Membre inscrit AAC sur le forum Climatisation

AAC
a posté 3 287 messages sur le forum Climatisation :


Multi-Forums

Ok j’avais pas vu que c'était une monobloc.
15 mai 2024 à 08:29
forum consulter ce sujet Déporter mes pompes de relevage dans les combles ?

Bonjour PL.

Si cela est faisable car dans son schéma il se sert de la sortie de droite des condensats donc effectivement pas assez de câblage, mais si il sert de la sortie de gauche là oui.
Car on aura le bac de récupération en bas et la moteur dans les combles.

Cordialement.
maclimatisation.com
14 mai 2024 à 18:07
forum consulter ce sujet Déporter mes pompes de relevage dans les combles ?

Publicité

Bonjour,
Vous devez avoir une pompe de relevage avec détection d'eau sans flotteur.
La pompe doit être défaillante. Changez-la.

Cordialement.
maclimatisation.com
14 mai 2024 à 10:46
forum consulter ce sujet Problème pompe de relevage climatisation

Bonjour.

Pour bien faire il va falloir modifier votre installation de pompe de relevage.
Actuellement elle est raccordée sur la droite pour aller vers la gauche.
Il va falloir brancher le réservoir de la pompe sur la gauche et de ce fait vous aurez assez de câble pour mettre le moteur dans les combles.
Attention dans les combles il faut éviter que le moteur touche le plafond ou un bois de la toiture afin d'éviter la répercussion du bruit. Lors de ma modification n'oublier pas de mettre le bouchon que vous aurez enlevé à gauche de le mettre à droite.

Cordialement.
maclimatisation.com
13 mai 2024 à 18:22
forum consulter ce sujet Déporter mes pompes de relevage dans les combles ?

Bonjour.

Comme dit par PL il s'agit du diamètre 1/2.
Donc si le tuyau n'est pas encore en place pour le raccordement il n'y a pas 36 solutions.
Soit on repasse la tuyauterie entièrement, soit on coupe et on fait un raccord accessible.

Ce genre de problème arrive car le gens n'utilisent pas de ressort ou de fil à cintrer.
Quand on a ni un ni l'autre on prend du cuivre d'une épaisseur de 1mm et non de 0,8mm.

Par ailleurs il ne faudra surtout pas oublier d'isoler les tuyaux correctement pour éviter la condensation en plein été.

Cordialement.
maclimatisation.com
13 mai 2024 à 18:16
forum consulter ce sujet Tuyau de climatisation plié

Si ce sont les mêmes références des unités pas de problème.

Cordialement.
maclimatisation.com
12 mai 2024 à 15:28
forum consulter ce sujet Panne carte électronique clim Daikin

Bonjour.

chez Daikin les références sont différentes 5008571 et 5008572.
Et à priori il n'est pas mentionné de compatibilité des 25 au 20 et inversement.

Cordialement.
maclimatisation.com
12 mai 2024 à 10:17
forum consulter ce sujet Panne carte électronique clim Daikin

Bonjour,
Ce modèle est déjà préchargé pour les liaisons maximale. Rien ne servira de rajouter du fluide et cela pourrait amener à un dysfonctionnement du compresseur.

Bref si nous les pros on est là ce n'est pas pour rien. Faites donc étudier et réaliser votre projet par un pro. Car l'économie que vous comptez faire risque de vous revenir cher.

Après c'est votre argent.
Cordialement.
maclimatisation.com
01 mai 2024 à 15:39
forum consulter ce sujet Conseils sur la longueur des liaisons frigorifiques

Bonjour.

Vous avez trop de longueur de tuyauterie à savoir 2 X 19m soit 38m.
La machine accepte au total un longueur maximale de 30m d'ailleurs la machine est préchargée pour cette longueur.
Rajoutez du fluide ne résoudra pas votre problème.
Si vous avez besoin de 38ml il vous faudra passer sur le MXZ-3F54VF4 qui lui est prévu et préchargé pour 50ml.

Cordialement.
maclimatisation.com
29 avril 2024 à 17:19
forum consulter ce sujet Conseils sur la longueur des liaisons frigorifiques

Bonjour.

Ne pas oublier les pieds du groupe extérieur soit 2X4 = 8cm a rajouter aux dimensions fournis soit environ pour un mono 25cm et 30cm pour un multi.
Donc je rejoins mes confrères pas assez de renouvellement d'air par l'arrière.
Il vous faut minimum 10cm.

