Bonjour,
Si je vous ai compris le split rak25 chauffe le bureau, l'entrée et la salle de bain ; bref si c'est le cas vous êtes, à mon avis en sous dimensionnement.
Donc le split travaille comme un malade sans pouvoir tout traiter surtout pas temps en dessous de 0°C.
Si vous le laissez uniquement pour votre bureau en mode soufflage automatique cela ne devra pas poser de problème si la porte reste fermée.
Attention il ne faut confondre le soufflage automatique et la gestion automatique chaud froid (témoin de 4 flèches qui forment un carré à la place du soleil pour le chaud et du flocon pour le froid).
Si je vous ai compris le split rak25 chauffe le bureau, l'entrée et la salle de bain ; bref si c'est le cas vous êtes, à mon avis en sous dimensionnement.
Donc le split travaille comme un malade sans pouvoir tout traiter surtout pas temps en dessous de 0°C.
Si vous le laissez uniquement pour votre bureau en mode soufflage automatique cela ne devra pas poser de problème si la porte reste fermée.
Attention il ne faut confondre le soufflage automatique et la gestion automatique chaud froid (témoin de 4 flèches qui forment un carré à la place du soleil pour le chaud et du flocon pour le froid).
31 janvier 2015 à 19:21

Bonjour,
Quelle est la superficie de la pièce et sa hauteur ?
Quelle est la superficie de la pièce et sa hauteur ?
31 janvier 2015 à 13:57

Bonjour,
Tout dépend si vous demandez 21°C et que la température de la pièce est de 18°C et que de plus votre installation est sous dimensionnée ; effectivement cela est normal.
Tout dépend si vous demandez 21°C et que la température de la pièce est de 18°C et que de plus votre installation est sous dimensionnée ; effectivement cela est normal.
31 janvier 2015 à 13:32

Bonjour,
Chez Samsung E4 64 correspond à une surtension.
Couper le disjoncteur de la clim attendez 20 secondes puis remettez le courant et voyez ce qui se passe.
Il se peut que la machine se soit mise en sécurité suite à une surtension.
Allo Assistance Climatisation 83560
Chez Samsung E4 64 correspond à une surtension.
Couper le disjoncteur de la clim attendez 20 secondes puis remettez le courant et voyez ce qui se passe.
Il se peut que la machine se soit mise en sécurité suite à une surtension.
Allo Assistance Climatisation 83560
25 janvier 2015 à 05:59

Bonjour,
Il s'agit à première vue d'une fuite de fluide.
Il faut faire intervenir un VRAI PRO qui récupérera le fluide restant, fera une détection avec une mise à l'épreuve sous l'azote, puis tirage au vide et réinjection de la quantité de fluide selon préconisation du constructeur.
Si cela a été fait par un pro le rappeler sinon préparer le chéquier.
Il s'agit à première vue d'une fuite de fluide.
Il faut faire intervenir un VRAI PRO qui récupérera le fluide restant, fera une détection avec une mise à l'épreuve sous l'azote, puis tirage au vide et réinjection de la quantité de fluide selon préconisation du constructeur.
Si cela a été fait par un pro le rappeler sinon préparer le chéquier.
17 janvier 2015 à 13:38

Bonjour,
Cela ressemble fort à un manque de fluide.
Arrêtez votre machine avant que le compresseur ne casse
et faites appel à un pro.
Cela ressemble fort à un manque de fluide.
Arrêtez votre machine avant que le compresseur ne casse

