Re,

De plus je rajoute :
- branchement sur prise STRICTEMENT INTERDIT
- pas de tirage au vide
- et le pompom interdiction de purge cela constitue en France un délit et les sanctions ont été alourdies au 01 janvier 2015, l'amende pouvant aller jusqu'à 75 000 €.
01 mars 2015 à 08:09
forum consulter ce sujet Problème climatisation Aux ne fait plus de chaud

Bonjour,

Cette video d'installation est une installation de sagouin. huffy huffy
En effet on ne connecte jamais les liaisons de l'unité intérieure à l'extérieur.
Tout simplement car plus aucune intervention possible si on est obligé de faire une intervention de l'unité intérieure, voire sa dépose.
Par ailleurs les raccords ne se serrent jamais avec une clé à molette mais avec une clé dynamométrique.
Bref du n'importe quoi. huffy huffy
01 mars 2015 à 08:04
forum consulter ce sujet Problème climatisation Aux ne fait plus de chaud

Publicité

Bonsoir,

Garantie jusqu'à la caisse. lol titter
27 février 2015 à 22:42
forum consulter ce sujet Problème climatisation Aux ne fait plus de chaud

Bonjour Cathars,

Il est vrai que pour 98m² une maison de 1986 et en prenant une température hivernale de 0°c pour un confort de 20°C il faudrait une puissance nominale de 5,635 Kw, si on devait aller à -10° il faudrait 8,500 Kw de puissance nominale.
Car votre maison a un besoin chauffage par +7°C de 3,200 Kw.

Le modèle MSZ-FH50VE, qui est sorti aussi en console MSZ-KJ50, est un matériel issu de la gamme Hyper Heating que j'apprécie grandement et que je recommande particulièrement à mes clients.

Vous aurez avec ce modèle, le 50, une puissance constante de 6Kw jusqu'à -15°C et du chauffage jusqu'à -25°C.
Cordialement.
27 février 2015 à 17:30
forum consulter ce sujet Sensation de froid clim Daikin gainable

Bonjour,

Il peut s'agir d'une micro-fuite difficilement détectable.
Par ailleurs sur une clim Aux, perso, je n'aurai pas fait de recharge car le prix de la recharge avoisine, voire dépasse, le prix du neuf.
27 février 2015 à 14:14
forum consulter ce sujet Problème climatisation Aux ne fait plus de chaud

Bonjour.

Votre machine est correctement dimensionnée pour vous chauffer jusqu'à -15°C.
Une machine de 7Kw de puissance nominale donnerez un chauffage de 4,200Kw par -5°C et 4Kw par -15°C.
Votre problème ne vient pas du dimensionnement.

Je pense que d'avoir désactivé le brassage d'air entre deux chauffes est le problème.
En effet l'air chaud monte donc si il n'y a aucune ventilation il va se faire un processus que l'on appelle la stratification faisant se fixer au plafond l'air chaud. De ce fait la sensation de froid au bas du corps.
Je vous conseille de remettre le brassage permanent en ventilation basse afin de faire le phénomène inverse, c'est à dire la destratification et avoir un effet coanda de répartition d'air en forme de spirale.
27 février 2015 à 14:10
forum consulter ce sujet Sensation de froid clim Daikin gainable

Bonjour,

Le dimensionnement est correct, mais je pense à quelque chose qui pourrait faire avancer un diagnostic.
A quelle distance se situe le groupe extérieur de l'unité intérieure.
En effet si la longueur va jusqu'à 30ml, ce dont je doute chez vous, la longueur minimale chez Daikin est pour cet appareil de 5ml. Si ce dernier point n'est pas respecté, il est fort probable que la machine tourne en cycle court avec un risque important de casse. Donc à vérifier.
27 février 2015 à 05:10
forum consulter ce sujet Sensation de froid clim Daikin gainable

Bonjour,

Difficile de diagnostiquer quand on n'est pas sur site, mais perso je m'orienterai vers un manque de fluide.
Ceci pouvant être dû soit à un raccord soit à une valve schrader.

