Bonjour PL.
A priori c'est ce qu'il a fait puisqu'il nous donne la fréquence de clignotement.

Cordialement.
maclimatisation.com
05 avril 2024 à 17:56
forum consulter ce sujet Panne MSZ-FH35VE + MUZ-FH35VEHZ Mitsubishi

Bonjour.

Sur ce modèle 1 clignotement toutes les 2,5 secondes signifie problème de connectique entre unité intérieure, soit vanne d'arrêt fermée totalement ou partiellement, problème onduleur ou compresseur.

Vous dites que vous avez fait un reset de la carte.
Qu'avez vous fait auparavant, changement de carte ?
Si c'est le cas avez vous bien travaillé tout le temps hors tension ?
Vérifiez hors tension toutes vos connectiques.

Cordialement
maclimatisation.com
05 avril 2024 à 11:47
forum consulter ce sujet Panne MSZ-FH35VE + MUZ-FH35VEHZ Mitsubishi

Publicité

Bonjour.

Attention au R290, bien qu'il va devenir bientôt la norme pour les climatiseurs particuliers, celui ci est très explosif.
Donc faites toujours appel à un pro pour une intervention.

Cordialement.
maclimatisation.com
04 avril 2024 à 16:29
forum consulter ce sujet Volume réfrigérant r290 et performance clim monobloc

Bonjour.

Regardez le site Mitsubishi Electric et vous verrez que votre modèle n'est pas compatible :

https://confort.mitsubishielectric.fr/entreprise/sites/default/files/2019-12/notice_utilisation_interface_wifi.pdf

Cordialement.
maclimatisation.com
28 mars 2024 à 06:22
forum consulter ce sujet Melcloud Mitsubishi affiche 3 modes de fonctionnement au lieu de 4

Bonjour.

vous n'avez à priori pas le bon modèle il vous faudrait le MAC-587IF-E et vous avez le 5671F qui n'est probablement pas compatible avec votre modèle.

Cordialement.
maclimatisation.com
27 mars 2024 à 18:18
forum consulter ce sujet Melcloud Mitsubishi affiche 3 modes de fonctionnement au lieu de 4

Bonjour.

Qu'avez vous fait. ??
Je ne connais d'intervention technique de dénommant la décennale.
On utilise se terme généralement pour une assurance.

Cordialement.
maclimatisation.com
22 mars 2024 à 16:44
forum consulter ce sujet VRV 3 Daikin capillaire cassé

Bonjour.

Attention sur une PAC lorsque l'on remplace un ou deux ventilateurs de l'unité extérieure il est fortement recommandé de changer en même temps la carte électronique.
Travail relativement facile, après il est clair qu'il y a le prix des pièces détachées. Je vous déconseille les pièces d'occasion.

Cordialement.
maclimatisation.com
15 mars 2024 à 18:46
forum consulter ce sujet Usure ventilateur pompe à chaleur Daikin

Bonjour.

Dans la mesure où l'ensemble de l'installation est sous tension toutes vos pompes de relevage sont alimentées.
Et même si le ou les splits sont éteints.
Essayer de démonter hors tension le bac et de sécher avec un chiffon la plaque de la sonde et faites un essai en remettant sous tension.
Comme dit précédemment ce problème est récurent sur ce modèle.
Que deux pompes tombent en panne en même temps cela peut arriver.

Cordialement.
maclimatisation.com
12 mars 2024 à 08:07
forum consulter ce sujet Pompe de relevage bruit de vibration régulier

Bonjour.

Votre pompe est défectueuse.
En cette pompe est une pompe à détection d'humidité et elle se déclenche alors qu'il n'y a pas d'eau dans votre bac.
Donc très certainement à changer.
Perso je n'utilise plus ce genre de pompe mais j'ai opté pour soit les mini aqua silence d'Aspen PUMPS avec 19dB soit microblue de blueDiamond 17dB, toutes les deux avec flotteur.

Cordialement.
maclimatisation.com
11 mars 2024 à 10:23
forum consulter ce sujet Pompe de relevage bruit de vibration régulier

Bonjour.

