Bonjour,
Vous avez probablement soit le compresseur qui est en court jus, soit la résistance de carter défaillante.
Cordialement.
21 août 2018 à 06:26
forum consulter ce sujet Panne clim réversible Hitachi RAM90QH5

Bonjour,

déjà vous êtes sur un vieux modéle Mitsubishi Electric. Qui l'a démonté et comment ? Fonctionnait-il correctement avant ? Esr ce que le tirage au vide et la détection de fuite a été faites ? Quels sont le nombre de clignottements ?

Cordialement
21 août 2018 à 06:23
forum consulter ce sujet Pas de démarrage clim Mitsubishi MSC GE 25 VB

Publicité

Bonjour,
Votre unité extérieure est composée de deux compresseurs, il est fort probable que cela vienne d'un compresseur en manque de fluide ou HS. Classique malheureusement chez Hitachi.
Cordialement.
19 août 2018 à 10:48
forum consulter ce sujet Panne climatiseur Hitachi RAM 130QH5

Bonsoir,

vérifiez que vos deux splits sont dans le même mode ; à savoir actuellement en mode froid.

Cordialement.
18 août 2018 à 21:56
forum consulter ce sujet Problème Bi-Split Mitsubishi

Bonsoir,
Pour info les hyper heating sont des multis.
Le fonctionnement est a priori normal et c'est simplement comme expliqué précédemment un débit de fuite standard.
Cordialement.
17 août 2018 à 20:02
forum consulter ce sujet Bi-split Mitsubishi impossible de régler 2 températures différentes par split

Encore un qui connait tout et veux faire Mac Gyvertittertittertitter
13 août 2018 à 18:44
forum consulter ce sujet Rallonge pour recharger climatiseur maison

Bonjour,

changer de sav, car il n'y a aucun condensateur à changer.
Cela vient tout simplement des condensats qui soit s'évacuent mal, soit des l’absence d'isolant ou de leur mauvais application sur les tuyauteries frigos.

Il en ressort dans tout les cas d'une faute du pro qui a fait l'installation.
vous n'avez rien a payer.

Cordialement.
13 août 2018 à 18:41
forum consulter ce sujet PAC air/air ruissellement unité interieure en mode froid

Bonjour.

Ces raccords, non fiables, vous reviendrons aussi cher qu'une mise en service.
Cordialement.
12 août 2018 à 20:21
forum consulter ce sujet Informations raccords cuivre easyready

Bonjour,

Avez-vous respecté la notice sur le dénivelé de la clim, car si vous l'avez mis de niveau le problème est là.

Cordialement
10 août 2018 à 17:56
forum consulter ce sujet Erreur A3 gainable Daikin

Bonsoir.

Merci de vérifier les références exactes de votre unité intérieure.
En effet elle ne correspond à aucun modèle de chez Daikin.

Cordialement.
09 août 2018 à 20:13
forum consulter ce sujet Erreur A3 gainable Daikin

Bonjour.

Tout les gainables ont une pompe de relevage incorporé.
Prenez votre manuel d'installation pour inhiber la pompe.

Cordialement.
09 août 2018 à 07:24
forum consulter ce sujet Erreur A3 gainable Daikin

Re,
Vérifier donc la propreté de vos filtres ainsi que celle des volutes de soufflage des UI.
Cordialement.
09 août 2018 à 07:17
forum consulter ce sujet Bi-split Mitsubishi impossible de régler 2 températures différentes par split

Bonjour,
Ce n'est pas le détenteur qui ouvre ou ferme le circuit mais une électrovanne qui se situe au départ de chaque UI sur le groupe extérieur.
Par ailleurs sur du matériel neuf appelé votre installateur car vous risquez dans le cas contraire de perdre la garantie.
Cordialement.
09 août 2018 à 07:15
forum consulter ce sujet Bi-split Mitsubishi impossible de régler 2 températures différentes par split

Bonjour,
Sur un multi split vous avez ce que l'on appelle un débit de fuite qui est de 5 à 15% suivant les marques.
C'est à dire que même si un ou plusieurs splits sont à l'arrêt alors qu'un seul fonctionne, le fluide circulera tout de même dans les autres splits et ce en petite quantité.
Cordialement.
08 août 2018 à 20:39
forum consulter ce sujet Bi-split Mitsubishi impossible de régler 2 températures différentes par split

Bonjour,
Même si vous n'avez que deux unités sur trois qui fonctionnent ensemble, le fluide passe quand même à travers le circuit de tous les splits. En effet même lorsqu'un éléments n'est pas en demande nous avons ce que nous appelons un débit de fuite sur cet élément. Généralement 5%. Donc votre machine ne peut supporter l'ensemble des éléments avec laquelle vous l'avez connectée.
Il aurait fallu demander avant à la marque les possibilités de branchement.
Cordialement.
04 août 2018 à 18:18
forum consulter ce sujet Air moins froid sur clim Fujitsu

