Bonjour.
Pour l'ECS oui vous avez un module intérieur et le même groupe extérieur qui sert pour le gainable.
Naturellement le gainable est situé dans les combles afin de pouvoir desservir via des gaines motorisées ou non, toutes les pièces.
Cordialement.
maclimatisation.com
Pour l'ECS oui vous avez un module intérieur et le même groupe extérieur qui sert pour le gainable.
Naturellement le gainable est situé dans les combles afin de pouvoir desservir via des gaines motorisées ou non, toutes les pièces.
Cordialement.
maclimatisation.com
08 février 2022 à 13:46

Bonjour.
Je ne connaissais pas le système Aldes T one air.
Je viens d'aller le découvrir. Un gainable sera plus confortable qu'un multi split car vous n'aurez aucun bruit, aucune prise au mur de split ou console. Vous garderez la place de tout vos placard.
Après c'est votre choix les deux systèmes les plus intéressants sont le gainable qui reviendra très certainement beaucoup moins cher et le système Aldes T.one. (à voir)
Cordialement.
maclimatisation.com
Je ne connaissais pas le système Aldes T one air.
Je viens d'aller le découvrir. Un gainable sera plus confortable qu'un multi split car vous n'aurez aucun bruit, aucune prise au mur de split ou console. Vous garderez la place de tout vos placard.
Après c'est votre choix les deux systèmes les plus intéressants sont le gainable qui reviendra très certainement beaucoup moins cher et le système Aldes T.one. (à voir)
Cordialement.
maclimatisation.com
08 février 2022 à 13:43

Bonjour.
Si vous êtes de plain-pied pourquoi ne pas opter pour une gainable.
Pour une RT2012 et 135m² avec une hauteur de plafond à 2,50M, une température hivernale de -10°C et un confort intérieur à 20°C vous avez un besoin d'environ 7,600kW de chauffage. Compte tenu des pertes de puissances en fonction des températures la puissance nominale de votre devra être d'environ 12,6kW (à affiner suivant zone géographique et pièces non traitées WC, couloir, garage etc...)
Le tarif devra est sensiblement le même mais avec un confort qui n'a rien à voir.
Ceci est une simple suggestion.
Cordialement.
Maclimatisation.com
Si vous êtes de plain-pied pourquoi ne pas opter pour une gainable.
Pour une RT2012 et 135m² avec une hauteur de plafond à 2,50M, une température hivernale de -10°C et un confort intérieur à 20°C vous avez un besoin d'environ 7,600kW de chauffage. Compte tenu des pertes de puissances en fonction des températures la puissance nominale de votre devra être d'environ 12,6kW (à affiner suivant zone géographique et pièces non traitées WC, couloir, garage etc...)
Le tarif devra est sensiblement le même mais avec un confort qui n'a rien à voir.
Ceci est une simple suggestion.
Cordialement.
Maclimatisation.com
08 février 2022 à 10:21

Bonjour.
L'Ecodan Smart est une soluition 3 en 1 avec récupération d'énergie.
Elle fournit de l'ECS et est compatible avec certaines unités air/air ( maxi 2 en twin, uniquement en taille 71).
Pour une maison individuelle le gainable PEAD-M71JA plus le module ECS, suivant les besoins.
Cordialement.
maclimatisation.com
L'Ecodan Smart est une soluition 3 en 1 avec récupération d'énergie.
Elle fournit de l'ECS et est compatible avec certaines unités air/air ( maxi 2 en twin, uniquement en taille 71).
Pour une maison individuelle le gainable PEAD-M71JA plus le module ECS, suivant les besoins.
Cordialement.
maclimatisation.com
08 février 2022 à 09:16

Bonjour.
J'ai consulté le site de Amzair et en effet ils proposent le changement de la machine, et non un rétrofit, je pense qu'il doit avoir une modification de la règle de concentration du R32.
Cordialement.
maclimatisation.com
J'ai consulté le site de Amzair et en effet ils proposent le changement de la machine, et non un rétrofit, je pense qu'il doit avoir une modification de la règle de concentration du R32.
Cordialement.
maclimatisation.com
07 février 2022 à 08:43

Bonjour bipemn,
A ce jour le seul fluide théoriquement possible d'être en remplacement rétrofit du R410A est le R32.
Mais ce dernier sera strictement interdit dans votre cas suite à sa dangerosité explosion, asphyxie.
De plus ce fluide n'est pas conçu pour les machines non inverter.
Cordialement.
maclimatisation.com
A ce jour le seul fluide théoriquement possible d'être en remplacement rétrofit du R410A est le R32.
Mais ce dernier sera strictement interdit dans votre cas suite à sa dangerosité explosion, asphyxie.
De plus ce fluide n'est pas conçu pour les machines non inverter.
Cordialement.
maclimatisation.com
06 février 2022 à 19:48

Bonjour,
Le code H4 signifie une protection surcharge. De plus vous devez avoir la led 4 de couleur jaune du groupe extérieur qui doit clignoter par séquence de six fois. La cause est température ambiante extrêmement mauvaise, échangeur de chaleur bouché.
Il ne vous reste plus qu'à trouver un pro pour vérifier votre installation.
Cordialement.
maclimatisation.com
Le code H4 signifie une protection surcharge. De plus vous devez avoir la led 4 de couleur jaune du groupe extérieur qui doit clignoter par séquence de six fois. La cause est température ambiante extrêmement mauvaise, échangeur de chaleur bouché.
Il ne vous reste plus qu'à trouver un pro pour vérifier votre installation.
Cordialement.
maclimatisation.com
05 février 2022 à 18:08