02 janvier 2015 à 13:18

Bonjour et bonne année,
Pour le dégivrage je confirme même dans le sud.
La machine s'arrêtera toutes les 45 minutes et ce durant environ 3 minutes pour faire un cycle de dégivrage.
Par ailleurs la machine à une puissance nominale de 5,8Kw.
La puissance nominale est donnée par +7°C et la puissance diminue au fur et à mesure que la température extérieure descend.
Par ailleurs vous dites que votre pièce fait 50m² mais quelle année de construction ?
Quelle hauteur plafond ?
Par ailleurs il est fortement déconseillé de faire fonctionner en même temps un chauffage à flammes vives en même temps que la clim.
En effet un chauffage à flammes vives a besoin d’oxygène pour sa combustion et la clim aspire l'air ambiant pour le réchauffer.
Le fonctionnement de la clim peut dans certains cas contrarier le bon fonctionnement d'un poêle, cheminée ouverte ou fermée.
Pour ce qui est du bruit les consoles Daikin ont le gros défaut de la fiabilité du ventilateur de l'unité intérieure.
C'est peut être cela ?
Pour le dégivrage je confirme même dans le sud.
La machine s'arrêtera toutes les 45 minutes et ce durant environ 3 minutes pour faire un cycle de dégivrage.
Par ailleurs la machine à une puissance nominale de 5,8Kw.
La puissance nominale est donnée par +7°C et la puissance diminue au fur et à mesure que la température extérieure descend.
Par ailleurs vous dites que votre pièce fait 50m² mais quelle année de construction ?
Quelle hauteur plafond ?
Par ailleurs il est fortement déconseillé de faire fonctionner en même temps un chauffage à flammes vives en même temps que la clim.
En effet un chauffage à flammes vives a besoin d’oxygène pour sa combustion et la clim aspire l'air ambiant pour le réchauffer.
Le fonctionnement de la clim peut dans certains cas contrarier le bon fonctionnement d'un poêle, cheminée ouverte ou fermée.
Pour ce qui est du bruit les consoles Daikin ont le gros défaut de la fiabilité du ventilateur de l'unité intérieure.
C'est peut être cela ?
01 janvier 2015 à 10:31

Bonjour,
Sur ce type de matériel le dégivrage va s'effectuer normalement automatiquement toutes les 45 min environ, il va durer environ 3 minutes.
Vous le verrez car l'unité intérieure se mettra en stand by le temps du dégivrage et l'unité extérieure coulera et pourra même par temps froid fumer.
Cette fumée n'est rien c'est le résultat des liaisons qui seront chaudes par une température extérieure très froide.
Si le dégivrage se fait trop souvent il y a deux possibilités :
Soit manque de charge.
Soit machine sous dimensionnée.
Sur ce type de matériel le dégivrage va s'effectuer normalement automatiquement toutes les 45 min environ, il va durer environ 3 minutes.
Vous le verrez car l'unité intérieure se mettra en stand by le temps du dégivrage et l'unité extérieure coulera et pourra même par temps froid fumer.
Cette fumée n'est rien c'est le résultat des liaisons qui seront chaudes par une température extérieure très froide.
Si le dégivrage se fait trop souvent il y a deux possibilités :
Soit manque de charge.
Soit machine sous dimensionnée.
01 janvier 2015 à 09:06

Bonjour,
Un multisplit doit avoir au minimum 2 unités intérieures de branchées pour fonctionner correctement.
Par ailleurs la machine va beaucoup consommer par rapport à la puissance fournie.
En effet cette machine est prévue avec une puissance nominale chaud de 9,400 Kw et une consommation de 1,930 Kw donc consommation absurde pour 2,5, voire même le double en chauffage.
Un multisplit doit avoir au minimum 2 unités intérieures de branchées pour fonctionner correctement.
Par ailleurs la machine va beaucoup consommer par rapport à la puissance fournie.
En effet cette machine est prévue avec une puissance nominale chaud de 9,400 Kw et une consommation de 1,930 Kw donc consommation absurde pour 2,5, voire même le double en chauffage.
29 décembre 2014 à 16:16

Bonjour,
Cette surcharge compresseur peut être due au ventilateur de l'UE ou à la carte de régulation.
Cette surcharge compresseur peut être due au ventilateur de l'UE ou à la carte de régulation.
27 décembre 2014 à 15:34

Bonsoir,
PL feriez-vous des réparations d'un certain prix sur une voiture de 12 ans. En sachant que tout le reste a vieilli aussi.
Sur cette machine pas la peine de dépenser plus de 500€ car combien de temps va encore tenir le compresseur, le moteur, ventilateur, les roulements de l'unité intérieure et que sais-je encore.
PL feriez-vous des réparations d'un certain prix sur une voiture de 12 ans. En sachant que tout le reste a vieilli aussi.
Sur cette machine pas la peine de dépenser plus de 500€ car combien de temps va encore tenir le compresseur, le moteur, ventilateur, les roulements de l'unité intérieure et que sais-je encore.
15 décembre 2014 à 18:49

