Bonjour,
Comment ont-ils pu déplacer les liaisons frigo sans les débrancher ??
Vérifier l'endroit où ils ont déplacés les tuyauterie que ces dernières ne soient pas pincées.
Si c'est le cas déclaration à votre assurance à leur encontre car la réparation peut vous revenir chère.
Cordialement.
09 novembre 2018 à 07:38
forum consulter ce sujet Panne clim Mitsubishi Multi-split MSZ-SF15VA et MSZ-3C54VA

Bonjour,

Sur l'unité extérieure il y a deux leds, la led1 rouge et la led2 verte qu peuvent clignoter de 1 à 19 fois ; être allumées fixe et sur l'unité intérieure une led rouge qui a les mêmes réactions que les autres.
Merci de répondre avec plus de précision.
Cordialement.
maclimatisation.com
07 novembre 2018 à 09:40
forum consulter ce sujet Clim Mitsubishi MXZ-3C68VA s’arrête au bout de quelques minutes

Publicité

Bonjour Hugo76.
Si vous trouvez une unité extérieure Mitsubishi Electric en 4 sorties à 1200€, dites-moi le car je suis très intéressé.
En effet le premier de la gamme le MXZ-4E72VA sera entre 2100 à 2500€ bref bien au dessus de vos 1200€ annoncés.
Pour le LN25 je parle là du mono split.
Par ailleurs l'UE MXZ-2F35VF ne va pas jusqu'à -25°C, pour cela il faut prendre soit la MSZ-2E53VAHZ soit la MXZ-483VAHZ soit comme dit juste avent un mono de la gamme hyper heating.
Ces affirmations sont très facilement vérifiable sur Mitsubishi Electric.
Cordialement.
07 novembre 2018 à 09:23
forum consulter ce sujet Avis devis installation clim Mitsubishi

Bonsoir Hugo 76,
Les clients comme vous je les adore. Je m'explique il est fréquent que l'on me contacte pour une mise en service et que lors de la mise en route on détecte un tuyau pincé entre autre. La facture devient alors salée pour le client.
Et que faire en cas de problème pour la garantie ??
Dans votre calcul vous ne tenez pas compte de tous les accessoires de pose liaisons etc. peut-être gratuit chez vous.
De plus vous ne revenez pas sur les performances du LN25.
Cordialement.
06 novembre 2018 à 19:59
forum consulter ce sujet Avis devis installation clim Mitsubishi

Bonjour l'invité,
Vous ne devez pas bien connaître cette marque car le MSZ-LN25VG produit 3,200 kW de chauffage jusqu'à -15°C et fonctionne jusqu'à-25°C.

Pour la main d’œuvre il faut voir le travail qu'il y a à faire.
Un mur d'une vieille bâtisse ne se perce pas aussi facilement qu'un mur en parpaings.
Voir où faire passer les tuyauteries et comment suivant les contraintes.
Par ailleurs dans votre tarif vous oubliez certainement les liaisons frigo, électrique, les condensats, le support unité extérieure etc. ainsi qu'un point très important la garantie. Aucune marque n'accorde de garantie aux particuliers, ils accordent leur garantie aux installateurs via les grossistes.
Si vous achetez directement sur le net et que la société fait sous traiter la pose, là pour la garantie rien.
Bref après comme je dis toujours chacun fait comme il veut surtout en connaissance de cause.
Perso je sais que je fais des garanties allant jusqu'à 10 ans pièces et main d’œuvre sur la matériel Mitsubishi Electric que nous vendons et posons.
Cordialement.
maclimatisation.com
06 novembre 2018 à 08:50
forum consulter ce sujet Avis devis installation clim Mitsubishi

Bonjour,
Il s'agit tout simplement d'un raccord à monter sur l'UE pour l'évacuation des condensats que fait l'hiver la machine.
Cordialement.
maclimatisation.com
06 novembre 2018 à 08:30
forum consulter ce sujet Orifice de vidange UE Mono Split Daikin RXA25

