Bonsoir,
Quelles sont, unité par unité, les longueurs des tuyauteries ?
Quelles sont, unité par unité, les longueurs des tuyauteries ?
31 octobre 2014 à 18:57

Bonjour,
Cela est bizarre car ce code erreur correspond à : Le nombre d'unités intérieures ne correspond pas.
Il est possible qu'une carte électronique soit HS, il va falloir faire appel à un pro pour tester l'ensemble de l'électronique afin de déterminer la panne.
Cela est bizarre car ce code erreur correspond à : Le nombre d'unités intérieures ne correspond pas.
Il est possible qu'une carte électronique soit HS, il va falloir faire appel à un pro pour tester l'ensemble de l'électronique afin de déterminer la panne.
29 octobre 2014 à 06:52

Bonjour,
Problème très probablement d'un manque de fluide ; mais vu le prix de la machine le plus judicieux sera d'en changer.
Problème très probablement d'un manque de fluide ; mais vu le prix de la machine le plus judicieux sera d'en changer.
29 octobre 2014 à 06:47

Bonjour,
Il faut une station de récupération et une bouteille de récup. Seuls les pros ont ce matériel.
Il faut une station de récupération et une bouteille de récup. Seuls les pros ont ce matériel.
26 octobre 2014 à 07:06

Bonjour,
Il est clairement indiqué par tous les fabricants qu'un multisplit doit se poser avec minimum 2 splits.
Il est clairement indiqué par tous les fabricants qu'un multisplit doit se poser avec minimum 2 splits.
16 octobre 2014 à 06:34

Bonjour,
Pannes fréquentes en ce moment il s'agit d'une pollution électromagnétique qui a pour origine :
- Soit les restes du perturbant magnétique de la terre dû aux éruptions volcaniques du soleil d'il y a une quinzaine de jours. Ces éruptions ont principalement perturbées le Canada mais ont des impacts au niveau mondial.
- Soit à une tension inadaptée du réseau due à ERDF.
Le fait de disjoncter l'ensemble permet de vider les cartes électroniques.
Pannes fréquentes en ce moment il s'agit d'une pollution électromagnétique qui a pour origine :
- Soit les restes du perturbant magnétique de la terre dû aux éruptions volcaniques du soleil d'il y a une quinzaine de jours. Ces éruptions ont principalement perturbées le Canada mais ont des impacts au niveau mondial.
- Soit à une tension inadaptée du réseau due à ERDF.
Le fait de disjoncter l'ensemble permet de vider les cartes électroniques.
16 octobre 2014 à 06:31

Bonjour,
Je n'arrive pas à comprendre car lorsque l'on met la ventilation en mode auto c'est à dire en général 4 flèches qui forment un carré, cette dernière diminue lorsque la température est atteinte.
Par ailleurs pour les chambres je conseille aux clients de mettre la ventilation au plus bas ou sur silence lorsque la télécommande le permet.
En cas d'autre problème il faut vérifier plusieurs autres points et là il vous faut un vrai pro.
Je n'arrive pas à comprendre car lorsque l'on met la ventilation en mode auto c'est à dire en général 4 flèches qui forment un carré, cette dernière diminue lorsque la température est atteinte.
Par ailleurs pour les chambres je conseille aux clients de mettre la ventilation au plus bas ou sur silence lorsque la télécommande le permet.
En cas d'autre problème il faut vérifier plusieurs autres points et là il vous faut un vrai pro.
16 août 2014 à 22:16

