Bonjour.
Tout à fait d'accord avec Dom-Aom sur la réglementation.
Par ailleurs le code U4 est bien un problème de communication entre l'unité intérieure et extérieure.
Cela peut être du soit à un mauvais branchement entre l'unité intérieure et extérieure c'est à dire par exemple les fiches 1 fils noirs, 2 fils rouges, 3 fils blancs.
Où vous avez mis en route avec un mauvais branchement et cramé une carte électronique.
Malheureusement pour vous aucune garantie ne marchera car la mise en service n'a pas été faite par un pro.
Vous avez fait à la base des économies, maintenant bon courage et préparez votre chéquier.
Cordialement.
maclimatisation.com
Tout à fait d'accord avec Dom-Aom sur la réglementation.
Par ailleurs le code U4 est bien un problème de communication entre l'unité intérieure et extérieure.
Cela peut être du soit à un mauvais branchement entre l'unité intérieure et extérieure c'est à dire par exemple les fiches 1 fils noirs, 2 fils rouges, 3 fils blancs.
Où vous avez mis en route avec un mauvais branchement et cramé une carte électronique.
Malheureusement pour vous aucune garantie ne marchera car la mise en service n'a pas été faite par un pro.
Vous avez fait à la base des économies, maintenant bon courage et préparez votre chéquier.
Cordialement.
maclimatisation.com
08 juin 2023 à 18:44

Bonjour.
Normalement les produits pour déboucher les condensats se versent dans le bac à condensats.
Cela doit être marqué sur la notice.
Pour ce qui est des métaux et plastique il n'y a aucun risque.
Mais naturellement il faut bien rincé.
Cordialement.
maclimatisation.com
Normalement les produits pour déboucher les condensats se versent dans le bac à condensats.
Cela doit être marqué sur la notice.
Pour ce qui est des métaux et plastique il n'y a aucun risque.
Mais naturellement il faut bien rincé.
Cordialement.
maclimatisation.com
07 juin 2023 à 06:27

Lorsque l'on fait un plancher chauffant on met au sol une tuyauterie flexible en forme d'escargot. Si les pas entre deux tuyaux est trop important on ne pourra pas refroidir le plancher. En chauffage standard o met un pas de 15, si à la construction on prévoit un plancher rafraichissant on met un pas de 10. Autrement cela sera totalement inefficace.
Cordialement.
maclimatisation.com
Cordialement.
maclimatisation.com
06 juin 2023 à 15:41

Re.
Tout dépend de la largeur du pas des boucles.
Cordialement.
maclimatisation.com
Tout dépend de la largeur du pas des boucles.
Cordialement.
maclimatisation.com
06 juin 2023 à 13:58

Bonjour.
Déjà cette machine est en chaud seul.
Par ailleurs pour faire fonctionné un plancher chauffant en plancher rafraichissant il faut que l'installation soit faite en pas de 10. Généralement lorsqu'il y a une machine chaud seul c'est plutôt un pas de 15.
Cordialement.
maclimatisation.com
Déjà cette machine est en chaud seul.
Par ailleurs pour faire fonctionné un plancher chauffant en plancher rafraichissant il faut que l'installation soit faite en pas de 10. Généralement lorsqu'il y a une machine chaud seul c'est plutôt un pas de 15.
Cordialement.
maclimatisation.com
06 juin 2023 à 13:10

Bonjour.
Je viens de relire votre post.
L'odeur vient probablement du bidon que vous utilisez.
En effet suivant son contenu d'origine il reste toujours une odeur qui va remonter par le tuyau des condensats.
Pour éviter cela il va falloir découper le haut de votre bidon afin qu'il y ait une plus grande prise d'air pour éviter les odeurs.
Cordialement.
maclimatisation.com
Je viens de relire votre post.
L'odeur vient probablement du bidon que vous utilisez.
En effet suivant son contenu d'origine il reste toujours une odeur qui va remonter par le tuyau des condensats.
Pour éviter cela il va falloir découper le haut de votre bidon afin qu'il y ait une plus grande prise d'air pour éviter les odeurs.
Cordialement.
maclimatisation.com
06 juin 2023 à 07:34

Bonjour climatisation76.
Comment pouvez vous mettre un split sur une pac air eau de plus qui n'a qu'une sortie ??
Cordialement.
maclimatisation.com
Comment pouvez vous mettre un split sur une pac air eau de plus qui n'a qu'une sortie ??
Cordialement.
maclimatisation.com
06 juin 2023 à 06:58