Vous allez transformer votre garage en chambre froide.
En effet lorsque l'on fait du chaud à l'intérieur on rejette du froid à l'extérieur.
Vous aurez de mauvaises performances chaud et inévitablement un bloc de glace à terme.
Un matériel de bonne facture et un dimensionnement correct serait le plus approprié.

Cordialement.
maclimatisation.com
05 mars 2024 à 17:52
forum consulter ce sujet Installation unité extérieure dans un garage

Bonjour.

Nous sommes sur le Saint Maximin la Ste Beaume.

Cordialement.
maclimatisation.com
05 mars 2024 à 10:26
forum consulter ce sujet Erreur l5 climatiseur Daikin RXS35L3V1B

Bonjour.

Vous avez effectivement une marque très bas prix.
Néanmoins elle devrait fonctionner un minimum.
Votre matériel est préchargé pour 5ML et vous en avez 7.

Il vous faut donc un complément de charge.
Est ce que le pro qui a fait la mise en service l'a fait. Sinon ne cherchez pas plus loin manque de fluide.
Après je n'ai pas trouvé jusqu'à quelle température extérieure il peut fonctionner.
Généralement cela se situe vers -7°C pour les matériels bas de gamme comme celui ci.

Cordialement.
maclimatisation.com
03 mars 2024 à 09:27
forum consulter ce sujet Clim réversible ne chauffe plus par températures négatives

Bonjour.

Malheureusement s'était la dernière des choses à faire.
Car lorsque l'on change le ventilo on charge en même temps la carte électronique.
Car c'est soit la carte qui a mis le ventilateur HS soit l'inverse.
Donc il ne vous reste plus qu'à changer vos deux moteurs de ventilateurs et vos deux cartes.

Cordialement.
maclimatisation.com
01 mars 2024 à 16:31
forum consulter ce sujet Ventilateur unité extérieure RAC-35NH5 ne démarre plus

Bonjour.

Pour info nous intervenons sur la région PACA.

Cordialement.
maclimatisation.com
29 février 2024 à 18:31
forum consulter ce sujet Erreur l5 climatiseur Daikin RXS35L3V1B

Bonjour.

Je suis tout à fait d'accord avec Climatisation76.
Économiquement il vaut mieux tout changer.

Cordialement.
maclimatisation.com
28 février 2024 à 19:09
forum consulter ce sujet Erreur l5 climatiseur Daikin RXS35L3V1B

Bonjour.

D'après le code erreur il s'agit d'une surintensité de l'inverter.
Cela vient soit d'une vanne fermée, soit du compresseur défectueux.

Cordialement.
maclimatisation.com
27 février 2024 à 20:24
forum consulter ce sujet Erreur l5 climatiseur Daikin RXS35L3V1B

Bonjour.

Pour faire jouer une garantie il faut que votre installation ai été mise en service par un professionnel possédant une attestation de capacité qui vous aura délivra un document Cerfa de mise en service.
Dans le cas contraire vous n'aurez aucune garantie.

Cordialement
maclimatisation.com
27 février 2024 à 08:50
forum consulter ce sujet Court-circuit fusibles climatiseur Mitsubishi MSZ-EF35VGKB

Bonjour.

Je ne sais pas qui vous a fourni les caractéristiques des fluides.
En effet actuellement en service le R32 est un gaz inflammable et asphyxiant, le nouveau fluide qui va sortir est le R290 qui n'est autre que le nom chimique du propane explosif et asphyxiant.
Bref suivant les quantités contenues dans votre future installation cette dernière risque d'être non conforme en matière de sécurité.
Par contre si c'est du R410A là aucun problème.
Mais attention ce dernier va être rapidement interdit cause réchauffement de la planète.

Cordialement.
maclimatisation.com
23 février 2024 à 18:01
forum consulter ce sujet Copropriété passage gaine unité extérieur par les aération

Bonjour.

Pour moi les arrivées d'air extérieures sont sous dimensionnées.
Vous n'avez aucun problème avec le matériel.
La preuve quand vous ouvrez la fenêtre le bruit s'arrête.
Cela montre bien que la pièce est en dépression et qu'un simple appel d'air suffit a enlever le bruit.


