Bonjour,
Je pense que vous une ou plusieurs cartes électroniques qui ont dû prendre un coup de foudre.
Faites une déclaration à votre assurance et ensuite faites venir un pro.
Cordialement.
maclimatisation.com
Je pense que vous une ou plusieurs cartes électroniques qui ont dû prendre un coup de foudre.
Faites une déclaration à votre assurance et ensuite faites venir un pro.
Cordialement.
maclimatisation.com
10 octobre 2018 à 18:43

Pour info un pro est payé généralement 600€ HT pour la pose d'un mono split et le facture généralement au client 800€ HT soit 880€ TTC, si vous rajoutez le prix du matériel vous êtes à 880 + 575 = 1455€ et vous avez des offres tout compris sur le net en Daikin pour 1399€ pour un 2Kw ou 1430€ TTC pour un 2.5Kw Mitsubishi electric ou Daikin.
Cordialement.
maclimatisation.com
Cordialement.
maclimatisation.com
09 octobre 2018 à 18:36

A ces tarifs là autant acheter et faire poser directement avec un pro.
Là vous aurez une vrai garantie.


maclimatisation.com
Là vous aurez une vrai garantie.



maclimatisation.com
09 octobre 2018 à 18:30

Bonsoir,
Toshiba pourquoi pas mais le reste est à balayer d'un coup de manche.
Prenez quelque chose qui tienne la route et demandez conseil à un pro de votre secteur.
Et surtout mettez-vous en tête que vous aurez beaucoup de mal à trouver un pro qui vous posera du matériel que vous allez lui fournir.
Cordialement.
maclimatisation.com
Toshiba pourquoi pas mais le reste est à balayer d'un coup de manche.

Prenez quelque chose qui tienne la route et demandez conseil à un pro de votre secteur.

Et surtout mettez-vous en tête que vous aurez beaucoup de mal à trouver un pro qui vous posera du matériel que vous allez lui fournir.
Cordialement.
maclimatisation.com
09 octobre 2018 à 17:58

Bonjour,
La puissance 15 n'existe pas en mono-split.
Cordialement.
maclimatisation.com
La puissance 15 n'existe pas en mono-split.
Cordialement.
maclimatisation.com
09 octobre 2018 à 13:27

Re,
J'oubliai les gammes recommandées sont prévues pour une longueur maxi de 20ML.
Il faut voir sur les notices pour combien ils sont préchargés afin le cas échéant de faire un complément.
Cordialement.
maclimatisation.com
J'oubliai les gammes recommandées sont prévues pour une longueur maxi de 20ML.
Il faut voir sur les notices pour combien ils sont préchargés afin le cas échéant de faire un complément.
Cordialement.
maclimatisation.com
09 octobre 2018 à 07:55

Bonjour,
Non le modèle proposé par cathars est surdimensionné, restez sur les gammes sur lesquelles vous aviez demandé les différences et que personne sauf moi ai répondu à votre question.
Pour votre cas je partirai sur le modèle SF ou même mieux la gamme AP. Le tarif est identique entre les deux.
La différence est le look et le fluide. Dans le AP vous avez du R32 qui est, en cas de dépannage, beaucoup moins cher que le R410 qui ne cesse d'augmenter.
De plus pour une chambre vous allez mettre en ventilation minimum donc pas de souci de fonctionnement.
Cordialement.
maclimatisation.com
Non le modèle proposé par cathars est surdimensionné, restez sur les gammes sur lesquelles vous aviez demandé les différences et que personne sauf moi ai répondu à votre question.
Pour votre cas je partirai sur le modèle SF ou même mieux la gamme AP. Le tarif est identique entre les deux.
La différence est le look et le fluide. Dans le AP vous avez du R32 qui est, en cas de dépannage, beaucoup moins cher que le R410 qui ne cesse d'augmenter.
De plus pour une chambre vous allez mettre en ventilation minimum donc pas de souci de fonctionnement.
Cordialement.
maclimatisation.com
09 octobre 2018 à 07:53