Bonjour PL,
Quelle mouche vous a piqué ou c'est la chaleur qui monte à la tête. crycry
Je ne vois pas ce que j'ai dit qui ait pu froissé. Je reprends simplement vos affirmations que cela reviendrait la moitié du prix de la maison.
Si vous trouvez une maison, hors terrain, de 180m² à 30000€ équipée de climatisation dites-moi où je signe de suite. biggrinbiggrin
Cordialement.
03 août 2018 à 07:42
forum consulter ce sujet Installer unité intérieure de clim gainable dans un sous-sol

Bonsoir,
L'installation que je viens de terminer est revenu à 15000€ TTC (TVA 20%) pour 180 m² avec deux gainables dont un, celui du sous sol, est équipé du système airzone avec réglage pièce par pièce. Et je précise en Mitsubishi Electric.
Bref PL je comprends que vous ne l'ayez jamais fait mais de là à dire que cela revient la moitié du prix de la maison.
Cordialement.
02 août 2018 à 20:32
forum consulter ce sujet Installer unité intérieure de clim gainable dans un sous-sol

Bonjour,
Le gainable avec soufflage par le sol sera uniquement pour le rez de chaussée ; L’étage doit être traité à part.
Je viens de faire une installation dans le Var pour une maison neuve avec un gainable au sous sol alimentant 6 pièces et un autre gainable pour l'étage l'ensemble sur un multi split.
Cordialement.
maclimatisation.com
02 août 2018 à 13:33
forum consulter ce sujet Installer unité intérieure de clim gainable dans un sous-sol

Bonjour,
Contrairement à ce que dit PL, c'est possible et cela marche parfaitement ; j'en ai d'ailleurs installé plusieurs dans ma région, le sud.
Par contre le coût est plus élevé qu"en plafond, car il faut percer le sol pour mettre les grilles de soufflage.
Cordialement.
maclimatisation.com
02 août 2018 à 08:09
forum consulter ce sujet Installer unité intérieure de clim gainable dans un sous-sol

Bonjour,
Non un travail qui consiste à repasser sur le split, cela c'est sûr jamais fait et je ne le ferai jamais.
Une goulotte par dessus la clim, excuse-moi mais c'est du n'importe quoi.
Tu peux partir sur la droite ou sur la gauche, ou en haut pour passer par le plafond le cas échéant mais de là à partir sur la gauche puis couder à 2 reprises pour passer au dessus du split, je ne vois pas l'intérêt.
Cordialement.
29 juillet 2018 à 14:09
forum consulter ce sujet Changer de côté la sortie sur unité intérieure

Attention la chaleur à l'étage viendra du toit donc vous aurez très chaud.
Cordialement.
29 juillet 2018 à 13:47
forum consulter ce sujet Renseignements future installation climatisation maison individuelle

Bonjour,

Effectivement Dom-Aom je n'avais pas vu la RT 2012.
En prenant en compte cela je dirai une puissance pour le haut de 6kW (idéalement un gainable) pour le bas 3kW.
Le groupe extérieur devra avoir une puissance nominale de 9kW environ.
Ces puissances vous chaufferont jusqu'à -15°C.
Cordialement.
maclimatisation.com
29 juillet 2018 à 11:19
forum consulter ce sujet Renseignements future installation climatisation maison individuelle

Bonjour.
Qui a monté la clim et a-t-elle déjà servi en froid sans problème ?
Cordialement.
29 juillet 2018 à 10:42
forum consulter ce sujet Clim Zénith inverter PAP fuite d'eau UI

Bonjour.
Sauf erreur de ma part il manque des renseignements essentiels, situation géographique, date de construction entre autre.
Cordialement.
29 juillet 2018 à 10:35
forum consulter ce sujet Renseignements future installation climatisation maison individuelle

Bonjour,
Pourquoi mettre deux groupes où le SAV risque d'être compliqué vu le peu d'espace entre les machines.
Si l'ensemble des tuyauteries arrivent à cet endroit choisissez un multisplit.
Cordialement.
29 juillet 2018 à 09:23
forum consulter ce sujet Renseignements future installation climatisation maison individuelle

Bonjour,
Sortir sur la gauche relevé de l'installation standard, mais on sort derrière l'appareil et non sur le côté pour repasser par dessus.
De plus le haut du split va se situer à environ 30cm minimum du plafond installation inesthétique.
Cordialement.
29 juillet 2018 à 09:19
forum consulter ce sujet Changer de côté la sortie sur unité intérieure