Bonjour.
Essayez d'enlever vos filtres et faites l'essai. Si c'est OK il faut nettoyer vos filtres.
Cordialement.
maclimatisation.com
Essayez d'enlever vos filtres et faites l'essai. Si c'est OK il faut nettoyer vos filtres.
Cordialement.
maclimatisation.com
04 février 2022 à 17:47

Bonjour.
La led 301 se situe sur le groupe extérieur.
Dites le nombre de clignotements et le cas échéant des autres diodes.
Cordialement.
maclimatisation.com
La led 301 se situe sur le groupe extérieur.
Dites le nombre de clignotements et le cas échéant des autres diodes.
Cordialement.
maclimatisation.com
03 février 2022 à 11:02

Bonjour.
Honnêtement je ne pourrai me prononcer car je ne connais pas ce produit.
Mais comme dit avant un système prévu pour fonctionner avec un fluide non inflammable peut-il fonctionner avec ce genre de produit.
Perso je ne m'y aventurerai pas.
Cordialement.
maclimatisation.com
Honnêtement je ne pourrai me prononcer car je ne connais pas ce produit.
Mais comme dit avant un système prévu pour fonctionner avec un fluide non inflammable peut-il fonctionner avec ce genre de produit.
Perso je ne m'y aventurerai pas.
Cordialement.
maclimatisation.com
02 février 2022 à 17:48

Bonjour.
Votre code défaut dit :
Équipement électrique extérieur défectueux
Contrôlez le clignotement de la diode électrique extérieure (LD301)
Cordialement.
maclimatisation.com
Votre code défaut dit :
Équipement électrique extérieur défectueux
Contrôlez le clignotement de la diode électrique extérieure (LD301)
Cordialement.
maclimatisation.com
02 février 2022 à 17:14

Bonjour.
Pour info.
Les systèmes R410A ne sont pas conçus pour fonctionner avec un réfrigérant inflammable et nécessiteraient des modifications importantes et une validation en laboratoire pour confirmer que le niveau de sécurité a été augmenté à un niveau satisfaisant aux exigences des normes internationales établies pour les systèmes utilisant le R32.
Ce ne sont pas seulement les composants électriques qui doivent être conformes aux exigences de sécurité obligatoires (c'est-à-dire AS/NZS 60335.2.40) pour le réfrigérant utilisé, c'est l'ensemble du climatiseur. Cela inclut les températures de surface, les instructions d'utilisation et d'installation, les marquages et les étiquettes d'avertissement, la résistance mécanique, etc. Toute personne effectuant une conversion ou une modification assume les responsabilités du concepteur/fabricant et doit donc certifier que le produit modifié est conforme à tous les codes et normes applicables. .
La conformité à AS/NZS 60335.2.40 ne peut être vérifiée que par des tests physiques en laboratoire et AS/NZS 5149.1:2016 a des exigences de limite de charge de réfrigérant.
Par conséquent, il est difficile pour un technicien de confirmer la conformité.
Cordialement
maclimatisation.com
Pour info.
Les systèmes R410A ne sont pas conçus pour fonctionner avec un réfrigérant inflammable et nécessiteraient des modifications importantes et une validation en laboratoire pour confirmer que le niveau de sécurité a été augmenté à un niveau satisfaisant aux exigences des normes internationales établies pour les systèmes utilisant le R32.
Ce ne sont pas seulement les composants électriques qui doivent être conformes aux exigences de sécurité obligatoires (c'est-à-dire AS/NZS 60335.2.40) pour le réfrigérant utilisé, c'est l'ensemble du climatiseur. Cela inclut les températures de surface, les instructions d'utilisation et d'installation, les marquages et les étiquettes d'avertissement, la résistance mécanique, etc. Toute personne effectuant une conversion ou une modification assume les responsabilités du concepteur/fabricant et doit donc certifier que le produit modifié est conforme à tous les codes et normes applicables. .
La conformité à AS/NZS 60335.2.40 ne peut être vérifiée que par des tests physiques en laboratoire et AS/NZS 5149.1:2016 a des exigences de limite de charge de réfrigérant.
Par conséquent, il est difficile pour un technicien de confirmer la conformité.
Cordialement
maclimatisation.com
02 février 2022 à 16:33

Re,
Je rajouterai ceci : est principalement pour la protection de la planète en arrêtant de détruire la couche d'ozone.
Cordialement.
maclimatisation.com
Je rajouterai ceci : est principalement pour la protection de la planète en arrêtant de détruire la couche d'ozone.
Cordialement.
maclimatisation.com
02 février 2022 à 08:33

Bonjour Marium,
La vente et la manipulation des fluides est réglementée :
"Les sanctions pour les distributeurs d’équipements seront définies par l’état français dans le décret à paraître à la mi-20. Non respect des interdictions : Maximum 2 ans d’emprisonnement et 75000 € d’amende
Vente de fluide en emballages jetables, non reprise sans frais supplémentaires et retraitement de fluides usagés ou de leurs emballages: Contravention de 5e classe (1500 € doublée en cas de récidive) par infraction.
Cession de fluide à un opérateur n’ayant pas d’AdC, non transmission des déclarations annuelles à l’ADEME : Contravention de 3e classe (450 €) par infraction."
Cordialement.
maclimatisation.com
La vente et la manipulation des fluides est réglementée :