Bonjour,
Sur toutes les télécommandes de climatisation vos avez plusieurs possibilités concernant la ventilation.
Vous pouvez la régler manuellement 1 barre 2 barres etc. là la ventilation restera en permanence à la vitesse que vous avez demandé, ou en automatique la vitesse sera forte au départ et diminuera au fur et à mesure que la température demandée se rapprochera.
Par ailleurs vous dites ne jamais atteindre la température demandée, quelle température demandez-vous ?
En effet en été il est fortement déconseillé, pour raison de santé, de descendre au dessous de 24°C.
Par ailleurs ce n'est pas parce que le ventilateur de l'unité intérieure sera en route qu'il y aura production de froid en effet le ventilateur sera en permanence en fonction et ce comme vous l'a dit votre technicien pour effet de foisonnement.
Pour en finir quelle est la configuration de votre installation ? Référence de l'unité externe et des unités internes, distance de chaque unité intérieure avec l'unité extérieure.
Sur toutes les télécommandes de climatisation vos avez plusieurs possibilités concernant la ventilation.
Vous pouvez la régler manuellement 1 barre 2 barres etc. là la ventilation restera en permanence à la vitesse que vous avez demandé, ou en automatique la vitesse sera forte au départ et diminuera au fur et à mesure que la température demandée se rapprochera.
Par ailleurs vous dites ne jamais atteindre la température demandée, quelle température demandez-vous ?
En effet en été il est fortement déconseillé, pour raison de santé, de descendre au dessous de 24°C.
Par ailleurs ce n'est pas parce que le ventilateur de l'unité intérieure sera en route qu'il y aura production de froid en effet le ventilateur sera en permanence en fonction et ce comme vous l'a dit votre technicien pour effet de foisonnement.
Pour en finir quelle est la configuration de votre installation ? Référence de l'unité externe et des unités internes, distance de chaque unité intérieure avec l'unité extérieure.
16 août 2014 à 08:50

Bonjour,
Perso je ne mets jamais la tétine car cela est source de problème par grand froid.
En effet lors de température négative la condensation aura tendance à se prendre très en glace, cela aura pour effet la prise en glace complète du groupe extérieur.
Si les condensats de l'unité externe ont besoin d'être dirigé je mets un bac à condensats et plus de risque de prise en glace par rapport aux condensats.
Perso je ne mets jamais la tétine car cela est source de problème par grand froid.
En effet lors de température négative la condensation aura tendance à se prendre très en glace, cela aura pour effet la prise en glace complète du groupe extérieur.
Si les condensats de l'unité externe ont besoin d'être dirigé je mets un bac à condensats et plus de risque de prise en glace par rapport aux condensats.
05 août 2014 à 17:08

Bonjour,
je ne sais pas si ma réponse est passée donc je répète la machine est prévue pour 20m si vous lui en mettez le double c'est clair que rien ne fonctionnera.
je ne sais pas si ma réponse est passée donc je répète la machine est prévue pour 20m si vous lui en mettez le double c'est clair que rien ne fonctionnera.
02 août 2014 à 17:07

Bonjour,
pour le métré vous êtes dans l'erreur.
En effet vous avez droit à maxi 20m tout confondu (on ne compte que l'aller) avec un longueur maxi de 10m maxi par unité.
Par exemple vous avez une unité à 10m il vous restera une longueur de 10m à répartir pour les deux autres unités.
Si vous placez une machine à 15m , l'autre à 20m cela ne fonctionnera pas.
pour le métré vous êtes dans l'erreur.
En effet vous avez droit à maxi 20m tout confondu (on ne compte que l'aller) avec un longueur maxi de 10m maxi par unité.
Par exemple vous avez une unité à 10m il vous restera une longueur de 10m à répartir pour les deux autres unités.
Si vous placez une machine à 15m , l'autre à 20m cela ne fonctionnera pas.
02 août 2014 à 10:00

Bonjour,
Le R290 est composé à plus de 90 pour cent de propane. Ce fluide est normalement miscible avec toutes les huiles.
Mais dans un véhicule auto peut s'avérer dangereux en cas de fuite, feu explosion.
Pour ce qui est des climatisations résidentielles, les mêmes problèmes de sécurité peuvent survenir, même pire comme l'asphyxie en cas de fuite.
Bref je pense que si la chose était si simple l'ensemble des industriels frigoristes l'aurait déjà adopté au lieu de payer des fortunes pour les recherches de nouvelles solutions.
Le R290 est composé à plus de 90 pour cent de propane. Ce fluide est normalement miscible avec toutes les huiles.
Mais dans un véhicule auto peut s'avérer dangereux en cas de fuite, feu explosion.
Pour ce qui est des climatisations résidentielles, les mêmes problèmes de sécurité peuvent survenir, même pire comme l'asphyxie en cas de fuite.
Bref je pense que si la chose était si simple l'ensemble des industriels frigoristes l'aurait déjà adopté au lieu de payer des fortunes pour les recherches de nouvelles solutions.
12 juillet 2014 à 09:44

