AAC
a posté 3 287 messages sur le forum Climatisation :


Multi-Forums

Bonjour/

il ne faut pas simplement des informations d'un professionnel avec un certificat d'aptitude valide, il faut que le professionnel atteste et signe qu'il va faire la mise en service. Il engage sa responsabilité.

Cordialement.
maclimatisation.com
01 décembre 2024 à 08:22
forum consulter ce sujet Unité externe LG pour Artcool Gallery

Bonjour.

Oui mais la vente se fait en France.
Donc réglementation française.

Cordialement.
maclimatisation.com
30 novembre 2024 à 11:14
forum consulter ce sujet Unité externe LG pour Artcool Gallery

Publicité

Bonjour PL.

il est interdit de vendre une unité contenant du fluide frigorigène à une personne ne détenant pas d'attestation de capacité
Certain grossistes en ont fais les frais (très grosses amendes)
Perso lorsque je vend pas internet je demande obligatoirement le Cerfa sinon je ne vends pas.

Cordialement.
maclimatisation.com
30 novembre 2024 à 10:52
forum consulter ce sujet Unité externe LG pour Artcool Gallery

Bonjour PL.

Si cela fonctionne correctement en température normale et que cela se gatte lorsque les températures deviennent plus faible je verrai bien un sous dimensionnement.

Cordialement.
maclimatisation.com
29 novembre 2024 à 18:11
forum consulter ce sujet Climatiseur réversible ne souffle plus d’air chaud

Bonjour.

Sur les gainables la programmation d'usine est basée sur la température de reprise et la température de reprise de base est sur l'unité intérieure.
De ce fait si dans vos combles il fait admettons 5°C la machine va se mettre à fond pour réchauffer rapidement.
Demandez à votre installateur, ou téléphonez à Mitsubishi Electric, le réglage de la prise de température sur la commande filaire PAR40.

Cordialement
maclimatisation.com
29 novembre 2024 à 05:30
forum consulter ce sujet Problème consommation électrique Airzone clim Mitsubishi

Bonjour.

il est possible que se soit un manque de fluide ou tout simplement une puissance trop faible de votre appareil.
Quelle est le modèle de votre clim et le volume à traiter ?

Cordialement.
maclimatisation.com

29 novembre 2024 à 05:21
forum consulter ce sujet Climatiseur réversible ne souffle plus d’air chaud

Bonjour.

Dans un premier temps merci de nous dire si l'unité intérieure est bien une MSZ-AP35.
Si OK que fait l'unité intérieure lors de la mise en route ? Est-ce que les leds clignotent si oui combien de fois ?

En quel mode démarrer vous votre split ?
Vérifiez que vous n'ayez pas une programmation soit sur la télécommande soit sur le wifi
Je sais que je pose des questions bêtes mais sait on jamais.

Cordialement.
maclimatisation.com
28 novembre 2024 à 18:03
forum consulter ce sujet Clim Mitsubishi MUZ-AP35 compresseur démarre 3 secondes et coupe.

Bonjour.

Même en automatique la ventilation ne s'arrêtera pas, elle se soufflera en petite vitesse lorsque la température sera atteinte.

Cordialement.
maclimatisation.com
28 novembre 2024 à 17:41
forum consulter ce sujet Informations voyants clim Mitsubishi UI MSZ HRVF

Bonjour.

Sur cette gamme, un voyant indique que la machine est en marche, le deuxième s'éteint lorsque la température demandée est atteinte.
Attention la température est prise, lorsque vous êtes en face du split, à droite de celui ci.
Elle peut être trompée suivant la position du split, coté droit proche d'un retour de mur, hauteur d'un meuble en dessous du split.

Cordialement.
maclimatisation.com
28 novembre 2024 à 08:26
forum consulter ce sujet Informations voyants clim Mitsubishi UI MSZ HRVF

Bonjour.

OK avec PL mais il se peut que le récepteur infra rouge soit HS.
Pour le savoir il faut faire un test avec votre téléphone portable.
Vous vous mettez en mode photo et vous faites comme si vous allez prendre une photo de votre télécommande.
La télécommande devra être orienté vers l'objectif de votre téléphone.
Vous appuyez sur n'importe quelle touche de votre télécommande et vous devrez voir à ce moment une lumière sur votre portable. Si c'est le cas cela veut dire que la télécommande est fonctionnelle et que cela vient probablement du récepteur infra rouge du split.

