Bonjour,

Vous donnez vous-même la réponse : compresseur bloqué.
Car ce n'est pas parce que le ventilo de l'UE se met en route que le compresseur tourne.

www.maclimatisation.com
17 mars 2015 à 06:24
forum consulter ce sujet Compresseur bloqué pompe à chaleur

Bonjour apy31,

Il existe des pompes de relevage afin de pouvoir faire écouler les condensats où l'on veut.
www.maclimatisation.com
15 mars 2015 à 14:12
forum consulter ce sujet Conseils emplacement climatiseurs

Publicité

Bonjour,

Il est possible de mettre les splits comme marqués sur votre plan, mais je tiens à soulever deux points.

1/ Lorsque vous allez commander un split vous aurez le risque que le deuxième se mette en route car il risque de capter l'ordre infrarouge.
2/ L'évacuation des condensats dans les toilettes est STRICTEMENT INTERDIT.
Et cela se comprend vous allez avoir les odeurs et bactéries des WC qui vont remonter dans votre split et vous allez le diffuser via la ventilation dans votre maison.
15 mars 2015 à 13:02
forum consulter ce sujet Conseils emplacement climatiseurs

Bonsoir,

Vous essayez de comparer une Logan à une BMW ou à une Mercédès. biggrin
11 mars 2015 à 20:48
forum consulter ce sujet Puissance clim hyper heating MSZ-FH 35 VE avec ou sans prise en glace

Bonjour,

La machine va se mettre comme si vous demandiez 2°C de moins, mais ce n'est pas pour cela qu'elle va faire automatiquement des cycles courts.
Naturellement si elle est correctement dimensionnée et non comme vu précédemment surdimensionnée à outrance.
11 mars 2015 à 18:49
forum consulter ce sujet Puissance clim hyper heating MSZ-FH 35 VE avec ou sans prise en glace

Bonsoir,

Cathars c'était pour faire une comparaison que je pourrai plus à l'absurde.
Vous avez acheté une Logan on va dire à 7500€ pourquoi ne pas acheter 2 voitures d'occasion à 3250€ on sait jamais si on tombe en panne.

C'est pareil pour le chauffage on ne va pas mettre une chaudière par pièce.
10 mars 2015 à 19:18
forum consulter ce sujet Puissance clim hyper heating MSZ-FH 35 VE avec ou sans prise en glace

Bonjour,

Déjà votre raisonnement me fait sourire sur les monos par rapport au multi.
C'est un peu comme si vous aviez 4 chaudières pour quatre pièces.
Déjà vous avez une surconsommation électrique en faisant fonctionné 4 monosplits au lieu d'un multi, ou acheté 2 Logan au lieu d'une Mégane.

Je reprends ce que disait cathars et vous dit que vous êtes surdimensionné.
En effet les modèles MUZ FD 25 VA avec MSZ FD 25 VA, et MUZ FD 35 VA avec MSZ FD 35 VA sont les anciens modèles hyper heating qui ont été remplacés par les FH.
Ce qui vous donne une puissance chauffage de 3,200 Kw + 4 Kw soit 7,200Kw par -15°C pour 47m².
Totalement absurde de la part de votre installateur. huffy

Donc ne cherchez pas plus loin pour les courts cycles. biggrin
Concernant le bruit il faut voir comment est faites l'installation (absence de silent bloc, pose contre mur de chambre, longueur des liaisons frigo etc.).

www.maclimatisation.com
10 mars 2015 à 17:32
forum consulter ce sujet Puissance clim hyper heating MSZ-FH 35 VE avec ou sans prise en glace

Bonjour,

Pour Cathars
Le MSZ-FH 35VE aura un COP de 3,45 par 0°C soit une consommation de 1,160 Kw
Le MSZ-FH 50VE aura un COP de 3,03 par 0°C soit une consommation de 2,000 Kw

Pour l'invité
Votre installation est-elle en monosplit ou multisplit ? Si multisplit (ce que je pense) quel est le ou les modèles du / des groupes extérieurs.

Cordialement.
maclimatisation.com
SARL : Allo Assistance Climatisation.
10 mars 2015 à 09:27
forum consulter ce sujet Puissance clim hyper heating MSZ-FH 35 VE avec ou sans prise en glace

Bonjour,

De rien si cela peut vous aider.

