Bonjour.
Sauf erreur de ma part il manque des renseignements essentiels, situation géographique, date de construction entre autre.
Cordialement.
29 juillet 2018 à 10:35
forum consulter ce sujet Renseignements future installation climatisation maison individuelle

Bonjour,
Pourquoi mettre deux groupes où le SAV risque d'être compliqué vu le peu d'espace entre les machines.
Si l'ensemble des tuyauteries arrivent à cet endroit choisissez un multisplit.
Cordialement.
29 juillet 2018 à 09:23
forum consulter ce sujet Renseignements future installation climatisation maison individuelle

Publicité

Bonjour,
Sortir sur la gauche relevé de l'installation standard, mais on sort derrière l'appareil et non sur le côté pour repasser par dessus.
De plus le haut du split va se situer à environ 30cm minimum du plafond installation inesthétique.
Cordialement.
29 juillet 2018 à 09:19
forum consulter ce sujet Changer de côté la sortie sur unité intérieure

Bonjour,

En tant que pro les propos de Hugo76 pour l'emplacement dans le couloir sont tout à fait exacts.
Par ailleurs avant lorsque vous équipiez une maison en chauffage mettiez-vous simplement deux radiateurs pour toute la maison ? Non vous mettiez un radiateur minimum par pièce donc une source de chaleur par pièce.
Par ailleurs quand je lis une unité extérieure par split ou console, avant aviez-vous une chaudière par pièce traitée.
Pour le gainable si vous pouvez c'est le mieux car silence total, après naturellement restez dans des marques comme Daikin, Mitsubishi Electric (attention pas Mitsubishi Heavy Industrie), Toshiba, Panasonic.
Pour ce qui est des tarifs il faut comparer ce qui est comparable même marque même modèle.
Cordialement.
29 juillet 2018 à 09:16
forum consulter ce sujet Renseignements future installation climatisation maison individuelle

Bonjour.
Vérifiez que le trou effectué en pente vers l’extérieur ; sinon le reprendre.
Cordialement.
29 juillet 2018 à 09:06
forum consulter ce sujet Clim Zénith inverter PAP fuite d'eau UI

Bonjour PL,
Je n'ai jamais vu d'installation faites comme cela. C'est vraiment pas commode à la mise en place pour clipser le split et plutôt moche, de plus pompe de relevage obligatoire.
Pourquoi ne pas la brancher comme le standard ??
Cordialement.
28 juillet 2018 à 14:46
forum consulter ce sujet Changer de côté la sortie sur unité intérieure

Bonjour,
Déjà il manque sur les liaisons frigo de l'unité les ressorts de cintrage.
Ces derniers permettent de travailler plus facilement la tuyauterie.
Dans votre cas il y a de gros risque de pincer la tuyauterie.
Par ailleurs lisez le manuel de pose.
Les raccordements, hormis les machines au R32, se font par le milieu de la machine et le trou se fait à gauche ceci pour d'éventuelles opérations de dépannage.
Dans votre schéma la tuyauterie passe par le haut de votre split et cela va être moche et une galère pour clipser le split.
Bref faites appel à un pro.
Cordialement.
28 juillet 2018 à 11:18
forum consulter ce sujet Changer de côté la sortie sur unité intérieure

Bonjour,

La société que vous citez, je dirai à éviter, car vous avez un vendeur de matériel qui va sous traiter à un pro local.
Conclusion en cas de problème le pro dira qu'il n'est pas responsable de la marchandise.

Trouvez un pro local qui vous fera l'installation.
Cordialement.
22 juillet 2018 à 18:54
forum consulter ce sujet Quelle puissance pour climatiser un home cinéma

Bonjour,

Si votre pièce a une hauteur plafond moyenne de 2,50M un 2,5kW devrait suffire, si plus haut penchez vers un 3,5kW.

Par contre les installateurs ne se mouchent pas avec le dos de la cuillère dans votre secteur, car perso en installation standard je suis plus sur du 2075€ pour le AP35 et 1430€ POUR LE FTXB25C.

