Bonjour,
Généralement il est fortement conseillé de changer les deux, moteur ventilo et carte.
Car si c'est le ventilo, c'est la carte qui est fautive et l'inverse est valable aussi.
Vous risquez en ne changeant qu'un élément que l'autre vienne à lâcher ou bien que la pièce changée grille.
Cordialement.
maclimatisation.com
Généralement il est fortement conseillé de changer les deux, moteur ventilo et carte.
Car si c'est le ventilo, c'est la carte qui est fautive et l'inverse est valable aussi.
Vous risquez en ne changeant qu'un élément que l'autre vienne à lâcher ou bien que la pièce changée grille.
Cordialement.
maclimatisation.com
05 février 2021 à 13:27

Bonjour.
Quelles sont les références de votre groupe extérieur ?
Cordialement.
maclimatisation.com
Quelles sont les références de votre groupe extérieur ?
Cordialement.
maclimatisation.com
05 février 2021 à 12:27

Bonjour.
Vos codes erreur signifient que vous avez un manque de fluide.
Cordialement.
maclimatisation.com
Vos codes erreur signifient que vous avez un manque de fluide.
Cordialement.
maclimatisation.com
05 février 2021 à 12:19

Bonjour.
Un delta de 2°C est tout à fait normal. Autrement la machine pourrait fonctionner non stop 24/24.
Cordialement.
maclimatisation.com
Un delta de 2°C est tout à fait normal. Autrement la machine pourrait fonctionner non stop 24/24.
Cordialement.
maclimatisation.com
05 février 2021 à 11:14

Bonjour.
Veuillez trouver ci dessous la doc (en anglais) du produit, vous trouverez comment tester le matériel.
http://mitsubishielectric.pt/admin/uploadedfiles/4e631aa37480df397d0d0c6ba8e29851.pdf
Cordialement.
maclimatisation.com
Veuillez trouver ci dessous la doc (en anglais) du produit, vous trouverez comment tester le matériel.
http://mitsubishielectric.pt/admin/uploadedfiles/4e631aa37480df397d0d0c6ba8e29851.pdf
Cordialement.
maclimatisation.com
05 février 2021 à 11:04

Bonjour.
Le R410A ne sera pas interdit en 2022. Il sera interdit de mettre sur les marchés des machines de type split avec moins de 3 kg de charge de R410A. Mais le fluide existera toujours au moins jusqu'en 2030 pour les dépannages.
Donc pas de souci pour vous car votre machine aura plus de 17 ans et si ne n'est déjà fait, sera pas loin de rendre l’âme.
Durée de vie moyenne d'une clim 12 à 15 ans.
Cordialement.
maclimatisation.com
Le R410A ne sera pas interdit en 2022. Il sera interdit de mettre sur les marchés des machines de type split avec moins de 3 kg de charge de R410A. Mais le fluide existera toujours au moins jusqu'en 2030 pour les dépannages.
Donc pas de souci pour vous car votre machine aura plus de 17 ans et si ne n'est déjà fait, sera pas loin de rendre l’âme.
Durée de vie moyenne d'une clim 12 à 15 ans.
Cordialement.
maclimatisation.com
05 février 2021 à 05:54

Bonjour,
Si votre installation a 8 ans, elle doit être au R410A. Pour vérifier cela aller sur votre groupe extérieur et du côté des tuyauteries vous avez une étiquette sur laquelle cela est marquée.
Perso je pense que c'est du R410A, changez de pro, il n'est pas honnête.
Et naturellement que ce fluide est toujours disponible.
Cordialement.
maclimatisation.com
Si votre installation a 8 ans, elle doit être au R410A. Pour vérifier cela aller sur votre groupe extérieur et du côté des tuyauteries vous avez une étiquette sur laquelle cela est marquée.
Perso je pense que c'est du R410A, changez de pro, il n'est pas honnête.

Et naturellement que ce fluide est toujours disponible.

