14 bars pas assez puissant il faut entre 30 et 50 bars, et pour cela il existe l'azote avec naturellement un détendeur adéquat.
20 février 2015 à 20:29

Au fait oui je serai curieux de voir vos papiers et diplôme. Si ils existent réellement.
17 février 2015 à 22:57

Encore un mensonge de plus. A qui allez vous faire croire qu'à seize ans vous êtes diplômé depuis 1 an.
Pour mieux mentir il faut connaitre mieux le cursus scolaire. Et depuis quand un gamin de 13 ou 14 ans s'adresse à un syndic !!!!
Pour mieux mentir il faut connaitre mieux le cursus scolaire. Et depuis quand un gamin de 13 ou 14 ans s'adresse à un syndic !!!!
17 février 2015 à 22:53

Bonsoir,
Je suis sûr que Paul n'a pas 16 ans. En effet allez parcourir un peu ses posts qui commencent en septembre 2013.
Précoce le petit gars il commence à 13 ans il habite seul et a demandé plusieurs renseignements pour le dépannage et l'installation de plusieurs unités différentes. Je pense que c'est un bricoleur du dimanche au black.
Dans un de ses posts il va même demander à son syndic, il est vraiment plus que doué pour s'intéresser à la législation.
Certes il peut vous faire parvenir la copie d'une carte qui sera celle de son fils.
Mais je pense qu'aussi bien PL que les administrateurs vous croyaient que l'on est dans le monde des bisounours.
Bref continuez à renseigner ce genre de post vous favoriserez le travail non déclaré et les manipulations de fluides par des personnes non agréées. Vous en serez responsables.
Je suis sûr que Paul n'a pas 16 ans. En effet allez parcourir un peu ses posts qui commencent en septembre 2013.
Précoce le petit gars il commence à 13 ans il habite seul et a demandé plusieurs renseignements pour le dépannage et l'installation de plusieurs unités différentes. Je pense que c'est un bricoleur du dimanche au black.
Dans un de ses posts il va même demander à son syndic, il est vraiment plus que doué pour s'intéresser à la législation.
Certes il peut vous faire parvenir la copie d'une carte qui sera celle de son fils.
Mais je pense qu'aussi bien PL que les administrateurs vous croyaient que l'on est dans le monde des bisounours.
Bref continuez à renseigner ce genre de post vous favoriserez le travail non déclaré et les manipulations de fluides par des personnes non agréées. Vous en serez responsables.

17 février 2015 à 19:51

Paul contrairement à ce que vous mentionnez vous n'avez pas 16 ans et êtes tout simplement un travailleur non déclaré et non qualifié.
Nous signalons donc ceci à l’administrateur et voyons pour que cela remonte aux services adéquats.
Nous signalons donc ceci à l’administrateur et voyons pour que cela remonte aux services adéquats.

08 février 2015 à 12:44

Paul,
Je vais vous donner une petite astuce de pro afin de ne rien perdre en fluide.
Avant de démonter vos manos, et principalement en hiver, vous arrêtez votre installation puis vous la lancez en mode froid 16°C puissance maximale.
Avec un sèche cheveux vous allez chauffer la sonde de votre unité intérieure afin de la tromper sur la température.
Au bout d'une à deux minutes votre unité extérieure va se mettre en route alors là vous allez fermer votre vanne liquide (petit tuyau) puis lorsque les monos sont à zéro voire mieux zéro absolu là vous fermez votre vanne gaz (gros tuyau).
Puis vous débranchez vos manos et ré-ouvrez délicatement les vannes.
Là vous n'aurez perdu aucun fluide et serez dans le respect théorique de la législation.
Je dis bien théorique car ne possédant pas l'attestation de capacité il vous est interdit de manipuler les fluides.
Attention pas de décapeur thermique car vous feriez fondre votre unité intérieure.
Par ailleurs avant d'effectuer une recharge on doit rechercher, trouver, et réparer la fuite.
Mais à ce jour comme expliqué précédemment aucun pro ne voudra vous vendre du fluide, les sanctions sont beaucoup trop lourdes.
Je vais vous donner une petite astuce de pro afin de ne rien perdre en fluide.
Avant de démonter vos manos, et principalement en hiver, vous arrêtez votre installation puis vous la lancez en mode froid 16°C puissance maximale.
Avec un sèche cheveux vous allez chauffer la sonde de votre unité intérieure afin de la tromper sur la température.
Au bout d'une à deux minutes votre unité extérieure va se mettre en route alors là vous allez fermer votre vanne liquide (petit tuyau) puis lorsque les monos sont à zéro voire mieux zéro absolu là vous fermez votre vanne gaz (gros tuyau).
Puis vous débranchez vos manos et ré-ouvrez délicatement les vannes.
Là vous n'aurez perdu aucun fluide et serez dans le respect théorique de la législation.
Je dis bien théorique car ne possédant pas l'attestation de capacité il vous est interdit de manipuler les fluides.
Attention pas de décapeur thermique car vous feriez fondre votre unité intérieure.
Par ailleurs avant d'effectuer une recharge on doit rechercher, trouver, et réparer la fuite.
Mais à ce jour comme expliqué précédemment aucun pro ne voudra vous vendre du fluide, les sanctions sont beaucoup trop lourdes.
08 février 2015 à 10:30