Cordialement.
maclimatisation.com
27 novembre 2024 à 09:50
forum consulter ce sujet Réinitialiser télécommande Daikin BRC1D52

Bonjour.

Je viens de consulter la base pièces détachées Mitsubishi Electric France le moteur M211L9300 est disponible.
Voulez-vous que je demande un devis pour cette pièce ?

Cordialement.
maclimatisation.com
22 novembre 2024 à 17:01
forum consulter ce sujet Recherche moteur RC0J30-HA pour split Mitsubishi MFZ-KA25VA-E2

Bonjour PL.

D'accord avec vous dans le texte ils ne mentionnent pas l'ouverture de vannes frigorifiques.
Cela est bon pour des systèmes prêt à l'emploi sans aucune intervention sur le circuit frigo.

Cordialement.
maclimatisation.com
22 novembre 2024 à 10:41
forum consulter ce sujet Climatiseurs quels documents l'installateur doit-il fournir ?

Bonjour.
L'attestation n'est pas obligatoire pour les installations préchargées de moins de 2 Kw et dans la mesure où l'on n'intervient pas sur le circuit fluide.

Texte en vigueur :
"Article R543-78
Modifié par Décret n°2015-1790 du 28 décembre 2015 - art. 3
Tout détenteur d'équipement est tenu de faire procéder à sa charge en fluide frigorigène, à sa mise en service ou à toute autre opération réalisée sur cet équipement qui nécessite une intervention sur le circuit frigorifique par un opérateur disposant de l'attestation de capacité prévue à l'article R. 543-99 ou d'un certificat équivalent délivré dans un des États membres de l'Union européenne et traduit en français.

L'assemblage d'un équipement ou des circuits contenant ou conçus pour contenir des fluides frigorigènes, y compris l'opération au cours de laquelle les conduites de fluides frigorigènes sont connectées pour compléter un circuit frigorifique, est effectué par un opérateur disposant de l'attestation de capacité prévue à l'article R. 543-99 ou d'un certificat équivalent délivré dans un des États membres de l'Union européenne et traduit en français ou par une entreprise certifiée pour les opérations de brasage fort, brasage tendre ou soudure sous réserve que son activité soit encadrée par un opérateur disposant de l'attestation de capacité prévue à l'article R. 543-99 ou d'un certificat équivalent délivré dans un des États membres de l'Union européenne.

Toutefois, le recours à un opérateur n'est pas obligatoire pour la mise en service des équipements à circuit hermétique, préchargés en fluide frigorigène, contenant moins de deux kilogrammes de fluide dès lors que leur mise en service consiste exclusivement en un raccordement à des réseaux électrique, hydraulique ou aéraulique.

Le respect des dispositions du présent article est démontré par la remise d'une copie de l'attestation de capacité mentionnée à l'article R. 543-99 ou du certificat équivalent délivré dans un des États membres de l'Union européenne.
"

Cordialement.
maclimatisation.com
21 novembre 2024 à 20:51
forum consulter ce sujet Climatiseurs quels documents l'installateur doit-il fournir ?

Bonjour.

Déjà il nous faudrait les références complétés des unités intérieures et extérieures.
Ensuite quels sont les voyants qui clignotent et à quelles fréquences ?
Au bout de combien de temps après l'allumage cela se produit il ?
Est-ce que le ventilateur du groupe extérieur se met en route ?

Cordialement.
maclimatisation.com
21 novembre 2024 à 16:22
forum consulter ce sujet Panne climatiseur réversible Daikin

Bonjour.

Si votre installateur figure dans les opérateurs attestés c'est déjà très bien.
Pour l'assurance décennale il n'y a aucun problème car nous sommes obligé de la fournir pour être opérateurs agréés.
Mais cette dernière ne vous servira quasiment jamais, je l'espère pour vous car elle sert uniquement en cas de gros dégâts, court-circuit ayant entrainé la destruction de l'habitation, effondrement d'un plancher suite à un percement mal fait. Le reste des dégâts est couvert avec la RC.