"Les sanctions pour les distributeurs d’équipements seront définies par l’état français dans le décret à paraître à la mi-20. Non respect des interdictions : Maximum 2 ans d’emprisonnement et 75000 € d’amende
Vente de fluide en emballages jetables, non reprise sans frais supplémentaires et retraitement de fluides usagés ou de leurs emballages: Contravention de 5e classe (1500 € doublée en cas de récidive) par infraction.
Cession de fluide à un opérateur n’ayant pas d’AdC, non transmission des déclarations annuelles à l’ADEME : Contravention de 3e classe (450 €) par infraction."
Cordialement.
maclimatisation.com
02 février 2022 à 08:25

Bonjour,
A priori vous n'êtes pas agréé, car vous sauriez que renverser le bouteille ne vous permet pas de remplir en liquide. Le fluide sort de la bouteille en gaz. Pour le transformer en phase liquide il faut passer par une station de récupération.
Bref avant qu'il ne vous arrive un accident irréversible brulure, perte d'un œil, explosion, laissez tomber et faites appel à un pro.
Cordialement.
maclimatisation.com
A priori vous n'êtes pas agréé, car vous sauriez que renverser le bouteille ne vous permet pas de remplir en liquide. Le fluide sort de la bouteille en gaz. Pour le transformer en phase liquide il faut passer par une station de récupération.
Bref avant qu'il ne vous arrive un accident irréversible brulure, perte d'un œil, explosion, laissez tomber et faites appel à un pro.
Cordialement.
maclimatisation.com
01 février 2022 à 19:39

Bonjour.
Et non Laglass un fluide composite comme le R410 se charge au poids et non à la pression peu importe qu'il y ait électronique ou non.
On faisait la charge à la pression avec le R22 qui est un fluide pur.
Cordialement.
maclimatisation.com
Et non Laglass un fluide composite comme le R410 se charge au poids et non à la pression peu importe qu'il y ait électronique ou non.
On faisait la charge à la pression avec le R22 qui est un fluide pur.

Cordialement.
maclimatisation.com
01 février 2022 à 12:27

Bonjour,
Lorsque votre clim s'arrête, y a-t-il un témoin qui clignote sur le split ?
Si oui prenez votre télécommande et appuyez 5s sur Cancel.
La température va disparaitre est apparaître 00. Appuyez ensuite sur cancel jusqu'à vous entendiez un bip long.
Faites le tour complet pour savoir s'il n'y a pas d'autre code erreur.
Ensuite communiquez-nous le ou les codes.
Cordialement.
maclimatisation.com
Lorsque votre clim s'arrête, y a-t-il un témoin qui clignote sur le split ?
Si oui prenez votre télécommande et appuyez 5s sur Cancel.
La température va disparaitre est apparaître 00. Appuyez ensuite sur cancel jusqu'à vous entendiez un bip long.
Faites le tour complet pour savoir s'il n'y a pas d'autre code erreur.
Ensuite communiquez-nous le ou les codes.
Cordialement.
maclimatisation.com
31 janvier 2022 à 12:52

Bonjour.
J'ai déjà rencontré ce problème.
Dans mon cas cela venait d'une mauvaise installation d'un confrère.
En effet le plenum de sortie qui comportait cinq sorties n'avait été utilisé que sur trois sorties avec des rajouts de T ou Y pour alimenter six pièces.
De plus les gaines n'étaient pas correctement tendues et lorsque l'on demandait du froid l'humidité stagnait et se déposait dans les coudes. De ce fait l'eau stagnante dans les gaines a mis en court circuit les platines électroniques et moteur de ventilation.
Résultat tout à changer. Faites intervenir très rapidement.
Cordialement.
maclimatisation.com
J'ai déjà rencontré ce problème.
Dans mon cas cela venait d'une mauvaise installation d'un confrère.
En effet le plenum de sortie qui comportait cinq sorties n'avait été utilisé que sur trois sorties avec des rajouts de T ou Y pour alimenter six pièces.
De plus les gaines n'étaient pas correctement tendues et lorsque l'on demandait du froid l'humidité stagnait et se déposait dans les coudes. De ce fait l'eau stagnante dans les gaines a mis en court circuit les platines électroniques et moteur de ventilation.
Résultat tout à changer. Faites intervenir très rapidement.
Cordialement.
maclimatisation.com
31 janvier 2022 à 12:47

Bonjour PL.
C'est comme avec une chaudière si elle est en panne plus de chauffage et plus d'eau chaude.
Il faut naturellement qu'un bilan thermique soit effectué et que celui-ci soit mis en corrélation avec la puissance fournie et vos températures hivernales.
Mise à part cela je pose sur Mitsubishi Electric depuis 2001 et j'ai dû changer 3 compresseurs sous garantie. Donc très fiable.
Cordialement.
maclimatisation.com
C'est comme avec une chaudière si elle est en panne plus de chauffage et plus d'eau chaude.