Le seul moyen mettre les manos pour voir les pressions en chaud.

Allo Assistance Climatisation 83560
25 février 2015 à 10:04
forum consulter ce sujet Pas de chaud clim Samsung AR18HSFSAWKNEU

Bonsoir,
Quel est le code erreur ?
24 février 2015 à 21:50
forum consulter ce sujet Pas de chaud clim Samsung AR18HSFSAWKNEU

Bonsoir,

C'est bien si vous ne faites pas que le nettoyage, après vous verrez c'est avec l'expérience que cela vient.
Les pannes sont très fréquemment les mêmes.
Perso je n'utilise plus de produit chimique, principalement nettoyage haute vapeur.

Mais mes conseils initiaux restent valables, faites attention surtout quand on débute.
Bonne continuation.

Allo Assistance Climatisation 83560
24 février 2015 à 19:41
forum consulter ce sujet Panne clim HIYASU unité intérieure ne fonctionnent pas ni chaud ni froid

Bonjour Nettclim,

Je crois que vous faites principalement l'entretien des clims et si je peux me permettre, simplement à titre de conseil, avant de faire l'entretien assurez-vous que les machines fonctionnent correctement.
Car vous risquez de tomber sur de gens malhonnêtes qui vous diront que vous avez mis leur installation en panne.

Si je vous donne ce conseil c'est parce que je vois que vous faites de temps à autre des demandes.
Faites attention aux clients de mauvaise foi qui risquent de vous revenir cher.

Bonne continuation.
24 février 2015 à 17:59
forum consulter ce sujet Panne clim HIYASU unité intérieure ne fonctionnent pas ni chaud ni froid

Bonjour PL,

Tu ne perds pas de gaz si tu fais une mise en service normalement, c'est à dire tu ravales ton gaz, puis tu ferme tes vannes et tu débranche tes manos. biggrin
24 février 2015 à 17:53
forum consulter ce sujet Avis et conseils micro fuite PAC Mitsubishi fuite R410

Bonjour,

Si rien détecté à l'azote il s'agit probablement de la valve Schrader, là où on met les manos, qui est fuyarde.
Allo Assistance Climatisation 83560
23 février 2015 à 21:33
forum consulter ce sujet Avis et conseils micro fuite PAC Mitsubishi fuite R410

Bonjour,

Vous avez économisé en faisant l'installation vous-même bien qu'une mise en service par un pro.
Il ne vous reste plus qu'à contacter Samsung pour faire intervenir un SAV, qui naturellement sera payant au niveau main d’œuvre et ce au fin de conserver votre garantie.

L'économie elle est où à la fin ? sad
23 février 2015 à 07:57
forum consulter ce sujet Pas de chaud clim Samsung AR18HSFSAWKNEU

Marque inconnue ? Avez-vous plus de renseignements ?
21 février 2015 à 20:37
forum consulter ce sujet Panne F8 sur climatiseur Océania

Si c'est un pro il est équipé. biggrin
21 février 2015 à 20:16
forum consulter ce sujet Utiliser un compresseur de frigo pour mettre sous pression

Re,

Attention la longueur maxi des tuyauteries est de 20ml.
21 février 2015 à 16:40
forum consulter ce sujet Bi split avec 1 seul split en marche est-ce que cela pose un problème

Bonjour,

Effectivement j'ai pris la mauvaise ligne sur le tableau des puissances pour un MXZ-2D33VA est de 2 x 2Kw pour une puissance de split de 2 x 25 ou 1 fois 3,600kw pour un seul split de 25.

Attention ces puissances sont les puissances nominales à savoir par +7°C et vont diminuer au fur et à mesure que les températures descendent vous aurez donc (en prenant la configuration 2 x 25) :

2 splits 1 seul
par 0°C puissance 2 x 1,44 Kw 2,590
par -5°C 2 x 1,300 kw 2,340
par -10°C 2 x 1,200 Kw 2,160

Concernant votre pièce de 20m² la puissance nécessaire dépendra de plusieurs critères.
A savoir date de construction, hauteur du plafond, région.

