Bonjour.

Voici un tuto Youtube démontage unité Fujitsu.
https://www.youtube.com/watch?v=lmCcnZ2o6vo
25 décembre 2020 à 11:43
forum consulter ce sujet Silent bloc turbine clim Fujitsu

Bonjour,
Citation :
2) La consigne est atteinte, les volets se sont fermés. Et à partir de ce moment toutes les 3 min exactement le système ventile pendant 10 secondes et s'arrête de ventiler. Le cycle se répète ensuite.
Est-ce que ce témoin s'affiche ? (il s'allume aussi lorsque la consigne est atteinte).

Citation :
3) Le ventilateur, lors de ces phases, tourne à vitesse réduite... mais pas mini pendant 10 sec.
Si le ventilateur de l'UE suit le même rythme que celui de l'UI, la puissance mini de la clim serait encore trop importante d'où ces cycles on/off gênants.

Avez-vous essayé un mode manuel minimum (plutôt qu'automatique) ? (j'ai eu un phénomène semblable en mode froid l'été, mais peut-être pas aussi fréquent que ces 3min, de mémoire).

Enfin, comme suggéré par PL, votre installateur a peut-être une solution étant donné que la garantie court encore...
25 décembre 2020 à 11:27
forum consulter ce sujet Unité intérieure LG ventile toutes les 3 minutes en mode chaud

Publicité

Bonjour Julien,
Mon UI étant "neuve", je l'ai juste déshabillée (photo). La volute ne me semble pas des plus accessibles étant donnée sa position interne.
Je pense que ce démontage ne peut pas être fait en mode bourrin, car le risque de casse est important, surtout perché sur un escabeau...
Attendons d'autres avis.

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.
unité interieur climatisation LG


24 décembre 2020 à 16:31
forum consulter ce sujet Silent bloc turbine clim Fujitsu

Bonjour Seb,
Quelques précisions pour aider au diagnostic lors de cette gêne :
1) Température extérieure ?
2) La consigne demandée est-t-elle atteinte ? (en mode chaud, mon UI LG affiche la consigne et la température ambiante en mode Dry)
3) Comment réagit le ventilateur de l'UE lors de ces cycles ?
24 décembre 2020 à 16:17
forum consulter ce sujet Unité intérieure LG ventile toutes les 3 minutes en mode chaud

Bonjour Julien,
Il faudrait selon moi :
1) Vérifier que la volute est bien propre pour éviter un déséquilibre, source de vibrations.
2) Se renseignez sur les sites de pièces de clim pour savoir si le silentbloc soupçonné est vendu.
3) Rechercher ici ou ailleurs des sujets traitant du changement de roulement, les points délicats seront surement abordés.

Bon courage.
23 décembre 2020 à 12:40
forum consulter ce sujet Silent bloc turbine clim Fujitsu

Pour comparer avec d'autres constructeurs, ma télécommande LG a un bouton "light off" pour faire le noir dans une chambre.
Ce bouton est placé juste à côté du On/Off, ce qui montre l'importance de cette touche pour LG.


22 décembre 2020 à 18:39
forum consulter ce sujet Comment éteindre voyant W-Lan sur Takao Atlantic

Merci de nous faire part de la réponse d'Atlantic. (J'espère que ce ne sera pas le trop classique "débrouillez-vous avec nos installateurs" car tout le monde ne s'appelle pas Charlotte de T. tongue).
22 décembre 2020 à 18:29
forum consulter ce sujet Comment éteindre voyant W-Lan sur Takao Atlantic

Bonjour.
Citation :
J'ai fait venir un thermicien pour un audit énergétique et il ne veut pas entendre parler de PAC air air. Donc aucune information de sa part.
A minima, le thermicien devrait donner les déperditions énergétiques d'un logement actuellement et/ou après isolation conseillée. Quel que soit le mode de chauffage, la puissance à installer devra compenser ces déperditions.