Re,
Pour info veuillez trouver le dépliant PDF concernant une synthèse de la législation au 01/01/2015, ainsi que le décret FGAZ.
** Vous devez être connecté en tant que membre pour voir ce document **
** Vous devez être connecté en tant que membre pour voir ce document **
Pour info veuillez trouver le dépliant PDF concernant une synthèse de la législation au 01/01/2015, ainsi que le décret FGAZ.
** Vous devez être connecté en tant que membre pour voir ce document **
** Vous devez être connecté en tant que membre pour voir ce document **
08 février 2015 à 09:10

Bonjour Paul,
Je n'avais pas vu que tu n'avais que 16 ans.
Il faut dire que pour ton âge tu te débrouilles très bien.
Mais attention depuis le 01/01/2015 tu n'a plus le droit de toucher aux fluides frigo hors de ton cursus scolaire.
De même un frigoriste ne pourra même pas te vendre du fluide car cela constituera aux sens de la nouvelle réglementation un délit passible au minimum d'une amende de 1500€.
Je n'avais pas vu que tu n'avais que 16 ans.
Il faut dire que pour ton âge tu te débrouilles très bien.
Mais attention depuis le 01/01/2015 tu n'a plus le droit de toucher aux fluides frigo hors de ton cursus scolaire.
De même un frigoriste ne pourra même pas te vendre du fluide car cela constituera aux sens de la nouvelle réglementation un délit passible au minimum d'une amende de 1500€.
08 février 2015 à 06:39

Bonsoir Cathars,
C'est une question tout simplement de bon dimensionnement.
La clim est un métier un non un bricolage hasardeux.
C'est une question tout simplement de bon dimensionnement.

La clim est un métier un non un bricolage hasardeux.

07 février 2015 à 20:36

Chauffage / dégivrage.
07 février 2015 à 15:12

Re Paul,
Je pense que cette machine sera surdimensionnée et risque de casser rapidement car ne fera pas ses cycles correctement.
Je pense que cette machine sera surdimensionnée et risque de casser rapidement car ne fera pas ses cycles correctement.
07 février 2015 à 14:50

Re,
Pour votre salon votre machine à une puissance nominale de 4 Kw et de 3,800kw par -7°C.
Si vous n'avez pas revu votre isolation et que votre hauteur plafond est de 2,50m.
La puissance approximative nécessaire par 0°C est de :
50 x 2.5 x 30 x 0.75 x 1,38 = 3881,25 soit environ 3,900 Kw donc pas de problème pour cette pièce jusqu'à 0°C.
Si la température était à -5°C vos besoins serait d'environ 4,300 Kw et de 4,600 Kw par -10°C.
Par ailleurs votre maison est très mal équipée car sous dimensionnée même pour le sud de la France.
Vos besoins seraient de 120x2.5x30x0,75 = 6,750 en puissance nominale et de 11,100 Kw par -10°C.
Je pense qu'il faudrait revoir votre poste chauffage.
SARL Allo Assistance Climatisation 83560.
Pour votre salon votre machine à une puissance nominale de 4 Kw et de 3,800kw par -7°C.
Si vous n'avez pas revu votre isolation et que votre hauteur plafond est de 2,50m.
La puissance approximative nécessaire par 0°C est de :
50 x 2.5 x 30 x 0.75 x 1,38 = 3881,25 soit environ 3,900 Kw donc pas de problème pour cette pièce jusqu'à 0°C.
Si la température était à -5°C vos besoins serait d'environ 4,300 Kw et de 4,600 Kw par -10°C.
Par ailleurs votre maison est très mal équipée car sous dimensionnée même pour le sud de la France.
Vos besoins seraient de 120x2.5x30x0,75 = 6,750 en puissance nominale et de 11,100 Kw par -10°C.
Je pense qu'il faudrait revoir votre poste chauffage.
SARL Allo Assistance Climatisation 83560.
07 février 2015 à 14:47

Bonjour Paul,
Cela fait combien de temps que vous travaillez en clim ? Car il n'existe pas de clim de 1 kW de puissance, sur la photo on voit marquer les références de la machine à savoir RXS35 don c'est bien une 3,5 froid qui doit donner dans les 4,200 kW chaud.
Cela fait combien de temps que vous travaillez en clim ? Car il n'existe pas de clim de 1 kW de puissance, sur la photo on voit marquer les références de la machine à savoir RXS35 don c'est bien une 3,5 froid qui doit donner dans les 4,200 kW chaud.

07 février 2015 à 13:45

Bonjour,
Déjà votre clim a une puissance nominale chaud c'est à dire par +7°C de 3,100 kW.
Cette dernière ne fonctionnera que jusqu'à -7°C. La puissance de votre machine par 0°C sera de 2,232 kW soit pour une superficie comprise entre 16m² (construction de1974 à 1982) et 36m² (maison neuve rt 2012).
Votre machine étant très certainement sous dimensionnée, elle givre très rapidement et cela est normal.
Vous êtes sur du bas de gamme pas cher comme Airton, Aux...
Déjà votre clim a une puissance nominale chaud c'est à dire par +7°C de 3,100 kW.
Cette dernière ne fonctionnera que jusqu'à -7°C. La puissance de votre machine par 0°C sera de 2,232 kW soit pour une superficie comprise entre 16m² (construction de1974 à 1982) et 36m² (maison neuve rt 2012).
Votre machine étant très certainement sous dimensionnée, elle givre très rapidement et cela est normal.
Vous êtes sur du bas de gamme pas cher comme Airton, Aux...
07 février 2015 à 13:36

Bonjour,
A priori votre installateur n'est pas un pro. Faites appel à un pro dument qualifié.
A priori votre installateur n'est pas un pro. Faites appel à un pro dument qualifié.
06 février 2015 à 18:13