Bref je peux vous donner quelques indications qui resteront à confirmer avec un bilan thermique.
Pour une pièce de 20m² avec une hauteur de plafond de 2,50m ; l'ensemble se situant dans le sud de la France et dont la construction relève de la RT2005 (construction entre 2007 et 2012), votre puissance nominale (+7°C) sera de 1,125 Kw et de 1,856 Kw si les températures descendent à -10°C (puissance que je conseillerai).
Ces puissances sont à augmenter de 7% pour une maison entre 2000 et 2006
27% 1990 et 2000
53% 1983 et 1989
87% 1974 et 1982
140% maison non isolée.

Si vous avez 2 pièces 1 de 20m² et l'autre de 30m², votre configuration sera trop faible en plein hiver, et c'est là que l'on a besoin le plus de chauffage.

Allo Assistance Climatisation 83560
21 février 2015 à 15:19
forum consulter ce sujet Bi split avec 1 seul split en marche est-ce que cela pose un problème

Bonjour,

Vous n'avez aucune inquiétude à vous faire la régulation inverter se fera.

Par contre le MXZ-2D33VA est une unité extérieure avec lequel on ne peut monter maxi que 2 x 25 donc la puissance est de maxi 2 x 2 si les deux fonctionnent en même temps ou 2,200Kw si un seul fonctionne.
21 février 2015 à 11:38
forum consulter ce sujet Bi split avec 1 seul split en marche est-ce que cela pose un problème

Bonjour,

Par rapport aux pressions annoncées votre compresseur ne fonctionne pas, c'est uniquement le ventilo qui fonctionne.
Les pressions annoncées me paraissent être la relation pression/température extérieure.

Un contrôle approfondi des cartes est à faire.
21 février 2015 à 10:24
forum consulter ce sujet Panne clim HIYASU unité intérieure ne fonctionnent pas ni chaud ni froid

Bonjour,

Cela ne posera aucun problème dans la mesure où sur votre bi split les deux unités seront connectées.
Vous pourrez n'en faire fonctionner qu'une ou les deux sans problème.
21 février 2015 à 10:21
forum consulter ce sujet Bi split avec 1 seul split en marche est-ce que cela pose un problème

Bonjour,

Vous avez la réponse dans votre question : Problème sur la rotation du compresseur.
Risque de casse imminent. cry
21 février 2015 à 04:43
forum consulter ce sujet Problème rotation du compresseur PAC air/air Fujitsu

14 bars pas assez puissant il faut entre 30 et 50 bars, et pour cela il existe l'azote avec naturellement un détendeur adéquat.
20 février 2015 à 20:29
forum consulter ce sujet Utiliser un compresseur de frigo pour mettre sous pression

Au fait oui je serai curieux de voir vos papiers et diplôme. Si ils existent réellement.
17 février 2015 à 22:57
forum consulter ce sujet Liaison climatiseur tirage au vide est-il indispensable

Encore un mensonge de plus. A qui allez vous faire croire qu'à seize ans vous êtes diplômé depuis 1 an.
Pour mieux mentir il faut connaitre mieux le cursus scolaire. Et depuis quand un gamin de 13 ou 14 ans s'adresse à un syndic !!!!
17 février 2015 à 22:53
forum consulter ce sujet Liaison climatiseur tirage au vide est-il indispensable

Bonsoir,

Je suis sûr que Paul n'a pas 16 ans. En effet allez parcourir un peu ses posts qui commencent en septembre 2013.
Précoce le petit gars il commence à 13 ans il habite seul et a demandé plusieurs renseignements pour le dépannage et l'installation de plusieurs unités différentes. Je pense que c'est un bricoleur du dimanche au black.
Dans un de ses posts il va même demander à son syndic, il est vraiment plus que doué pour s'intéresser à la législation.
Certes il peut vous faire parvenir la copie d'une carte qui sera celle de son fils.

