Bonjour.

Tout à fait d'accord avec Dom-Aom sur la réglementation.

Par ailleurs le code U4 est bien un problème de communication entre l'unité intérieure et extérieure.
Cela peut être du soit à un mauvais branchement entre l'unité intérieure et extérieure c'est à dire par exemple les fiches 1 fils noirs, 2 fils rouges, 3 fils blancs.
Où vous avez mis en route avec un mauvais branchement et cramé une carte électronique.
Malheureusement pour vous aucune garantie ne marchera car la mise en service n'a pas été faite par un pro.
Vous avez fait à la base des économies, maintenant bon courage et préparez votre chéquier.

Cordialement.
maclimatisation.com
08 juin 2023 à 18:44
forum consulter ce sujet Cimatiseur Daikin neuf code défaut U4

Bonjour.

Normalement les produits pour déboucher les condensats se versent dans le bac à condensats.
Cela doit être marqué sur la notice.
Pour ce qui est des métaux et plastique il n'y a aucun risque.
Mais naturellement il faut bien rincé.

Cordialement.
maclimatisation.com
07 juin 2023 à 06:27
forum consulter ce sujet Mauvaises odeurs split déboucheur liquide bac à condensats

Publicité

Lorsque l'on fait un plancher chauffant on met au sol une tuyauterie flexible en forme d'escargot. Si les pas entre deux tuyaux est trop important on ne pourra pas refroidir le plancher. En chauffage standard o met un pas de 15, si à la construction on prévoit un plancher rafraichissant on met un pas de 10. Autrement cela sera totalement inefficace.

Cordialement.
maclimatisation.com
06 juin 2023 à 15:41
forum consulter ce sujet Ajouter un split sur unité exterieure Daikin

Re.

Tout dépend de la largeur du pas des boucles.

Cordialement.
maclimatisation.com
06 juin 2023 à 13:58
forum consulter ce sujet Ajouter un split sur unité exterieure Daikin

Bonjour.

Déjà cette machine est en chaud seul.
Par ailleurs pour faire fonctionné un plancher chauffant en plancher rafraichissant il faut que l'installation soit faite en pas de 10. Généralement lorsqu'il y a une machine chaud seul c'est plutôt un pas de 15.

Cordialement.
maclimatisation.com
06 juin 2023 à 13:10
forum consulter ce sujet Ajouter un split sur unité exterieure Daikin

Bonjour.

Je viens de relire votre post.
L'odeur vient probablement du bidon que vous utilisez.
En effet suivant son contenu d'origine il reste toujours une odeur qui va remonter par le tuyau des condensats.
Pour éviter cela il va falloir découper le haut de votre bidon afin qu'il y ait une plus grande prise d'air pour éviter les odeurs.

Cordialement.
maclimatisation.com
06 juin 2023 à 07:34
forum consulter ce sujet Mauvaises odeurs split déboucheur liquide bac à condensats

Bonjour climatisation76.

Comment pouvez vous mettre un split sur une pac air eau de plus qui n'a qu'une sortie ??

Cordialement.
maclimatisation.com
06 juin 2023 à 06:58
forum consulter ce sujet Ajouter un split sur unité exterieure Daikin

Bonjour.

Non vous ne pouvez pas mettre un split en supplément sur votre installation.

Cordialement.
maclimatisation.com
05 juin 2023 à 18:38
forum consulter ce sujet Ajouter un split sur unité exterieure Daikin

Bonjour.

Jamais de javel car la réaction chimique risque de ronger les brasures.

Cordialement
maclimatisation.com
04 juin 2023 à 13:36
forum consulter ce sujet Mauvaises odeurs split déboucheur liquide bac à condensats

Bonjour.

Il peut s'agir de deux problèmes :

- Mauvaise pose de la pompe.
- Branchement électrique à revoir.

Cordialement.
maclimatisation.com
01 juin 2023 à 18:21
forum consulter ce sujet Déclenchement intempestif pompe condensant Aspen mini

Bonjour.

Votre radiateur soufflant de votre salle de bain produit de l'air chaud humide.
Le bac de votre pompe se rempli donc d'eau et se met en route.

On retrouve souvent ce phénomène dans les salons de coiffure.

Cordialement.
maclimatisation.com
01 juin 2023 à 17:51
forum consulter ce sujet Déclenchement intempestif pompe condensant Aspen mini

Bonjour.

Si c'est un inverter il est déjà en 380V.

Cordialement.
maclimatisation.com
30 mai 2023 à 20:30
forum consulter ce sujet Déblocage compresseur inverter

Bonjour.

