Bonsoir,

A-t-il récupéré le fluide de la machine pour le peser ?
Car sinon, il n'a pas fait son travail correctement.

Êtes-vous un professionnel pour pouvoir juger de son travail ?
Connaissez-vous les règles de l'art de ce domaine ?

Je pense que les réponses sont non à toutes les questions et qu'un professionnel compétent doit intervenir.

Mettez son rapport d'intervention (Cerfa obligatoire) afin que l'on puisse vous confirmer.
Cordialement,
maclimatisation.com
12 avril 2023 à 21:16
forum consulter ce sujet Problème pompe à chaleur gainable Mitsubishi

Bonjour,

Vos références sont incomplètes ou inexactes.
Par ailleurs, pourquoi et comment a-t-il été effectué un complément de charge ?

Cordialement.
maclimatisation.com
12 avril 2023 à 19:35
forum consulter ce sujet Problème pompe à chaleur gainable Mitsubishi

Publicité

Bonjour.

Votre machine date de 2004, elle a donc 19 ans.
La durée de vie de cet matériel est comprise entre 15 à 20 ans.

Bref fortement déconseillé.
De plus en cas de panne probabilité de manque de pièces.

Cordialement.
maclimatisation.com
06 avril 2023 à 13:38
forum consulter ce sujet Avis console d'occasion Daikin FVXS 50 BVMB

Bonjour.

1/ Coupez l'alimentation électrique de la clim
2/ Déposez le cadre plastique du split vous avez deux vis à enlever et ensuite le déclipser
3/ Enlevez le cache fer de la platine électronique
4/ Repérez la connectique CN105
5/ Branchez votre fiche sur le connecteur
6/Remontez l'ensemble
7/ Puis allez sur : https://confort.mitsubishielectric.fr/entreprise/nos-produits/solutions-de-controle-cloud/interface-wifi
Pour enregistrer et paramétrer votre appareil.

Cordialement.
maclimatisation.com
31 mars 2023 à 14:29
forum consulter ce sujet Brancher interface wifi mac-587IF-E sur clim Mitsubishi

Bonjour,

une pompe de relevage ne fonctionne qu'en mode froid donc en été et jamais en hiver.
En effet le split ne fait de la condensation qu'en mode froid. En mode chaud c'est l'unité extérieure qui peut, suivant le taux d'hygrométrie faire des condensats

Cordialement

maclimatisation.com
29 mars 2023 à 12:46
forum consulter ce sujet Problème évacuation condensation splits

Bonjour.

En fait vous avez un réservoir avec un détecteur de niveau qui est dans le split et le moteur qui est dans les combles.
Il faut donc soit nettoyer le réservoir et essayer à nouveau le fonctionnement et si cela n'est pas bon il faut changer l'ensemble.

Cordialement.
maclimatisation.com
29 mars 2023 à 11:27
forum consulter ce sujet Problème évacuation condensation splits

Bonjour.

Si cela goutte dehors il n y a pas de problème. Si cela goutte dedans là il y a un problème.
Deux cas ou l'évacuation est faites de façon gravitaire le conduit est bouché, si cela passe par une pompe de relevage cette dernière doit être HS et il faut la changer.
La durée de vie moyenne d'une pompe de relevage est d'environ 5 ans.

Cordialement
maclimatisation.com
29 mars 2023 à 10:45
forum consulter ce sujet Problème évacuation condensation splits

Bonjour.

Ont-ils changés les valves schrader ? Ce sont des valves qui se situent dans les vannes de service.
En effet elles possèdent un joint qui peut être défectueux.
Ont-ils bien inspecté les brasures du compresseur ?
Si ces dernières présentent une quelconque trace de rouille cela peut venir de là.

Cordialement.
maclimatisation.com
27 mars 2023 à 14:38
forum consulter ce sujet Perte de gaz R410A climatiseurs Mitsubishi Inverter

Bonjour,
Il n'est pas nécessaire d'intervenir sur le fluide pour changer un moteur de ventilateur de split.

