Bonjour PL,
E1 Qlima probléme connectivité UE/UI.
E1 Qlima probléme connectivité UE/UI.
23 janvier 2021 à 18:43

Re.
Il faut savoir les tester, vous en avez, je pense sur ce modèle, deux à l'extérieur et une à l'intérieur.
Voyez avec leur SAV.
Cordialement.
maclimatisation.com
Il faut savoir les tester, vous en avez, je pense sur ce modèle, deux à l'extérieur et une à l'intérieur.
Voyez avec leur SAV.
Cordialement.
maclimatisation.com
23 janvier 2021 à 15:35

Re.
Très certainement carte électronique HS.
Si vous n'êtes pas agréé pour une installation vous risquez d'avoir un refus pour la prise de garantie.
Mais on ne sait jamais vous pouvez toujours tenter.
Cordialement.
maclimatisation.com
Très certainement carte électronique HS.
Si vous n'êtes pas agréé pour une installation vous risquez d'avoir un refus pour la prise de garantie.
Mais on ne sait jamais vous pouvez toujours tenter.
Cordialement.
maclimatisation.com
23 janvier 2021 à 15:10

Re,
Avez-vous ouvert les vannes de service ?
maclimatisation.com
Avez-vous ouvert les vannes de service ?
maclimatisation.com
23 janvier 2021 à 13:39

Re.
Il est possible que cela soit pour un branchement sur un multi.
Est-ce que votre clim a déjà fonctionné ?
Vous pouvez avoir une carte électronique HS.
Cordialement.
maclimatisation.com
Il est possible que cela soit pour un branchement sur un multi.
Est-ce que votre clim a déjà fonctionné ?
Vous pouvez avoir une carte électronique HS.
Cordialement.
maclimatisation.com
23 janvier 2021 à 12:44

Bonjour.
Vérifiez bien les couleurs des fils entre unité intérieure et extérieure.
Vous avez peut-être inversé deux fils.
Cordialement.
maclimatisation.com
Vérifiez bien les couleurs des fils entre unité intérieure et extérieure.
Vous avez peut-être inversé deux fils.
Cordialement.
maclimatisation.com
23 janvier 2021 à 11:33

Bonjour.
Le fait de disjoncter enlève les codes erreurs.
Mais attention si c'était vraiment un problème de température de refoulement, cela va revenir.
Cordialement.
maclimatisation.com
Le fait de disjoncter enlève les codes erreurs.
Mais attention si c'était vraiment un problème de température de refoulement, cela va revenir.
Cordialement.
maclimatisation.com
22 janvier 2021 à 13:49

Bonjour,
Une erreur de température de refoulement est souvent due à un manque de fluide.
Faites appel à un pro de votre secteur.
Cordialement.
maclimatisation.com
Une erreur de température de refoulement est souvent due à un manque de fluide.
Faites appel à un pro de votre secteur.
Cordialement.
maclimatisation.com
20 janvier 2021 à 18:27

Bonjour.
Il faut voir si les volets motorisés sont alimentés. C'est peut être eux qui sont défaillants.
Cordialement.
maclimatisation.com
Il faut voir si les volets motorisés sont alimentés. C'est peut être eux qui sont défaillants.
Cordialement.
maclimatisation.com
17 janvier 2021 à 19:41

Bonjour,
Pour l'unité intérieure :
la TH1 est la thermistance d'aspiration de l'air
la TH2 est la thermistance du tuyau de liquide de l'échangeur de chaleur
la Th3 - Thermistance du tuyau de gaz de l'échangeur de chaleur
et pour info
la TH4 Thermistance d'évacuation de l'air.
Pour le réglage qui coupe la ventilation si TH3 est inférieur à 35°C, je pense que la température est bonne mais avec le démarrage de la ventilation cette dernière dans un premier temps est légèrement refroidie puis se réchauffe.
Le temps de 1 à 2 minutes est tout à fait normal.
Je ne vois pas de dysfonctionnement à ce stade là.
Cordialement.
maclimatisation.com
Pour l'unité intérieure :
la TH1 est la thermistance d'aspiration de l'air
la TH2 est la thermistance du tuyau de liquide de l'échangeur de chaleur
la Th3 - Thermistance du tuyau de gaz de l'échangeur de chaleur
et pour info
la TH4 Thermistance d'évacuation de l'air.
Pour le réglage qui coupe la ventilation si TH3 est inférieur à 35°C, je pense que la température est bonne mais avec le démarrage de la ventilation cette dernière dans un premier temps est légèrement refroidie puis se réchauffe.
Le temps de 1 à 2 minutes est tout à fait normal.
Je ne vois pas de dysfonctionnement à ce stade là.
Cordialement.
maclimatisation.com
17 janvier 2021 à 17:32

