FORUM CLIMATISATION

S'inscrire Aide

Profil du membre AAC

Rechercher dans le forum climatisation :
ou taper le n° d'une question pour y accéder directement
Je pose une nouvelle question :
Actuellement 10 021 questions dans le forum climatisation


Membre inscrit AAC sur le forum Climatisation

AAC
a posté 3 267 messages sur le forum Climatisation :


Multi-Forums

Bonsoir,
Quelles sont, unité par unité, les longueurs des tuyauteries ?
31 octobre 2014 à 18:57
forum consulter ce sujet Pompe à chaleur Mitsubishi température de soufflage très basse

Bonjour,

Cela est bizarre car ce code erreur correspond à : Le nombre d'unités intérieures ne correspond pas.
Il est possible qu'une carte électronique soit HS, il va falloir faire appel à un pro pour tester l'ensemble de l'électronique afin de déterminer la panne.
29 octobre 2014 à 06:52
forum consulter ce sujet Code erreur E2 01 climatisation SAMSUNG MH068FXEA4

Publicité

Bonjour,

Problème très probablement d'un manque de fluide ; mais vu le prix de la machine le plus judicieux sera d'en changer.
29 octobre 2014 à 06:47
forum consulter ce sujet Climatiseur Airton Brico Dépôt ne sort ni de chaud ni de froid

Bonjour,

Il faut une station de récupération et une bouteille de récup. Seuls les pros ont ce matériel.
26 octobre 2014 à 07:06
forum consulter ce sujet Démontage d'un split hors service

Bonjour,

Il est clairement indiqué par tous les fabricants qu'un multisplit doit se poser avec minimum 2 splits.
16 octobre 2014 à 06:34
forum consulter ce sujet Problème fonctionnement bi-split Atlantic avec une seule unité interne

Bonjour,
Pannes fréquentes en ce moment il s'agit d'une pollution électromagnétique qui a pour origine :

- Soit les restes du perturbant magnétique de la terre dû aux éruptions volcaniques du soleil d'il y a une quinzaine de jours. Ces éruptions ont principalement perturbées le Canada mais ont des impacts au niveau mondial.

- Soit à une tension inadaptée du réseau due à ERDF.

Le fait de disjoncter l'ensemble permet de vider les cartes électroniques.
16 octobre 2014 à 06:31
forum consulter ce sujet Panne clim réversible Neo plasma LG clignote orange/vert/orange

Bonjour,

Je n'arrive pas à comprendre car lorsque l'on met la ventilation en mode auto c'est à dire en général 4 flèches qui forment un carré, cette dernière diminue lorsque la température est atteinte.
Par ailleurs pour les chambres je conseille aux clients de mettre la ventilation au plus bas ou sur silence lorsque la télécommande le permet.

En cas d'autre problème il faut vérifier plusieurs autres points et là il vous faut un vrai pro.
16 août 2014 à 22:16
forum consulter ce sujet Fonctionnement régulation clim tri-split Hitachi

Bonjour,

Sur toutes les télécommandes de climatisation vos avez plusieurs possibilités concernant la ventilation.
Vous pouvez la régler manuellement 1 barre 2 barres etc. là la ventilation restera en permanence à la vitesse que vous avez demandé, ou en automatique la vitesse sera forte au départ et diminuera au fur et à mesure que la température demandée se rapprochera.

Par ailleurs vous dites ne jamais atteindre la température demandée, quelle température demandez-vous ?

En effet en été il est fortement déconseillé, pour raison de santé, de descendre au dessous de 24°C.
Par ailleurs ce n'est pas parce que le ventilateur de l'unité intérieure sera en route qu'il y aura production de froid en effet le ventilateur sera en permanence en fonction et ce comme vous l'a dit votre technicien pour effet de foisonnement.

Pour en finir quelle est la configuration de votre installation ? Référence de l'unité externe et des unités internes, distance de chaque unité intérieure avec l'unité extérieure.
16 août 2014 à 08:50
forum consulter ce sujet Fonctionnement régulation clim tri-split Hitachi

Bonjour,

Perso je ne mets jamais la tétine car cela est source de problème par grand froid.
En effet lors de température négative la condensation aura tendance à se prendre très en glace, cela aura pour effet la prise en glace complète du groupe extérieur.
Si les condensats de l'unité externe ont besoin d'être dirigé je mets un bac à condensats et plus de risque de prise en glace par rapport aux condensats.
05 août 2014 à 17:08
forum consulter ce sujet Tétine bloc extérieur climatisation manquante

