FORUM CLIMATISATION

S'inscrire Aide

Profil du membre PL

Rechercher dans le forum climatisation :
ou taper le n° d'une question pour y accéder directement
Je pose une nouvelle question :
Actuellement 10 066 questions dans le forum climatisation


Membre inscrit PL sur le forum Climatisation

PL
a posté 10 449 messages sur le forum Climatisation :


Multi-Forums

Bonjour, la carte qui ferait des siennes ?
07 janvier 2025 à 17:24
forum consulter ce sujet Voyant vert fixe et dysfonctionnement clim Mitsubishi

Bonjour.

Cela reste à vérifier mais si vous avez 4 UI de taille 50 avec une UE de taille 80 là, il y a un problème de puissance.
Manque de gaz, un complément de charge à t'elle été effectué lors de la mise en service ?
L'électrovanne qui ne s'ouvre pas ?
07 janvier 2025 à 17:22
forum consulter ce sujet Split Perfera Daikin pas d'air chaud

Publicité

Bonjour.

Soit vous êtes en dégivrage donc la ventilation stoppe, soit la température est atteinte dans la pièce la ventilation stoppe aussi dans les deux cas la ventilation se mettra en service lorsque la température sera atteinte sur la batterie 37°C
07 janvier 2025 à 08:53
forum consulter ce sujet Problème pompe à chaleur Airton

Bonjour.

Bien repérer le câblage des couleurs ou N° des fils, photo par exemple.
03 janvier 2025 à 16:16
forum consulter ce sujet Remplacement panneau de contrôle PAR-20MAA

Bonjour.

Pièces neuves donc garantie par le magasin avec la facture.
03 janvier 2025 à 16:15
forum consulter ce sujet Pompe à chaleur Daikin défaut u2

Bonjour.

La pression d'eau est donnée par la pression d'eau de ville, mais comme AAC, il est possible que le vase d'expansion soit HS, à vérifier," visuellement" on va dire ça, enlever le capuchon comme celui d'une roue de vélo, appuyer sur la valve légèrement si pas d'air qui sort vase d'expansion vide d'air, le regonfler .avec une pompe à vélo, 2 bars environ, si de l'eau sort du vase d'expansion, celui-ci HS à remplacer.
Si vous n'êtes pas sur de la manipulation appeler un frigoriste éventuellement un chauffagiste.
03 janvier 2025 à 16:13
forum consulter ce sujet Problème pression eau chaude sanitaire PAC Hitachi

En espérant que vous ayez effectué les travaux hors tension.
Sinon....
02 janvier 2025 à 18:52
forum consulter ce sujet Pompe à chaleur Daikin défaut u2

Bonjour, achats sur internet ou piece d'origine du constructeur ?
U2= baisse de tension ou surcharge électrique ce qui peut endommager les composants électriques.
02 janvier 2025 à 18:51
forum consulter ce sujet Pompe à chaleur Daikin défaut u2

Bonjour.

Oui bien sur et ayez avec délicatesse d'appui avec les boutons.
02 janvier 2025 à 18:45
forum consulter ce sujet Remplacement panneau de contrôle PAR-20MAA

Re, il me revient en mémoire qu'il m'est arrivé de remplacer les sondes de l'UE et plus de problème sur une autre marque.
02 janvier 2025 à 10:53
forum consulter ce sujet Panne climatiseur led 301 clignote 1 fois Hitachi rac-50wxa

Bonjour, et bonne année à tous.

PWB carte inverter et de régulation de votre UE, cela annonce un remplacement de cette carte ou au mieux réparation.
02 janvier 2025 à 10:51
forum consulter ce sujet Panne climatiseur led 301 clignote 1 fois Hitachi rac-50wxa

Bonjour.

Merci pour votre message.
02 janvier 2025 à 10:45
forum consulter ce sujet Code erreur EL climatiseur AKL série F 12000 btu

Bonjour.
10 minutes lors de dégivrage, montée difficile en température lors de la reprise en chaud = Manque de gaz.
02 janvier 2025 à 10:43
forum consulter ce sujet Réglage Daikin ARXM71R + FBA71A9 + Madoka

Bonjour.