Bonsoir,
Vous écrivez dans un premier temps
Puis là vous écrivez
Si la pièce fait 25m² la puissance du split suffit elle conviendra jusqu'à 30m²
Si par contre la pièce fait 42m² là la puissance ne suffit plus il vous faudra, dans les conditions de votre isolation, actuelle une puissance nominale de 6kW.
Le calcul simplifié est le suivant :
Volume X coefficient de déperdition thermique à savoir pour les constructions entre 1983 et 1989 soit 1,15 X 30 (température demandée 20° par température extérieure la plus froide de votre secteur -10°C) X le coefficient de perte de puissance des machines, ici à -10°C soit 1,65 pour de l'inverter.
Donc si votre pièce fait 42 m² il vous faudra soit changer complétement votre matériel soit rajouter une puissance nominale de chauffage d'environ 2kW.
Par ailleurs vos appareils si votre appareil prend en givre en température positive c'est que soit il est sous dimensionné soit un manque de fluide.
Vous écrivez dans un premier temps
Citation :
Cela signifie que l'on peut chauffer une pièce de 42m² ?
Puis là vous écrivez
Citation :
voici comment se présente la pièce d'environ 25m²
Si la pièce fait 25m² la puissance du split suffit elle conviendra jusqu'à 30m²
Si par contre la pièce fait 42m² là la puissance ne suffit plus il vous faudra, dans les conditions de votre isolation, actuelle une puissance nominale de 6kW.
Le calcul simplifié est le suivant :
Volume X coefficient de déperdition thermique à savoir pour les constructions entre 1983 et 1989 soit 1,15 X 30 (température demandée 20° par température extérieure la plus froide de votre secteur -10°C) X le coefficient de perte de puissance des machines, ici à -10°C soit 1,65 pour de l'inverter.
Donc si votre pièce fait 42 m² il vous faudra soit changer complétement votre matériel soit rajouter une puissance nominale de chauffage d'environ 2kW.
Par ailleurs vos appareils si votre appareil prend en givre en température positive c'est que soit il est sous dimensionné soit un manque de fluide.
15 décembre 2014 à 17:28

Bonjour,
Attention si réparation moindre OK, sinon cela ne vaut pas le coup la machine doit avoir entre 12 à 17 ans !!!
Attention si réparation moindre OK, sinon cela ne vaut pas le coup la machine doit avoir entre 12 à 17 ans !!!
15 décembre 2014 à 12:38

Bonjour,
Déjà votre premier installateur ne connaissait pas son métier en effet il faut minimum 3 à 5 ml de liaisons afin que le fluide puisse correctement passer de la phase gaz/liquide.
Par ailleurs votre raisonnement n'est pas exact concernant la puissance de chauffage.
En effet un inverter d'une puissance nominale (+7°C) de 4,200 Kw, aura une puissance de 2,520 Kw par -10°C . Avant une installation il faut d'abord savoir les besoins de la pièce ou du logement et là plusieurs critères sont à prendre en compte à savoir :
- année de construction.
- maison individuelle ou appartement.
- état de l'isolation.
- région habitée.
Et ensuite on détermine la puissance à installer.
Déjà votre premier installateur ne connaissait pas son métier en effet il faut minimum 3 à 5 ml de liaisons afin que le fluide puisse correctement passer de la phase gaz/liquide.
Par ailleurs votre raisonnement n'est pas exact concernant la puissance de chauffage.
En effet un inverter d'une puissance nominale (+7°C) de 4,200 Kw, aura une puissance de 2,520 Kw par -10°C . Avant une installation il faut d'abord savoir les besoins de la pièce ou du logement et là plusieurs critères sont à prendre en compte à savoir :
- année de construction.
- maison individuelle ou appartement.
- état de l'isolation.
- région habitée.
Et ensuite on détermine la puissance à installer.
12 décembre 2014 à 18:02