Bonjour.
Non vous ne pouvez pas mettre un split en supplément sur votre installation.
Cordialement.
maclimatisation.com
Non vous ne pouvez pas mettre un split en supplément sur votre installation.
Cordialement.
maclimatisation.com
05 juin 2023 à 18:38

Bonjour.
Jamais de javel car la réaction chimique risque de ronger les brasures.
Cordialement
maclimatisation.com
Jamais de javel car la réaction chimique risque de ronger les brasures.
Cordialement
maclimatisation.com
04 juin 2023 à 13:36

Bonjour.
Il peut s'agir de deux problèmes :
- Mauvaise pose de la pompe.
- Branchement électrique à revoir.
Cordialement.
maclimatisation.com
Il peut s'agir de deux problèmes :
- Mauvaise pose de la pompe.
- Branchement électrique à revoir.
Cordialement.
maclimatisation.com
01 juin 2023 à 18:21

Bonjour.
Votre radiateur soufflant de votre salle de bain produit de l'air chaud humide.
Le bac de votre pompe se rempli donc d'eau et se met en route.
On retrouve souvent ce phénomène dans les salons de coiffure.
Cordialement.
maclimatisation.com
Votre radiateur soufflant de votre salle de bain produit de l'air chaud humide.
Le bac de votre pompe se rempli donc d'eau et se met en route.
On retrouve souvent ce phénomène dans les salons de coiffure.
Cordialement.
maclimatisation.com
01 juin 2023 à 17:51

Bonjour.
Si c'est un inverter il est déjà en 380V.
Cordialement.
maclimatisation.com
Si c'est un inverter il est déjà en 380V.
Cordialement.
maclimatisation.com
30 mai 2023 à 20:30

Bonjour.
Déjà le mauvais point c'est le nettoyage au vinaigre blanc.
En effet cela a pour effet d'attaquer les brasures et de faire une fuite quasiment irréparable.
Mais de là ne vient pas votre problème. Vous avez peut être par inadvertance fait pénétrer une goutte du liquide de nettoyage sur une partie électronique.
Vérifiez les diverses tensions de votre appareil.
Vous trouverez facilement sur internet les schémas électroniques.
Par ailleurs sur la photo que vous montrez on voit le givre se former cela peut dire qu'il peut, éventuellement, manquer de fluide. Mais cela n'a non plus rien à voir avec l'alimentation électrique de votre split.
Cordialement.
maclimatisation.com
Déjà le mauvais point c'est le nettoyage au vinaigre blanc.
En effet cela a pour effet d'attaquer les brasures et de faire une fuite quasiment irréparable.
Mais de là ne vient pas votre problème. Vous avez peut être par inadvertance fait pénétrer une goutte du liquide de nettoyage sur une partie électronique.
Vérifiez les diverses tensions de votre appareil.
Vous trouverez facilement sur internet les schémas électroniques.
Par ailleurs sur la photo que vous montrez on voit le givre se former cela peut dire qu'il peut, éventuellement, manquer de fluide. Mais cela n'a non plus rien à voir avec l'alimentation électrique de votre split.
Cordialement.
maclimatisation.com
30 mai 2023 à 17:59

Bonjour.
Pouvez vous nous décrire comment vous avez procédé au nettoyage.
Cordialement.
maclimatisation.com
Pouvez vous nous décrire comment vous avez procédé au nettoyage.
Cordialement.
maclimatisation.com
30 mai 2023 à 16:47

Bonjour.
Si votre maison est neuve la machine est probablement bloquée en mode chaud suivant la RT2020.
Cordialement.
maclimatisation.com
Si votre maison est neuve la machine est probablement bloquée en mode chaud suivant la RT2020.
Cordialement.
maclimatisation.com
30 mai 2023 à 11:17

Bonjour.
Déjà vous n'avez pas mentionné que c'était un multi split.
Et effectivement il y a certainement une inversion de câblage sur l'unité extérieure.
Cordialement.
maclimatisation.com
Déjà vous n'avez pas mentionné que c'était un multi split.
Et effectivement il y a certainement une inversion de câblage sur l'unité extérieure.
Cordialement.
maclimatisation.com
30 mai 2023 à 06:06

Re,
Quelle température souhaitez-vous et quelle est la température ambiante ?
Cordialement,
maclimatisation.com
Quelle température souhaitez-vous et quelle est la température ambiante ?
Cordialement,
maclimatisation.com
29 mai 2023 à 17:37