Cordialement.
maclimatisation.com
24 avril 2024 à 21:04
forum consulter ce sujet Installation d'un split sur un balconnet

Bonjour.

Ce qui est très surprenant c'est que vous avez quasiment le même problème sur les deux meilleures marques.

Bref il y a très certainement un problème pour le dimensionnement car en effet vous venez à peine de nous dire que vous êtes classé E en dpe. Quasiment une des plus mauvaise note.

Je pense que le problème vient plus d'un bon bilan thermique et ce avec un pro sur place.
Qui verra les réelles déperditions ainsi que vos habitudes.

Pour moi vous avez eût et vous avez d'excellents produits mais qui ne sont pas adaptés.

Cordialement.
maclimatisation.com
23 avril 2024 à 19:07
forum consulter ce sujet La régulation est-elle correcte climatiseur Daikin

Bonjour.

Il existe des climatiseurs sans groupe extérieur soit avec des prises d'air soit à eau perdue.
La société qui fabrique cela à son site sur https://ltb.fr.
Après attention pour le système à eau perdue cela peut faire une surconsommation d'eau.

Cordialement.
maclimatisation.com
18 avril 2024 à 05:45
forum consulter ce sujet Installation d'un split sur un balconnet

Re,
Les chevilles Molly sont dépassées.
Actuellement il existe des chevilles Gold qui supporte chacune 15kg à l'arrachement.
En sachant que l'on va mettre en moyenne 8 chevilles par platine.
Je vous laisse imaginer la résistance pour un split de 15kg.

Cordialement.
maclimatisation.com
16 avril 2024 à 18:29
forum consulter ce sujet Splits fixés au placo par des chevilles autoforeuses

Bonjour.

C'est plus des splits que vous avez, ce sont des groupes extérieurs avec ce poids. lol
Un split pèse généralement entre 7 et 17 kilogrammes.
Et encore dans les 17kg ce sont des splits industriels.

Cordialement.
maclimatisation.com
16 avril 2024 à 18:24
forum consulter ce sujet Splits fixés au placo par des chevilles autoforeuses

Bonjour.

Aucun appareil ne pourra vous dire que la charge est correcte.
Le seul renseignement que vous pouvez obtenir c'est ce qu'on appelle la relation pression température.
Ce qui permet à nous les pros de savoir quel fluide est à l'intérieur de la machine.
Il faut brancher une station de récupération et récupérer le fluide dans une bouteille de transfert.
Votre pro n'a très certainement pas fait cela et pas appeler le service technique de Mitsubishi Electric qui l'aurai guider dans la pesée du fluide ainsi que dans le contrôle des cartes électroniques. De plus qui a fait la mise en service ?

Cordialement.
maclimatisation.com
15 avril 2024 à 13:18
forum consulter ce sujet Dysfonctionnement clim inverter Mitsubishi MUFZ-KJ50VEHZ

Bonjour,

Votre machine fonctionne correctement avec un delta de 2°C.
Les températures de confort estivales sont entre 24 et 26°C en respectant un delta de 8 entre température extérieure et intérieure.

Ces recommandations sont pour la santé. biggrin

Cordialement.
maclimatisation.com
14 avril 2024 à 17:04
forum consulter ce sujet Console Mitsubishi qui ne régule pas le froid

Bonjour,

Vous avez un problème de température d'une thermistance et de l'échangeur.
Cela est très certainement dû à un manque de fluide ou à des liaisons trop longues.
Nous vous recommandons de faire appel à un professionnel.
Attention, si, comme nous le pensons, la mise en service n'a pas été effectuée par un professionnel agréé, vous n'avez aucune garantie sur le matériel.

Cordialement.
maclimatisation.com
14 avril 2024 à 13:29
forum consulter ce sujet Climatisation bi-split Daikin erreurs J3 et J6

Bonjour,
Il peut s'agir d'un manque de fluide. Faites intervenir un pro.

Cordialement.
maclimatisation.com
14 avril 2024 à 13:22
forum consulter ce sujet Panne clim Mitsubishi MSZ-HR35VF

Bonjour.

Quelle température demandez-vous en mode froid ?
En effet, il est fortement conseillé de demander une température de 24 à 26°C, sans dépasser une différence entre la température extérieure et intérieure.
En effet en mode froid on va réguler principalement le taux d'hygrométrie.