Cordialement.
maclimatisation.com
09 mars 2015 à 15:01
forum consulter ce sujet Puissance clim hyper heating MSZ-FH 35 VE avec ou sans prise en glace

Bonjour,

Le MSZ-FH 35VE aura un COP de 2,86 par -5°C soit une consommation de 1,400 Kw
et 2,44 par -10°C soit 1,640 Kw

Le MSZ-FH 50VE aura un COP de 2,60 par -5°C soit une consommation de 2,300 Kw
et 2,23 par -10°C soit 2,700 Kw

Cordialement.
maclimatisation.com
SARL : Allo Assistance Climatisation.
09 mars 2015 à 14:20
forum consulter ce sujet Puissance clim hyper heating MSZ-FH 35 VE avec ou sans prise en glace

Bonjour adelclimatisation,

Je suis d'accord avec vos commentaires. Mais, car il y a un mais, il faut comparer ce qui est comparable.
En effet et cela pour n'importe système de chauffage, votre demande supplémentaire de 1°C vous aurez au minimum 9% de consommation. Je dis au minimum car si vous demandez 25°C cela s'approchera plus des 20%.
Ensuite vous dites "bien dimensionnée mais qui n'a aucun problème" et plus loin "apparition de givre par exemple, ou échangeur encrassé, ou léger manque de gaz, ou détendeur mal ouvert etc." l'un contredisant l'autre.

Ce que je peux dire c'est que n'importe quel système de chauffage, hormis les grilles pains, a besoin d'entretien il est même obligatoire et contractuel lorsque vous louer un logement.

Je reste persuadé que la climatisation réversible air/air reste, à ce jour car cela peut évoluer, le meilleur compromis coût global comprenant installation, maintenance.

Une chaudière fuel de bonne facture vous aurez une fois par an l'entretien de la chaudière avec changement du gicleur et le ramonage. Vôtre brûleur aura une durée de vie d'environ 8 ans. Je ne parle pas de la flambée du prix du fuel 70% en 7 ans et encore qu'il a baissé car il y a six mois nous étions à 100%.

Une chaudière gaz, idem que ci dessus pour l'entretien mais regardez le prix du gaz... Durée de vie en moyenne 6 ans.

Je ne vous parle même pas du désembouage et:ou détartrage de votre chaudière ou circuit de chauffe entre 550€ et 1000€.

Qu'en penses-tu ?
08 mars 2015 à 10:52
forum consulter ce sujet Puissance clim hyper heating MSZ-FH 35 VE avec ou sans prise en glace

Bonjour Cathars,

La façon dont vous prenez vos consommations est trop imprécise, normalement on prend une consommation avec une pince ampèremétrique (moins de 30€ en GMS).

La première des choses à faire pour savoir si vous manquez de fluide c'est de mettre votre machine en demande à fond (demande température et soufflage) en mode chaud pendant 15 à 20 minutes.

Prendre la température, de préférence avec un thermomètre électronique laser, au plafond au dessus de votre split pour celle au soufflage. Vous devez avoir au minimum une différence de 20 entre la reprise et le soufflage.
En dessous certainement manque de fluide, mais à vérifier avec un pro.

Allo Assistance Climatisation 83560
maclimatisation.com
07 mars 2015 à 09:52
forum consulter ce sujet Puissance clim hyper heating MSZ-FH 35 VE avec ou sans prise en glace

Bonjour,

1/ Tester la PCB
2/ Il faut vérifier la charge de la machine

Pour cela faites appel à un pro.
Allo Assistance Climatisation 83560
07 mars 2015 à 08:18
forum consulter ce sujet Erreur 86 sur climatiseur AOYG18LAT3 Fujitsu

Bonjour Cathars,

Je ne sais pas où vous avez pris les COP, car possédant le logiciel de Mitsubishi Electric, ils sont les suivants :
MSZ-FH35 à -15°C COP 2,12 soit une consommation d'environ 1,900Kw pour 4 Kw de chauffage
MSZ-FH50 à -15°C COP 1,97 soit une consommation d'environ 3Kw pour 6 Kw de chauffage

Pour ce qui est du rendement lors de mes visites pour les entretiens j’atteins facilement les 60°C de soufflage voire plus sur une hyper heating (température prise avec un thermomètre laser).