Bonjour,
Les débits indiqués par les constructeurs sont des débits moyens pour 3/4m secondes.
Il faut tenir compte aussi de vos longueurs de gaines car le cas échéant il faudra augmenter, si cela est possible, la pression statique de votre machine.
Cordialement.
maclimatisation.com
Les débits indiqués par les constructeurs sont des débits moyens pour 3/4m secondes.
Il faut tenir compte aussi de vos longueurs de gaines car le cas échéant il faudra augmenter, si cela est possible, la pression statique de votre machine.
Cordialement.
maclimatisation.com
17 janvier 2021 à 05:34

Re,
Oui la grille de 600X600 correspond à un passage de 575X575.
Une grille double deflexion 400X150 a un débit de 450M3/H soit pour une pièce d'environ 75/100M3 soit 30/40m².
Cordialement.
maclimatisation.com
Oui la grille de 600X600 correspond à un passage de 575X575.
Une grille double deflexion 400X150 a un débit de 450M3/H soit pour une pièce d'environ 75/100M3 soit 30/40m².
Cordialement.
maclimatisation.com
16 janvier 2021 à 21:03

Bonjour,
Dans une installation gainable on doit déterminer la puissance nécessaire, mais aussi on doit aussi vérifier que le matériel aura un renouvellement d'air nécessaire à savoir 4 à 6 fois le volume traité par heure.
Ici vous avez 400M3 à traiter la machine à une puissance de 2000M3/H soit 5 fois. Ce qui est correct.
Mais attention il faut que la grille de reprise soit aussi dans les mêmes performances. Généralement les grilles standards de 575X575 qui a un débit de 2100M3/H ou deux grilles de reprise de 475X375 qui elles ont débit chacune de 1100M3/H.
Cordialement.
maclimatisation.com
Dans une installation gainable on doit déterminer la puissance nécessaire, mais aussi on doit aussi vérifier que le matériel aura un renouvellement d'air nécessaire à savoir 4 à 6 fois le volume traité par heure.
Ici vous avez 400M3 à traiter la machine à une puissance de 2000M3/H soit 5 fois. Ce qui est correct.
Mais attention il faut que la grille de reprise soit aussi dans les mêmes performances. Généralement les grilles standards de 575X575 qui a un débit de 2100M3/H ou deux grilles de reprise de 475X375 qui elles ont débit chacune de 1100M3/H.
Cordialement.
maclimatisation.com
16 janvier 2021 à 19:05

Bonjour,
Il s'agit effectivement d'un manque de fluide mais 1000€ pour une intervention sur ce type d'appareil c'est beaucoup trop cher.
Je vais vous donner une fourchette de tarif entre 250€ et 450€ suivant l'accessibilité du groupe extérieur.
Cordialement.
maclimatisation.com
Il s'agit effectivement d'un manque de fluide mais 1000€ pour une intervention sur ce type d'appareil c'est beaucoup trop cher.
Je vais vous donner une fourchette de tarif entre 250€ et 450€ suivant l'accessibilité du groupe extérieur.
Cordialement.
maclimatisation.com
15 janvier 2021 à 18:08

Bonjour,
Il s'agit très probablement d'un manque de fluide suite à une fuite. Il ne vous reste plus qu'à réussir à trouver un pro qui veuille bien intervenir.
Cordialement.
maclimatisation.com
Il s'agit très probablement d'un manque de fluide suite à une fuite. Il ne vous reste plus qu'à réussir à trouver un pro qui veuille bien intervenir.
Cordialement.
maclimatisation.com
14 janvier 2021 à 12:44

Tout dépend de la marque et du modèle.
14 janvier 2021 à 07:42

Bonjour,
Le fonctionnement est tout à fait normal.
Cordialement.
maclimatisation.com
Le fonctionnement est tout à fait normal.
Cordialement.
maclimatisation.com
13 janvier 2021 à 18:49