Bonjour,
Aucun problème pour mon aide.
Effectivement, j'aimerais bien connaître ce que le technicien trouvera.
Cordialement,
maclimatisation.com
Aucun problème pour mon aide.
Effectivement, j'aimerais bien connaître ce que le technicien trouvera.
Cordialement,
maclimatisation.com
29 mai 2023 à 17:26

Bonjour.
Merci de mettre le modèle exact.
Il se peut cependant que votre PAC soit bloquée en mode chaud.
Cordialement,
maclimatisation.com
Merci de mettre le modèle exact.
Il se peut cependant que votre PAC soit bloquée en mode chaud.
Cordialement,
maclimatisation.com
29 mai 2023 à 16:05

Bonjour,
Je pense que vous avez un gros groupe extérieur qui dessert l'immeuble. Ce dernier est peut-être commandé par une commande maître qui donne le droit de s'en servir ou non. Renseignez-vous auprès de vos voisins.
Cordialement,
maclimatisation.com
Je pense que vous avez un gros groupe extérieur qui dessert l'immeuble. Ce dernier est peut-être commandé par une commande maître qui donne le droit de s'en servir ou non. Renseignez-vous auprès de vos voisins.
Cordialement,
maclimatisation.com
29 mai 2023 à 07:02

Bonjour,
C'est bizarre car ce modèle de commande est prévu pour des groupes city multi. C'est-à-dire un groupe extérieur de grosse puissance avec plusieurs unités intérieures.
Êtes-vous sûr qu'il n'y a sur le groupe qu'une seule unité intérieure ? Ce groupe ne dessert-il pas d'autres appartements ? L'avez-vous vu personnellement fonctionner ?
Cordialement,
maclimatisation.com
C'est bizarre car ce modèle de commande est prévu pour des groupes city multi. C'est-à-dire un groupe extérieur de grosse puissance avec plusieurs unités intérieures.
Êtes-vous sûr qu'il n'y a sur le groupe qu'une seule unité intérieure ? Ce groupe ne dessert-il pas d'autres appartements ? L'avez-vous vu personnellement fonctionner ?
Cordialement,
maclimatisation.com
28 mai 2023 à 17:55

Bonjour,
Vous n'êtes certainement pas un professionnel pour poser ce genre de question.
Cordialement.
Vous n'êtes certainement pas un professionnel pour poser ce genre de question.
Cordialement.
28 mai 2023 à 08:25

Re,
De plus, votre pompe est relativement bruyante, avec un niveau sonore de 38 dB.
Choisissez plutôt avec un niveau sonore de 17 dB, comme la Microblue.
Cordialement,
maclimatisation.com
De plus, votre pompe est relativement bruyante, avec un niveau sonore de 38 dB.
Choisissez plutôt avec un niveau sonore de 17 dB, comme la Microblue.
Cordialement,
maclimatisation.com
27 mai 2023 à 21:37

Bonjour,
Je doute fort que la capacité du réservoir de votre pompe fasse 370 ml. Le réservoir a une capacité maximale, suivant le modèle, de 50 ml. Un réservoir de 370 ml, soit 37 cl, ne pourra jamais être mis dans une climatisation.
Ensuite, plus il y a un taux d'hygrométrie élevé, plus il y aura des condensats à évacuer. Il faut ensuite voir la composition du mur sur lequel est mise la climatisation, ainsi que la position de la pompe aspirante.
Cordialement,
maclimatisation.com
Je doute fort que la capacité du réservoir de votre pompe fasse 370 ml. Le réservoir a une capacité maximale, suivant le modèle, de 50 ml. Un réservoir de 370 ml, soit 37 cl, ne pourra jamais être mis dans une climatisation.
Ensuite, plus il y a un taux d'hygrométrie élevé, plus il y aura des condensats à évacuer. Il faut ensuite voir la composition du mur sur lequel est mise la climatisation, ainsi que la position de la pompe aspirante.
Cordialement,
maclimatisation.com
27 mai 2023 à 21:27

Bonjour,
Si vous avez plusieurs unités intérieures elles doivent toutes être dans le même mode.
Cordialement.
maclimatisation.com
Si vous avez plusieurs unités intérieures elles doivent toutes être dans le même mode.
Cordialement.
maclimatisation.com
27 mai 2023 à 11:50