Bonsoir paul,
Personnellement je déconseille le matériel de climatisation d'occasion ; même provenant d'une marque comme Daikin.
A part que la personne qui vous la propose vous la monte, fasse la mise en service, et vous mette une garantie de six mois.
C'est clair que pour remplacer une Alpina vous passez de la Lada des années 1970 à la Mercedes tout confort.
@+
Personnellement je déconseille le matériel de climatisation d'occasion ; même provenant d'une marque comme Daikin.
A part que la personne qui vous la propose vous la monte, fasse la mise en service, et vous mette une garantie de six mois.
C'est clair que pour remplacer une Alpina vous passez de la Lada des années 1970 à la Mercedes tout confort.
@+
05 février 2015 à 20:49

Bonjour,
Pour Cathars je viens tout juste de rentrer de dépannage aujourd'hui Mitsubishi Heavy Industrie et Daikin.
La semaine prochaine encore une Mitsubishi heavy industrie.
Perso je n'ai pas posé ce matériel et le travail que j'ai pu voir de mes confrères, concernant l'installation, est parfait.
Mais je constate à nouveau le manque de fiabilité car les matériels que je dépanne en Mitsubishi heavy industrie n'ont que 4 ans ; alors que pour Daikin ce dernier avait 11 ans.
Bref je suis en plus de 10 ans à plus de 800 installations en Mitsubihi Electric et à peine 5 SAV.
Pour ce qui est du SAV Yack qui est distributeur exclusif Mitsubishi Heavy Industrie est loin d'être au top 1 à 2 semaines pour les pièces.
Pour Mitsubishi electric ont pour le sud est CD Sud comme distributeur exclusif service technique à la hauteur et pièces en 48/42H.
La palme du SAV le plus lamentable parmi ces 3 marques est Daikin. En effet ayant été le numéro 1 mondial très longtemps le SAV est inexistant et pour les pièces, il vaut mieux ne pas être pressé. Mini 2 à 3 semaines.
Bref un pro pourra vous garantir une intervention en 24 ou 48h ; mais cela ne voudra pas dire que vous serez dépanné.
Pour Domotelec ce sont simplement des vendeurs.
Pour le SAV il est inexistant, j'ai personnellement dépanné un client Domotelec à Nans les pins sur un gainable Daikin. Cela faisait simplement 3 ans qu'il les relançait et ces derniers n’envoyaient que des incompétents et de plus leur faisaient payer les soi-disant dépannages.
Bref c'est votre argent.
Mais attention le pas cher peut revenir TRÈS cher.
Pour Cathars je viens tout juste de rentrer de dépannage aujourd'hui Mitsubishi Heavy Industrie et Daikin.
La semaine prochaine encore une Mitsubishi heavy industrie.
Perso je n'ai pas posé ce matériel et le travail que j'ai pu voir de mes confrères, concernant l'installation, est parfait.
Mais je constate à nouveau le manque de fiabilité car les matériels que je dépanne en Mitsubishi heavy industrie n'ont que 4 ans ; alors que pour Daikin ce dernier avait 11 ans.
Bref je suis en plus de 10 ans à plus de 800 installations en Mitsubihi Electric et à peine 5 SAV.
Pour ce qui est du SAV Yack qui est distributeur exclusif Mitsubishi Heavy Industrie est loin d'être au top 1 à 2 semaines pour les pièces.
Pour Mitsubishi electric ont pour le sud est CD Sud comme distributeur exclusif service technique à la hauteur et pièces en 48/42H.
La palme du SAV le plus lamentable parmi ces 3 marques est Daikin. En effet ayant été le numéro 1 mondial très longtemps le SAV est inexistant et pour les pièces, il vaut mieux ne pas être pressé. Mini 2 à 3 semaines.
Bref un pro pourra vous garantir une intervention en 24 ou 48h ; mais cela ne voudra pas dire que vous serez dépanné.
Pour Domotelec ce sont simplement des vendeurs.
Pour le SAV il est inexistant, j'ai personnellement dépanné un client Domotelec à Nans les pins sur un gainable Daikin. Cela faisait simplement 3 ans qu'il les relançait et ces derniers n’envoyaient que des incompétents et de plus leur faisaient payer les soi-disant dépannages.
Bref c'est votre argent.
Mais attention le pas cher peut revenir TRÈS cher.

05 février 2015 à 16:34

Bonsoir,
Attention le compresseur est garantie 5 ans dans la mesure où l'installation a été faite par un pro, et même quelquefois il faut prouver l'existence d'un contrat d'entretien.
Attention le compresseur est garantie 5 ans dans la mesure où l'installation a été faite par un pro, et même quelquefois il faut prouver l'existence d'un contrat d'entretien.
04 février 2015 à 20:53

Bonsoir,
En tant que pro je vous dirai pour le futur Mitsubishi Electric ou Daikin, car Mitsubishi Heavy industrie a beaucoup trop de problèmes.
En tant que pro je vous dirai pour le futur Mitsubishi Electric ou Daikin, car Mitsubishi Heavy industrie a beaucoup trop de problèmes.
04 février 2015 à 20:49

Bonsoir,
Sanyo clim a fait faillite il y a 2 ans environ et cela ne va pas être facile à dépanner.
Car il peut s'agir de la carte alim, mais pas seulement il peut s'agir également, en supplément de l'IGTB.
Bref bonne chance quand même.
Perso je fuis le dépannage de cette marque.
Sanyo clim a fait faillite il y a 2 ans environ et cela ne va pas être facile à dépanner.
Car il peut s'agir de la carte alim, mais pas seulement il peut s'agir également, en supplément de l'IGTB.
Bref bonne chance quand même.
Perso je fuis le dépannage de cette marque.
04 février 2015 à 20:45