Bonjour.
Tout dépend de la puissance mais vous trouverez meilleure qualité chez Mitsubishi Electric ou Daikin.
Cordialement.
maclimatisation.com
Tout dépend de la puissance mais vous trouverez meilleure qualité chez Mitsubishi Electric ou Daikin.
Cordialement.
maclimatisation.com
13 janvier 2021 à 16:57

Re,
Tout simplement avec un pulvérisateur réglé sur la diffusion jet. Mais il faut mettre un produit désinfectant adapté et non qu'avec de l'eau.
Tout simplement avec un pulvérisateur réglé sur la diffusion jet. Mais il faut mettre un produit désinfectant adapté et non qu'avec de l'eau.
12 janvier 2021 à 18:08

Re,
J'ai oublié, naturellement je laisse agir environ 10 minutes puis je rince à l'eau claire.
J'ai oublié, naturellement je laisse agir environ 10 minutes puis je rince à l'eau claire.
12 janvier 2021 à 17:37

Bonjour,
Perso j'utilise une bâche pour protéger l'environnement et je nettoie avec une dilution de produit désinfectant et de l'eau à la pression.
J'ai récupéré l'eau souillée dans un gros bidon. Il est clair qu'il faut désinfecter la volute de soufflage car elle accumule toute la pollution et divers virus qu'elle envoie ensuite dans la pièce. Un simple passage avec un pinceau sera insuffisant voire pire car vous allez détacher les dépôts pour les souffler dans la pièce.
Cordialement.
maclimatisation.com
Perso j'utilise une bâche pour protéger l'environnement et je nettoie avec une dilution de produit désinfectant et de l'eau à la pression.
J'ai récupéré l'eau souillée dans un gros bidon. Il est clair qu'il faut désinfecter la volute de soufflage car elle accumule toute la pollution et divers virus qu'elle envoie ensuite dans la pièce. Un simple passage avec un pinceau sera insuffisant voire pire car vous allez détacher les dépôts pour les souffler dans la pièce.
Cordialement.
maclimatisation.com
12 janvier 2021 à 17:36

Bonjour.
Il se peut que vous ayez eu une pollution électromagnétique d'une carte.
Le fait de disjoncter efface toutes les erreurs.
Tant mieux pour vous.
Cordialement.
maclimatisation.com
Il se peut que vous ayez eu une pollution électromagnétique d'une carte.
Le fait de disjoncter efface toutes les erreurs.
Tant mieux pour vous.
Cordialement.
maclimatisation.com
12 janvier 2021 à 07:10

Bonjour,
Vous avez une température de décharge supérieure à 115°C, cela peut venir très certainement d'une fuite de fluide.
Cordialement.
maclimatisation.com
Vous avez une température de décharge supérieure à 115°C, cela peut venir très certainement d'une fuite de fluide.
Cordialement.
maclimatisation.com
11 janvier 2021 à 20:05

Bonjour.
Attention si vous mettez une unité en ventilation il est normal que vous ne puissiez faire du chaud ou du froid de l'autre.
En effet les deux unités doivent impérativement fonctionner dans le même mode.
Cordialement.
maclimatisation.com
Attention si vous mettez une unité en ventilation il est normal que vous ne puissiez faire du chaud ou du froid de l'autre.
En effet les deux unités doivent impérativement fonctionner dans le même mode.
Cordialement.
maclimatisation.com
10 janvier 2021 à 18:20

Re.
En froid c'est clair que ce sera largement sous dimensionné.
Et de plus même avec un bon dimensionnement l'air circulera très peu.
En froid c'est clair que ce sera largement sous dimensionné.
Et de plus même avec un bon dimensionnement l'air circulera très peu.
10 janvier 2021 à 15:41