Bonjour.
il est interdit de faire un raccordement sur un tuyau dit toutes eaux.
C'est à dire un tuyau ou les eaux claires et chargées transites.
Car même si vous mettez un siphon, celui ci ne servira à rein en hiver car il sera vide et les odeurs et bactéries venant des eaux chargées (WC) passeront par votre clim.
Cordialement.
maclimatisation.com
il est interdit de faire un raccordement sur un tuyau dit toutes eaux.
C'est à dire un tuyau ou les eaux claires et chargées transites.
Car même si vous mettez un siphon, celui ci ne servira à rein en hiver car il sera vide et les odeurs et bactéries venant des eaux chargées (WC) passeront par votre clim.
Cordialement.
maclimatisation.com
23 mai 2023 à 06:12

Bonjour.
Oui, nous, les professionnels, avons l'habitude.
Mais, comme tout, cela s'apprend au fil du temps.
Par ailleurs, pour la mise en service, l'installation doit être complètement effectuée, prête à être raccordée.
Sinon, vous risquez d'avoir des frais supplémentaires de déplacement.
Cordialement.
maclimatisation.com
Oui, nous, les professionnels, avons l'habitude.
Mais, comme tout, cela s'apprend au fil du temps.
Par ailleurs, pour la mise en service, l'installation doit être complètement effectuée, prête à être raccordée.
Sinon, vous risquez d'avoir des frais supplémentaires de déplacement.
Cordialement.
maclimatisation.com
22 mai 2023 à 09:34

Bonjour,
La solution à la base était très simple, il s'agissait de faire votre montée vers la gauche et non la droite.
Après cela, il faut maintenant s'en accommoder. Mais cela devrait pouvoir se faire directement après le passage du placo en enlevant l'isolation.
Cordialement,
Maclimatisation.com
La solution à la base était très simple, il s'agissait de faire votre montée vers la gauche et non la droite.
Après cela, il faut maintenant s'en accommoder. Mais cela devrait pouvoir se faire directement après le passage du placo en enlevant l'isolation.
Cordialement,
Maclimatisation.com
21 mai 2023 à 16:46

Bonjour.
Et pour la mise en service vous faites comment ?
Car sans mise en service par un pro agréé pas de garantie.
Cordialement.
maclimatisation.com
Et pour la mise en service vous faites comment ?
Car sans mise en service par un pro agréé pas de garantie.
Cordialement.
maclimatisation.com
19 mai 2023 à 16:22

Bonjour,
Il y en a pour 8 à 900€ TTC de pièces, je pense que la main d'œuvre est excessive (1 à 2H de travail).
Oui il faut changer les 2 pièces car le moteur du ventilo a très certainement affaibli une partie de la carte en se mettant HS ou c'est la carte qui a mis HS le moteur du ventilo.
Cordialement.
maclimatisation.com
Il y en a pour 8 à 900€ TTC de pièces, je pense que la main d'œuvre est excessive (1 à 2H de travail).
Oui il faut changer les 2 pièces car le moteur du ventilo a très certainement affaibli une partie de la carte en se mettant HS ou c'est la carte qui a mis HS le moteur du ventilo.
Cordialement.
maclimatisation.com
14 mai 2023 à 11:33

Bonjour,
Si votre climatiseur fait du chaud, il se peut que vous vous trompiez pour le basculer en froid.
Veuillez vérifier que toutes les commandes soient bien réglées sur demande froid, généralement représenté par un flocon de neige.
Attention, je vous le dis bien : sans cela, cela ne fonctionnera pas.
Cordialement,
maclimatisation.com
Si votre climatiseur fait du chaud, il se peut que vous vous trompiez pour le basculer en froid.
Veuillez vérifier que toutes les commandes soient bien réglées sur demande froid, généralement représenté par un flocon de neige.
Attention, je vous le dis bien : sans cela, cela ne fonctionnera pas.
Cordialement,
maclimatisation.com
13 mai 2023 à 11:41

Bonjour.
Vous avez peut-être le bac à condensats d'encrassé.
Cette intervention peut être délicate si on est pas habitué car il faut décarcassé le split, débrancher la tuyauterie d'évacuation des condensats, démonter le bac et le nettoyer.
Cordialement.
maclimatisation.com
Vous avez peut-être le bac à condensats d'encrassé.
Cette intervention peut être délicate si on est pas habitué car il faut décarcassé le split, débrancher la tuyauterie d'évacuation des condensats, démonter le bac et le nettoyer.
Cordialement.
maclimatisation.com
12 mai 2023 à 10:21