Bonjour,
Je pense donc que c'est la platine de l'unité intérieure.
J'ai déjà eu le cas. Il faut démonter les plastiques et regarder si lorsque s'il n y a pas de traces de coup de feu.
Je pense donc que c'est la platine de l'unité intérieure.
J'ai déjà eu le cas. Il faut démonter les plastiques et regarder si lorsque s'il n y a pas de traces de coup de feu.
09 juin 2014 à 09:48

Re,
Essayez de changer les piles de la télécommande.
Essayez de changer les piles de la télécommande.
08 juin 2014 à 18:59

Bonjour,
Depuis combien de temps l'installation a-t-elle été effectuée ?
Si installation neuve vérifier la compatibilité unité intérieure et extérieure.
Si installation ayant déjà fonctionné sans problème couper le disjoncteur qui alimente le groupe extérieur durant environ 20 secondes puis remettez le courant et faites les essais. En effet il se peut que les platines aient eu une pollution électro magnétique qui perturbe le bon fonctionnement.
Depuis combien de temps l'installation a-t-elle été effectuée ?
Si installation neuve vérifier la compatibilité unité intérieure et extérieure.
Si installation ayant déjà fonctionné sans problème couper le disjoncteur qui alimente le groupe extérieur durant environ 20 secondes puis remettez le courant et faites les essais. En effet il se peut que les platines aient eu une pollution électro magnétique qui perturbe le bon fonctionnement.
08 juin 2014 à 11:52

Bonjour,
Probablement manque de fluide suite à une fuite.
Probablement manque de fluide suite à une fuite.
08 juin 2014 à 11:44

Bonjour,
Tout d'abord un truc tout bête est-ce que l’unité intérieure est sur la position chaud, icône soleil ?
Si oui mettez en demande maxi 31 et allez toucher les tuyauteries extérieures.
Si elles montent en température le compresseur fonctionne. Donc arrêtez la machine et faites appel à un pro, vous ne pourrez intervenir sur le fluide pour plusieurs raisons, il faut une attestation de capacité obligatoirement.
Le pro mettra les manos pour savoir s'il y a un manque.
Si c'est le cas il devra récupérer le fluide restant pour l'envoyer en recyclage, effectuer la recherche de fuite, la réparer, tirer au vide et enfin recharger la machine.
Tout d'abord un truc tout bête est-ce que l’unité intérieure est sur la position chaud, icône soleil ?
Si oui mettez en demande maxi 31 et allez toucher les tuyauteries extérieures.
Si elles montent en température le compresseur fonctionne. Donc arrêtez la machine et faites appel à un pro, vous ne pourrez intervenir sur le fluide pour plusieurs raisons, il faut une attestation de capacité obligatoirement.
Le pro mettra les manos pour savoir s'il y a un manque.
Si c'est le cas il devra récupérer le fluide restant pour l'envoyer en recyclage, effectuer la recherche de fuite, la réparer, tirer au vide et enfin recharger la machine.
29 mai 2014 à 15:42

Bonsoir,
Vous devrez changer très certainement la PC BOARD en même temps que l'IPM. C'est classique chez Hitachi une panne induite par une autre carte.
Vous devrez changer très certainement la PC BOARD en même temps que l'IPM. C'est classique chez Hitachi une panne induite par une autre carte.
24 avril 2014 à 21:21

Bonjour,
Hormis sur un vrv 3 tubes il est impossible d'utiliser le chaud et le froid simultanément sur un multi.
Hormis sur un vrv 3 tubes il est impossible d'utiliser le chaud et le froid simultanément sur un multi.