Re.
Oui pour le chauffage à 0°C car il nous restera 4,800 kW de puissance chaud (vous avez besoin d'environ 4,700 kW).
Pour info je vous donne les pertes généralement constatées sur les clim inverter en mode chaud :
- 0°C 10%
- 5°C 30%
- 10°C 40%
- 15°C 50%
Pour le froid l'été ce sera très difficile par grande chaleur.
Cordialement.
maclimatisation.com
Oui pour le chauffage à 0°C car il nous restera 4,800 kW de puissance chaud (vous avez besoin d'environ 4,700 kW).
Pour info je vous donne les pertes généralement constatées sur les clim inverter en mode chaud :
- 0°C 10%
- 5°C 30%
- 10°C 40%
- 15°C 50%
Pour le froid l'été ce sera très difficile par grande chaleur.
Cordialement.
maclimatisation.com
10 janvier 2021 à 15:18

Re.
Oui pour 55m² le 42 suffira amplement car vous auriez besoin d'environ 3,700kW.
Par contre le chaud pourra un peu circuler et être suffisant jusqu'à 0°C.
Par contre le froid ne circulera quasiment pas.
En effet c'est la physique, le froid tombe et le chaud monte.
De plus vous voyez bien que ce que je vous conseille est exactement la puissance chauffage que vous avez actuellement.
Cordialement.
maclimatisation.com
Oui pour 55m² le 42 suffira amplement car vous auriez besoin d'environ 3,700kW.
Par contre le chaud pourra un peu circuler et être suffisant jusqu'à 0°C.
Par contre le froid ne circulera quasiment pas.
En effet c'est la physique, le froid tombe et le chaud monte.
De plus vous voyez bien que ce que je vous conseille est exactement la puissance chauffage que vous avez actuellement.
Cordialement.
maclimatisation.com
10 janvier 2021 à 14:56

Re.
Je suis installateur et chiffre selon les besoins. En sachant que c'est quand il fait le plus froid que vous avez besoin de puissance. Vous n'êtes pas dans mon secteur d'activité et je peux me permettre de vous conseiller au mieux.
Je vous orienterez plus vers le haut de gamme ou la console hyper heating.
Avec un 4,20kW vous serez juste à +7°C et totalement insuffisant en dessous.
Pou petite expérience comment chauffer vous actuellement ? Si c'est avec des radiateurs électriques, additionnez les puissances de vos divers radiateurs pour savoir votre puissance chauffage actuelle.
Cordialement.
maclimatisation.com
Je suis installateur et chiffre selon les besoins. En sachant que c'est quand il fait le plus froid que vous avez besoin de puissance. Vous n'êtes pas dans mon secteur d'activité et je peux me permettre de vous conseiller au mieux.
Je vous orienterez plus vers le haut de gamme ou la console hyper heating.
Avec un 4,20kW vous serez juste à +7°C et totalement insuffisant en dessous.
Pou petite expérience comment chauffer vous actuellement ? Si c'est avec des radiateurs électriques, additionnez les puissances de vos divers radiateurs pour savoir votre puissance chauffage actuelle.
Cordialement.
maclimatisation.com
10 janvier 2021 à 14:43