Vous devez d'abord retirer le cache, puis la carte électronique et ensuite, à l'aide d'un tournevis ou d'une clé alène (selon le modèle), vous trouverez une petite encoche sur la volute. Vous dévissez alors d'un tour la vis qui maintient le moteur dans la volute et vous le tirez latéralement pour le sortir. Faites attention de ne pas dévisser complètement la vis car vous aurez du mal à la remettre.

Cordialement,
maclimatisation.com
26 mars 2023 à 17:01
forum consulter ce sujet Panne ventilateur unité intérieure Airton

Bonjour,

Attention, ne changez pas seulement le moteur du ventilateur. Généralement, on change le moteur et la carte de régulation.

Dans votre cas, je réfléchirais à deux fois. En effet, le moteur du ventilateur coûte 305,66 €, la carte de régulation 918,53 € et si la platine d'alimentation a été touchée, cette dernière n'est plus disponible et coûtait 443,90 €.

Bref, pour une installation qui a 17 ans, je ne pense pas que cela vaille le coup.
Cordialement,
maclimatisation.com
26 mars 2023 à 14:54
forum consulter ce sujet Panne clim Daikin air/air code erreur U2

Bonjour.

Le code U2 signale un dysfonctionnement de la tension d'alimentation électrique, ou une panne de courant instantanée.

Il s'agit probablement d'un problème de carte électronique. Vu l'ancienneté de votre matériel il sera peut être difficile de trouver la pièce. Néanmoins merci de donner les références complètes de votre unité extérieure.

Cordialement.
maclimatisation.com
25 mars 2023 à 20:44
forum consulter ce sujet Panne clim Daikin air/air code erreur U2

Ré,

Sanytol est OK, mais veuillez faire attention à ne pas utiliser un produit qui comprend de la javel.
Car cette dernière a pour effet d'oxyder les brasures.

Cordialement.
maclimatisation.com
16 mars 2023 à 19:15
forum consulter ce sujet Spray désinfectant dans console climatiseur provoque une panne

Bonjour.

Il s'agit de la rotation du ventilateur extérieur anormal.
Points à vérifier :
- Moteur ventilateur.
- carte de puissance du groupe extérieur.
Généralement il est fortement conseiller de changer les deux en même temps.

Cordialement.
maclimatisation.com
16 mars 2023 à 18:09
forum consulter ce sujet Panne climatiseur Hitachi RAM-90QH5

Bonjour.

Tout simplement avec un pulvérisateur manuel car ce dernier ne contiendra aucun gaz.

Cordialement.
maclimatisation.com
16 mars 2023 à 09:36
forum consulter ce sujet Spray désinfectant dans console climatiseur provoque une panne

Bonjour.

Je confirme toutes les liaisons dites préchargées ne sont en fait que tirées au vide.
C'est une mauvaise traduction ou d'ailleurs même les fautes d'orthographe sont présentes biggrin

Un excès de fluide serait préjudiciable au bon fonctionnement.

De plus une liaison à 190€ + une mise en service à 349€ soit 539€ auxquels on rajoute le prix de la machine on va dire une 2.5Kw à 559€, cela nous fait un total de 1098€ et vous faites quasiment tout le bouleau.
Vous trouvez des artisans qui vont mettre du Mitsubishi Electric ou du Daikin pour 1300€.biggrin

Cordialement.
maclimatisation.com
15 mars 2023 à 09:44
forum consulter ce sujet Quelle liaison préchargée pour une clim Yuzu

Bonjour.

Demandez à l'administrateur mes coordonnées afin que je puisse vous transmettre un devis.

Cordialement.
maclimatisation.com
09 mars 2023 à 08:28
forum consulter ce sujet Module wifi pour unité intérieure Mitsubishi MSZ-SF15VA

Bonjour.
Oui cela existe. Je peux vous le fournir.