Bonjour,

je ne sais pas si ma réponse est passée donc je répète la machine est prévue pour 20m si vous lui en mettez le double c'est clair que rien ne fonctionnera.
02 août 2014 à 17:07
forum consulter ce sujet Question sur raccord climatisation et autres

Bonjour,

pour le métré vous êtes dans l'erreur.
En effet vous avez droit à maxi 20m tout confondu (on ne compte que l'aller) avec un longueur maxi de 10m maxi par unité.
Par exemple vous avez une unité à 10m il vous restera une longueur de 10m à répartir pour les deux autres unités.
Si vous placez une machine à 15m , l'autre à 20m cela ne fonctionnera pas.
02 août 2014 à 10:00
forum consulter ce sujet Question sur raccord climatisation et autres

Bonjour,

Le R290 est composé à plus de 90 pour cent de propane. Ce fluide est normalement miscible avec toutes les huiles.
Mais dans un véhicule auto peut s'avérer dangereux en cas de fuite, feu explosion.
Pour ce qui est des climatisations résidentielles, les mêmes problèmes de sécurité peuvent survenir, même pire comme l'asphyxie en cas de fuite.
Bref je pense que si la chose était si simple l'ensemble des industriels frigoristes l'aurait déjà adopté au lieu de payer des fortunes pour les recherches de nouvelles solutions.
12 juillet 2014 à 09:44
forum consulter ce sujet Climatisation R410A remplacé par du R600A ou R290

Bonjour,
Je pense donc que c'est la platine de l'unité intérieure.
J'ai déjà eu le cas. Il faut démonter les plastiques et regarder si lorsque s'il n y a pas de traces de coup de feu.
09 juin 2014 à 09:48
forum consulter ce sujet Problème de démarrage unité intérieure clim réversible

Re,
Essayez de changer les piles de la télécommande.
08 juin 2014 à 18:59
forum consulter ce sujet Problème de démarrage unité intérieure clim réversible

Bonjour,

Depuis combien de temps l'installation a-t-elle été effectuée ?
Si installation neuve vérifier la compatibilité unité intérieure et extérieure.
Si installation ayant déjà fonctionné sans problème couper le disjoncteur qui alimente le groupe extérieur durant environ 20 secondes puis remettez le courant et faites les essais. En effet il se peut que les platines aient eu une pollution électro magnétique qui perturbe le bon fonctionnement.
08 juin 2014 à 11:52
forum consulter ce sujet Problème de démarrage unité intérieure clim réversible

Bonjour,

Probablement manque de fluide suite à une fuite.
08 juin 2014 à 11:44
forum consulter ce sujet Climatiseur Beko 12000 BTU démarre mais sans climatisation

Bonjour,

Tout d'abord un truc tout bête est-ce que l’unité intérieure est sur la position chaud, icône soleil ?

Si oui mettez en demande maxi 31 et allez toucher les tuyauteries extérieures.
Si elles montent en température le compresseur fonctionne. Donc arrêtez la machine et faites appel à un pro, vous ne pourrez intervenir sur le fluide pour plusieurs raisons, il faut une attestation de capacité obligatoirement.
Le pro mettra les manos pour savoir s'il y a un manque.
Si c'est le cas il devra récupérer le fluide restant pour l'envoyer en recyclage, effectuer la recherche de fuite, la réparer, tirer au vide et enfin recharger la machine.
29 mai 2014 à 15:42
forum consulter ce sujet Climatiseur réversible ne chauffe plus Mitsubishi SUZ-KA25

Bonsoir,
Vous devrez changer très certainement la PC BOARD en même temps que l'IPM. C'est classique chez Hitachi une panne induite par une autre carte.
24 avril 2014 à 21:21
forum consulter ce sujet Problème carte IPM qui claque tous les 3 mois PAC air air Hitachi RAM90QH5

Bonjour,
Hormis sur un vrv 3 tubes il est impossible d'utiliser le chaud et le froid simultanément sur un multi. biggrin
21 avril 2014 à 07:56
forum consulter ce sujet Problème clim Daikin impossible de faire fonctionner 2 split en même temps

Bonjour,
Attention si carte HS il est fortement conseillé de changer aussi le moteur du ventilateur.
22 mars 2014 à 07:36
forum consulter ce sujet Panne pompe à chaleur Hitachi RAM-130QH5 moteur ne fonctionne plus

