Bonjour,

Le dégivrage s'effectue automatiquement au bout de 40/45 minutes.
Vos symptômes sont dû très certainement à un manque de fluide. Voir mon post précédent.
Quelles sont les longueurs de vos tuyauteries ?
Avez-vous bien 2 unités intérieures connectées à une unité extérieure ?
C'est l'installateur qui vous doit la garantie.
Faites donc appel à votre installateur.

Cordialement.
maclimatisation.com
31 décembre 2024 à 15:43
forum consulter ce sujet Unité extérieure givre à -3°C pas de dégivrage

Bonjour,

La charge en fluide ne se vérifie pas en prenant la pression.
Il faut récupérer le fluide dans une bouteille prévue à cet effet avec une station de récupération et le peser.
Le problème peut venir aussi d'un encrassement excessif de l'échangeur, d'un sous dimensionnement de l'installation, de longueur excessive de tuyauterie....

Faites appel à un pro de votre secteur.
Cordialement.
maclimatisation.com
31 décembre 2024 à 14:17
forum consulter ce sujet Unité extérieure givre à -3°C pas de dégivrage

Publicité

Bonjour,
Très certainement moteur du ventilateur de l'unité extérieure à changer.

Cordialement.
maclimatisation.com
29 décembre 2024 à 20:55
forum consulter ce sujet Bruit de roulement unité extérieure

Bonjour,

Avec les éléments que vous avez fournis, je pense que la charge de fluide est correcte. Mais en faisant un rapide bilan thermique je penche désormais pour un sous dimensionnement de votre installation.
En effet votre maison est de 2002 et un bilan thermique simplifié nous donne :
200M3 X 30 (20°C intérieur par -10°C) X 1,1 (Coef. déperdition maison 2002) = 6600 soit un besoin chauffage de 6,600 Kw.

Vos besoins sont donc de 6,600Kw et votre machine fournie par +7°C 7,500Kw, par -5°C 4,640Kw.
Donc en températures positives aucun problème mais en négatif pas assez puissant.
Compte tenu des pertes de puissance en températures négatives on aurait dû vous installer.
Besoin chauffage 6,600Kw / 60% (performances par -10°C) = 11Kw.

Je pense qu'aucun bilan thermique même simplifié n'a été fait.
Cordialement.
maclimatisation.com
29 décembre 2024 à 18:49
forum consulter ce sujet Clim Daikin ARXM71R ne chauffe pas assez lorsqu'il fait moins de 4 degrés

Bonjour,

Le dysfonctionnement que vous avez est tout à fait normal. En effet les gammes résidentielles ne permettent pas à deux unités intérieures connectées sur un même groupe extérieur de fonctionner en deux modes différents.

Cela va mettre le groupe en erreur.
Cordialement.
maclimatisation.com
29 décembre 2024 à 17:05
forum consulter ce sujet Problème fonctionnement système de climatisation

Bonjour,

Quel est le volume à traiter, la date de construction et la région ?
Oui le manque de puissance peut venir d'un manque de fluide. En demande à fond on devrait avoisiner en sortie plafond une température de 50°C.

Par ailleurs quelle est la distance entre l'unité intérieure et le groupe extérieur ? En effet au delà de 10m il faut faire un complément de charge.

Est-ce que les gaines de soufflage sont isolées ? Quelles sont les longueurs de ces dernières ? Est-ce qu'elles sont bien tendues ?
Cordialement.
maclimatisation.com
29 décembre 2024 à 16:25
forum consulter ce sujet Clim Daikin ARXM71R ne chauffe pas assez lorsqu'il fait moins de 4 degrés

Bonjour.

Soit mauvaise fixation de la platine de soutien, soit volute de soufflage encrassée.

Cordialement.
maclimatisation.com
29 décembre 2024 à 15:33
forum consulter ce sujet Problème tremblement split Mitsubishi

Bonjour.

Peut-être que le mano est défaillant. Changez-le.

Cordialement.
maclimatisation.com
29 décembre 2024 à 15:31
forum consulter ce sujet Pression à zéro et 0.5 manomètres PAC Hitachi acqua free

Bonjour,
Déjà je pense par rapport à ce que vous décrivez à un manque de fluide dans l'installation.

