Fréquence cycle dégigrave en mode chaud anormale ?
Actuellement
10 020
questions dans le
forum climatisation
9904
Forum Conseils Dépannage Climatiseurs : Fréquence cycle dégigrave en mode chaud anormale ?
Bonjour.
J'ai récemment installé un multi split (5 UI) Panasonic et je suis étonné de voir que bien souvent après 45 minutes d'utilisation en mode chaud, les ailettes alu de l'arrière de l'unité extérieure (échangeur?) sont complètement givrées et l'appareil passe automatiquement en mode dégivrage :
Il coupe la production de chaud dans les UI, dégivre, et ensuite relance la production de chaud.
L'humidité dans l'air ambiant extérieur est assez car élevée j'habite en bordure des bois, et la température extérieure oscille entre -4 et 4 degrés ces derniers temps.
Est-ce que ça vous parait normal que seulement après 45 minutes ce soit complètement givré ?
Chez vous cela fait-il ça aussi ?
D'avance merci pour vos retours
J'ai récemment installé un multi split (5 UI) Panasonic et je suis étonné de voir que bien souvent après 45 minutes d'utilisation en mode chaud, les ailettes alu de l'arrière de l'unité extérieure (échangeur?) sont complètement givrées et l'appareil passe automatiquement en mode dégivrage :
Il coupe la production de chaud dans les UI, dégivre, et ensuite relance la production de chaud.
L'humidité dans l'air ambiant extérieur est assez car élevée j'habite en bordure des bois, et la température extérieure oscille entre -4 et 4 degrés ces derniers temps.
Est-ce que ça vous parait normal que seulement après 45 minutes ce soit complètement givré ?
Chez vous cela fait-il ça aussi ?
D'avance merci pour vos retours

08 janvier 2025 à 11:33
Questions / Réponses Climatisation 1
Fréquence cycle dégigrave en mode chaud anormale ?
Bonjour.
Les clim inverters standards ont une fréquence de dégivrage généralement toutes les 60 minutes.
Il se peut que votre machine soit sous dimensionnées.
Est-ce qu'un bilan thermique a &t& effectué au préalable ?
Cordialement
maclimatisation.com
Les clim inverters standards ont une fréquence de dégivrage généralement toutes les 60 minutes.
Il se peut que votre machine soit sous dimensionnées.
Est-ce qu'un bilan thermique a &t& effectué au préalable ?
Cordialement
maclimatisation.com
08 janvier 2025 à 15:11
Questions / Réponses Climatisation 2
Fréquence cycle dégigrave en mode chaud anormale ?
Bonjour.
Ça ne me choque pas plus que ça.
Le fonctionnement me parait normal.
Par contre, Il faut surveiller si les cycles de dégivrage sont de plus en plus rapprochés, si c'est le cas signe précurseur de manque de gaz.
Ça ne me choque pas plus que ça.
Le fonctionnement me parait normal.
Par contre, Il faut surveiller si les cycles de dégivrage sont de plus en plus rapprochés, si c'est le cas signe précurseur de manque de gaz.
08 janvier 2025 à 15:19
Questions / Réponses Climatisation 3
Fréquence cycle dégigrave en mode chaud anormale ?
Bonjour.
Je dirais comme AAC : 45mn c'est ce qu'on a quand la machine tourne à pleine puissance par temps froid et humide.
Vérifiez la consommation électrique de la clim, si elle est proche de la consommation de pleine puissance, le délai entre dégivrage n'est pas aberrant, par contre la machine est peut-être sous-dimensionnée...
Je dirais comme AAC : 45mn c'est ce qu'on a quand la machine tourne à pleine puissance par temps froid et humide.
Vérifiez la consommation électrique de la clim, si elle est proche de la consommation de pleine puissance, le délai entre dégivrage n'est pas aberrant, par contre la machine est peut-être sous-dimensionnée...
08 janvier 2025 à 20:36
Questions / Réponses Climatisation 4
Fréquence cycle dégigrave en mode chaud anormale ?
Bonjour.
Tout d'abord merci pour vos retours :)
@AAC : oui un bilan thermique a été effectué.
L' UE a une puissance de 9kW, le max de la gamme (capacité de refroidissement nominale intérieure min - max : 4,5 à 18,3kW)
Nous avons 5 UI qui totalisent 17,6kW, évidemment qui ne tournent jamais les 5 en même temps.
Mais maintenant que j'y pense cette fréquence de dégivrage arrive surtout quand les UI principales 7,1kW et 3,5kW tournent ensemble en même temps ! Ce qui fait 10,6kW qui dépassent les 9kW de l' UE.
Ca viendrait peut-être de là ? à ce moment-là est-ce que l' UE essaie de délivrer ce qu'elle peut en "sur-régime" ou alors elle plafonne à ses 9kW ?
En tous cas je pourrais faire le test de chronométrer le délai entre cycles de dégivrage avec uniquement l'UI de 7,1kW seule versus 7,1kW + 3,5kW.
@PL : merci pour l'info, je vais surveiller cela aussi :)
@casimir_Isère : bonne idée le wattmètre et la puissance max, visiblement 4.84kWh.
Mon wattmètre plafonne à 20A je vais devoir m'équiper d'un autre :)
Tout d'abord merci pour vos retours :)
@AAC : oui un bilan thermique a été effectué.
L' UE a une puissance de 9kW, le max de la gamme (capacité de refroidissement nominale intérieure min - max : 4,5 à 18,3kW)
Nous avons 5 UI qui totalisent 17,6kW, évidemment qui ne tournent jamais les 5 en même temps.