En ce qui concerne les performances annoncées elles sont effectuées en chaud pour une température demandée de 20°C avec une température extérieure de +7°C température sèche, 6°C température humide (norme EN 14511-2).
Et pour finir un groupe extérieur qui givre trop rapidement est soit en manque de fluide, soit l'installation est sous dimensionnée. biggrin
07 mars 2015 à 07:10
forum consulter ce sujet Puissance clim hyper heating MSZ-FH 35 VE avec ou sans prise en glace

Bonsoir,

Le hyper heating ou zubadan, suivant que ce soit du air/air ou air/eau n'a aucune perte de puissance jusqu'à -15°C, cycle de dégivrage peu fréquent et court.

Aller sur le site de Mitsubishi Electric, vous aurez tous les renseignements que vous voulez. biggrin
06 mars 2015 à 18:48
forum consulter ce sujet Puissance clim hyper heating MSZ-FH 35 VE avec ou sans prise en glace

Bonjour,

Oui si la fuite, je me répète, vient de la valve schrader.
Par ailleurs ne jamais mettre un produit pour essayer de combler une micro-fuite car vous allez directement à la casse compresseur. cry
05 mars 2015 à 10:14
forum consulter ce sujet Avis et conseils micro fuite PAC Mitsubishi fuite R410

Bonsoir,

Attention vos consommations électriques comprennent l'éclairage, l'eau chaude, le lave vaisselle, le lave linge, les autres appareils électroniques. Il faut donc faire la part des choses.
Par exemple une famille avec des enfants en bas âge consommera plus pour la même superficie qui travaille toute la journée. biggrin
03 mars 2015 à 20:34
forum consulter ce sujet Sensation de froid clim Daikin gainable

Attention vous allez agir, si cela veut fonctionner, uniquement sur la température et pas sur le taux d'hygrométrie.
Et pour le vin comme d'ailleurs pour le fromage il faut contrôler la température et le taux d'hygrométrie.
03 mars 2015 à 13:28
forum consulter ce sujet Décalage sonde de température CTN Clim AIRTON

Bonjour,

Je pencherai pour un manque de fluide.
Donc récupération du fluide pour le peser, si manque de fluide détection à l'azote à 30 bars minimum et recherche aux milles bulles.
Si pas de fuite changer la ou les valves schrader, puis tirage au vide puis recharge selon normes constructeur.
Attention si plus de 15% de perte de fluide il faut remettre 100% de fluide neuf.
Naturellement vous ne pouvez pas faire ces manipulations et êtes obligés de faire appel à un pro agréé pour la manipulations des fluides frigorifiques.

Par ailleurs attention vous utilisez un thermomètre au mercure celui-ci peut vous donner des infos erronées si mal calé, ou pire celui-ci va exploser lorsqu'il va dépasser les 50°C.
Achetez un thermomètre infrarouge, on en trouve en grande surface dans les 10€.
03 mars 2015 à 06:58
forum consulter ce sujet Sensation de froid clim Daikin gainable

Oui 9dB de différence cela veut dire 3 fois moins de nuisance sonore.
02 mars 2015 à 20:54
forum consulter ce sujet Sensation de froid clim Daikin gainable

Bonsoir,
Votre maison étant de 1986 et vu l'isolation que vous avez faite et les doubles vitrage que vous allez mettre ; je prends comme référence la RT 2000.

Ce qui nous donne, compte tenu d'une température hivernale de -5°C, une puissance chauffage de 4,700 Kw.
Donc si hyper heating le 35 OK, sinon puissance nominale inverter standard de 7Kw.
02 mars 2015 à 19:27
forum consulter ce sujet Sensation de froid clim Daikin gainable

Cathars,

Afin de vous aider à déterminer correctement la puissance dont vous avez besoin, merci de me donner les renseignements ci-dessous :
Date de construction
Hauteur plafond
Superficie
Température souhaitée.
02 mars 2015 à 18:42
forum consulter ce sujet Sensation de froid clim Daikin gainable

Re,

Donc votre clim Altech a les puissances chaud ci-dessous :
+7°C 5.100 Kw
0°C 3,700 Kw
-5°C 3,300 Kw
-10°C 3Kw
-15°C 2,5 Kw

Le modèle 35 hyper heating va vous donner 4Kw jusqu'à -15°C, avec un SCOP nominal de 5,02 et de 4,80 jusqu'à -15°C.
Il continuera de fonctionner jusqu'à -25°C avec naturellement des pertes de puissance.

