FORUM CLIMATISATION

S'inscrire Aide

Profil du membre AAC

Rechercher dans le forum climatisation :
ou taper le n° d'une question pour y accéder directement
Je pose une nouvelle question :
Actuellement 10 022 questions dans le forum climatisation


Membre inscrit AAC sur le forum Climatisation

AAC
a posté 3 267 messages sur le forum Climatisation :


Multi-Forums

Bonjour,

Oui le dimensionnement est la puissance restituée en Kw en fonction de quelques paramètres tels que volume à traiter, situation géographique de l'habitation, date de construction, état d'isolation etc.
Par exemple votre habitation est des années 1990/2000, la hauteur plafond est de 2,50m, l'hiver la température descend à -8°C et vous désirez 21°C chez vous.
Vous aurez donc un besoin de :
(60m² X 2.50m) x coef déperdition 0,95w/m3 X (21+8) = 4132,50 W soit 4,132KW
Une climatisation standard d'une puissance nominale de chauffage de 3,5Kw froid fournira environ 4,200Kw chaud par +7°C.
Si l'on veut avoir le chauffage par -8°C, il nous faudra alors prendre une machine qui vous fournira 4,132/0,60 (performance à -10°C) soit 6,887 Kw chaud. Donc généralement vers une machine de 5kw froid.
Par ailleurs je ne conseillerai pas un monosplit dans votre logement. En effet vous allez avoir un inconfort certain. Même avec une bonne puissance, vous aurez du mal à faire la diffusion de l'air complet du volume à traiter. Car vous avez des restrictions de diffusion de l'air rétrécissement couloir et portes. Sans compter que les portes devront restées ouvertes en permanence.

Cordialement.
maclimatisation.com
08 mai 2022 à 12:20
forum consulter ce sujet Monosplit pour appartement T3 de 60m²

Bonjour.
Attention au dimensionnement surtout pour le mode chaud. En effet si vous êtes sous dimensionné votre unité extérieure va se prendre en glace dés qu'il va faire un peu froid.
De ce fait vous allez surconsommer et n'aurez pratiquement plus de production de chaud.

Cordialement.
maclimatisation.com
06 mai 2022 à 08:35
forum consulter ce sujet Monosplit pour appartement T3 de 60m²

Publicité

Bonjour.
Si installation disjonctée et qu'il y a un bruit, c'est forcément les trous qui sont mal ou pas bouchés. biggrin
Un split sans aucune alimentation ne peut faire du bruit.

Cordialement.
maclimatisation.com
01 mai 2022 à 17:50
forum consulter ce sujet Léger bruit splits climatiseur Daikin éteinte

Re.
Pour trouver quelqu'un sur votre secteur, demandez via :
https://confort.mitsubishielectric.fr/particulier/sav/reparateur-climatisation-pompe-a-chaleur

Cordialement.
maclimatisation.com
01 mai 2022 à 17:25
forum consulter ce sujet Clim Mitsubishi Zubadan 23kW unité extérieure ne s'allume pas

Bonjour.
Qu'affiche l'écran de la télécommande ?
01 mai 2022 à 17:23
forum consulter ce sujet Clim Mitsubishi Zubadan 23kW unité extérieure ne s'allume pas

Bonjour,

Il se peut que la version D ne soit pas compatible avec votre unité extérieure.
J'attendrai d'avoir l'avis de Mitsubishi Electric.
Par ailleurs quel appareil a testé l'électricien, l'unité intérieure ou l'unité extérieure ? A-t-il testé entre S1 et S2, là on doit avoir 230V et ce aussi bien sûr l'UE que sur l'UI.
Est-ce que la télécommande s'allume ?
Par ailleurs vérifier toute la connectique UE, UI, thermostat éventuellement.
Est ce que la configuration des commutateurs DIP a été vérifié ?
Est-ce qu'une carte mémoire SD a été introduite pour la conservation et la mise à jour du logiciel ?
Le cas échéant contacter Mitsubishi Electric afin qu'il vous dépêche un technicien agréé de votre secteur.
Compter environ dans les 400€ TTC + éventuellement frais de déplacement.
Perso je suis agréé et n'interviens qu'en région PACA.

Cordialement.
maclimatisation.com
01 mai 2022 à 16:10
forum consulter ce sujet Clim Mitsubishi Zubadan 23kW unité extérieure ne s'allume pas

Bonjour.
Il est possible que les matériels soient incompatibles.
Renseignez vous auprès de Mitsubishi Electric.
Si c'est le cas bon courage pour faire changer le matériel et compter un surcoût pour la dépose repose.
Vous pensiez peut-être faire des économies.

