Bonjour,

Tout dépend du taux d'hygrométrie de la pièce. En effet si celui-ci est élevé alors les métaux de votre split vont récupérer le taux d'humidité et le transformer en gouttelettes et faire fonctionner la pompe même clim éteinte.

Cordialement.
maclimatisation.com
10 février 2024 à 12:46
forum consulter ce sujet Clim bruit de pompe quand il pleut

Re Climatisation76.

Il existe aussi un petit radiateur en carton que l'on met devant le ventilateur de l'UE sur lequel est raccordé la sortie des condensats de l'UI.
En mode froid l'eau est évaporée par le souffle chaud de l'UE.

Cordialement.
maclimatisation.com
07 février 2024 à 17:03
forum consulter ce sujet Évacuation condensats clim réversible en copropriété

Publicité

Bonjour Climatisation76,

Cela s'appelle un cordon chauffant.
Il se déclenche lorsque la température arrive vers 5°C.
Attention à ne pas enroulé sur du PE ou plastique.

Cordialement.
maclimatisation.com
07 février 2024 à 15:12
forum consulter ce sujet Évacuation condensats clim réversible en copropriété

Bonjour.

Lorsque l'on sait s'en servir c'est super bien.biggrinbiggrin

Cordialement.
maclimatisation.com
06 février 2024 à 13:44
forum consulter ce sujet Fil à cintrer impossible à retirer après le cintrage

Bonjour.

PL le fil a cintrer est un fil plastique du grosseur du tuyau que l'on entre à l'intérieur du tuyau pour le cintrer.
tdurand6973, si vous avez fait plusieurs coudes effectivement que cela cela sera difficile voire impossible de le ressortir.

Cordialement.
maclimatisation.com
06 février 2024 à 12:59
forum consulter ce sujet Fil à cintrer impossible à retirer après le cintrage

Bonjour.

Fuyez cet installateur, car effectivement il essaie de vous refiler du stock dépareillé.

Cordialement.
maclimatisation.com
06 février 2024 à 12:56
forum consulter ce sujet Mono-split puissance différente entre UE et Ui

Bonjour.

Oui car votre code erreur signifie vérification des connectiques du compresseur et vérification ouverture vannes de service.
C'est bizarre que cela n'a pas interpellé le technicien de la marque.

Cordialement
maclimatisation.com
02 février 2024 à 18:45
forum consulter ce sujet D'où vient le problème climatisation réversible Mitshubishi

Bonjour.

Vu les derniers codes erreur que vous avez il se peut qu'une vanne d'arrêt ne soit pas complétement ouverte.
Vous pouvez effectuez cette manipulation sans aucun risque.
Pour cela il faut que vous alliez sur votre unité extérieure et enleviez le capot de protection là où se situe les connectiques frigo. Sur le coté de chaque arrivée vous avez un écrou pour chaque diamètre.
Attention rien à voir avec ceux qui font la connectique.
Vous déposez l'écrou de chaque liaisons et avec une clé alène vérifiez, sans forcer, qu'ils sont tout les deux ouverts en dévissant.
Si ce n'est pas le cas c'est vraisemblablement votre problème.
Puis remontez les éléments et faites vos essais.

Cordialement.
maclimatisation.com
02 février 2024 à 15:41
forum consulter ce sujet D'où vient le problème climatisation réversible Mitshubishi

Re.

Dans quel mode est la machine chaud ou automatique ?
Si elle est en automatique mettez là en mode chaud.

Cordialement.
maclimatisation.com
02 février 2024 à 08:26
forum consulter ce sujet Basculement du chaud vers du froid PAC Mitsubishi

Bonjour.

Sur le groupe extérieur quelles led clignotent et à quelle fréquence ?
Le fait de couper l'alimentation et de la remettre remet toutes les mémoires à zéro donc supprime toutes les erreurs.
Et à quelles températures extérieures cela se produit-il ?

Cordialement.
maclimatisation.com
02 février 2024 à 08:23
forum consulter ce sujet Basculement du chaud vers du froid PAC Mitsubishi

Bonjour.