Bonjour,
Vos besoins avec une température de -4°C extérieur et une demande de +21°C à l'intérieur soit une différence de 25°C sur une construction de 2011 vos besoins seront de :
(100m² X 2.50 hauteur plafond X 0.75 déperdition 2007-2012 X 25 différence intérieur/extérieur) = 4687Kw.
Sachant qu'un les climatiseurs réversibles standard perdent en puissance lorsque les températures chutent à savoir dans votre cas à -4°C perte de 30%. Il faudra prévoir 4687 W/70% = 6696W soit environ 6.7Kw en modèle standard ou moins en modèle haut de gamme.
Si nous restons chez Mitsubishi Electric plusieurs possibilités :
Split mural essentiel :
MSZ-HR60VF / MUZ-HR60VF Puissance nominale 6,800Kw. Fonctionne jusqu'à -10°C
Split mural grandes pièces :
MSZ-AP60VG / MUZ-1P60VG Puissance nominale 6,800Kw. Fonctionne jusqu'à -15°C
Split mural design de luxe :
MSZ-LN50VG2 / MUZ-LN50VHZ Puissance nominale 6Kw garanti jusqu'à -15°C. Fonctionne jusqu'à -25°C
Console MFZ-KJ50VE2/MUFZ-KJ50VEHZ Puissance nominale 6Kw garanti jusqu'à -15°C. Fonctionne jusqu'à -25°C
Attention si vous prenez le MSZ-AP42VGK/MUZ-AP42VG votre puissance nominale sera de 5,400Kw et vous descendrez à 3,900Kw par -7°C. Vous consommerez alors beaucoup pour peu ou pas de chauffage.
J'espère pouvoir vous éclairer dans votre choix.
Cordialement.
maclimatisation.com
Vos besoins avec une température de -4°C extérieur et une demande de +21°C à l'intérieur soit une différence de 25°C sur une construction de 2011 vos besoins seront de :
(100m² X 2.50 hauteur plafond X 0.75 déperdition 2007-2012 X 25 différence intérieur/extérieur) = 4687Kw.
Sachant qu'un les climatiseurs réversibles standard perdent en puissance lorsque les températures chutent à savoir dans votre cas à -4°C perte de 30%. Il faudra prévoir 4687 W/70% = 6696W soit environ 6.7Kw en modèle standard ou moins en modèle haut de gamme.
Si nous restons chez Mitsubishi Electric plusieurs possibilités :
Split mural essentiel :
MSZ-HR60VF / MUZ-HR60VF Puissance nominale 6,800Kw. Fonctionne jusqu'à -10°C
Split mural grandes pièces :
MSZ-AP60VG / MUZ-1P60VG Puissance nominale 6,800Kw. Fonctionne jusqu'à -15°C
Split mural design de luxe :
MSZ-LN50VG2 / MUZ-LN50VHZ Puissance nominale 6Kw garanti jusqu'à -15°C. Fonctionne jusqu'à -25°C
Console MFZ-KJ50VE2/MUFZ-KJ50VEHZ Puissance nominale 6Kw garanti jusqu'à -15°C. Fonctionne jusqu'à -25°C
Attention si vous prenez le MSZ-AP42VGK/MUZ-AP42VG votre puissance nominale sera de 5,400Kw et vous descendrez à 3,900Kw par -7°C. Vous consommerez alors beaucoup pour peu ou pas de chauffage.
J'espère pouvoir vous éclairer dans votre choix.
Cordialement.
maclimatisation.com
10 janvier 2021 à 13:34

Bonjour.
Il s'agit probablement d'une erreur de branchement sur l'unité extérieure.
Pour ne pas perdre la garantie rappelez votre installateur.
Cordialement.
maclimatisation.com
Il s'agit probablement d'une erreur de branchement sur l'unité extérieure.
Pour ne pas perdre la garantie rappelez votre installateur.
Cordialement.
maclimatisation.com
10 janvier 2021 à 11:20

Re,
Non au contraire car ce mode de fonctionnement vous permettra d'avoir une température correcte tout en consommant moins.
Cordialement.
Non au contraire car ce mode de fonctionnement vous permettra d'avoir une température correcte tout en consommant moins.
Cordialement.
07 janvier 2021 à 14:24

Bonjour,
Cela s'explique peut-être suivant la température extérieure. En effet ces modèles sont l'entrée de gamme de la marque et ils ne vont en mode chauffage que jusqu'à -10°C.
Ce qui peut expliquer un mode dégivrage plus fort. De plus on évite de poser un groupe extérieur sur le mur d'une chambre.
Cordialement.
Cela s'explique peut-être suivant la température extérieure. En effet ces modèles sont l'entrée de gamme de la marque et ils ne vont en mode chauffage que jusqu'à -10°C.
Ce qui peut expliquer un mode dégivrage plus fort. De plus on évite de poser un groupe extérieur sur le mur d'une chambre.
Cordialement.
07 janvier 2021 à 12:01

Bonjour.
Ce que vous décrivez ressemble fort à une inversion de cycle pour le dégivrage de l'unité extérieure.
Après il faut voir où se situe le groupe extérieur et si des silents blocs ont été posés pour éviter de transmettre les bruits via l'appui sur mur. Ensuite il faut voir si le groupe extérieur est monté sur le mur des chambres ainsi que la longueur des tuyauteries.
Cordialement.
Ce que vous décrivez ressemble fort à une inversion de cycle pour le dégivrage de l'unité extérieure.
Après il faut voir où se situe le groupe extérieur et si des silents blocs ont été posés pour éviter de transmettre les bruits via l'appui sur mur. Ensuite il faut voir si le groupe extérieur est monté sur le mur des chambres ainsi que la longueur des tuyauteries.
Cordialement.
06 janvier 2021 à 18:00

Re.
Faites comme vous voulez. Mais effectivement le Gas oil, le fuel et les diverses catégories d'essence proviennent aussi pratiquement tous du pétrole.


