Profil du membre AAC
Actuellement
10 080
questions dans le
forum climatisation
Membre inscrit AAC sur le forum Climatisation

a posté 3 292 messages sur le forum Climatisation :
Bonjour PL,
Si vous aviez un chauffage central, mettriez-vous plusieurs chaudières ?
Si vous aviez un chauffage central, mettriez-vous plusieurs chaudières ?
08 septembre 2018 à 11:32

Bonjour.
Contrairement à ce que vous pensez un gainable est tout à fait réalisable (j'en ai déjà fait).
Ensuite je dirai il faut faire un bilan thermique.
Cordialement.
maclimatisation.com
Contrairement à ce que vous pensez un gainable est tout à fait réalisable (j'en ai déjà fait).
Ensuite je dirai il faut faire un bilan thermique.
Cordialement.
maclimatisation.com
08 septembre 2018 à 09:04

Pour info cela nous donne l'indication du pays dans lequel il a été fabriqué et certaine fois il y a des différences sur les pièces.
06 septembre 2018 à 06:41

Bonjour,
Désolé il y a une lettre et un chiffre après le dénomination de votre appareil, sans ce renseignement je ne peux strictement rien pour vous.
Cordialement.
Désolé il y a une lettre et un chiffre après le dénomination de votre appareil, sans ce renseignement je ne peux strictement rien pour vous.
Cordialement.
06 septembre 2018 à 06:40

Bonsoir,
C'est sur l'étiquette du groupe extérieur.
Cordialement.
C'est sur l'étiquette du groupe extérieur.
Cordialement.
05 septembre 2018 à 20:33

Bonsoir,
Afin d'essayer éventuellement de vous aider merci de donner la référence complète du groupe.
En effet à la fin de votre référence il y a un E1 E2 E3.
Cordialement.
Afin d'essayer éventuellement de vous aider merci de donner la référence complète du groupe.
En effet à la fin de votre référence il y a un E1 E2 E3.
Cordialement.
05 septembre 2018 à 20:08

Bonjour,
1/ Vérifiez déjà que ladite unité n'est pas simplement en mode ventilation.
2/ La vanne 4 voies est, pour image, une simple porte. Elle délivre via une tuyauterie qui elle va passer par des électrovannes qui s'ouvrent à la demande et qui alimentent les unités intérieures.
3/ Si une unité intérieure ne fonctionne pas il faut regarder si au départ de votre groupe le départ liquide est froid. Si c'est le cas vérifier que vous n"avez pas la tuyauterie gaz qui est pincé sur son parcours.
Faites une inversion avec une électrovanne d'un circuit qui fonctionne.
Cordialement.
1/ Vérifiez déjà que ladite unité n'est pas simplement en mode ventilation.
2/ La vanne 4 voies est, pour image, une simple porte. Elle délivre via une tuyauterie qui elle va passer par des électrovannes qui s'ouvrent à la demande et qui alimentent les unités intérieures.
3/ Si une unité intérieure ne fonctionne pas il faut regarder si au départ de votre groupe le départ liquide est froid. Si c'est le cas vérifier que vous n"avez pas la tuyauterie gaz qui est pincé sur son parcours.
Faites une inversion avec une électrovanne d'un circuit qui fonctionne.
Cordialement.
02 septembre 2018 à 16:30

Bonjour,
Pourquoi avoir fermé la vanne liquide ??
On fait cette manipulation lorsque l'on veut réintégrer le fluide dans le compresseur.
Cordialement.
Pourquoi avoir fermé la vanne liquide ??

On fait cette manipulation lorsque l'on veut réintégrer le fluide dans le compresseur.
Cordialement.
02 septembre 2018 à 11:51

Bonjour,
il est clair ALBRE37, que pour une Airton de <5 ans changer la carte de controlle pièce et main d'oeuvre risque de vous revenir à plus de 80% du prix de la machine. Mais c'est clair ne nous le cachons c'est du low cost. Donc 5 ans pas mal on en voit qui durent plus mais c'est plus rare. Pour avoir quelque chose qui dure je dirai regardez chez Daikin, Mitsubishi Electric (pas heavy industrie), Toshiba.
Cordialement.
il est clair ALBRE37, que pour une Airton de <5 ans changer la carte de controlle pièce et main d'oeuvre risque de vous revenir à plus de 80% du prix de la machine. Mais c'est clair ne nous le cachons c'est du low cost. Donc 5 ans pas mal on en voit qui durent plus mais c'est plus rare. Pour avoir quelque chose qui dure je dirai regardez chez Daikin, Mitsubishi Electric (pas heavy industrie), Toshiba.
Cordialement.
02 septembre 2018 à 10:24