21 avril 2014 à 07:56

Bonjour,
Attention si carte HS il est fortement conseillé de changer aussi le moteur du ventilateur.
Attention si carte HS il est fortement conseillé de changer aussi le moteur du ventilateur.
22 mars 2014 à 07:36

Bonjour,
Faire l'installation et mettre un cache groupe. Attention le groupe doit être au sol car si si ce dernier est accroché au mur cela constitue une modification de façade dans le cas contraire non.
Faire l'installation et mettre un cache groupe. Attention le groupe doit être au sol car si si ce dernier est accroché au mur cela constitue une modification de façade dans le cas contraire non.
11 mars 2014 à 19:41

Bonjour PL,
Vous n'avez pas lu ma réponse ci-dessus, pour désactiver la fonction détection de personne et les autres de même donc pourquoi continuer indéfiniment dans des discussions.
Vous n'avez pas lu ma réponse ci-dessus, pour désactiver la fonction détection de personne et les autres de même donc pourquoi continuer indéfiniment dans des discussions.

05 mars 2014 à 06:11

Bonjour,
Si c'est un modèle qui a moins de deux ans, cela peut venir de la détection de personnes.
En effet ces modèles en sont dotés et ce dernier baisse ou augmente (demande en chaud ou en froid) la température de 2 degrés lorsque personne n'est dans la pièce. Pour ne pas avoir ce réglage il faut le désactiver.
Pour cela il faut appuyer sur la touche sensor jusqu'à ce que le témoin de petite maison à côté de la température en haut à droite disparaisse.
Si c'est un modèle qui a moins de deux ans, cela peut venir de la détection de personnes.
En effet ces modèles en sont dotés et ce dernier baisse ou augmente (demande en chaud ou en froid) la température de 2 degrés lorsque personne n'est dans la pièce. Pour ne pas avoir ce réglage il faut le désactiver.
Pour cela il faut appuyer sur la touche sensor jusqu'à ce que le témoin de petite maison à côté de la température en haut à droite disparaisse.
04 mars 2014 à 07:25

Re,
En relisant votre post vous aviez fourni les infos, bref il s'agit soit d'un problème électronique soit d'un manque de fluide ; car le pressostat reste ouvert.
En relisant votre post vous aviez fourni les infos, bref il s'agit soit d'un problème électronique soit d'un manque de fluide ; car le pressostat reste ouvert.
22 février 2014 à 12:46

Bonjour,
Quel est le nombre des clignotements de chaque diode ainsi que leur fréquence ?
Quel est le nombre des clignotements de chaque diode ainsi que leur fréquence ?
22 février 2014 à 12:39

Bonsoir,
Soit transistor de puissance défectueux donc câblage d'inverter défectueux.
Soit bobine de réactance défectueuse donc carte electronique UE défectueuse.
Allo Assistance Climatisation 83560
Soit transistor de puissance défectueux donc câblage d'inverter défectueux.
Soit bobine de réactance défectueuse donc carte electronique UE défectueuse.
Allo Assistance Climatisation 83560
14 février 2014 à 19:51

Bonjour,
Soit si vous êtes compétent, tester vos cartes électroniques, soit faire appel à un pro qui déterminera la ou les cartes à changer.
Attention certaines fois il est plus judicieux de faire appel à un pro car si cela est dû à une surtension votre assurance pourra vous rembourser tout ou partie.
Allo Assistance Climatisation 83560
Soit si vous êtes compétent, tester vos cartes électroniques, soit faire appel à un pro qui déterminera la ou les cartes à changer.
Attention certaines fois il est plus judicieux de faire appel à un pro car si cela est dû à une surtension votre assurance pourra vous rembourser tout ou partie.
Allo Assistance Climatisation 83560
08 février 2014 à 11:13

Bonjour,
Il s'agit de l'interface UI/UE qui est déficiente.
Il s'agit de l'interface UI/UE qui est déficiente.
08 février 2014 à 09:16