Faites comme vous voulez. Mais effectivement le Gas oil, le fuel et les diverses catégories d'essence proviennent aussi pratiquement tous du pétrole.



06 janvier 2021 à 17:43

Oui c'est un timer (minuterie en français) et non une programmation.
Cordialement.
Cordialement.
06 janvier 2021 à 16:36

Bonjour.
La réponse est simple non. En effet lorsqu'une voiture fonctionne au diesel peut on la faire fonctionner avec de l'essence, ou vice versa. Évidemment non c'est pareil pour les fluides.
Cordialement.
La réponse est simple non. En effet lorsqu'une voiture fonctionne au diesel peut on la faire fonctionner avec de l'essence, ou vice versa. Évidemment non c'est pareil pour les fluides.
Cordialement.
06 janvier 2021 à 16:34

Bonjour.
Il peut s'agir d'une carte électronique mais votre machine a plus de 17 ans (fabrication 2004) et non 5 à 6 comme vous le mentionnez, et vous ne trouverez plus de pièces pour celle-ci.
De plus elle arrive en fin de vie, d'autres pannes comme le compresseur peuvent arriver rapidement.
Bref il va falloir penser à changer. Pour info la durée de vie moyenne d'une clim est d'environ 12 ans.
Cordialement.
Il peut s'agir d'une carte électronique mais votre machine a plus de 17 ans (fabrication 2004) et non 5 à 6 comme vous le mentionnez, et vous ne trouverez plus de pièces pour celle-ci.
De plus elle arrive en fin de vie, d'autres pannes comme le compresseur peuvent arriver rapidement.
Bref il va falloir penser à changer. Pour info la durée de vie moyenne d'une clim est d'environ 12 ans.
Cordialement.
06 janvier 2021 à 06:54

Re,
Avec un 2XM40M et une console de 25 et une de 35 installation surdimensionnée.
Avec un 2XM40M et une console de 25 et une de 35 installation surdimensionnée.
03 janvier 2021 à 10:00

Bonjour.
Déjà avec un 2MXM40M votre installation sera surdimensionnée. De plus vous avez 2 petites pièces et voulez mettre des consoles ce qui va vous réduire la surface utilisable de votre appartement.
Pourquoi ne pas choisir plutôt des splits une puissance 15 et une puissance 20. Votre facture d'installation sera considérablement en baisse.
Cordialement.
maclimatisation.com
Déjà avec un 2MXM40M votre installation sera surdimensionnée. De plus vous avez 2 petites pièces et voulez mettre des consoles ce qui va vous réduire la surface utilisable de votre appartement.
Pourquoi ne pas choisir plutôt des splits une puissance 15 et une puissance 20. Votre facture d'installation sera considérablement en baisse.
Cordialement.
maclimatisation.com
03 janvier 2021 à 09:58

Bonjour,
Vous dites que si vous mettez vos ventilateurs plus fort cela chauffe plus. Cela est tout à fait normal la ventilation est plus forte donc diffuse plus vite l'air chaud.
Par ailleurs il faut tenir aussi compte du dimensionnement de l'installation, car dans votre cas la machine va délivrer 2Kw + 2,4Kw par +7°C. Donc lorsque la température baisse en dessous les performances vont de même.
De plus vous indiquez plusieurs codes erreur, comment avez-vous obtenu ces codes ?
Cordialement.
maclimatisation.com
Vous dites que si vous mettez vos ventilateurs plus fort cela chauffe plus. Cela est tout à fait normal la ventilation est plus forte donc diffuse plus vite l'air chaud.
Par ailleurs il faut tenir aussi compte du dimensionnement de l'installation, car dans votre cas la machine va délivrer 2Kw + 2,4Kw par +7°C. Donc lorsque la température baisse en dessous les performances vont de même.
De plus vous indiquez plusieurs codes erreur, comment avez-vous obtenu ces codes ?
Cordialement.
maclimatisation.com
03 janvier 2021 à 09:40