Bonne année à tous, un problème de manque de gaz peut entrainer ce défaut, les ventilos extérieurs démarrent t'ils ? ventilo intérieur aussi, filtres propres.
02 janvier 2025 à 10:41
forum consulter ce sujet Problème chauffage clim réversible Daikin

Bonjour,
La sonde est-elle décalée ? Avez-vous vérifié les paramètres que vous avez installés ?
Il se peut qu'il y ait eu une déprogrammation.
01 janvier 2025 à 19:00
forum consulter ce sujet Climatisation réversible Ribo ne se déclenche pas

Bonjour,
Je connais les modèles verticaux en clim comme dans les salles informatiques avec soufflage par le haut ou le bas.
Par contre je ne sais pas si cela existe en PAC.
Pour conserver les gaines de soufflage c'est une bonne idée, mais là, il va falloir exposer votre idée à une entreprise de clim, un calcul de débit d'air et de bilan thermique est nécessaire.
31 décembre 2024 à 15:50
forum consulter ce sujet Installation gainable sous-sol

Bonjour,
Oui, si c'est la même marque et de la même référence, il est possible que cela fonctionne. Cependant, il est peu probable que cela fonctionne avec une version plus récente.
Je vous conseille de vous renseigner auprès de votre installateur ou de la plateforme de la marque.
En effet, avec l'évolution des types de gaz et de l'électronique, il est important de vérifier la compatibilité avant de procéder à un remplacement.
31 décembre 2024 à 15:46
forum consulter ce sujet Remplacer un split sur un multisplit

Bonjour,
Pour l'instant et de dériver vers l'inconnu, je rejoins AAC une quantité de gaz ne se vérifie pas à la pression, mais au poids suivant les préconisations constructeur, symptôme manque de gaz, pas de chauffe sur les UI et pas ou peu de dégivrage, cela n'empêche pas les cycles de dégivrage, qui sont programmés d'usine et en fonction de la température extérieure.
Pour moi, manque de gaz = fuite.
31 décembre 2024 à 15:43
forum consulter ce sujet Unité extérieure givre à -3°C pas de dégivrage

Bonjour, vous avez essayé le bouton test ?
30 décembre 2024 à 10:26
forum consulter ce sujet PAC retirer mode chauffage d'appoint

Bonjour.

Problème de carte de régulation, sonde de reprise décalée ou reprend de l'air frais (?)
30 décembre 2024 à 10:20
forum consulter ce sujet Problèmes de chauffage avec climatiseur

Bonjour.

Idem, sur certains moteurs on peut pour quelques euros remplacer que les roulements.
A voir. Sinon oui remplacer le moteur.
Attention de couper le courant avant toutes interventions.
30 décembre 2024 à 04:05
forum consulter ce sujet Bruit de roulement unité extérieure

Bonjour, je pense aussi, ou bouché ?
30 décembre 2024 à 04:01
forum consulter ce sujet Pression à zéro et 0.5 manomètres PAC Hitachi acqua free

Bonjour.

En complément, il se peut aussi que en mode balayage, le moteur force lorsque le volet arrive en point bas ou haut, stopper votre clim, une fois effectué couper le courant attendre 3/4 minutes puis remettre le courant le volet doit s'ouvrir et se refermer, remettre en route et faire un essai.
30 décembre 2024 à 04:01
forum consulter ce sujet Problème tremblement split Mitsubishi

Bonjour, Idem.
30 décembre 2024 à 03:50
forum consulter ce sujet Panne climatiseur tri-split AOY30LMAW4 et ASY12LMACW

Bonjour.

Surement un problème de delta T°C, voir si il y a la possibilité d'affiner ce delta.
30 décembre 2024 à 03:49
forum consulter ce sujet PAC air ventilation en continu malgré température de consigne

Bonjour, merci.
30 décembre 2024 à 03:42
forum consulter ce sujet PAC air eau tableau loi d'eau

Bonjour.
Citation :
Le service me dit que c’est compatible mais j’ai un doute.

Quel service ? Atlantic ?
27 décembre 2024 à 15:56
forum consulter ce sujet Panne climatisation gainable Atlantic AOY36 LMAW

Bonjour.