Il faut naturellement qu'un bilan thermique soit effectué et que celui-ci soit mis en corrélation avec la puissance fournie et vos températures hivernales.
Mise à part cela je pose sur Mitsubishi Electric depuis 2001 et j'ai dû changer 3 compresseurs sous garantie. Donc très fiable.
Cordialement.
maclimatisation.com
29 janvier 2022 à 14:51

Bonjour.
La maison a été rénovée complétement avoir une bonne isolation il y a 4 ans, j'en doute pas mais vous ne serez jamais avec une maison rénovée avec une norme BBC.
Vous avez une installation sous dimensionnée.
De ce fait la machine force et prend en givre plus rapidement.
Votre installation correspond au besoin d'une installation BBC dans votre secteur.
Cordialement.
maclimatisation.com
La maison a été rénovée complétement avoir une bonne isolation il y a 4 ans, j'en doute pas mais vous ne serez jamais avec une maison rénovée avec une norme BBC.
Vous avez une installation sous dimensionnée.
De ce fait la machine force et prend en givre plus rapidement.
Votre installation correspond au besoin d'une installation BBC dans votre secteur.
Cordialement.
maclimatisation.com
27 janvier 2022 à 19:40

Bonjour.
Vous ne répondez que partiellement aux questions ?
Date de construction ? Secteur géographique ? maison individuelle ou immeuble ?
Les résultats sont très différents. En effet prenons plusieurs exemples :
1/ Région froide -15°C hiver maison individuelle construite entre 1974 à 1982 et vous demandez 20°C vous aurez un besoin de chauffage pour votre maison de 8,330kW votre clim va vous fournir 5,800kW par +7°C et 3,710Kw par -5°C. Donc matériel sous dimensionné.
2/Région du sud -5°C hiver maison construite entre 2001 à 2006 et on demande 20°C.
Là vos besoins seront de 3,400kW. Là le matériel sera correctement dimensionné.
Cordialement.
maclimatisation.com
Vous ne répondez que partiellement aux questions ?
Date de construction ? Secteur géographique ? maison individuelle ou immeuble ?
Les résultats sont très différents. En effet prenons plusieurs exemples :
1/ Région froide -15°C hiver maison individuelle construite entre 1974 à 1982 et vous demandez 20°C vous aurez un besoin de chauffage pour votre maison de 8,330kW votre clim va vous fournir 5,800kW par +7°C et 3,710Kw par -5°C. Donc matériel sous dimensionné.

2/Région du sud -5°C hiver maison construite entre 2001 à 2006 et on demande 20°C.
Là vos besoins seront de 3,400kW. Là le matériel sera correctement dimensionné.

Cordialement.
maclimatisation.com
27 janvier 2022 à 17:30

Bonjour.
Deux possibilités manque de fluide suite à une fuite ou sous dimensionnement.
Quel est le volume à chauffer ? Immeuble ou maison individuelle ? De quand date la construction ?
Cordialement.
maclimatisation.com
Deux possibilités manque de fluide suite à une fuite ou sous dimensionnement.
Quel est le volume à chauffer ? Immeuble ou maison individuelle ? De quand date la construction ?
Cordialement.
maclimatisation.com
27 janvier 2022 à 08:17

Bonjour.
Déjà comment a été faite l'étude de vos besoins ?
On va donc commencer par là.
Date de construction de votre habitation ?
Est ce que des travaux d'isolation ont été fait : vitrage, comble etc... ?
Quelles est le volume à chauffer ?
Car je peut me tromper mais je pense à un sous dimensionnement.
Cordialement.
maclimatisation.com
Déjà comment a été faite l'étude de vos besoins ?
On va donc commencer par là.
Date de construction de votre habitation ?
Est ce que des travaux d'isolation ont été fait : vitrage, comble etc... ?
Quelles est le volume à chauffer ?
Car je peut me tromper mais je pense à un sous dimensionnement.
Cordialement.
maclimatisation.com
25 janvier 2022 à 17:09

Bonjour,
Il faut récupérer le fluide pour le peser. Voilà la seule solution. Un manomètre comme déjà dit maintes fois n'est pas une jauge.
Cela donne la relation pression température.
Cordialement.
maclimatisation.com
Il faut récupérer le fluide pour le peser. Voilà la seule solution. Un manomètre comme déjà dit maintes fois n'est pas une jauge.
Cela donne la relation pression température.
Cordialement.
maclimatisation.com
23 janvier 2022 à 20:33

Bonjour,
Il est possible que vous ayez une micro fuite et donc un manque de fluide. Mais il faut voir sur place. Faites appel à votre installateur.
Cordialement.
maclimatisation.com
Il est possible que vous ayez une micro fuite et donc un manque de fluide. Mais il faut voir sur place. Faites appel à votre installateur.
Cordialement.
maclimatisation.com
23 janvier 2022 à 20:30