Bonjour,

Faire l'installation et mettre un cache groupe. Attention le groupe doit être au sol car si si ce dernier est accroché au mur cela constitue une modification de façade dans le cas contraire non.
11 mars 2014 à 19:41
forum consulter ce sujet Refus installation climatisation réversible

Bonjour PL,

Vous n'avez pas lu ma réponse ci-dessus, pour désactiver la fonction détection de personne et les autres de même donc pourquoi continuer indéfiniment dans des discussions. funk
05 mars 2014 à 06:11
forum consulter ce sujet Problème régulation pompe à chaleur Mitsubishi MSZ FH35VE

Bonjour,

Si c'est un modèle qui a moins de deux ans, cela peut venir de la détection de personnes.
En effet ces modèles en sont dotés et ce dernier baisse ou augmente (demande en chaud ou en froid) la température de 2 degrés lorsque personne n'est dans la pièce. Pour ne pas avoir ce réglage il faut le désactiver.
Pour cela il faut appuyer sur la touche sensor jusqu'à ce que le témoin de petite maison à côté de la température en haut à droite disparaisse.
04 mars 2014 à 07:25
forum consulter ce sujet Problème régulation pompe à chaleur Mitsubishi MSZ FH35VE

Re,
En relisant votre post vous aviez fourni les infos, bref il s'agit soit d'un problème électronique soit d'un manque de fluide ; car le pressostat reste ouvert.
22 février 2014 à 12:46
forum consulter ce sujet Panne climatiseur LG splits MS07AH 4 voyants verts et 2 voyants rouges

Bonjour,
Quel est le nombre des clignotements de chaque diode ainsi que leur fréquence ?
22 février 2014 à 12:39
forum consulter ce sujet Panne climatiseur LG splits MS07AH 4 voyants verts et 2 voyants rouges

Bonsoir,
Soit transistor de puissance défectueux donc câblage d'inverter défectueux.
Soit bobine de réactance défectueuse donc carte electronique UE défectueuse.

Allo Assistance Climatisation 83560
14 février 2014 à 19:51
forum consulter ce sujet Code défaut H8 unité extérieure Daikin 2MXS50F

Bonjour,
Soit si vous êtes compétent, tester vos cartes électroniques, soit faire appel à un pro qui déterminera la ou les cartes à changer.
Attention certaines fois il est plus judicieux de faire appel à un pro car si cela est dû à une surtension votre assurance pourra vous rembourser tout ou partie.

Allo Assistance Climatisation 83560
08 février 2014 à 11:13
forum consulter ce sujet Panne clim Hitachi RAF 35 NH5 sans fonctionnement

Bonjour,
Il s'agit de l'interface UI/UE qui est déficiente.
08 février 2014 à 09:16
forum consulter ce sujet Panne clim Hitachi RAF 35 NH5 sans fonctionnement

Bonjour,

Les bases d’électrovannes chez Daikin ont la fâcheuse habitude en vieillissant de s'oxyder.
Donc couper le disjoncteur qui alimente la machine. Attendez environ 3 minutes afin que les condensateurs se déchargent.
Déposer les caches de l'unité extérieure, puis déposer les électrovannes qui se situent à l'intérieur de la machine juste après les écrous de la tuyauterie. Ils sont clipsés.
Nettoyer la base, puis l'intérieur qui est fréquemment oxydé. Faites cela pour les 4 électrovannes puis remettez le courant et faites les essais en demande chaud maxi et soufflage maxi.
Vous devriez avoir, si tout est OK, une température de soufflage au minimum de 50 degrés au bout d'environ 15 minutes.
Si ce n'est pas le cas, soit les électrovannes sont à changer soit il y a un manque de fluide soit problème de carte inverter ou noise filter. La seule une intervention d'un pro sur place pourra vous le dire.
04 février 2014 à 11:44
forum consulter ce sujet Problème ventilateur extérieur DAIKIN 4 MXS 80 ne s'arrête pas

Bonjour,

Il est possible de mettre les liaisons dans la chape à deux conditions :
1/ aucun raccord ou soudure dans tout le parcours qui est dans la chape,
2/ en plus de l'isolation de la tuyauterie celle-ci doit impérativement passer sous fourreau.