Par ailleurs le ARXM71R est un monosplit. Êtes-vous sûr d'avoir deux gainables dans le plafond ?
Car de plus cette référence n'est pas compatible avec un multisplit.

Cordialement.
maclimatisation.com
29 décembre 2024 à 13:56
forum consulter ce sujet Clim Daikin ARXM71R ne chauffe pas assez lorsqu'il fait moins de 4 degrés

Bonjour,

La souris a très certainement fait un court-circuit sur votre platine électronique.
Je pense qu'il ne vous reste plus qu'à changer la pièce.

Cordialement.
maclimatisation.com
28 décembre 2024 à 18:11
forum consulter ce sujet Panne climatiseur tri-split AOY30LMAW4 et ASY12LMACW

Bonjour,
Votre problème vient de l'unité extérieure. Le code E04 signifie :
"• Erreur lors de la réception du signal de communication série•
Si le fil de la source d’alimentation est déconnecté, l’erreur peut se produisent parfois."

Il est possible que cela vienne de vos cartes électroniques de votre unité extérieure.
Cordialement.
maclimatisation.com
28 décembre 2024 à 13:20
forum consulter ce sujet PAC SPW-UR364GH56 code E04

Bonjour,
Concernant le dégivrage cela est tout à fait normal toutes les 40/45 minutes. Par ailleurs si cela est plus fréquent je verrai bien un sous dimensionnement de l'installation. Concernant les tarifs annoncés ils me semble prohibitifs.
En effet si l'on prend le fluide 150X1,5+ la tva soit 270€ TTC il nous reste 830€ pour environ 3 voire 4H de travail.
Sacré taux horaire. funk

Pour le déplacement du groupe je rejoins les commentaires des autres intervenants.
Faites appel à un autre pro.
Cordialement.
maclimatisation.com
22 décembre 2024 à 08:41
forum consulter ce sujet Diag UE givrée réparation fuite gaz et recharge

Bonjour.

Vèeuillez trouver ci dessous la correspondance de votre code erreur :
Défaut : 01 (code 1) / O4 (code 2)
Code défaut : 04
Description de la panne: Pas de communication en entre l’unité intérieure et extérieure :
Action corrective :
Lorsque l’unité extérieure n’a jamais fonctionné :
- Contrôler la continuité du câble de connexion ; le remplacer s’il est défectueux.
- Contrôler le câblage entre les bornes 1, 2 et 3.
- Contrôler le fusible 30A (F01) de la carte principale de l’unité extérieure.
- Contrôler le fusible3.15A (F04) de la carte principale de l’unité extérieure
- Contrôler le fonctionnement du thermostat du compresseur et la charge de gaz (contrôler également les fuites de réfrigérant).
Contrôler le signal :
- Si le signal série retour ne s’arrête pas entre les bornes 2 et 3 de l’unité intérieure, remplacer la carte électronique inverter.
- Si le signal s’arrête entre les bornes 2 et 3 de l’unité intérieure, remplacer la carte électronique intérieure.
Pour tester le signal :mettre le multimètre sur la fonction V DC , le + sur 3 et le – sur 2.
État du signal normal :variation de tension entre15 et 60 DC.
État du signal anormal :pas de variation de tension .

Défaut : 1C
Code défaut : Autre panne sur l’unité extérieure
Le compresseur ne fonctionne pas. Il démarre, mais il est aussitôt arrêté par OCR
Explication :
- Vérifier le compresseur.
- Vérifier le câblage du compresseur.
- Perte de phase, court-circuit).
- Vérifier la tension.
- Vérifier la carte de circuit imprimé de l'unité extérieure"

Bon courage.
Cordialement.
maclimatisation.com
14 décembre 2024 à 08:07
forum consulter ce sujet Unité extérieure Toshiba ne démarre pas

La ventilation se coupe si on a pas une température minimale qui y transite.
Nous verrons bien les investigation du pro. Sans être sur place afin de faire un diagnostic, cela n'est pas évident.

Cordialement.
maclimatisation.com
13 décembre 2024 à 13:27
forum consulter ce sujet Gainable Daikin problème ventilation unité intérieure

Bonjour Dom-Aom.