Cordialement.
maclimatisation.com
04 février 2021 à 18:04

Bonjour.
Regardez ce site, qui n'est pas le mien car je ne vends pas ce produit, et vous verrez ce même produit à 315€, par ailleurs il est mentionné une pression acoustique intérieure de 40dBa alors que les gammes précédemment citées sont à 19dBa.
https://webelektro-shop.com/produit/airton-climatiseur-reversible-r32-3400w-12000btu-gaz-pre-charge-pompe-a-chaleur/
Je ne pense pas qu'ils vous reprennent le matériel et vous rembourse.
Cordialement.
maclimatisation.com
Regardez ce site, qui n'est pas le mien car je ne vends pas ce produit, et vous verrez ce même produit à 315€, par ailleurs il est mentionné une pression acoustique intérieure de 40dBa alors que les gammes précédemment citées sont à 19dBa.
https://webelektro-shop.com/produit/airton-climatiseur-reversible-r32-3400w-12000btu-gaz-pre-charge-pompe-a-chaleur/
Je ne pense pas qu'ils vous reprennent le matériel et vous rembourse.
Cordialement.
maclimatisation.com
03 février 2021 à 07:55

Re,
Si c'est vous qui l'avez posée, 800€ pour du Airton c'est vraiment hors de prix.
Il n'existe pas 36 marques valables : Daikin et Mitsubishi Electric sont les meilleures, ensuite vous avez Toshiba, Panasonic.
Pour les autres c'est au petit bonheur la chance.
Cordialement.
maclimatisation.com
Si c'est vous qui l'avez posée, 800€ pour du Airton c'est vraiment hors de prix.
Il n'existe pas 36 marques valables : Daikin et Mitsubishi Electric sont les meilleures, ensuite vous avez Toshiba, Panasonic.
Pour les autres c'est au petit bonheur la chance.
Cordialement.
maclimatisation.com
02 février 2021 à 20:50

Bonjour,
Vous avez une Airton, clim très bas de gamme. Vous ne pouvez vous attendre à un silence de fonctionnement de machine plus haut de gamme. C'est un petit peu comme si vous vouliez le même confort dans une Dacia que dans une Mercedes ou un autre véhicule haut de gamme.
Cordialement.
Vous avez une Airton, clim très bas de gamme. Vous ne pouvez vous attendre à un silence de fonctionnement de machine plus haut de gamme. C'est un petit peu comme si vous vouliez le même confort dans une Dacia que dans une Mercedes ou un autre véhicule haut de gamme.
Cordialement.
02 février 2021 à 19:58

Re,
Vous dites exactement ce que vous avez décrit et le pro fera exactement le même diagnostic que moi et vérifiera la machine.
Le fait de disjoncter enlève tous les codes erreur.
Cordialement.
maclimatisation.com
Vous dites exactement ce que vous avez décrit et le pro fera exactement le même diagnostic que moi et vérifiera la machine.
Le fait de disjoncter enlève tous les codes erreur.
Cordialement.
maclimatisation.com
31 janvier 2021 à 20:33

Re,
OK je pose des clims depuis maintenant plus de 20 ans et je ne suis jamais tombé sur un cas comme décrit.
Des petits craquements brefs sont relativement rares, oui. Mais pour le reste non, désolé je pensais pouvoir aiguiller.
Cordialement.
maclimatisation.com
OK je pose des clims depuis maintenant plus de 20 ans et je ne suis jamais tombé sur un cas comme décrit.
Des petits craquements brefs sont relativement rares, oui. Mais pour le reste non, désolé je pensais pouvoir aiguiller.
Cordialement.
maclimatisation.com
31 janvier 2021 à 19:36

Bonjour,
Tout pro agréé manipulation de fluide peut intervenir.
Est-ce que les codes sont suivis d'un bip long ?
Si c'est le cas vous informez le pro lors de la prise de rendez-vous et il saura l'outillage à prendre.
Cordialement.
maclimatisation.com
Tout pro agréé manipulation de fluide peut intervenir.
Est-ce que les codes sont suivis d'un bip long ?
Si c'est le cas vous informez le pro lors de la prise de rendez-vous et il saura l'outillage à prendre.
Cordialement.
maclimatisation.com
31 janvier 2021 à 18:48

