Bonjour,
Bonjour le frigoriste qui ne sait pas que l'on est obligé de ravaler le fluide pour le peser.
Le défaut F6 correspond à un problème de sonde de température extérieure.
Cordialement.
Bonjour le frigoriste qui ne sait pas que l'on est obligé de ravaler le fluide pour le peser.
Le défaut F6 correspond à un problème de sonde de température extérieure.
Cordialement.
31 août 2018 à 13:15

Bonsoir,
Invité je ne comprends pas ?
Invité je ne comprends pas ?
30 août 2018 à 19:19

Bonjour,
Pour votre info sur le continent tous les installateurs parlent en kW.
Après pour votre secteur vous devez avoir des produits spécifiques car vous avez des pourcentages de taux d'humidité relativement élevés.
Cordialement.
Pour votre info sur le continent tous les installateurs parlent en kW.
Après pour votre secteur vous devez avoir des produits spécifiques car vous avez des pourcentages de taux d'humidité relativement élevés.
Cordialement.
30 août 2018 à 19:15

Bonjour,
Vous êtes dans quel pays, car cela fait belle lurette que Daikin ne parle plus en BTU.
Vous êtes dans quel pays, car cela fait belle lurette que Daikin ne parle plus en BTU.
30 août 2018 à 17:21

Bonsoir,
Contrairement à ce que je lis ci-dessus aussi bien le Mitsubishi en 25 que le Daikin en 35 seront nettement suffisants en puissance soufflage.
On calcule le taux de brassage d'air principalement pour les gainables.
On ne ventile quasiment jamais à fond avec une console ou un split mais on effectue un brassage d'air permanent qui va jouer avec le foisonnement.
Bref passons des bricolos au vrai pro.
Cordialement.
Contrairement à ce que je lis ci-dessus aussi bien le Mitsubishi en 25 que le Daikin en 35 seront nettement suffisants en puissance soufflage.

On calcule le taux de brassage d'air principalement pour les gainables.
On ne ventile quasiment jamais à fond avec une console ou un split mais on effectue un brassage d'air permanent qui va jouer avec le foisonnement.
Bref passons des bricolos au vrai pro.
Cordialement.
30 août 2018 à 17:18

Re,
Non désolé mais la console serait mieux en soufflage sur la longueur.
Mais ce n'est que mon avis de pro averti.
Cordialement.
Non désolé mais la console serait mieux en soufflage sur la longueur.
Mais ce n'est que mon avis de pro averti.
Cordialement.
29 août 2018 à 19:51

Re,
PL mais est-ce que les internautes feraient eux-mêmes une intervention chirurgicale ? Non.
Feraient-ils réparer leur véhicule par un boucher ou un charcutier ? Non.
Pourquoi jouent-ils aux apprentis sorciers avec nos métiers ?
Vivement que les fortes amendes continuent à tomber pour les ventes de clim par des personnes non agréées.
Allez donc demander aux deux plus grosses GMS pour la vente. Ils vous imposent une mise en service par un pro car ils ont déjà payé gros.
Cordialement.
maclimatisation.com
PL mais est-ce que les internautes feraient eux-mêmes une intervention chirurgicale ? Non.
Feraient-ils réparer leur véhicule par un boucher ou un charcutier ? Non.
Pourquoi jouent-ils aux apprentis sorciers avec nos métiers ?
Vivement que les fortes amendes continuent à tomber pour les ventes de clim par des personnes non agréées.
Allez donc demander aux deux plus grosses GMS pour la vente. Ils vous imposent une mise en service par un pro car ils ont déjà payé gros.
Cordialement.
maclimatisation.com
29 août 2018 à 19:30

Bonsoir,
Mais classique fuite de fluide et aucune garantie car la mise en service n'a pas été faites par un pro.
L'intervention va vous revenir plus chère que le prix de la machine.
Désolé pour vous.
Cordialement.
maclimatisation.com
Mais classique fuite de fluide et aucune garantie car la mise en service n'a pas été faites par un pro.
L'intervention va vous revenir plus chère que le prix de la machine.
Désolé pour vous.
Cordialement.
maclimatisation.com
29 août 2018 à 18:50