Cordialement
maclimatisation.com
23 février 2024 à 06:44
forum consulter ce sujet Problème bruit de goutte à goutte sur split

Bonjour.

On ai dans le même cas que j'avais commenté dans ce post.
Vous avez peut être des arrivées d'air qui peuvent être obstrués par des nids d'insectes ou de fourmis ou ces arrivées d'air ne sont pas correctement dimensionnées.
Et lorsque la VMC est en route, cette dernière va aspirer l'air pour le renouveler et au bout d'un moment la pièce va se trouver en dépression et l'air aspirer vas passer par le trou d'évacuation des condensats.
Et ce dernier étant trop petit cela va générer des bruits dépression surpression.
Donc rien de bien grave vérifiez donc en les démontant vos réglettes de renouvellement d'air de vos fenêtres.

Cordialement
maclimatisation.com
22 février 2024 à 19:32
forum consulter ce sujet Problème bruit de goutte à goutte sur split

Bonjour.

Démontez le volet et contrôlez qu'il est cassé.
Après je peut vous fournir la pièce.
En effet je suis installateur agréé Mitsubishi Electric et j'ai accès aux pièces.
L'idéal serait une photo de la plaque signalétique qui se situe soit en dessous soit le côté droit.

Cordialement.
maclimatisation.com
21 février 2024 à 13:33
forum consulter ce sujet Mitsubishi MSZ-GC35VA volet oscillant ne fonctionne plus.

Bonjour.

Déjà regarder appareil éteint de manipuler doucement le volet.
Si vous sentez une petite résistance cela peut venir du moteur du volet sinon si il n'y a aucune résistance le volet a le bout qui se met sur le moteur qui est cassé.
Dans ce cas changer le volet.

Cordialement.
maclimatisation.com
21 février 2024 à 12:18
forum consulter ce sujet Mitsubishi MSZ-GC35VA volet oscillant ne fonctionne plus.

Bonjour.

Réponse standard sous dimensionnement ou manque de fluide.

Cordialement.
maclimatisation.com
20 février 2024 à 18:01
forum consulter ce sujet Plus de chaud mono split Alparex

Bonjour Patrick22,

Avez-vous fait appel à un pro pour la mise en service ?
Si ce n'est pas le cas aucune garantie.

Cordialement.
maclimatisation.com
17 février 2024 à 15:16
forum consulter ce sujet Température max des tuyaux de gaz sur clim Airton 3400W

Bonjour ALBRE37.

Quand un pro connait son boulot une simple prise de température lui donne déjà de bonnes informations.
Quand le fluide retourne trop chaud au compresseur il est un surchauffe.
Certains matériel sont équipé de klixon pour couper le fonctionnement de l'installation avant de faire une casse compresseur.

Cordialement.
maclimatisation.com
16 février 2024 à 15:39
forum consulter ce sujet Température max des tuyaux de gaz sur clim Airton 3400W

Bonjour.

Avez-vous pensé à changer les piles ?
Dans quel secteur vous situez-vous ?

maclimatisation.com
16 février 2024 à 15:33
forum consulter ce sujet Problème télécommande Mitsubishi Electric PAR-21MAA-j

Bonjour.

Vous êtes en surchauffe évidente.
Donc problème de quantité de fluide.
C'est fréquent avec des marques très bas de gamme avec des connectiques rapides.

Cordialement.
maclimatisation.com
15 février 2024 à 20:43
forum consulter ce sujet Température max des tuyaux de gaz sur clim Airton 3400W

Bonjour.

Il vous faut faire deux trous de 65mm un sur l'autre et casser le milieu pour avoir un seul trou où vous ferez passer vos liaisons frigo et électriques et condensats.
Pour info c'est une liaison 4G1.5 et non 5G1.5 qu'il vous faudra entre chaque unité intérieure et le groupe.

Cordialement.
maclimatisation.com
12 février 2024 à 17:09
forum consulter ce sujet Passage de câbles 4 splits dans un trou

Bonjour PL.

Attention vous donner des indications de réglage pour un VRVIII (machine de type industriel) ce qui, très certainement, n'a rien à voir avec le modèle RZQ100D7V1B.