Cordialement,
maclimatisation.com
14 avril 2024 à 13:21
forum consulter ce sujet Console Mitsubishi qui ne régule pas le froid

Bonjour,

Est-ce que le technicien a récupéré le fluide pour le peser ?
Car ce code défaut est une surchauffe du fluide soit environ 116°C ce qui met la machine en sécurité.

Cordialement.
maclimatisation.com
13 avril 2024 à 12:10
forum consulter ce sujet Dysfonctionnement clim inverter Mitsubishi MUFZ-KJ50VEHZ

Bonjour PL.
A priori c'est ce qu'il a fait puisqu'il nous donne la fréquence de clignotement.

Cordialement.
maclimatisation.com
05 avril 2024 à 17:56
forum consulter ce sujet Panne MSZ-FH35VE + MUZ-FH35VEHZ Mitsubishi

Bonjour.

Sur ce modèle 1 clignotement toutes les 2,5 secondes signifie problème de connectique entre unité intérieure, soit vanne d'arrêt fermée totalement ou partiellement, problème onduleur ou compresseur.

Vous dites que vous avez fait un reset de la carte.
Qu'avez vous fait auparavant, changement de carte ?
Si c'est le cas avez vous bien travaillé tout le temps hors tension ?
Vérifiez hors tension toutes vos connectiques.

Cordialement
maclimatisation.com
05 avril 2024 à 11:47
forum consulter ce sujet Panne MSZ-FH35VE + MUZ-FH35VEHZ Mitsubishi

Bonjour.

Attention au R290, bien qu'il va devenir bientôt la norme pour les climatiseurs particuliers, celui ci est très explosif.
Donc faites toujours appel à un pro pour une intervention.

Cordialement.
maclimatisation.com
04 avril 2024 à 16:29
forum consulter ce sujet Volume réfrigérant r290 et performance clim monobloc

Bonjour.

Regardez le site Mitsubishi Electric et vous verrez que votre modèle n'est pas compatible :

https://confort.mitsubishielectric.fr/entreprise/sites/default/files/2019-12/notice_utilisation_interface_wifi.pdf

Cordialement.
maclimatisation.com
28 mars 2024 à 06:22
forum consulter ce sujet Melcloud Mitsubishi affiche 3 modes de fonctionnement au lieu de 4

Bonjour.

vous n'avez à priori pas le bon modèle il vous faudrait le MAC-587IF-E et vous avez le 5671F qui n'est probablement pas compatible avec votre modèle.

Cordialement.
maclimatisation.com
27 mars 2024 à 18:18
forum consulter ce sujet Melcloud Mitsubishi affiche 3 modes de fonctionnement au lieu de 4

Bonjour.

Qu'avez vous fait. ??
Je ne connais d'intervention technique de dénommant la décennale.
On utilise se terme généralement pour une assurance.

Cordialement.
maclimatisation.com
22 mars 2024 à 16:44
forum consulter ce sujet VRV 3 Daikin capillaire cassé

Bonjour.

Attention sur une PAC lorsque l'on remplace un ou deux ventilateurs de l'unité extérieure il est fortement recommandé de changer en même temps la carte électronique.
Travail relativement facile, après il est clair qu'il y a le prix des pièces détachées. Je vous déconseille les pièces d'occasion.

Cordialement.
maclimatisation.com
15 mars 2024 à 18:46
forum consulter ce sujet Usure ventilateur pompe à chaleur Daikin

Bonjour.

Dans la mesure où l'ensemble de l'installation est sous tension toutes vos pompes de relevage sont alimentées.
Et même si le ou les splits sont éteints.
Essayer de démonter hors tension le bac et de sécher avec un chiffon la plaque de la sonde et faites un essai en remettant sous tension.
Comme dit précédemment ce problème est récurent sur ce modèle.
Que deux pompes tombent en panne en même temps cela peut arriver.

Cordialement.
maclimatisation.com
12 mars 2024 à 08:07
forum consulter ce sujet Pompe de relevage bruit de vibration régulier

Bonjour.

Votre pompe est défectueuse.
En cette pompe est une pompe à détection d'humidité et elle se déclenche alors qu'il n'y a pas d'eau dans votre bac.
Donc très certainement à changer.
Perso je n'utilise plus ce genre de pompe mais j'ai opté pour soit les mini aqua silence d'Aspen PUMPS avec 19dB soit microblue de blueDiamond 17dB, toutes les deux avec flotteur.

Cordialement.
maclimatisation.com
11 mars 2024 à 10:23
forum consulter ce sujet Pompe de relevage bruit de vibration régulier

Bonjour.