Bonsoir,
c'est pour cela qu'un pro chiffre normalement pour le confort optimum de son client, oui mais cela a un coût, c'est vrai.
Cordialement
c'est pour cela qu'un pro chiffre normalement pour le confort optimum de son client, oui mais cela a un coût, c'est vrai.
Cordialement
01 septembre 2018 à 19:47

Bonsoir,
Comme le suggère PL, quelles sont les manipulations que vous avez faites ?
Car vous dites j'ai mis les manos et fermé le départ et la pression reste stable. ???
Qu'entendez-vous par là ?
Comment avez-vous procédé pour refaire la charge et pourquoi ?
Cordialement.
Comme le suggère PL, quelles sont les manipulations que vous avez faites ?
Car vous dites j'ai mis les manos et fermé le départ et la pression reste stable. ???
Qu'entendez-vous par là ?
Comment avez-vous procédé pour refaire la charge et pourquoi ?
Cordialement.
01 septembre 2018 à 19:01

Bonsoir,
Vous trouverez le manuel en français page 53 ci dessous :
https://librairie.mitsubishielectric.fr/pdf/book/Manuel_utilisation_version_anglaise_PARW21_WT05310X01
Cordialement.
Vous trouverez le manuel en français page 53 ci dessous :
https://librairie.mitsubishielectric.fr/pdf/book/Manuel_utilisation_version_anglaise_PARW21_WT05310X01
Cordialement.
01 septembre 2018 à 18:56

Bonjour,
l'inconfort sonore est bien là 37db.
l'inconfort sonore est bien là 37db.

01 septembre 2018 à 08:30

Bonsoir,
Il me semble que cela correspond à un manque de fluide.
Cordialement.
Il me semble que cela correspond à un manque de fluide.
Cordialement.
31 août 2018 à 20:54

Re,
Essayez hors tension d'enlever la connectique de cette sonde et de la rebrancher deux ou trois fois d'affilé.
Quelquefois il se produit un piquage sur la broche elle-même et cela empêche de faire un bon contact.
Cordialement.
Essayez hors tension d'enlever la connectique de cette sonde et de la rebrancher deux ou trois fois d'affilé.
Quelquefois il se produit un piquage sur la broche elle-même et cela empêche de faire un bon contact.
Cordialement.
31 août 2018 à 17:28

Bonsoir,
Que dit le résultat de votre contrôle.
Si vous avez un doute vous trouverez sans problème cette sonde sur le net à moins de 20€, car c'est le code défaut que votre machine affiche.
Cordialement.
Que dit le résultat de votre contrôle.
Si vous avez un doute vous trouverez sans problème cette sonde sur le net à moins de 20€, car c'est le code défaut que votre machine affiche.
Cordialement.
31 août 2018 à 17:26

Re,
Pour les volumes à traiter, moins vous avez de déperdition moins vous avez besoin de puissance et contrairement à ce que vous avancez vous arriverez à chauffer correctement votre maison sans mettre la ventilation à fond.
Car même si vous mettiez du plus gros il faudrait être en ventilation à fond en permanence, bonjour le confort acoustique et cycle court garantis avec casse rapide.
Par ailleurs un point où je suis totalement d'accord c'est l'isolation du logement aussi bien en fenêtre, que pour les combles.
Cordialement.
Pour les volumes à traiter, moins vous avez de déperdition moins vous avez besoin de puissance et contrairement à ce que vous avancez vous arriverez à chauffer correctement votre maison sans mettre la ventilation à fond.
Car même si vous mettiez du plus gros il faudrait être en ventilation à fond en permanence, bonjour le confort acoustique et cycle court garantis avec casse rapide.
Par ailleurs un point où je suis totalement d'accord c'est l'isolation du logement aussi bien en fenêtre, que pour les combles.
Cordialement.
31 août 2018 à 17:10

Re,
D'ailleurs Cathars vous n'avez pas répondu à mes questions.
Cordialement.
D'ailleurs Cathars vous n'avez pas répondu à mes questions.
Cordialement.
31 août 2018 à 16:48