Le modèle 50 hyper heating lui vous donnera 6kW dans les mêmes conditions.
Concernant votre modèle actuel le cycle de dégivrage toutes les 65 minutes est tout à fait correct.
02 mars 2015 à 17:38
forum consulter ce sujet Sensation de froid clim Daikin gainable

Bonjour,

Pour vous répondre Cathars, il me faudrait la marque et la référence exacte de votre modèle.
02 mars 2015 à 16:23
forum consulter ce sujet Sensation de froid clim Daikin gainable

Bonjour,

Naturellement que cela a une importance.
La ventilation sur une barre est le plus bas, je vous conseille de rester sur une ventilation 2 à 3 barres minimum surtout sur du gainable et ce afin d’éviter l'effet de stratification. biggrin
02 mars 2015 à 12:23
forum consulter ce sujet Sensation de froid clim Daikin gainable

Bonjour Cathars,

Un taux d’hygrométrie de 75 à 85% cela se trouve en Amazonie très grosse chaleur donc taux en hausse.
En France plus il fait froid plus le taux d’hygrométrie baisse.
01 mars 2015 à 10:04
forum consulter ce sujet Sensation de froid clim Daikin gainable

Bonjour Cathars,

Les performances que je mentionne ne s'applique pas à la gamme Mitsubishi Electric Zubadan ou Hyper Heating ; ces dernières donnent 100% de la puissance nominale jusqu'à -15°C.
01 mars 2015 à 08:23
forum consulter ce sujet Sensation de froid clim Daikin gainable

Bonjour Bebel9313,

Les performances d'une climatisation baissent au fur et à mesure que les températures baissent :
A +7°C 100% de la puissance nominale
A 0°C 72% de la puissance nominale
A -5°C 65% de la puissance nominale
A -10°C 60% de la puissance nominale
A -15°C 55% de la puissance nominale.

Concernant le brassage permanent cela est un phénomène physique l'air chaud monte donc si votre ventilation s'arrête lorsque la température est atteinte l'air chaud restera au plafond.
01 mars 2015 à 08:21
forum consulter ce sujet Sensation de froid clim Daikin gainable

Re,

De plus je rajoute :
- branchement sur prise STRICTEMENT INTERDIT
- pas de tirage au vide
- et le pompom interdiction de purge cela constitue en France un délit et les sanctions ont été alourdies au 01 janvier 2015, l'amende pouvant aller jusqu'à 75 000 €.
01 mars 2015 à 08:09
forum consulter ce sujet Problème climatisation Aux ne fait plus de chaud

Bonjour,

Cette video d'installation est une installation de sagouin. huffy huffy
En effet on ne connecte jamais les liaisons de l'unité intérieure à l'extérieur.
Tout simplement car plus aucune intervention possible si on est obligé de faire une intervention de l'unité intérieure, voire sa dépose.
Par ailleurs les raccords ne se serrent jamais avec une clé à molette mais avec une clé dynamométrique.
Bref du n'importe quoi. huffy huffy
01 mars 2015 à 08:04
forum consulter ce sujet Problème climatisation Aux ne fait plus de chaud

Bonsoir,

Garantie jusqu'à la caisse. lol titter
27 février 2015 à 22:42
forum consulter ce sujet Problème climatisation Aux ne fait plus de chaud

Bonjour Cathars,

Il est vrai que pour 98m² une maison de 1986 et en prenant une température hivernale de 0°c pour un confort de 20°C il faudrait une puissance nominale de 5,635 Kw, si on devait aller à -10° il faudrait 8,500 Kw de puissance nominale.
Car votre maison a un besoin chauffage par +7°C de 3,200 Kw.

Le modèle MSZ-FH50VE, qui est sorti aussi en console MSZ-KJ50, est un matériel issu de la gamme Hyper Heating que j'apprécie grandement et que je recommande particulièrement à mes clients.