Bonjour,
Déjà pour avoir une garantie un conseil passez par un pro qui déterminera lors de sa visite vos besoins.
Par ailleurs pour le gamme MSZ-DM c'est l'entrée de gamme de la marque et elle ne fournit du froid que jusqu'à -10°C, pour la gamme MSZ-SF cette gamme est la gamme standard qui va jusqu'à -15°C, la gamme MSZ-EF est identique à la gamme SF à la différence de l’esthétique qui est plus design.
Par ailleurs les gammes SF et EF ont un filtre nano platinum pour un filtrage plus efficace des bactéries et poussières.
Cordialement.
maclimatisation.com
Déjà pour avoir une garantie un conseil passez par un pro qui déterminera lors de sa visite vos besoins.
Par ailleurs pour le gamme MSZ-DM c'est l'entrée de gamme de la marque et elle ne fournit du froid que jusqu'à -10°C, pour la gamme MSZ-SF cette gamme est la gamme standard qui va jusqu'à -15°C, la gamme MSZ-EF est identique à la gamme SF à la différence de l’esthétique qui est plus design.
Par ailleurs les gammes SF et EF ont un filtre nano platinum pour un filtrage plus efficace des bactéries et poussières.
Cordialement.
maclimatisation.com
08 octobre 2018 à 18:07

Re,
En relisant les températures il se pourrait que la liaison du split du salon soit pincé.
Cela reste à vérifier.
Cordialement.
En relisant les températures il se pourrait que la liaison du split du salon soit pincé.
Cela reste à vérifier.
Cordialement.
03 octobre 2018 à 06:17

Bonjour,
Quelles sont les différentes longueurs de tuyauterie ?
Quelles sont les différentes longueurs de tuyauterie ?
03 octobre 2018 à 06:04

Bonsoir,
Perso je pense à un manque de fluide suite à une longueur de tuyauterie frigorifique plus longue que la charge initiale.
Donc à vérifier, ce modèle est préchargé pour une longueur de 40ML et peut aller jusqu'à 60ML avec un rajout de fluide.
Mais une surconsommation peut être un signe de manque de fluide.
Par ailleurs vérifiez qu'en mettant vos clims à fond en mode chaud et attendez environ 10 à 15 minutes puis prenez la température de soufflage ; cette dernière devrait être au minimum de 45 à 50°C.
Si cela est OK vous avez peut être un problème d'encrassement de la volute de soufflage.
Cordialement.
maclimatisation.com
Perso je pense à un manque de fluide suite à une longueur de tuyauterie frigorifique plus longue que la charge initiale.
Donc à vérifier, ce modèle est préchargé pour une longueur de 40ML et peut aller jusqu'à 60ML avec un rajout de fluide.
Mais une surconsommation peut être un signe de manque de fluide.
Par ailleurs vérifiez qu'en mettant vos clims à fond en mode chaud et attendez environ 10 à 15 minutes puis prenez la température de soufflage ; cette dernière devrait être au minimum de 45 à 50°C.
Si cela est OK vous avez peut être un problème d'encrassement de la volute de soufflage.
Cordialement.
maclimatisation.com
02 octobre 2018 à 20:15

Bonjour.
Vérifiez que vos deux unités soient bien toutes les deux des 35.
Cordialement.
Vérifiez que vos deux unités soient bien toutes les deux des 35.
Cordialement.
25 septembre 2018 à 11:58

Il est possible que la télécommande n’envoie pas complètement les bonnes infos.
23 septembre 2018 à 20:56

Bonsoir,
Vous devez avoir un bouton de secours sur le côté droit et sur la partie inférieure un bouton on/off qui va vous permettre de mettre en mode froid. Normalement la led doit être verte.
Si cela fonctionne je vous conseille de racheter la télécommande d'origine Daikin.
Cordialement.
Vous devez avoir un bouton de secours sur le côté droit et sur la partie inférieure un bouton on/off qui va vous permettre de mettre en mode froid. Normalement la led doit être verte.
Si cela fonctionne je vous conseille de racheter la télécommande d'origine Daikin.
Cordialement.
23 septembre 2018 à 19:54