Non la modification que vous désirez n'est pas possible.

Il faut faire une nouvelle installation soit un nouveau bi split soit un trisplit.

Cordialement.
maclimatisation.com
01 février 2024 à 19:33
forum consulter ce sujet Quelle soluion pour raccorder 2 UI sur une UE monosplit

Bonjour.

Vous avez probablement un manque de fluide du à une fuite.
Faites appel à un pro.

Cordialement.
maclimatisation.com
01 février 2024 à 19:31
forum consulter ce sujet Basculement du chaud vers du froid PAC Mitsubishi

Bonjour.

Oui c'est clair que si vous avez une autre programmation il puisse y avoir des incompatibilités.

Cordialement.
maclimatisation.com
31 janvier 2024 à 18:11
forum consulter ce sujet Programmation MelCloud PAC Ecodan

Bonjour.

Vous ne répondez pas aux questions.
Comment voulez-vous que l'on vous aide ?? dizzy

Cordialement.
maclimatisation.com
30 janvier 2024 à 17:06
forum consulter ce sujet Problème défaut climatiseur Mitsubishi

Bonjour.

il me vient une idée sur la compatibilité UE/UI.
Merci de nous donner les références complètes de celle ci.

Cordialement.
maclimatisation.com
30 janvier 2024 à 14:47
forum consulter ce sujet Panne pompe à chaleur Mitsubishi MFZ KJ50 et MFZ KJ50 6kW

Bonjour Casimir_isere,

cela est le signe principalement d'un manque de fluide. Mais effectivement si un tuyau est pincé cela peut créer ce problème. Après il peut aussi s'agir de longueurs trop importantes qui nécessitent un complément de fluide.
Mais je doute car ce modèle est préchargé pour 50Ml et il n'y a que deux unités de connectées sur trois.
Et cela voudrais dire qu'il y a plus de 25Ml par unité.
Après il me vient une autre idée. La compatibilité des UI avec l'UE.
Merci de donner pour vérification les codes complets des unités intérieures et extérieures. On sait jamais.

Cordialement.
maclimatisation.com
30 janvier 2024 à 14:36
forum consulter ce sujet Problème défaut climatiseur Mitsubishi

Bonjour,
La réponse est dans votre post : "Cette pompe remplace une chaudière fioul de 18kw" et ils vous ont mis une puissance nominale de 14Kw. Déjà sous dimensionnée pour une température nominale soit +7°C. Lorsque vous descendait en température disons
0°C votre machine n'aura plus que 90% de sa puissance à savoir 12,6Kw, donc la machine se prendra en glace et ne pourra dégivrer partiellement voire totalement.

Cordialement.
maclimatisation.com
28 janvier 2024 à 21:16
forum consulter ce sujet Pas de dégivrage sur climatiseur mono-split LG 14kW

Re.

Par quelle température extérieure cela se produit il ?
Peut être voir au niveau d'une sonde.

Cordialement.
maclimatisation.com
28 janvier 2024 à 19:44
forum consulter ce sujet Problème défaut climatiseur Mitsubishi

Bonjour.

Avez-vous vider votre machine avant le test à l'azote ?

Si vous saviez ce que je rencontre en dépannage même émanant de pro.

Cordialement.
maclimatisation.com
28 janvier 2024 à 19:42
forum consulter ce sujet Problème défaut climatiseur Mitsubishi

Bonjour.

Je vous met le lien pour la vidéo de Mitsubishi Electric si cela peut vous aider.
Contrôle à distance des pompes à chaleur Ecodan à l'aide de l'application web

Cordialement.
maclimatisation.com
28 janvier 2024 à 18:22
forum consulter ce sujet Programmation MelCloud PAC Ecodan

Bonjour.
Comment avez-vous procédé pour mettre en épreuve à l'azote ?

Cordialement.
maclimatisation.com
28 janvier 2024 à 13:11
forum consulter ce sujet Problème défaut climatiseur Mitsubishi

Bonjour.