Re,
Produit-elle réellement du froid ou brasse-t-elle simplement de l'air ?
Pour le savoir mettez votre clim en froid à 16°C et ventilation à fond et mettez un thermomètre à la sortie soufflage de l'unité intérieure.
La température devrait se situer très rapidement proche de 0°C.
Dans le cas contraire votre machine brasse simplement de l'air.
Produit-elle réellement du froid ou brasse-t-elle simplement de l'air ?
Pour le savoir mettez votre clim en froid à 16°C et ventilation à fond et mettez un thermomètre à la sortie soufflage de l'unité intérieure.
La température devrait se situer très rapidement proche de 0°C.
Dans le cas contraire votre machine brasse simplement de l'air.
01 février 2015 à 17:46

Bonjour ludo36,
Effectivement, ce n'est pas faux.
Effectivement, ce n'est pas faux.

01 février 2015 à 16:24

re, Ericdu30,
Pas besoin de s'énerver mais une bombe sert uniquement en cas de grosse fuite il faut un détecteur de fluide électronique.
Pour ce qui est de fusible il en existe normalement un amovible sur la platine électronique et un, voire deux soudés.
Je vous laisse chercher sur internet le décret d'application issu du règlement européen 517/2014.
De plus ce dernier ne fait que compléter le texte que j'ai mis en réponse 8.
Et je rajouterai la clim est un métier pas du bricolage.

Pas besoin de s'énerver mais une bombe sert uniquement en cas de grosse fuite il faut un détecteur de fluide électronique.
Pour ce qui est de fusible il en existe normalement un amovible sur la platine électronique et un, voire deux soudés.
Je vous laisse chercher sur internet le décret d'application issu du règlement européen 517/2014.
De plus ce dernier ne fait que compléter le texte que j'ai mis en réponse 8.
Et je rajouterai la clim est un métier pas du bricolage.


01 février 2015 à 15:06

re,
A tous il faut savoir qu'à partir du 01/01/2015 la vente de système climatiseur quel qu’il (même avec liaisons préchargées) soit est soumise à restriction.
En effet un particulier qui veut désormais acheter une clim doit fournir une commande d'un installateur de clim pour la mise en service minimum ; sinon cela constitue au sens de la nouvelle règlementation un délit passible de 1500 €.
Ce qui complète le texte ci-dessus de 2006.
A tous il faut savoir qu'à partir du 01/01/2015 la vente de système climatiseur quel qu’il (même avec liaisons préchargées) soit est soumise à restriction.
En effet un particulier qui veut désormais acheter une clim doit fournir une commande d'un installateur de clim pour la mise en service minimum ; sinon cela constitue au sens de la nouvelle règlementation un délit passible de 1500 €.
Ce qui complète le texte ci-dessus de 2006.
01 février 2015 à 14:16

re,
Le mode dégivrage doit se mettre toutes les 40 à 50 minutes. Si celui-ci est beaucoup plus fréquent deux possibilités :
1- sous dimensionnement de l'appareil
2- manque de fluide.
Comment avez-vous vérifié qu'il n'y a pas de fuite de fluide ?
Le mode dégivrage doit se mettre toutes les 40 à 50 minutes. Si celui-ci est beaucoup plus fréquent deux possibilités :
1- sous dimensionnement de l'appareil
2- manque de fluide.
Comment avez-vous vérifié qu'il n'y a pas de fuite de fluide ?
01 février 2015 à 14:11

Bonjour Paulmarie,
Le vendeur peut se retrancher derrière le texte en vigueur et là aucune garantie.
Leurs clients sont informés par leur intermédiaire, conformément à l’article L. 113-3 du code de la consommation, de leur obligation de faire installer ces équipements par un opérateur attesté dès lors que la charge en fluide est supérieure à deux kilogrammes ou qu’un raccordement du circuit de fluide frigorigène est nécessaire (cas des split systèmes, même équipés d’un coupleur rapide).
Le vendeur peut se retrancher derrière le texte en vigueur et là aucune garantie.
Leurs clients sont informés par leur intermédiaire, conformément à l’article L. 113-3 du code de la consommation, de leur obligation de faire installer ces équipements par un opérateur attesté dès lors que la charge en fluide est supérieure à deux kilogrammes ou qu’un raccordement du circuit de fluide frigorigène est nécessaire (cas des split systèmes, même équipés d’un coupleur rapide).
01 février 2015 à 10:53

Bonjour,
A priori le modèle pour le volume est ok, mais je pense que c'est la longueur de la pièce qui doit poser problème.
Donc il faut ventiler plus loin. Pour cela mettre la commande des volets en oscillant afin que le soufflage aille plus loin.
Si cela ne suffit pas passer du mode ventilation automatique au mode manuel en deux voire trois barres.
Lorsqu'il aura atteint sa température le soufflage s'arrêtera.
Mais je confirme ce qui est plus haut superbe machine.
J'adore cette gamme et le propose souvent à mes clients.
Sarl Allo Assistance Climatisation 83560
A priori le modèle pour le volume est ok, mais je pense que c'est la longueur de la pièce qui doit poser problème.
Donc il faut ventiler plus loin. Pour cela mettre la commande des volets en oscillant afin que le soufflage aille plus loin.
Si cela ne suffit pas passer du mode ventilation automatique au mode manuel en deux voire trois barres.
Lorsqu'il aura atteint sa température le soufflage s'arrêtera.
Mais je confirme ce qui est plus haut superbe machine.
J'adore cette gamme et le propose souvent à mes clients.
Sarl Allo Assistance Climatisation 83560
01 février 2015 à 09:04