Si l'installateur doit vous fournir le CERFA de mise en service, ce document peut être sur formulaire papier ou informatique.
En ce qui concerne l'autorisation de placer la clim, normalement cela vous incombe.
Bien que cela soit obligatoire dans certains cas, cette demande n'est quasiment jamais faite.

Attention en copropriété peut vous demander d'enlever votre unité extérieure dans certains cas.
Généralement on arrive toujours à un terrain d'entente.

Cordialement.
maclimatisation.com
21 novembre 2024 à 16:18
forum consulter ce sujet Climatiseurs quels documents l'installateur doit-il fournir ?

Bonjour.

Si vous voulez savoir si un pro est agréé allez sur ce lien : ademe.fr
Puis naviguer vers les fluides frigos.

Cordialement.
maclimatisation.com
21 novembre 2024 à 11:09
forum consulter ce sujet Climatiseurs quels documents l'installateur doit-il fournir ?

Bonjour,
Oui Dom-Aom d'accord avec vous, sauf s'il s'agit de deux mono splits. Cela n'est pas précisé.

Cordialement.
maclimatisation.com
19 novembre 2024 à 07:53
forum consulter ce sujet Panne d'un split sur les deux climatiseurs Daikin

Non l'unité intérieure ne régule pas la vitesse selon le nombre de bouches ouvertes, se sont deux éléments totalement différents. La partie commandée des bouches est actionnée via un thermostat et n'agit en rien sur la puissance de la ventilation.
18 novembre 2024 à 16:14
forum consulter ce sujet Climatiseurs installateur me dit que ma reprise n'est pas suffisante ?

Bonjour.

c'est la vitesse du ventilateur de l'unité intérieure qui va vous faire votre débit.
L'appareil n'a qu'un seul ventilateur et non un ventilateur par sortie.biggrin
18 novembre 2024 à 12:57
forum consulter ce sujet Climatiseurs installateur me dit que ma reprise n'est pas suffisante ?

Bonjour.

Je n'ai pas trouvé de grille 60X34 mais 60X40.
Cette dernière aura une reprise d'air entre 1080 et 1480m3/H.
Bien qu'un peu faible cette dernière devrait faire l'affaire dans des conditions normales d'utilisation.
Que vous ayez une bouche d'utilisée ou l'ensemble la machine sera à la même vitesse.
Cette dernière se règle via les paramètres de la télécommande.
Pour votre problème je penche plus vers un manque de fluide.
Soit par rapport à la longueurs des tuyauterie soit suite à une fuite lors de l'installation.
Demandez à votre installateur qu'il récupère le fluide pour le peser.

Cordialement.
maclimatisation.com
18 novembre 2024 à 06:22
forum consulter ce sujet Climatiseurs installateur me dit que ma reprise n'est pas suffisante ?

Bonjour,

Même si l'ensemble des bouches n'est pas utilisé l'unité intérieure débitera toujours plus ou moins fort. De ce fait si la machine n'a pas assez d'air à reprendre elle ne pourra fournir correctement. Quelle est la dimension de votre grille de reprise ?

Pour la distance c'est bien évident que c'est la distance entre l'unité intérieure et le groupe extérieur. biggrin
Cordialement.
maclimatisation.com
17 novembre 2024 à 11:13
forum consulter ce sujet Climatiseurs installateur me dit que ma reprise n'est pas suffisante ?

Bonjour,
Il faut que vous trouviez une entreprise qui fait les réparations de carte électronique.

Cordialement.
maclimatisation.com.
16 novembre 2024 à 10:12
forum consulter ce sujet Panne unité Mitsubishi MXZ-5D102VA

Bonjour.

Votre référence est inexacte en effet vous mentionnez POWER BOARD E12939440 alors que la référence d'origine est POWER BOARD E02939440.

Par ailleurs cette pièce est indisponible et non remplacée.
Beaucoup de pièces ne sont plus disponible sur ce modèle.
Désolé.

maclimatisation.com.
15 novembre 2024 à 20:50
forum consulter ce sujet Panne unité Mitsubishi MXZ-5D102VA

Bonjour.

Je peux vous fournir les pièces neuves d'origine Mitsubishi Electric.
Pour cela il me faudra la références complète du groupe extérieur ainsi que les pièces désirées.