Bonjour.
Votre technicien n'a pas vérifié la charge comme cela doit être fait. En effet il a juste posé les manomètres et ne mentionne même pas d'ailleurs le pression.
Sur une machine au R410 ainsi que sur tous les fluides composites il faut récupérer le fluide afin de le peser.
Votre machine a une petite charge 650gr il suffit qu'il manque 100gr pour qu'elle ne fonctionne plus correctement à basse température.
Faites appel à un vrai pro.
Cordialement.
Votre technicien n'a pas vérifié la charge comme cela doit être fait. En effet il a juste posé les manomètres et ne mentionne même pas d'ailleurs le pression.
Sur une machine au R410 ainsi que sur tous les fluides composites il faut récupérer le fluide afin de le peser.
Votre machine a une petite charge 650gr il suffit qu'il manque 100gr pour qu'elle ne fonctionne plus correctement à basse température.
Faites appel à un vrai pro.
Cordialement.
02 janvier 2021 à 07:48

Bonjour,
Vous n'avez rien trouvé car vous avez peut-être cherché sur la mauvaise marque. En effet Mitsubishi est au Japon un nom aussi répandu que Dupond ou Durand en France. Ceci pour dire qu'il y a deux marques qui portent ce nom à savoir :
- Mitsubishi Electric
- Mitsubishi Heavy Industrie.
Dans votre cas il s'agit de la deuxième et la main signifie un message d'attente. Dans votre cas en attente de chauffage.
Cordialement.
maclimatisation.com
Vous n'avez rien trouvé car vous avez peut-être cherché sur la mauvaise marque. En effet Mitsubishi est au Japon un nom aussi répandu que Dupond ou Durand en France. Ceci pour dire qu'il y a deux marques qui portent ce nom à savoir :
- Mitsubishi Electric
- Mitsubishi Heavy Industrie.
Dans votre cas il s'agit de la deuxième et la main signifie un message d'attente. Dans votre cas en attente de chauffage.
Cordialement.
maclimatisation.com
01 janvier 2021 à 17:31

Bonjour,
Comme je le dis fréquemment on ne peut pas vérifier la charge d'une machine en apposant les manomètres. Ces derniers vont nous indiquer des pressions de fonctionnement et une relation pression température. La seule façon est la récupération de fluide.
Par ailleurs le technicien a pu passer à côté d'une fuite. A t-il effectué un test en pression à 30 bars, un test en dépression ? Si ces tests étaient bons il faut voir du côté de la valve schrader.
Cette valve se situe à 'emplacement où l'on met les manos. Si les tests sont OK cela vient d'elle car elle n'est plus étanche et dès que l'on enlevé les manos elle va recommencer à fuir de façon imperceptible. Ceci ne met pas en cause ses capacités mais l'erreur peut arriver à tout le monde.
Si votre machine monte en température retour c'est un manque de fluide comme l'indique le code erreur.
Quelles étaient vos BP et HP ?
Cordialement.
maclimatisation.com
Comme je le dis fréquemment on ne peut pas vérifier la charge d'une machine en apposant les manomètres. Ces derniers vont nous indiquer des pressions de fonctionnement et une relation pression température. La seule façon est la récupération de fluide.
Par ailleurs le technicien a pu passer à côté d'une fuite. A t-il effectué un test en pression à 30 bars, un test en dépression ? Si ces tests étaient bons il faut voir du côté de la valve schrader.
Cette valve se situe à 'emplacement où l'on met les manos. Si les tests sont OK cela vient d'elle car elle n'est plus étanche et dès que l'on enlevé les manos elle va recommencer à fuir de façon imperceptible. Ceci ne met pas en cause ses capacités mais l'erreur peut arriver à tout le monde.
Si votre machine monte en température retour c'est un manque de fluide comme l'indique le code erreur.
Quelles étaient vos BP et HP ?
Cordialement.
maclimatisation.com
28 décembre 2020 à 09:43

Re,
J'oubliai si vous avez le code U0 c'est quasiment certain qu'il y ait un manque de fluide, ou une vanne de service partiellement ouverte. Mais je pense plus à un manque de fluide.
Cordialement.
J'oubliai si vous avez le code U0 c'est quasiment certain qu'il y ait un manque de fluide, ou une vanne de service partiellement ouverte. Mais je pense plus à un manque de fluide.
Cordialement.
27 décembre 2020 à 20:04

