Bonjour,
A priori soit manque de fluide, soit déconnecteur défectueux, soit thermistance de refoulement défectueuse.
Bref pour le moment il faut la visite d'un pro.

Cordialement.
maclimatisation.com
19 janvier 2025 à 11:47
forum consulter ce sujet Erreur F3-01 PAC Daikin EAVZ-D6V

Bonjour,

Cela ne me choque pas. En effet vous devez avoir un airzone 5 sorties.
Je ne vois aucun inconvénient que le salon soit commandé par un seul thermostat.
Vous n'auriez pas plus de performances avec un 6 sorties, soit deux thermostat au salon.
Mais le prix serait plus important pour pas grand chose.

Cordialement.
maclimatisation.com
19 janvier 2025 à 09:45
forum consulter ce sujet Clim gainable Heiwa Y sur bouche de soufflage ?

Publicité

Bonjour,
Je rajouterai qu'il s'agit aussi peut-être d'un problème de dimensionnement. Est-ce qu'à la base un bilan thermique même simplifié a été fait ?

Qu'avez-vous comme volume à traiter ? Quelle est la puissance de votre machine ?

Cordialement.
maclimatisation.com
19 janvier 2025 à 08:32
forum consulter ce sujet Consommation électrique de ma PAC a doublé depuis l’année passée

Bonjour,
Avez-vous effectué un bilan thermique ?

Cordialement,
maclimatisation.com
18 janvier 2025 à 19:26
forum consulter ce sujet Gainable Daikin givre

Bonsoir.

Mitsubishi Electric garanti la fourniture des pièces 10 ans après l'arrêt de commercialisation.

Cordialement.
maclimatisation.com
14 janvier 2025 à 18:23
forum consulter ce sujet Avis fiabilité des climatiseurs Daikin

Bonjour.

Qui a effectué la mise en service ?
Il est fort probable que certains réglages de DIP soient nécessaires.
Essayez de trouver un professionnel qui accepterait d'intervenir.

Cordialement.
Maclimatisation.com
14 janvier 2025 à 11:41
forum consulter ce sujet Panne pompe à chaleur Mitsubishi boro PUHZ-HW140VHA

Re.

Où se situe le groupe extérieur.
Car si il est juste en dessous une descente de toit cela ne fera qu'empirer.
Et dans ce cas il faudrait mettre une protection provisoire qui dépasse d'eau moins 50cmle rebord du groupe.

Cordialement.
maclimatisation.com
13 janvier 2025 à 10:33
forum consulter ce sujet Problème givre et charge fluide frigorigène clim Mitsubishi MXZ-6F122VF

Bonjour.

Vous avez des manomètres mais savez vous vous en servir correctement.
Car dans le cas contraire vous allez perdre minimum 100 à 200 grs chaque fois que les enlever.

Par ailleurs est ce qu'un bilan thermique a été effectué au préalable ou quels sont les volumes à traiter, l'année de construction et votre région.

Cordialement
maclimatisation.com
13 janvier 2025 à 09:11
forum consulter ce sujet Problème givre et charge fluide frigorigène clim Mitsubishi MXZ-6F122VF

Bonjour.

En complément de PL je rajouterai :
Manque de fluide
Tuyauterie fluide obstruée
Contact déconnecteur défectueux
Thermistance de tuyau de refoulement défectueuse

Cordialement.
maclimatisation.com
08 janvier 2025 à 15:23
forum consulter ce sujet Défaut F3 climatiseur Daikin 3mxm52n2v1b7

Bonjour.

cela peut venir de plusieurs choses. Manque de fluide suite à une fuite.
Volute de soufflage ou filtres encrassés.

Cordialement.
maclimatisation.com
08 janvier 2025 à 15:14
forum consulter ce sujet Baisse de puissance split Daikin

Bonjour.

Les clim inverters standards ont une fréquence de dégivrage généralement toutes les 60 minutes.
Il se peut que votre machine soit sous dimensionnées.

Est-ce qu'un bilan thermique a &t& effectué au préalable ?

Cordialement
maclimatisation.com
08 janvier 2025 à 15:11
forum consulter ce sujet Fréquence cycle dégigrave en mode chaud anormale ?

Re.

Avez-vous ouverts les vannes de service ?