Bonjour,
Comme dit ci-dessus effectivement il faut monter les manos pour savoir si la pression monte.
Mais guère de chance par rapport à votre description.
Par ailleurs je n'incriminerai pas la société qui a fait la mise en service car la fuite peut venir d'une valve schrader fuyarde (valve obus qui se situe à l'emplacement où l'on met les manos), je sais c'est rageant mais si vous avez un contrat d'entretien vous n'aurez que le fluide à payer car la main d’œuvre et le déplacement sont compris dans votre contrat.
Lorsqu'il y a une fuite, surtout sur une petite installation, le fluide s'échappe en général sous 48h.
Donc pas de souci au niveau de la fiabilité de votre installateur si le travail a été fait il y a 2 ans.
Comme dit ci-dessus effectivement il faut monter les manos pour savoir si la pression monte.
Mais guère de chance par rapport à votre description.
Par ailleurs je n'incriminerai pas la société qui a fait la mise en service car la fuite peut venir d'une valve schrader fuyarde (valve obus qui se situe à l'emplacement où l'on met les manos), je sais c'est rageant mais si vous avez un contrat d'entretien vous n'aurez que le fluide à payer car la main d’œuvre et le déplacement sont compris dans votre contrat.
Lorsqu'il y a une fuite, surtout sur une petite installation, le fluide s'échappe en général sous 48h.
Donc pas de souci au niveau de la fiabilité de votre installateur si le travail a été fait il y a 2 ans.
08 décembre 2014 à 15:39

Bonjour,
Je suis du même avis que PL & Ludo grande probabilité de manque de fluide.
Je suis du même avis que PL & Ludo grande probabilité de manque de fluide.
08 décembre 2014 à 12:27

Re,
En relisant votre question je viens de voir que vous avez un bisplit.
Est-ce que les deux unités sont dans le même mode ?
En relisant votre question je viens de voir que vous avez un bisplit.
Est-ce que les deux unités sont dans le même mode ?
21 novembre 2014 à 10:45

Bonjour,
Probablement un manque de fluide dû à une fuite.
Probablement un manque de fluide dû à une fuite.
21 novembre 2014 à 10:43

Re,
J'ai oublié : nettoyage de l’échangeur externe.
J'ai oublié : nettoyage de l’échangeur externe.

16 novembre 2014 à 18:24

Bonjour,
Comme dit précédemment par PL ce dysfonctionnement correspond à l'activation du pressostat de haute pression.
Les causes possibles :
Filtre d'aspiration et échangeur de chaleur de l'unité extérieure encrassés.
Pressostat de haute pression défectueux.
Tuyauterie de réfrigérant obstruée.
Contact de connecteur défectueux.
Enlever le filtre d'aspiration est faire une essai sans ce dernier. Si cela marche mettez un filtre neuf.
Sinon faite appel à un pro car vous ne pourrez pas intervenir vous-même.
Comme dit précédemment par PL ce dysfonctionnement correspond à l'activation du pressostat de haute pression.
Les causes possibles :
Filtre d'aspiration et échangeur de chaleur de l'unité extérieure encrassés.
Pressostat de haute pression défectueux.
Tuyauterie de réfrigérant obstruée.
Contact de connecteur défectueux.
Enlever le filtre d'aspiration est faire une essai sans ce dernier. Si cela marche mettez un filtre neuf.
Sinon faite appel à un pro car vous ne pourrez pas intervenir vous-même.
16 novembre 2014 à 18:23

Bonsoir,
Quelles sont, unité par unité, les longueurs des tuyauteries ?
Quelles sont, unité par unité, les longueurs des tuyauteries ?
31 octobre 2014 à 18:57

Bonjour,
Cela est bizarre car ce code erreur correspond à : Le nombre d'unités intérieures ne correspond pas.
Il est possible qu'une carte électronique soit HS, il va falloir faire appel à un pro pour tester l'ensemble de l'électronique afin de déterminer la panne.
Cela est bizarre car ce code erreur correspond à : Le nombre d'unités intérieures ne correspond pas.
Il est possible qu'une carte électronique soit HS, il va falloir faire appel à un pro pour tester l'ensemble de l'électronique afin de déterminer la panne.
29 octobre 2014 à 06:52

Bonjour,
Problème très probablement d'un manque de fluide ; mais vu le prix de la machine le plus judicieux sera d'en changer.
Problème très probablement d'un manque de fluide ; mais vu le prix de la machine le plus judicieux sera d'en changer.
29 octobre 2014 à 06:47

Bonjour,
Il faut une station de récupération et une bouteille de récup. Seuls les pros ont ce matériel.
Il faut une station de récupération et une bouteille de récup. Seuls les pros ont ce matériel.
26 octobre 2014 à 07:06