Bonjour,
Comment les besoins en chauffage ont-ils été calculés pour les différentes marques.
En effet si le dimensionnement est trop juste la machine va se mettre beaucoup plus rapidement en mode dégivrage et là vous aurez un bruit désagréable fréquemment. Pour un dimensionnement il va falloir faire un bilan thermique et ensuite le mettre en corrélation avec les températures hivernales de votre secteur.
Par ailleurs un deuxième cas de possibilité c'est le manque de charge suivant la longueur des tuyauteries, où des liaisons frigo trop longues suivant les descriptifs des fabricants.
Cordialement.
maclimatisation.com
Comment les besoins en chauffage ont-ils été calculés pour les différentes marques.
En effet si le dimensionnement est trop juste la machine va se mettre beaucoup plus rapidement en mode dégivrage et là vous aurez un bruit désagréable fréquemment. Pour un dimensionnement il va falloir faire un bilan thermique et ensuite le mettre en corrélation avec les températures hivernales de votre secteur.
Par ailleurs un deuxième cas de possibilité c'est le manque de charge suivant la longueur des tuyauteries, où des liaisons frigo trop longues suivant les descriptifs des fabricants.
Cordialement.
maclimatisation.com
31 janvier 2021 à 18:21

Bonjour,
Attention la garantie de 3 ans pièces 5 ans compresseur ne s'appliquent qu'aux pièces et non à la main d'œuvre. Sauf écrit contraire la main d'œuvre est garantie un an.
Une fuite de fluide après deux ans ne veut pas dire que l'installateur a mal fait son travail. En effet s'il avait été fautif vous auriez eu le problème très rapidement après l'installation.
Cordialement.
maclimatisation.com
Attention la garantie de 3 ans pièces 5 ans compresseur ne s'appliquent qu'aux pièces et non à la main d'œuvre. Sauf écrit contraire la main d'œuvre est garantie un an.
Une fuite de fluide après deux ans ne veut pas dire que l'installateur a mal fait son travail. En effet s'il avait été fautif vous auriez eu le problème très rapidement après l'installation.
Cordialement.
maclimatisation.com
31 janvier 2021 à 18:06

Bonjour.
les pros nous faisons un calcul simplifié qui prend en compte :
- L'année de construction
- Situation géographique
- Y a t il des baies vitrées ? Si oui quelle superficie et orientation
- Température désirée ?
- Volume à traiter
Cordialement.
maclimatisation.com
les pros nous faisons un calcul simplifié qui prend en compte :
- L'année de construction
- Situation géographique
- Y a t il des baies vitrées ? Si oui quelle superficie et orientation
- Température désirée ?
- Volume à traiter
Cordialement.
maclimatisation.com
29 janvier 2021 à 16:17

Bonjour.
Je vois deux possibilités :
1/le split a fonctionné trop longtemps en mode chauffage petite vitesse de soufflage ou silence.
2/ Le groupe extérieur passe en mode dégivrage, cela peut être dû soit à un cycle normal toutes les 45/60mn ou un manque de fluide.
Cordialement.
maclimatisation.com
Je vois deux possibilités :
1/le split a fonctionné trop longtemps en mode chauffage petite vitesse de soufflage ou silence.
2/ Le groupe extérieur passe en mode dégivrage, cela peut être dû soit à un cycle normal toutes les 45/60mn ou un manque de fluide.
Cordialement.
maclimatisation.com
25 janvier 2021 à 09:19

OK, donc j'avais déjà répondu.
24 janvier 2021 à 11:12

Bonjour.
Déjà quel est le modèle ?
Par ailleurs a-t-il été effectué une récupération de fluide pour savoir la charge ?
Cordialement.
maclimatisation.com
Déjà quel est le modèle ?
Par ailleurs a-t-il été effectué une récupération de fluide pour savoir la charge ?
Cordialement.
maclimatisation.com
24 janvier 2021 à 08:15

Bonjour.
En mode chaud sur le gros tuyau (gaz) vous aurez une HP et non une BP, en mode froid une BP.
Une pression de 8 bars est beaucoup trop basse il faudrait avoir minimum 20 bars.
Après il faut voir d'où vient la fuite en sachant que cette marque est une bas de gamme et que la réparation risque de dépasser le prix du matériel.
Cordialement.
maclimatisation.com
En mode chaud sur le gros tuyau (gaz) vous aurez une HP et non une BP, en mode froid une BP.
Une pression de 8 bars est beaucoup trop basse il faudrait avoir minimum 20 bars.
Après il faut voir d'où vient la fuite en sachant que cette marque est une bas de gamme et que la réparation risque de dépasser le prix du matériel.
Cordialement.
maclimatisation.com
24 janvier 2021 à 08:09