Vous aurez avec ce modèle, le 50, une puissance constante de 6Kw jusqu'à -15°C et du chauffage jusqu'à -25°C.
Cordialement.
27 février 2015 à 17:30
forum consulter ce sujet Sensation de froid clim Daikin gainable

Bonjour,

Il peut s'agir d'une micro-fuite difficilement détectable.
Par ailleurs sur une clim Aux, perso, je n'aurai pas fait de recharge car le prix de la recharge avoisine, voire dépasse, le prix du neuf.
27 février 2015 à 14:14
forum consulter ce sujet Problème climatisation Aux ne fait plus de chaud

Bonjour.

Votre machine est correctement dimensionnée pour vous chauffer jusqu'à -15°C.
Une machine de 7Kw de puissance nominale donnerez un chauffage de 4,200Kw par -5°C et 4Kw par -15°C.
Votre problème ne vient pas du dimensionnement.

Je pense que d'avoir désactivé le brassage d'air entre deux chauffes est le problème.
En effet l'air chaud monte donc si il n'y a aucune ventilation il va se faire un processus que l'on appelle la stratification faisant se fixer au plafond l'air chaud. De ce fait la sensation de froid au bas du corps.
Je vous conseille de remettre le brassage permanent en ventilation basse afin de faire le phénomène inverse, c'est à dire la destratification et avoir un effet coanda de répartition d'air en forme de spirale.
27 février 2015 à 14:10
forum consulter ce sujet Sensation de froid clim Daikin gainable

Bonjour,

Le dimensionnement est correct, mais je pense à quelque chose qui pourrait faire avancer un diagnostic.
A quelle distance se situe le groupe extérieur de l'unité intérieure.
En effet si la longueur va jusqu'à 30ml, ce dont je doute chez vous, la longueur minimale chez Daikin est pour cet appareil de 5ml. Si ce dernier point n'est pas respecté, il est fort probable que la machine tourne en cycle court avec un risque important de casse. Donc à vérifier.
27 février 2015 à 05:10
forum consulter ce sujet Sensation de froid clim Daikin gainable

Bonjour,

Difficile de diagnostiquer quand on n'est pas sur site, mais perso je m'orienterai vers un manque de fluide.
Ceci pouvant être dû soit à un raccord soit à une valve schrader.

Le seul moyen mettre les manos pour voir les pressions en chaud.

Allo Assistance Climatisation 83560
25 février 2015 à 10:04
forum consulter ce sujet Pas de chaud clim Samsung AR18HSFSAWKNEU

Bonsoir,
Quel est le code erreur ?
24 février 2015 à 21:50
forum consulter ce sujet Pas de chaud clim Samsung AR18HSFSAWKNEU

Bonsoir,

C'est bien si vous ne faites pas que le nettoyage, après vous verrez c'est avec l'expérience que cela vient.
Les pannes sont très fréquemment les mêmes.
Perso je n'utilise plus de produit chimique, principalement nettoyage haute vapeur.

Mais mes conseils initiaux restent valables, faites attention surtout quand on débute.
Bonne continuation.

Allo Assistance Climatisation 83560
24 février 2015 à 19:41
forum consulter ce sujet Panne clim HIYASU unité intérieure ne fonctionnent pas ni chaud ni froid

Bonjour Nettclim,

Je crois que vous faites principalement l'entretien des clims et si je peux me permettre, simplement à titre de conseil, avant de faire l'entretien assurez-vous que les machines fonctionnent correctement.
Car vous risquez de tomber sur de gens malhonnêtes qui vous diront que vous avez mis leur installation en panne.

Si je vous donne ce conseil c'est parce que je vois que vous faites de temps à autre des demandes.
Faites attention aux clients de mauvaise foi qui risquent de vous revenir cher.

Bonne continuation.
24 février 2015 à 17:59
forum consulter ce sujet Panne clim HIYASU unité intérieure ne fonctionnent pas ni chaud ni froid

Bonjour PL,

Tu ne perds pas de gaz si tu fais une mise en service normalement, c'est à dire tu ravales ton gaz, puis tu ferme tes vannes et tu débranche tes manos. biggrin
24 février 2015 à 17:53
forum consulter ce sujet Avis et conseils micro fuite PAC Mitsubishi fuite R410

Bonjour,

Si rien détecté à l'azote il s'agit probablement de la valve Schrader, là où on met les manos, qui est fuyarde.
Allo Assistance Climatisation 83560
23 février 2015 à 21:33
forum consulter ce sujet Avis et conseils micro fuite PAC Mitsubishi fuite R410

Bonjour,

Vous avez économisé en faisant l'installation vous-même bien qu'une mise en service par un pro.
Il ne vous reste plus qu'à contacter Samsung pour faire intervenir un SAV, qui naturellement sera payant au niveau main d’œuvre et ce au fin de conserver votre garantie.