Cordialement.
maclimatisation.com
15 novembre 2024 à 18:15
forum consulter ce sujet Panne unité Mitsubishi MXZ-5D102VA

Bonjour.

Votre modèle à un débit d'air compris entre 1200 et 1700M3/H.
La taille de votre grille de reprise devrait être de 600X600 pour un débit de 1400 / 2020 M3/H. Mais cela aura simplement une incidence sur les performances mais ne générera pas de code erreur.
Par ailleurs votre machine est préchargée pour une distance de 5ML, voire 7ML suivant les modèles.
Je pense que cela peut venir d'un manque de complément de charge lors de l'installation.

Cordialement.
maclimatisation.com
15 novembre 2024 à 11:39
forum consulter ce sujet Climatiseurs installateur me dit que ma reprise n'est pas suffisante ?

Bonjour.

Déjà pour un gainable on dimensionne la ou les grilles de reprise en fonction des performances de la machine.
Donc déjà nous dire les références exacte de votre unité intérieure.

Par ailleurs le code E1 chez Heiwa correspond bien à la protection haute pression du compresseur.
Mais ce n'est pas du à un manque de reprise d'air.
Cela est du la plupart du temps à un manque de fluide qui fait surchauffer le compresseur.
Donc soit cela est du à un manque de charge suivant la longueurs des tuyaux frigo, soit il y a une fuite et il faut la trouver et la réparer.

Cordialement.
maclimatisation.com
14 novembre 2024 à 15:38
forum consulter ce sujet Climatiseurs installateur me dit que ma reprise n'est pas suffisante ?

Bonjour.

Nous constatons une tension d'alimentation anormalement basse.

Voici les points principaux à vérifier :
- La tension d'alimentation du groupe extérieur est trop basse.
- La connexion de la bobine de réactance.

Cordialement.
Maclimatisation.com
09 novembre 2024 à 17:36
forum consulter ce sujet Clim Hitachi RAM 80QH5 led LD301 clignote 10 fois

Bonjour.

Votre code erreur signifie sonde ambiance coupée.
Vérifiez si un rongeur ne vous a pas coupé un fil.

Cordialement.
maclimatisation.com
31 octobre 2024 à 17:39
forum consulter ce sujet Climatiseurs gainable Fujitsu en erreur

Bonjour.

Vérifiez les joints de vos flexibles.
Cela peut arriver qu'ils soit usés ou tout simplement absent car tombés lors d'un branchement ou débranchement.

Cordialement.
maclimatisation.com
25 octobre 2024 à 08:13
forum consulter ce sujet Tirage au vide mal effectué ?

Bonjour.

Dans un premier temps vous dites que le ventilateur de l'unité extérieure ne fonctionne pas.
Après vous dites qu'il fonctionne.shocked
Pour la partie haute pression cela vient d'une surchauffe du très certainement à un manque de fluide.

Cordialement.
maclimatisation.com
24 octobre 2024 à 17:46
forum consulter ce sujet Clim Mitsubishi inverter fonctionne pas en mode chaud

Bonjour.

Probablement le moteur de ventilo et/ou la carte de l'unité extérieure.
Par ailleurs si vous tapez sur le net FDC408hes3b, vous trouverez la notice et les codes défauts.

Cordialement.
maclimatisation.com
23 octobre 2024 à 11:19
forum consulter ce sujet Clim Mitsubishi inverter fonctionne pas en mode chaud

Bonjour.

le code UH signifie un problèmes de carte électroniques défectueuses intérieure et/ou extérieures.
Le code de manque de fluide est U0.

Cordialement.
maclimatisation.com

23 octobre 2024 à 09:34
forum consulter ce sujet Marche aléatoire clim Daikin B07QZ46Q48

Bonjour.

Généralement ce code erreur signifie un manque de fluide.
Cela peut venir aussi d'une tuyauterie de réfrigérant obstruée ou d'une vanne d'arrêt fermée.
Faites appel à un pro.

Cordialement.
maclimatisation.com
22 octobre 2024 à 23:03
forum consulter ce sujet Clim Daikin Altherma programme surchauffe ECS ne démarre pas

Bonjour.