Cordialement.
maclimatisation.com
06 janvier 2025 à 12:23
forum consulter ce sujet Clim inverter Hisense neuve le mode chaud ne fonctionne pas

Bonjour.

Avez vous fait le tirage au vide et ouvert les vannes de service ?

Cordialement.
maclimatisation.com
06 janvier 2025 à 10:33
forum consulter ce sujet Clim inverter Hisense neuve le mode chaud ne fonctionne pas

Bonjour PL.

Il n'y a pas de polarité.
Simplement 2 fils contact sec.

Cordialement.
maclimatisation.com
03 janvier 2025 à 16:50
forum consulter ce sujet Remplacement panneau de contrôle PAR-20MAA

Bonjour.

LED 301 qui clignote une fois :

=> Ce clignotement apparaît au redémarrage du groupe extérieur, lorsque le compresseur ne s'est pas remis en route depuis une coupure de courant.
Il n'indique pas de défaut particulier, le compresseur doit redémarrer normalement et le clignotement disparaitra.
Si le clignotement ne disparait pas => vérifier la carte principale ( verte).

Cordialement.
maclimatisation.com
03 janvier 2025 à 16:05
forum consulter ce sujet Panne climatiseur led 301 clignote 1 fois Hitachi rac-50wxa

Bonjour.

il est fort possible que le vase d'expansion soit HS. D'où le manque de pression.

Cordialement.
maclimatisation.com


03 janvier 2025 à 15:34
forum consulter ce sujet Problème pression eau chaude sanitaire PAC Hitachi

Bonjour.

Perso je pense que votre installation est sous dimensionnée.
Vous pourrez faire tout les réglages que vous voudrez mais par températures égal à zéro ou en dessous vous aurez le même problème.
Il vous aurait fallu le FBA100 A de la même gamme qui fourni 9,43Kw à -10°C alors que le 71 ne fourni que 7,53Kw par -5°C

Cordialement.
maclimatisation.com
03 janvier 2025 à 12:08
forum consulter ce sujet Réglage Daikin ARXM71R + FBA71A9 + Madoka

Bonjour.

Sujet déjà traité en 9874.
Pourquoi refaire une demande si vous ne tenez pas compte des remarques. dizzycry

Cordialement.
maclimatisation.com
02 janvier 2025 à 14:47
forum consulter ce sujet Réglage Daikin ARXM71R + FBA71A9 + Madoka

Bonjour,

Le dégivrage s'effectue automatiquement au bout de 40/45 minutes.
Vos symptômes sont dû très certainement à un manque de fluide. Voir mon post précédent.
Quelles sont les longueurs de vos tuyauteries ?
Avez-vous bien 2 unités intérieures connectées à une unité extérieure ?
C'est l'installateur qui vous doit la garantie.
Faites donc appel à votre installateur.

Cordialement.
maclimatisation.com
31 décembre 2024 à 15:43
forum consulter ce sujet Unité extérieure givre à -3°C pas de dégivrage

Bonjour,

La charge en fluide ne se vérifie pas en prenant la pression.
Il faut récupérer le fluide dans une bouteille prévue à cet effet avec une station de récupération et le peser.
Le problème peut venir aussi d'un encrassement excessif de l'échangeur, d'un sous dimensionnement de l'installation, de longueur excessive de tuyauterie....

Faites appel à un pro de votre secteur.
Cordialement.
maclimatisation.com
31 décembre 2024 à 14:17
forum consulter ce sujet Unité extérieure givre à -3°C pas de dégivrage

Bonjour,
Très certainement moteur du ventilateur de l'unité extérieure à changer.

Cordialement.
maclimatisation.com
29 décembre 2024 à 20:55
forum consulter ce sujet Bruit de roulement unité extérieure

Bonjour,

Avec les éléments que vous avez fournis, je pense que la charge de fluide est correcte. Mais en faisant un rapide bilan thermique je penche désormais pour un sous dimensionnement de votre installation.
En effet votre maison est de 2002 et un bilan thermique simplifié nous donne :
200M3 X 30 (20°C intérieur par -10°C) X 1,1 (Coef. déperdition maison 2002) = 6600 soit un besoin chauffage de 6,600 Kw.