Bonjour,
Il est clairement indiqué par tous les fabricants qu'un multisplit doit se poser avec minimum 2 splits.
Il est clairement indiqué par tous les fabricants qu'un multisplit doit se poser avec minimum 2 splits.
16 octobre 2014 à 06:34

Bonjour,
Pannes fréquentes en ce moment il s'agit d'une pollution électromagnétique qui a pour origine :
- Soit les restes du perturbant magnétique de la terre dû aux éruptions volcaniques du soleil d'il y a une quinzaine de jours. Ces éruptions ont principalement perturbées le Canada mais ont des impacts au niveau mondial.
- Soit à une tension inadaptée du réseau due à ERDF.
Le fait de disjoncter l'ensemble permet de vider les cartes électroniques.
Pannes fréquentes en ce moment il s'agit d'une pollution électromagnétique qui a pour origine :
- Soit les restes du perturbant magnétique de la terre dû aux éruptions volcaniques du soleil d'il y a une quinzaine de jours. Ces éruptions ont principalement perturbées le Canada mais ont des impacts au niveau mondial.
- Soit à une tension inadaptée du réseau due à ERDF.
Le fait de disjoncter l'ensemble permet de vider les cartes électroniques.
16 octobre 2014 à 06:31

Bonjour,
Je n'arrive pas à comprendre car lorsque l'on met la ventilation en mode auto c'est à dire en général 4 flèches qui forment un carré, cette dernière diminue lorsque la température est atteinte.
Par ailleurs pour les chambres je conseille aux clients de mettre la ventilation au plus bas ou sur silence lorsque la télécommande le permet.
En cas d'autre problème il faut vérifier plusieurs autres points et là il vous faut un vrai pro.
Je n'arrive pas à comprendre car lorsque l'on met la ventilation en mode auto c'est à dire en général 4 flèches qui forment un carré, cette dernière diminue lorsque la température est atteinte.
Par ailleurs pour les chambres je conseille aux clients de mettre la ventilation au plus bas ou sur silence lorsque la télécommande le permet.
En cas d'autre problème il faut vérifier plusieurs autres points et là il vous faut un vrai pro.
16 août 2014 à 22:16

Bonjour,
Sur toutes les télécommandes de climatisation vos avez plusieurs possibilités concernant la ventilation.
Vous pouvez la régler manuellement 1 barre 2 barres etc. là la ventilation restera en permanence à la vitesse que vous avez demandé, ou en automatique la vitesse sera forte au départ et diminuera au fur et à mesure que la température demandée se rapprochera.
Par ailleurs vous dites ne jamais atteindre la température demandée, quelle température demandez-vous ?
En effet en été il est fortement déconseillé, pour raison de santé, de descendre au dessous de 24°C.
Par ailleurs ce n'est pas parce que le ventilateur de l'unité intérieure sera en route qu'il y aura production de froid en effet le ventilateur sera en permanence en fonction et ce comme vous l'a dit votre technicien pour effet de foisonnement.
Pour en finir quelle est la configuration de votre installation ? Référence de l'unité externe et des unités internes, distance de chaque unité intérieure avec l'unité extérieure.
Sur toutes les télécommandes de climatisation vos avez plusieurs possibilités concernant la ventilation.
Vous pouvez la régler manuellement 1 barre 2 barres etc. là la ventilation restera en permanence à la vitesse que vous avez demandé, ou en automatique la vitesse sera forte au départ et diminuera au fur et à mesure que la température demandée se rapprochera.
Par ailleurs vous dites ne jamais atteindre la température demandée, quelle température demandez-vous ?
En effet en été il est fortement déconseillé, pour raison de santé, de descendre au dessous de 24°C.
Par ailleurs ce n'est pas parce que le ventilateur de l'unité intérieure sera en route qu'il y aura production de froid en effet le ventilateur sera en permanence en fonction et ce comme vous l'a dit votre technicien pour effet de foisonnement.
Pour en finir quelle est la configuration de votre installation ? Référence de l'unité externe et des unités internes, distance de chaque unité intérieure avec l'unité extérieure.
16 août 2014 à 08:50