Bonjour,

En tant que pro les propos de Hugo76 pour l'emplacement dans le couloir sont tout à fait exacts.
Par ailleurs avant lorsque vous équipiez une maison en chauffage mettiez-vous simplement deux radiateurs pour toute la maison ? Non vous mettiez un radiateur minimum par pièce donc une source de chaleur par pièce.
Par ailleurs quand je lis une unité extérieure par split ou console, avant aviez-vous une chaudière par pièce traitée.
Pour le gainable si vous pouvez c'est le mieux car silence total, après naturellement restez dans des marques comme Daikin, Mitsubishi Electric (attention pas Mitsubishi Heavy Industrie), Toshiba, Panasonic.
Pour ce qui est des tarifs il faut comparer ce qui est comparable même marque même modèle.
Cordialement.
29 juillet 2018 à 09:16
forum consulter ce sujet Renseignements future installation climatisation maison individuelle

Bonjour.
Vérifiez que le trou effectué en pente vers l’extérieur ; sinon le reprendre.
Cordialement.
29 juillet 2018 à 09:06
forum consulter ce sujet Clim Zénith inverter PAP fuite d'eau UI

Bonjour PL,
Je n'ai jamais vu d'installation faites comme cela. C'est vraiment pas commode à la mise en place pour clipser le split et plutôt moche, de plus pompe de relevage obligatoire.
Pourquoi ne pas la brancher comme le standard ??
Cordialement.
28 juillet 2018 à 14:46
forum consulter ce sujet Changer de côté la sortie sur unité intérieure

Bonjour,
Déjà il manque sur les liaisons frigo de l'unité les ressorts de cintrage.
Ces derniers permettent de travailler plus facilement la tuyauterie.
Dans votre cas il y a de gros risque de pincer la tuyauterie.
Par ailleurs lisez le manuel de pose.
Les raccordements, hormis les machines au R32, se font par le milieu de la machine et le trou se fait à gauche ceci pour d'éventuelles opérations de dépannage.
Dans votre schéma la tuyauterie passe par le haut de votre split et cela va être moche et une galère pour clipser le split.
Bref faites appel à un pro.
Cordialement.
28 juillet 2018 à 11:18
forum consulter ce sujet Changer de côté la sortie sur unité intérieure

Bonjour,

La société que vous citez, je dirai à éviter, car vous avez un vendeur de matériel qui va sous traiter à un pro local.
Conclusion en cas de problème le pro dira qu'il n'est pas responsable de la marchandise.

Trouvez un pro local qui vous fera l'installation.
Cordialement.
22 juillet 2018 à 18:54
forum consulter ce sujet Quelle puissance pour climatiser un home cinéma

Bonjour,

Si votre pièce a une hauteur plafond moyenne de 2,50M un 2,5kW devrait suffire, si plus haut penchez vers un 3,5kW.

Par contre les installateurs ne se mouchent pas avec le dos de la cuillère dans votre secteur, car perso en installation standard je suis plus sur du 2075€ pour le AP35 et 1430€ POUR LE FTXB25C.

Après il faut voir le travail à effectuer, mais quand même.
Cordialement.
22 juillet 2018 à 05:04
forum consulter ce sujet Quelle puissance pour climatiser un home cinéma

Bonsoir,
PL a raison, très certainement manque de fluide.
Cordialement.
maclimatisation.com
19 juillet 2018 à 20:27
forum consulter ce sujet Clim Mitsubishi MXZ-2B40 VA en panne

Bonjour,
Dans un premier temps vérifiez que les deux unités sont dans le même mode.
Ensuite veuillez indiquer le nombre de clignotement de la led gauche des unités intérieures.
Cordialement.
19 juillet 2018 à 06:13
forum consulter ce sujet Clim Mitsubishi MXZ-2B40 VA en panne

Bonjour,
Effectivement qui dit manque de fluide, dit fuite.
Cela sera déterminé par le pro qui fera la recherche de fuite, fréquemment c'est la valve Schrader de service qui est devenue fuyarde.
Cordialement.
maclimatisation.com
08 juillet 2018 à 19:21
forum consulter ce sujet Panne clim 5 kW Mitsubishi MSZ-SF50VE2

Bonjour,
Il est évident que si vous avez mis votre clim sous du 400V au lieu du 230V elle n'a pas aimé et vous avez toutes les cartes électroniques. Lorsque l'on a du triphasé on branche le groupe sur une seule phase.
Cordialement.
08 juillet 2018 à 17:04
forum consulter ce sujet Carte mère HS clim Zenith AC SR 26 QC

Bonjour,
Je pense plutôt à un problème de carte électronique de l'unité extérieure.
Cordialement.
07 juillet 2018 à 08:21
forum consulter ce sujet UE ne démarre pas climatiseur Atlantic ACC18XP

Re,
Effectivement un module externe doit être comme son nom l'indique à l'extérieur.
Cordialement.
01 juillet 2018 à 19:51
forum consulter ce sujet Comment fonctionne une clim split