Pour info l'extrait du journal officiel :
Avis et communications.
AVIS DIVERS MINISTÈRE DE L’ÉCONOMIE, DE L’INDUSTRIE ET DE L’EMPLOI
Avis destiné aux producteurs et aux distributeurs d’équipements préchargés de climatisation, de réfrigération et de pompes à chaleur
NOR : ECEI0908191V
Le ministère en charge de l’industrie rappelle aux producteurs et aux distributeurs d’équipements fonctionnant avec des fluides frigorigènes de type HFC qu’ils sont soumis au respect des réglementations encadrant la manipulation des fluides frigorigènes fluorés.
En vertu du règlement européen 842/2006 du 17 mai 2006 et de ses textes d’application (notamment les numéros 1493/2007, 1494/2007, 1516/2007 et 303/2008) et du code de l’environnement, articles R. 543-75 à R. 543-123, et de ses arrêtés d’application, le producteur et le distributeur sont tenus, entre autres, de s’assurer avant la vente du produit que :
1. Tout appareil contenant des fluides frigorigènes fluorés est étiqueté avec la mention « Contient des gaz à effet de serre fluorés relevant du protocole de Kyoto », le nom chimique du fluide et la quantité nominale de la charge en kilogrammes ;
2. Leurs clients sont informés par leur intermédiaire, conformément à l’article L. 113-3 du code de la consommation, de leur obligation de faire installer ces équipements par un opérateur attesté dès lors que la charge en fluide est supérieure à deux kilogrammes ou qu’un raccordement du circuit de fluide frigorigène est nécessaire (cas des split systèmes, même équipés d’un coupleur rapide) ;

3. Il devra s’assurer, conformément aux articles L. 111-1 et L. 212-1 du code de la consommation, que la notice d’installation ne préconise pas d’opération allant à l’encontre de la réglementation.
S’ils cèdent du fluide frigorigène à titre onéreux ou gratuit, le producteur et le distributeur d’équipements sont tenus, conformément à la réglementation en vigueur, de :
– s’assurer, à compter du 4 juillet 2009, que leur client détient une attestation de capacité délivrée par un organisme agréé ;
– déclarer avant le 31 mars de chaque année à l’ADEME les quantités de fluide frigorigène mises sur le marché, stockées, reprises et/ou retraitées au cours de l’année écoulée ;
– mettre à disposition des opérateurs les contenants pour leur récupération et reprendre sans frais supplémentaires les fluides usagés venant des équipements vendus.
Il est enfin rappelé que la vente de bouteilles jetables contenant des fluides frigorigènes couverts par la réglementation est interdite.
Avis et communications.
AVIS DIVERS MINISTÈRE DE L’ÉCONOMIE, DE L’INDUSTRIE ET DE L’EMPLOI
Avis destiné aux producteurs et aux distributeurs d’équipements préchargés de climatisation, de réfrigération et de pompes à chaleur
NOR : ECEI0908191V
Le ministère en charge de l’industrie rappelle aux producteurs et aux distributeurs d’équipements fonctionnant avec des fluides frigorigènes de type HFC qu’ils sont soumis au respect des réglementations encadrant la manipulation des fluides frigorigènes fluorés.
En vertu du règlement européen 842/2006 du 17 mai 2006 et de ses textes d’application (notamment les numéros 1493/2007, 1494/2007, 1516/2007 et 303/2008) et du code de l’environnement, articles R. 543-75 à R. 543-123, et de ses arrêtés d’application, le producteur et le distributeur sont tenus, entre autres, de s’assurer avant la vente du produit que :
1. Tout appareil contenant des fluides frigorigènes fluorés est étiqueté avec la mention « Contient des gaz à effet de serre fluorés relevant du protocole de Kyoto », le nom chimique du fluide et la quantité nominale de la charge en kilogrammes ;
2. Leurs clients sont informés par leur intermédiaire, conformément à l’article L. 113-3 du code de la consommation, de leur obligation de faire installer ces équipements par un opérateur attesté dès lors que la charge en fluide est supérieure à deux kilogrammes ou qu’un raccordement du circuit de fluide frigorigène est nécessaire (cas des split systèmes, même équipés d’un coupleur rapide) ;


3. Il devra s’assurer, conformément aux articles L. 111-1 et L. 212-1 du code de la consommation, que la notice d’installation ne préconise pas d’opération allant à l’encontre de la réglementation.
S’ils cèdent du fluide frigorigène à titre onéreux ou gratuit, le producteur et le distributeur d’équipements sont tenus, conformément à la réglementation en vigueur, de :
– s’assurer, à compter du 4 juillet 2009, que leur client détient une attestation de capacité délivrée par un organisme agréé ;
– déclarer avant le 31 mars de chaque année à l’ADEME les quantités de fluide frigorigène mises sur le marché, stockées, reprises et/ou retraitées au cours de l’année écoulée ;
– mettre à disposition des opérateurs les contenants pour leur récupération et reprendre sans frais supplémentaires les fluides usagés venant des équipements vendus.
Il est enfin rappelé que la vente de bouteilles jetables contenant des fluides frigorigènes couverts par la réglementation est interdite.
31 janvier 2015 à 21:26