Bonsoir,

Oui il y a une incohérence, comment peut-il alimenter trois unités avec un groupe qui n'a que deux sorties ?
Les condensats de split par les combles sans pompe de relevage, impossible.
Faites donc appel à un vrai pro qui vous fera le devis et vous l'installera.
Fuyez les commerciaux qui ne font pas les installations.
Cordialement.
maclimatisation.com
05 novembre 2018 à 21:12
forum consulter ce sujet Avis devis installation clim Mitsubishi

Bonjour Cathars,
Je ne comprend pas vous dites que les fabricants font leur essai au zéro absolu.
Mais connaissez-vous réellement cette valeur ? Le zéro absolu est égal à -273,15°C.
Je pense que vous faites erreur.
Cordialement.
maclimatisation.com
05 novembre 2018 à 18:09
forum consulter ce sujet Choix d'une climatisation gainable réversible

Bonsoir,
Avec les nouveaux renseignements que vous donnez le diagnostic est le suivant :
Défaut de câblage de la télécommande.
Inversion des fils entre les bornes X et Y.
Cordialement.
maclimatisation.com
04 novembre 2018 à 20:48
forum consulter ce sujet Problème PAC Yack modulo 60

Bonjour,
Vérifiez la propreté de la volute de votre split.
Cordialement.
maclimatisation.com
04 novembre 2018 à 18:30
forum consulter ce sujet Mise en marche unités intérieures une ne souffle plus

Bonjour,
Soit problème de carte de régulation soit de carte d'unité intérieure.
Cordialement.
maclimatisation.com
04 novembre 2018 à 13:46
forum consulter ce sujet Split Fujitsu ASY12LMACW ventilateur s'éteint rapidement

Bonjour l'administrateur,

Même quand on est inscrit on ne reçoit pas les réponses ou suivis.
Cordialement.
maclimatisation.com
04 novembre 2018 à 13:44
forum consulter ce sujet Pourquoi les Invités ne s'inscrivent pas ?

Re,
Est-ce que vous avez une commande pour l'eau chaude et l'autre pour le chauffage.
Car cela peut venir d'une commande non reliée ou non fonctionnelle.
Cordialement.
maclimatisation.com
04 novembre 2018 à 12:00
forum consulter ce sujet Problème PAC Yack modulo 60

Bonjour,

Pour essayer de vous aider merci de nous dire le comportement des voyants des unités intérieure et extérieure.
Cordialement.
maclimatisation.com
04 novembre 2018 à 11:38
forum consulter ce sujet Panne climatiseur Fujitsu AOYR09LCC

Re,
Excusez-moi je n'avais pas vu l'ajout de commentaires.
Bref le E1 dans le rouge éteint vert clignotant permanent indique un défaut de câblage ou quand plusieurs télécommandes sont utilisées par l'utilisateur sur certaines unités intérieures.
Attention si le vert clignote par séquence merci de nous dire le nombre de fois il clignote par séquence.
Cordialement.
maclimatisation.com
04 novembre 2018 à 10:18
forum consulter ce sujet Problème PAC Yack modulo 60

Bonjour,

Comme déjà demandé dans votre post sur le chauffage.
Bon déjà merci de nous dire sur l'unité intérieure le comportement des voyants rouge et vert et idem sur l'unité extérieure.
Merci de répondre dans le domaine climatisation, je le verrai plus rapidement.
Cordialement.
maclimatisation.com
04 novembre 2018 à 09:59
forum consulter ce sujet Problème PAC Yack modulo 60

Bonjour,
Je ne partage pas l'avis des autres intervenants.