L'économie elle est où à la fin ? sad
23 février 2015 à 07:57
forum consulter ce sujet Pas de chaud clim Samsung AR18HSFSAWKNEU

Marque inconnue ? Avez-vous plus de renseignements ?
21 février 2015 à 20:37
forum consulter ce sujet Panne F8 sur climatiseur Océania

Si c'est un pro il est équipé. biggrin
21 février 2015 à 20:16
forum consulter ce sujet Utiliser un compresseur de frigo pour mettre sous pression

Re,

Attention la longueur maxi des tuyauteries est de 20ml.
21 février 2015 à 16:40
forum consulter ce sujet Bi split avec 1 seul split en marche est-ce que cela pose un problème

Bonjour,

Effectivement j'ai pris la mauvaise ligne sur le tableau des puissances pour un MXZ-2D33VA est de 2 x 2Kw pour une puissance de split de 2 x 25 ou 1 fois 3,600kw pour un seul split de 25.

Attention ces puissances sont les puissances nominales à savoir par +7°C et vont diminuer au fur et à mesure que les températures descendent vous aurez donc (en prenant la configuration 2 x 25) :

2 splits 1 seul
par 0°C puissance 2 x 1,44 Kw 2,590
par -5°C 2 x 1,300 kw 2,340
par -10°C 2 x 1,200 Kw 2,160

Concernant votre pièce de 20m² la puissance nécessaire dépendra de plusieurs critères.
A savoir date de construction, hauteur du plafond, région.

Bref je peux vous donner quelques indications qui resteront à confirmer avec un bilan thermique.
Pour une pièce de 20m² avec une hauteur de plafond de 2,50m ; l'ensemble se situant dans le sud de la France et dont la construction relève de la RT2005 (construction entre 2007 et 2012), votre puissance nominale (+7°C) sera de 1,125 Kw et de 1,856 Kw si les températures descendent à -10°C (puissance que je conseillerai).
Ces puissances sont à augmenter de 7% pour une maison entre 2000 et 2006
27% 1990 et 2000
53% 1983 et 1989
87% 1974 et 1982
140% maison non isolée.

Si vous avez 2 pièces 1 de 20m² et l'autre de 30m², votre configuration sera trop faible en plein hiver, et c'est là que l'on a besoin le plus de chauffage.

Allo Assistance Climatisation 83560
21 février 2015 à 15:19
forum consulter ce sujet Bi split avec 1 seul split en marche est-ce que cela pose un problème

Bonjour,

Vous n'avez aucune inquiétude à vous faire la régulation inverter se fera.

Par contre le MXZ-2D33VA est une unité extérieure avec lequel on ne peut monter maxi que 2 x 25 donc la puissance est de maxi 2 x 2 si les deux fonctionnent en même temps ou 2,200Kw si un seul fonctionne.
21 février 2015 à 11:38
forum consulter ce sujet Bi split avec 1 seul split en marche est-ce que cela pose un problème

Bonjour,

Par rapport aux pressions annoncées votre compresseur ne fonctionne pas, c'est uniquement le ventilo qui fonctionne.
Les pressions annoncées me paraissent être la relation pression/température extérieure.

Un contrôle approfondi des cartes est à faire.
21 février 2015 à 10:24
forum consulter ce sujet Panne clim HIYASU unité intérieure ne fonctionnent pas ni chaud ni froid

Bonjour,

Cela ne posera aucun problème dans la mesure où sur votre bi split les deux unités seront connectées.
Vous pourrez n'en faire fonctionner qu'une ou les deux sans problème.
21 février 2015 à 10:21
forum consulter ce sujet Bi split avec 1 seul split en marche est-ce que cela pose un problème

Bonjour,

Vous avez la réponse dans votre question : Problème sur la rotation du compresseur.
Risque de casse imminent. cry
21 février 2015 à 04:43
forum consulter ce sujet Problème rotation du compresseur PAC air/air Fujitsu