Après il faut voir le travail à effectuer, mais quand même.
Cordialement.
22 juillet 2018 à 05:04
forum consulter ce sujet Quelle puissance pour climatiser un home cinéma

Bonsoir,
PL a raison, très certainement manque de fluide.
Cordialement.
maclimatisation.com
19 juillet 2018 à 20:27
forum consulter ce sujet Clim Mitsubishi MXZ-2B40 VA en panne

Bonjour,
Dans un premier temps vérifiez que les deux unités sont dans le même mode.
Ensuite veuillez indiquer le nombre de clignotement de la led gauche des unités intérieures.
Cordialement.
19 juillet 2018 à 06:13
forum consulter ce sujet Clim Mitsubishi MXZ-2B40 VA en panne

Bonjour,
Effectivement qui dit manque de fluide, dit fuite.
Cela sera déterminé par le pro qui fera la recherche de fuite, fréquemment c'est la valve Schrader de service qui est devenue fuyarde.
Cordialement.
maclimatisation.com
08 juillet 2018 à 19:21
forum consulter ce sujet Panne clim 5 kW Mitsubishi MSZ-SF50VE2

Bonjour,
Il est évident que si vous avez mis votre clim sous du 400V au lieu du 230V elle n'a pas aimé et vous avez toutes les cartes électroniques. Lorsque l'on a du triphasé on branche le groupe sur une seule phase.
Cordialement.
08 juillet 2018 à 17:04
forum consulter ce sujet Carte mère HS clim Zenith AC SR 26 QC

Bonjour,
Je pense plutôt à un problème de carte électronique de l'unité extérieure.
Cordialement.
07 juillet 2018 à 08:21
forum consulter ce sujet UE ne démarre pas climatiseur Atlantic ACC18XP

Re,
Effectivement un module externe doit être comme son nom l'indique à l'extérieur.
Cordialement.
01 juillet 2018 à 19:51
forum consulter ce sujet Comment fonctionne une clim split

Bonjour,
Eh oui les auto-entrepreneurs qui ouvrent pour la saison et ensuite on ne les retrouve plus.
Bref faites donc appel à un vrai pro car vous êtes tombé sur un "charlot" voire un escroc.
Cordialement.
01 juillet 2018 à 18:42
forum consulter ce sujet Climatiseur AUX neuf qui ne fait ni du froid ni du chaud

Bonjour,
Un climatiseur est une pompe à chaleur air/air.
Lorsque vous produisez de l'air froid à l'intérieur vous rejetez de l'air chaud en extérieur.
Si vous laissez votre groupe dans les combles vous risquez de casser rapidement votre compresseur.
Cordialement.
01 juillet 2018 à 18:39
forum consulter ce sujet Comment fonctionne une clim split

Bonjour,
Eh oui je rejoins PL. De plus vous n'avez aucune garantie car vous n'avez pas fait faire la mise en service par un pro.
Donc vous allez être obligé de sortir le chéquier.
Cordialement.
01 juillet 2018 à 11:43
forum consulter ce sujet Unité intérieure qui givre...

Bonsoir,

Il est clair que d’après votre schéma vous ne pourrez pas avoir une évacuation gravitaire.
Il ne vous reste que la pompe de relevage si vous ne pouvez avoir une évacuation gravitaire constante.
Cordialement.
22 juin 2018 à 19:31
forum consulter ce sujet Problème évacuation des condensats unité intérieure

Bonjour.
J'ai déjà rencontré ce problème.
Vous avez tout simplement le renouvellement d'air naturel qui se fait par des réglettes au dessus des fenêtres qui est soit bouché soit inexistant. De ce fait lorsque la VMC est en route elle aspire l'air de la pièce et ensuite elle met la pièce en dépression et continue à aspirer et là le seul endroit où il y a de l'air c'est le tuyau des condensats.
Lorsque elle aspire l'arrivée d'air n'étant pas assez grande vous aspire le peu d'air qu'il y a, mais compte tenu de la puissance d'aspiration et du peu d'air du tuyau vous avez un bruit qui se produit par dépression.
Vérifier donc vos arrivées d'air.
Cordialement.
21 juin 2018 à 05:41
forum consulter ce sujet Problème bruit de goutte à goutte sur split

Bonjour,

Il s'agit d'une pompe de relevage. Elle vibre quand elle se met en route.
Elle se déclenche quand le flotteur qui se situe en bas, boitier bleu arrondi, est plein d'eau.