Cordialement.
maclimatisation.com
08 mars 2023 à 16:10
forum consulter ce sujet Module wifi pour unité intérieure Mitsubishi MSZ-SF15VA

Bonjour.

Je comprend mieux vous avez une maison entre 5 à 8°C.shocked N'importe quel chauffage va mettre du temps à chauffer votre volume.biggrin C'est la raison de votre surconsommation.
Laissez donc votre installation en demande chauffage quelque jours aux alentours de 18°C puis montez progressivement.
Ne l'arrêtez surtout pas car vous allez avoie à nouveau du mal a réchauffer la maison.
Baissez le cas échéant quand vous n'y êtes pas mais pas en dessous de 18°C.
Une fois la température stabilisée votre consommation va baisser.
La température maxi de soufflage (sortie d'air) est d'environ 50°C.

Cordialement.
maclimatisation.com
07 mars 2023 à 17:17
forum consulter ce sujet Clim Daikin consomme 60kWh jour pour 60m²

Bonjour.

Vous dites :
Citation :
J'ai plutôt tenté auparavant de mettre en mode chaud (pas auto) et 15°

Si vous consommé avec une demande si basse, mais quelle est donc la température de la pièce ?

Pour info dans la configuration que vous avez une puissance nominale de 9kW maxi de chauffage de 11Kw pour une consommation maxi de 2,620Kw. Bref nettement moins que des radiateurs électriques.

Je trouve bizarre que vous n'arriviez pas a avoir plus de 15°C.
Vous avez un excellent matériel.
Bref même si il est un peu loin c'est de la responsabilité de votre installateur.

Cordialement.
maclimatisation.com
07 mars 2023 à 16:14
forum consulter ce sujet Clim Daikin consomme 60kWh jour pour 60m²

Bonjour.

Si il y a un manque de fluide on fait obligatoirement une recherche de fuite.
Sion ne trouve aucune fuite on change la ou les valves Schrader de l'appareil.

Cordialement.
maclimatisation.com
07 mars 2023 à 10:44
forum consulter ce sujet Problème PAC Mitsubishi Electric et mode dégivrage

Bonjour,

Le fait de disjoncter va enlever le ou les codes d'erreur.
Donc, lorsque la machine va s'arrêter, vous allez regarder dans votre unité extérieure les LED et nous dire lesquels sont fixes, clignotants et leur fréquence, éteints. Le cas échéant, idem sur l'unité intérieure.

D'après vos posts, je pencherais vers un manque de fluide. J'attends vos relevés des diodes UE et UI.

Cordialement,
maclimatisation.com
02 mars 2023 à 20:48
forum consulter ce sujet Ventilateur extérieur ne tourne plus clim Mitsubishi MUZ-FH35VHEZ

Bonjour.

En disjonctant, vous réinitialisez les circuits et vous enlevez les codes d'erreur. Il est donc impossible de vous dire d'où cela vient. Veuillez nous indiquer le ou les codes d'erreur, ainsi que les éventuels clignotements de LED, etc.

Cordialement,
maclimatisation.com
01 mars 2023 à 17:32
forum consulter ce sujet Panne Daikin Quadri Split 4MXS80E

Bonjour.

Si votre compresseur grésille, vous avez très certainement une des fiches de connexion qui a surchauffé et cramé.
Très certainement compresseur HS.
Donc pour cette marque changement complet du matériel.

Cordialement.
maclimatisation.com
27 février 2023 à 11:14
forum consulter ce sujet Compresseur clim Airton bruyant ne démarre pas

Bonjour.

Il existe 3 modèles de PAR21MAA, une avec quatre possibilités, une avec trois, et la votre avec deux.

Cordialement.
maclimatisation.com
27 février 2023 à 11:12
forum consulter ce sujet Ventilation gainable Mitsubishi PEAD RP 125

Bonjour.