Mais maintenant que j'y pense cette fréquence de dégivrage arrive surtout quand les UI principales 7,1kW et 3,5kW tournent ensemble en même temps ! Ce qui fait 10,6kW qui dépassent les 9kW de l' UE.
Ca viendrait peut-être de là ? à ce moment-là est-ce que l' UE essaie de délivrer ce qu'elle peut en "sur-régime" ou alors elle plafonne à ses 9kW ?
En tous cas je pourrais faire le test de chronométrer le délai entre cycles de dégivrage avec uniquement l'UI de 7,1kW seule versus 7,1kW + 3,5kW.
@PL : merci pour l'info, je vais surveiller cela aussi :)
@casimir_Isère : bonne idée le wattmètre et la puissance max, visiblement 4.84kWh.
Mon wattmètre plafonne à 20A je vais devoir m'équiper d'un autre :)
09 janvier 2025 à 13:58
Questions / Réponses Climatisation 5
Fréquence cycle dégigrave en mode chaud anormale ?
Bonjour.
Par définition, une puissance maxi de n'importe quelle machine ne peut évidement pas aller plus haut que ce qu'elle peut fournir.
Par contre comme vous avez fait faire un bilan thermique et donc couvert pour les travaux, les puissances données sont d'environ 18kW, donc normalement vous êtes dans les clous.
Je reste donc sur la surveillance des séquences de dégivrage.
Par définition, une puissance maxi de n'importe quelle machine ne peut évidement pas aller plus haut que ce qu'elle peut fournir.
Par contre comme vous avez fait faire un bilan thermique et donc couvert pour les travaux, les puissances données sont d'environ 18kW, donc normalement vous êtes dans les clous.
Je reste donc sur la surveillance des séquences de dégivrage.
10 janvier 2025 à 09:30
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Questions apparentées dans le forum Climatisation
- 1. Consommation anormale climatisation pourquoi ?
- N°1950 : Bonjour à tous, J’aimerais faire appel à vos expériences à propos d’un test de consommation électrique de ma Clim où le cop annoncé ne semble pas respecté. Il s’agit d’un UE multi de 9400w donnée pour un COP de...
- 2. Inversions de cycle intempestives clim LG multisplit
- N°5265 : Bonjour à tous. Sur ma clim multipslit LG, j'ai pu observer à plusieurs reprises le phénomène suivant : - groupe extérieur (compresseur/ventilateur) et UI en fonctionnement - d'un seul coup, bruit caractéristique...
- 3. Problème cycle pompe à chaleur bi split Daikin
- N°2323 : Bonjour à tous. Problème pompe à chaleur réponse 1 à 49. La première partie de ce topic est disponible en suivant ce lien : Problème cycle court PAC Daikin air air Les dates de ce topic ne sont plus valides car, j'ai...
- 4. Problème puissance climatiseur Mitsubishi MXZ-4F72VF
- N°6289 : Bonjour. Cela fait un an que j’ai mon installation qui est composée : D’une unité extérieure Mitsubishi MXZ-4F72VF reliée à 3 MSZ-AP20VF et 1 MSZ-AP35VG, dans un appartement de 80m² qui a 3 ans et est très bien...
- 5. Retour d'expérience performance clim réversible Mitsubishi hyper-heating
- N°1948 : Bonjour, J'ai fait installer en février un climatiseur réversible Mitsubishi MUZ-FH35VEHZ. C'est un mono-split hyper-heating. En ingénieur curieux, j'ai posé des sondes de température un peu partout et un compteur...
- 6. Panne mode chaud gainable FBQ125B8V3B /RZQ 125 en 380V
- N°4215 : Bonjour à tous, J'ai besoin de votre aide, merci à chacun des membres du forum pour vos conseils avertis, voici mon besoin. J'ai une PAC Daikin gainable installée en 2006 qui a peu fonctionné car double mode de chauffage....
- 7. Monitorer le fonctionnement d'une climatisation
- N°6520 : Bonjour à toutes et à tous. La première partie de ce topic est disponible en suivant ce lien : Monitorer le fonctionnement d'une clim Cordialement, l'équipe du forum climatisation. À ce jour [nb_membres] internautes sont...
- 8. Difficultés de réglage mode chaud sur MSZ-SF15VA
- N°4222 : Bonjour à tous. J'ai un Mitsubishi MSZ-SF15VA dans une petite pièce de 13m² environ. Je n'arrive pas régler correctement la température en mode chaud. En effet, il faut toujours trop chaud. Quand je choisis 19°C il fait...
- 9. Explications schéma unité extérieure inverter
- N°2717 : Bonjour. En cours de réparation sur une climatisation AUX Inverter ASW-H14A4 / SAR1DI je m'interroge sur l'interaction entre les 4 différentes cartes présentes dans l'unité extérieure. Le schéma en PJ est froissé, mais...
- 10. Configuration avec des splits non utilisés
- N°3610 : Bonsoir, Sur un même compresseur j'ai un split en fonctionnement très proche du compresseur et 2 splits non utilisés avec de grandes longueurs de tuyaux. Cette configuration n'est-elle pas particulièrement pénalisante...
- 11. Cycle court et température de sortie de split Mitsubishi
- N°4698 : Bonjour. Je viens de tester mes 3 splits msz-sf15va Mitsubishi en sortie et ils accusent une température de 41-42 degrés sur un split en fonction. J'aimerai savoir si c'est normal ou bien je dois suspecter un manque de gaz,...
Images d'illustration du forum Climatisation. Cliquez dessus pour les agrandir.


Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites. >> Lire la suite