Re,
J'ai oublié un point le positionnement de la machine qui n'est pas optimum, en effet il va diffuser dans la largeur alors que l’idéal serait une diffusion sur la longueur.
Cordialement.
maclimatisation.com
J'ai oublié un point le positionnement de la machine qui n'est pas optimum, en effet il va diffuser dans la largeur alors que l’idéal serait une diffusion sur la longueur.
Cordialement.
maclimatisation.com
29 août 2018 à 18:36

Bonsoir.
Déjà vous avez choisi entre les deux meilleures marques.
Par ailleurs si l'on se base sur de la RT2012 il faut une puissance chauffage de 3,260 kw, ce qui ne veut pas dire que c'est la puissance de la machine qu'il vous faut. En effet plus, il fait froid moins la machine produit. Si les puissance froides sont maxi +7°C il vous faudra cette puissance. Par contre si vous descendez beaucoup plus bas il faudra revoir.
Dans les propositions qui vous ont été faites nous avons :
1/ La Daikin Nexura 5kW avec une puissance nominale chauffage de 5.800Kw et une puissance de 4.360 à -10°C. Donc surdimensionnée. Je vous conseillerez le modèle 35 avec une puissance nominale de 4,500Kw et une puissance de 3,380 à -10°C
2/ Pour la Mitsubishi electric à savoir la MFZ-KJ35VE2, c'est une machine qui va vous fournir une puissance chauffage jusqu"à -15°C mais fonctionnera en mode chaud jusqu'à -25°C.
Cette machine a une puissance nominale de 4,300Kw cette puissance est garantie jusqu'à -15°C.
Je la trouve aussi surdimensionnée je vous conseillerai le modèle 25 qui lui à une puissance nominale de 3,400Kw qui se maintiendra jusqu'à -15°C.
Contrairement à ce que je lis il est néfaste de surdimensionner une machine car on engendrera des cycles courts qui nuiront à la longévité de la machine.
La première des choses à faire c'est un bilan thermique selon la RT2012.
Cordialement.
maclimatisation.com
Déjà vous avez choisi entre les deux meilleures marques.
Par ailleurs si l'on se base sur de la RT2012 il faut une puissance chauffage de 3,260 kw, ce qui ne veut pas dire que c'est la puissance de la machine qu'il vous faut. En effet plus, il fait froid moins la machine produit. Si les puissance froides sont maxi +7°C il vous faudra cette puissance. Par contre si vous descendez beaucoup plus bas il faudra revoir.
Dans les propositions qui vous ont été faites nous avons :
1/ La Daikin Nexura 5kW avec une puissance nominale chauffage de 5.800Kw et une puissance de 4.360 à -10°C. Donc surdimensionnée. Je vous conseillerez le modèle 35 avec une puissance nominale de 4,500Kw et une puissance de 3,380 à -10°C
2/ Pour la Mitsubishi electric à savoir la MFZ-KJ35VE2, c'est une machine qui va vous fournir une puissance chauffage jusqu"à -15°C mais fonctionnera en mode chaud jusqu'à -25°C.
Cette machine a une puissance nominale de 4,300Kw cette puissance est garantie jusqu'à -15°C.
Je la trouve aussi surdimensionnée je vous conseillerai le modèle 25 qui lui à une puissance nominale de 3,400Kw qui se maintiendra jusqu'à -15°C.
Contrairement à ce que je lis il est néfaste de surdimensionner une machine car on engendrera des cycles courts qui nuiront à la longévité de la machine.
La première des choses à faire c'est un bilan thermique selon la RT2012.
Cordialement.
maclimatisation.com
29 août 2018 à 18:10

Bonjour,
Combien de fois par cycle votre led de l'unité intérieure clignote t-elle ?
Attention si cela est dû après un nettoyage vérifiez que le verrouillage du volet de ventilation soit bien enclenché.
Combien de fois par cycle votre led de l'unité intérieure clignote t-elle ?
Attention si cela est dû après un nettoyage vérifiez que le verrouillage du volet de ventilation soit bien enclenché.
28 août 2018 à 19:10

Bonjour,
Vous avez eu de la chance car il est fortement conseillé de mettre sous tension 24H avant sa mise en route une clim lors de températures négatives. Car si l'huile n'est pas assez fluide, casse compresseur garantie.
Cordialement.
Vous avez eu de la chance car il est fortement conseillé de mettre sous tension 24H avant sa mise en route une clim lors de températures négatives. Car si l'huile n'est pas assez fluide, casse compresseur garantie.
Cordialement.
28 août 2018 à 11:28