N'oubliez pas, surtout si cela n' jamais été fait, le désembouage du circuit et le nettoyage du ballon.

Cordialement.
maclimatisation.com
26 février 2023 à 11:04
forum consulter ce sujet Remplacer unité extérieure Mitsubishi PUHZ-RP125VHA2

Bonjour.

C'est tout simple, vous mettez en demande en chaud à fond une seule unité.
Si elle souffle du chaud pas de problème. Si elle ne souffle pas du chaud vous essayez de mettre les deux si elle souffle du chaud toutes les deux vous avez une inversion, sinon peut être un manque de fluide.

Cordialement.
maclimatisation.com
26 février 2023 à 08:24
forum consulter ce sujet Inversion liaison frigorifique

Bonjour.

Un conseil si votre installation n'a jamais fait l'objet d'une révision complète, je vous conseillerez de faire changer l'évaporateur UE. Puis faire effectuer un désembouage de votre installation, détartrage de votre ballon, changement vase d'expansion, nettoyage pot à boue (en mettre un si absent).

Le changement de l'installation UE et UI risque de vous revenir plus de 10000€, sans compter qu'il faudra quand même faire désembouage, détartrage ou changement ballon.

Cordialement.
maclimatisation.com
25 février 2023 à 18:01
forum consulter ce sujet Remplacer unité extérieure Mitsubishi PUHZ-RP125VHA2

Bonjour,

Sans savoir quelles sont les unités intérieures connectées, je ne pourrai vous dire s'il y a ou non une unité extérieure compatible.

Cordialement,
maclimatisation.com
25 février 2023 à 14:23
forum consulter ce sujet Remplacer unité extérieure Mitsubishi PUHZ-RP125VHA2

Bonjour,

Déjà, cela doit être un 3F54 et non un 5F54. biggrin
Il est important de rappeler l'installateur, car vous êtes sous garantie d'installation sans problème. Cela peut en effet venir de nombreuses choses, comme un manque de fluide, un tuyau pincé, de l'humidité dans le circuit, etc.

Cordialement,
maclimatisation.com
25 février 2023 à 10:34
forum consulter ce sujet Anomalie régulation bi split Mitsubishi

Re,
Où se situe exactement la fuite ? Cela peut se réparer en changeant, le cas échéant, la pièce.

Cordialement.
maclimatisation.com
24 février 2023 à 15:00
forum consulter ce sujet Remplacer unité extérieure Mitsubishi PUHZ-RP125VHA2

Bonjour,
Quelles sont les références exactes des unités intérieures ?

Cordialement,
maclimatisation.com
24 février 2023 à 14:49
forum consulter ce sujet Remplacer unité extérieure Mitsubishi PUHZ-RP125VHA2

Bonjour.

Votre température de soufflage est trop basse, elle devrait être autour des 50°C.

Par ailleurs pour une intervention comme celle ci il faut compter entre 400 à 600€ environ.
Tout va dépendre si vous avez perdu du fluide.
En effet au delà de 15% de perte de votre fluide, le R410A, il faut mettre du fluide neuf.
En effet ce dernier est composé à 50% de R32 et 50% de R125.
Lors d'une fuite on ne va pas perdre a quantité égale.
La tarification donné ci dessus va varier suivant la quantité de fluide à mettre.
La prestation comprend la récupération pour le peser, l'envoi le cas échéant du fluide récupéré en filière de recyclage, remplacement valve Schrader, test en surpression au nidron, tirage au vide, test en dépression, injection du fluide selon préconisation fabriquant, essais, fourniture fiche cerfa d'intervention, main d’œuvre et déplacement.
Compter 2 à 3H de travail. Intervention garantie six mois.

Cordialement.
maclimatisation.com
23 février 2023 à 09:54
forum consulter ce sujet Problème PAC Mitsubishi Electric et mode dégivrage

Bonjour.