Bonjour,
Il suffit de lire la notice technique.
Il vous faudra un 4G1.5 pour la liaison entre l'UI et l'UE, un disjoncteur 16A courbe D.
Et pour le groupe un 3G1.5 sera largement suffisant.
La consommation nominale est de 0,560kW donc même par temps froid si elle arrive à 2 kW.
Le 3G1.5 est dans la norme sans aucune surchauffe jusqu'à 84 ML et ce en monophasé car en triphasé on passe à 2.5kW pour 190 ML.
Ces résultats tiennent compte d'une chute de tension de 5% et d'un facteur de puissance de 0.8.
Cordialement.
Il suffit de lire la notice technique.
Il vous faudra un 4G1.5 pour la liaison entre l'UI et l'UE, un disjoncteur 16A courbe D.
Et pour le groupe un 3G1.5 sera largement suffisant.
La consommation nominale est de 0,560kW donc même par temps froid si elle arrive à 2 kW.
Le 3G1.5 est dans la norme sans aucune surchauffe jusqu'à 84 ML et ce en monophasé car en triphasé on passe à 2.5kW pour 190 ML.
Ces résultats tiennent compte d'une chute de tension de 5% et d'un facteur de puissance de 0.8.
Cordialement.
19 septembre 2018 à 17:48

Bonjour,
Normalement votre unité intérieure chez Hitachi était prévue pour être alimentée en 35V alors que les nouveaux modèles connectables à la gamma wpb sont alimentés en 220V.
Cordialement.
Normalement votre unité intérieure chez Hitachi était prévue pour être alimentée en 35V alors que les nouveaux modèles connectables à la gamma wpb sont alimentés en 220V.
Cordialement.
19 septembre 2018 à 10:40

Bonjour,
Je ne peux vous en dire plus, il faut que la chute soit constante, vous l'avez vous-même constaté.
Cordialement.
Je ne peux vous en dire plus, il faut que la chute soit constante, vous l'avez vous-même constaté.
Cordialement.
12 septembre 2018 à 08:12

Re,
Non vous auriez le même problème si le tuyau était immergé dans de l'eau.
L'eau ne coule pas constamment mais se forme au fur et à mesure par des gouttelettes, de ce fait aucune pression venant du haut.
Cordialement.
Non vous auriez le même problème si le tuyau était immergé dans de l'eau.
L'eau ne coule pas constamment mais se forme au fur et à mesure par des gouttelettes, de ce fait aucune pression venant du haut.
Cordialement.
11 septembre 2018 à 22:15

Bonsoir,
Oui l'eau s'est accumulée et comme il n'y a aucune pression elle remonte dans le bac à condensats.
Cordialement.
maclimatisation.com
Oui l'eau s'est accumulée et comme il n'y a aucune pression elle remonte dans le bac à condensats.
Cordialement.
maclimatisation.com
11 septembre 2018 à 19:55

Bonjour,
Vous voulez mettre votre unité au dessus d'une fenêtre, par où vont passer les liaisons frigo ?
Car si vous les passez juste derrière l'appareil vous risquez d'avoir un risque de tomber lors de votre carottage sur le ferraillage composant le linteau de la fenêtre.
Cordialement.
maclimatisation.com
Vous voulez mettre votre unité au dessus d'une fenêtre, par où vont passer les liaisons frigo ?
Car si vous les passez juste derrière l'appareil vous risquez d'avoir un risque de tomber lors de votre carottage sur le ferraillage composant le linteau de la fenêtre.
Cordialement.
maclimatisation.com
09 septembre 2018 à 08:00

Bonjour,
Oui Hugo76 la détection de fuite est comprise dans la maintenance annuelle.
Cordialement.
Oui Hugo76 la détection de fuite est comprise dans la maintenance annuelle.
Cordialement.
09 septembre 2018 à 07:52

Par contre Sanyo division clim est partie en faillite il y a plusieurs années.
Cela va être difficile de trouver des pièces.
Cordialement.
Cela va être difficile de trouver des pièces.
Cordialement.
08 septembre 2018 à 19:13

Bonjour,
Cela provient certainement de la carte de l'unité extérieure.
Cordialement.
Cela provient certainement de la carte de l'unité extérieure.
Cordialement.
08 septembre 2018 à 19:11