Bonjour,
Les bases d’électrovannes chez Daikin ont la fâcheuse habitude en vieillissant de s'oxyder.
Donc couper le disjoncteur qui alimente la machine. Attendez environ 3 minutes afin que les condensateurs se déchargent.
Déposer les caches de l'unité extérieure, puis déposer les électrovannes qui se situent à l'intérieur de la machine juste après les écrous de la tuyauterie. Ils sont clipsés.
Nettoyer la base, puis l'intérieur qui est fréquemment oxydé. Faites cela pour les 4 électrovannes puis remettez le courant et faites les essais en demande chaud maxi et soufflage maxi.
Vous devriez avoir, si tout est OK, une température de soufflage au minimum de 50 degrés au bout d'environ 15 minutes.
Si ce n'est pas le cas, soit les électrovannes sont à changer soit il y a un manque de fluide soit problème de carte inverter ou noise filter. La seule une intervention d'un pro sur place pourra vous le dire.
Les bases d’électrovannes chez Daikin ont la fâcheuse habitude en vieillissant de s'oxyder.
Donc couper le disjoncteur qui alimente la machine. Attendez environ 3 minutes afin que les condensateurs se déchargent.
Déposer les caches de l'unité extérieure, puis déposer les électrovannes qui se situent à l'intérieur de la machine juste après les écrous de la tuyauterie. Ils sont clipsés.
Nettoyer la base, puis l'intérieur qui est fréquemment oxydé. Faites cela pour les 4 électrovannes puis remettez le courant et faites les essais en demande chaud maxi et soufflage maxi.
Vous devriez avoir, si tout est OK, une température de soufflage au minimum de 50 degrés au bout d'environ 15 minutes.
Si ce n'est pas le cas, soit les électrovannes sont à changer soit il y a un manque de fluide soit problème de carte inverter ou noise filter. La seule une intervention d'un pro sur place pourra vous le dire.
04 février 2014 à 11:44

Bonjour,
Il est possible de mettre les liaisons dans la chape à deux conditions :
1/ aucun raccord ou soudure dans tout le parcours qui est dans la chape,
2/ en plus de l'isolation de la tuyauterie celle-ci doit impérativement passer sous fourreau.
Allo Assistance Climatisation 83560
Il est possible de mettre les liaisons dans la chape à deux conditions :
1/ aucun raccord ou soudure dans tout le parcours qui est dans la chape,
2/ en plus de l'isolation de la tuyauterie celle-ci doit impérativement passer sous fourreau.
Allo Assistance Climatisation 83560
01 février 2014 à 14:27

Bonjour,
Lorsque l'on a, comme le code l'indique, une surintensité du ventilateur on change automatiquement la carte et le moteur, car on risque de griller à nouveau l'élément que l'on a changé.
Lorsque l'on a, comme le code l'indique, une surintensité du ventilateur on change automatiquement la carte et le moteur, car on risque de griller à nouveau l'élément que l'on a changé.
27 janvier 2014 à 20:40

Bonjour,
Donc si c'est le ventilateur qui tourne au ralenti votre compresseur ne fonctionne pas et consommation ridicule.
Donc fonctionnement normal.
Donc si c'est le ventilateur qui tourne au ralenti votre compresseur ne fonctionne pas et consommation ridicule.
Donc fonctionnement normal.
27 janvier 2014 à 10:28

Bonjour,
Est-ce que le compresseur tourne en permanence ou est-ce uniquement la ventilation du groupe extérieur ?
Cela est totalement différent car si c'est le compresseur cela n'est pas normal, si c'est le ventilateur cela peut être normal.
Mais ce n'est pas parce que le ventilateur fonctionne que le groupe tourne. Le ventilateur est là pour refroidir l'échange calorifique au niveau du groupe extérieur.
Est-ce que le compresseur tourne en permanence ou est-ce uniquement la ventilation du groupe extérieur ?
Cela est totalement différent car si c'est le compresseur cela n'est pas normal, si c'est le ventilateur cela peut être normal.
Mais ce n'est pas parce que le ventilateur fonctionne que le groupe tourne. Le ventilateur est là pour refroidir l'échange calorifique au niveau du groupe extérieur.
26 janvier 2014 à 11:16