Et si vous souhaitez avoir une estimation bien souvent suffisante pour estimer cette puissance, rentrez vos paramètres dans ce calculateur...
https://elyotherm.fr/puissance-chauffage

Que vous donne-t-il ?
22 décembre 2020 à 15:39
forum consulter ce sujet Dimensonnement puissance PAC air air après devis

Non, désolé, l'autre idée est déjà dans mon message initial, à savoir demander à Antoine
https://www.atlantic.fr/Assistance-SAV/Formulaire-contact?nature=5574&family=5607&landing=sav
22 décembre 2020 à 15:24
forum consulter ce sujet Comment éteindre voyant W-Lan sur Takao Atlantic

Bonsoir Claire,
Qu'en dit Antoine ?
https://www.youtube.com/watch?v=6Rwz6eGHNTk

Bon, pour faire simple, un scotch opaque sur la led gênante et voilà.
21 décembre 2020 à 19:55
forum consulter ce sujet Comment éteindre voyant W-Lan sur Takao Atlantic

Bonjour,
pour Bern, il vous faut rechercher sur le web le "service manual" de la référence de votre clim.
Il vous donnera l'explication des codes P6 pour vos UE/UI

Exemples:
P6 (UI) = Low pressure protection of compressor
P6 (UE)= IPM module protection

21 décembre 2020 à 16:11
forum consulter ce sujet Code erreur P6 clim Carrier

Bonjour,
Citation :
Il m'est arrivé de nombreuses fois d'installer des muraux à 5/10 cm du sol à la demande du client pour une question de coût, et d'installation, ça fonctionne moins bien, mais ça fonctionne.
Pièces mansardées ?
Sur un plan pratique, je pense qu'il faut alors protéger l'UI contre les coups... de pieds, de balais, des gamins qui chahutent, car le carénage n'est pas prévu pour sad
21 décembre 2020 à 15:58
forum consulter ce sujet Hauteur minimum d'un split mural

Bonjour LeCalin, peu de chance que l'auteur du sujet repasse par ici, un an après.

Si les professionnels consultés ne trouvent pas (ou n'ont pas envie...), il faudrait que vous cherchiez par vous même avec notre aide, si besoin.
19 décembre 2020 à 12:59
forum consulter ce sujet Problème régulation PAC Atlantic

Bonjour Adel,
J'imagine que rares doivent-être les clients qui souhaitant "transformer" une UI "murale" en console.
A savoir pour Cloclo, que déplacer une UI est aussi sinon plus compliqué (coûteux) que déplacer le radiateur d'un chauffage central (sans compter les frais de décoration murale pour reprendre le pan de mur concerné).
19 décembre 2020 à 12:48
forum consulter ce sujet Hauteur minimum d'un split mural

Bonjour.
Citation :
L'artisan a interchangé la carte de la console incriminée avec une autre carte prise sur une des consoles des chambres que je n’utilise pas.
J'ai vu qu'il a aussi essayé de sortir la sonde un maximum vers l’extérieur mais elle est courte.
Il a aussi remis un petit coup de mousse dans le carottage.
Au final après toutes ses interventions rien de bien concluant... télécommande toujours sur 16°, 19°5 dans la pièce mais la console continue de chauffer et le groupe à l'extérieur ne s'arrête pas.
Si le fonctionnement est normal avec l'UI de l'autre chambre, il reste deux causes:
1) sonde HS (le frigoriste a du vérifier)
2) électrovanne dans l'UE (celle dédiée à l'UI problématique)
2.1) soit le corps de la vanne
2.2) soit la bobine de commande de la vanne
2.3) soit la partie de la carte électronique de l'UE dédiée à cette vanne.
19 décembre 2020 à 12:33
forum consulter ce sujet Problème clim Hitachi ne respecte pas consigne température

Bonsoir Cloclo,
Le phénomène de stratification de l'air dans une pièce n'aide pas à réchauffer un sol froid.
Pour lutter contre ce risque, avez-vous orienté les volets bien vers le bas en chauffage (au risque de localiser la chaleur sous le split) ?
Concernant la hauteur mini d'une UI murale, il faudrait voir la notice d'installation de votre UI, en voici une par exemple qui montre les contraintes à respecter.