Je vous retranscrit le code erreur et le diagnostique Daikin. Il y a plusieurs possibilité de panne comme la première que j'avais émise soit un manque de fluide et une surchauffe en retour. Il s'avère que le code erreur nous amène ailleurs.
Bref si les diagnostique du fabriquant ne sont pas bonnes.shocked
Pour info codes erreurs Daikin sur http://drdaikin.com/

Cordialement.
maclimatisation.com
13 décembre 2024 à 12:32
forum consulter ce sujet Gainable Daikin problème ventilation unité intérieure

Bonjour.

Le code H3 nous indique que le pressostat de haute pression défectueux, défaut de contact du connecteur, défaut du PCB de l'unité de condensation.
Bref si Daikin met des codes erreur ce n'est pas pour faire beau.biggrin

Cordialement.
maclimatisation.com
13 décembre 2024 à 10:56
forum consulter ce sujet Gainable Daikin problème ventilation unité intérieure

Bonsoir.

Un groupe qui monte en pression puis se met en sécurité je dirai problème de charge du à une fuite.
Par ailleurs chez Daikin la machine vous donne un code erreur.

Cordialement.
maclimatisation.com
12 décembre 2024 à 21:16
forum consulter ce sujet Gainable Daikin problème ventilation unité intérieure

Bonjour.

L'azote rentre dans le compresseur à l'arrêt dans la mesure où vos vannes de services sont ouvertes.
Si ces dernières sont fermés lors du test vous n'agissez uniquement que sur le circuit des splits.
Avez vous penser à changer les valves Schrader ?

En effet à priori d'après la description de votre intervention le seul endroit qui pourrait fuir serait l'endroit où l'on connecte les manos donc les valves Schrader.

Cordialement.
maclimatisation.com
10 décembre 2024 à 06:54
forum consulter ce sujet Perte de fluide énorme pompe à chaleur Mitsubishi

Bonjour.

Déjà la référence que vous mentionnez est une unité intérieure et non un groupe extérieur.
Merci déjà de donne la configuration complète.
Par ailleurs de quand date la dernière révision ?

Cordialement.
maclimatisation.com
06 décembre 2024 à 15:56
forum consulter ce sujet Problème chauffage clim Mitsubishi Electric MSZ GB50VA

Bonjour.

Ce sont en effet des brides pour garder solidaires les différentes parties de l'échangeur.

Donc aucune malfaçon sur le matériel.
Perso lorsque je remplace des clim âgées je les décarcasse pour envoi en recyclage avec ventes des métaux et je le vois en permanence surtout sur les splits.

Cordialement.
maclimatisation.com
04 décembre 2024 à 19:05
forum consulter ce sujet Câble métal apparu au milieu des ailettes UI Daikin

Bonjour.

Cela peut venir soit du récepteur infra rouge soit d'un fusible grillé sur la carte.
Appuyez sur le bouton d'urgence si la machine répond cela vient du récepteur infra rouge.

Cordialement.
maclimatisation.com
04 décembre 2024 à 10:08
forum consulter ce sujet Unité intérieure Daikin Stylish ne s’allume plus

Bonjour.

Combien avez vous de hauteur plafond ?

Cordialement.
maclimatisation.com
03 décembre 2024 à 11:51
forum consulter ce sujet Consommation électrique chauffage par temps froid

Bonjour.

il faut voir avec Ribo.

Cordialement.
maclimatisation.com
03 décembre 2024 à 11:07
forum consulter ce sujet Changement de télécommande clim réversible Daikin

Re.

J'ai fait une erreur lors de ma réponse un cycle court est du généralement à un surdimensionnement et non un surdimensionnement.
03 décembre 2024 à 07:18
forum consulter ce sujet Consommation électrique chauffage par temps froid

Bonjour.

Avez vous fait un bilan thermique avant d'installer le matériel ?
En effet les cycles courts sont dus à un sous dimensionnement de l'installation.

Cordialement.
maclimatisation.com
03 décembre 2024 à 07:15
forum consulter ce sujet Consommation électrique chauffage par temps froid

Bonjour.

Vérifiez que l'ensemble de vos connexions soit bien enfoncées et correctes.

Cordialement.
maclimatisation.com
02 décembre 2024 à 20:55
forum consulter ce sujet Changement cartes PAC Mitsubishi Electric suite à la foudre

Bonjour.