En principe non, votre UI est de 2014, nous sommes en 2024, 10 ans d'écart, les générations évolues d'année en année et ne sont souvent pas compatible, électronique, gaz.
Mais rien ne vous empêche de contacter la plateforme Daikin ils vous en diront plus.
27 décembre 2024 à 15:53
forum consulter ce sujet Remplacer unité extérieure monosplit PAC Daikin pour plus puissante

Bonjour,

Un peintre m'a conseillé de nettoyer avec de l'acétone, ce produit étant moins agressif.
Faire un petit essai.
27 décembre 2024 à 10:10
forum consulter ce sujet Question sur le jaunissement du plastique des climatiseurs

Bonjour.

Comme Dom-Aom, ce que vous dites n'est pas logique du tout.
Approfondir les branchements.

26 décembre 2024 à 18:13
forum consulter ce sujet Débrancher reprise climatiseur

Bonjour.

C'est quoi une sonde simplifiée ?
Une sonde de température ambiante se dérègle rarement, celle-ci est peut être à coté d'une "source" chaude ?
26 décembre 2024 à 18:09
forum consulter ce sujet Remplacer sonde simplifiée shogun clim Atlantic

Bonjour.

Pourquoi pas, je serais partisan pour une isolation, attention à la manipulation des liaisons le petit tube est très fragile et peut casser facilement.
26 décembre 2024 à 10:25
forum consulter ce sujet Défaut liaison frigorifique climatisation conseil réparation

Bonjour, je rejoins Dom-Aom
26 décembre 2024 à 10:23
forum consulter ce sujet Climatisation Haier bi-split est-elle réversible ?

Bonjour.

Non au contraire, ce qui est rigolo c'est de dracher une gaine il est certain que dans ce cas il n'y a plus de bruit, La Palice n'aurait pas trouvé mieux, les reprises sont peut être trop petites.
Perso je surdimensionne d'une taille le soufflage et la reprise, ainsi que les gaines, cela ne dérange en rien les débits d'air mais on résous les problème de bruit en diminuant la vitesse d'air dans ces passages.
Ou est le filtre du gainable ? les reprises sont t'elles gainées ?
26 décembre 2024 à 10:15
forum consulter ce sujet Débrancher reprise climatiseur

Bonjour.

Je rejoins Dom-Aom. Plus de gaz= fuite(s) donc recherche de fuite(s) au nidron ou azote.
Réparation, 25b en test azote, tirage au vide, remplissage gaz au poids suivant recommandations constructeur.
Si vous gardez les mèmes tubes à savoir aussi si c'est les bons diamètres d'une machine à une autre (?) il faut les nettoyer avec un produit spécifique en cas de changement de gaz.
Sinon risque de mélange de résidus d'huile qui ne sont pas compatibles entre les différents gaz. Peut entrainer la casse du compresseur pièce maitresse d'un système frigo et pas la moins chère.
Il n'y a pas de vis de réglage à part les vannes de service qui doivent être ouverte complètement.
Ni de filtre sur le circuit frigo.
26 décembre 2024 à 10:07
forum consulter ce sujet Clim GREE cassette 8.5 kW chauffe peu

Bonjour.

Pour commencer lors d'une mise en service on ne fait pas un complément de charge en fonctionnement.
1: test azote des circuits frigos 25 bars pendant quelques heures, vérification des raccordement et ou soudures avec du mille bulles ou produit vaisselle.
2: vidange, tirage au vide pendant 2h
3: complément de charge au poids suivant les recommandations constructeur. 200grs pour vous
4: ouverture des vannes de service
5: mise en service contrôle des températures soufflage et reprise, basculement chaud et froid
Normalement il doit avoir sur la bouteille un clapet anti retour, et un tube plongeur afin de charger en liquide, on charge toujours en liquide, chauffer une bouteille peut se faire avec un décapeur thermique plus rapide.
Pour le sifflement c'est peut ètre le compresseur inverter, cela dépend de la marque de votre UE.
26 décembre 2024 à 09:53
forum consulter ce sujet Problème ajout de R32 pour compléter mon installation

Bonjour, une photo de vos appareil aurait été bien.