Pour info Cathars,
Aucun contrôle et le pro n'est pas tenu à la garantie, c'est comme quand vous achetez un véhicule avec une garantie.
De plus le contrôle lorsqu'il est obligatoire est simplement une détection de fuite alors que l'intervention d'un pro sera beaucoup plus complète avec la désinfection de l'échangeur interne, le nettoyage de la volute de soufflage, éventuellement les filtres si le client ne les a pas fait, le dégraissage de l'échangeur externe et enfin les tests de fonctionnement avec la pose des manos afin de contrôler les performances de la machine.
Cela coûte pour un mono entre 100 et 150€ l'année suivant la région.
Bref actuellement la réglementation va certainement changer comme il y a quelques années pour les chaudières fuel ou gaz ainsi que pour les cheminées.
Cordialement.
Aucun contrôle et le pro n'est pas tenu à la garantie, c'est comme quand vous achetez un véhicule avec une garantie.

De plus le contrôle lorsqu'il est obligatoire est simplement une détection de fuite alors que l'intervention d'un pro sera beaucoup plus complète avec la désinfection de l'échangeur interne, le nettoyage de la volute de soufflage, éventuellement les filtres si le client ne les a pas fait, le dégraissage de l'échangeur externe et enfin les tests de fonctionnement avec la pose des manos afin de contrôler les performances de la machine.
Cela coûte pour un mono entre 100 et 150€ l'année suivant la région.
Bref actuellement la réglementation va certainement changer comme il y a quelques années pour les chaudières fuel ou gaz ainsi que pour les cheminées.
Cordialement.
08 septembre 2018 à 18:00

Faites quand même attention aux commerciaux, privilégiez plutôt l'artisan qui vous fera le devis et l'installation.
Cordialement.
Cordialement.
08 septembre 2018 à 17:11

Re,
Je viens de voir que j'avais oublié une chambre, oups, donc si je prends un quadri avec 3X15 + 42 consommation nominale en chaud donc consommation nominale pour un quadri avec 3X15 + 42 = 1.307 kW.
Si un tri avec 3X15 + mono 42 = 2.639 kW soit plus du double.
Voilà c'est encore mieux.
Cordialement.
Je viens de voir que j'avais oublié une chambre, oups, donc si je prends un quadri avec 3X15 + 42 consommation nominale en chaud donc consommation nominale pour un quadri avec 3X15 + 42 = 1.307 kW.
Si un tri avec 3X15 + mono 42 = 2.639 kW soit plus du double.
Voilà c'est encore mieux.
Cordialement.
08 septembre 2018 à 16:34

Bonjour PL,
Si on prend par exemple la préconisation de Cathars, sous réserve de bilan thermique, on aura moins de consommation avec un multi qu'avec deux monos.
Pour exemple je prends le plus multi 3 sorties de Mitsubishi Electric en lui mettant 2 puissances 15 et une puissance 42 nous allons consommer en nominal 1,480 kW si nous prenons toujours dans la même marque un bi avec 2X15 + 1 mono 42 nous allons avoir une consommation de 0.620 + 1.490 soit 2.11 soit 42.57% de plus.
J'ai pris une marque mais je pense qu'ailleurs cela doit être la même chose.
Pour moi une économie de plus de 40% sur le poste chauffage cela fait réfléchir.
Bref cela reste à bien réfléchir pour l'utilisateur.
Cordialement et bon week-end à tous.
Si on prend par exemple la préconisation de Cathars, sous réserve de bilan thermique, on aura moins de consommation avec un multi qu'avec deux monos.
Pour exemple je prends le plus multi 3 sorties de Mitsubishi Electric en lui mettant 2 puissances 15 et une puissance 42 nous allons consommer en nominal 1,480 kW si nous prenons toujours dans la même marque un bi avec 2X15 + 1 mono 42 nous allons avoir une consommation de 0.620 + 1.490 soit 2.11 soit 42.57% de plus.
J'ai pris une marque mais je pense qu'ailleurs cela doit être la même chose.
Pour moi une économie de plus de 40% sur le poste chauffage cela fait réfléchir.
Bref cela reste à bien réfléchir pour l'utilisateur.
Cordialement et bon week-end à tous.
08 septembre 2018 à 16:32

Bonjour PL,
Si vous aviez un chauffage central, mettriez-vous plusieurs chaudières ?
Si vous aviez un chauffage central, mettriez-vous plusieurs chaudières ?
08 septembre 2018 à 11:32