Vous allez transformer votre garage en chambre froide.
En effet lorsque l'on fait du chaud à l'intérieur on rejette du froid à l'extérieur.
Vous aurez de mauvaises performances chaud et inévitablement un bloc de glace à terme.
Un matériel de bonne facture et un dimensionnement correct serait le plus approprié.

Cordialement.
maclimatisation.com
05 mars 2024 à 17:52
forum consulter ce sujet Installation unité extérieure dans un garage

Bonjour.

Nous sommes sur le Saint Maximin la Ste Beaume.

Cordialement.
maclimatisation.com
05 mars 2024 à 10:26
forum consulter ce sujet Erreur l5 climatiseur Daikin RXS35L3V1B

Bonjour.

Vous avez effectivement une marque très bas prix.
Néanmoins elle devrait fonctionner un minimum.
Votre matériel est préchargé pour 5ML et vous en avez 7.

Il vous faut donc un complément de charge.
Est ce que le pro qui a fait la mise en service l'a fait. Sinon ne cherchez pas plus loin manque de fluide.
Après je n'ai pas trouvé jusqu'à quelle température extérieure il peut fonctionner.
Généralement cela se situe vers -7°C pour les matériels bas de gamme comme celui ci.

Cordialement.
maclimatisation.com
03 mars 2024 à 09:27
forum consulter ce sujet Clim réversible ne chauffe plus par températures négatives

Bonjour.

Malheureusement s'était la dernière des choses à faire.
Car lorsque l'on change le ventilo on charge en même temps la carte électronique.
Car c'est soit la carte qui a mis le ventilateur HS soit l'inverse.
Donc il ne vous reste plus qu'à changer vos deux moteurs de ventilateurs et vos deux cartes.

Cordialement.
maclimatisation.com
01 mars 2024 à 16:31
forum consulter ce sujet Ventilateur unité extérieure RAC-35NH5 ne démarre plus

Bonjour.

Pour info nous intervenons sur la région PACA.

Cordialement.
maclimatisation.com
29 février 2024 à 18:31
forum consulter ce sujet Erreur l5 climatiseur Daikin RXS35L3V1B

Bonjour.

Je suis tout à fait d'accord avec Climatisation76.
Économiquement il vaut mieux tout changer.

Cordialement.
maclimatisation.com
28 février 2024 à 19:09
forum consulter ce sujet Erreur l5 climatiseur Daikin RXS35L3V1B

Bonjour.

D'après le code erreur il s'agit d'une surintensité de l'inverter.
Cela vient soit d'une vanne fermée, soit du compresseur défectueux.

Cordialement.
maclimatisation.com
27 février 2024 à 20:24
forum consulter ce sujet Erreur l5 climatiseur Daikin RXS35L3V1B

Bonjour.

Pour faire jouer une garantie il faut que votre installation ai été mise en service par un professionnel possédant une attestation de capacité qui vous aura délivra un document Cerfa de mise en service.
Dans le cas contraire vous n'aurez aucune garantie.

Cordialement
maclimatisation.com
27 février 2024 à 08:50
forum consulter ce sujet Court-circuit fusibles climatiseur Mitsubishi MSZ-EF35VGKB

Bonjour.

Je ne sais pas qui vous a fourni les caractéristiques des fluides.
En effet actuellement en service le R32 est un gaz inflammable et asphyxiant, le nouveau fluide qui va sortir est le R290 qui n'est autre que le nom chimique du propane explosif et asphyxiant.
Bref suivant les quantités contenues dans votre future installation cette dernière risque d'être non conforme en matière de sécurité.
Par contre si c'est du R410A là aucun problème.
Mais attention ce dernier va être rapidement interdit cause réchauffement de la planète.

Cordialement.
maclimatisation.com
23 février 2024 à 18:01
forum consulter ce sujet Copropriété passage gaine unité extérieur par les aération

Bonjour.

Pour moi les arrivées d'air extérieures sont sous dimensionnées.
Vous n'avez aucun problème avec le matériel.
La preuve quand vous ouvrez la fenêtre le bruit s'arrête.
Cela montre bien que la pièce est en dépression et qu'un simple appel d'air suffit a enlever le bruit.


Cordialement
maclimatisation.com
23 février 2024 à 06:44
forum consulter ce sujet Problème bruit de goutte à goutte sur split

Bonjour.