Bref bon courage pour la suite.
Cordialement.
maclimatisation.com
01 mai 2022 à 12:51
forum consulter ce sujet Clim Mitsubishi Zubadan 23kW unité extérieure ne s'allume pas

Bonjour.
Qui a fourni le matériel ? Si c'est l'installateur il doit le changer si non compatible, si c'est vous bon il faut vous faire changer le matériel.

Cordialement.
maclimatisation.com
01 mai 2022 à 10:39
forum consulter ce sujet Clim Mitsubishi Zubadan 23kW unité extérieure ne s'allume pas

Bonjour.

Déjà donner nous plus de renseignement avec les références des unités intérieures et extérieures.
Par ailleurs on ne retire jamais de fluide d'une machine sortie d'usine.
Par ailleurs les liaison entre unité intérieure et extérieure sont en 1,5mm et se passe avec un câble de 4G1.5.
Par ailleurs vérifier que les couleurs des branchements S1 S2 S3 sont identiques à l'intérieur et à l'extérieur.

Cordialement
maclimatisation.com
01 mai 2022 à 08:54
forum consulter ce sujet Clim Mitsubishi Zubadan 23kW unité extérieure ne s'allume pas

Bonjour.

A priori le technicien a bien vérifié 99;99% de la machine.
En effet si sous 40 bars à l'azote pas de fuite cela vient de l'endroit où il a branché son mano.
C'est à dire la prise de service qui à une valve Schrader.
Cette valve lorsqu'elle devient défectueuse laisser passer une infime partie de fluide et à terme manque de fluide pour la machine. Il fallait donc changer la valve Schrader (coût environ 1,50 à 2€)

Cordialement.
maclimatisation.com
09 avril 2022 à 09:28
forum consulter ce sujet Entretien clim Hitachi RAM-90HQ5 et consommation électrique

Bonsoir,
Avec les températures de soufflage que vous annoncez vous avez un manque de fluide.

Cordialement.
maclimatisation.com
07 avril 2022 à 20:49
forum consulter ce sujet Entretien clim Hitachi RAM-90HQ5 et consommation électrique

Bonjour.

Déjà Monsieur ne connait pas la politesse.
Maclimatisation.com est ma signature et je ne fais pas l'éloge de mes produits ou services.
Bien au contraire j'essaie d'aider les demandeurs du site.

Bref les produits dont vous faites la pub sur ce site sont des produits extrêmement bruyants. Bref à éviter.
Cordialement.
maclimatisation.com
05 avril 2022 à 19:27
forum consulter ce sujet Nouveau climatiseur mobile pour chambre de moins 10m²

Bonjour.

Depuis quand la pub est autorisée dans les posts ???
maclimatisation.com
05 avril 2022 à 19:05
forum consulter ce sujet Nouveau climatiseur mobile pour chambre de moins 10m²

Re.

Si il a rebouché de l'intérieur avec une bombe de mousse alors que la machine était en route, ne cherchez pas plus loin.
Il ne vous reste plus qu'à changer le capteur.

Cordialement.
maclimatisation.com
28 mars 2022 à 15:39
forum consulter ce sujet Clignotement 3 fois à gauche et une fois à droite clim Mitsubishi

Bonjour.

Vous devez changer le module de détection de fuite.
En effet vous avez du soit boucher le trou de l'intérieur soit nettoyer avec un vaporisateur contenant du gaz et cela a mis votre détecteur de fuite en action.
De ce fait il faut le changer. Cela est mentionné dans la notice d'installation.

Cordialement.
maclimatisation.com
28 mars 2022 à 13:18
forum consulter ce sujet Clignotement 3 fois à gauche et une fois à droite clim Mitsubishi

Bonjour.

Déjà quel est le fluide ? Car si R22 réparation interdite.
Est-ce que les joints de vos flexibles sont bons ?
Si fuite persistante refaite le dudgeon et serrer le à la clé dynamométrique.
Refaite un test à l'azote hydrogéné. Si cela est changer la ou les valves schrader, vérifier que les cordons de brasures du groupe extérieur ne soit pas corrodés.

Cordialement.
maclimatisation.com
27 mars 2022 à 11:47
forum consulter ce sujet Fuite de gaz sur climatiseur gainable LG

Bonjour,
P12 signifie : "Problème de moteur de ventilateur d'unité intérieure. Moteur du ventilateur de l'unité intérieure verrouillé. Connexions de câblage défectueuses du moteur du ventilateur de l'unité intérieure".