Bonjour.
H99. En mode de fonctionnement, l'évaporateur de l'unité intérieure gèle.
La limitation de vitesse est activée si la température dans l'unité intérieure chute à + 8° C.
Le compresseur s'arrête à 0° C puis redémarre lorsque la température augmente. La restriction est supprimée lorsque la température monte à + 13° C.
Le problème peut se produire en raison de : fuite de réfrigérant ou remplissage insuffisant ; tube capillaire bouché ; humidité dans le circuit de réfrigération.
F11 Cette erreur indique l'inexactitude de la vanne 4 voies responsable de la commutation froid/chaud.
La cause peut être des défauts de son mécanisme ou de la bobine de la valve électromagnétique.
Pour info la machine garde en mémoire les deux derniers codes défaut.
Si votre commande timer ne clignote pas, aucun défaut a priori.
Pour effacer la mémoire des erreurs, faites comme ci-dessous :
-1º Avec l’unité en marche appuyer sur le bouton AUTO de l’unité intérieure durant 5 secondes (cela émet un “bip”) et l’unité fonctionnera en mode test run climatisation.
-2º Appuyer sur la touche CHECK de la télécommande durant au moins 1 seconde, cela émet un signal à l’unité intérieure qui est confirmé par un “bip” et cela efface les codes enregistrés.
Cordialement.
maclimatisation.com
H99. En mode de fonctionnement, l'évaporateur de l'unité intérieure gèle.
La limitation de vitesse est activée si la température dans l'unité intérieure chute à + 8° C.
Le compresseur s'arrête à 0° C puis redémarre lorsque la température augmente. La restriction est supprimée lorsque la température monte à + 13° C.
Le problème peut se produire en raison de : fuite de réfrigérant ou remplissage insuffisant ; tube capillaire bouché ; humidité dans le circuit de réfrigération.
F11 Cette erreur indique l'inexactitude de la vanne 4 voies responsable de la commutation froid/chaud.
La cause peut être des défauts de son mécanisme ou de la bobine de la valve électromagnétique.
Pour info la machine garde en mémoire les deux derniers codes défaut.
Si votre commande timer ne clignote pas, aucun défaut a priori.
Pour effacer la mémoire des erreurs, faites comme ci-dessous :
-1º Avec l’unité en marche appuyer sur le bouton AUTO de l’unité intérieure durant 5 secondes (cela émet un “bip”) et l’unité fonctionnera en mode test run climatisation.
-2º Appuyer sur la touche CHECK de la télécommande durant au moins 1 seconde, cela émet un signal à l’unité intérieure qui est confirmé par un “bip” et cela efface les codes enregistrés.
Cordialement.
maclimatisation.com
24 janvier 2021 à 07:18

Bonjour PL,
E1 Qlima probléme connectivité UE/UI.
E1 Qlima probléme connectivité UE/UI.
23 janvier 2021 à 18:43

Re.
Il faut savoir les tester, vous en avez, je pense sur ce modèle, deux à l'extérieur et une à l'intérieur.
Voyez avec leur SAV.
Cordialement.
maclimatisation.com
Il faut savoir les tester, vous en avez, je pense sur ce modèle, deux à l'extérieur et une à l'intérieur.
Voyez avec leur SAV.
Cordialement.
maclimatisation.com
23 janvier 2021 à 15:35

Re.
Très certainement carte électronique HS.
Si vous n'êtes pas agréé pour une installation vous risquez d'avoir un refus pour la prise de garantie.
Mais on ne sait jamais vous pouvez toujours tenter.
Cordialement.
maclimatisation.com
Très certainement carte électronique HS.
Si vous n'êtes pas agréé pour une installation vous risquez d'avoir un refus pour la prise de garantie.
Mais on ne sait jamais vous pouvez toujours tenter.
Cordialement.
maclimatisation.com
23 janvier 2021 à 15:10

Re,
Avez-vous ouvert les vannes de service ?
maclimatisation.com
Avez-vous ouvert les vannes de service ?
maclimatisation.com
23 janvier 2021 à 13:39

Re.
Il est possible que cela soit pour un branchement sur un multi.
Est-ce que votre clim a déjà fonctionné ?
Vous pouvez avoir une carte électronique HS.
Cordialement.
maclimatisation.com
Il est possible que cela soit pour un branchement sur un multi.
Est-ce que votre clim a déjà fonctionné ?
Vous pouvez avoir une carte électronique HS.
Cordialement.
maclimatisation.com
23 janvier 2021 à 12:44