En effet si l'on prend les besoins de chauffage, sous réserves par mes confrères d'une étude sur place, sont pour 100m² d'une construction de 1989 sont de 8,630Kw. En sachant qu'il ne faut pas se fier à la puissance nominale de machine qui est donnée par +7°C. En effet suivant les températures hivernales vous aurez besoin de plus de puissance nominale suite à la perte de puissance que les machines ont au fur et à mesure que les températures descendent à savoir en général :

0°C 11,2 kW
-5°C 13,280 kW
-10°C 14,230 kW

A la différence une maison après 2012 aura besoin par -10°C de 7,430 kW
Donc dans votre cas je choisirez la proposition 2 à 11,2Kw pour la puissance.
Cordialement.
maclimatisation.com
03 novembre 2018 à 09:43
forum consulter ce sujet Choix d'une climatisation gainable réversible

Bonjour,
Quelles sont les leds de l'unité extérieure qui clignotent et combien de fois ?
Cordialement.
maclimatisation.com
03 novembre 2018 à 08:16
forum consulter ce sujet Clim Mitsubishi MXZ-3C68VA s’arrête au bout de quelques minutes

Bonjour,
D'après votre description du problème cela me semble bien le compresseur HS.
Cordialement.
maclimatisation.com
03 novembre 2018 à 08:13
forum consulter ce sujet Codes erreurs climatiseur Atlantic Fujitsu asy13psacw

Bonsoir Dom Aom,
Certains de ces modèles sont sortie en deux ventilos.
Cordialement.
maclimatisation.com
01 novembre 2018 à 20:38
forum consulter ce sujet Problème chauffage sur certains splits

Bonjour,
Je pense que ce modèle est équipé de deux compresseurs et qu'il y en a un dont, dans le meilleur des cas est défaillant par suite de manque de fluide ou pire HS. Donc à vérifier si équipé d'un ou deux compresseurs.
Cordialement.
maclimatisation.com
01 novembre 2018 à 18:27
forum consulter ce sujet Problème chauffage sur certains splits

Bonjour,
Vous avez joué l'apprenti sorcier. Faites donc appel à un pro qui a les compétences.
Sinon cela risque de vous revenir très cher, casse du compresseur en l’occurrence.
Cordialement.
maclimatisation.com
01 novembre 2018 à 16:31
forum consulter ce sujet Problèmes de temps en temps climatiseur inverter Fujitsu

Bonjour,
Pour le RAS-50FH7 qui clignote 9 fois :
La sonde d'ambiance ou celle de l'échangeur de chaleur est défectueuse.
Cordialement.
maclimatisation.com
01 novembre 2018 à 13:42
forum consulter ce sujet Panne climatiseur Hitachi voyant minuterie clignote

Bonsoir,
Je rejoins PL pour un éventuel manque de fluide.
Cordialement.
maclimatisation.com
31 octobre 2018 à 19:17
forum consulter ce sujet Problème chauffage sur certains splits

Bonsoir,
Déjà pourquoi et par qui les cartes ont été changées ?
Ensuite indiquez les leds qui clignotent ainsi que leur fréquence.

Cordialement.
maclimatisation
31 octobre 2018 à 17:29
forum consulter ce sujet Clim Mitsubishi MXZ-3C68VA s’arrête au bout de quelques minutes

Bonjour,
Vous êtes avare de renseignements.
Comment voulez-vous que l'on vous aide ??
Maclimatisation.com
31 octobre 2018 à 13:01
forum consulter ce sujet Problème chauffage sur certains splits

Bonjour,
Demandez le changement complet du fluide.
Cordialement.
maclimatisation.com
31 octobre 2018 à 12:59
forum consulter ce sujet Installation clim réversible sans tirage au vide

Bonjour,
A combien sont les températures des pièces qui ne se déclenchent pas et à combien est la demande des télécommandes.
Commencez par là, par ailleurs références de votre unité intérieures et extérieure.
Cordialement.
maclimatisation.com
31 octobre 2018 à 06:45
forum consulter ce sujet Problème chauffage sur certains splits

Bonsoir PL,
Elles ne s'empoisonnent pas avec de la mousse polyuréthane. Où vous les laissez vous envahir, détruisant votre circuit électrique, vos cloisons et infectant avec leur urine vos denrées alimentaires. En sachant que cette déjection sur des aliments peut vous empoisonner vos animaux de compagnie ou vous-même.
Bref après chacun fait ce qu'il veut.
Cordialement.
maclimatisation.com
30 octobre 2018 à 21:21
forum consulter ce sujet Passage souris gaine extérieure vers split