Allo Assistance Climatisation 83560
01 février 2014 à 14:27
forum consulter ce sujet Tubes frigorifiques isolés dans la chape

Bonjour,
Lorsque l'on a, comme le code l'indique, une surintensité du ventilateur on change automatiquement la carte et le moteur, car on risque de griller à nouveau l'élément que l'on a changé.
27 janvier 2014 à 20:40
forum consulter ce sujet Climatisation défaut E7 sur UE Daikin 4MXS80E7V3B1

Bonjour,
Donc si c'est le ventilateur qui tourne au ralenti votre compresseur ne fonctionne pas et consommation ridicule.
Donc fonctionnement normal.
27 janvier 2014 à 10:28
forum consulter ce sujet Fonctionnement pompe à chaleur Mitsubishi yack modulo air/eau

Bonjour,
Est-ce que le compresseur tourne en permanence ou est-ce uniquement la ventilation du groupe extérieur ?
Cela est totalement différent car si c'est le compresseur cela n'est pas normal, si c'est le ventilateur cela peut être normal.
Mais ce n'est pas parce que le ventilateur fonctionne que le groupe tourne. Le ventilateur est là pour refroidir l'échange calorifique au niveau du groupe extérieur.
26 janvier 2014 à 11:16
forum consulter ce sujet Fonctionnement pompe à chaleur Mitsubishi yack modulo air/eau

Bonsoir,
Combien de clignotements et sur quelle unité, intérieure ou extérieure ?
18 janvier 2014 à 21:24
forum consulter ce sujet Panne clim Airton après une coupure de courant

Bonjour l'invité,
Si problème de sonde de température extérieure et température échangeur externe trop haute cela veut dire tout simplement que le compresseur surchauffe et un compresseur surchauffe quand il est en manque de fluide. biggrin
Ne vous improvisez pas dépanneur car vous allez induire les lecteurs en erreur et ils en seront pour leur frais car casse inévitable du compresseur. huffy huffy cry
18 janvier 2014 à 20:30
forum consulter ce sujet Panne climatiseur Airton code erreur E7

Bonjour PL,

Le nombre de clignotement correspond à une surchauffe du compresseur.
18 janvier 2014 à 12:38
forum consulter ce sujet Panne climatiseur Airton code erreur E7

Bonjour,

Il s'agit de la température de l'échangeur externe qui est trop haute. Donc en synthèse très probablement un manque de fluide dû à une fuite.
Le dépannage risque de vous revenir, si monosplit, aussi cher que votre machine, car vous avez du matériel très bas de gamme.
18 janvier 2014 à 07:43
forum consulter ce sujet Panne climatiseur Airton code erreur E7

Bonjour,

Deux cas possible :
1- les deux unités intérieures ne fonctionnent pas et ont le même code erreur. Il s'agit là d'une erreur de communication entre les unités intérieures et extérieures. Donc si jusqu'à maintenant tout était ok, vérifier que les unités intérieures sont toutes les deux en même demande, en ce moment mode chaud. Si c'est bien le cas il faut contrôler les cartes électroniques.
2- le code erreur n'est que sur une seule unité et l'autre fonctionne correctement, il s'agit là d'un problème de sonde.

Allo Assistance Climatisation 83560
03 janvier 2014 à 12:24
forum consulter ce sujet Climatisation Hitachi RAK NH4 ne fonctionne pas clignote 9 fois

Bonjour,

Tout d'abord une question toute bête, est-ce que la clim a déjà fonctionné ?
Si non il y a certainement un problème de compatibilité unité intérieure et unité extérieure.
Si oui vérifier le ou les fusibles des unités intérieure et extérieure.
Possibilité que ce soit une carte qui ait pris une surtension, pour cela il faudra faire appel à un pro afin qui les teste et change ce qui ne va pas, carte mère, noise filter etc.
30 décembre 2013 à 07:15
forum consulter ce sujet Panne climatisation Samsung AQV09AWBN erreur E101

Bonjour,
Il faut voir dans quelles conditions travaille l'appareil.
A savoir la puissance nominale de cet appareil est de 4, 200 kW soit une puissance de 2, 770 kW chaud par -10 extérieur, ce qui correspond à une superficie d'environ 35m² pour une pièce correctement isolée.
Si la pièce est plus grande il sera normal qu'à un moment donné elle prenne en givre en permanence.
Est-ce le cas ?

Sarl Allo Assistance Climatisation 83560
29 décembre 2013 à 19:57
forum consulter ce sujet Unité extérieure climatiseur Airwell SX12 givre en permanence

Bonjour,

E101 correspond à une erreur de communication, impossible à l'unité intérieure de recevoir les données.
1/ vérifier les liaisons unité intérieure et l'unité extérieure.
2/ est-ce que votre installation est bien reliée à la terre ?
3/ possibilité d'un problème de pollution électromagnétique. Disjonctez l'installation durant 20 secondes puis faites à nouveau un essai.