Mais je pense qu'aussi bien PL que les administrateurs vous croyaient que l'on est dans le monde des bisounours.

Bref continuez à renseigner ce genre de post vous favoriserez le travail non déclaré et les manipulations de fluides par des personnes non agréées. Vous en serez responsables. huffy
17 février 2015 à 19:51
forum consulter ce sujet Liaison climatiseur tirage au vide est-il indispensable

Paul contrairement à ce que vous mentionnez vous n'avez pas 16 ans et êtes tout simplement un travailleur non déclaré et non qualifié.
Nous signalons donc ceci à l’administrateur et voyons pour que cela remonte aux services adéquats. titter
08 février 2015 à 12:44
forum consulter ce sujet Liaison climatiseur tirage au vide est-il indispensable

Paul,

Je vais vous donner une petite astuce de pro afin de ne rien perdre en fluide.

Avant de démonter vos manos, et principalement en hiver, vous arrêtez votre installation puis vous la lancez en mode froid 16°C puissance maximale.
Avec un sèche cheveux vous allez chauffer la sonde de votre unité intérieure afin de la tromper sur la température.
Au bout d'une à deux minutes votre unité extérieure va se mettre en route alors là vous allez fermer votre vanne liquide (petit tuyau) puis lorsque les monos sont à zéro voire mieux zéro absolu là vous fermez votre vanne gaz (gros tuyau).
Puis vous débranchez vos manos et ré-ouvrez délicatement les vannes.
Là vous n'aurez perdu aucun fluide et serez dans le respect théorique de la législation.
Je dis bien théorique car ne possédant pas l'attestation de capacité il vous est interdit de manipuler les fluides.
Attention pas de décapeur thermique car vous feriez fondre votre unité intérieure.
Par ailleurs avant d'effectuer une recharge on doit rechercher, trouver, et réparer la fuite.
Mais à ce jour comme expliqué précédemment aucun pro ne voudra vous vendre du fluide, les sanctions sont beaucoup trop lourdes.
08 février 2015 à 10:30
forum consulter ce sujet Liaison climatiseur tirage au vide est-il indispensable

Re,

Pour info veuillez trouver le dépliant PDF concernant une synthèse de la législation au 01/01/2015, ainsi que le décret FGAZ.

** Vous devez être connecté en tant que membre pour voir ce document **

** Vous devez être connecté en tant que membre pour voir ce document **
08 février 2015 à 09:10
forum consulter ce sujet Liaison climatiseur tirage au vide est-il indispensable

Bonjour Paul,

Je n'avais pas vu que tu n'avais que 16 ans.
Il faut dire que pour ton âge tu te débrouilles très bien.

Mais attention depuis le 01/01/2015 tu n'a plus le droit de toucher aux fluides frigo hors de ton cursus scolaire.
De même un frigoriste ne pourra même pas te vendre du fluide car cela constituera aux sens de la nouvelle réglementation un délit passible au minimum d'une amende de 1500€.
08 février 2015 à 06:39
forum consulter ce sujet Liaison climatiseur tirage au vide est-il indispensable

Bonsoir Cathars,

C'est une question tout simplement de bon dimensionnement. biggrin
La clim est un métier un non un bricolage hasardeux. titter
07 février 2015 à 20:36
forum consulter ce sujet Liaison climatiseur tirage au vide est-il indispensable

Chauffage / dégivrage.
07 février 2015 à 15:12
forum consulter ce sujet Liaison climatiseur tirage au vide est-il indispensable

Re Paul,

Je pense que cette machine sera surdimensionnée et risque de casser rapidement car ne fera pas ses cycles correctement.
07 février 2015 à 14:50
forum consulter ce sujet Liaison climatiseur tirage au vide est-il indispensable

Re,

Pour votre salon votre machine à une puissance nominale de 4 Kw et de 3,800kw par -7°C.
Si vous n'avez pas revu votre isolation et que votre hauteur plafond est de 2,50m.
La puissance approximative nécessaire par 0°C est de :
50 x 2.5 x 30 x 0.75 x 1,38 = 3881,25 soit environ 3,900 Kw donc pas de problème pour cette pièce jusqu'à 0°C.
Si la température était à -5°C vos besoins serait d'environ 4,300 Kw et de 4,600 Kw par -10°C.