Bonjour,
Dans un premier temps faites un nettoyage complet filtres, échangeurs intérieurs et extérieurs.
Si cela persiste il s'agit probablement d'un manque de fluide vous serez obligé dans ce cas de faire appel à un pro.
Cordialement.
maclimatisation.com
30 octobre 2018 à 06:46
forum consulter ce sujet Problème de chauffe clim inverter Carrera 25

Bonjour,
Je parlais de chambre froide car avec une chambre froide vous allez utiliser un aimant sur l’électrovanne afin d'ouvrir manuellement les solénoïdes, ce qui va permettre de récupérer le fluide.
Cordialement.
maclimatisation.com
28 octobre 2018 à 08:21
forum consulter ce sujet Panne unité extérieure Hitachi RAC-50FX8

Bonsoir,

JIMA depuis quand doit-on passer du chaud ou froid ou inversement machine à l'arrêt ?
Lorsque vous permutez d'une à l'autre toutes les machines s'arrêtent puis inverse son cycle et ce processus dure environ 3 minutes. Vous êtes ici en clim inverter et non avec une chambre froide.
Cordialement.
maclimatisation.com
27 octobre 2018 à 18:45
forum consulter ce sujet Panne unité extérieure Hitachi RAC-50FX8

Bonjour,

Non la télécommande maître restera toujours la filaire de Mitsubishi Electric, votre commande ecoclim (entrée de gamme dans la régulation des gainables) commandera elle l'ouverture ou la fermeture de volets.
La soufflerie comme déjà dit, est commandée par la PAR21. Donc aller modifier la soufflerie via la télécommande.
Pour ce qui est de faire appel à votre installateur 9 ans après il faut pas rêver.
Cordialement.
maclimatisation.com
27 octobre 2018 à 13:42
forum consulter ce sujet Problème de soufflerie écoclim Mitsubishi

Bonjour Dom-Aom,
Pour le prix il va falloir compter minimum entre 350 et 400€.
En effet le prix du fluide R410A a été multiplié par plus de 3 à ce jour et ce pour favoriser le nouveau fluide le R32, qui pour moi est dangereux. Mais cela est un autre débat.
Cordialement.
maclimatisation.com
27 octobre 2018 à 08:45
forum consulter ce sujet Panne unité extérieure Hitachi RAC-50FX8

Bonsoir,
Vous dites que le fluide est à un niveau normal ?? Qu'est-ce qui vous permet d'affirmer cela, car sans récupérer l'intégralité du fluide vous ne pouvez savoir quelle est la quantité contenue dans votre machine. biggrin
De plus quel est le modèle exact de votre clim ? avez-vous un code erreur sur la télécommande ?
Cordialement.
maclimatisation.com
26 octobre 2018 à 19:04
forum consulter ce sujet Problèmes de temps en temps climatiseur inverter Fujitsu

Bonjour,
Sans être sur place et d'effectuer le diagnostic professionnel ; je ne peux vous dire.

Pour info en mode chaud la pression au manomètre doit entre au minimum de 25 à 30 bars.
Mais pour être sûr déjà lorsque la machine se met en sécurité on récupère le fluide pour le peser.
S'il y a manque de fluide on effectue une recherche de fluide soit au nidron soit à l'azote.
Si on ne trouve pas de fuite on change la ou les valves schrader de l'unité extérieure ; elle se situe aux endroits où l'on branche les manomètres.
Ensuite on fait le tirage au vide généralement.
Puis on fait la charge suivant la norme du fabricant.
Cordialement.
maclimatisation.com
26 octobre 2018 à 14:08
forum consulter ce sujet Panne unité extérieure Hitachi RAC-50FX8

Bonsoir,
Déjà je ne serais pas aussi catégorique que mes confrères à savoir que la charge en fluide est OK.

En effet le simple fait de mettre les manomètres ne signifie pas que l'on voit la charge de l'appareil, on a simplement une relation de pression fluidique par rapport à une température extérieure. Ce qui nous permet de savoir quel type de fluide est dans l'appareil. Pratique lorsque l'on a plus l'étiquette sur le groupe extérieur.