Les réponses ci-dessus s'adressent uniquement pour un monosplit car pour un multi il faudra vérifier la configuration du groupe extérieur.

Sarl Allo Assistance Climatisation 83560
28 décembre 2013 à 13:57
forum consulter ce sujet Panne climatisation Samsung AQV09AWBN erreur E101

Bonjour,

Les enroulements de votre compresseur doivent être HS, voilà une réponse qui ne vous mènera à rien car vous serez obligé de trouver un compresseur de remplacement, de récupérer le fluide, de débraser votre compresseur, de rebraser ce dernier sous flux d'azote à la soudure argent, de rincer les tuyauteries, de mettre en épreuve à l'azote, d'effectuer le tirage au vide et enfin de recharger en gaz puis remettre en service.
De plus vous avez de grandes chances que vous ayez dans l'installation une vanne, un détendeur ou autre accessoire qui ne supportera pas le fluide de substitution et vous aurez à nouveau une casse compresseur.
Mais faites comme bon vous semble. Impossible d'avoir le gaz sans attestation de capacité. cry sweat titter
26 décembre 2013 à 16:18
forum consulter ce sujet 30 secondes après mise en route ma clim disjoncte

Bonjour,
Si vous êtes au courant de la législation soit vous êtes un pro et vous connaissez mal votre métier soit vous êtes un particulier et n'êtes en aucun cas capable de réparer votre machine. titter
26 décembre 2013 à 10:22
forum consulter ce sujet 30 secondes après mise en route ma clim disjoncte

Bonjour,
Une disjonction après une mise en route est fréquemment due à un compresseur HS.
Votre machine étant au R22 je présume qu'elle doit avoir dans les 15 ans.
Si c'est le cas il faut penser à renouveler votre matériel pour 2 raisons :
1) interdiction de réparation sur les machines au R22,
2) durée moyenne de vie d'une machine 12 ans.
24 décembre 2013 à 18:30
forum consulter ce sujet 30 secondes après mise en route ma clim disjoncte

Bonjour,
Vous pouvez avoir le signal infrarouge et que ce dernier soit trop faible car les piles sont usées.
23 décembre 2013 à 11:59
forum consulter ce sujet Panne démarrage avec télécommande pour clim Firstline FCS12000CH

Bonjour,
Je pense à un truc bête, changer les piles de la télécommande et réessayer.
23 décembre 2013 à 09:23
forum consulter ce sujet Panne démarrage avec télécommande pour clim Firstline FCS12000CH

Bonjour,
Vous êtes de quelle région ?
17 décembre 2013 à 07:26
forum consulter ce sujet Problème de chauffage climatisation Carrera

Bonsoir,
A première vue votre matériel sera largement sous dimensionné. Il vous faire un bilan thermique de votre habitation et nous risquons de vous revoir fréquemment.
Une petite économie peut vous revenir beaucoup plus chère. Faites appel à un pro.
16 décembre 2013 à 19:26
forum consulter ce sujet Problème de chauffage climatisation Carrera

Bonjour,
PL, une pression de 31 bars en chaud et ce en marche normale nous indique bien que la machine ne manque pas de gaz, nous serions en dessous de 25 OK mais là non.
16 décembre 2013 à 07:48
forum consulter ce sujet Problème de chauffage climatisation Carrera

Bonjour,

Vous avez là un produit pas cher soit mais de très bas de gamme.
Ce genre de produit résiste très mal au froid et il est fréquent que par -5 ext. il ne fournisse plus rien.
Pour info ce produit a une puissance nominale, soit par +7ext, de 5, 800 kW chaud, ce qui vous donnera dans les meilleurs des cas 4kW par -5 ext, 3,800 kW par -10 ext et 2,900 kW oar -15 ext.
Avec ces chiffres il faut tenir compte que plus la machine force par temps froid plus les cycles de dégivrage seront fréquents.
Pour en revenir à votre post, 31 bars de pression en mode chaud est correct.
Par ailleurs, a priori, vous n'êtes pas pro et je serai curieux de savoir comment vous mettez et enlever les manos.
Car suivant le cas vous perdez minimum entre 20 gr et 50 gr à chaque manipulation. huffy

15 décembre 2013 à 19:04
forum consulter ce sujet Problème de chauffage climatisation Carrera