Deux possibilités soit manque de fluide, soit sous dimensionnement.

Cordialement.
maclimatisation.com
28 janvier 2024 à 12:34
forum consulter ce sujet Pas de dégivrage sur climatiseur mono-split LG 14kW

Bonjour.

Je doute que Mitsubishi Electric France vous ait changé le groupe extérieur.
Il vous renvoie vers votre installateur.
Par ailleurs le dernier code erreur que vous mentionnez est un manque de fluide.
Faites donc appel à votre installateur ou à un pro.

Pour info Mitsubishi Electric ne répond jamais à un particulier car il y a certaines manipulations qui requièrent de compétences professionnelles.

Cordialement.
maclimatisation.com
28 janvier 2024 à 12:32
forum consulter ce sujet Problème défaut climatiseur Mitsubishi

Bonjour.

Je pencherai vers une sonde de l'unité extérieure.

Cordialement.
maclimatisation.com
26 janvier 2024 à 19:53
forum consulter ce sujet Panne pompe à chaleur Mitsubishi MFZ KJ50 et MFZ KJ50 6kW

Bonjour,

Il semble y avoir un problème de fluide.
Nous vous recommandons de faire appel à un professionnel.

Cordialement,
maclimatisation.com
24 janvier 2024 à 23:12
forum consulter ce sujet Clim Alpina très peu de chaud et de froid

Re.

Nous aurons par +7°C une puissance chaud de 1,600 + 4

Cordialement.
maclimatisation.com
24 janvier 2024 à 12:56
forum consulter ce sujet Compatibilité climatisation unité extérieure unité intérieure Daikin

Bonjour PL.

Oui les deux ensemble sont prévus dans le tableau Daikin, mais naturellement nous n'auront pas les 5kW en puissance sur le 50.

Cordialement.
maclimatisation.com
24 janvier 2024 à 12:22
forum consulter ce sujet Compatibilité climatisation unité extérieure unité intérieure Daikin

Bonjour.

Le prix est élevé pour du Samsung, qui d'ailleurs n'est pas très fiable.
Je vous suggère de demander un devis pour des marques telles que Mitsubishi Electric ou Daikin.

Cordialement.
maclimatisation.com
23 janvier 2024 à 21:24
forum consulter ce sujet Demande d'avis devis installation climatisation

Bonjour.
Oui, cela est compatible.

Cependant, tout dépend de la puissance souhaitée pour le 5 kW.
Cordialement.
maclimatisation.com
23 janvier 2024 à 21:22
forum consulter ce sujet Compatibilité climatisation unité extérieure unité intérieure Daikin

Bonjour,
Je ne pense pas que cela vienne de l'installation car ce modèle a plus de 16 ans.

Il faudrait vérifier où est positionné l'appareil. Par exemple, si le split est au-dessus de la porte et que celle-ci reste ouverte, il y a un apport complémentaire de froid venant du couloir.

Par ailleurs, généralement, les climatiseurs ont une hystérésis d'environ 2 à 3°C. Cela signifie que pour une température demandée de 21°C, ils vont démarrer à environ 19,5°C/20°C et s'arrêter vers 22°C/22,5°C.

Ensuite, la prise des températures s'effectue sur ce modèle en haut, sur le côté droit de l'appareil.
Je ne vois pas de dysfonctionnement.

Cordialement,
maclimatisation.com
23 janvier 2024 à 10:21
forum consulter ce sujet Non respect température de consigne clim Mitsubishi

Bonjour.

Non le matériel de plomberie n'est pas adapté.
Il vous faut des réductions de clim.

Cordialement.
maclimatisation.com
22 janvier 2024 à 10:11
forum consulter ce sujet Installation liaisons frigorifiques différentes climatisation

Bonjour PL,

Je pense que vous avez commis une erreur dans les dimensions. En effet, dans les climatiseurs standards de petite puissance (jusqu'à 5Kw généralement), les dimensions sont actuellement de 1/4 pour la ligne liquide et de 3/8 pour la ligne gaz.
Rien n'empêche de reprendre ou de mettre une section légèrement plus grosse et de mettre une réduction.