Vous pouvez la changer vous ou la déplacer pour minimiser le bruit.
Cordialement.
21 juin 2018 à 05:33
forum consulter ce sujet Bruit clim Airton

Bonjour,

Cela ressemble fort au bruit d'une pompe de relevage qui fonctionne selon la différence de températures soufflées et ambiantes.
Changer le cas échéant de pompe, une avec bac, mais le bruit risque d'être beaucoup plus fort.
Cordialement.
19 juin 2018 à 12:02
forum consulter ce sujet Problème bruit de goutte à goutte sur split

Bonsoir,

Dans un premier temps, après vérification du câblage, je changerai le moteur du ventilateur ainsi que la carte électronique sur lequel il est connecté.
Par ailleurs si après cela le code FA persiste il faudra vérifier la charge en fluide.
Puis tester la vanne 4 voies et la changer le cas échéant.
Mais pour ces deux dernières opérations il vous faudra faire appel à un pro dûment agréé.
Cordialement.
17 juin 2018 à 19:31
forum consulter ce sujet Clim Daikin SPLIT SKY AIR RQ-B8V3B se met en défaut

Bonjour,

Le code H7 signifie : "détecteur de surcharge ou de surintensité du moteur de ventilation défectueux".

Le code FAN signifie : pression de refoulement anormale.
Rappelez donc les pros afin qu'ils terminent leur boulot.
Cordialement.
17 juin 2018 à 15:07
forum consulter ce sujet Clim Daikin SPLIT SKY AIR RQ-B8V3B se met en défaut

Bonjour PL,
Les appareils "sont tombés du camion" ; car climatiser 3 pièces pour 300€ !! titter
16 juin 2018 à 13:05
forum consulter ce sujet Climatiseur réversible utilisé à l'envers

Bonjour.

Il peut s'agir du moteur du ventilateur du groupe extérieur. Vérifier son câblage.
Cordialement.
16 juin 2018 à 08:02
forum consulter ce sujet Clim Daikin SPLIT SKY AIR RQ-B8V3B se met en défaut

Bonjour,

Vous avez deux mono splits et comme leurs noms l'indiquent on ne peut brancher qu'un appareil par unité extérieure.
Cordialement.
15 juin 2018 à 19:51
forum consulter ce sujet Supprimer un groupe sur deux

Bonsoir l'invité mystère,
Je pensais donc désolé de vous avoir pris pour quelqu'un d'autre.
D'ailleurs si vous mettiez un nom ce serait mieux, vous ne pensez pas ?
Cordialement.
15 juin 2018 à 19:44
forum consulter ce sujet Fuites aux raccords dudgeon

Bonjour.

Le R32 est déjà prévu d'être remplacé sous 5 ans.
Rien plus normal faites donc des recherches sur le net avec le nombre d'explosion et de morts en Asie.

Le R32 c'est tout simplement une affaire de fric.

Souvenez-vous il n'y a pas bien longtemps le bus qui a pris feu lors d'une collision et on a mis cela sur le compte du gas oil.
Essayez donc de mettre le feu au gas oil. Ce fluide n'était pas du R32 mais il me semble du R1234.
De plus Mercedes a mis en procès la France et a gagné car ils ne voulaient pas mettre ce fluide dans ces véhicules car trop explosif.

Bref je prédis le même avenir au R32, qui est tout simplement un isobutane. Et il y en a qui vont dire oui mais dans les frigos on a du R290 qui est un isopropane. Oui mais en quelle quantité 300 à 400grs. Alors que le fluide pour les clim résidentielles vont de 1Kw à plus de 4KW.