Bonjour.
Sur le principe je suis d'accord avec tam.
Par ailleurs on ne rajoute pas du fluide comme cela au pifomètre. On récupère le fluide et on le pèse. Ensuite on regarde les préconisations du constructeur. Votre machine est préchargé de 2,600Kgs de R32 pour une longueur minimum de 5ML et maximum de 30ML.
Donc d'où sortent ses 300grs.
Bref exigez que devant vous il récupère le fluide et le pèse. Si il y a moins que 2,600Kgs il a l'OBLIGATION de rechercher la fuite et la réparer. Certaines fois cela peut venir uniquement d'une valve de service fuyarde donc on la change. Puis on refait un tirage au vide et on rempli la machine avec la quantité préconisé par le constructeur.
Cordialement.
maclimatisation.com
Sur le principe je suis d'accord avec tam.
Par ailleurs on ne rajoute pas du fluide comme cela au pifomètre. On récupère le fluide et on le pèse. Ensuite on regarde les préconisations du constructeur. Votre machine est préchargé de 2,600Kgs de R32 pour une longueur minimum de 5ML et maximum de 30ML.
Donc d'où sortent ses 300grs.
Bref exigez que devant vous il récupère le fluide et le pèse. Si il y a moins que 2,600Kgs il a l'OBLIGATION de rechercher la fuite et la réparer. Certaines fois cela peut venir uniquement d'une valve de service fuyarde donc on la change. Puis on refait un tirage au vide et on rempli la machine avec la quantité préconisé par le constructeur.
Cordialement.
maclimatisation.com
20 janvier 2022 à 15:47

Re,
Je viens de voir qu'effectivement F3 serait susceptible d'être une erreur chez Daikin.
http://drdaikin.com/Home/Error/F3
Cordialement.
maclimatisation.com
Je viens de voir qu'effectivement F3 serait susceptible d'être une erreur chez Daikin.
http://drdaikin.com/Home/Error/F3
Cordialement.
maclimatisation.com
20 janvier 2022 à 12:03

Bonjour,
Votre problème ne vient, a priori, pas de votre machine Daikin ; mais de la régulation Airzone. Le code F3 est une puissance de ventilation.
Voyez avec Airzone, vous trouverez leurs coordonnées sur le net.
Cordialement.
Votre problème ne vient, a priori, pas de votre machine Daikin ; mais de la régulation Airzone. Le code F3 est une puissance de ventilation.
Voyez avec Airzone, vous trouverez leurs coordonnées sur le net.
Cordialement.
20 janvier 2022 à 11:54

Bonjour,
Votre code erreur dit :
"VITESSE DE ROTATION ANORMALEMENT FAIBLE DU COMPRESSEUR - problème DE SYNCHRONISATION"
POINTS PRINCIPAUX A VÉRIFIER
- Carte ISPM (inverter) (80% des cas)
- Compresseur (20% des cas).
Ensuite procéder comme suit sous tension vérifier N1 - P1 et N1 - P2 => 340 - 380 V
Groupe extérieur sous + ET - => 220 VCC REMPLACER ISPM
Hors tension Testeur en mode test diode.
Borne + sur N1 :
N1-U N1-V N1-W => 350 - 450 mV
Borne - sur N1 :
N1-U N1-V N1-W => infini
Borne + sur P1 :
P1-U P1-V P1-W => infini
Borne - sur P1 :
P1-U P1-V P1-W => 350 - 450 mV
Borne + sur P2 :
P2-U P2-V P2-W => infini
Borne - sur P2
P2-U P2-V P2-W => 350 - 450 m
Puis vérification compresseur.
Avec 1 ohm sur vos enroulements compresseur cela est déjà bon signe pour votre compresseur.
Il convient maintenant de vérifier si au moins un enroulement est à la terre sinon remplacer le compresseur.
Le compresseur peut aussi être bloqué mécaniquement.
Si après avoir changé la carte ISPM et le compresseur il y a toujours un clignotement 3 ou 4 fois, alors remplacer la carte principale (carte verte avec les LED).
Bon courage.
Cordialement.
maclimatisation.com
Votre code erreur dit :
"VITESSE DE ROTATION ANORMALEMENT FAIBLE DU COMPRESSEUR - problème DE SYNCHRONISATION"
POINTS PRINCIPAUX A VÉRIFIER
- Carte ISPM (inverter) (80% des cas)
- Compresseur (20% des cas).
Ensuite procéder comme suit sous tension vérifier N1 - P1 et N1 - P2 => 340 - 380 V
Groupe extérieur sous + ET - => 220 VCC REMPLACER ISPM
Hors tension Testeur en mode test diode.
Borne + sur N1 :
N1-U N1-V N1-W => 350 - 450 mV
Borne - sur N1 :
N1-U N1-V N1-W => infini
Borne + sur P1 :
P1-U P1-V P1-W => infini
Borne - sur P1 :
P1-U P1-V P1-W => 350 - 450 mV
Borne + sur P2 :
P2-U P2-V P2-W => infini
Borne - sur P2
P2-U P2-V P2-W => 350 - 450 m
Puis vérification compresseur.
Avec 1 ohm sur vos enroulements compresseur cela est déjà bon signe pour votre compresseur.
Il convient maintenant de vérifier si au moins un enroulement est à la terre sinon remplacer le compresseur.
Le compresseur peut aussi être bloqué mécaniquement.
Si après avoir changé la carte ISPM et le compresseur il y a toujours un clignotement 3 ou 4 fois, alors remplacer la carte principale (carte verte avec les LED).
Bon courage.
Cordialement.
maclimatisation.com
19 janvier 2022 à 20:47