Cordialement.
maclimatisation.com
12 février 2024 à 17:05
forum consulter ce sujet Problème défaut climatisation Daikin

Bonjour PL.

Là Vivi0613 mentionne machine arrêtée.
J'ai déjà eu le cas dans un salon de coiffure clim arrêtée et plusieurs sèche-cheveux en route.

Cordialement.
maclimatisation.com
11 février 2024 à 18:43
forum consulter ce sujet Clim bruit de pompe quand il pleut

Bonjour,

Tout dépend du taux d'hygrométrie de la pièce. En effet si celui-ci est élevé alors les métaux de votre split vont récupérer le taux d'humidité et le transformer en gouttelettes et faire fonctionner la pompe même clim éteinte.

Cordialement.
maclimatisation.com
10 février 2024 à 12:46
forum consulter ce sujet Clim bruit de pompe quand il pleut

Re Climatisation76.

Il existe aussi un petit radiateur en carton que l'on met devant le ventilateur de l'UE sur lequel est raccordé la sortie des condensats de l'UI.
En mode froid l'eau est évaporée par le souffle chaud de l'UE.

Cordialement.
maclimatisation.com
07 février 2024 à 17:03
forum consulter ce sujet Évacuation condensats clim réversible en copropriété

Bonjour Climatisation76,

Cela s'appelle un cordon chauffant.
Il se déclenche lorsque la température arrive vers 5°C.
Attention à ne pas enroulé sur du PE ou plastique.

Cordialement.
maclimatisation.com
07 février 2024 à 15:12
forum consulter ce sujet Évacuation condensats clim réversible en copropriété

Bonjour.

Lorsque l'on sait s'en servir c'est super bien.biggrinbiggrin

Cordialement.
maclimatisation.com
06 février 2024 à 13:44
forum consulter ce sujet Fil à cintrer impossible à retirer après le cintrage

Bonjour.

PL le fil a cintrer est un fil plastique du grosseur du tuyau que l'on entre à l'intérieur du tuyau pour le cintrer.
tdurand6973, si vous avez fait plusieurs coudes effectivement que cela cela sera difficile voire impossible de le ressortir.

Cordialement.
maclimatisation.com
06 février 2024 à 12:59
forum consulter ce sujet Fil à cintrer impossible à retirer après le cintrage

Bonjour.

Fuyez cet installateur, car effectivement il essaie de vous refiler du stock dépareillé.

Cordialement.
maclimatisation.com
06 février 2024 à 12:56
forum consulter ce sujet Mono-split puissance différente entre UE et Ui

Bonjour.

Oui car votre code erreur signifie vérification des connectiques du compresseur et vérification ouverture vannes de service.
C'est bizarre que cela n'a pas interpellé le technicien de la marque.

Cordialement
maclimatisation.com
02 février 2024 à 18:45
forum consulter ce sujet D'où vient le problème climatisation réversible Mitshubishi

Bonjour.

Vu les derniers codes erreur que vous avez il se peut qu'une vanne d'arrêt ne soit pas complétement ouverte.
Vous pouvez effectuez cette manipulation sans aucun risque.
Pour cela il faut que vous alliez sur votre unité extérieure et enleviez le capot de protection là où se situe les connectiques frigo. Sur le coté de chaque arrivée vous avez un écrou pour chaque diamètre.
Attention rien à voir avec ceux qui font la connectique.
Vous déposez l'écrou de chaque liaisons et avec une clé alène vérifiez, sans forcer, qu'ils sont tout les deux ouverts en dévissant.
Si ce n'est pas le cas c'est vraisemblablement votre problème.
Puis remontez les éléments et faites vos essais.

Cordialement.
maclimatisation.com
02 février 2024 à 15:41
forum consulter ce sujet D'où vient le problème climatisation réversible Mitshubishi

Re.

Dans quel mode est la machine chaud ou automatique ?
Si elle est en automatique mettez là en mode chaud.

Cordialement.
maclimatisation.com
02 février 2024 à 08:26
forum consulter ce sujet Basculement du chaud vers du froid PAC Mitsubishi

Bonjour.