Bonsoir,
Combien de clignotements et sur quelle unité, intérieure ou extérieure ?
Combien de clignotements et sur quelle unité, intérieure ou extérieure ?
18 janvier 2014 à 21:24

Bonjour l'invité,
Si problème de sonde de température extérieure et température échangeur externe trop haute cela veut dire tout simplement que le compresseur surchauffe et un compresseur surchauffe quand il est en manque de fluide.
Ne vous improvisez pas dépanneur car vous allez induire les lecteurs en erreur et ils en seront pour leur frais car casse inévitable du compresseur.

Si problème de sonde de température extérieure et température échangeur externe trop haute cela veut dire tout simplement que le compresseur surchauffe et un compresseur surchauffe quand il est en manque de fluide.

Ne vous improvisez pas dépanneur car vous allez induire les lecteurs en erreur et ils en seront pour leur frais car casse inévitable du compresseur.



18 janvier 2014 à 20:30

Bonjour PL,
Le nombre de clignotement correspond à une surchauffe du compresseur.
Le nombre de clignotement correspond à une surchauffe du compresseur.
18 janvier 2014 à 12:38

Bonjour,
Il s'agit de la température de l'échangeur externe qui est trop haute. Donc en synthèse très probablement un manque de fluide dû à une fuite.
Le dépannage risque de vous revenir, si monosplit, aussi cher que votre machine, car vous avez du matériel très bas de gamme.
Il s'agit de la température de l'échangeur externe qui est trop haute. Donc en synthèse très probablement un manque de fluide dû à une fuite.
Le dépannage risque de vous revenir, si monosplit, aussi cher que votre machine, car vous avez du matériel très bas de gamme.
18 janvier 2014 à 07:43

Bonjour,
Deux cas possible :
1- les deux unités intérieures ne fonctionnent pas et ont le même code erreur. Il s'agit là d'une erreur de communication entre les unités intérieures et extérieures. Donc si jusqu'à maintenant tout était ok, vérifier que les unités intérieures sont toutes les deux en même demande, en ce moment mode chaud. Si c'est bien le cas il faut contrôler les cartes électroniques.
2- le code erreur n'est que sur une seule unité et l'autre fonctionne correctement, il s'agit là d'un problème de sonde.
Allo Assistance Climatisation 83560
Deux cas possible :
1- les deux unités intérieures ne fonctionnent pas et ont le même code erreur. Il s'agit là d'une erreur de communication entre les unités intérieures et extérieures. Donc si jusqu'à maintenant tout était ok, vérifier que les unités intérieures sont toutes les deux en même demande, en ce moment mode chaud. Si c'est bien le cas il faut contrôler les cartes électroniques.
2- le code erreur n'est que sur une seule unité et l'autre fonctionne correctement, il s'agit là d'un problème de sonde.
Allo Assistance Climatisation 83560
03 janvier 2014 à 12:24

Bonjour,
Tout d'abord une question toute bête, est-ce que la clim a déjà fonctionné ?
Si non il y a certainement un problème de compatibilité unité intérieure et unité extérieure.
Si oui vérifier le ou les fusibles des unités intérieure et extérieure.
Possibilité que ce soit une carte qui ait pris une surtension, pour cela il faudra faire appel à un pro afin qui les teste et change ce qui ne va pas, carte mère, noise filter etc.
Tout d'abord une question toute bête, est-ce que la clim a déjà fonctionné ?
Si non il y a certainement un problème de compatibilité unité intérieure et unité extérieure.
Si oui vérifier le ou les fusibles des unités intérieure et extérieure.
Possibilité que ce soit une carte qui ait pris une surtension, pour cela il faudra faire appel à un pro afin qui les teste et change ce qui ne va pas, carte mère, noise filter etc.
30 décembre 2013 à 07:15