Par ailleurs pour l'invité, que je pense d'ailleurs reconnaître comme Adelclimatisation, les bêtises faites par des frigolos sur des installations résidentielles, on pourrait en faire une encyclopédie.
Cordialement.
15 juin 2018 à 12:55
forum consulter ce sujet Fuites aux raccords dudgeon

Bonjour,

Contrairement à ce qui est dit ci-dessus il est impératif de récupérer l'intégralité du fluide.
Car comment voulez-vous savoir la quantité de fluide réellement contenu dans votre machine.
De plus grossière erreur de dire que s'il reste 70% du R410 un simple complément suffit.
Il est fortement recommandé de faire une charge neuve quand la charge est inférieure à 85% de sa charge initiale.
En effet ce fluide est un fluide composé de 50% de R32 et de 50% de R125.
Lors d'une fuite il n'y aura pas une équivalence de perte des deux composants. De ce fait le fluide perdra de sa composition chimique.

Bref très certainement un frigoriste qui a répondu et non un climaticien. biggrin
Demandez donc à un mécano super lourd de dépanner une moto !!! dizzy
Cordialement.
14 juin 2018 à 13:18
forum consulter ce sujet Fuites aux raccords dudgeon

Bonsoir,
Difficile de vous répondre c'est un peu comme si vous demandiez sur un réseau mécanique ma voiture ne marche plus, comment faire.
Quelle zone géographique habitez-vous ? Car il y a peut-être quelqu'un sur le site qui peut vous aider.
Quels sont les symptômes de votre appareil démarre-t-il ? Disjoncte-t-il ? Fait-il du bruit ? etc.
Cordialement.
11 juin 2018 à 18:05
forum consulter ce sujet Gainable Toshiba unité extérieure ne démarre plus

Bonjour,
Effectivement il est fortement recommandé de déporter la pompe dans les combles.
Cordialement.
10 juin 2018 à 18:45
forum consulter ce sujet Relevage des condensats par pompes

Bonjour,
Déjà le fluide R22 est interdit en France. Donc je ne vois pas comment vous avez pu acheter un matériel avec ce fluide.
Cordialement.
10 juin 2018 à 18:44
forum consulter ce sujet Groupe condenseur clim s’arrête

Bonjour,
Il existe deux sortes de pompes de relevage, celles bi bloc avec réservoir et celles à diaphragme sans réservoir.
Celles avec réservoir se mettent en route lorsque le niveau d'eau qui entre dans le réservoir est au niveau haut, celle à diaphragme sans réservoir se déclenche par la différence de température de la pièce et la température de soufflage même si il n'y a aucune production d'eau. Ces dernières peuvent fonctionnaient à sec et sont silencieuses.
Peut-être que vos pompes de relevage ont été mal calées (contre une poutre par exemple) et que le bruit se répand.
Cordialement.
09 juin 2018 à 07:38
forum consulter ce sujet Relevage des condensats par pompes

Bonsoir,
Attention le R600A n'est pas du butane mais un isomère du butane, c'est la raison pour laquelle il est appelé isobutane.
Fiche technique : Spécifications R-600a

Le R290 est lui bien un propane.

Cordialement
08 juin 2018 à 07:38
forum consulter ce sujet Complément gaz R60 climatisation

Bonjour,
Comment pouvez-vous affirmer que la charge à ce jour est correcte ?
Avez-vous récupéré et pesé le fluide ?

La charge à l'installation pouvait être correcte mais si vous avez une micro fuite vous allez perdre du fluide. Et sans faire une récupération vous ne pouvez être sûr de la charge.
Cordialement.
08 juin 2018 à 05:37
forum consulter ce sujet Groupe condenseur clim s’arrête

Bonsoir,

Je ne connais pas votre installation, mais une pompe se met en route lorsque le contacteur de surplus d'eau est à son plus haut niveau.
Je pense qu'il y a un problème de pose. Mais si ce sont des pompes avec bac préalable et qu'elles ont tournée à sec, elles sont HS.
Cordialement.
07 juin 2018 à 18:21
forum consulter ce sujet Relevage des condensats par pompes

Bonsoir,

Vous devez dire R600 certainement ; car je ne connais pas le R60.
Bref si c'est bien du R600 sachez que c'est un isobutane donc explosif et asphyxiant.
Ce fluide se trouve toujours mais demande beaucoup de précaution lorsque l'on travaille sur ce fluide.
Cordialement.
07 juin 2018 à 17:39
forum consulter ce sujet Complément gaz R60 climatisation

Bonjour,

Cela ressemble fort à une mise en sécurité suite à une HP trop haute.
Cela est dû principalement à un manque de fluide.