Sur le groupe extérieur quelles led clignotent et à quelle fréquence ?
Le fait de couper l'alimentation et de la remettre remet toutes les mémoires à zéro donc supprime toutes les erreurs.
Et à quelles températures extérieures cela se produit-il ?

Cordialement.
maclimatisation.com
02 février 2024 à 08:23
forum consulter ce sujet Basculement du chaud vers du froid PAC Mitsubishi

Bonjour.

Non la modification que vous désirez n'est pas possible.

Il faut faire une nouvelle installation soit un nouveau bi split soit un trisplit.

Cordialement.
maclimatisation.com
01 février 2024 à 19:33
forum consulter ce sujet Quelle soluion pour raccorder 2 UI sur une UE monosplit

Bonjour.

Vous avez probablement un manque de fluide du à une fuite.
Faites appel à un pro.

Cordialement.
maclimatisation.com
01 février 2024 à 19:31
forum consulter ce sujet Basculement du chaud vers du froid PAC Mitsubishi

Bonjour.

Oui c'est clair que si vous avez une autre programmation il puisse y avoir des incompatibilités.

Cordialement.
maclimatisation.com
31 janvier 2024 à 18:11
forum consulter ce sujet Programmation MelCloud PAC Ecodan

Bonjour.

Vous ne répondez pas aux questions.
Comment voulez-vous que l'on vous aide ?? dizzy

Cordialement.
maclimatisation.com
30 janvier 2024 à 17:06
forum consulter ce sujet Problème défaut climatiseur Mitsubishi

Bonjour.

il me vient une idée sur la compatibilité UE/UI.
Merci de nous donner les références complètes de celle ci.

Cordialement.
maclimatisation.com
30 janvier 2024 à 14:47
forum consulter ce sujet Panne pompe à chaleur Mitsubishi MFZ KJ50 et MFZ KJ50 6kW

Bonjour Casimir_isere,

cela est le signe principalement d'un manque de fluide. Mais effectivement si un tuyau est pincé cela peut créer ce problème. Après il peut aussi s'agir de longueurs trop importantes qui nécessitent un complément de fluide.
Mais je doute car ce modèle est préchargé pour 50Ml et il n'y a que deux unités de connectées sur trois.
Et cela voudrais dire qu'il y a plus de 25Ml par unité.
Après il me vient une autre idée. La compatibilité des UI avec l'UE.
Merci de donner pour vérification les codes complets des unités intérieures et extérieures. On sait jamais.

Cordialement.
maclimatisation.com
30 janvier 2024 à 14:36
forum consulter ce sujet Problème défaut climatiseur Mitsubishi

Bonjour,
La réponse est dans votre post : "Cette pompe remplace une chaudière fioul de 18kw" et ils vous ont mis une puissance nominale de 14Kw. Déjà sous dimensionnée pour une température nominale soit +7°C. Lorsque vous descendait en température disons
0°C votre machine n'aura plus que 90% de sa puissance à savoir 12,6Kw, donc la machine se prendra en glace et ne pourra dégivrer partiellement voire totalement.

Cordialement.
maclimatisation.com
28 janvier 2024 à 21:16
forum consulter ce sujet Pas de dégivrage sur climatiseur mono-split LG 14kW

Re.

Par quelle température extérieure cela se produit il ?
Peut être voir au niveau d'une sonde.

Cordialement.
maclimatisation.com
28 janvier 2024 à 19:44
forum consulter ce sujet Problème défaut climatiseur Mitsubishi

Bonjour.

Avez-vous vider votre machine avant le test à l'azote ?

Si vous saviez ce que je rencontre en dépannage même émanant de pro.

Cordialement.
maclimatisation.com
28 janvier 2024 à 19:42
forum consulter ce sujet Problème défaut climatiseur Mitsubishi

Bonjour.

Je vous met le lien pour la vidéo de Mitsubishi Electric si cela peut vous aider.
Contrôle à distance des pompes à chaleur Ecodan à l'aide de l'application web

Cordialement.
maclimatisation.com
28 janvier 2024 à 18:22
forum consulter ce sujet Programmation MelCloud PAC Ecodan