Bonjour,
Eh oui les auto-entrepreneurs qui ouvrent pour la saison et ensuite on ne les retrouve plus.
Bref faites donc appel à un vrai pro car vous êtes tombé sur un "charlot" voire un escroc.
Cordialement.
01 juillet 2018 à 18:42
forum consulter ce sujet Climatiseur AUX neuf qui ne fait ni du froid ni du chaud

Bonjour,
Un climatiseur est une pompe à chaleur air/air.
Lorsque vous produisez de l'air froid à l'intérieur vous rejetez de l'air chaud en extérieur.
Si vous laissez votre groupe dans les combles vous risquez de casser rapidement votre compresseur.
Cordialement.
01 juillet 2018 à 18:39
forum consulter ce sujet Comment fonctionne une clim split

Bonjour,
Eh oui je rejoins PL. De plus vous n'avez aucune garantie car vous n'avez pas fait faire la mise en service par un pro.
Donc vous allez être obligé de sortir le chéquier.
Cordialement.
01 juillet 2018 à 11:43
forum consulter ce sujet Unité intérieure qui givre...

Bonsoir,

Il est clair que d’après votre schéma vous ne pourrez pas avoir une évacuation gravitaire.
Il ne vous reste que la pompe de relevage si vous ne pouvez avoir une évacuation gravitaire constante.
Cordialement.
22 juin 2018 à 19:31
forum consulter ce sujet Problème évacuation des condensats unité intérieure

Bonjour.
J'ai déjà rencontré ce problème.
Vous avez tout simplement le renouvellement d'air naturel qui se fait par des réglettes au dessus des fenêtres qui est soit bouché soit inexistant. De ce fait lorsque la VMC est en route elle aspire l'air de la pièce et ensuite elle met la pièce en dépression et continue à aspirer et là le seul endroit où il y a de l'air c'est le tuyau des condensats.
Lorsque elle aspire l'arrivée d'air n'étant pas assez grande vous aspire le peu d'air qu'il y a, mais compte tenu de la puissance d'aspiration et du peu d'air du tuyau vous avez un bruit qui se produit par dépression.
Vérifier donc vos arrivées d'air.
Cordialement.
21 juin 2018 à 05:41
forum consulter ce sujet Problème bruit de goutte à goutte sur split

Bonjour,

Il s'agit d'une pompe de relevage. Elle vibre quand elle se met en route.
Elle se déclenche quand le flotteur qui se situe en bas, boitier bleu arrondi, est plein d'eau.

Vous pouvez la changer vous ou la déplacer pour minimiser le bruit.
Cordialement.
21 juin 2018 à 05:33
forum consulter ce sujet Bruit clim Airton

Bonjour,

Cela ressemble fort au bruit d'une pompe de relevage qui fonctionne selon la différence de températures soufflées et ambiantes.
Changer le cas échéant de pompe, une avec bac, mais le bruit risque d'être beaucoup plus fort.
Cordialement.
19 juin 2018 à 12:02
forum consulter ce sujet Problème bruit de goutte à goutte sur split

Bonsoir,

Dans un premier temps, après vérification du câblage, je changerai le moteur du ventilateur ainsi que la carte électronique sur lequel il est connecté.
Par ailleurs si après cela le code FA persiste il faudra vérifier la charge en fluide.
Puis tester la vanne 4 voies et la changer le cas échéant.
Mais pour ces deux dernières opérations il vous faudra faire appel à un pro dûment agréé.
Cordialement.
17 juin 2018 à 19:31
forum consulter ce sujet Clim Daikin SPLIT SKY AIR RQ-B8V3B se met en défaut

Bonjour,

Le code H7 signifie : "détecteur de surcharge ou de surintensité du moteur de ventilation défectueux".

Le code FAN signifie : pression de refoulement anormale.
Rappelez donc les pros afin qu'ils terminent leur boulot.
Cordialement.
17 juin 2018 à 15:07
forum consulter ce sujet Clim Daikin SPLIT SKY AIR RQ-B8V3B se met en défaut

Bonjour PL,
Les appareils "sont tombés du camion" ; car climatiser 3 pièces pour 300€ !! titter
16 juin 2018 à 13:05
forum consulter ce sujet Climatiseur réversible utilisé à l'envers

Bonjour.

Il peut s'agir du moteur du ventilateur du groupe extérieur. Vérifier son câblage.
Cordialement.
16 juin 2018 à 08:02
forum consulter ce sujet Clim Daikin SPLIT SKY AIR RQ-B8V3B se met en défaut

Bonjour,

Vous avez deux mono splits et comme leurs noms l'indiquent on ne peut brancher qu'un appareil par unité extérieure.
Cordialement.
15 juin 2018 à 19:51
forum consulter ce sujet Supprimer un groupe sur deux