Bonjour,
Il faut voir dans quelles conditions travaille l'appareil.
A savoir la puissance nominale de cet appareil est de 4, 200 kW soit une puissance de 2, 770 kW chaud par -10 extérieur, ce qui correspond à une superficie d'environ 35m² pour une pièce correctement isolée.
Si la pièce est plus grande il sera normal qu'à un moment donné elle prenne en givre en permanence.
Est-ce le cas ?
Sarl Allo Assistance Climatisation 83560
Il faut voir dans quelles conditions travaille l'appareil.
A savoir la puissance nominale de cet appareil est de 4, 200 kW soit une puissance de 2, 770 kW chaud par -10 extérieur, ce qui correspond à une superficie d'environ 35m² pour une pièce correctement isolée.
Si la pièce est plus grande il sera normal qu'à un moment donné elle prenne en givre en permanence.
Est-ce le cas ?
Sarl Allo Assistance Climatisation 83560
29 décembre 2013 à 19:57

Bonjour,
E101 correspond à une erreur de communication, impossible à l'unité intérieure de recevoir les données.
1/ vérifier les liaisons unité intérieure et l'unité extérieure.
2/ est-ce que votre installation est bien reliée à la terre ?
3/ possibilité d'un problème de pollution électromagnétique. Disjonctez l'installation durant 20 secondes puis faites à nouveau un essai.
Les réponses ci-dessus s'adressent uniquement pour un monosplit car pour un multi il faudra vérifier la configuration du groupe extérieur.
Sarl Allo Assistance Climatisation 83560
E101 correspond à une erreur de communication, impossible à l'unité intérieure de recevoir les données.
1/ vérifier les liaisons unité intérieure et l'unité extérieure.
2/ est-ce que votre installation est bien reliée à la terre ?
3/ possibilité d'un problème de pollution électromagnétique. Disjonctez l'installation durant 20 secondes puis faites à nouveau un essai.
Les réponses ci-dessus s'adressent uniquement pour un monosplit car pour un multi il faudra vérifier la configuration du groupe extérieur.
Sarl Allo Assistance Climatisation 83560
28 décembre 2013 à 13:57

Bonjour,
Les enroulements de votre compresseur doivent être HS, voilà une réponse qui ne vous mènera à rien car vous serez obligé de trouver un compresseur de remplacement, de récupérer le fluide, de débraser votre compresseur, de rebraser ce dernier sous flux d'azote à la soudure argent, de rincer les tuyauteries, de mettre en épreuve à l'azote, d'effectuer le tirage au vide et enfin de recharger en gaz puis remettre en service.
De plus vous avez de grandes chances que vous ayez dans l'installation une vanne, un détendeur ou autre accessoire qui ne supportera pas le fluide de substitution et vous aurez à nouveau une casse compresseur.
Mais faites comme bon vous semble. Impossible d'avoir le gaz sans attestation de capacité.

Les enroulements de votre compresseur doivent être HS, voilà une réponse qui ne vous mènera à rien car vous serez obligé de trouver un compresseur de remplacement, de récupérer le fluide, de débraser votre compresseur, de rebraser ce dernier sous flux d'azote à la soudure argent, de rincer les tuyauteries, de mettre en épreuve à l'azote, d'effectuer le tirage au vide et enfin de recharger en gaz puis remettre en service.
De plus vous avez de grandes chances que vous ayez dans l'installation une vanne, un détendeur ou autre accessoire qui ne supportera pas le fluide de substitution et vous aurez à nouveau une casse compresseur.
Mais faites comme bon vous semble. Impossible d'avoir le gaz sans attestation de capacité.



26 décembre 2013 à 16:18

Bonjour,
Si vous êtes au courant de la législation soit vous êtes un pro et vous connaissez mal votre métier soit vous êtes un particulier et n'êtes en aucun cas capable de réparer votre machine.
Si vous êtes au courant de la législation soit vous êtes un pro et vous connaissez mal votre métier soit vous êtes un particulier et n'êtes en aucun cas capable de réparer votre machine.