Faites appel à un pro avant de casser le compresseur.
Cordialement.
07 juin 2018 à 13:06
forum consulter ce sujet Groupe condenseur clim s’arrête

Bonjour,

Déjà les unités intérieures de climatisation ne produisent des condensats qu'en mode froid.
Le bruit que vous entendez est très certainement vos pompes de relevage qui sont HS.
Elles se mettent en route mais n'aspirent plus.
Cordialement.
07 juin 2018 à 13:04
forum consulter ce sujet Relevage des condensats par pompes

Où faut-il signer.
A ce tarif là pour une recherche de fuite cela s’appelle de l'escroquerie.
Cordialement.
01 juin 2018 à 17:44
forum consulter ce sujet Diagnostic dépannage clim et avis prix devis

Bonjour,

la commande déportée compatible est la PAR-21MAA-G
Si la référence complète n'est pas la bonne possibilité d'incompatibilité.

Cordialement
30 mai 2018 à 12:24
forum consulter ce sujet Mode ventilation splits Mitsubishi MSZ-GC

Bonjour,

Il s'agit d'un problème du moteur de ventilateur du split.
Cordialement.
25 mai 2018 à 13:56
forum consulter ce sujet Code erreur E3 clim Soonko SKE 053DCI X01

Bonjour,

Ceci est une télécommande prévue pour une console du même nom.
Cordialement.
25 mai 2018 à 13:51
forum consulter ce sujet Connexion de télécommande infra rouge

Bonsoir,

Moi j'utilise soit un perforateur Wurth et une fraise Wurth de 65 pour le très dur ou un trépan de 65 pour les cloisons de parpaing.
Rendu impeccable sans problème.
Cordialement.
21 mai 2018 à 17:48
forum consulter ce sujet Meilleur outil pour percement d'un mur en béton ?

Bonjour.
S'il manque de fluide, il y a recherche de fuite, réparation de la fuite, puis test à l'azote ou au nidron, puis tirage au vide.
Puis remise la quantité suivant normes fabricant.
Pour ce faire le gars va passer au bas mot 2H sur place + le déplacement + l'azote ou nidron + le fluide ; alors 150/180€ même pas en rêve. Le gars travaille à perte. Orientez-vous plutôt vers les 300€.
Cordialement.
20 mai 2018 à 08:11
forum consulter ce sujet Montant charge r410A clim LG

Bonjour,
Contrairement à ce qui est dit dessus un perforateur équipé d'une fraise adaptée vous fera une trou net sans bavure.
Pour faire un trou propre avec une carotteuse il faut impérativement que cette dernière soit fixée au mur.
Le système de la carotteuse peut être valable lors de la construction de bâtiment et encore il est fortement conseillé celle à eau et non à sec.
Je vous laisse imaginer l'emploi d'une carotteuse à eau dans une maison ; tour complémentaire au mur, suintements de l'eau.
Cordialement.
16 mai 2018 à 06:24
forum consulter ce sujet Meilleur outil pour percement d'un mur en béton ?

Bonjour,
Carte électronique.
13 mai 2018 à 16:04
forum consulter ce sujet Problème clim Hitachi RAK-50PXB/RAC-50WXB

Bonjour,

Problème de lecture des composants IC401 ou IC402 de la carte électronique.
Généralement EPROM défectueux.
Cordialement
13 mai 2018 à 15:14
forum consulter ce sujet Problème clim Hitachi RAK-50PXB/RAC-50WXB

Bonjour,

Elle est, entre autre, sur mon site : maclimatisation.com inverter-c2x14639000
Cordialement.
13 mai 2018 à 12:47
forum consulter ce sujet Caractéristiques du split MSZ-EF25VE2W