Certaines pompes ont subi une transformation concernant leur fonctionnement.
Avant, un flotteur était utilisé pour déclencher la pompe.
Aujourd'hui, certains modèles n'ont plus de flotteur mais un détecteur d'eau électronique.
Cependant, ce dernier pose souvent problème en se déclenchant même lorsqu'il n'y a pas d'eau.

Cordialement.
maclimatisation.com
02 décembre 2024 à 20:53
forum consulter ce sujet Bruit vibration par intermittence split Mitsubishi MSZ SF15VA

Bonjour.

Changer le ventilateur avant qu'il ne fasse des problèmes sur la carte électronique, car là vous aurez les deux à changer.

Cordialement.
maclimatisation.com
01 décembre 2024 à 20:46
forum consulter ce sujet Panne ventilateur climatiseur Panasonic CU-Z25TKE

Bonjour.

Si l'unité intérieure n'est pas réparable, on ne sait pas vous ne donnez aucun renseignement, vous conservez les 2 autres et faites monter un mono split en replacement de celui défectueux.

Cordialement.
maclimatisation.combiggrin
01 décembre 2024 à 19:50
forum consulter ce sujet Comptatibilite unité extérieure de 2007 avec split de 2024

Pour avoir ce cerfa tamponné et signé, vous devrez payez le prestataire avant, même si il n'effectue pas le travail.
Personne ne vous délivrera autrement ce cerfa.

Cordialement.
maclimatisation.com
01 décembre 2024 à 11:37
forum consulter ce sujet Unité externe LG pour Artcool Gallery

Bonjour/

il ne faut pas simplement des informations d'un professionnel avec un certificat d'aptitude valide, il faut que le professionnel atteste et signe qu'il va faire la mise en service. Il engage sa responsabilité.

Cordialement.
maclimatisation.com
01 décembre 2024 à 08:22
forum consulter ce sujet Unité externe LG pour Artcool Gallery

Bonjour.

Oui mais la vente se fait en France.
Donc réglementation française.

Cordialement.
maclimatisation.com
30 novembre 2024 à 11:14
forum consulter ce sujet Unité externe LG pour Artcool Gallery

Bonjour PL.

il est interdit de vendre une unité contenant du fluide frigorigène à une personne ne détenant pas d'attestation de capacité
Certain grossistes en ont fais les frais (très grosses amendes)
Perso lorsque je vend pas internet je demande obligatoirement le Cerfa sinon je ne vends pas.

Cordialement.
maclimatisation.com
30 novembre 2024 à 10:52
forum consulter ce sujet Unité externe LG pour Artcool Gallery

Bonjour PL.

Si cela fonctionne correctement en température normale et que cela se gatte lorsque les températures deviennent plus faible je verrai bien un sous dimensionnement.

Cordialement.
maclimatisation.com
29 novembre 2024 à 18:11
forum consulter ce sujet Climatiseur réversible ne souffle plus d’air chaud

Bonjour.

Sur les gainables la programmation d'usine est basée sur la température de reprise et la température de reprise de base est sur l'unité intérieure.
De ce fait si dans vos combles il fait admettons 5°C la machine va se mettre à fond pour réchauffer rapidement.
Demandez à votre installateur, ou téléphonez à Mitsubishi Electric, le réglage de la prise de température sur la commande filaire PAR40.

Cordialement
maclimatisation.com
29 novembre 2024 à 05:30
forum consulter ce sujet Problème consommation électrique Airzone clim Mitsubishi

Bonjour.

il est possible que se soit un manque de fluide ou tout simplement une puissance trop faible de votre appareil.
Quelle est le modèle de votre clim et le volume à traiter ?

Cordialement.
maclimatisation.com

29 novembre 2024 à 05:21
forum consulter ce sujet Climatiseur réversible ne souffle plus d’air chaud

Bonjour.

Dans un premier temps merci de nous dire si l'unité intérieure est bien une MSZ-AP35.
Si OK que fait l'unité intérieure lors de la mise en route ? Est-ce que les leds clignotent si oui combien de fois ?

En quel mode démarrer vous votre split ?
Vérifiez que vous n'ayez pas une programmation soit sur la télécommande soit sur le wifi
Je sais que je pose des questions bêtes mais sait on jamais.