Vos besoins sont donc de 6,600Kw et votre machine fournie par +7°C 7,500Kw, par -5°C 4,640Kw.
Donc en températures positives aucun problème mais en négatif pas assez puissant.
Compte tenu des pertes de puissance en températures négatives on aurait dû vous installer.
Besoin chauffage 6,600Kw / 60% (performances par -10°C) = 11Kw.

Je pense qu'aucun bilan thermique même simplifié n'a été fait.
Cordialement.
maclimatisation.com
29 décembre 2024 à 18:49
forum consulter ce sujet Clim Daikin ARXM71R ne chauffe pas assez lorsqu'il fait moins de 4 degrés

Bonjour,

Le dysfonctionnement que vous avez est tout à fait normal. En effet les gammes résidentielles ne permettent pas à deux unités intérieures connectées sur un même groupe extérieur de fonctionner en deux modes différents.

Cela va mettre le groupe en erreur.
Cordialement.
maclimatisation.com
29 décembre 2024 à 17:05
forum consulter ce sujet Problème fonctionnement système de climatisation

Bonjour,

Quel est le volume à traiter, la date de construction et la région ?
Oui le manque de puissance peut venir d'un manque de fluide. En demande à fond on devrait avoisiner en sortie plafond une température de 50°C.

Par ailleurs quelle est la distance entre l'unité intérieure et le groupe extérieur ? En effet au delà de 10m il faut faire un complément de charge.

Est-ce que les gaines de soufflage sont isolées ? Quelles sont les longueurs de ces dernières ? Est-ce qu'elles sont bien tendues ?
Cordialement.
maclimatisation.com
29 décembre 2024 à 16:25
forum consulter ce sujet Clim Daikin ARXM71R ne chauffe pas assez lorsqu'il fait moins de 4 degrés

Bonjour.

Soit mauvaise fixation de la platine de soutien, soit volute de soufflage encrassée.

Cordialement.
maclimatisation.com
29 décembre 2024 à 15:33
forum consulter ce sujet Problème tremblement split Mitsubishi

Bonjour.

Peut-être que le mano est défaillant. Changez-le.

Cordialement.
maclimatisation.com
29 décembre 2024 à 15:31
forum consulter ce sujet Pression à zéro et 0.5 manomètres PAC Hitachi acqua free

Bonjour,
Déjà je pense par rapport à ce que vous décrivez à un manque de fluide dans l'installation.

Par ailleurs le ARXM71R est un monosplit. Êtes-vous sûr d'avoir deux gainables dans le plafond ?
Car de plus cette référence n'est pas compatible avec un multisplit.

Cordialement.
maclimatisation.com
29 décembre 2024 à 13:56
forum consulter ce sujet Clim Daikin ARXM71R ne chauffe pas assez lorsqu'il fait moins de 4 degrés

Bonjour,

La souris a très certainement fait un court-circuit sur votre platine électronique.
Je pense qu'il ne vous reste plus qu'à changer la pièce.

Cordialement.
maclimatisation.com
28 décembre 2024 à 18:11
forum consulter ce sujet Panne climatiseur tri-split AOY30LMAW4 et ASY12LMACW

Bonjour,
Votre problème vient de l'unité extérieure. Le code E04 signifie :
"• Erreur lors de la réception du signal de communication série•
Si le fil de la source d’alimentation est déconnecté, l’erreur peut se produisent parfois."

Il est possible que cela vienne de vos cartes électroniques de votre unité extérieure.
Cordialement.
maclimatisation.com
28 décembre 2024 à 13:20
forum consulter ce sujet PAC SPW-UR364GH56 code E04

Bonjour,
Concernant le dégivrage cela est tout à fait normal toutes les 40/45 minutes. Par ailleurs si cela est plus fréquent je verrai bien un sous dimensionnement de l'installation. Concernant les tarifs annoncés ils me semble prohibitifs.
En effet si l'on prend le fluide 150X1,5+ la tva soit 270€ TTC il nous reste 830€ pour environ 3 voire 4H de travail.
Sacré taux horaire. funk

Pour le déplacement du groupe je rejoins les commentaires des autres intervenants.
Faites appel à un autre pro.
Cordialement.
maclimatisation.com
22 décembre 2024 à 08:41
forum consulter ce sujet Diag UE givrée réparation fuite gaz et recharge

Bonjour.