Re,
Il est possible que cela soit bien de l'Airzone mais un autre modèle que celui que j'utilise.
Il est possible que cela soit bien de l'Airzone mais un autre modèle que celui que j'utilise.
26 août 2018 à 21:24

Re,
Donc vous devez avoir une commande filaire (commande maitre) et 3 thermostats sans fils pour les chambres si c'est de l'Airzone, si c'est du Delta Dore vous devez avoir, sauf erreur de ma part ; 4 commandes sans fils.
Donc vous devez avoir une commande filaire (commande maitre) et 3 thermostats sans fils pour les chambres si c'est de l'Airzone, si c'est du Delta Dore vous devez avoir, sauf erreur de ma part ; 4 commandes sans fils.
26 août 2018 à 20:32

Bonsoir,
Dans votre titre vous parlez de Airzone, avez-vous des volets motorisés qui commandent chaque pièce ?
Dans votre titre vous parlez de Airzone, avez-vous des volets motorisés qui commandent chaque pièce ?
26 août 2018 à 19:24

Bonjour,
Dans votre configuration c'est l'airzone qui commande l'ensemble, la PAR 32MAA sert uniquement à la première mise en route et pour les éventuels codes défaut de la machine.
Dans votre configuration c'est l'airzone qui commande l'ensemble, la PAR 32MAA sert uniquement à la première mise en route et pour les éventuels codes défaut de la machine.
26 août 2018 à 17:21

Bonjour,
Je suis content d'avoir pu vous aider et laisse sans commentaire les critiques de l'invité.
Je suis content d'avoir pu vous aider et laisse sans commentaire les critiques de l'invité.

26 août 2018 à 12:32

Bonjour,
Généralement il est conseillé de changer la carte de régulation ainsi que le moteur du ventilateur.
Mais il est vrai que votre machine a plus de 17 ans et je ne sais pas si vous allez réussir à trouver.
Bon courage.
Généralement il est conseillé de changer la carte de régulation ainsi que le moteur du ventilateur.
Mais il est vrai que votre machine a plus de 17 ans et je ne sais pas si vous allez réussir à trouver.
Bon courage.
25 août 2018 à 17:47

Après avoir relu votre précédente question, vous ne mentionnez nulle part les références de vos unités intérieures.
Pouvez-vous nous en informer ?
Pouvez-vous nous en informer ?
25 août 2018 à 16:14

Attention toutes mauvaises manipulations ou branchements sur les connectiques électriques ou frigorifiques de votre part annulera toutes garanties.
Cordialement.
Cordialement.
25 août 2018 à 16:07

Re,
Courant coupé inversez vos branchements des unités intérieures sur le groupe et refaites l'essai.
Courant coupé inversez vos branchements des unités intérieures sur le groupe et refaites l'essai.
25 août 2018 à 15:57

Re,
De plus vous dites que vous faites une demande sur la 2 et que c'est la 1 qui fonctionne, donc inversion de câblage.
Un pro de la clim qui prend ses congés en Août c'est la même chose qu'un magasin de jouet qui ferme en Décembre, du n'importe quoi.
De plus vous dites que vous faites une demande sur la 2 et que c'est la 1 qui fonctionne, donc inversion de câblage.
Un pro de la clim qui prend ses congés en Août c'est la même chose qu'un magasin de jouet qui ferme en Décembre, du n'importe quoi.

25 août 2018 à 15:18

Bonjour,
Vous dites que vous en mettez un en froid et l'autre en ventilation, ce sont là deux modes différents.
Vous dites que vous en mettez un en froid et l'autre en ventilation, ce sont là deux modes différents.