Bonjour Cathars,
Mettez les manos sur une installation inverter qui manque beaucoup de fluide et vous verrez qu'en demande en froid ou même à chaud vous n'aurez pas les pressions de fonctionnements correctes.
Ce qui vous orientera sur un manque de fluide et procéderez à la récup.
J'en ai encore eu l'exemple ce matin. Essai à fond en froid 5 bars de pressions, machine où il manque le 3/4 de la charge.
Bon je ne fais passer personne pour un gland mais quand même.
Cordialement de même et passez un bon week-end.
Mettez les manos sur une installation inverter qui manque beaucoup de fluide et vous verrez qu'en demande en froid ou même à chaud vous n'aurez pas les pressions de fonctionnements correctes.
Ce qui vous orientera sur un manque de fluide et procéderez à la récup.
J'en ai encore eu l'exemple ce matin. Essai à fond en froid 5 bars de pressions, machine où il manque le 3/4 de la charge.
Bon je ne fais passer personne pour un gland mais quand même.
Cordialement de même et passez un bon week-end.
31 août 2018 à 16:46

Re,
Oups j'ai oublié une étape après le test au nidron, évidemment tirage au vide.
Oups j'ai oublié une étape après le test au nidron, évidemment tirage au vide.
31 août 2018 à 14:55

Re,
Petit complément la pose des manos n'est en aucun cas une jauge. Cela peut nous donner certaines infos comme lorsque la machine en route en demande à fond en froid et que l'on a une pression de 5 bars que là on a un manque de fluide mais sans pouvoir le quantifier (R410A).
Donc pour savoir ce qui reste on récupère le fluide pour le peser.
Lorsque la charge récupérée est inférieure de 15% à la charge prévue, on recherche obligatoirement la fuite, on la répare, test au nidron ou à l'azote, puis introduction d'une charge de fluide neuf.
Le fluide récupéré doit alors suivre la filière de recyclage obligatoire.
Cordialement.


Petit complément la pose des manos n'est en aucun cas une jauge. Cela peut nous donner certaines infos comme lorsque la machine en route en demande à fond en froid et que l'on a une pression de 5 bars que là on a un manque de fluide mais sans pouvoir le quantifier (R410A).
Donc pour savoir ce qui reste on récupère le fluide pour le peser.
Lorsque la charge récupérée est inférieure de 15% à la charge prévue, on recherche obligatoirement la fuite, on la répare, test au nidron ou à l'azote, puis introduction d'une charge de fluide neuf.
Le fluide récupéré doit alors suivre la filière de recyclage obligatoire.
Cordialement.



31 août 2018 à 14:54

Re,
Cela m’étonne car j'ai toujours dit que les fluides non purs comme le R410A il y a une relation pression température qui oblige à ravaler le fluide pour savoir sa charge exacte.
Ce qui n'est pas le cas pour le R22 par exemple, (fluide pur) interdit désormais, où l'on pouvait faire un complément de fluide en jouant sur le givrage tuyauterie.
Bref arrêtez de raconter n'importe quoi.
Allez faire une formation minimale.
Cordialement.
Cela m’étonne car j'ai toujours dit que les fluides non purs comme le R410A il y a une relation pression température qui oblige à ravaler le fluide pour savoir sa charge exacte.
Ce qui n'est pas le cas pour le R22 par exemple, (fluide pur) interdit désormais, où l'on pouvait faire un complément de fluide en jouant sur le givrage tuyauterie.
Bref arrêtez de raconter n'importe quoi.

Allez faire une formation minimale.
Cordialement.
31 août 2018 à 14:31

Re,
Avez-vous les diplômes et agrément Cathars ?
Depuis combien de temps exercez-vous ?
Donc si comme je pense vous êtes sans, qui précède dessus, vous êtes un bricolo qui n'a même pas le droit de mettre les mains dans un système de clim.
Je dépanne pas mal de monde sur ce site ou en tant que pro, on ne peut en dire autant de vous.
Bon week-end quand même.
Avez-vous les diplômes et agrément Cathars ?

Depuis combien de temps exercez-vous ?

Donc si comme je pense vous êtes sans, qui précède dessus, vous êtes un bricolo qui n'a même pas le droit de mettre les mains dans un système de clim.

Je dépanne pas mal de monde sur ce site ou en tant que pro, on ne peut en dire autant de vous.