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.
hauteur minimum split mural

15 décembre 2020 à 19:13
forum consulter ce sujet Hauteur minimum d'un split mural

Bonsoir JC, vous abordez ici l'économie ou pas de baisser la consigne la nuit. En général ce que l'on ne chauffe pas la nuit (car on dort couvert) est économisé. Cependant avec une grosse inertie thermique, la température d'un logement baissera peu lors du réduit, donc peu d'économie à espérer d'autant plus qu'il faudra anticiper le redémarrage pour le confort du matin.

Pour pouvoir comparer, il faut savoir que la consommation sur une période donnée est liée à la météo, on estime qu'elle est proportionnelle aux DJU (voir wikipedia). Sur infoclimat, les DJU sont calculés par mois et pour chaque station météo :
https://www.infoclimat.fr/climatologie/annee/2020/paris-montsouris/valeurs/07156.html

Si par exemple, vous avez le double de DJU et une consommation double, pas d'économie ni surconsommation.
15 décembre 2020 à 18:15
forum consulter ce sujet Optimiser pompe à chaleur Fujitsu General

Bonjour PL, Spirou aura confondu "Airzone" (la régulation des départs d'air) et l'UI Daikin, sa question restait bien compréhensible, néanmoins.
12 décembre 2020 à 19:28
forum consulter ce sujet Rappel carte compresseur clim Daikin

Bonjour Zouz,
A savoir que le droit du consommateur est fait pour vous protéger, le professionnel a obligation de résultat.
Donc à son départ l'installation doit fonctionner normalement, à vous de lui faire constater l'inverse, notamment par lettre A/R si nécessaire. En théorie, si pas d'effet et qu'un nouvel artisan fait lui du bon boulot, sa facture peut être envoyée au premier...

Bon, concernant le problème de consigne dépassée, il faudrait savoir comment faire afficher par votre clim la température qu'elle mesure pour la pièce. Il semble que cette température soit anormalement basse (problème de sonde) ce qui force la clim à chauffer plus que nécessaire.

Par exemple sur mon LG, il est possible de connaitre cette mesure en passant en mode "Dry". Dans ce mode, la consigne affichée sur l'UI est la température ambiante. Avec une appli, c'est encore plus facile puisque la température ambiante est affichée en permanence sur le smartphone.
12 décembre 2020 à 18:28
forum consulter ce sujet Problème clim Hitachi ne respecte pas consigne température

Bonsoir Ludo,
En attendant d'éventuels connaisseurs de la marque/modèle, vous pouvez rechercher le "service manual" de votre UI et celui de votre UE. La séquence led sera documentée et permettra d'avancer.
12 décembre 2020 à 18:10
forum consulter ce sujet Panne clim Hitachi bi-split voyant timer orange clignote

Bonjour, @R3mis3

Voici un lien pouvant vous aider : portail-autoentrepreneur.fr frigoriste
12 décembre 2020 à 13:04
forum consulter ce sujet Conditions pour ouvrir une société dans la climatisation

Bonjour Spirou,
Vous avez été dépanné sous garantie, très bien et normal.
Citation :
le technicien m'a informé que Daikin était au courant de défaut sur la carte mais ne lançait pas de procédure de rappel !
Un rappel coute de l'argent à un constructeur, il ne s'y résoudra qu'en cas de danger... (pour le consommateur voire pour son image de marque...) En cas de mauvaise série qui provoque une panne et "juste" un inconfort, je pense que le constructeur assumera sous garantie sans même informer son réseau. Quant aux clients hors garantie cry

Les installeurs curieux s'en rendront compte, les autres pas forcément.
Attendons d'autres retours, utilisateurs et pro.

P. S. : il faudrait les références précise de vos matériels voire les numéros de série pour que cette question puisse servir à d'autres.
12 décembre 2020 à 12:35
forum consulter ce sujet Rappel carte compresseur clim Daikin

Bonjour Ddidi,
Je crains qu'il faille mettre votre télécommande à la poubelle (recyclage). sad
12 décembre 2020 à 12:13
forum consulter ce sujet Problème télécommande climatisation Daikin