Bonjour.
Contrairement à ce que vous pensez un gainable est tout à fait réalisable (j'en ai déjà fait).
Ensuite je dirai il faut faire un bilan thermique.
Cordialement.
maclimatisation.com
Contrairement à ce que vous pensez un gainable est tout à fait réalisable (j'en ai déjà fait).
Ensuite je dirai il faut faire un bilan thermique.
Cordialement.
maclimatisation.com
08 septembre 2018 à 09:04

Pour info cela nous donne l'indication du pays dans lequel il a été fabriqué et certaine fois il y a des différences sur les pièces.
06 septembre 2018 à 06:41

Bonjour,
Désolé il y a une lettre et un chiffre après le dénomination de votre appareil, sans ce renseignement je ne peux strictement rien pour vous.
Cordialement.
Désolé il y a une lettre et un chiffre après le dénomination de votre appareil, sans ce renseignement je ne peux strictement rien pour vous.
Cordialement.
06 septembre 2018 à 06:40

Bonsoir,
C'est sur l'étiquette du groupe extérieur.
Cordialement.
C'est sur l'étiquette du groupe extérieur.
Cordialement.
05 septembre 2018 à 20:33

Bonsoir,
Afin d'essayer éventuellement de vous aider merci de donner la référence complète du groupe.
En effet à la fin de votre référence il y a un E1 E2 E3.
Cordialement.
Afin d'essayer éventuellement de vous aider merci de donner la référence complète du groupe.
En effet à la fin de votre référence il y a un E1 E2 E3.
Cordialement.
05 septembre 2018 à 20:08

Bonjour,
1/ Vérifiez déjà que ladite unité n'est pas simplement en mode ventilation.
2/ La vanne 4 voies est, pour image, une simple porte. Elle délivre via une tuyauterie qui elle va passer par des électrovannes qui s'ouvrent à la demande et qui alimentent les unités intérieures.
3/ Si une unité intérieure ne fonctionne pas il faut regarder si au départ de votre groupe le départ liquide est froid. Si c'est le cas vérifier que vous n"avez pas la tuyauterie gaz qui est pincé sur son parcours.
Faites une inversion avec une électrovanne d'un circuit qui fonctionne.
Cordialement.
1/ Vérifiez déjà que ladite unité n'est pas simplement en mode ventilation.
2/ La vanne 4 voies est, pour image, une simple porte. Elle délivre via une tuyauterie qui elle va passer par des électrovannes qui s'ouvrent à la demande et qui alimentent les unités intérieures.
3/ Si une unité intérieure ne fonctionne pas il faut regarder si au départ de votre groupe le départ liquide est froid. Si c'est le cas vérifier que vous n"avez pas la tuyauterie gaz qui est pincé sur son parcours.
Faites une inversion avec une électrovanne d'un circuit qui fonctionne.
Cordialement.
02 septembre 2018 à 16:30

Bonjour,
Pourquoi avoir fermé la vanne liquide ??
On fait cette manipulation lorsque l'on veut réintégrer le fluide dans le compresseur.
Cordialement.
Pourquoi avoir fermé la vanne liquide ??

On fait cette manipulation lorsque l'on veut réintégrer le fluide dans le compresseur.
Cordialement.
02 septembre 2018 à 11:51

Bonjour,
il est clair ALBRE37, que pour une Airton de <5 ans changer la carte de controlle pièce et main d'oeuvre risque de vous revenir à plus de 80% du prix de la machine. Mais c'est clair ne nous le cachons c'est du low cost. Donc 5 ans pas mal on en voit qui durent plus mais c'est plus rare. Pour avoir quelque chose qui dure je dirai regardez chez Daikin, Mitsubishi Electric (pas heavy industrie), Toshiba.
Cordialement.
il est clair ALBRE37, que pour une Airton de <5 ans changer la carte de controlle pièce et main d'oeuvre risque de vous revenir à plus de 80% du prix de la machine. Mais c'est clair ne nous le cachons c'est du low cost. Donc 5 ans pas mal on en voit qui durent plus mais c'est plus rare. Pour avoir quelque chose qui dure je dirai regardez chez Daikin, Mitsubishi Electric (pas heavy industrie), Toshiba.
Cordialement.
02 septembre 2018 à 10:24