Par contre votre machine s'arrête quand elle monte dans les tours, cela se produit quand elle se met en sécurité suite à une surchauffe du compresseur. Et ceci est dû à un manque de fluide.
Cordialement.
maclimatisation.com
25 octobre 2018 à 19:37
forum consulter ce sujet Panne unité extérieure Hitachi RAC-50FX8

Bonjour,
Non la climatisation n'est pas incompatible avec votre VMC. Mais avant d'installer votre climatisation votre logement était mal ventilé lors de l'aspiration d'air extérieur, en mettant la clim vous lui avez ajouté une petite arrivée d'air supplémentaire.
Revoyez plutôt vos renouvellements d'air de votre pièce.

Cordialement.
maclimatisation.com
25 octobre 2018 à 12:53
forum consulter ce sujet Bruit goutte à goutte split clim Mitsubishi

Bonjour l'invité,

Déjà qui va vous garantir 5 ans de main d’œuvre.
Personne. Par ailleurs la garantie pièces est accordé uniquement lorsque l'installation a été faite par un pro.
Gree garantie 1 an pièce et main d’œuvre et 5 ans pièces et compresseur (conditions générales de vente Gree).

"6.2. Garantie contractuelle : En sus de la garantie des vices cachés prévue par les articles 1641 et suivant le Code Civil français, nos appareils sont garantis pour une durée de cinq ans pièces et compresseur.
Les déplacements et la main-d’œuvre sont pris en charge la première année de fonctionnement dans le cas où la mise en service a été effectuée par l’une de nos stations techniques agréées et missionnée par le service technique de Gree Products France SAS.
Pour bénéficier de la garantie, l’Acheteur devra indiquer au Fournisseur le numéro de facture ainsi que le numéro de série.
"

Bref pour info.
maclimatisation.com
25 octobre 2018 à 09:53
forum consulter ce sujet Avis sur les climatiseurs de marque GREE

Bonjour,
Le problème ne vient pas de votre climatiseur mais de la VMC de votre logement qui aspire l'air pour le renouveler.
S'il n'y a pas assez d'arrivée d'air extérieur par les orifices standards, l'air va passer par le conduit des condensats.
Ce conduit étant petit il se remplira rapidement d'air puis fera un bruit lorsque l'air est aspiré à l'intérieur.
Pour vérifier tout cela rien de plus simple, si vous êtes dans un immeuble la VMC est collective et vous ne pouvez l'arrêter, donc coupez l’électricité du logement et vous verrait que le bruit continuera, ouvrez la fenêtre le bruit disparaîtra.
Si vous êtes en maison individuelle coupez tous les disjoncteurs à l’exception de celui de la VMC et le résultat sera le même que ci-dessus.
Cordialement.
maclimatisation.com
24 octobre 2018 à 17:49
forum consulter ce sujet Bruit goutte à goutte split clim Mitsubishi

Bonjour,
Vous pouvez sans problème faire votre test en fin d'installation en prenant bien soin de vérifier que la cuve de la pompe soit bien fixée à plat.
Cordialement.
maclimatisation.com
16 octobre 2018 à 17:37
forum consulter ce sujet Fuite d'eau unité intérieure climatiseur

Bonsoir,
Oui en faisant attention à la sécurité électrique vous pouvez brancher la pompe de relevage sur le secteur afin de la tester.
Mais attention ne mettez pas 1 litre d'eau car cela risque de déborder par le trop plein du bac à condensats.
Et surtout brancher la pompe avant de mettre l'eau, et il va de soi que le tuyau cristal est branché jusqu'à sa sortie.
Cordialement.
maclimatisation.com
15 octobre 2018 à 22:22
forum consulter ce sujet Fuite d'eau unité intérieure climatiseur