Bonjour.
Non on ne retire pas du fluide de la machine.
D'ailleurs vous ne verrez jamais sur la documentation technique du produit.
Cordialement.
maclimatisation.com
Non on ne retire pas du fluide de la machine.
D'ailleurs vous ne verrez jamais sur la documentation technique du produit.
Cordialement.
maclimatisation.com
12 mai 2023 à 08:32

Bonjour.
Déjà si c'est bien le gros ballon d'eau chaude qu'il faut vérifier.
Le ballon tampon vous sert pour le circuit chauffage.
Appeler donc un vrai pro.
Cordialement.
maclimatisation.com
Déjà si c'est bien le gros ballon d'eau chaude qu'il faut vérifier.
Le ballon tampon vous sert pour le circuit chauffage.
Appeler donc un vrai pro.
Cordialement.
maclimatisation.com
12 mai 2023 à 08:30

Bonjour.
Essayez donc, hors tension, d'inverser les câblages électriques sur l'UE.
Sait-on jamais.
Cordialement.
maclimatisation.com
Essayez donc, hors tension, d'inverser les câblages électriques sur l'UE.
Sait-on jamais.
Cordialement.
maclimatisation.com
09 mai 2023 à 20:44

Bonjour.
Je pense tout bêtement au tartre. Les plombiers ont-ils fait un détartrage du ballon ?
Cordialement.
maclimatisation.com
Je pense tout bêtement au tartre. Les plombiers ont-ils fait un détartrage du ballon ?
Cordialement.
maclimatisation.com
09 mai 2023 à 08:17

Bonjour,
Là, c'est OK en théorie. En pratique, aucun angle prononcé.
Cordialement,
Maclimatisation.com
Là, c'est OK en théorie. En pratique, aucun angle prononcé.
Cordialement,
Maclimatisation.com
08 mai 2023 à 18:41

Bonjour.
Cela signifie que vous n'avez pas correctement associé les liaisons frigorifique et électriques.
Cordialement.
maclimatisation.com
Cela signifie que vous n'avez pas correctement associé les liaisons frigorifique et électriques.
Cordialement.
maclimatisation.com
08 mai 2023 à 18:34

Bonjour,
Si le balayage s'arrête c'est très certainement que l'appareil a atteint la température demandée.
Cordialement.
maclimatisation.com
Si le balayage s'arrête c'est très certainement que l'appareil a atteint la température demandée.
Cordialement.
maclimatisation.com
08 mai 2023 à 14:54

Bonjour,
Si vous parlez en mm comme en plomberie cela sera nettement insuffisant. Pour info on fait des passages de mur pour un mono split en 65mm. Et on peut mettre avec de l'expérience 2 unités mais vous passez plus rien après.
Cordialement.
maclimatisation.com
Si vous parlez en mm comme en plomberie cela sera nettement insuffisant. Pour info on fait des passages de mur pour un mono split en 65mm. Et on peut mettre avec de l'expérience 2 unités mais vous passez plus rien après.
Cordialement.
maclimatisation.com
08 mai 2023 à 14:52

Bonjour.
Vous avez sorti une antiquité.
Déjà les pièges à huile sont interdit sur les inverter.
Par ailleurs il n'est pas mentionné de diminuer la charge constructeur.
Vous n'avez a priori pas lu la documentation Daikin que j'ai mis.
Bref.
Cordialement.
maclimatisation.com
Vous avez sorti une antiquité.
Déjà les pièges à huile sont interdit sur les inverter.
Par ailleurs il n'est pas mentionné de diminuer la charge constructeur.
Vous n'avez a priori pas lu la documentation Daikin que j'ai mis.
Bref.
Cordialement.
maclimatisation.com
07 mai 2023 à 19:24

Bonjour,
Allez donc voir la doc de Daikin ci-après et trouvez vos fameux tés de réglage
https://www.manualslib.com/manual/1837541/Daikin-R32-Split-Series.html#manual
No comment.
Cordialement.
maclimatisation.com
Allez donc voir la doc de Daikin ci-après et trouvez vos fameux tés de réglage

https://www.manualslib.com/manual/1837541/Daikin-R32-Split-Series.html#manual
No comment.
Cordialement.
maclimatisation.com
07 mai 2023 à 16:54