Bonjour.
Vérifiez bien les couleurs des fils entre unité intérieure et extérieure.
Vous avez peut-être inversé deux fils.
Cordialement.
maclimatisation.com
Vérifiez bien les couleurs des fils entre unité intérieure et extérieure.
Vous avez peut-être inversé deux fils.
Cordialement.
maclimatisation.com
23 janvier 2021 à 11:33

Bonjour.
Le fait de disjoncter enlève les codes erreurs.
Mais attention si c'était vraiment un problème de température de refoulement, cela va revenir.
Cordialement.
maclimatisation.com
Le fait de disjoncter enlève les codes erreurs.
Mais attention si c'était vraiment un problème de température de refoulement, cela va revenir.
Cordialement.
maclimatisation.com
22 janvier 2021 à 13:49

Bonjour,
Une erreur de température de refoulement est souvent due à un manque de fluide.
Faites appel à un pro de votre secteur.
Cordialement.
maclimatisation.com
Une erreur de température de refoulement est souvent due à un manque de fluide.
Faites appel à un pro de votre secteur.
Cordialement.
maclimatisation.com
20 janvier 2021 à 18:27

Bonjour.
Il faut voir si les volets motorisés sont alimentés. C'est peut être eux qui sont défaillants.
Cordialement.
maclimatisation.com
Il faut voir si les volets motorisés sont alimentés. C'est peut être eux qui sont défaillants.
Cordialement.
maclimatisation.com
17 janvier 2021 à 19:41

Bonjour,
Pour l'unité intérieure :
la TH1 est la thermistance d'aspiration de l'air
la TH2 est la thermistance du tuyau de liquide de l'échangeur de chaleur
la Th3 - Thermistance du tuyau de gaz de l'échangeur de chaleur
et pour info
la TH4 Thermistance d'évacuation de l'air.
Pour le réglage qui coupe la ventilation si TH3 est inférieur à 35°C, je pense que la température est bonne mais avec le démarrage de la ventilation cette dernière dans un premier temps est légèrement refroidie puis se réchauffe.
Le temps de 1 à 2 minutes est tout à fait normal.
Je ne vois pas de dysfonctionnement à ce stade là.
Cordialement.
maclimatisation.com
Pour l'unité intérieure :
la TH1 est la thermistance d'aspiration de l'air
la TH2 est la thermistance du tuyau de liquide de l'échangeur de chaleur
la Th3 - Thermistance du tuyau de gaz de l'échangeur de chaleur
et pour info
la TH4 Thermistance d'évacuation de l'air.
Pour le réglage qui coupe la ventilation si TH3 est inférieur à 35°C, je pense que la température est bonne mais avec le démarrage de la ventilation cette dernière dans un premier temps est légèrement refroidie puis se réchauffe.
Le temps de 1 à 2 minutes est tout à fait normal.
Je ne vois pas de dysfonctionnement à ce stade là.
Cordialement.
maclimatisation.com
17 janvier 2021 à 17:32

Bonjour,
Les débits indiqués par les constructeurs sont des débits moyens pour 3/4m secondes.
Il faut tenir compte aussi de vos longueurs de gaines car le cas échéant il faudra augmenter, si cela est possible, la pression statique de votre machine.
Cordialement.
maclimatisation.com
Les débits indiqués par les constructeurs sont des débits moyens pour 3/4m secondes.
Il faut tenir compte aussi de vos longueurs de gaines car le cas échéant il faudra augmenter, si cela est possible, la pression statique de votre machine.
Cordialement.
maclimatisation.com
17 janvier 2021 à 05:34

Re,
Oui la grille de 600X600 correspond à un passage de 575X575.
Une grille double deflexion 400X150 a un débit de 450M3/H soit pour une pièce d'environ 75/100M3 soit 30/40m².
Cordialement.
maclimatisation.com
Oui la grille de 600X600 correspond à un passage de 575X575.
Une grille double deflexion 400X150 a un débit de 450M3/H soit pour une pièce d'environ 75/100M3 soit 30/40m².
Cordialement.
maclimatisation.com
16 janvier 2021 à 21:03