Bonjour.
Je connais bien ce genre de climatiseur et je ne suis pas comme vous un ignare dans ce domaine.
Je travaille depuis plus de 21 ans sur ce genre de matériel.
Bref débrouillez-vous tout seul et surtout restez bien sûr de vos bêtises.
maclimatisation.com
Je connais bien ce genre de climatiseur et je ne suis pas comme vous un ignare dans ce domaine.
Je travaille depuis plus de 21 ans sur ce genre de matériel.
Bref débrouillez-vous tout seul et surtout restez bien sûr de vos bêtises.
maclimatisation.com
19 janvier 2022 à 18:59

Bonjour.
Il se peut que cela une mauvaise fixation de votre platine.
Pour ce qui est de la soufflerie d'une volute c'est bien la dernière chose à faire.
En effet en soufflant vous allez répandre dans votre pièce toutes les impuretés et éventuellement microbes.
Pour un nettoyage de la volute deux solutions :
1/ Dépose de cette dernière et nettoyage avec un produit vaisselle standard puis sécher et remonter
2/ Sans démontage.
Nettoyage en pression avec produit désinfectant. Nous les pros on ai équipé de bâche spécifique pour ce genre de travail.
Par ailleurs vous n'avez indiqué ni la marque, ni le modèle, ni l'ancienneté de votre installation.
Cordialement
maclimatisation.com
Il se peut que cela une mauvaise fixation de votre platine.
Pour ce qui est de la soufflerie d'une volute c'est bien la dernière chose à faire.
En effet en soufflant vous allez répandre dans votre pièce toutes les impuretés et éventuellement microbes.
Pour un nettoyage de la volute deux solutions :
1/ Dépose de cette dernière et nettoyage avec un produit vaisselle standard puis sécher et remonter
2/ Sans démontage.
Nettoyage en pression avec produit désinfectant. Nous les pros on ai équipé de bâche spécifique pour ce genre de travail.
Par ailleurs vous n'avez indiqué ni la marque, ni le modèle, ni l'ancienneté de votre installation.
Cordialement
maclimatisation.com
19 janvier 2022 à 15:39

Bonjour.
Le manomètre n'est pas un jauge mais indique une pression qu'il faut mettre en relation avec la température ambiante.
Ceci nous sert, à nous techniciens, à déterminer quel est le fluide présent dans la machine quand il n'y a plus d'étiquette.
C'est ce que l'on appelle la relation pression température.
Bref il suffit qu'il y est une quantité infime de fluide pour avoir une pression.
Vous n'êtes pas technicien climatisation ou frigoriste donc faites appel à un pro.
Cordialement.
maclimatisation.com
Le manomètre n'est pas un jauge mais indique une pression qu'il faut mettre en relation avec la température ambiante.
Ceci nous sert, à nous techniciens, à déterminer quel est le fluide présent dans la machine quand il n'y a plus d'étiquette.
C'est ce que l'on appelle la relation pression température.
Bref il suffit qu'il y est une quantité infime de fluide pour avoir une pression.
Vous n'êtes pas technicien climatisation ou frigoriste donc faites appel à un pro.
Cordialement.
maclimatisation.com
19 janvier 2022 à 15:32

Re,
Oui cela est possible qu'une électrovanne soit défaillante, mais lors d'un manque de fluide cela peut fonctionner par certaines températures extérieures et lorsque ces dernières descendent, le manque se fait alors ressentir.
Lors d'un manque de fluide les tuyauteries auront tendance à se prendre en givre.
Cordialement.
maclimatisation.com
Oui cela est possible qu'une électrovanne soit défaillante, mais lors d'un manque de fluide cela peut fonctionner par certaines températures extérieures et lorsque ces dernières descendent, le manque se fait alors ressentir.
Lors d'un manque de fluide les tuyauteries auront tendance à se prendre en givre.
Cordialement.
maclimatisation.com
17 janvier 2022 à 19:37

Bonjour.
Pour démonter la vanne 4 voies il faut récupérer le fluide et d’ébraser.
Lorsque je vous ai décrit les possibilités vous n'en tenez même pas compte.
Vous voulez jouer à l'apprenti sorcier avec à la clé risque de brûlures graves aux mains, risque de perte d'un œil.
Réservez dès maintenant un lit dans l'hôpital le plus proche.
Cordialement.
maclimatisation.com
Pour démonter la vanne 4 voies il faut récupérer le fluide et d’ébraser.
Lorsque je vous ai décrit les possibilités vous n'en tenez même pas compte.
Vous voulez jouer à l'apprenti sorcier avec à la clé risque de brûlures graves aux mains, risque de perte d'un œil.
Réservez dès maintenant un lit dans l'hôpital le plus proche.
Cordialement.
maclimatisation.com
17 janvier 2022 à 18:51

Bonjour.
Cela peut venir :
- Manque de fluide
- Vanne d'arrêt fermée
- Tuyauterie de réfrigérant obstruée.
Cordialement.
maclimatisation.com
Cela peut venir :
- Manque de fluide
- Vanne d'arrêt fermée
- Tuyauterie de réfrigérant obstruée.
Cordialement.
maclimatisation.com
17 janvier 2022 à 18:45

Re.
Désolé j'ai fait une faute de frappe les réfs sont MAC-567IF-E
Désolé j'ai fait une faute de frappe les réfs sont MAC-567IF-E
17 janvier 2022 à 18:30