Bonjour,
Perso je ne mets jamais la tétine car cela est source de problème par grand froid.
En effet lors de température négative la condensation aura tendance à se prendre très en glace, cela aura pour effet la prise en glace complète du groupe extérieur.
Si les condensats de l'unité externe ont besoin d'être dirigé je mets un bac à condensats et plus de risque de prise en glace par rapport aux condensats.
Perso je ne mets jamais la tétine car cela est source de problème par grand froid.
En effet lors de température négative la condensation aura tendance à se prendre très en glace, cela aura pour effet la prise en glace complète du groupe extérieur.
Si les condensats de l'unité externe ont besoin d'être dirigé je mets un bac à condensats et plus de risque de prise en glace par rapport aux condensats.
05 août 2014 à 17:08

Bonjour,
je ne sais pas si ma réponse est passée donc je répète la machine est prévue pour 20m si vous lui en mettez le double c'est clair que rien ne fonctionnera.
je ne sais pas si ma réponse est passée donc je répète la machine est prévue pour 20m si vous lui en mettez le double c'est clair que rien ne fonctionnera.
02 août 2014 à 17:07

Bonjour,
pour le métré vous êtes dans l'erreur.
En effet vous avez droit à maxi 20m tout confondu (on ne compte que l'aller) avec un longueur maxi de 10m maxi par unité.
Par exemple vous avez une unité à 10m il vous restera une longueur de 10m à répartir pour les deux autres unités.
Si vous placez une machine à 15m , l'autre à 20m cela ne fonctionnera pas.
pour le métré vous êtes dans l'erreur.
En effet vous avez droit à maxi 20m tout confondu (on ne compte que l'aller) avec un longueur maxi de 10m maxi par unité.
Par exemple vous avez une unité à 10m il vous restera une longueur de 10m à répartir pour les deux autres unités.
Si vous placez une machine à 15m , l'autre à 20m cela ne fonctionnera pas.
02 août 2014 à 10:00

Bonjour,
Le R290 est composé à plus de 90 pour cent de propane. Ce fluide est normalement miscible avec toutes les huiles.
Mais dans un véhicule auto peut s'avérer dangereux en cas de fuite, feu explosion.
Pour ce qui est des climatisations résidentielles, les mêmes problèmes de sécurité peuvent survenir, même pire comme l'asphyxie en cas de fuite.
Bref je pense que si la chose était si simple l'ensemble des industriels frigoristes l'aurait déjà adopté au lieu de payer des fortunes pour les recherches de nouvelles solutions.
Le R290 est composé à plus de 90 pour cent de propane. Ce fluide est normalement miscible avec toutes les huiles.
Mais dans un véhicule auto peut s'avérer dangereux en cas de fuite, feu explosion.
Pour ce qui est des climatisations résidentielles, les mêmes problèmes de sécurité peuvent survenir, même pire comme l'asphyxie en cas de fuite.
Bref je pense que si la chose était si simple l'ensemble des industriels frigoristes l'aurait déjà adopté au lieu de payer des fortunes pour les recherches de nouvelles solutions.
12 juillet 2014 à 09:44

Bonjour,
Je pense donc que c'est la platine de l'unité intérieure.
J'ai déjà eu le cas. Il faut démonter les plastiques et regarder si lorsque s'il n y a pas de traces de coup de feu.
Je pense donc que c'est la platine de l'unité intérieure.
J'ai déjà eu le cas. Il faut démonter les plastiques et regarder si lorsque s'il n y a pas de traces de coup de feu.
09 juin 2014 à 09:48

Re,
Essayez de changer les piles de la télécommande.
Essayez de changer les piles de la télécommande.
08 juin 2014 à 18:59

Bonjour,
Depuis combien de temps l'installation a-t-elle été effectuée ?
Si installation neuve vérifier la compatibilité unité intérieure et extérieure.
Si installation ayant déjà fonctionné sans problème couper le disjoncteur qui alimente le groupe extérieur durant environ 20 secondes puis remettez le courant et faites les essais. En effet il se peut que les platines aient eu une pollution électro magnétique qui perturbe le bon fonctionnement.
Depuis combien de temps l'installation a-t-elle été effectuée ?
Si installation neuve vérifier la compatibilité unité intérieure et extérieure.
Si installation ayant déjà fonctionné sans problème couper le disjoncteur qui alimente le groupe extérieur durant environ 20 secondes puis remettez le courant et faites les essais. En effet il se peut que les platines aient eu une pollution électro magnétique qui perturbe le bon fonctionnement.
08 juin 2014 à 11:52