Bonjour,
Dans une installation gainable on doit déterminer la puissance nécessaire, mais aussi on doit aussi vérifier que le matériel aura un renouvellement d'air nécessaire à savoir 4 à 6 fois le volume traité par heure.
Ici vous avez 400M3 à traiter la machine à une puissance de 2000M3/H soit 5 fois. Ce qui est correct.
Mais attention il faut que la grille de reprise soit aussi dans les mêmes performances. Généralement les grilles standards de 575X575 qui a un débit de 2100M3/H ou deux grilles de reprise de 475X375 qui elles ont débit chacune de 1100M3/H.
Cordialement.
maclimatisation.com
Dans une installation gainable on doit déterminer la puissance nécessaire, mais aussi on doit aussi vérifier que le matériel aura un renouvellement d'air nécessaire à savoir 4 à 6 fois le volume traité par heure.
Ici vous avez 400M3 à traiter la machine à une puissance de 2000M3/H soit 5 fois. Ce qui est correct.
Mais attention il faut que la grille de reprise soit aussi dans les mêmes performances. Généralement les grilles standards de 575X575 qui a un débit de 2100M3/H ou deux grilles de reprise de 475X375 qui elles ont débit chacune de 1100M3/H.
Cordialement.
maclimatisation.com
16 janvier 2021 à 19:05

Bonjour,
Il s'agit effectivement d'un manque de fluide mais 1000€ pour une intervention sur ce type d'appareil c'est beaucoup trop cher.
Je vais vous donner une fourchette de tarif entre 250€ et 450€ suivant l'accessibilité du groupe extérieur.
Cordialement.
maclimatisation.com
Il s'agit effectivement d'un manque de fluide mais 1000€ pour une intervention sur ce type d'appareil c'est beaucoup trop cher.
Je vais vous donner une fourchette de tarif entre 250€ et 450€ suivant l'accessibilité du groupe extérieur.
Cordialement.
maclimatisation.com
15 janvier 2021 à 18:08

Bonjour,
Il s'agit très probablement d'un manque de fluide suite à une fuite. Il ne vous reste plus qu'à réussir à trouver un pro qui veuille bien intervenir.
Cordialement.
maclimatisation.com
Il s'agit très probablement d'un manque de fluide suite à une fuite. Il ne vous reste plus qu'à réussir à trouver un pro qui veuille bien intervenir.
Cordialement.
maclimatisation.com
14 janvier 2021 à 12:44

Tout dépend de la marque et du modèle.
14 janvier 2021 à 07:42

Bonjour,
Le fonctionnement est tout à fait normal.
Cordialement.
maclimatisation.com
Le fonctionnement est tout à fait normal.
Cordialement.
maclimatisation.com
13 janvier 2021 à 18:49

Bonjour.
Tout dépend de la puissance mais vous trouverez meilleure qualité chez Mitsubishi Electric ou Daikin.
Cordialement.
maclimatisation.com
Tout dépend de la puissance mais vous trouverez meilleure qualité chez Mitsubishi Electric ou Daikin.
Cordialement.
maclimatisation.com
13 janvier 2021 à 16:57

Re,
Tout simplement avec un pulvérisateur réglé sur la diffusion jet. Mais il faut mettre un produit désinfectant adapté et non qu'avec de l'eau.
Tout simplement avec un pulvérisateur réglé sur la diffusion jet. Mais il faut mettre un produit désinfectant adapté et non qu'avec de l'eau.
12 janvier 2021 à 18:08

Re,
J'ai oublié, naturellement je laisse agir environ 10 minutes puis je rince à l'eau claire.
J'ai oublié, naturellement je laisse agir environ 10 minutes puis je rince à l'eau claire.
12 janvier 2021 à 17:37

Bonjour,
Perso j'utilise une bâche pour protéger l'environnement et je nettoie avec une dilution de produit désinfectant et de l'eau à la pression.
J'ai récupéré l'eau souillée dans un gros bidon. Il est clair qu'il faut désinfecter la volute de soufflage car elle accumule toute la pollution et divers virus qu'elle envoie ensuite dans la pièce. Un simple passage avec un pinceau sera insuffisant voire pire car vous allez détacher les dépôts pour les souffler dans la pièce.
Cordialement.
maclimatisation.com
Perso j'utilise une bâche pour protéger l'environnement et je nettoie avec une dilution de produit désinfectant et de l'eau à la pression.
J'ai récupéré l'eau souillée dans un gros bidon. Il est clair qu'il faut désinfecter la volute de soufflage car elle accumule toute la pollution et divers virus qu'elle envoie ensuite dans la pièce. Un simple passage avec un pinceau sera insuffisant voire pire car vous allez détacher les dépôts pour les souffler dans la pièce.
Cordialement.
maclimatisation.com
12 janvier 2021 à 17:36