Bonsoir.
Les références que vous mentionnez ne figure pas, à ma connaissance chez Mitsubishi Electric en effet les bonnes références sont MAC-5671IF-E (sans le B).
Où avez-vous acheté ce module ?
Cordialement.
maclimatisation.com
Les références que vous mentionnez ne figure pas, à ma connaissance chez Mitsubishi Electric en effet les bonnes références sont MAC-5671IF-E (sans le B).
Où avez-vous acheté ce module ?
Cordialement.
maclimatisation.com
17 janvier 2022 à 18:29

Bonjour.
Ce que vous montrez en photo ressemble fort à une électrovanne qui commande l'ouverture et la fermeture du circuit.
Par ailleurs une une V4V à moitié bloqué est plus qu'improbable (perso jamais vu en vingt ans).
Je pencherai plus vers d'autres diagnostics comme :
- machine n'étant pas prévue pour de grand froid, dans ce cas grosse prise en glace.
- insuffisance de fluide suite à une micro fuite.
- échangeur et/ou filtres sales.
- machine sous dimensionnée.
Pour le contrôle de la température où est-ce que vous la prenez ? Car celle-ci est prise par l'appareil à sa hauteur.
Donc comme la chaleur monte il est normal d'avoir plus chaud au plafond qu'en bas.
Cordialement.
maclimatisation.com
Ce que vous montrez en photo ressemble fort à une électrovanne qui commande l'ouverture et la fermeture du circuit.
Par ailleurs une une V4V à moitié bloqué est plus qu'improbable (perso jamais vu en vingt ans).
Je pencherai plus vers d'autres diagnostics comme :
- machine n'étant pas prévue pour de grand froid, dans ce cas grosse prise en glace.
- insuffisance de fluide suite à une micro fuite.
- échangeur et/ou filtres sales.
- machine sous dimensionnée.
Pour le contrôle de la température où est-ce que vous la prenez ? Car celle-ci est prise par l'appareil à sa hauteur.
Donc comme la chaleur monte il est normal d'avoir plus chaud au plafond qu'en bas.
Cordialement.
maclimatisation.com
17 janvier 2022 à 10:13

Bonjour.
Dans les deux enregistrements je m'orienterez vers un mauvais centrage du ventilateur.
Cordialement.
maclimatisation.com
Dans les deux enregistrements je m'orienterez vers un mauvais centrage du ventilateur.
Cordialement.
maclimatisation.com
16 janvier 2022 à 11:35

Bonjour.
Vu la prise en glace de votre groupe extérieur je vois deux possibilités :
- Soit un sous dimensionnement de l'installation.
- Soit un manque de fluide.
Cordialement.
maclimatisation.com
Vu la prise en glace de votre groupe extérieur je vois deux possibilités :
- Soit un sous dimensionnement de l'installation.
- Soit un manque de fluide.
Cordialement.
maclimatisation.com
16 janvier 2022 à 11:11

Bonjour,
Comme vous ne possédez pas de check inverter il va falloir tester votre carte si alimentée en monophasé comme suit :
Entre l'arrivée sur la carte et le noise filter 240V continu
Puis entre le noise filter et le pont de diode 240V continu
Puis entre le pont de diode et l'IPM 360V en alternatif
Puis de l'IPM au compresser 130V en continu sur chaque branchement.
Cordialement.
maclimatisation.com
Comme vous ne possédez pas de check inverter il va falloir tester votre carte si alimentée en monophasé comme suit :
Entre l'arrivée sur la carte et le noise filter 240V continu
Puis entre le noise filter et le pont de diode 240V continu
Puis entre le pont de diode et l'IPM 360V en alternatif
Puis de l'IPM au compresser 130V en continu sur chaque branchement.
Cordialement.
maclimatisation.com
15 janvier 2022 à 14:21

Bonjour,
C'est ce qui arrive fréquemment avec des produits chinois.
Si vous recherchez sur la toile il y a énormément de gens dans votre cas.
Bref êtes-vous sûr que cela vient de la sonde ? Que dit exactement votre code erreur ?
Comment la PAC se comporte t-elle (démarrage, arrêt, durée de fonctionnement) ?
Cordialement.
maclimatisation.com
C'est ce qui arrive fréquemment avec des produits chinois.
Si vous recherchez sur la toile il y a énormément de gens dans votre cas.
Bref êtes-vous sûr que cela vient de la sonde ? Que dit exactement votre code erreur ?
Comment la PAC se comporte t-elle (démarrage, arrêt, durée de fonctionnement) ?
Cordialement.
maclimatisation.com
15 janvier 2022 à 07:29

Bonjour Tam,
Si c'était un encrassement de la volute, cette dernière soufflerait peu mais du chaud.
Alors qu'ici il est décrit un souffle à température ambiante.
Cordialement.
maclimatisation.com
Si c'était un encrassement de la volute, cette dernière soufflerait peu mais du chaud.
Alors qu'ici il est décrit un souffle à température ambiante.
Cordialement.
maclimatisation.com
09 janvier 2022 à 18:53