Cordialement.
maclimatisation.com
28 novembre 2024 à 18:03
forum consulter ce sujet Clim Mitsubishi MUZ-AP35 compresseur démarre 3 secondes et coupe.

Bonjour.

Même en automatique la ventilation ne s'arrêtera pas, elle se soufflera en petite vitesse lorsque la température sera atteinte.

Cordialement.
maclimatisation.com
28 novembre 2024 à 17:41
forum consulter ce sujet Informations voyants clim Mitsubishi UI MSZ HRVF

Bonjour.

Sur cette gamme, un voyant indique que la machine est en marche, le deuxième s'éteint lorsque la température demandée est atteinte.
Attention la température est prise, lorsque vous êtes en face du split, à droite de celui ci.
Elle peut être trompée suivant la position du split, coté droit proche d'un retour de mur, hauteur d'un meuble en dessous du split.

Cordialement.
maclimatisation.com
28 novembre 2024 à 08:26
forum consulter ce sujet Informations voyants clim Mitsubishi UI MSZ HRVF

Bonjour.

OK avec PL mais il se peut que le récepteur infra rouge soit HS.
Pour le savoir il faut faire un test avec votre téléphone portable.
Vous vous mettez en mode photo et vous faites comme si vous allez prendre une photo de votre télécommande.
La télécommande devra être orienté vers l'objectif de votre téléphone.
Vous appuyez sur n'importe quelle touche de votre télécommande et vous devrez voir à ce moment une lumière sur votre portable. Si c'est le cas cela veut dire que la télécommande est fonctionnelle et que cela vient probablement du récepteur infra rouge du split.

Cordialement.
maclimatisation.com
27 novembre 2024 à 09:50
forum consulter ce sujet Réinitialiser télécommande Daikin BRC1D52

Bonjour.

Je viens de consulter la base pièces détachées Mitsubishi Electric France le moteur M211L9300 est disponible.
Voulez-vous que je demande un devis pour cette pièce ?

Cordialement.
maclimatisation.com
22 novembre 2024 à 17:01
forum consulter ce sujet Recherche moteur RC0J30-HA pour split Mitsubishi MFZ-KA25VA-E2

Bonjour PL.

D'accord avec vous dans le texte ils ne mentionnent pas l'ouverture de vannes frigorifiques.
Cela est bon pour des systèmes prêt à l'emploi sans aucune intervention sur le circuit frigo.

Cordialement.
maclimatisation.com
22 novembre 2024 à 10:41
forum consulter ce sujet Climatiseurs quels documents l'installateur doit-il fournir ?

Bonjour.
L'attestation n'est pas obligatoire pour les installations préchargées de moins de 2 Kw et dans la mesure où l'on n'intervient pas sur le circuit fluide.

Texte en vigueur :
"Article R543-78
Modifié par Décret n°2015-1790 du 28 décembre 2015 - art. 3
Tout détenteur d'équipement est tenu de faire procéder à sa charge en fluide frigorigène, à sa mise en service ou à toute autre opération réalisée sur cet équipement qui nécessite une intervention sur le circuit frigorifique par un opérateur disposant de l'attestation de capacité prévue à l'article R. 543-99 ou d'un certificat équivalent délivré dans un des États membres de l'Union européenne et traduit en français.

L'assemblage d'un équipement ou des circuits contenant ou conçus pour contenir des fluides frigorigènes, y compris l'opération au cours de laquelle les conduites de fluides frigorigènes sont connectées pour compléter un circuit frigorifique, est effectué par un opérateur disposant de l'attestation de capacité prévue à l'article R. 543-99 ou d'un certificat équivalent délivré dans un des États membres de l'Union européenne et traduit en français ou par une entreprise certifiée pour les opérations de brasage fort, brasage tendre ou soudure sous réserve que son activité soit encadrée par un opérateur disposant de l'attestation de capacité prévue à l'article R. 543-99 ou d'un certificat équivalent délivré dans un des États membres de l'Union européenne.

Toutefois, le recours à un opérateur n'est pas obligatoire pour la mise en service des équipements à circuit hermétique, préchargés en fluide frigorigène, contenant moins de deux kilogrammes de fluide dès lors que leur mise en service consiste exclusivement en un raccordement à des réseaux électrique, hydraulique ou aéraulique.