Bonjour,
Citation :
Conclusion, ma pompe à chaleur est certes sous-dimensionnée, car elle n'arrivera jamais à atteindre + de 18/19C.
Mais, pour l'exact même résultat que les radiateurs, visiblement ma facture de chauffage pourrait se voir être divisée par deux cette année ?? c'est énorme.
Bravo, vous avez fait les relevés conseillés et pu constater par vous même.
Citation :
Par contre, la nuit la pompe à chaleur peut empêcher de dormir, est-ce que si je l'éteins chaque nuit je risque de consommer + que de la laisser tourner ?
Oui le bruit est le principal défaut de votre monobloc fixe. Couper (réduire) le chauffage la nuit permet de faire des économies mais réduit le confort du matin. C'est pourquoi un compromis consiste à anticiper son démarrage le matin pour avoir le confort voulu au lever.
12 décembre 2020 à 11:59
forum consulter ce sujet Clim Elios klimea en hiver ne chauffe pas assez

Il serait dommage de ne pas utiliser ce monobloc fixe, étant donné son prix (élevé) et son rendement normalement bien meilleur qu'un radiateur.

Dans l'éventualité où même après avoir poussé la consigne, il ne suffisait pas, alors oui mettre un radiateur en appoint, càd laisser la clim à fond.
09 décembre 2020 à 14:01
forum consulter ce sujet Clim Elios klimea en hiver ne chauffe pas assez

Bonjour Fanny,
Vous avez fait installer une monobloc intérieure murale de 3 kW.
Ne vous fiez pas à la valeur de la consigne demandée, trouvez plutôt un réglage qui vous apporte le confort souhaité (avec ou sans thermomètre de contrôle dans la pièce).
Si elle produit un air bien chaud (et crache un air gelé dehors) je pense qu'elle fonctionne correctement et consommera toujours moins qu'un simple radiateur.
Pour estimer votre consommation, il faut faire des relevés sur votre compteur, un Linky s'y prête mieux qu'un ancien compteur.
09 décembre 2020 à 13:51
forum consulter ce sujet Clim Elios klimea en hiver ne chauffe pas assez

Bonjour, semble mal parti si Dom a détecté un raccordement incompatible...
Un mail au support Hitachi (avec les réf) et vous devriez avoir une réponse rapide.
09 décembre 2020 à 13:30
forum consulter ce sujet Problème pompe à chaleur Hitachi RAM90QH5

Bonjour Christophe et Dom,
J'ai isolé le bruit dans l'enregistrement de 5s ci-joint.

On dirait effectivement une brusque accélération de ventilation mais précédée d'un claquement, non ?

voix001.mp3
09 décembre 2020 à 13:13
forum consulter ce sujet Split Hitachi très bruyant au redémarrage

Bonjour Ludo,
Possible si la combinaison est prévue par Hitachi (voir réponse 29), mais...
1) il faut avant être sûr de la compatibilité logicielle UE nouvelles UI.
2) prévoir un tirage au vide et recharge en gaz.
08 décembre 2020 à 19:10
forum consulter ce sujet Problème pompe à chaleur Hitachi RAM90QH5

Bonjour Iver,
Ce raccord en "caoutchouc" était bien livré avec mon UE mais l'installateur n'a rien mis puisque l'UE est posée à même le sol graviers.

Je pense que cet accessoire ne sert pas à grand chose, il suffit de coller un raccord PVC plus grand que le trou sous la tôle, et de raccorder en aval vers la canalisation. Ce faisant, pas d'obstacle à l’écoulement donc pas de risque d'eau stagnante et risque de corrosion.
08 décembre 2020 à 18:48
forum consulter ce sujet Raccord d'évacuation condensat D42

Bonjour PL,

Noté vos nombreuses installations d'UI dans ces conditions.

Juste par curiosité, prévenez-vous les clients des possibles dysfonctionnements ?
Quels sont leurs retours (Manque d’homogénéité de la température dans la pièce ? Cycles courts ? Consigne décalée vs l'ambiante ?...)
08 décembre 2020 à 14:34
forum consulter ce sujet Installation split au-dessus d'une bibliothèque d'angle

Bonsoir,
Citation :
De plus il faut un minimum de 20 cm entre le plafond et le split.
Comme je le disais, toutes les UI n'ont pas les mêmes contraintes. Des Hitachi par exemple, peuvent être "collée" à 5 cm du plafond, je pense grâce à leur entrée d'air sur le devant.
05 décembre 2020 à 23:27
forum consulter ce sujet Installation split au-dessus d'une bibliothèque d'angle

Bonjour Cactuuus,
Sachant que le transfert d'énergie à la pièce se fait par brassage de l'air ambiant, il faut favoriser autant que possible sa circulation autour de l'UI et au sein de la pièce.