Bonjour.
Oui 100grs peuvent faire la différence sur le bon fonctionnement.
Mesurez donc les bonnes longueurs afin d'être sur.
Votre machine peut accepter jusqu'à 75ML. Attention dénivelé maxi de 15ML.
Cordialement.
maclimatisation.com
Oui 100grs peuvent faire la différence sur le bon fonctionnement.
Mesurez donc les bonnes longueurs afin d'être sur.
Votre machine peut accepter jusqu'à 75ML. Attention dénivelé maxi de 15ML.
Cordialement.
maclimatisation.com
03 mai 2023 à 09:56

Bonjour.
Votre machine est préchargée jusqu'à 30ML au delà il faut rajouter 20grs/ML soit un complément de 500gr.
Est-ce que l'installateur a fait ce rajout ?
Cordialement.
maclimatisation.com
Votre machine est préchargée jusqu'à 30ML au delà il faut rajouter 20grs/ML soit un complément de 500gr.

Est-ce que l'installateur a fait ce rajout ?
Cordialement.
maclimatisation.com
03 mai 2023 à 09:31

Bonjour.
Vous prenez dans votre exemple l'entrée de gamme Mitsubishi Electric pour comparer votre modéle prenez donc le MXZ-2F42VF3.
Bref je vous orienterez plus chez Mitsubishi Electric.
Petit rappel votre installation doit être mise en service par un professionnel agréé. Sinon infraction à la loi et aucune garantie.
Cordialement.
maclimatisation.com
Vous prenez dans votre exemple l'entrée de gamme Mitsubishi Electric pour comparer votre modéle prenez donc le MXZ-2F42VF3.
Bref je vous orienterez plus chez Mitsubishi Electric.
Petit rappel votre installation doit être mise en service par un professionnel agréé. Sinon infraction à la loi et aucune garantie.
Cordialement.
maclimatisation.com
27 avril 2023 à 09:48

Bonjour Rama,
Avez-vous pu avancer ?
Merci de nous tenir informés.
Cordialement.
maclimatisation.com
Avez-vous pu avancer ?
Merci de nous tenir informés.
Cordialement.
maclimatisation.com
26 avril 2023 à 16:03

Bonjour.
Attention Mitsubishi Heavy industrie est du moyen de gamme à ne pas confondre avec Mitsubishi Electric qui comme Daikin sont des hauts de gamme.
Cordialement.
Attention Mitsubishi Heavy industrie est du moyen de gamme à ne pas confondre avec Mitsubishi Electric qui comme Daikin sont des hauts de gamme.
Cordialement.
26 avril 2023 à 16:01

Bonjour.
Les disjoncteurs courbe D ont la même fonction que les C, à la différence qu’ils peuvent laisser passer une pointe de courant plus importante au démarrage d’un appareil comme une VMC ou pompe à chaleur.
Au démarrage, la demande de courant peut être supérieure à la valeur nominale du disjoncteur.
Normalement il est vrai qu'un 16A courbe C suffit.
Vous pouvez laisser celui en place.
Cordialement.
maclimatisation.com
Les disjoncteurs courbe D ont la même fonction que les C, à la différence qu’ils peuvent laisser passer une pointe de courant plus importante au démarrage d’un appareil comme une VMC ou pompe à chaleur.
Au démarrage, la demande de courant peut être supérieure à la valeur nominale du disjoncteur.
Normalement il est vrai qu'un 16A courbe C suffit.
Vous pouvez laisser celui en place.
Cordialement.
maclimatisation.com
24 avril 2023 à 18:40

Bonjour.
Premier point nous donner les références complètes du groupe extérieur.
Ensuite si aucune led clignote sur les unités intérieures, ouvrez le groupe extérieur et nous dire les leds éclairées, clignotantes, ou éteintes.
Cordialement.
maclimatisation.com
Premier point nous donner les références complètes du groupe extérieur.
Ensuite si aucune led clignote sur les unités intérieures, ouvrez le groupe extérieur et nous dire les leds éclairées, clignotantes, ou éteintes.
Cordialement.
maclimatisation.com
23 avril 2023 à 13:49

Bonjour,
Suivant l'endroit où se situe la fuite, il est quasiment impossible de la réparer et il faut éventuellement changer l'échangeur.
Cordialement,
maclimatisation.com
Suivant l'endroit où se situe la fuite, il est quasiment impossible de la réparer et il faut éventuellement changer l'échangeur.
Cordialement,
maclimatisation.com
22 avril 2023 à 14:44