Déjà le mauvais point c'est le nettoyage au vinaigre blanc.
En effet cela a pour effet d'attaquer les brasures et de faire une fuite quasiment irréparable.
Mais de là ne vient pas votre problème. Vous avez peut être par inadvertance fait pénétrer une goutte du liquide de nettoyage sur une partie électronique.
Vérifiez les diverses tensions de votre appareil.
Vous trouverez facilement sur internet les schémas électroniques.
Par ailleurs sur la photo que vous montrez on voit le givre se former cela peut dire qu'il peut, éventuellement, manquer de fluide. Mais cela n'a non plus rien à voir avec l'alimentation électrique de votre split.

Cordialement.
maclimatisation.com
30 mai 2023 à 17:59
forum consulter ce sujet Clim Hitachi multi split RAK18QPA ne s'allume plus

Bonjour.

Pouvez vous nous décrire comment vous avez procédé au nettoyage.

Cordialement.
maclimatisation.com
30 mai 2023 à 16:47
forum consulter ce sujet Clim Hitachi multi split RAK18QPA ne s'allume plus

Bonjour.

Si votre maison est neuve la machine est probablement bloquée en mode chaud suivant la RT2020.

Cordialement.
maclimatisation.com
30 mai 2023 à 11:17
forum consulter ce sujet Clim Fujitsu réversible marche en chaud mais pas en froid

Bonjour.

Déjà vous n'avez pas mentionné que c'était un multi split.
Et effectivement il y a certainement une inversion de câblage sur l'unité extérieure.

Cordialement.
maclimatisation.com
30 mai 2023 à 06:06
forum consulter ce sujet Clim Fujitsu réversible marche en chaud mais pas en froid

Re,
Quelle température souhaitez-vous et quelle est la température ambiante ?

Cordialement,
maclimatisation.com
29 mai 2023 à 17:37
forum consulter ce sujet Clim Fujitsu réversible marche en chaud mais pas en froid

Bonjour,
Aucun problème pour mon aide.

Effectivement, j'aimerais bien connaître ce que le technicien trouvera.
Cordialement,
maclimatisation.com
29 mai 2023 à 17:26
forum consulter ce sujet Icônes froid chaud clignotent climatiseur Mitsubishi

Bonjour.
Merci de mettre le modèle exact.

Il se peut cependant que votre PAC soit bloquée en mode chaud.

Cordialement,
maclimatisation.com
29 mai 2023 à 16:05
forum consulter ce sujet Clim Fujitsu réversible marche en chaud mais pas en froid

Bonjour,

Je pense que vous avez un gros groupe extérieur qui dessert l'immeuble. Ce dernier est peut-être commandé par une commande maître qui donne le droit de s'en servir ou non. Renseignez-vous auprès de vos voisins.

Cordialement,
maclimatisation.com
29 mai 2023 à 07:02
forum consulter ce sujet Icônes froid chaud clignotent climatiseur Mitsubishi

Bonjour,

C'est bizarre car ce modèle de commande est prévu pour des groupes city multi. C'est-à-dire un groupe extérieur de grosse puissance avec plusieurs unités intérieures.

Êtes-vous sûr qu'il n'y a sur le groupe qu'une seule unité intérieure ? Ce groupe ne dessert-il pas d'autres appartements ? L'avez-vous vu personnellement fonctionner ?

Cordialement,
maclimatisation.com
28 mai 2023 à 17:55
forum consulter ce sujet Icônes froid chaud clignotent climatiseur Mitsubishi

Bonjour,
Vous n'êtes certainement pas un professionnel pour poser ce genre de question.
Cordialement.
28 mai 2023 à 08:25
forum consulter ce sujet Test gaz fréon R410A

Re,
De plus, votre pompe est relativement bruyante, avec un niveau sonore de 38 dB.
Choisissez plutôt avec un niveau sonore de 17 dB, comme la Microblue.

Cordialement,
maclimatisation.com
27 mai 2023 à 21:37
forum consulter ce sujet Pompe de relevage se déclenche trop souvent

Bonjour,

Je doute fort que la capacité du réservoir de votre pompe fasse 370 ml. Le réservoir a une capacité maximale, suivant le modèle, de 50 ml. Un réservoir de 370 ml, soit 37 cl, ne pourra jamais être mis dans une climatisation.
Ensuite, plus il y a un taux d'hygrométrie élevé, plus il y aura des condensats à évacuer. Il faut ensuite voir la composition du mur sur lequel est mise la climatisation, ainsi que la position de la pompe aspirante.

Cordialement,
maclimatisation.com
27 mai 2023 à 21:27
forum consulter ce sujet Pompe de relevage se déclenche trop souvent

Bonjour,
Si vous avez plusieurs unités intérieures elles doivent toutes être dans le même mode.