Par ailleurs votre maison est très mal équipée car sous dimensionnée même pour le sud de la France.
Vos besoins seraient de 120x2.5x30x0,75 = 6,750 en puissance nominale et de 11,100 Kw par -10°C.
Je pense qu'il faudrait revoir votre poste chauffage.

SARL Allo Assistance Climatisation 83560.
07 février 2015 à 14:47
forum consulter ce sujet Problème de givre sur clim réversible Totaline

Bonjour Paul,

Cela fait combien de temps que vous travaillez en clim ? Car il n'existe pas de clim de 1 kW de puissance, sur la photo on voit marquer les références de la machine à savoir RXS35 don c'est bien une 3,5 froid qui doit donner dans les 4,200 kW chaud. biggrin
07 février 2015 à 13:45
forum consulter ce sujet Liaison climatiseur tirage au vide est-il indispensable

Bonjour,

Déjà votre clim a une puissance nominale chaud c'est à dire par +7°C de 3,100 kW.
Cette dernière ne fonctionnera que jusqu'à -7°C. La puissance de votre machine par 0°C sera de 2,232 kW soit pour une superficie comprise entre 16m² (construction de1974 à 1982) et 36m² (maison neuve rt 2012).

Votre machine étant très certainement sous dimensionnée, elle givre très rapidement et cela est normal.
Vous êtes sur du bas de gamme pas cher comme Airton, Aux...
07 février 2015 à 13:36
forum consulter ce sujet Problème de givre sur clim réversible Totaline

Bonjour,
A priori votre installateur n'est pas un pro. Faites appel à un pro dument qualifié.
06 février 2015 à 18:13
forum consulter ce sujet Déplacement groupe extérieur Hiyasu série T000531 model 30L4A

Bonsoir paul,

Personnellement je déconseille le matériel de climatisation d'occasion ; même provenant d'une marque comme Daikin.
A part que la personne qui vous la propose vous la monte, fasse la mise en service, et vous mette une garantie de six mois.

C'est clair que pour remplacer une Alpina vous passez de la Lada des années 1970 à la Mercedes tout confort.
@+
05 février 2015 à 20:49
forum consulter ce sujet Liaison climatiseur tirage au vide est-il indispensable

Bonjour,

Pour Cathars je viens tout juste de rentrer de dépannage aujourd'hui Mitsubishi Heavy Industrie et Daikin.
La semaine prochaine encore une Mitsubishi heavy industrie.

Perso je n'ai pas posé ce matériel et le travail que j'ai pu voir de mes confrères, concernant l'installation, est parfait.
Mais je constate à nouveau le manque de fiabilité car les matériels que je dépanne en Mitsubishi heavy industrie n'ont que 4 ans ; alors que pour Daikin ce dernier avait 11 ans.

Bref je suis en plus de 10 ans à plus de 800 installations en Mitsubihi Electric et à peine 5 SAV.
Pour ce qui est du SAV Yack qui est distributeur exclusif Mitsubishi Heavy Industrie est loin d'être au top 1 à 2 semaines pour les pièces.
Pour Mitsubishi electric ont pour le sud est CD Sud comme distributeur exclusif service technique à la hauteur et pièces en 48/42H.

La palme du SAV le plus lamentable parmi ces 3 marques est Daikin. En effet ayant été le numéro 1 mondial très longtemps le SAV est inexistant et pour les pièces, il vaut mieux ne pas être pressé. Mini 2 à 3 semaines.
Bref un pro pourra vous garantir une intervention en 24 ou 48h ; mais cela ne voudra pas dire que vous serez dépanné.