26 décembre 2013 à 10:22

Bonjour,
Une disjonction après une mise en route est fréquemment due à un compresseur HS.
Votre machine étant au R22 je présume qu'elle doit avoir dans les 15 ans.
Si c'est le cas il faut penser à renouveler votre matériel pour 2 raisons :
1) interdiction de réparation sur les machines au R22,
2) durée moyenne de vie d'une machine 12 ans.
Une disjonction après une mise en route est fréquemment due à un compresseur HS.
Votre machine étant au R22 je présume qu'elle doit avoir dans les 15 ans.
Si c'est le cas il faut penser à renouveler votre matériel pour 2 raisons :
1) interdiction de réparation sur les machines au R22,
2) durée moyenne de vie d'une machine 12 ans.
24 décembre 2013 à 18:30

Bonjour,
Vous pouvez avoir le signal infrarouge et que ce dernier soit trop faible car les piles sont usées.
Vous pouvez avoir le signal infrarouge et que ce dernier soit trop faible car les piles sont usées.
23 décembre 2013 à 11:59

Bonjour,
Je pense à un truc bête, changer les piles de la télécommande et réessayer.
Je pense à un truc bête, changer les piles de la télécommande et réessayer.
23 décembre 2013 à 09:23

Bonjour,
Vous êtes de quelle région ?
Vous êtes de quelle région ?
17 décembre 2013 à 07:26

Bonsoir,
A première vue votre matériel sera largement sous dimensionné. Il vous faire un bilan thermique de votre habitation et nous risquons de vous revoir fréquemment.
Une petite économie peut vous revenir beaucoup plus chère. Faites appel à un pro.
A première vue votre matériel sera largement sous dimensionné. Il vous faire un bilan thermique de votre habitation et nous risquons de vous revoir fréquemment.
Une petite économie peut vous revenir beaucoup plus chère. Faites appel à un pro.
16 décembre 2013 à 19:26

Bonjour,
PL, une pression de 31 bars en chaud et ce en marche normale nous indique bien que la machine ne manque pas de gaz, nous serions en dessous de 25 OK mais là non.
PL, une pression de 31 bars en chaud et ce en marche normale nous indique bien que la machine ne manque pas de gaz, nous serions en dessous de 25 OK mais là non.
16 décembre 2013 à 07:48

Bonjour,
Vous avez là un produit pas cher soit mais de très bas de gamme.
Ce genre de produit résiste très mal au froid et il est fréquent que par -5 ext. il ne fournisse plus rien.
Pour info ce produit a une puissance nominale, soit par +7ext, de 5, 800 kW chaud, ce qui vous donnera dans les meilleurs des cas 4kW par -5 ext, 3,800 kW par -10 ext et 2,900 kW oar -15 ext.
Avec ces chiffres il faut tenir compte que plus la machine force par temps froid plus les cycles de dégivrage seront fréquents.
Pour en revenir à votre post, 31 bars de pression en mode chaud est correct.
Par ailleurs, a priori, vous n'êtes pas pro et je serai curieux de savoir comment vous mettez et enlever les manos.
Car suivant le cas vous perdez minimum entre 20 gr et 50 gr à chaque manipulation.
Vous avez là un produit pas cher soit mais de très bas de gamme.
Ce genre de produit résiste très mal au froid et il est fréquent que par -5 ext. il ne fournisse plus rien.
Pour info ce produit a une puissance nominale, soit par +7ext, de 5, 800 kW chaud, ce qui vous donnera dans les meilleurs des cas 4kW par -5 ext, 3,800 kW par -10 ext et 2,900 kW oar -15 ext.
Avec ces chiffres il faut tenir compte que plus la machine force par temps froid plus les cycles de dégivrage seront fréquents.
Pour en revenir à votre post, 31 bars de pression en mode chaud est correct.
Par ailleurs, a priori, vous n'êtes pas pro et je serai curieux de savoir comment vous mettez et enlever les manos.
Car suivant le cas vous perdez minimum entre 20 gr et 50 gr à chaque manipulation.

15 décembre 2013 à 19:04