25 août 2018 à 15:14

Bonjour,
Arrêtez de jouer à l'apprenti sorcier, en effet a priori vous n'y connaissez pas grand chose ; car dans le cas contraire vous sauriez pertinemment que dans tous les multi il faut impérativement que les deux unités soient dans le même mode.
Bref faites appel à un vrai pro pour vérifier votre installation.
Cordialement.
Arrêtez de jouer à l'apprenti sorcier, en effet a priori vous n'y connaissez pas grand chose ; car dans le cas contraire vous sauriez pertinemment que dans tous les multi il faut impérativement que les deux unités soient dans le même mode.
Bref faites appel à un vrai pro pour vérifier votre installation.
Cordialement.
25 août 2018 à 14:23

Bonsoir,
il n'y a pas de bouton mais un petit loquet plastique qui coulisse.
Cordialement
il n'y a pas de bouton mais un petit loquet plastique qui coulisse.
Cordialement
21 août 2018 à 19:35

Sur la droite où la gauche du volet.
21 août 2018 à 12:31

Bonjour,
vérifiez que le verrouillage volet de soufflage soit bien enclenché.
Cordialement
vérifiez que le verrouillage volet de soufflage soit bien enclenché.
Cordialement
21 août 2018 à 11:30

Bonjour,
Vous avez probablement soit le compresseur qui est en court jus, soit la résistance de carter défaillante.
Cordialement.
Vous avez probablement soit le compresseur qui est en court jus, soit la résistance de carter défaillante.
Cordialement.
21 août 2018 à 06:26

Bonjour,
déjà vous êtes sur un vieux modéle Mitsubishi Electric. Qui l'a démonté et comment ? Fonctionnait-il correctement avant ? Esr ce que le tirage au vide et la détection de fuite a été faites ? Quels sont le nombre de clignottements ?
Cordialement
déjà vous êtes sur un vieux modéle Mitsubishi Electric. Qui l'a démonté et comment ? Fonctionnait-il correctement avant ? Esr ce que le tirage au vide et la détection de fuite a été faites ? Quels sont le nombre de clignottements ?
Cordialement
21 août 2018 à 06:23

Bonjour,
Votre unité extérieure est composée de deux compresseurs, il est fort probable que cela vienne d'un compresseur en manque de fluide ou HS. Classique malheureusement chez Hitachi.
Cordialement.
Votre unité extérieure est composée de deux compresseurs, il est fort probable que cela vienne d'un compresseur en manque de fluide ou HS. Classique malheureusement chez Hitachi.
Cordialement.
19 août 2018 à 10:48

Bonsoir,
vérifiez que vos deux splits sont dans le même mode ; à savoir actuellement en mode froid.
Cordialement.
vérifiez que vos deux splits sont dans le même mode ; à savoir actuellement en mode froid.
Cordialement.
18 août 2018 à 21:56

Bonsoir,
Pour info les hyper heating sont des multis.
Le fonctionnement est a priori normal et c'est simplement comme expliqué précédemment un débit de fuite standard.
Cordialement.
Pour info les hyper heating sont des multis.
Le fonctionnement est a priori normal et c'est simplement comme expliqué précédemment un débit de fuite standard.
Cordialement.
17 août 2018 à 20:02

Encore un qui connait tout et veux faire Mac Gyver





13 août 2018 à 18:44

Bonjour,
changer de sav, car il n'y a aucun condensateur à changer.
Cela vient tout simplement des condensats qui soit s'évacuent mal, soit des l’absence d'isolant ou de leur mauvais application sur les tuyauteries frigos.
Il en ressort dans tout les cas d'une faute du pro qui a fait l'installation.
vous n'avez rien a payer.
Cordialement.
changer de sav, car il n'y a aucun condensateur à changer.
Cela vient tout simplement des condensats qui soit s'évacuent mal, soit des l’absence d'isolant ou de leur mauvais application sur les tuyauteries frigos.
Il en ressort dans tout les cas d'une faute du pro qui a fait l'installation.
vous n'avez rien a payer.
Cordialement.
13 août 2018 à 18:41

Bonjour.
Ces raccords, non fiables, vous reviendrons aussi cher qu'une mise en service.
Cordialement.
Ces raccords, non fiables, vous reviendrons aussi cher qu'une mise en service.
Cordialement.
12 août 2018 à 20:21

Bonjour,
Avez-vous respecté la notice sur le dénivelé de la clim, car si vous l'avez mis de niveau le problème est là.
Cordialement
Avez-vous respecté la notice sur le dénivelé de la clim, car si vous l'avez mis de niveau le problème est là.
Cordialement
10 août 2018 à 17:56