Pour Domotelec ce sont simplement des vendeurs.
Pour le SAV il est inexistant, j'ai personnellement dépanné un client Domotelec à Nans les pins sur un gainable Daikin. Cela faisait simplement 3 ans qu'il les relançait et ces derniers n’envoyaient que des incompétents et de plus leur faisaient payer les soi-disant dépannages.
Bref c'est votre argent.
Mais attention le pas cher peut revenir TRÈS cher. titter
05 février 2015 à 16:34
forum consulter ce sujet Liaison climatiseur tirage au vide est-il indispensable

Bonsoir,

Attention le compresseur est garantie 5 ans dans la mesure où l'installation a été faite par un pro, et même quelquefois il faut prouver l'existence d'un contrat d'entretien.
04 février 2015 à 20:53
forum consulter ce sujet Problème bruit split Daikin FTXS

Bonsoir,

En tant que pro je vous dirai pour le futur Mitsubishi Electric ou Daikin, car Mitsubishi Heavy industrie a beaucoup trop de problèmes.
04 février 2015 à 20:49
forum consulter ce sujet Liaison climatiseur tirage au vide est-il indispensable

Bonsoir,

Sanyo clim a fait faillite il y a 2 ans environ et cela ne va pas être facile à dépanner.
Car il peut s'agir de la carte alim, mais pas seulement il peut s'agir également, en supplément de l'IGTB.

Bref bonne chance quand même.
Perso je fuis le dépannage de cette marque.
04 février 2015 à 20:45
forum consulter ce sujet Problème pompe à chaleur fusible grillé

Re,

Produit-elle réellement du froid ou brasse-t-elle simplement de l'air ?
Pour le savoir mettez votre clim en froid à 16°C et ventilation à fond et mettez un thermomètre à la sortie soufflage de l'unité intérieure.
La température devrait se situer très rapidement proche de 0°C.
Dans le cas contraire votre machine brasse simplement de l'air.
01 février 2015 à 17:46
forum consulter ce sujet Conseils dépannage clim Kaysun KAY 52 DN6

Bonjour ludo36,
Effectivement, ce n'est pas faux. lol
01 février 2015 à 16:24
forum consulter ce sujet Conseils dépannage clim Kaysun KAY 52 DN6

re, Ericdu30,
Pas besoin de s'énerver mais une bombe sert uniquement en cas de grosse fuite il faut un détecteur de fluide électronique.

Pour ce qui est de fusible il en existe normalement un amovible sur la platine électronique et un, voire deux soudés.
Je vous laisse chercher sur internet le décret d'application issu du règlement européen 517/2014.

De plus ce dernier ne fait que compléter le texte que j'ai mis en réponse 8.
Et je rajouterai la clim est un métier pas du bricolage. biggrin biggrin
01 février 2015 à 15:06
forum consulter ce sujet Conseils dépannage clim Kaysun KAY 52 DN6

re,
A tous il faut savoir qu'à partir du 01/01/2015 la vente de système climatiseur quel qu’il (même avec liaisons préchargées) soit est soumise à restriction.
En effet un particulier qui veut désormais acheter une clim doit fournir une commande d'un installateur de clim pour la mise en service minimum ; sinon cela constitue au sens de la nouvelle règlementation un délit passible de 1500 €.
Ce qui complète le texte ci-dessus de 2006.
01 février 2015 à 14:16
forum consulter ce sujet Conseils dépannage clim Kaysun KAY 52 DN6

re,
Le mode dégivrage doit se mettre toutes les 40 à 50 minutes. Si celui-ci est beaucoup plus fréquent deux possibilités :
1- sous dimensionnement de l'appareil
2- manque de fluide.

Comment avez-vous vérifié qu'il n'y a pas de fuite de fluide ?
01 février 2015 à 14:11
forum consulter ce sujet Conseils dépannage clim Kaysun KAY 52 DN6

Bonjour Paulmarie,

Le vendeur peut se retrancher derrière le texte en vigueur et là aucune garantie.