Bonjour,
Probablement manque de fluide suite à une fuite.
Probablement manque de fluide suite à une fuite.
08 juin 2014 à 11:44

Bonjour,
Tout d'abord un truc tout bête est-ce que l’unité intérieure est sur la position chaud, icône soleil ?
Si oui mettez en demande maxi 31 et allez toucher les tuyauteries extérieures.
Si elles montent en température le compresseur fonctionne. Donc arrêtez la machine et faites appel à un pro, vous ne pourrez intervenir sur le fluide pour plusieurs raisons, il faut une attestation de capacité obligatoirement.
Le pro mettra les manos pour savoir s'il y a un manque.
Si c'est le cas il devra récupérer le fluide restant pour l'envoyer en recyclage, effectuer la recherche de fuite, la réparer, tirer au vide et enfin recharger la machine.
Tout d'abord un truc tout bête est-ce que l’unité intérieure est sur la position chaud, icône soleil ?
Si oui mettez en demande maxi 31 et allez toucher les tuyauteries extérieures.
Si elles montent en température le compresseur fonctionne. Donc arrêtez la machine et faites appel à un pro, vous ne pourrez intervenir sur le fluide pour plusieurs raisons, il faut une attestation de capacité obligatoirement.
Le pro mettra les manos pour savoir s'il y a un manque.
Si c'est le cas il devra récupérer le fluide restant pour l'envoyer en recyclage, effectuer la recherche de fuite, la réparer, tirer au vide et enfin recharger la machine.
29 mai 2014 à 15:42

Bonsoir,
Vous devrez changer très certainement la PC BOARD en même temps que l'IPM. C'est classique chez Hitachi une panne induite par une autre carte.
Vous devrez changer très certainement la PC BOARD en même temps que l'IPM. C'est classique chez Hitachi une panne induite par une autre carte.
24 avril 2014 à 21:21

Bonjour,
Hormis sur un vrv 3 tubes il est impossible d'utiliser le chaud et le froid simultanément sur un multi.
Hormis sur un vrv 3 tubes il est impossible d'utiliser le chaud et le froid simultanément sur un multi.

21 avril 2014 à 07:56

Bonjour,
Attention si carte HS il est fortement conseillé de changer aussi le moteur du ventilateur.
Attention si carte HS il est fortement conseillé de changer aussi le moteur du ventilateur.
22 mars 2014 à 07:36

Bonjour,
Faire l'installation et mettre un cache groupe. Attention le groupe doit être au sol car si si ce dernier est accroché au mur cela constitue une modification de façade dans le cas contraire non.
Faire l'installation et mettre un cache groupe. Attention le groupe doit être au sol car si si ce dernier est accroché au mur cela constitue une modification de façade dans le cas contraire non.
11 mars 2014 à 19:41

Bonjour PL,
Vous n'avez pas lu ma réponse ci-dessus, pour désactiver la fonction détection de personne et les autres de même donc pourquoi continuer indéfiniment dans des discussions.
Vous n'avez pas lu ma réponse ci-dessus, pour désactiver la fonction détection de personne et les autres de même donc pourquoi continuer indéfiniment dans des discussions.

05 mars 2014 à 06:11

Bonjour,
Si c'est un modèle qui a moins de deux ans, cela peut venir de la détection de personnes.
En effet ces modèles en sont dotés et ce dernier baisse ou augmente (demande en chaud ou en froid) la température de 2 degrés lorsque personne n'est dans la pièce. Pour ne pas avoir ce réglage il faut le désactiver.
Pour cela il faut appuyer sur la touche sensor jusqu'à ce que le témoin de petite maison à côté de la température en haut à droite disparaisse.
Si c'est un modèle qui a moins de deux ans, cela peut venir de la détection de personnes.
En effet ces modèles en sont dotés et ce dernier baisse ou augmente (demande en chaud ou en froid) la température de 2 degrés lorsque personne n'est dans la pièce. Pour ne pas avoir ce réglage il faut le désactiver.
Pour cela il faut appuyer sur la touche sensor jusqu'à ce que le témoin de petite maison à côté de la température en haut à droite disparaisse.
04 mars 2014 à 07:25