Pour éviter les grosses erreurs d'implantation, les constructeurs imposent des distances minimales à respecter par rapport aux obstacles situés dessus, par côté ou dessous. A vérifier sur la notice d'installation du modèle ciblé. A noter que certaines marques permettent plus de "confinement" que d'autres.

Pourquoi ne pas déplacer l'UI sur le mur de droite et en l'éloignant de l'angle ?
05 décembre 2020 à 11:51
forum consulter ce sujet Installation split au-dessus d'une bibliothèque d'angle

Bonsoir Jkbs,
Mitsubishi donne les explications de démontage dans le "MFZ-KA50VA service manual", page 40.

Vous pouvez aussi trouver ce manuel via Google en cherchant sa référence à savoir "OB409E".
Tenez-nous au courant.
02 décembre 2020 à 18:36
forum consulter ce sujet Brancher interface wifi clim Mitsubishi MFZ-KA35VA

Bonjour, OK, reste à identifier le contacteur qui gripperait en position "collé" alors qu'il n'y a pas de symbole "pompe" sur l'afficheur.
Si un petit impact dessus le décolle et arrête la pompe... Bingo !
29 novembre 2020 à 14:53
forum consulter ce sujet PAC Daikin Altherma erreur CO

Bonjour,
Je vois qu'avec 5L de condencide advenced on fait 25L prêt à l'emploi.
129€ les chez S.luClim, c'est le prix habituel pour ce genre de produit ?
29 novembre 2020 à 14:44
forum consulter ce sujet Produit entretien climatiseur unité intérieure

Bonjour, effectivement à 700€ le cache/bac à fleurs, mieux vaux ne pas se tromper.
Mais comme l'UE doit respirer sans entrave, autant qu'elle soit le plus au large possible.
29 novembre 2020 à 14:25
forum consulter ce sujet Largeur totale Daikin 2MXM50M et avis coffre

Bonsoir, je suis surpris que le couvercle des vannes de service ne soit pas compris dans la longueur donnée. Pour le coup, ce serait un piège...
Je viens de mesurer mon UE LG. Le couvercle dépasse de 6,5 cm du coffret.
Attendons d'autre avis, sinon les distributeurs doivent avoir l'info.
28 novembre 2020 à 19:59
forum consulter ce sujet Largeur totale Daikin 2MXM50M et avis coffre

Bonjour,
Des pistes dans cette question sur l'erreur C0 ?
Panne pompe à chaleur Daikin altherma EBHQ014A6V3

P.S. : vous n'avez pas donné la référence de votre Altherma.
28 novembre 2020 à 19:25
forum consulter ce sujet PAC Daikin Altherma erreur CO

Bonsoir, j'ai arrêté le Sanytol sur l'UI de ma voiture pourtant l'odeur me convenait bien. En pratique j'ai trouvé qu'il laissait des résidus poisseux (je ne rinçais pas), donc risque d'obstruction ?

D'autres avis sur le Sanytol m’intéresseraient.
28 novembre 2020 à 19:12
forum consulter ce sujet Produit entretien climatiseur unité intérieure

Pour Casscom, à titre de comparaison, vous pouvez écouter ce même bruit sur le multi de Lagass
http://www.forum-climatisation.com/photos-climatisation/bruit-detendeurs-demarrage-clim.mp3
28 novembre 2020 à 18:21
forum consulter ce sujet Bruit gênant unité extérieure Daikin 4MXS80

Le client prends déjà le risque d'acheter au prix fort une carte que le fournisseur refusera de reprendre (sauf si elle n'a pas été déballée ?).
26 novembre 2020 à 14:05
forum consulter ce sujet Remplacement platine clim LG FM25AH

Bonjour.
Citation :
Il semble que 2 cartes soient compatibles.
Selon moi, ce n'est pas au client de prendre le risque mais au distributeur ou au constructeur de confirmer par mail la compatibilité des pièces détachées avec les références de l'UE/UI en panne.
26 novembre 2020 à 14:00
forum consulter ce sujet Remplacement platine clim LG FM25AH

Bonjour.