Cordialement.
maclimatisation.com
20 mars 2022 à 19:48
forum consulter ce sujet Code erreur Clim Panasonic

Bonjour.
Si vous avez une erreur température gaz de refoulement, c'est que vous avez un manque de fluide.
Il faut donc récupérer le fluide, mise sous pression pour recherche de fuite, réparation, tirage au vide et remplissage selon normes fabricant.

Cordialement.
maclimatisation.com
15 mars 2022 à 19:30
forum consulter ce sujet Panne gaz de refoulement trop élevé

Bonjour.

Déjà le modèle n'existe pas ou c'est le MSZ-SF20 ou c'est le MSZ-SF25.
A part cela vous avez très certainement réglé la ventilation sur le mode automatique.
Si le split est dans votre chambre mettez en position silence ou 1ere barre de ventilation.

Cordialement.
maclimatisation.com
14 mars 2022 à 19:40
forum consulter ce sujet Problème régulation clim Mitsubishi MSZ-SF23VE3-E1

Bonjour.

Cela ressemble fort à un manque de fluide suit à une fuite.
Faites vérifier par un pro.

Cordialement
maclimatisation.com
14 mars 2022 à 15:12
forum consulter ce sujet Entretien clim Hitachi RAM-90HQ5 et consommation électrique

Bonjour,
Défaillance du capteur de température ambiante d’intérieur.
Connexion de la borne non fiable, défaillance du capteur de température.

Bon courage avec cette marque.
Cordialement.
maclimatisation.com
13 mars 2022 à 20:18
forum consulter ce sujet Panne clim réversible Airton

Bonjour,
Cela peut venir de la carte électronique.
Il faudrait tester le compresseur et la carte.

Vous devez avoir les valeurs des tests sur votre documentation, ou autrement les rechercher par rapport à votre modèle chez le fabricant sur le net.

Cordialement.
maclimatisation.com
13 mars 2022 à 10:38
forum consulter ce sujet Code erreur 370 PAC Atlantic Excellia Duo

Oui, mais cela ne résoudra pas votre problème de chauffage.

Cordialement.
maclimatisation.com
12 mars 2022 à 20:04
forum consulter ce sujet Panne H6 Climatisation Daikin

Re,
Comment allez-vous recharger ?
maclimatisation.com
12 mars 2022 à 18:22
forum consulter ce sujet Panne H6 Climatisation Daikin

Bonjour.
Je confirme température trop haute pour du froid, vous devriez être proche de 0°C en soufflerie.
Donc problème de charge mais sous réserves de la carte PCB.

Cordialement.
maclimatisation.com
12 mars 2022 à 17:31
forum consulter ce sujet Panne H6 Climatisation Daikin

Bonjour.
Bien que la température de soufflage me paraisse haute, si le compresseur se met en route je m'orienterai vers un défaut de la carte PCB.

Cordialement.
maclimatisation.com
12 mars 2022 à 10:00
forum consulter ce sujet Panne H6 Climatisation Daikin

Bonjour.
Le code H6 signifie Dysfonctionnement provoqué par le capteur de détection de position.
Cela peut venir du câble ou contact du compresseur défectueux.

En mode froid vous devez avoir uniquement le ventilateur de l'unité intérieure qui fonctionne et le groupe extérieur doit être à l'arrêt.
Cordialement.
maclimatisation.com
11 mars 2022 à 16:51
forum consulter ce sujet Panne H6 Climatisation Daikin

Bonjour.
J'ai bien peur que cela vienne d'un dysfonctionnement du compresseur et qu'il faille à court terme changer ce dernier.
Vous pouvez essayer de couper l'alimentation de votre machine durant 10 à 15 minutes cela pourra peut être refonctionner correctement.
Mais le problème risque de revenir régulièrement jusqu'à la panne complète.

Cordialement.
maclimatisation.com
11 mars 2022 à 09:10
forum consulter ce sujet Code erreur 370 PAC Atlantic Excellia Duo

Bonjour dip23.

Vous faites complètement fausse route.
Le flotteur sert de contact pour mettre en route la pompe de relevage.
L'eau va s'accumuler et le flotteur va déclencher la pompe et l'arrêter lorsque le niveau est bas.
Autrement se serait l'inondation dans vos combles. Ensuite une pompe comme celle là qui tourne à sec grille.