Re,
En relisant votre post vous aviez fourni les infos, bref il s'agit soit d'un problème électronique soit d'un manque de fluide ; car le pressostat reste ouvert.
En relisant votre post vous aviez fourni les infos, bref il s'agit soit d'un problème électronique soit d'un manque de fluide ; car le pressostat reste ouvert.
22 février 2014 à 12:46

Bonjour,
Quel est le nombre des clignotements de chaque diode ainsi que leur fréquence ?
Quel est le nombre des clignotements de chaque diode ainsi que leur fréquence ?
22 février 2014 à 12:39

Bonsoir,
Soit transistor de puissance défectueux donc câblage d'inverter défectueux.
Soit bobine de réactance défectueuse donc carte electronique UE défectueuse.
Allo Assistance Climatisation 83560
Soit transistor de puissance défectueux donc câblage d'inverter défectueux.
Soit bobine de réactance défectueuse donc carte electronique UE défectueuse.
Allo Assistance Climatisation 83560
14 février 2014 à 19:51

Bonjour,
Soit si vous êtes compétent, tester vos cartes électroniques, soit faire appel à un pro qui déterminera la ou les cartes à changer.
Attention certaines fois il est plus judicieux de faire appel à un pro car si cela est dû à une surtension votre assurance pourra vous rembourser tout ou partie.
Allo Assistance Climatisation 83560
Soit si vous êtes compétent, tester vos cartes électroniques, soit faire appel à un pro qui déterminera la ou les cartes à changer.
Attention certaines fois il est plus judicieux de faire appel à un pro car si cela est dû à une surtension votre assurance pourra vous rembourser tout ou partie.
Allo Assistance Climatisation 83560
08 février 2014 à 11:13

Bonjour,
Il s'agit de l'interface UI/UE qui est déficiente.
Il s'agit de l'interface UI/UE qui est déficiente.
08 février 2014 à 09:16

Bonjour,
Les bases d’électrovannes chez Daikin ont la fâcheuse habitude en vieillissant de s'oxyder.
Donc couper le disjoncteur qui alimente la machine. Attendez environ 3 minutes afin que les condensateurs se déchargent.
Déposer les caches de l'unité extérieure, puis déposer les électrovannes qui se situent à l'intérieur de la machine juste après les écrous de la tuyauterie. Ils sont clipsés.
Nettoyer la base, puis l'intérieur qui est fréquemment oxydé. Faites cela pour les 4 électrovannes puis remettez le courant et faites les essais en demande chaud maxi et soufflage maxi.
Vous devriez avoir, si tout est OK, une température de soufflage au minimum de 50 degrés au bout d'environ 15 minutes.
Si ce n'est pas le cas, soit les électrovannes sont à changer soit il y a un manque de fluide soit problème de carte inverter ou noise filter. La seule une intervention d'un pro sur place pourra vous le dire.
Les bases d’électrovannes chez Daikin ont la fâcheuse habitude en vieillissant de s'oxyder.
Donc couper le disjoncteur qui alimente la machine. Attendez environ 3 minutes afin que les condensateurs se déchargent.
Déposer les caches de l'unité extérieure, puis déposer les électrovannes qui se situent à l'intérieur de la machine juste après les écrous de la tuyauterie. Ils sont clipsés.
Nettoyer la base, puis l'intérieur qui est fréquemment oxydé. Faites cela pour les 4 électrovannes puis remettez le courant et faites les essais en demande chaud maxi et soufflage maxi.
Vous devriez avoir, si tout est OK, une température de soufflage au minimum de 50 degrés au bout d'environ 15 minutes.
Si ce n'est pas le cas, soit les électrovannes sont à changer soit il y a un manque de fluide soit problème de carte inverter ou noise filter. La seule une intervention d'un pro sur place pourra vous le dire.
04 février 2014 à 11:44

Bonjour,
Il est possible de mettre les liaisons dans la chape à deux conditions :
1/ aucun raccord ou soudure dans tout le parcours qui est dans la chape,
2/ en plus de l'isolation de la tuyauterie celle-ci doit impérativement passer sous fourreau.
Allo Assistance Climatisation 83560
Il est possible de mettre les liaisons dans la chape à deux conditions :
1/ aucun raccord ou soudure dans tout le parcours qui est dans la chape,
2/ en plus de l'isolation de la tuyauterie celle-ci doit impérativement passer sous fourreau.
Allo Assistance Climatisation 83560
01 février 2014 à 14:27