Bonjour.
Il se peut que vous ayez eu une pollution électromagnétique d'une carte.
Le fait de disjoncter efface toutes les erreurs.
Tant mieux pour vous.
Cordialement.
maclimatisation.com
Il se peut que vous ayez eu une pollution électromagnétique d'une carte.
Le fait de disjoncter efface toutes les erreurs.
Tant mieux pour vous.
Cordialement.
maclimatisation.com
12 janvier 2021 à 07:10

Bonjour,
Vous avez une température de décharge supérieure à 115°C, cela peut venir très certainement d'une fuite de fluide.
Cordialement.
maclimatisation.com
Vous avez une température de décharge supérieure à 115°C, cela peut venir très certainement d'une fuite de fluide.
Cordialement.
maclimatisation.com
11 janvier 2021 à 20:05

Bonjour.
Attention si vous mettez une unité en ventilation il est normal que vous ne puissiez faire du chaud ou du froid de l'autre.
En effet les deux unités doivent impérativement fonctionner dans le même mode.
Cordialement.
maclimatisation.com
Attention si vous mettez une unité en ventilation il est normal que vous ne puissiez faire du chaud ou du froid de l'autre.
En effet les deux unités doivent impérativement fonctionner dans le même mode.
Cordialement.
maclimatisation.com
10 janvier 2021 à 18:20

Re.
En froid c'est clair que ce sera largement sous dimensionné.
Et de plus même avec un bon dimensionnement l'air circulera très peu.
En froid c'est clair que ce sera largement sous dimensionné.
Et de plus même avec un bon dimensionnement l'air circulera très peu.
10 janvier 2021 à 15:41

Re.
Oui pour le chauffage à 0°C car il nous restera 4,800 kW de puissance chaud (vous avez besoin d'environ 4,700 kW).
Pour info je vous donne les pertes généralement constatées sur les clim inverter en mode chaud :
- 0°C 10%
- 5°C 30%
- 10°C 40%
- 15°C 50%
Pour le froid l'été ce sera très difficile par grande chaleur.
Cordialement.
maclimatisation.com
Oui pour le chauffage à 0°C car il nous restera 4,800 kW de puissance chaud (vous avez besoin d'environ 4,700 kW).
Pour info je vous donne les pertes généralement constatées sur les clim inverter en mode chaud :
- 0°C 10%
- 5°C 30%
- 10°C 40%
- 15°C 50%
Pour le froid l'été ce sera très difficile par grande chaleur.
Cordialement.
maclimatisation.com
10 janvier 2021 à 15:18

Re.
Oui pour 55m² le 42 suffira amplement car vous auriez besoin d'environ 3,700kW.
Par contre le chaud pourra un peu circuler et être suffisant jusqu'à 0°C.
Par contre le froid ne circulera quasiment pas.
En effet c'est la physique, le froid tombe et le chaud monte.
De plus vous voyez bien que ce que je vous conseille est exactement la puissance chauffage que vous avez actuellement.
Cordialement.
maclimatisation.com
Oui pour 55m² le 42 suffira amplement car vous auriez besoin d'environ 3,700kW.
Par contre le chaud pourra un peu circuler et être suffisant jusqu'à 0°C.
Par contre le froid ne circulera quasiment pas.
En effet c'est la physique, le froid tombe et le chaud monte.
De plus vous voyez bien que ce que je vous conseille est exactement la puissance chauffage que vous avez actuellement.
Cordialement.
maclimatisation.com
10 janvier 2021 à 14:56