Vos besoins pour les parties chauffées sont d'environ 7,600kW.
Votre appareil a une puissance nominale de 6,9kW avec une puissance maxi de 8kW.
Compte tenue du secteur géographique où vous habitez je dirai que le dimensionnement est bon.
Par ailleurs d'origine votre machine est préchargée pour 7ml et peut avoir une liaisons frigo jusqu'à 30ml.
Mais dans ce cas il faut faire un complément de fluide.
Je pense donc que le problème vient bien d'un manque de fluide.

Cordialement.
maclimatisation.com
22 février 2023 à 16:44
forum consulter ce sujet Problème PAC Mitsubishi Electric et mode dégivrage

Re,
Demandez à votre installateur de vérifier, je ne serais pas surpris que ce soit cela.

Cordialement.
maclimatisation.com
22 février 2023 à 16:25
forum consulter ce sujet Panne sur climatiseur MXZ 4F72VF3

Bonjour.

Je peux vous le procurer.
Demandez donc à l'administrateur de me transmettre vos coordonnées (en répondant à ce message) afin que je puisse vous transmettre un devis.

Cordialement.
maclimatisation.com
22 février 2023 à 10:42
forum consulter ce sujet Moteur HS clim Mitsubishi SEZ-KD35 TH

Bonjour.

En relisant les posts je pense qu'il y a peu être un tuyau de pincé.

Cordialement.
maclimatisation.com
22 février 2023 à 10:33
forum consulter ce sujet Panne sur climatiseur MXZ 4F72VF3

Re.
J'ai oublié volume à chauffer.

Cordialement.
maclimatisation.com
22 février 2023 à 10:15
forum consulter ce sujet Problème PAC Mitsubishi Electric et mode dégivrage

Bonjour.
Effectivement 16mm correspond à 5/8 pouce.

Mais la chance est peut-être de votre côté, car là je pense que l'on peut s'orienter vers un manque de charge.
On va d'abord faire un bilan thermique simplifié afin de savoir si vous êtes correctement dimensionné.
Date de construction de la maison ? Si ancienne état de l'isolation ? Température désirée en chaud ?

Cordialement.
maclimatisation.com
22 février 2023 à 10:12
forum consulter ce sujet Problème PAC Mitsubishi Electric et mode dégivrage

Bonjour.
Pour l'extérieur pas de gros problèmes, il faut voir à l'accessibilité de l'unité intérieure.
A savoir si cette dernière a été mis au faitage ou non.

Par ailleurs êtes-vous sûr qu'ils ont mis du 1/2 ? Avez-vous pris la cote avec un pied à coulisse ?

Concernant la validité d'une telle intervention sur une machine de 14 ans, on ne pourra dire combien de temps elle va pouvoir encore fonctionner. L'idéal serait dans un premier temps de peser le fluide.

Cordialement.
maclimatisation.com
22 février 2023 à 06:14
forum consulter ce sujet Problème PAC Mitsubishi Electric et mode dégivrage

Bonjour.
Effectivement si la dimension des tuyaux n'a pas été respectée, il est clair que la machine va manquer d'un débit de fluide.
Ce qui va en effet faire des cycles courts.

Après il faut voir comment l'installation a été faite pour savoir si on peut changer la tuyauterie.
Nous intervenons en région PACA.

Cordialement.
maclimatisation.com
21 février 2023 à 11:58
forum consulter ce sujet Problème PAC Mitsubishi Electric et mode dégivrage

Bonjour.

Si,il y a 15% de plus que ce qui est préconisé par le constructeur, c'est que la charge initiale a été modifiée.
Vous ne le dites pas dans votre précédent post.
Donc dans ce cas et uniquement dans ce cas on revient à la charge initiale, car il risque d'y avoir un dysfonctionnement.

Cordialement.
maclimatisation.com
21 février 2023 à 07:13
forum consulter ce sujet Excédent de gaz climatisation dangereux ?