Pour info, cela ne sera plus possible dès 2030 avec le R290. En effet, dans la conception de ces nouveaux matériels, les tuyauteries seront automatiquement réduites afin d'avoir moins de stockage de fluide.

Cordialement,
maclimatisation.com
21 janvier 2024 à 11:14
forum consulter ce sujet Installation liaisons frigorifiques différentes climatisation

Bonjour,

Si votre unité intérieure est en 1/4 1/2 et qu'elle est bien compatible avec votre unité extérieure, il n'y aura pas de problème.
Il vous faudra simplement acheter une réduction 1/2M 3/8F.

Cordialement,
maclimatisation.com
20 janvier 2024 à 16:04
forum consulter ce sujet Installation liaisons frigorifiques différentes climatisation

Bonjour,

Vos références sont bonnes.
Pour info : https://www.modesdemploi.fr/sanyo/sap-crv126eh/mode-d-emploi

Donc votre appareil est un mono split c'est à dire que vous ne pouvez rien brancher en supplément dessus.

Cordialement.
maclimatisation.com
20 janvier 2024 à 16:00
forum consulter ce sujet Rajout split PAC air air Sanyo

Bonsoir.

Et pourtant ce n'est pas ce qui est marqué dans le premier post :
Citation :
J'ai fait installer une pompe à chaleur air-air dans la maison que je rénove...
...Le vendeur de la pompe à chaleur ne veut rien faire...
...Mais l'entreprise qui a fait la mise en service

Bref si je comprend achat par le client, pose effectué par quelqu'un qui n'est pas un pro agréé, puis mise en service par une société agréée

Il y a peut être un problème dans l'installation.
Bref bon courage cry

Cordialement.
maclimatisation.com
18 janvier 2024 à 19:53
forum consulter ce sujet Pompe à chaleur air-air qui chauffe trop

Bonjour.

Si je comprend bien ce n'est pas la même entreprise qui vous a fait la mise en service.
Si cela est le cas vous allez avoir du mal à trouver le responsable de l'éventuel désordre.

Après il est clair que la documentation est là pour que l'on en prenne connaissance.biggrin

Cordialement.
maclimatisation.com
18 janvier 2024 à 19:32
forum consulter ce sujet Pompe à chaleur air-air qui chauffe trop

Bonjour.

C'est pourtant très simple mais lisez donc la notice fournie avec l'appareil.
biggrinbiggrinbiggrin

maclimatisation.com
15 janvier 2024 à 20:59
forum consulter ce sujet Raccordement électrique gainable Daikin

Bonjour.

C'est soit votre ailette de ventilation qui a un morceau cassé ou défectueux soit le moteur de celle ci.

Cordialement.
maclimatisation.com
15 janvier 2024 à 10:13
forum consulter ce sujet Split Dainki FTXG25EV1BW pas d'ouverture des volets

Bonjour.

Naturellement que cela est possible.
Passez donc par un vrai pro.biggrin

Cordialement.
maclimatisation.com
15 janvier 2024 à 10:11
forum consulter ce sujet Mixte gainable et split avec une seule unité extérieure

Bonjour.

Je pense que votre installation est sous dimensionnée.
Si cela est le cas il faut voir si dans cette marque il existe un groupe d'une puissance nominale d'environ 12,8kW.
Le votre n'a que 9,5kW de puissance nominale chaud.

Mais peut être manque t-il du fluide.
A faire vérifier avant toute modification.

Cordialement.
maclimatisation.com
15 janvier 2024 à 08:34
forum consulter ce sujet Température ne dépasse pas 20° clim Altech E300

Re.

Je pense que vous êtes sous dimensionné en effet vos besoins en chauffage pour les pièces salon sont :
170M3 X 30 (20°C par -10°C) X 0,8 coefficient déperditions / 0.6 (rendement à -10°C) = 6800W soit 6,800kW

Votre machine a une puissance froid de 4,600Kw soit environ 5,200kW en mode chaud (à vérifier avec les abaques constructeur)
Votre groupe extérieur a de fortes chances de se prendre en glace par grand froid et de ne plus produire de chaud.