Re.
Je suis installateur et chiffre selon les besoins. En sachant que c'est quand il fait le plus froid que vous avez besoin de puissance. Vous n'êtes pas dans mon secteur d'activité et je peux me permettre de vous conseiller au mieux.
Je vous orienterez plus vers le haut de gamme ou la console hyper heating.
Avec un 4,20kW vous serez juste à +7°C et totalement insuffisant en dessous.
Pou petite expérience comment chauffer vous actuellement ? Si c'est avec des radiateurs électriques, additionnez les puissances de vos divers radiateurs pour savoir votre puissance chauffage actuelle.
Cordialement.
maclimatisation.com
Je suis installateur et chiffre selon les besoins. En sachant que c'est quand il fait le plus froid que vous avez besoin de puissance. Vous n'êtes pas dans mon secteur d'activité et je peux me permettre de vous conseiller au mieux.
Je vous orienterez plus vers le haut de gamme ou la console hyper heating.
Avec un 4,20kW vous serez juste à +7°C et totalement insuffisant en dessous.
Pou petite expérience comment chauffer vous actuellement ? Si c'est avec des radiateurs électriques, additionnez les puissances de vos divers radiateurs pour savoir votre puissance chauffage actuelle.
Cordialement.
maclimatisation.com
10 janvier 2021 à 14:43

Bonjour,
Vos besoins avec une température de -4°C extérieur et une demande de +21°C à l'intérieur soit une différence de 25°C sur une construction de 2011 vos besoins seront de :
(100m² X 2.50 hauteur plafond X 0.75 déperdition 2007-2012 X 25 différence intérieur/extérieur) = 4687Kw.
Sachant qu'un les climatiseurs réversibles standard perdent en puissance lorsque les températures chutent à savoir dans votre cas à -4°C perte de 30%. Il faudra prévoir 4687 W/70% = 6696W soit environ 6.7Kw en modèle standard ou moins en modèle haut de gamme.
Si nous restons chez Mitsubishi Electric plusieurs possibilités :
Split mural essentiel :
MSZ-HR60VF / MUZ-HR60VF Puissance nominale 6,800Kw. Fonctionne jusqu'à -10°C
Split mural grandes pièces :
MSZ-AP60VG / MUZ-1P60VG Puissance nominale 6,800Kw. Fonctionne jusqu'à -15°C
Split mural design de luxe :
MSZ-LN50VG2 / MUZ-LN50VHZ Puissance nominale 6Kw garanti jusqu'à -15°C. Fonctionne jusqu'à -25°C
Console MFZ-KJ50VE2/MUFZ-KJ50VEHZ Puissance nominale 6Kw garanti jusqu'à -15°C. Fonctionne jusqu'à -25°C
Attention si vous prenez le MSZ-AP42VGK/MUZ-AP42VG votre puissance nominale sera de 5,400Kw et vous descendrez à 3,900Kw par -7°C. Vous consommerez alors beaucoup pour peu ou pas de chauffage.
J'espère pouvoir vous éclairer dans votre choix.
Cordialement.
maclimatisation.com
Vos besoins avec une température de -4°C extérieur et une demande de +21°C à l'intérieur soit une différence de 25°C sur une construction de 2011 vos besoins seront de :
(100m² X 2.50 hauteur plafond X 0.75 déperdition 2007-2012 X 25 différence intérieur/extérieur) = 4687Kw.
Sachant qu'un les climatiseurs réversibles standard perdent en puissance lorsque les températures chutent à savoir dans votre cas à -4°C perte de 30%. Il faudra prévoir 4687 W/70% = 6696W soit environ 6.7Kw en modèle standard ou moins en modèle haut de gamme.
Si nous restons chez Mitsubishi Electric plusieurs possibilités :
Split mural essentiel :
MSZ-HR60VF / MUZ-HR60VF Puissance nominale 6,800Kw. Fonctionne jusqu'à -10°C
Split mural grandes pièces :
MSZ-AP60VG / MUZ-1P60VG Puissance nominale 6,800Kw. Fonctionne jusqu'à -15°C
Split mural design de luxe :
MSZ-LN50VG2 / MUZ-LN50VHZ Puissance nominale 6Kw garanti jusqu'à -15°C. Fonctionne jusqu'à -25°C
Console MFZ-KJ50VE2/MUFZ-KJ50VEHZ Puissance nominale 6Kw garanti jusqu'à -15°C. Fonctionne jusqu'à -25°C
Attention si vous prenez le MSZ-AP42VGK/MUZ-AP42VG votre puissance nominale sera de 5,400Kw et vous descendrez à 3,900Kw par -7°C. Vous consommerez alors beaucoup pour peu ou pas de chauffage.
J'espère pouvoir vous éclairer dans votre choix.
Cordialement.
maclimatisation.com
10 janvier 2021 à 13:34