Le principe d'une clim mobile est de pouvoir la déplacer, bien sur il faut agir avec délicatesse, deux personnes facilitent le déplacement et le rangement des clims.
Si vous ne voulez pas les ranger une fois la saison terminée l'unité située en extérieur l'envelopper d'une bâche de protection.
Vous faites comme vous voulez.
26 décembre 2024 à 09:35
forum consulter ce sujet Climatisation mobile ligne frigorifique fragile

Bonjour,

Votre plombier vous a bien dirigé et le frigoriste a raison : un nettoyage du ou des filtres suffit pour une clim mobile.
Pour les produits de nettoyage et de désinfection, vous pouvez les trouver sur internet.
Pour la réception de votre appareil, je vous conseille de le déballer avec le livreur et de faire un essai de fonctionnement avec lui. En cas de problème, vous êtes couvert et au cas où, vous pouvez repartir avec.
23 décembre 2024 à 08:24
forum consulter ce sujet Entretien climatiseur mobile

Bonjour.

Avant d'appeler une autre société, si vous en avez la possibilité nous donner la température de soufflage et de reprise de votre appareil, vitesse à fond et demande de température la plus élevée.
Je suis plus dans la réflexion de AAC pour les dégivrages.
23 décembre 2024 à 08:16
forum consulter ce sujet Diag UE givrée réparation fuite gaz et recharge

Bonjour.
Si c'est un problème électrique oui on peut dépanner mais interdiction d'intervenir sur le circuit frigo.
21 décembre 2024 à 18:24
forum consulter ce sujet Identification d'un climatiseur plaque signalétique illisible

Bonjour,
Ah !
Et alors le système fonctionne ? et de mettre un appareil en EOSN c'est n'importe quoi, simplement pour vous prendre de l'argent. Super comme Société, surtout vous en éloigner rapidement ce sont des voleurs.
Retournez-vous contre l'installateur pour la fuite. Mauvaise mise en service.
21 décembre 2024 à 18:21
forum consulter ce sujet Diag UE givrée réparation fuite gaz et recharge

Bonjour, appeler la plateforme ils vont vous renseigner.
21 décembre 2024 à 18:15
forum consulter ce sujet Gainable Daikin problème thermostat Zeus zoning Madel Zitty

Bonjour.
Appeler ma plateforme ils vont vous renseigner.
21 décembre 2024 à 18:14
forum consulter ce sujet Problème de connexion Wifi climatisation Toshiba AC

Bonjour, en principe les moteurs sont sertis.
21 décembre 2024 à 10:05
forum consulter ce sujet Bruit moteur roulement ventilation unité intérieure Daikin

Bonjour.

J'ai perdu les docs techniques Madoka, appeler la plateforme Daikin ils devraient vous répondre.
20 décembre 2024 à 10:45
forum consulter ce sujet Réglage paramétrage gainable Daikin Madoka Airzone

Bonjour.

Arrivez-vous à lire sur l'étiquette du groupe extérieur si il y a écrit R22 ?
20 décembre 2024 à 10:41
forum consulter ce sujet Identification d'un climatiseur plaque signalétique illisible

Bonjour.

Je n'arrive pas à ouvrir votre lien (? ) cela m'emmène sur plusieurs sites de transfert de documents.
20 décembre 2024 à 10:37
forum consulter ce sujet Bruit métallique sur système multi-splits Hitachi

Bonjour.

Vous rapprocher de votre fournisseur d'énergie.
19 décembre 2024 à 08:45
forum consulter ce sujet Aides de l'État pour l'installation d'un climatiseur

Bonjour.

Carrier est plus spécialisée dans les grosses puissances.
Depuis des années Carrier à racheté des entreprises fabricantes dans les petites puissances, notamment en Espagne et en Italie, ils mettent leurs étiquette.
Je crois reconnaitre une clim assez ancienne qui est peut être au R22, gaz interdit depuis des décennies.
19 décembre 2024 à 08:44
forum consulter ce sujet Identification d'un climatiseur plaque signalétique illisible

Bonjour.

Voir avec le constructeur si il y a possibilité avec l'application Madoka de stopper la ventilation une fois la température atteinte.
Ce la étant possible avec les commande filaires type BRC...
19 décembre 2024 à 08:37
forum consulter ce sujet Réglage paramétrage gainable Daikin Madoka Airzone