Bon week-end quand même.
31 août 2018 à 13:56

Bonjour,
Bonjour le frigoriste qui ne sait pas que l'on est obligé de ravaler le fluide pour le peser.
Le défaut F6 correspond à un problème de sonde de température extérieure.
Cordialement.
Bonjour le frigoriste qui ne sait pas que l'on est obligé de ravaler le fluide pour le peser.
Le défaut F6 correspond à un problème de sonde de température extérieure.
Cordialement.
31 août 2018 à 13:15

Bonsoir,
Invité je ne comprends pas ?
Invité je ne comprends pas ?
30 août 2018 à 19:19

Bonjour,
Pour votre info sur le continent tous les installateurs parlent en kW.
Après pour votre secteur vous devez avoir des produits spécifiques car vous avez des pourcentages de taux d'humidité relativement élevés.
Cordialement.
Pour votre info sur le continent tous les installateurs parlent en kW.
Après pour votre secteur vous devez avoir des produits spécifiques car vous avez des pourcentages de taux d'humidité relativement élevés.
Cordialement.
30 août 2018 à 19:15

Bonjour,
Vous êtes dans quel pays, car cela fait belle lurette que Daikin ne parle plus en BTU.
Vous êtes dans quel pays, car cela fait belle lurette que Daikin ne parle plus en BTU.
30 août 2018 à 17:21

Bonsoir,
Contrairement à ce que je lis ci-dessus aussi bien le Mitsubishi en 25 que le Daikin en 35 seront nettement suffisants en puissance soufflage.
On calcule le taux de brassage d'air principalement pour les gainables.
On ne ventile quasiment jamais à fond avec une console ou un split mais on effectue un brassage d'air permanent qui va jouer avec le foisonnement.
Bref passons des bricolos au vrai pro.
Cordialement.
Contrairement à ce que je lis ci-dessus aussi bien le Mitsubishi en 25 que le Daikin en 35 seront nettement suffisants en puissance soufflage.

On calcule le taux de brassage d'air principalement pour les gainables.
On ne ventile quasiment jamais à fond avec une console ou un split mais on effectue un brassage d'air permanent qui va jouer avec le foisonnement.
Bref passons des bricolos au vrai pro.
Cordialement.
30 août 2018 à 17:18

Re,
Non désolé mais la console serait mieux en soufflage sur la longueur.
Mais ce n'est que mon avis de pro averti.
Cordialement.
Non désolé mais la console serait mieux en soufflage sur la longueur.
Mais ce n'est que mon avis de pro averti.
Cordialement.
29 août 2018 à 19:51

Re,
PL mais est-ce que les internautes feraient eux-mêmes une intervention chirurgicale ? Non.
Feraient-ils réparer leur véhicule par un boucher ou un charcutier ? Non.
Pourquoi jouent-ils aux apprentis sorciers avec nos métiers ?
Vivement que les fortes amendes continuent à tomber pour les ventes de clim par des personnes non agréées.
Allez donc demander aux deux plus grosses GMS pour la vente. Ils vous imposent une mise en service par un pro car ils ont déjà payé gros.
Cordialement.
maclimatisation.com
PL mais est-ce que les internautes feraient eux-mêmes une intervention chirurgicale ? Non.
Feraient-ils réparer leur véhicule par un boucher ou un charcutier ? Non.
Pourquoi jouent-ils aux apprentis sorciers avec nos métiers ?
Vivement que les fortes amendes continuent à tomber pour les ventes de clim par des personnes non agréées.
Allez donc demander aux deux plus grosses GMS pour la vente. Ils vous imposent une mise en service par un pro car ils ont déjà payé gros.
Cordialement.
maclimatisation.com
29 août 2018 à 19:30

Bonsoir,
Mais classique fuite de fluide et aucune garantie car la mise en service n'a pas été faites par un pro.
L'intervention va vous revenir plus chère que le prix de la machine.
Désolé pour vous.
Cordialement.
maclimatisation.com
Mais classique fuite de fluide et aucune garantie car la mise en service n'a pas été faites par un pro.
L'intervention va vous revenir plus chère que le prix de la machine.
Désolé pour vous.
Cordialement.
maclimatisation.com
29 août 2018 à 18:50

Re,
J'ai oublié un point le positionnement de la machine qui n'est pas optimum, en effet il va diffuser dans la largeur alors que l’idéal serait une diffusion sur la longueur.
Cordialement.
maclimatisation.com
J'ai oublié un point le positionnement de la machine qui n'est pas optimum, en effet il va diffuser dans la largeur alors que l’idéal serait une diffusion sur la longueur.
Cordialement.
maclimatisation.com
29 août 2018 à 18:36