Bonsoir,
Eh bien non Cathars, on met en pression soit à l'azote ou au nidron entre 25 à 40 bars pour vérifier l'étanchéité du circuit.
Pour cela il va vous falloir une bouteille d'azote ou de nidron environ 200€ plus un détendeur pour le gaz soit 250€ plus ensuite un manomètre pour le test 150€ auquel on va rajouter une pompe à vide 150€ ; sans compter que vous n'aurez aucune garantie sur votre matériel.
Vous pensiez faire des économies. crycry
Ce n'est pas parce que l'on va acheter un logiciel de compta que l'on sera comptable, un scalpel que l'on sera chirurgien. biggrin
Cordialement.
15 octobre 2018 à 21:02
forum consulter ce sujet Fuite aux dudgeons installation climatiseur Daikin

Bonjour,
Je pense que vous avez tout simplement un problème de paramétrage d'un de vos gainables.
Le problème vient simplement que la machine est commandée via une sonde et dans ce type de machine l'unité intérieure en possède une mais qui la plupart du temps ne sert pas. Il faut alors donner l'ordre à la machine de prendre l'ordre d'une autre sonde ou de celle le cas échéant de la télécommande filaire.

Prenez contact avec Hitachi et ils vous diront gentiment la manipulation à effectuer sur votre télécommande.
N'installant pas cette marque je n'ai pas la documentation technique.
Cordialement.
maclimatisation.com
15 octobre 2018 à 17:17
forum consulter ce sujet Température trop élevée clim réversible Hitachi RAM-72 QH5

Bonjour,
A ma connaissance il n'y a aucun groupe de petite puissance qui accepte plus de 20ML.
Pour aller au-delà il faut passer sur une puissance de 5kW. Ce qui ne vous conviendra pas.
Cordialement.
maclimatisation.com
15 octobre 2018 à 16:48
forum consulter ce sujet Avis climatisation sans groupe extérieur

Bonjour,
Perso je pencherai soit pour un encrassement ou un dysfonctionnement de la sonde de température de l'unité intérieure.
Cordialement.
maclimatisation.com
14 octobre 2018 à 18:26
forum consulter ce sujet Température trop élevée clim réversible Hitachi RAM-72 QH5

Bonjour l'invité,
La législation est en train de changer et le R32 est désormais dans certains ERP (recevant moins de 200 personnes).
De même de l'autorisation à venir dans certaines conditions du R290.
Cordialement.
maclimatisation.com
14 octobre 2018 à 17:41
forum consulter ce sujet Avis climatisation sans groupe extérieur

Bonjour PL,
D'accord sur l'ensemble de ce que vous dites avec une petite rectification sur le R410A.
En effet il ne va disparaître en 2022.
Il n'y aura plus de commercialisation de clim réversible fonctionnant au R410A à partir du 01/01/2025. L'entretien sera toujours autorisé.
A partir du 01/01/2030 les fluides au GWP supérieurs à 2500 seront interdits. Le R410A a lui un GWP de 1725.
Cordialement.
maclimatisation.com
14 octobre 2018 à 10:58
forum consulter ce sujet Avis climatisation sans groupe extérieur

Bonsoir,
Et bien oui je crois que vous avez flashé une ou plusieurs cartes électroniques.
Déjà lorsque l'on bouge un switch on le fait TOUJOURS hors tension.

Vous avez probablement mis cet été en mode froid seul.
On peut essayer de voir si ce n'est pas grillé.
Pour cela vous allez HORS TENSION positionner les curseurs 1 et 2 (le 3 s'il est en haut c'est pour la réduction de bruit) des SW1 et SW2 en mode off (en bas) puis remettez le courant.

Si cela ne fonctionne pas il est fort probable qu'il y ait une ou plusieurs cartes à changer.
Cordialement.
maclimatisation.com
12 octobre 2018 à 20:46
forum consulter ce sujet Clim Daikin 4mxs68f2v1b problème fonctionnement par temps froid

Bonsoir PL,
vous avez tout à fait raison et quoi de plus simple pour nous d'enlever une coque d'un Dakin, mais il est vrai qu'on le fait à longueur d'année. Daikin est un des plus simples pour enlever la coque et la remettre.
Cela nous fait d'excellents SAV après. biggrin
Restons calme et sourions.
Cordialement.
12 octobre 2018 à 18:01
forum consulter ce sujet Installation clim Daikin FTXA25A