Vèeuillez trouver ci dessous la correspondance de votre code erreur :
Défaut : 01 (code 1) / O4 (code 2)
Code défaut : 04
Description de la panne: Pas de communication en entre l’unité intérieure et extérieure :
Action corrective :
Lorsque l’unité extérieure n’a jamais fonctionné :
- Contrôler la continuité du câble de connexion ; le remplacer s’il est défectueux.
- Contrôler le câblage entre les bornes 1, 2 et 3.
- Contrôler le fusible 30A (F01) de la carte principale de l’unité extérieure.
- Contrôler le fusible3.15A (F04) de la carte principale de l’unité extérieure
- Contrôler le fonctionnement du thermostat du compresseur et la charge de gaz (contrôler également les fuites de réfrigérant).
Contrôler le signal :
- Si le signal série retour ne s’arrête pas entre les bornes 2 et 3 de l’unité intérieure, remplacer la carte électronique inverter.
- Si le signal s’arrête entre les bornes 2 et 3 de l’unité intérieure, remplacer la carte électronique intérieure.
Pour tester le signal :mettre le multimètre sur la fonction V DC , le + sur 3 et le – sur 2.
État du signal normal :variation de tension entre15 et 60 DC.
État du signal anormal :pas de variation de tension .

Défaut : 1C
Code défaut : Autre panne sur l’unité extérieure
Le compresseur ne fonctionne pas. Il démarre, mais il est aussitôt arrêté par OCR
Explication :
- Vérifier le compresseur.
- Vérifier le câblage du compresseur.
- Perte de phase, court-circuit).
- Vérifier la tension.
- Vérifier la carte de circuit imprimé de l'unité extérieure"

Bon courage.
Cordialement.
maclimatisation.com
14 décembre 2024 à 08:07
forum consulter ce sujet Unité extérieure Toshiba ne démarre pas

La ventilation se coupe si on a pas une température minimale qui y transite.
Nous verrons bien les investigation du pro. Sans être sur place afin de faire un diagnostic, cela n'est pas évident.

Cordialement.
maclimatisation.com
13 décembre 2024 à 13:27
forum consulter ce sujet Gainable Daikin problème ventilation unité intérieure

Bonjour Dom-Aom.

Je vous retranscrit le code erreur et le diagnostique Daikin. Il y a plusieurs possibilité de panne comme la première que j'avais émise soit un manque de fluide et une surchauffe en retour. Il s'avère que le code erreur nous amène ailleurs.
Bref si les diagnostique du fabriquant ne sont pas bonnes.shocked
Pour info codes erreurs Daikin sur http://drdaikin.com/

Cordialement.
maclimatisation.com
13 décembre 2024 à 12:32
forum consulter ce sujet Gainable Daikin problème ventilation unité intérieure

Bonjour.

Le code H3 nous indique que le pressostat de haute pression défectueux, défaut de contact du connecteur, défaut du PCB de l'unité de condensation.
Bref si Daikin met des codes erreur ce n'est pas pour faire beau.biggrin

Cordialement.
maclimatisation.com
13 décembre 2024 à 10:56
forum consulter ce sujet Gainable Daikin problème ventilation unité intérieure

Bonsoir.

Un groupe qui monte en pression puis se met en sécurité je dirai problème de charge du à une fuite.
Par ailleurs chez Daikin la machine vous donne un code erreur.

Cordialement.
maclimatisation.com
12 décembre 2024 à 21:16
forum consulter ce sujet Gainable Daikin problème ventilation unité intérieure

Bonjour.

L'azote rentre dans le compresseur à l'arrêt dans la mesure où vos vannes de services sont ouvertes.
Si ces dernières sont fermés lors du test vous n'agissez uniquement que sur le circuit des splits.
Avez vous penser à changer les valves Schrader ?

En effet à priori d'après la description de votre intervention le seul endroit qui pourrait fuir serait l'endroit où l'on connecte les manos donc les valves Schrader.

Cordialement.
maclimatisation.com
10 décembre 2024 à 06:54
forum consulter ce sujet Perte de fluide énorme pompe à chaleur Mitsubishi

Bonjour.

Déjà la référence que vous mentionnez est une unité intérieure et non un groupe extérieur.
Merci déjà de donne la configuration complète.
Par ailleurs de quand date la dernière révision ?

Cordialement.
maclimatisation.com
06 décembre 2024 à 15:56
forum consulter ce sujet Problème chauffage clim Mitsubishi Electric MSZ GB50VA

Bonjour.