Bonsoir,
c'est pour cela qu'un pro chiffre normalement pour le confort optimum de son client, oui mais cela a un coût, c'est vrai.
Cordialement
c'est pour cela qu'un pro chiffre normalement pour le confort optimum de son client, oui mais cela a un coût, c'est vrai.
Cordialement
01 septembre 2018 à 19:47

Bonsoir,
Comme le suggère PL, quelles sont les manipulations que vous avez faites ?
Car vous dites j'ai mis les manos et fermé le départ et la pression reste stable. ???
Qu'entendez-vous par là ?
Comment avez-vous procédé pour refaire la charge et pourquoi ?
Cordialement.
Comme le suggère PL, quelles sont les manipulations que vous avez faites ?
Car vous dites j'ai mis les manos et fermé le départ et la pression reste stable. ???
Qu'entendez-vous par là ?
Comment avez-vous procédé pour refaire la charge et pourquoi ?
Cordialement.
01 septembre 2018 à 19:01

Bonsoir,
Vous trouverez le manuel en français page 53 ci dessous :
https://librairie.mitsubishielectric.fr/pdf/book/Manuel_utilisation_version_anglaise_PARW21_WT05310X01
Cordialement.
Vous trouverez le manuel en français page 53 ci dessous :
https://librairie.mitsubishielectric.fr/pdf/book/Manuel_utilisation_version_anglaise_PARW21_WT05310X01
Cordialement.
01 septembre 2018 à 18:56

Bonjour,
l'inconfort sonore est bien là 37db.
l'inconfort sonore est bien là 37db.

01 septembre 2018 à 08:30

Bonsoir,
Il me semble que cela correspond à un manque de fluide.
Cordialement.
Il me semble que cela correspond à un manque de fluide.
Cordialement.
31 août 2018 à 20:54

Re,
Essayez hors tension d'enlever la connectique de cette sonde et de la rebrancher deux ou trois fois d'affilé.
Quelquefois il se produit un piquage sur la broche elle-même et cela empêche de faire un bon contact.
Cordialement.
Essayez hors tension d'enlever la connectique de cette sonde et de la rebrancher deux ou trois fois d'affilé.
Quelquefois il se produit un piquage sur la broche elle-même et cela empêche de faire un bon contact.
Cordialement.
31 août 2018 à 17:28

Bonsoir,
Que dit le résultat de votre contrôle.
Si vous avez un doute vous trouverez sans problème cette sonde sur le net à moins de 20€, car c'est le code défaut que votre machine affiche.
Cordialement.
Que dit le résultat de votre contrôle.
Si vous avez un doute vous trouverez sans problème cette sonde sur le net à moins de 20€, car c'est le code défaut que votre machine affiche.
Cordialement.
31 août 2018 à 17:26

Re,
Pour les volumes à traiter, moins vous avez de déperdition moins vous avez besoin de puissance et contrairement à ce que vous avancez vous arriverez à chauffer correctement votre maison sans mettre la ventilation à fond.
Car même si vous mettiez du plus gros il faudrait être en ventilation à fond en permanence, bonjour le confort acoustique et cycle court garantis avec casse rapide.
Par ailleurs un point où je suis totalement d'accord c'est l'isolation du logement aussi bien en fenêtre, que pour les combles.
Cordialement.
Pour les volumes à traiter, moins vous avez de déperdition moins vous avez besoin de puissance et contrairement à ce que vous avancez vous arriverez à chauffer correctement votre maison sans mettre la ventilation à fond.
Car même si vous mettiez du plus gros il faudrait être en ventilation à fond en permanence, bonjour le confort acoustique et cycle court garantis avec casse rapide.
Par ailleurs un point où je suis totalement d'accord c'est l'isolation du logement aussi bien en fenêtre, que pour les combles.
Cordialement.
31 août 2018 à 17:10

Re,
D'ailleurs Cathars vous n'avez pas répondu à mes questions.
Cordialement.
D'ailleurs Cathars vous n'avez pas répondu à mes questions.
Cordialement.
31 août 2018 à 16:48