Bonjour,
Quelle est la longueur du tuyau frigorifique ? De plus, quel est le dénivelé entre l'unité intérieure et le groupe extérieur ?

Est-ce que lorsque les deux unités intérieures sont connectées, il y a des clignotements de diodes ?
Cordialement,
maclimatisation.com
20 février 2023 à 19:59
forum consulter ce sujet Panne sur climatiseur MXZ 4F72VF3

Bonsoir.

Non il n'est pas nécessaire d'enlever de fluide.

Cordialement
maclimatisation.com
20 février 2023 à 18:28
forum consulter ce sujet Excédent de gaz climatisation dangereux ?

Bonjour.

Merci de préciser les bonnes références car SEZ-KA 35 VA TH n'existe pas. Est-ce plutôt SEZ-KD35VA.TH.
Pour être plus précis s'agit-il du moteur de ventilation ??

Si oui demandez à l'administrateur mes coordonnées (en répondant à ce message) afin que je puisse vous transmettre un éclaté de la machine afin qu'il n'y ait pas de confusion ? A priori pièce disponible.

Cordialement
maclimatisation.com
20 février 2023 à 14:50
forum consulter ce sujet Moteur HS clim Mitsubishi SEZ-KD35 TH

Re,
Je viens de penser que vous avez des modèles VGK. Ces derniers sont dotés de la Wi-Fi.
Est-ce que celle-ci est en fonctionnement ?

Car il est possible que vous commandiez via la télécommande infrarouge, mais que le Wi-Fi devienne maître à un moment donné. De ce fait, la température prise en compte est celle du Wi-Fi et non de la télécommande.

Cordialement.
maclimatisation.com
20 février 2023 à 11:25
forum consulter ce sujet Panne sur climatiseur MXZ 4F72VF3

Bonjour,

Quelles sont les informations mentionnées sur le bordereau Cerfa obligatoire ?
Quelle quantité de fluide a été récupérée, réintroduite ou remplacée par du fluide neuf ?

Cordialement,
maclimatisation.com
20 février 2023 à 11:16
forum consulter ce sujet Panne sur climatiseur MXZ 4F72VF3

Bonjour,
Il faut vérifier le circuit électronique de la ou des cartes.

Cordialement,
maclimatisation.com
19 février 2023 à 19:01
forum consulter ce sujet Toshiba inverter guirlandes lumineuses des UE

Bonjour.

Comment a-t-on vérifié la charge ? Il faut récupérer le fluide pour le peser, puis, le cas échant, le réintroduire ou mettre du fluide neuf.
"La LED rouge qui clignote deux fois et la LED jaune qui est fixe" signifie qu'il y a un problème de surchauffe et non de carte électronique.
Les éventuels remèdes sont les suivants : vérifier si les filtres des unités intérieures sont propres et vérifier la charge de fluide.

Cordialement,
maclimatisation.com
19 février 2023 à 18:59
forum consulter ce sujet Panne sur climatiseur MXZ 4F72VF3

Bonjour,
compressor lock veut dire compresseur verrouillé.

Le compresseur ne fonctionne pas. (Le circuit de protection d’intensité ne fonctionne pas après que le compresseur est activé depuis un certain temps).
Action corrective : Problème sur le compresseur. Contrôler l’alimentation électrique. Contrôler platine électronique.

Cordialement.
maclimatisation.com
19 février 2023 à 12:12
forum consulter ce sujet Toshiba inverter guirlandes lumineuses des UE

Bonjour,

Je n'ai jamais vu de vanne de service bloquée. Comment cela s'est-il passé ?

Bref, je vous joins le schéma où l'on peut voir les pièces Daikin.

https://www.pieces-clim.com/piece/4000/2.pdf

Ce n'est pas ma boîte, mais je travaille de temps à autre avec eux.
Bon courage.
Maclimatisation.com
18 février 2023 à 16:03
forum consulter ce sujet Changement vanne service HP monosplit RSX50 Daikin