Cordialement.
maclimatisation.com
14 janvier 2024 à 17:22
forum consulter ce sujet Température ne dépasse pas 20° clim Altech E300

Bonjour.

Quel est le volume de chaque pièce ?
En effet vous avez un multi split afin de pouvoir faire un bilan thermique simplifié.

Par ailleurs quelles sont les longueurs frigorifiques et que dit la documentation du fabriquant (nous ne l'avons pas trouvé sur le net)

Cordialement
maclimatisation.com
14 janvier 2024 à 17:02
forum consulter ce sujet Température ne dépasse pas 20° clim Altech E300

Bonjour.

Oui effectivement il nous faudrait :

- Volume de la pièce.
- Date de construction.
- Ville où est l'habitation.
- Références complètes de votre matériel.

Cordialement.
maclimatisation.com
13 janvier 2024 à 20:42
forum consulter ce sujet Température ne dépasse pas 20° clim Altech E300

Bonjour.

L4 correspond à : un dysfonctionnement provoqué par l'augmentation des ailettes de radiateur de l'inverter en raison d'un court-circuit ou de thermistance des ailettes défectueuse.

Cordialement.
maclimatisation.com
12 janvier 2024 à 13:29
forum consulter ce sujet Défaut L4 sur UE pompe à chaleur Daikin

Bonjour.

Je viens d'avoir le tarif et effectivement il faut compter 515€ TTC.

Cordialement.
maclimatisation.com
08 janvier 2024 à 11:15
forum consulter ce sujet Ventilateur extérieur ne tourne plus clim Mitsubishi MUZ-FH35VHEZ

Bonjour,
Tout d'abord meilleurs vœux pour 2024.

Je demande le tarif dès demain à Mitsubishi Electric France et vous tiens informé.

Cordialement.
maclimatisation.com
01 janvier 2024 à 18:02
forum consulter ce sujet Ventilateur extérieur ne tourne plus clim Mitsubishi MUZ-FH35VHEZ

Bonjour,
Les tuyauteries ne se prendront jamais en givre en mode froid mais en mode chaud.

Par ailleurs je peux voir le tarif de votre carte, merci de me faire parvenir la photo de la plaque signalétique.

Cordialement.
maclimatisation.com
30 décembre 2023 à 20:29
forum consulter ce sujet Ventilateur extérieur ne tourne plus clim Mitsubishi MUZ-FH35VHEZ

Re,
En relisant vos posts je constate qu'il n'y a pas eu de contrôle de poids du fluide.
Cela ne se fait pas à l'arrache comme vous le décrivez. cry
Il faut récupérer le fluide avec une station de récupération et d'une bouteille de transfert afin de le peser. biggrin
Sachez que 10% de fluide nuit au fonctionnement correct en chaud.
Attention avec vos diverses manipulations sur la carte électronique, vous avez pu endommager un élément comme l'EPROM sans que cela ne se voit à l'œil nu.
Faites appel à un pro de votre secteur avant que le dépannage ne vous revienne très cher. cry

Cordialement.
maclimatisation.com
30 décembre 2023 à 14:34
forum consulter ce sujet Ventilateur extérieur ne tourne plus clim Mitsubishi MUZ-FH35VHEZ

Bonjour,

Merci de donner les références complètes de l'unité concernée, ainsi qu'une photo de la plaque signalétique.
Je verrai ensuite ce que je peux faire pour vous.

Cordialement,
maclimatisation.com
30 décembre 2023 à 14:23
forum consulter ce sujet Ventilateur extérieur ne tourne plus clim Mitsubishi MUZ-FH35VHEZ

Bonjour.

Cela vient d'un dysfonctionnement provoqué par la bobine de la vanne de détente électronique.

Cordialement.
maclimatisation.com
23 décembre 2023 à 06:45
forum consulter ce sujet Code erreur C9 Aairmat climatiseur Daikin