Le respect des dispositions du présent article est démontré par la remise d'une copie de l'attestation de capacité mentionnée à l'article R. 543-99 ou du certificat équivalent délivré dans un des États membres de l'Union européenne.
"

Cordialement.
maclimatisation.com
21 novembre 2024 à 20:51
forum consulter ce sujet Climatiseurs quels documents l'installateur doit-il fournir ?

Bonjour.

Déjà il nous faudrait les références complétés des unités intérieures et extérieures.
Ensuite quels sont les voyants qui clignotent et à quelles fréquences ?
Au bout de combien de temps après l'allumage cela se produit il ?
Est-ce que le ventilateur du groupe extérieur se met en route ?

Cordialement.
maclimatisation.com
21 novembre 2024 à 16:22
forum consulter ce sujet Panne climatiseur réversible Daikin

Bonjour.

Si votre installateur figure dans les opérateurs attestés c'est déjà très bien.
Pour l'assurance décennale il n'y a aucun problème car nous sommes obligé de la fournir pour être opérateurs agréés.
Mais cette dernière ne vous servira quasiment jamais, je l'espère pour vous car elle sert uniquement en cas de gros dégâts, court-circuit ayant entrainé la destruction de l'habitation, effondrement d'un plancher suite à un percement mal fait. Le reste des dégâts est couvert avec la RC.

Si l'installateur doit vous fournir le CERFA de mise en service, ce document peut être sur formulaire papier ou informatique.
En ce qui concerne l'autorisation de placer la clim, normalement cela vous incombe.
Bien que cela soit obligatoire dans certains cas, cette demande n'est quasiment jamais faite.

Attention en copropriété peut vous demander d'enlever votre unité extérieure dans certains cas.
Généralement on arrive toujours à un terrain d'entente.

Cordialement.
maclimatisation.com
21 novembre 2024 à 16:18
forum consulter ce sujet Climatiseurs quels documents l'installateur doit-il fournir ?

Bonjour.

Si vous voulez savoir si un pro est agréé allez sur ce lien : ademe.fr
Puis naviguer vers les fluides frigos.

Cordialement.
maclimatisation.com
21 novembre 2024 à 11:09
forum consulter ce sujet Climatiseurs quels documents l'installateur doit-il fournir ?

Bonjour,
Oui Dom-Aom d'accord avec vous, sauf s'il s'agit de deux mono splits. Cela n'est pas précisé.

Cordialement.
maclimatisation.com
19 novembre 2024 à 07:53
forum consulter ce sujet Panne d'un split sur les deux climatiseurs Daikin

Non l'unité intérieure ne régule pas la vitesse selon le nombre de bouches ouvertes, se sont deux éléments totalement différents. La partie commandée des bouches est actionnée via un thermostat et n'agit en rien sur la puissance de la ventilation.
18 novembre 2024 à 16:14
forum consulter ce sujet Climatiseurs installateur me dit que ma reprise n'est pas suffisante ?

Bonjour.

c'est la vitesse du ventilateur de l'unité intérieure qui va vous faire votre débit.
L'appareil n'a qu'un seul ventilateur et non un ventilateur par sortie.biggrin
18 novembre 2024 à 12:57
forum consulter ce sujet Climatiseurs installateur me dit que ma reprise n'est pas suffisante ?

Bonjour.

Je n'ai pas trouvé de grille 60X34 mais 60X40.
Cette dernière aura une reprise d'air entre 1080 et 1480m3/H.
Bien qu'un peu faible cette dernière devrait faire l'affaire dans des conditions normales d'utilisation.
Que vous ayez une bouche d'utilisée ou l'ensemble la machine sera à la même vitesse.
Cette dernière se règle via les paramètres de la télécommande.
Pour votre problème je penche plus vers un manque de fluide.
Soit par rapport à la longueurs des tuyauterie soit suite à une fuite lors de l'installation.
Demandez à votre installateur qu'il récupère le fluide pour le peser.

Cordialement.
maclimatisation.com
18 novembre 2024 à 06:22
forum consulter ce sujet Climatiseurs installateur me dit que ma reprise n'est pas suffisante ?