On ai dans le même cas que j'avais commenté dans ce post.
Vous avez peut être des arrivées d'air qui peuvent être obstrués par des nids d'insectes ou de fourmis ou ces arrivées d'air ne sont pas correctement dimensionnées.
Et lorsque la VMC est en route, cette dernière va aspirer l'air pour le renouveler et au bout d'un moment la pièce va se trouver en dépression et l'air aspirer vas passer par le trou d'évacuation des condensats.
Et ce dernier étant trop petit cela va générer des bruits dépression surpression.
Donc rien de bien grave vérifiez donc en les démontant vos réglettes de renouvellement d'air de vos fenêtres.

Cordialement
maclimatisation.com
22 février 2024 à 19:32
forum consulter ce sujet Problème bruit de goutte à goutte sur split

Bonjour.

Démontez le volet et contrôlez qu'il est cassé.
Après je peut vous fournir la pièce.
En effet je suis installateur agréé Mitsubishi Electric et j'ai accès aux pièces.
L'idéal serait une photo de la plaque signalétique qui se situe soit en dessous soit le côté droit.

Cordialement.
maclimatisation.com
21 février 2024 à 13:33
forum consulter ce sujet Mitsubishi MSZ-GC35VA volet oscillant ne fonctionne plus.

Bonjour.

Déjà regarder appareil éteint de manipuler doucement le volet.
Si vous sentez une petite résistance cela peut venir du moteur du volet sinon si il n'y a aucune résistance le volet a le bout qui se met sur le moteur qui est cassé.
Dans ce cas changer le volet.

Cordialement.
maclimatisation.com
21 février 2024 à 12:18
forum consulter ce sujet Mitsubishi MSZ-GC35VA volet oscillant ne fonctionne plus.

Bonjour.

Réponse standard sous dimensionnement ou manque de fluide.

Cordialement.
maclimatisation.com
20 février 2024 à 18:01
forum consulter ce sujet Plus de chaud mono split Alparex

Bonjour Patrick22,

Avez-vous fait appel à un pro pour la mise en service ?
Si ce n'est pas le cas aucune garantie.

Cordialement.
maclimatisation.com
17 février 2024 à 15:16
forum consulter ce sujet Température max des tuyaux de gaz sur clim Airton 3400W

Bonjour ALBRE37.

Quand un pro connait son boulot une simple prise de température lui donne déjà de bonnes informations.
Quand le fluide retourne trop chaud au compresseur il est un surchauffe.
Certains matériel sont équipé de klixon pour couper le fonctionnement de l'installation avant de faire une casse compresseur.

Cordialement.
maclimatisation.com
16 février 2024 à 15:39
forum consulter ce sujet Température max des tuyaux de gaz sur clim Airton 3400W

Bonjour.

Avez-vous pensé à changer les piles ?
Dans quel secteur vous situez-vous ?

maclimatisation.com
16 février 2024 à 15:33
forum consulter ce sujet Problème télécommande Mitsubishi Electric PAR-21MAA-j

Bonjour.

Vous êtes en surchauffe évidente.
Donc problème de quantité de fluide.
C'est fréquent avec des marques très bas de gamme avec des connectiques rapides.

Cordialement.
maclimatisation.com
15 février 2024 à 20:43
forum consulter ce sujet Température max des tuyaux de gaz sur clim Airton 3400W

Bonjour.

Il vous faut faire deux trous de 65mm un sur l'autre et casser le milieu pour avoir un seul trou où vous ferez passer vos liaisons frigo et électriques et condensats.
Pour info c'est une liaison 4G1.5 et non 5G1.5 qu'il vous faudra entre chaque unité intérieure et le groupe.

Cordialement.
maclimatisation.com
12 février 2024 à 17:09
forum consulter ce sujet Passage de câbles 4 splits dans un trou

Bonjour PL.

Attention vous donner des indications de réglage pour un VRVIII (machine de type industriel) ce qui, très certainement, n'a rien à voir avec le modèle RZQ100D7V1B.

Cordialement.
maclimatisation.com
12 février 2024 à 17:05
forum consulter ce sujet Problème défaut climatisation Daikin

Bonjour PL.

Là Vivi0613 mentionne machine arrêtée.
J'ai déjà eu le cas dans un salon de coiffure clim arrêtée et plusieurs sèche-cheveux en route.

Cordialement.
maclimatisation.com
11 février 2024 à 18:43
forum consulter ce sujet Clim bruit de pompe quand il pleut