Ce sont en effet des brides pour garder solidaires les différentes parties de l'échangeur.

Donc aucune malfaçon sur le matériel.
Perso lorsque je remplace des clim âgées je les décarcasse pour envoi en recyclage avec ventes des métaux et je le vois en permanence surtout sur les splits.

Cordialement.
maclimatisation.com
04 décembre 2024 à 19:05
forum consulter ce sujet Câble métal apparu au milieu des ailettes UI Daikin

Bonjour.

Cela peut venir soit du récepteur infra rouge soit d'un fusible grillé sur la carte.
Appuyez sur le bouton d'urgence si la machine répond cela vient du récepteur infra rouge.

Cordialement.
maclimatisation.com
04 décembre 2024 à 10:08
forum consulter ce sujet Unité intérieure Daikin Stylish ne s’allume plus

Bonjour.

Combien avez vous de hauteur plafond ?

Cordialement.
maclimatisation.com
03 décembre 2024 à 11:51
forum consulter ce sujet Consommation électrique chauffage par temps froid

Bonjour.

il faut voir avec Ribo.

Cordialement.
maclimatisation.com
03 décembre 2024 à 11:07
forum consulter ce sujet Changement de télécommande clim réversible Daikin

Re.

J'ai fait une erreur lors de ma réponse un cycle court est du généralement à un surdimensionnement et non un surdimensionnement.
03 décembre 2024 à 07:18
forum consulter ce sujet Consommation électrique chauffage par temps froid

Bonjour.

Avez vous fait un bilan thermique avant d'installer le matériel ?
En effet les cycles courts sont dus à un sous dimensionnement de l'installation.

Cordialement.
maclimatisation.com
03 décembre 2024 à 07:15
forum consulter ce sujet Consommation électrique chauffage par temps froid

Bonjour.

Vérifiez que l'ensemble de vos connexions soit bien enfoncées et correctes.

Cordialement.
maclimatisation.com
02 décembre 2024 à 20:55
forum consulter ce sujet Changement cartes PAC Mitsubishi Electric suite à la foudre

Bonjour.

Certaines pompes ont subi une transformation concernant leur fonctionnement.
Avant, un flotteur était utilisé pour déclencher la pompe.
Aujourd'hui, certains modèles n'ont plus de flotteur mais un détecteur d'eau électronique.
Cependant, ce dernier pose souvent problème en se déclenchant même lorsqu'il n'y a pas d'eau.

Cordialement.
maclimatisation.com
02 décembre 2024 à 20:53
forum consulter ce sujet Bruit vibration par intermittence split Mitsubishi MSZ SF15VA

Bonjour.

Changer le ventilateur avant qu'il ne fasse des problèmes sur la carte électronique, car là vous aurez les deux à changer.

Cordialement.
maclimatisation.com
01 décembre 2024 à 20:46
forum consulter ce sujet Panne ventilateur climatiseur Panasonic CU-Z25TKE

Bonjour.

Si l'unité intérieure n'est pas réparable, on ne sait pas vous ne donnez aucun renseignement, vous conservez les 2 autres et faites monter un mono split en replacement de celui défectueux.

Cordialement.
maclimatisation.combiggrin
01 décembre 2024 à 19:50
forum consulter ce sujet Comptatibilite unité extérieure de 2007 avec split de 2024

Pour avoir ce cerfa tamponné et signé, vous devrez payez le prestataire avant, même si il n'effectue pas le travail.
Personne ne vous délivrera autrement ce cerfa.

Cordialement.
maclimatisation.com
01 décembre 2024 à 11:37
forum consulter ce sujet Unité externe LG pour Artcool Gallery

Bonjour/

il ne faut pas simplement des informations d'un professionnel avec un certificat d'aptitude valide, il faut que le professionnel atteste et signe qu'il va faire la mise en service. Il engage sa responsabilité.

Cordialement.
maclimatisation.com
01 décembre 2024 à 08:22
forum consulter ce sujet Unité externe LG pour Artcool Gallery

Bonjour.

Oui mais la vente se fait en France.
Donc réglementation française.

Cordialement.
maclimatisation.com
30 novembre 2024 à 11:14
forum consulter ce sujet Unité externe LG pour Artcool Gallery