Bonsoir.
Merci de vérifier les références exactes de votre unité intérieure.
En effet elle ne correspond à aucun modèle de chez Daikin.
Cordialement.
Merci de vérifier les références exactes de votre unité intérieure.
En effet elle ne correspond à aucun modèle de chez Daikin.
Cordialement.
09 août 2018 à 20:13

Bonjour.
Tout les gainables ont une pompe de relevage incorporé.
Prenez votre manuel d'installation pour inhiber la pompe.
Cordialement.
Tout les gainables ont une pompe de relevage incorporé.
Prenez votre manuel d'installation pour inhiber la pompe.
Cordialement.
09 août 2018 à 07:24

Re,
Vérifier donc la propreté de vos filtres ainsi que celle des volutes de soufflage des UI.
Cordialement.
Vérifier donc la propreté de vos filtres ainsi que celle des volutes de soufflage des UI.
Cordialement.
09 août 2018 à 07:17

Bonjour,
Ce n'est pas le détenteur qui ouvre ou ferme le circuit mais une électrovanne qui se situe au départ de chaque UI sur le groupe extérieur.
Par ailleurs sur du matériel neuf appelé votre installateur car vous risquez dans le cas contraire de perdre la garantie.
Cordialement.
Ce n'est pas le détenteur qui ouvre ou ferme le circuit mais une électrovanne qui se situe au départ de chaque UI sur le groupe extérieur.
Par ailleurs sur du matériel neuf appelé votre installateur car vous risquez dans le cas contraire de perdre la garantie.
Cordialement.
09 août 2018 à 07:15

Bonjour,
Sur un multi split vous avez ce que l'on appelle un débit de fuite qui est de 5 à 15% suivant les marques.
C'est à dire que même si un ou plusieurs splits sont à l'arrêt alors qu'un seul fonctionne, le fluide circulera tout de même dans les autres splits et ce en petite quantité.
Cordialement.
Sur un multi split vous avez ce que l'on appelle un débit de fuite qui est de 5 à 15% suivant les marques.
C'est à dire que même si un ou plusieurs splits sont à l'arrêt alors qu'un seul fonctionne, le fluide circulera tout de même dans les autres splits et ce en petite quantité.
Cordialement.
08 août 2018 à 20:39

Bonjour,
Même si vous n'avez que deux unités sur trois qui fonctionnent ensemble, le fluide passe quand même à travers le circuit de tous les splits. En effet même lorsqu'un éléments n'est pas en demande nous avons ce que nous appelons un débit de fuite sur cet élément. Généralement 5%. Donc votre machine ne peut supporter l'ensemble des éléments avec laquelle vous l'avez connectée.
Il aurait fallu demander avant à la marque les possibilités de branchement.
Cordialement.
Même si vous n'avez que deux unités sur trois qui fonctionnent ensemble, le fluide passe quand même à travers le circuit de tous les splits. En effet même lorsqu'un éléments n'est pas en demande nous avons ce que nous appelons un débit de fuite sur cet élément. Généralement 5%. Donc votre machine ne peut supporter l'ensemble des éléments avec laquelle vous l'avez connectée.
Il aurait fallu demander avant à la marque les possibilités de branchement.
Cordialement.
04 août 2018 à 18:18

Bonjour PL,
Quelle mouche vous a piqué ou c'est la chaleur qui monte à la tête.

Je ne vois pas ce que j'ai dit qui ait pu froissé. Je reprends simplement vos affirmations que cela reviendrait la moitié du prix de la maison.
Si vous trouvez une maison, hors terrain, de 180m² à 30000€ équipée de climatisation dites-moi où je signe de suite.

Cordialement.
Quelle mouche vous a piqué ou c'est la chaleur qui monte à la tête.


Je ne vois pas ce que j'ai dit qui ait pu froissé. Je reprends simplement vos affirmations que cela reviendrait la moitié du prix de la maison.
Si vous trouvez une maison, hors terrain, de 180m² à 30000€ équipée de climatisation dites-moi où je signe de suite.