Bonjour,
La nature du dysfonctionnement code A5 est :
"Commande de haute pression en mode chauffage, commande de protection antigel en mode rafraîchissement"
et
la cause potentielle :
"Obstruction du filtre à air de l'unité intérieure et court-circuit Thermistance de l'échangeur de chaleur de l'unité intérieure défectueuse".
Par rapport à votre description je m'orienterai dans un premier temps vers la vérification de la quantité de fluide.
Pour cela faites appel à un pro.
Cordialement.
maclimatisation.com
La nature du dysfonctionnement code A5 est :
"Commande de haute pression en mode chauffage, commande de protection antigel en mode rafraîchissement"
et
la cause potentielle :
"Obstruction du filtre à air de l'unité intérieure et court-circuit Thermistance de l'échangeur de chaleur de l'unité intérieure défectueuse".
Par rapport à votre description je m'orienterai dans un premier temps vers la vérification de la quantité de fluide.
Pour cela faites appel à un pro.
Cordialement.
maclimatisation.com
09 janvier 2022 à 17:18

Bonjour.
Pour moi la puissance de votre machine est insuffisante.
En effet si l'on prend un calcul basique de déperdition et que nous nous basons sur une RT 2005 (maison construite entre 2007 et 2012) nous avons le calcul suivant :
450M3 X 0,75W coef RT 2005 X 35 (20°C int. par - 15°C ext.) = 11812,50W soit 11Kw800.
Si nous prenons en compte les déperditions des machines inverter à -15°C soit 50% il nous faudra une machine ayant une puissance nominale de 11,800/0,50 = 23,600Kw.
De plus faire fonctionner un poêle en même temps risque de poser problème. En effet le poêle a une combustion avec une flamme vive qui elle a besoin d'oxygène, la clim elle va prendre l'air afin de le réchauffer et cela peut de temps à autre poser problème.
Cordialement
maclimatisation.com
Pour moi la puissance de votre machine est insuffisante.
En effet si l'on prend un calcul basique de déperdition et que nous nous basons sur une RT 2005 (maison construite entre 2007 et 2012) nous avons le calcul suivant :
450M3 X 0,75W coef RT 2005 X 35 (20°C int. par - 15°C ext.) = 11812,50W soit 11Kw800.
Si nous prenons en compte les déperditions des machines inverter à -15°C soit 50% il nous faudra une machine ayant une puissance nominale de 11,800/0,50 = 23,600Kw.
De plus faire fonctionner un poêle en même temps risque de poser problème. En effet le poêle a une combustion avec une flamme vive qui elle a besoin d'oxygène, la clim elle va prendre l'air afin de le réchauffer et cela peut de temps à autre poser problème.
Cordialement
maclimatisation.com
07 janvier 2022 à 08:05

Bonjour.
Si la température de la pièce lors de la demande était inférieure à 23°C, cela n'est pas un problème de fluide.
En effet vous aurions au minimum un delta de 20°C.
Je me pencherez soit sur la platine électronique soit sur le moteur.
Il se peut que vous ayez peut être un léger faux contact sur une fiche.
Essayez, en coupant au préalable le courant, de débrancher et rebrancher les fiches les une après les autres.
Cela pourra peut être résoudre votre problème.
Cordialement.
maclimatisation.com
Si la température de la pièce lors de la demande était inférieure à 23°C, cela n'est pas un problème de fluide.
En effet vous aurions au minimum un delta de 20°C.
Je me pencherez soit sur la platine électronique soit sur le moteur.
Il se peut que vous ayez peut être un léger faux contact sur une fiche.
Essayez, en coupant au préalable le courant, de débrancher et rebrancher les fiches les une après les autres.
Cela pourra peut être résoudre votre problème.
Cordialement.
maclimatisation.com
06 janvier 2022 à 18:49

Bonjour.
Augmenter la pression statique ne résoudra probablement pas vos problèmes de chauffage.
Il faut faire dans un premier temps un bilan thermique.
Volume à chauffer, ville ou village, maison intra muros ou extra muros etc...
Cordialement.
maclimatisation.com
Augmenter la pression statique ne résoudra probablement pas vos problèmes de chauffage.
Il faut faire dans un premier temps un bilan thermique.
Volume à chauffer, ville ou village, maison intra muros ou extra muros etc...
Cordialement.
maclimatisation.com
05 janvier 2022 à 19:37

Bonjour.
Pour un test on met en demande maxi en chaud et en puissance de ventilation maxi.
Cordialement.
maclimatisation.com
Pour un test on met en demande maxi en chaud et en puissance de ventilation maxi.
Cordialement.
maclimatisation.com
05 janvier 2022 à 18:58

Bonjour PL.
C'est la température en sortie de bouche ce soufflage. Il faut tenir compte de la longueur de la gaine et de son parcours.
Ensuite est-ce que la température a été prise sur un escabeau avec un thermomètre électronique ou détectée en visée d'en bas.
Un manque de fluide ne va pas agir sur la régularité du soufflage.
Cordialement.
maclimatisation.com
C'est la température en sortie de bouche ce soufflage. Il faut tenir compte de la longueur de la gaine et de son parcours.
Ensuite est-ce que la température a été prise sur un escabeau avec un thermomètre électronique ou détectée en visée d'en bas.
Un manque de fluide ne va pas agir sur la régularité du soufflage.
Cordialement.
maclimatisation.com
05 janvier 2022 à 17:43

Bonjour.
Oui cela peut venir de la platine qui commande la puissance de ventilation.
C'est pour cela que je disais problème électrique ou électronique.
Cordialement.
maclimatisation.com
Oui cela peut venir de la platine qui commande la puissance de ventilation.
C'est pour cela que je disais problème électrique ou électronique.
Cordialement.
maclimatisation.com
05 janvier 2022 à 16:51