Le conseil de Polo me semble judicieux, surtout s'il s'agit d'une RAK avec un volet qui s'ouvre pour l'entrée d'air, la dépose des capots est moins simple que sur la mienne qui n'a pas de volet d'entrée d'air.

Au final, même en déposant les capots il faudra scotcher pour protéger l'échangeur donc autant scotcher tel quel.

Outre les risques de casse, une UI (photo LG) est sans doute moins facile à masquer sans ses capots:

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.
ui clim LG

26 novembre 2020 à 13:54
forum consulter ce sujet Démonter clim Hitachi RAK25RPE

Bonsoir,
Ne connaissant pas cette UI, je dirais :
1) Chercher une vidéo de démontage ou montage sur youtube, ou
2) Chercher son "service manual" ou d'un modèle similaire, ici par exemple (manualslib.com)
25 novembre 2020 à 18:35
forum consulter ce sujet Démonter clim Hitachi RAK25RPE

Bonjour.
En disjonctant, vous "effacer" le défaut bloquant et elle repart pour un tour.

Reste déjà à identifier ce défaut, en recherchant
1) le code d'erreur affiché (en clair sur l'UI ou la télécommande, en moins clair avec des leds de l'UI et/ou de l'UE qu'il faut ouvrir et observer/relever)
2) en trouvant la signification de ce code (étiquette UE et/ou UI, ou "service manual" de votre matériel).
25 novembre 2020 à 12:56
forum consulter ce sujet Clim Hitachi s'arrête toute seule

Bonjour,
Votre description me semble claire. L'un des actionneurs de l'UI (ventilateur ou moteur volet) est en défaut et fait sauter le fusible, reste à le trouver.
1) en vérifiant qu'il n'y a pas un blocage mécanique.
2) en les débranchent un à un HORS TENSION dans l'espoir que le fusible ne saute plus... (une méthode moins barbare consiste à brancher une ampoule incandescente de faible puissance en série avec le 230V de l'UI, l'ampoule devrait s'allumer pour sauver le fusible... voire le reste).
25 novembre 2020 à 12:42
forum consulter ce sujet Fusible qui grille carte UI Daikin FTXS35G2V1B

Bonjour, même analyse que Lagass.
Ces bruits étant normaux, il faudrait voir à atténuer leur propagation sachant que ces détendeurs sont solidaires des vannes de service visibles sur l'UE. Des remèdes classiques complémentaires:
- désolidariser l'UE du mur ou sol (pieds caoutchouc épais)
- désolidariser les tubes des murs (leur gaine isolantes devraient suffire, les caler éventuellement à certains point pour amortir une résonance éventuelle...

Si tout est fait sans succès et que la propagation du son est aérienne (UE dans une "caisse de résonance" entre deux murs), je n'ai plus d'idée (le compresseur et ventilateur devraient aussi être gênant).
25 novembre 2020 à 11:49
forum consulter ce sujet Bruit gênant unité extérieure Daikin 4MXS80

Bonsoir Fute, parfait ! un faux contact sans doute.

Bonsoir Dom, effectivement avec le multimètre de ma caisse à outils de voiture, la polarité des ses pointes de touche influe sur la mesure... même en Vac tongue

Mon multimètre habituel est pourtant une chinoiserie. Je du m'habituer à avoir pour un prix ridicule, bien plus que les performance d'un multimètre de table d'antan. (true RMS, pince ampèremétrique DC !!...... -:)
24 novembre 2020 à 19:48
forum consulter ce sujet Problème clim gainable Daikin

Bonjour,
ok pour l'explication du technicien.

Citation :
Vous éteignez votre clim complétement ? ou vous réglez au plus bas, en l’occurrence 16 sur les LG ?
Je l’éteins avec la télécommande, les touches TEMP servent pour ainsi dire jamais.
24 novembre 2020 à 12:49
forum consulter ce sujet Problème température climatisation réversible LG