Cordialement.
maclimatisation.com
11 mars 2022 à 08:35
forum consulter ce sujet Code A3 sur clim réversible Daikin unité intérieure FBQ100B7V3B

Bonjour.

La carte PCB alimente en électricité le flotteur qui sert d'interrupteur pour la pompe de relevage.
Cette dernière ayant tournée à vide est très certainement HS.
Changer la carte PCB est inutile. Je fait la demande et vous fait parvenir le devis pour la carte PCB.
Mais je répète que cela est inutile de la changer.

Cordialement.
maclimatisation.com
10 mars 2022 à 09:20
forum consulter ce sujet Code A3 sur clim réversible Daikin unité intérieure FBQ100B7V3B

Bonjour.
Vérifiez la thermistance en haut du compresseur.

Cordialement.
maclimatisation.com
09 mars 2022 à 10:44
forum consulter ce sujet Code erreur 8 sur pompe à chaleur air eau Hitachi

Bonjour.
La pompe de relevage est devenue défectueuse. Effectivement elle ne devrait pas fonctionner lorsqu'il n'a pas d'eau dedans.
J'ai bien reçu votre demande de devis et vous le fait parvenir dés que possible.

Cordialement.
maclimatisation.com
07 mars 2022 à 10:40
forum consulter ce sujet Code A3 sur clim réversible Daikin unité intérieure FBQ100B7V3B

Bonjour.

Il s'agit d'un problème de pompe de relevage qui a lâchée.
Il ne vous reste plus qu'à la changer.
Attention de travailler hors tension.

Cordialement.
maclimatisation.com
06 mars 2022 à 11:48
forum consulter ce sujet Code A3 sur clim réversible Daikin unité intérieure FBQ100B7V3B

Bonjour.

Votre circuit retour est trop chaud donc manque de fluide.

Cordialement.
maclimatisation.com
04 mars 2022 à 12:16
forum consulter ce sujet Climatisation Technibel code Erreur H6

Bonjour.

Oui vous êtes dans le vrai, je vais arrêter de répondre le Dimanche.
Le pire c'est que je fais ce genre d'intervention fréquemment (mais bien avec 20grs par ML supplémentaires).
Désolé de mon erreur répétée.

Cordialement.
maclimatisation.com
28 février 2022 à 08:16
forum consulter ce sujet Quantité gaz climatiseur Daikin

Oups désolé j'ai fait une erreur.

En effet vous avez 44ML -30ML = 14ML X 0,200Kg =2,800 Kgs soit une charge totale de 2,6Kgs + 2,800Kgs = 5,400Kgs.
Votre machine est prévu pour un maximum de 60ML.

Cordialement.
maclimatisation.com
27 février 2022 à 20:37
forum consulter ce sujet Quantité gaz climatiseur Daikin

Bonjour.

Votre plaque signalétique indique 2,6Kgs.
Cette charge est applicable jusqu'à 30ML. Vous avez, d'après votre plan, 44ML.
Donc il faut un complément de 0,800Kg X 0,200Kg soit 1,600Kg, soit une charge totale de 4kgs.

Cordialement.
maclimatisation.com
27 février 2022 à 20:33
forum consulter ce sujet Quantité gaz climatiseur Daikin

Bonjour,
Vous me parlez d'un code erreur sur l'unité extérieure donc il s'agit de la thermistance si situant sur les ailettes du groupe extérieur.

Cordialement.
maclimatisation.com
23 février 2022 à 19:58
forum consulter ce sujet Panne clim Mitsubishi MSZ-FH35VE et MUZ-FH35VEHZ

Re,
Il s'agit alors d'un problème de thermistance qui se situe sur les ailettes.

Cordialement.
maclimatisation.com
23 février 2022 à 14:47
forum consulter ce sujet Panne clim Mitsubishi MSZ-FH35VE et MUZ-FH35VEHZ

Bonjour.

Si votre code erreur sur l'unité intérieure est 3 clignotements puis rien pendant 2,5 secondes puis à nouveau 3 clignotements cela signifie :
"Le signal de rétroaction de la fréquence de rotation n'est pas émis pendant le fonctionnement du ventilateur intérieur"

Cela peut venir d'un problème du moteur de ventilateur de l'unité intérieure ou de la carte électronique.