Cordialement.
maclimatisation.com
27 mai 2023 à 11:50
forum consulter ce sujet Icônes froid chaud clignotent climatiseur Mitsubishi

Bonjour.

il est interdit de faire un raccordement sur un tuyau dit toutes eaux.
C'est à dire un tuyau ou les eaux claires et chargées transites.
Car même si vous mettez un siphon, celui ci ne servira à rein en hiver car il sera vide et les odeurs et bactéries venant des eaux chargées (WC) passeront par votre clim.

Cordialement.
maclimatisation.com
23 mai 2023 à 06:12
forum consulter ce sujet Raccourcir sortie frigo split possible ou quelle solution ?

Bonjour.

Oui, nous, les professionnels, avons l'habitude.
Mais, comme tout, cela s'apprend au fil du temps.
Par ailleurs, pour la mise en service, l'installation doit être complètement effectuée, prête à être raccordée.
Sinon, vous risquez d'avoir des frais supplémentaires de déplacement.

Cordialement.
maclimatisation.com
22 mai 2023 à 09:34
forum consulter ce sujet Raccourcir sortie frigo split possible ou quelle solution ?

Bonjour,
La solution à la base était très simple, il s'agissait de faire votre montée vers la gauche et non la droite.

Après cela, il faut maintenant s'en accommoder. Mais cela devrait pouvoir se faire directement après le passage du placo en enlevant l'isolation.

Cordialement,
Maclimatisation.com
21 mai 2023 à 16:46
forum consulter ce sujet Raccourcir sortie frigo split possible ou quelle solution ?

Bonjour.

Et pour la mise en service vous faites comment ?
Car sans mise en service par un pro agréé pas de garantie.

Cordialement.
maclimatisation.com
19 mai 2023 à 16:22
forum consulter ce sujet Protection électrique UE et UI climatiseur

Bonjour,
Il y en a pour 8 à 900€ TTC de pièces, je pense que la main d'œuvre est excessive (1 à 2H de travail).

Oui il faut changer les 2 pièces car le moteur du ventilo a très certainement affaibli une partie de la carte en se mettant HS ou c'est la carte qui a mis HS le moteur du ventilo.

Cordialement.
maclimatisation.com
14 mai 2023 à 11:33
forum consulter ce sujet Problème ventilateur climatiseur Hitachi RAM 72QH5

Bonjour,

Si votre climatiseur fait du chaud, il se peut que vous vous trompiez pour le basculer en froid.
Veuillez vérifier que toutes les commandes soient bien réglées sur demande froid, généralement représenté par un flocon de neige.
Attention, je vous le dis bien : sans cela, cela ne fonctionnera pas.

Cordialement,
maclimatisation.com
13 mai 2023 à 11:41
forum consulter ce sujet Dépannage climatiseur est-ce que ce devis vous semble correct ?

Bonjour.

Vous avez peut-être le bac à condensats d'encrassé.
Cette intervention peut être délicate si on est pas habitué car il faut décarcassé le split, débrancher la tuyauterie d'évacuation des condensats, démonter le bac et le nettoyer.

Cordialement.
maclimatisation.com
12 mai 2023 à 10:21
forum consulter ce sujet Odeur climatisation réversible

Bonjour.

Non on ne retire pas du fluide de la machine.
D'ailleurs vous ne verrez jamais sur la documentation technique du produit.

Cordialement.
maclimatisation.com
12 mai 2023 à 08:32
forum consulter ce sujet Faut-il retirer du fluide frigorigène avec des longueurs sont faibles

Bonjour.

Déjà si c'est bien le gros ballon d'eau chaude qu'il faut vérifier.
Le ballon tampon vous sert pour le circuit chauffage.
Appeler donc un vrai pro.

Cordialement.
maclimatisation.com
12 mai 2023 à 08:30
forum consulter ce sujet Problème eau chaude et pression PAC Panasonic WH-SDF03E3E5

Bonjour.

Essayez donc, hors tension, d'inverser les câblages électriques sur l'UE.
Sait-on jamais.

Cordialement.
maclimatisation.com
09 mai 2023 à 20:44
forum consulter ce sujet Problème mise en service climatisation AOYG24

Bonjour.

Je pense tout bêtement au tartre. Les plombiers ont-ils fait un détartrage du ballon ?

Cordialement.
maclimatisation.com
09 mai 2023 à 08:17
forum consulter ce sujet Problème eau chaude et pression PAC Panasonic WH-SDF03E3E5

Bonjour,
Là, c'est OK en théorie. En pratique, aucun angle prononcé.

Cordialement,
Maclimatisation.com
08 mai 2023 à 18:41
forum consulter ce sujet Liaison frigo trisplit jardin

Bonjour.

Cela signifie que vous n'avez pas correctement associé les liaisons frigorifique et électriques.