Essayez toujours mais la législation impose une mise en service par un pro.
Les fabricants se retranchent derrière et ceci dit, ils ont raison.
Les fabricants se retranchent derrière et ceci dit, ils ont raison.
31 janvier 2015 à 21:09

Bonjour,
J'ai une mauvaise nouvelle pour vous, en effet pour avoir une garantie il faut que la mise en service ait été effectuée par une société possédant son agrément.
Et dans votre cas mauvaise installation et fuite de fluide.
Comme je le dis souvent le pas cher revient beaucoup plus cher.
J'ai une mauvaise nouvelle pour vous, en effet pour avoir une garantie il faut que la mise en service ait été effectuée par une société possédant son agrément.
Et dans votre cas mauvaise installation et fuite de fluide.
Comme je le dis souvent le pas cher revient beaucoup plus cher.
31 janvier 2015 à 19:44

Bonjour,
Si je vous ai compris le split rak25 chauffe le bureau, l'entrée et la salle de bain ; bref si c'est le cas vous êtes, à mon avis en sous dimensionnement.
Donc le split travaille comme un malade sans pouvoir tout traiter surtout pas temps en dessous de 0°C.
Si vous le laissez uniquement pour votre bureau en mode soufflage automatique cela ne devra pas poser de problème si la porte reste fermée.
Attention il ne faut confondre le soufflage automatique et la gestion automatique chaud froid (témoin de 4 flèches qui forment un carré à la place du soleil pour le chaud et du flocon pour le froid).
Si je vous ai compris le split rak25 chauffe le bureau, l'entrée et la salle de bain ; bref si c'est le cas vous êtes, à mon avis en sous dimensionnement.
Donc le split travaille comme un malade sans pouvoir tout traiter surtout pas temps en dessous de 0°C.
Si vous le laissez uniquement pour votre bureau en mode soufflage automatique cela ne devra pas poser de problème si la porte reste fermée.
Attention il ne faut confondre le soufflage automatique et la gestion automatique chaud froid (témoin de 4 flèches qui forment un carré à la place du soleil pour le chaud et du flocon pour le froid).
31 janvier 2015 à 19:21

Bonjour,
Quelle est la superficie de la pièce et sa hauteur ?
Quelle est la superficie de la pièce et sa hauteur ?
31 janvier 2015 à 13:57

Bonjour,
Tout dépend si vous demandez 21°C et que la température de la pièce est de 18°C et que de plus votre installation est sous dimensionnée ; effectivement cela est normal.
Tout dépend si vous demandez 21°C et que la température de la pièce est de 18°C et que de plus votre installation est sous dimensionnée ; effectivement cela est normal.
31 janvier 2015 à 13:32

Bonjour,
Chez Samsung E4 64 correspond à une surtension.
Couper le disjoncteur de la clim attendez 20 secondes puis remettez le courant et voyez ce qui se passe.
Il se peut que la machine se soit mise en sécurité suite à une surtension.
Allo Assistance Climatisation 83560
Chez Samsung E4 64 correspond à une surtension.
Couper le disjoncteur de la clim attendez 20 secondes puis remettez le courant et voyez ce qui se passe.
Il se peut que la machine se soit mise en sécurité suite à une surtension.
Allo Assistance Climatisation 83560
25 janvier 2015 à 05:59

Bonjour,
Il s'agit à première vue d'une fuite de fluide.
Il faut faire intervenir un VRAI PRO qui récupérera le fluide restant, fera une détection avec une mise à l'épreuve sous l'azote, puis tirage au vide et réinjection de la quantité de fluide selon préconisation du constructeur.
Si cela a été fait par un pro le rappeler sinon préparer le chéquier.
Il s'agit à première vue d'une fuite de fluide.
Il faut faire intervenir un VRAI PRO qui récupérera le fluide restant, fera une détection avec une mise à l'épreuve sous l'azote, puis tirage au vide et réinjection de la quantité de fluide selon préconisation du constructeur.
Si cela a été fait par un pro le rappeler sinon préparer le chéquier.
17 janvier 2015 à 13:38

Bonjour,
Cela ressemble fort à un manque de fluide.
Arrêtez votre machine avant que le compresseur ne casse
et faites appel à un pro.
Cela ressemble fort à un manque de fluide.
Arrêtez votre machine avant que le compresseur ne casse

02 janvier 2015 à 13:18

Bonjour et bonne année,
Pour le dégivrage je confirme même dans le sud.
La machine s'arrêtera toutes les 45 minutes et ce durant environ 3 minutes pour faire un cycle de dégivrage.
Par ailleurs la machine à une puissance nominale de 5,8Kw.
La puissance nominale est donnée par +7°C et la puissance diminue au fur et à mesure que la température extérieure descend.
Par ailleurs vous dites que votre pièce fait 50m² mais quelle année de construction ?
Quelle hauteur plafond ?
Par ailleurs il est fortement déconseillé de faire fonctionner en même temps un chauffage à flammes vives en même temps que la clim.
En effet un chauffage à flammes vives a besoin d’oxygène pour sa combustion et la clim aspire l'air ambiant pour le réchauffer.
Le fonctionnement de la clim peut dans certains cas contrarier le bon fonctionnement d'un poêle, cheminée ouverte ou fermée.
Pour ce qui est du bruit les consoles Daikin ont le gros défaut de la fiabilité du ventilateur de l'unité intérieure.
C'est peut être cela ?
Pour le dégivrage je confirme même dans le sud.
La machine s'arrêtera toutes les 45 minutes et ce durant environ 3 minutes pour faire un cycle de dégivrage.
Par ailleurs la machine à une puissance nominale de 5,8Kw.
La puissance nominale est donnée par +7°C et la puissance diminue au fur et à mesure que la température extérieure descend.
Par ailleurs vous dites que votre pièce fait 50m² mais quelle année de construction ?
Quelle hauteur plafond ?
Par ailleurs il est fortement déconseillé de faire fonctionner en même temps un chauffage à flammes vives en même temps que la clim.
En effet un chauffage à flammes vives a besoin d’oxygène pour sa combustion et la clim aspire l'air ambiant pour le réchauffer.
Le fonctionnement de la clim peut dans certains cas contrarier le bon fonctionnement d'un poêle, cheminée ouverte ou fermée.
Pour ce qui est du bruit les consoles Daikin ont le gros défaut de la fiabilité du ventilateur de l'unité intérieure.
C'est peut être cela ?
01 janvier 2015 à 10:31