Cordialement.
maclimatisation.com
23 février 2022 à 09:31
forum consulter ce sujet Panne clim Mitsubishi MSZ-FH35VE et MUZ-FH35VEHZ

Re.
Je pense que votre système à une thermostat qui sera précis de +/-0,3°C soit un écart de 0.6°C avec la température réelle.
Cordialement.
22 février 2022 à 20:46
forum consulter ce sujet Choix Koolnova ou Baillindustrie

Vous n'aurez jamais la même température en haut qu'en bas. C'est la physique.

Et vous n'aurez jamais une température aussi précise que vous désirez et ce avoir n'importe quel système de régulation.
Cordialement.
maclimatisation.com
22 février 2022 à 20:02
forum consulter ce sujet Choix Koolnova ou Baillindustrie

Re.
Dans le document partiel que vous fournissez il est mentionné 0.3K et non C°.
Donc voir le document complet serait bien.

Cordialement.
maclimatisation.com
22 février 2022 à 19:40
forum consulter ce sujet Choix Koolnova ou Baillindustrie

Re.
Dans votre cas l'amplitude est de 0,6°C et non de 0,3°C. De plus avez-vous la certification complète ?

Perso je dis impossible en effet lorsque vous aurez à hauteur d'homme 20°C vous aurez 23°C environ au plafond et cela reste de la physique quasiment incontournable.
C'est la raison pour laquelle les magasins GMS ont de gros ventilateurs aux plafonds pour rabattre l'air chaud en bas.

Cordialement.
maclimatisation.com
22 février 2022 à 19:34
forum consulter ce sujet Choix Koolnova ou Baillindustrie

Bonjour houston37.

Je suis d'accord avec PL un système de régulation pour un gainable avec un écart de 3°C soit +1,5°C ou -1,5°C est tout à fait normal et correct. Et non 6°C comme vous dites.

Par ailleurs je voudrais bien connaitre la certification sur laquelle vous vous basez pour Airzone avec +/-0,3°C.
En effet j'ai regardé leur certification et je n'ai rien trouvé de semblable.
Leur certification est d'ailleurs consultable à :
https://www.airzonefrance.fr/pro/certification-eu-bac/

Une régulation comme vous le prétendez est totalement impossible et ce sur n'importe quel type de chauffage.
Ne serait-ce que par la physique, le chaud monte et la stratification due à ce qui précède.

Après normalement vous devez pouvoir régler la pression statique qui réduira ou augmentera la puissance de ventilation.
Pour cela voyez votre notice ou demandez à votre installateur.
Cordialement.
maclimatisation.com
22 février 2022 à 18:56
forum consulter ce sujet Choix Koolnova ou Baillindustrie

Bonjour.
Votre problème vient soit d'une surintensité du compresseur, ou le compresseur n'a pas été détecté.
Cela peut venir :
- Carte d'unité extérieure
- La vanne d'arrêt est fermée
- Diminution de la puissance de l'alimentation
- Desserrement et/ou déconnexion ou inversion du câblage du compresseur.

Bref vérifier tout votre câblage allant à votre compresseur.
Cordialement.
maclimatisation.com
16 février 2022 à 18:17
forum consulter ce sujet UE clim Mitsubishi RP4VHA en défaut

Bonjour.

Pour savoir le modèle vous pouvez démonter le cache supérieur de l'unité extérieure et vous trouverez les coordonnées au verso, ou sur votre unité intérieure sur un côté ou en dessous.
De ce fait on pourra connaitre la charge et une réparation pourra être effectuée.

Cordialement.
maclimatisation.com
13 février 2022 à 12:53
forum consulter ce sujet Année modèle climatisation Hitachi

Bonsoir,
Si aucun code erreur je m'orienterai vers un manque de fluide. En effet si une machine est arrêtée longtemps vous avez la possibilité que le joint de la ou des valves schrader se dessèchent. De ce fait perte de fluide.

Cordialement.
maclimatisation.com
12 février 2022 à 19:23
forum consulter ce sujet Problème température soufflage UI multisplit Hitachi

Bonjour,
Quel est le code erreur de l'UE ?
maclimatisation.com
12 février 2022 à 18:26
forum consulter ce sujet Problème température soufflage UI multisplit Hitachi

Bonjour,
POINTS PRINCIPAUX A VÉRIFIER
Le microprocesseur ne peut pas atteindre les données de l'EEPROM
- REMPLACER LA CARTE PRINCIPALE (carte avec les LED 301 302 303 304)

Cordialement.
maclimatisation.com
09 février 2022 à 20:36
forum consulter ce sujet Code erreur clignote 13 fois sur clim Hitachi