Cordialement.
maclimatisation.com
08 mai 2023 à 18:34
forum consulter ce sujet Problème mise en service climatisation AOYG24

Bonjour,
Si le balayage s'arrête c'est très certainement que l'appareil a atteint la température demandée.

Cordialement.
maclimatisation.com
08 mai 2023 à 14:54
forum consulter ce sujet Clim Daikin balayage vertical s'arrête régulièrement

Bonjour,
Si vous parlez en mm comme en plomberie cela sera nettement insuffisant. Pour info on fait des passages de mur pour un mono split en 65mm. Et on peut mettre avec de l'expérience 2 unités mais vous passez plus rien après.

Cordialement.
maclimatisation.com
08 mai 2023 à 14:52
forum consulter ce sujet Liaison frigo trisplit jardin

Bonjour.

Vous avez sorti une antiquité.
Déjà les pièges à huile sont interdit sur les inverter.
Par ailleurs il n'est pas mentionné de diminuer la charge constructeur.
Vous n'avez a priori pas lu la documentation Daikin que j'ai mis.
Bref.

Cordialement.
maclimatisation.com
07 mai 2023 à 19:24
forum consulter ce sujet Pompe à chaleur Daikin tourne à fond puis s'arrête

Bonjour,
Allez donc voir la doc de Daikin ci-après et trouvez vos fameux tés de réglage lol

https://www.manualslib.com/manual/1837541/Daikin-R32-Split-Series.html#manual

No comment.
Cordialement.
maclimatisation.com
07 mai 2023 à 16:54
forum consulter ce sujet Pompe à chaleur Daikin tourne à fond puis s'arrête

Bonjour.

Oui 100grs peuvent faire la différence sur le bon fonctionnement.
Mesurez donc les bonnes longueurs afin d'être sur.

Votre machine peut accepter jusqu'à 75ML. Attention dénivelé maxi de 15ML.

Cordialement.
maclimatisation.com
03 mai 2023 à 09:56
forum consulter ce sujet Pompe à chaleur Daikin tourne à fond puis s'arrête

Bonjour.
Votre machine est préchargée jusqu'à 30ML au delà il faut rajouter 20grs/ML soit un complément de 500gr. biggrin
Est-ce que l'installateur a fait ce rajout ?

Cordialement.
maclimatisation.com
03 mai 2023 à 09:31
forum consulter ce sujet Pompe à chaleur Daikin tourne à fond puis s'arrête

Bonjour.

Vous prenez dans votre exemple l'entrée de gamme Mitsubishi Electric pour comparer votre modéle prenez donc le MXZ-2F42VF3.
Bref je vous orienterez plus chez Mitsubishi Electric.
Petit rappel votre installation doit être mise en service par un professionnel agréé. Sinon infraction à la loi et aucune garantie.

Cordialement.
maclimatisation.com
27 avril 2023 à 09:48
forum consulter ce sujet Avis sur deux climatisations

Bonjour Rama,

Avez-vous pu avancer ?
Merci de nous tenir informés.

Cordialement.
maclimatisation.com
26 avril 2023 à 16:03
forum consulter ce sujet D'où vient le problème climatisation réversible Mitshubishi

Bonjour.

Attention Mitsubishi Heavy industrie est du moyen de gamme à ne pas confondre avec Mitsubishi Electric qui comme Daikin sont des hauts de gamme.

Cordialement.
26 avril 2023 à 16:01
forum consulter ce sujet Avis sur deux climatisations

Bonjour.

Les disjoncteurs courbe D ont la même fonction que les C, à la différence qu’ils peuvent laisser passer une pointe de courant plus importante au démarrage d’un appareil comme une VMC ou pompe à chaleur.
Au démarrage, la demande de courant peut être supérieure à la valeur nominale du disjoncteur.
Normalement il est vrai qu'un 16A courbe C suffit.
Vous pouvez laisser celui en place.

Cordialement.
maclimatisation.com
24 avril 2023 à 18:40
forum consulter ce sujet Remplacer disjoncteur installation climatisation

Bonjour.
Premier point nous donner les références complètes du groupe extérieur.

Ensuite si aucune led clignote sur les unités intérieures, ouvrez le groupe extérieur et nous dire les leds éclairées, clignotantes, ou éteintes.

Cordialement.
maclimatisation.com
23 avril 2023 à 13:49
forum consulter ce sujet Split clim réversible Mitsubishi à disjoncter et ne chauffe plus

Bonjour,
Suivant l'endroit où se situe la fuite, il est quasiment impossible de la réparer et il faut éventuellement changer l'échangeur.

Cordialement,
maclimatisation.com
22 avril 2023 à 14:44
forum consulter ce sujet Fuite échangeur PAC Hitachi