Bonjour Cathars,
Mettez les manos sur une installation inverter qui manque beaucoup de fluide et vous verrez qu'en demande en froid ou même à chaud vous n'aurez pas les pressions de fonctionnements correctes.
Ce qui vous orientera sur un manque de fluide et procéderez à la récup.
J'en ai encore eu l'exemple ce matin. Essai à fond en froid 5 bars de pressions, machine où il manque le 3/4 de la charge.
Bon je ne fais passer personne pour un gland mais quand même.
Cordialement de même et passez un bon week-end.
Mettez les manos sur une installation inverter qui manque beaucoup de fluide et vous verrez qu'en demande en froid ou même à chaud vous n'aurez pas les pressions de fonctionnements correctes.
Ce qui vous orientera sur un manque de fluide et procéderez à la récup.
J'en ai encore eu l'exemple ce matin. Essai à fond en froid 5 bars de pressions, machine où il manque le 3/4 de la charge.
Bon je ne fais passer personne pour un gland mais quand même.
Cordialement de même et passez un bon week-end.
31 août 2018 à 16:46

Re,
Oups j'ai oublié une étape après le test au nidron, évidemment tirage au vide.
Oups j'ai oublié une étape après le test au nidron, évidemment tirage au vide.
31 août 2018 à 14:55

Re,
Petit complément la pose des manos n'est en aucun cas une jauge. Cela peut nous donner certaines infos comme lorsque la machine en route en demande à fond en froid et que l'on a une pression de 5 bars que là on a un manque de fluide mais sans pouvoir le quantifier (R410A).
Donc pour savoir ce qui reste on récupère le fluide pour le peser.
Lorsque la charge récupérée est inférieure de 15% à la charge prévue, on recherche obligatoirement la fuite, on la répare, test au nidron ou à l'azote, puis introduction d'une charge de fluide neuf.
Le fluide récupéré doit alors suivre la filière de recyclage obligatoire.
Cordialement.


Petit complément la pose des manos n'est en aucun cas une jauge. Cela peut nous donner certaines infos comme lorsque la machine en route en demande à fond en froid et que l'on a une pression de 5 bars que là on a un manque de fluide mais sans pouvoir le quantifier (R410A).
Donc pour savoir ce qui reste on récupère le fluide pour le peser.
Lorsque la charge récupérée est inférieure de 15% à la charge prévue, on recherche obligatoirement la fuite, on la répare, test au nidron ou à l'azote, puis introduction d'une charge de fluide neuf.
Le fluide récupéré doit alors suivre la filière de recyclage obligatoire.
Cordialement.



31 août 2018 à 14:54

Re,
Cela m’étonne car j'ai toujours dit que les fluides non purs comme le R410A il y a une relation pression température qui oblige à ravaler le fluide pour savoir sa charge exacte.
Ce qui n'est pas le cas pour le R22 par exemple, (fluide pur) interdit désormais, où l'on pouvait faire un complément de fluide en jouant sur le givrage tuyauterie.
Bref arrêtez de raconter n'importe quoi.
Allez faire une formation minimale.
Cordialement.
Cela m’étonne car j'ai toujours dit que les fluides non purs comme le R410A il y a une relation pression température qui oblige à ravaler le fluide pour savoir sa charge exacte.
Ce qui n'est pas le cas pour le R22 par exemple, (fluide pur) interdit désormais, où l'on pouvait faire un complément de fluide en jouant sur le givrage tuyauterie.
Bref arrêtez de raconter n'importe quoi.

Allez faire une formation minimale.
Cordialement.
31 août 2018 à 14:31

Re,
Avez-vous les diplômes et agrément Cathars ?
Depuis combien de temps exercez-vous ?
Donc si comme je pense vous êtes sans, qui précède dessus, vous êtes un bricolo qui n'a même pas le droit de mettre les mains dans un système de clim.
Je dépanne pas mal de monde sur ce site ou en tant que pro, on ne peut en dire autant de vous.
Bon week-end quand même.
Avez-vous les diplômes et agrément Cathars ?

Depuis combien de temps exercez-vous ?

Donc si comme je pense vous êtes sans, qui précède dessus, vous êtes un bricolo qui n'a même pas le droit de mettre les mains dans un système de clim.

Je dépanne pas mal de monde sur ce site ou en tant que pro, on ne peut en dire autant de vous.

Bon week-end quand même.
31 août 2018 à 13:56