Cordialement.
03 août 2018 à 07:42

Bonsoir,
L'installation que je viens de terminer est revenu à 15000€ TTC (TVA 20%) pour 180 m² avec deux gainables dont un, celui du sous sol, est équipé du système airzone avec réglage pièce par pièce. Et je précise en Mitsubishi Electric.
Bref PL je comprends que vous ne l'ayez jamais fait mais de là à dire que cela revient la moitié du prix de la maison.
Cordialement.
L'installation que je viens de terminer est revenu à 15000€ TTC (TVA 20%) pour 180 m² avec deux gainables dont un, celui du sous sol, est équipé du système airzone avec réglage pièce par pièce. Et je précise en Mitsubishi Electric.
Bref PL je comprends que vous ne l'ayez jamais fait mais de là à dire que cela revient la moitié du prix de la maison.
Cordialement.
02 août 2018 à 20:32

Bonjour,
Le gainable avec soufflage par le sol sera uniquement pour le rez de chaussée ; L’étage doit être traité à part.
Je viens de faire une installation dans le Var pour une maison neuve avec un gainable au sous sol alimentant 6 pièces et un autre gainable pour l'étage l'ensemble sur un multi split.
Cordialement.
maclimatisation.com
Le gainable avec soufflage par le sol sera uniquement pour le rez de chaussée ; L’étage doit être traité à part.
Je viens de faire une installation dans le Var pour une maison neuve avec un gainable au sous sol alimentant 6 pièces et un autre gainable pour l'étage l'ensemble sur un multi split.
Cordialement.
maclimatisation.com
02 août 2018 à 13:33

Bonjour,
Contrairement à ce que dit PL, c'est possible et cela marche parfaitement ; j'en ai d'ailleurs installé plusieurs dans ma région, le sud.
Par contre le coût est plus élevé qu"en plafond, car il faut percer le sol pour mettre les grilles de soufflage.
Cordialement.
maclimatisation.com
Contrairement à ce que dit PL, c'est possible et cela marche parfaitement ; j'en ai d'ailleurs installé plusieurs dans ma région, le sud.
Par contre le coût est plus élevé qu"en plafond, car il faut percer le sol pour mettre les grilles de soufflage.
Cordialement.
maclimatisation.com
02 août 2018 à 08:09

Bonjour,
Non un travail qui consiste à repasser sur le split, cela c'est sûr jamais fait et je ne le ferai jamais.
Une goulotte par dessus la clim, excuse-moi mais c'est du n'importe quoi.
Tu peux partir sur la droite ou sur la gauche, ou en haut pour passer par le plafond le cas échéant mais de là à partir sur la gauche puis couder à 2 reprises pour passer au dessus du split, je ne vois pas l'intérêt.
Cordialement.
Non un travail qui consiste à repasser sur le split, cela c'est sûr jamais fait et je ne le ferai jamais.
Une goulotte par dessus la clim, excuse-moi mais c'est du n'importe quoi.
Tu peux partir sur la droite ou sur la gauche, ou en haut pour passer par le plafond le cas échéant mais de là à partir sur la gauche puis couder à 2 reprises pour passer au dessus du split, je ne vois pas l'intérêt.
Cordialement.
29 juillet 2018 à 14:09

Attention la chaleur à l'étage viendra du toit donc vous aurez très chaud.
Cordialement.
Cordialement.
29 juillet 2018 à 13:47

Bonjour,
Effectivement Dom-Aom je n'avais pas vu la RT 2012.
En prenant en compte cela je dirai une puissance pour le haut de 6kW (idéalement un gainable) pour le bas 3kW.
Le groupe extérieur devra avoir une puissance nominale de 9kW environ.
Ces puissances vous chaufferont jusqu'à -15°C.
Cordialement.
maclimatisation.com
Effectivement Dom-Aom je n'avais pas vu la RT 2012.
En prenant en compte cela je dirai une puissance pour le haut de 6kW (idéalement un gainable) pour le bas 3kW.
Le groupe extérieur devra avoir une puissance nominale de 9kW environ.
Ces puissances vous chaufferont jusqu'à -15°C.
Cordialement.
maclimatisation.com
29 juillet 2018 à 11:19

Bonjour.
Qui a monté la clim et a-t-elle déjà servi en froid sans problème ?
Cordialement.
Qui a monté la clim et a-t-elle déjà servi en froid sans problème ?
Cordialement.
29 juillet 2018 à 10:42