Bonjour,
Sur ce type de matériel le dégivrage va s'effectuer normalement automatiquement toutes les 45 min environ, il va durer environ 3 minutes.
Vous le verrez car l'unité intérieure se mettra en stand by le temps du dégivrage et l'unité extérieure coulera et pourra même par temps froid fumer.
Cette fumée n'est rien c'est le résultat des liaisons qui seront chaudes par une température extérieure très froide.
Si le dégivrage se fait trop souvent il y a deux possibilités :
Soit manque de charge.
Soit machine sous dimensionnée.
Sur ce type de matériel le dégivrage va s'effectuer normalement automatiquement toutes les 45 min environ, il va durer environ 3 minutes.
Vous le verrez car l'unité intérieure se mettra en stand by le temps du dégivrage et l'unité extérieure coulera et pourra même par temps froid fumer.
Cette fumée n'est rien c'est le résultat des liaisons qui seront chaudes par une température extérieure très froide.
Si le dégivrage se fait trop souvent il y a deux possibilités :
Soit manque de charge.
Soit machine sous dimensionnée.
01 janvier 2015 à 09:06

Bonjour,
Un multisplit doit avoir au minimum 2 unités intérieures de branchées pour fonctionner correctement.
Par ailleurs la machine va beaucoup consommer par rapport à la puissance fournie.
En effet cette machine est prévue avec une puissance nominale chaud de 9,400 Kw et une consommation de 1,930 Kw donc consommation absurde pour 2,5, voire même le double en chauffage.
Un multisplit doit avoir au minimum 2 unités intérieures de branchées pour fonctionner correctement.
Par ailleurs la machine va beaucoup consommer par rapport à la puissance fournie.
En effet cette machine est prévue avec une puissance nominale chaud de 9,400 Kw et une consommation de 1,930 Kw donc consommation absurde pour 2,5, voire même le double en chauffage.
29 décembre 2014 à 16:16

Bonjour,
Cette surcharge compresseur peut être due au ventilateur de l'UE ou à la carte de régulation.
Cette surcharge compresseur peut être due au ventilateur de l'UE ou à la carte de régulation.
27 décembre 2014 à 15:34

Bonsoir,
PL feriez-vous des réparations d'un certain prix sur une voiture de 12 ans. En sachant que tout le reste a vieilli aussi.
Sur cette machine pas la peine de dépenser plus de 500€ car combien de temps va encore tenir le compresseur, le moteur, ventilateur, les roulements de l'unité intérieure et que sais-je encore.
PL feriez-vous des réparations d'un certain prix sur une voiture de 12 ans. En sachant que tout le reste a vieilli aussi.
Sur cette machine pas la peine de dépenser plus de 500€ car combien de temps va encore tenir le compresseur, le moteur, ventilateur, les roulements de l'unité intérieure et que sais-je encore.
15 décembre 2014 à 18:49

Bonsoir,
Vous écrivez dans un premier temps
Puis là vous écrivez
Si la pièce fait 25m² la puissance du split suffit elle conviendra jusqu'à 30m²
Si par contre la pièce fait 42m² là la puissance ne suffit plus il vous faudra, dans les conditions de votre isolation, actuelle une puissance nominale de 6kW.
Le calcul simplifié est le suivant :
Volume X coefficient de déperdition thermique à savoir pour les constructions entre 1983 et 1989 soit 1,15 X 30 (température demandée 20° par température extérieure la plus froide de votre secteur -10°C) X le coefficient de perte de puissance des machines, ici à -10°C soit 1,65 pour de l'inverter.
Donc si votre pièce fait 42 m² il vous faudra soit changer complétement votre matériel soit rajouter une puissance nominale de chauffage d'environ 2kW.
Par ailleurs vos appareils si votre appareil prend en givre en température positive c'est que soit il est sous dimensionné soit un manque de fluide.
Vous écrivez dans un premier temps
Citation :
Cela signifie que l'on peut chauffer une pièce de 42m² ?
Puis là vous écrivez
Citation :
voici comment se présente la pièce d'environ 25m²
Si la pièce fait 25m² la puissance du split suffit elle conviendra jusqu'à 30m²
Si par contre la pièce fait 42m² là la puissance ne suffit plus il vous faudra, dans les conditions de votre isolation, actuelle une puissance nominale de 6kW.
Le calcul simplifié est le suivant :
Volume X coefficient de déperdition thermique à savoir pour les constructions entre 1983 et 1989 soit 1,15 X 30 (température demandée 20° par température extérieure la plus froide de votre secteur -10°C) X le coefficient de perte de puissance des machines, ici à -10°C soit 1,65 pour de l'inverter.
Donc si votre pièce fait 42 m² il vous faudra soit changer complétement votre matériel soit rajouter une puissance nominale de chauffage d'environ 2kW.
Par ailleurs vos appareils si votre appareil prend en givre en température positive c'est que soit il est sous dimensionné soit un manque de fluide.
15 décembre 2014 à 17:28