Bonjour,
Que dit le rapport concernant la charge ?
Pour info votre machine est chargée d'origine de 2,900 pour 30ML. Combien le pro a-t-il mis ?
87°C en retour est trop élevé et est significatif, généralement, d'un manque de fluide. Ce qui rejoint votre surconsommation électrique.
Cordialement.
maclimatisation.com
Que dit le rapport concernant la charge ?
Pour info votre machine est chargée d'origine de 2,900 pour 30ML. Combien le pro a-t-il mis ?
87°C en retour est trop élevé et est significatif, généralement, d'un manque de fluide. Ce qui rejoint votre surconsommation électrique.
Cordialement.
maclimatisation.com
27 décembre 2020 à 19:39

Re,
Votre machine est préchargée pour 15ML et la longueur maxi est de 20ML. Au delà de 15ML, et dans la limite des 20ML, il faut rajouter 20gr au ML supplémentaires.
Cordialement.
Maclimatisation.com
Votre machine est préchargée pour 15ML et la longueur maxi est de 20ML. Au delà de 15ML, et dans la limite des 20ML, il faut rajouter 20gr au ML supplémentaires.
Cordialement.
Maclimatisation.com
27 décembre 2020 à 17:19

Bonjour.
Pour votre code erreur F3 vous avez la température de refoulement qui est trop haute.
Généralement il s'agit d'un manque de fluide suite à une fuite sur un raccord ou classiquement une défaillance d'une valve S
Schrader.
Quelquefois cela peut venir de la tuyauterie qui est obstruée, du contact déconnecteur défectueux ou de la sonde de thermistance de refoulement défaillante.
Dans tous les cas, sauf thermistance défectueuse, un appel à un pro sera obligatoire.
Cordialement.
maclimatisation.com
Pour votre code erreur F3 vous avez la température de refoulement qui est trop haute.
Généralement il s'agit d'un manque de fluide suite à une fuite sur un raccord ou classiquement une défaillance d'une valve S
Schrader.
Quelquefois cela peut venir de la tuyauterie qui est obstruée, du contact déconnecteur défectueux ou de la sonde de thermistance de refoulement défaillante.
Dans tous les cas, sauf thermistance défectueuse, un appel à un pro sera obligatoire.
Cordialement.
maclimatisation.com
27 décembre 2020 à 15:53

Bonjour.
Comment le contrôle de la charge a-t-elle été effectuée ? Si c'est simplement en mettant les manos cela ne nous donnera pas des informations sur la quantité de fluide mais simplement une relation pression température.
Pour une vérification il faut extraire le fluide de la machine pour le peser.
Cordialement.
Comment le contrôle de la charge a-t-elle été effectuée ? Si c'est simplement en mettant les manos cela ne nous donnera pas des informations sur la quantité de fluide mais simplement une relation pression température.
Pour une vérification il faut extraire le fluide de la machine pour le peser.
Cordialement.
27 décembre 2020 à 10:47

Bonjour.
Vous avez un problème de carte électronique UE.
Cordialement.
Vous avez un problème de carte électronique UE.
Cordialement.
20 décembre 2020 à 18:23

Bonjour.
On raccorde généralement en dessous du split, ou dans une goulotte tout simplement pour une éventuelle intervention afin de pouvoir accéder aux dudgeons.
Il est clair que l'on peut raccorder vers la droite, vers la gauche, ou directement derrière mais toujours en ayant accès aux dudgeons. Par ailleurs contrairement à ce qui est dit ci-dessus on ne peut le raccorder par le haut, il n'a pas d'emplacement dans les splits prévus à cet effet.
Cordialement.
On raccorde généralement en dessous du split, ou dans une goulotte tout simplement pour une éventuelle intervention afin de pouvoir accéder aux dudgeons.
Il est clair que l'on peut raccorder vers la droite, vers la gauche, ou directement derrière mais toujours en ayant accès aux dudgeons. Par ailleurs contrairement à ce qui est dit ci-dessus on ne peut le raccorder par le haut, il n'a pas d'emplacement dans les splits prévus à cet effet.
Cordialement.
19 décembre 2020 à 09:38