Leurs clients sont informés par leur intermédiaire, conformément à l’article L. 113-3 du code de la consommation, de leur obligation de faire installer ces équipements par un opérateur attesté dès lors que la charge en fluide est supérieure à deux kilogrammes ou qu’un raccordement du circuit de fluide frigorigène est nécessaire (cas des split systèmes, même équipés d’un coupleur rapide).
01 février 2015 à 10:53
forum consulter ce sujet Conseils dépannage clim Kaysun KAY 52 DN6

Bonjour,

A priori le modèle pour le volume est ok, mais je pense que c'est la longueur de la pièce qui doit poser problème.
Donc il faut ventiler plus loin. Pour cela mettre la commande des volets en oscillant afin que le soufflage aille plus loin.
Si cela ne suffit pas passer du mode ventilation automatique au mode manuel en deux voire trois barres.
Lorsqu'il aura atteint sa température le soufflage s'arrêtera.
Mais je confirme ce qui est plus haut superbe machine.
J'adore cette gamme et le propose souvent à mes clients.

Sarl Allo Assistance Climatisation 83560
01 février 2015 à 09:04
forum consulter ce sujet Conseils réglage température climatisation Mitsubishi MUZ-FH35VEHZ

Pour info l'extrait du journal officiel :

Avis et communications.
AVIS DIVERS MINISTÈRE DE L’ÉCONOMIE, DE L’INDUSTRIE ET DE L’EMPLOI
Avis destiné aux producteurs et aux distributeurs d’équipements préchargés de climatisation, de réfrigération et de pompes à chaleur
NOR : ECEI0908191V
Le ministère en charge de l’industrie rappelle aux producteurs et aux distributeurs d’équipements fonctionnant avec des fluides frigorigènes de type HFC qu’ils sont soumis au respect des réglementations encadrant la manipulation des fluides frigorigènes fluorés.
En vertu du règlement européen 842/2006 du 17 mai 2006 et de ses textes d’application (notamment les numéros 1493/2007, 1494/2007, 1516/2007 et 303/2008) et du code de l’environnement, articles R. 543-75 à R. 543-123, et de ses arrêtés d’application, le producteur et le distributeur sont tenus, entre autres, de s’assurer avant la vente du produit que :
1. Tout appareil contenant des fluides frigorigènes fluorés est étiqueté avec la mention « Contient des gaz à effet de serre fluorés relevant du protocole de Kyoto », le nom chimique du fluide et la quantité nominale de la charge en kilogrammes ;
2. Leurs clients sont informés par leur intermédiaire, conformément à l’article L. 113-3 du code de la consommation, de leur obligation de faire installer ces équipements par un opérateur attesté dès lors que la charge en fluide est supérieure à deux kilogrammes ou qu’un raccordement du circuit de fluide frigorigène est nécessaire (cas des split systèmes, même équipés d’un coupleur rapide) ; cry cry
3. Il devra s’assurer, conformément aux articles L. 111-1 et L. 212-1 du code de la consommation, que la notice d’installation ne préconise pas d’opération allant à l’encontre de la réglementation.
S’ils cèdent du fluide frigorigène à titre onéreux ou gratuit, le producteur et le distributeur d’équipements sont tenus, conformément à la réglementation en vigueur, de :
– s’assurer, à compter du 4 juillet 2009, que leur client détient une attestation de capacité délivrée par un organisme agréé ;
– déclarer avant le 31 mars de chaque année à l’ADEME les quantités de fluide frigorigène mises sur le marché, stockées, reprises et/ou retraitées au cours de l’année écoulée ;
– mettre à disposition des opérateurs les contenants pour leur récupération et reprendre sans frais supplémentaires les fluides usagés venant des équipements vendus.
Il est enfin rappelé que la vente de bouteilles jetables contenant des fluides frigorigènes couverts par la réglementation est interdite.
31 janvier 2015 à 21:26
forum consulter ce sujet Conseils dépannage clim Kaysun KAY 52 DN6