Bonjour,
Attention si réparation moindre OK, sinon cela ne vaut pas le coup la machine doit avoir entre 12 à 17 ans !!!
Attention si réparation moindre OK, sinon cela ne vaut pas le coup la machine doit avoir entre 12 à 17 ans !!!
15 décembre 2014 à 12:38

Bonjour,
Déjà votre premier installateur ne connaissait pas son métier en effet il faut minimum 3 à 5 ml de liaisons afin que le fluide puisse correctement passer de la phase gaz/liquide.
Par ailleurs votre raisonnement n'est pas exact concernant la puissance de chauffage.
En effet un inverter d'une puissance nominale (+7°C) de 4,200 Kw, aura une puissance de 2,520 Kw par -10°C . Avant une installation il faut d'abord savoir les besoins de la pièce ou du logement et là plusieurs critères sont à prendre en compte à savoir :
- année de construction.
- maison individuelle ou appartement.
- état de l'isolation.
- région habitée.
Et ensuite on détermine la puissance à installer.
Déjà votre premier installateur ne connaissait pas son métier en effet il faut minimum 3 à 5 ml de liaisons afin que le fluide puisse correctement passer de la phase gaz/liquide.
Par ailleurs votre raisonnement n'est pas exact concernant la puissance de chauffage.
En effet un inverter d'une puissance nominale (+7°C) de 4,200 Kw, aura une puissance de 2,520 Kw par -10°C . Avant une installation il faut d'abord savoir les besoins de la pièce ou du logement et là plusieurs critères sont à prendre en compte à savoir :
- année de construction.
- maison individuelle ou appartement.
- état de l'isolation.
- région habitée.
Et ensuite on détermine la puissance à installer.
12 décembre 2014 à 18:02

Bonjour,
Comme dit ci-dessus effectivement il faut monter les manos pour savoir si la pression monte.
Mais guère de chance par rapport à votre description.
Par ailleurs je n'incriminerai pas la société qui a fait la mise en service car la fuite peut venir d'une valve schrader fuyarde (valve obus qui se situe à l'emplacement où l'on met les manos), je sais c'est rageant mais si vous avez un contrat d'entretien vous n'aurez que le fluide à payer car la main d’œuvre et le déplacement sont compris dans votre contrat.
Lorsqu'il y a une fuite, surtout sur une petite installation, le fluide s'échappe en général sous 48h.
Donc pas de souci au niveau de la fiabilité de votre installateur si le travail a été fait il y a 2 ans.
Comme dit ci-dessus effectivement il faut monter les manos pour savoir si la pression monte.
Mais guère de chance par rapport à votre description.
Par ailleurs je n'incriminerai pas la société qui a fait la mise en service car la fuite peut venir d'une valve schrader fuyarde (valve obus qui se situe à l'emplacement où l'on met les manos), je sais c'est rageant mais si vous avez un contrat d'entretien vous n'aurez que le fluide à payer car la main d’œuvre et le déplacement sont compris dans votre contrat.
Lorsqu'il y a une fuite, surtout sur une petite installation, le fluide s'échappe en général sous 48h.
Donc pas de souci au niveau de la fiabilité de votre installateur si le travail a été fait il y a 2 ans.
08 décembre 2014 à 15:39

Bonjour,
Je suis du même avis que PL & Ludo grande probabilité de manque de fluide.
Je suis du même avis que PL & Ludo grande probabilité de manque de fluide.
08 décembre 2014 à 12:27

Re,
En relisant votre question je viens de voir que vous avez un bisplit.
Est-ce que les deux unités sont dans le même mode ?
En relisant votre question je viens de voir que vous avez un bisplit.
Est-ce que les deux unités sont dans le même mode ?
21 novembre 2014 à 10:45

Bonjour,
Probablement un manque de fluide dû à une fuite.
Probablement un manque de fluide dû à une fuite.
21 novembre 2014 à 10:43

Re,
J'ai oublié : nettoyage de l’échangeur externe.
J'ai oublié : nettoyage de l’échangeur externe.

16 novembre 2014 à 18:24

Bonjour,
Comme dit précédemment par PL ce dysfonctionnement correspond à l'activation du pressostat de haute pression.
Les causes possibles :
Filtre d'aspiration et échangeur de chaleur de l'unité extérieure encrassés.
Pressostat de haute pression défectueux.
Tuyauterie de réfrigérant obstruée.
Contact de connecteur défectueux.
Enlever le filtre d'aspiration est faire une essai sans ce dernier. Si cela marche mettez un filtre neuf.
Sinon faite appel à un pro car vous ne pourrez pas intervenir vous-même.
Comme dit précédemment par PL ce dysfonctionnement correspond à l'activation du pressostat de haute pression.
Les causes possibles :
Filtre d'aspiration et échangeur de chaleur de l'unité extérieure encrassés.
Pressostat de haute pression défectueux.
Tuyauterie de réfrigérant obstruée.
Contact de connecteur défectueux.
Enlever le filtre d'aspiration est faire une essai sans ce dernier. Si cela marche mettez un filtre neuf.
Sinon faite appel à un pro car vous ne pourrez pas intervenir vous-même.