Bonsoir.
Déjà vous avez choisi entre les deux meilleures marques.
Par ailleurs si l'on se base sur de la RT2012 il faut une puissance chauffage de 3,260 kw, ce qui ne veut pas dire que c'est la puissance de la machine qu'il vous faut. En effet plus, il fait froid moins la machine produit. Si les puissance froides sont maxi +7°C il vous faudra cette puissance. Par contre si vous descendez beaucoup plus bas il faudra revoir.
Dans les propositions qui vous ont été faites nous avons :
1/ La Daikin Nexura 5kW avec une puissance nominale chauffage de 5.800Kw et une puissance de 4.360 à -10°C. Donc surdimensionnée. Je vous conseillerez le modèle 35 avec une puissance nominale de 4,500Kw et une puissance de 3,380 à -10°C
2/ Pour la Mitsubishi electric à savoir la MFZ-KJ35VE2, c'est une machine qui va vous fournir une puissance chauffage jusqu"à -15°C mais fonctionnera en mode chaud jusqu'à -25°C.
Cette machine a une puissance nominale de 4,300Kw cette puissance est garantie jusqu'à -15°C.
Je la trouve aussi surdimensionnée je vous conseillerai le modèle 25 qui lui à une puissance nominale de 3,400Kw qui se maintiendra jusqu'à -15°C.
Contrairement à ce que je lis il est néfaste de surdimensionner une machine car on engendrera des cycles courts qui nuiront à la longévité de la machine.
La première des choses à faire c'est un bilan thermique selon la RT2012.
Cordialement.
maclimatisation.com
Déjà vous avez choisi entre les deux meilleures marques.
Par ailleurs si l'on se base sur de la RT2012 il faut une puissance chauffage de 3,260 kw, ce qui ne veut pas dire que c'est la puissance de la machine qu'il vous faut. En effet plus, il fait froid moins la machine produit. Si les puissance froides sont maxi +7°C il vous faudra cette puissance. Par contre si vous descendez beaucoup plus bas il faudra revoir.
Dans les propositions qui vous ont été faites nous avons :
1/ La Daikin Nexura 5kW avec une puissance nominale chauffage de 5.800Kw et une puissance de 4.360 à -10°C. Donc surdimensionnée. Je vous conseillerez le modèle 35 avec une puissance nominale de 4,500Kw et une puissance de 3,380 à -10°C
2/ Pour la Mitsubishi electric à savoir la MFZ-KJ35VE2, c'est une machine qui va vous fournir une puissance chauffage jusqu"à -15°C mais fonctionnera en mode chaud jusqu'à -25°C.
Cette machine a une puissance nominale de 4,300Kw cette puissance est garantie jusqu'à -15°C.
Je la trouve aussi surdimensionnée je vous conseillerai le modèle 25 qui lui à une puissance nominale de 3,400Kw qui se maintiendra jusqu'à -15°C.
Contrairement à ce que je lis il est néfaste de surdimensionner une machine car on engendrera des cycles courts qui nuiront à la longévité de la machine.
La première des choses à faire c'est un bilan thermique selon la RT2012.
Cordialement.
maclimatisation.com
29 août 2018 à 18:10

Bonjour,
Combien de fois par cycle votre led de l'unité intérieure clignote t-elle ?
Attention si cela est dû après un nettoyage vérifiez que le verrouillage du volet de ventilation soit bien enclenché.
Combien de fois par cycle votre led de l'unité intérieure clignote t-elle ?
Attention si cela est dû après un nettoyage vérifiez que le verrouillage du volet de ventilation soit bien enclenché.
28 août 2018 à 19:10

Bonjour,
Vous avez eu de la chance car il est fortement conseillé de mettre sous tension 24H avant sa mise en route une clim lors de températures négatives. Car si l'huile n'est pas assez fluide, casse compresseur garantie.
Cordialement.
Vous avez eu de la chance car il est fortement conseillé de mettre sous tension 24H avant sa mise en route une clim lors de températures négatives. Car si l'huile n'est pas assez fluide, casse compresseur garantie.
Cordialement.
28 août 2018 à 11:28

Re,
Il est possible que cela soit bien de l'Airzone mais un autre modèle que celui que j'utilise.
Il est possible que cela soit bien de l'Airzone mais un autre modèle que celui que j'utilise.
26 août 2018 à 21:24

Re,
Donc vous devez avoir une commande filaire (commande maitre) et 3 thermostats sans fils pour les chambres si c'est de l'Airzone, si c'est du Delta Dore vous devez avoir, sauf erreur de ma part ; 4 commandes sans fils.
Donc vous devez avoir une commande filaire (commande maitre) et 3 thermostats sans fils pour les chambres si c'est de l'Airzone, si c'est du Delta Dore vous devez avoir, sauf erreur de ma part ; 4 commandes sans fils.
26 août 2018 à 20:32

Bonsoir,
Dans votre titre vous parlez de Airzone, avez-vous des volets motorisés qui commandent chaque pièce ?
Dans votre titre vous parlez de Airzone, avez-vous des volets motorisés qui commandent chaque pièce ?
26 août 2018 à 19:24

Bonjour,
Dans votre configuration c'est l'airzone qui commande l'ensemble, la PAR 32MAA sert uniquement à la première mise en route et pour les éventuels codes défaut de la machine.
Dans votre configuration c'est l'airzone qui commande l'ensemble, la PAR 32MAA sert uniquement à la première mise en route et pour les éventuels codes défaut de la machine.
26 août 2018 à 17:21

Bonjour,
Je suis content d'avoir pu vous aider et laisse sans commentaire les critiques de l'invité.
Je suis content d'avoir pu vous aider et laisse sans commentaire les critiques de l'invité.

26 août 2018 à 12:32

Bonjour,
Généralement il est conseillé de changer la carte de régulation ainsi que le moteur du ventilateur.
Mais il est vrai que votre machine a plus de 17 ans et je ne sais pas si vous allez réussir à trouver.
Bon courage.
Généralement il est conseillé de changer la carte de régulation ainsi que le moteur du ventilateur.
Mais il est vrai que votre machine a plus de 17 ans et je ne sais pas si vous allez réussir à trouver.
Bon courage.
25 août 2018 à 17:47

Après avoir relu votre précédente question, vous ne mentionnez nulle part les références de vos unités intérieures.
Pouvez-vous nous en informer ?
Pouvez-vous nous en informer ?
25 août 2018 à 16:14

Attention toutes mauvaises manipulations ou branchements sur les connectiques électriques ou frigorifiques de votre part annulera toutes garanties.
Cordialement.
Cordialement.
25 août 2018 à 16:07

Re,
Courant coupé inversez vos branchements des unités intérieures sur le groupe et refaites l'essai.
Courant coupé inversez vos branchements des unités intérieures sur le groupe et refaites l'essai.
25 août 2018 à 15:57

Re,
De plus vous dites que vous faites une demande sur la 2 et que c'est la 1 qui fonctionne, donc inversion de câblage.
Un pro de la clim qui prend ses congés en Août c'est la même chose qu'un magasin de jouet qui ferme en Décembre, du n'importe quoi.
De plus vous dites que vous faites une demande sur la 2 et que c'est la 1 qui fonctionne, donc inversion de câblage.
Un pro de la clim qui prend ses congés en Août c'est la même chose qu'un magasin de jouet qui ferme en Décembre, du n'importe quoi.

25 août 2018 à 15:18

Bonjour,
Vous dites que vous en mettez un en froid et l'autre en ventilation, ce sont là deux modes différents.
Vous dites que vous en mettez un en froid et l'autre en ventilation, ce sont là deux modes différents.

25 août 2018 à 15:14

Bonjour,
Arrêtez de jouer à l'apprenti sorcier, en effet a priori vous n'y connaissez pas grand chose ; car dans le cas contraire vous sauriez pertinemment que dans tous les multi il faut impérativement que les deux unités soient dans le même mode.
Bref faites appel à un vrai pro pour vérifier votre installation.
Cordialement.
Arrêtez de jouer à l'apprenti sorcier, en effet a priori vous n'y connaissez pas grand chose ; car dans le cas contraire vous sauriez pertinemment que dans tous les multi il faut impérativement que les deux unités soient dans le même mode.
Bref faites appel à un vrai pro pour vérifier votre installation.
Cordialement.
25 août 2018 à 14:23

Bonsoir,
il n'y a pas de bouton mais un petit loquet plastique qui coulisse.
Cordialement
il n'y a pas de bouton mais un petit loquet plastique qui coulisse.
Cordialement
21 août 2018 à 19:35

Sur la droite où la gauche du volet.
21 août 2018 à 12:31

Bonjour,
vérifiez que le verrouillage volet de soufflage soit bien enclenché.
Cordialement
vérifiez que le verrouillage volet de soufflage soit bien enclenché.
Cordialement
21 août 2018 à 11:30