Dans un premier temps disjonctez votre installation durant environ 20 secondes et faites un essai.
Cela peut résoudre le problème.
Sinon si le groupe extérieur ne démarre pas et que nous avons 6 clignotements c'est qu'il y a un problème de communication entre l'unité extérieure et intérieure.

Contrôlez la tension d'alimentation sur les unités intérieure et extérieure, vérifiez les connecteurs ainsi que le serrage et l'état du câblage.
Contrôlez la tension intercommunication bornes S2 -S3 sur l'unité extérieure = fluctuation 12-24V =OK.
Donc très certainement carte unité intérieure.
Si pas de tension entre S2-S3 contrôlez alim control board = CNDC 320Vdc. Si non alors carte unité extérieure.

Cordialement.
maclimatisation.com
21 octobre 2024 à 12:06
forum consulter ce sujet Clim Mitsubishi MSZ-SF50VE3 unité extérieure clignote 6 fois en rouge

Bonjour.

Si le vide ne se maintient pas votre installation est à revoir.

Cordialement.
maclimatisation.com
17 octobre 2024 à 15:18
forum consulter ce sujet Tirage au vide climatiseur Green bi-split

Re.

Je rajouterai à titre de comparaison l'eau d'un chauffe eau isolé (ce qui n'est pas le cas de la piscine) qui va être chauffée par une pompe à chaleur mettra environ 8H pour la première mise en service.

Bref il faudrait laisser tourner non stop votre PAC durant environ 4 à 5 jours pour avoir la température désirée.
Ce temps sera augmenté si la piscine n'a pas de couverture ou si la température extérieure baisse.

Cordialement.
maclimatisation.com
14 octobre 2024 à 17:30
forum consulter ce sujet Comprendre fonctionnement PAC piscine Zodiac Z200

Bonjour.

Vous ne laissez pas le temps à la machine pou réchauffer votre eau.
Pour info extrait d'internet :
"Pour une élévation de température de 13°C, c'est à dire une eau à 15°C pour atteindre 28°C, il faudra 104 heures pour un réchauffeur électrique, 117 heures pour une pompe à chaleur et de 25 à 45 h pour un échangeur de chaleur.

Cordialement
maclimatisation.com
14 octobre 2024 à 17:24
forum consulter ce sujet Comprendre fonctionnement PAC piscine Zodiac Z200

Bonjour.

La pac basse température permet d'avoir l'eau chaude et le chauffage.
Au niveau du confort les radiateurs fonte ne feront, normalement pas l'affaire.
Au niveau basset température le chauffage n'a rien avoir avec les températures d'avant.
En effet il va y avoir une température beaucoup moins chaude de l'eau qui circule dans vos radiateurs mais cela en permanence. L'avantage besoin d'une puissance moins importante, grosse économie d'énergie en chauffage.
Par ailleurs les chaudières gaz neuves vont être interdites en changement.

Voyez avec votre installateur et les organismes ma prim renov des différentes possibilités.

Cordialement.
maclimatisation.com
13 octobre 2024 à 17:40
forum consulter ce sujet Avis efficacité PAC air/eau // gaz ?

Bonjour.

Vous confondez les performances des splits en version mono et en version multi.

Pour la version multi et avec le modèle 2MXM50A les performances sont celles que je vous ai annoncés.
Il n'y a pas de bridage d'unité intérieure.
Il peut y avoir dans certains cas un bridage du groupe extérieur mais ce n'est pas tout le temps le cas.
Pour comprendre les performances annoncées la puissance chaud minimale est la puissance par -15°C extérieur, la puissance chaud nominale est la puissance par +7°C extérieur, la puissance maximale sera par +15°C extérieur.

Cordialement.
13 octobre 2024 à 16:26
forum consulter ce sujet Climatisation Daikin gestion puissance 1 groupe avec 2 splits

Bonjour.

L'artisan doit certainement vous proposé une PAC basse température. Il est clair qu'avec d'ancien fonte il vous faut une PAC haute température.
Par ailleurs avant d'effectuer le chantier il va falloir qu'il procède à un désembouage complet des circuits.
Perso je mettrai une PAC basse température et changerez mes radiateurs.
Vous aurez un confort plus adapté.

Cordialement.
maclimatisation.com
13 octobre 2024 à 15:28
forum consulter ce sujet Avis efficacité PAC air/eau // gaz ?

Eh bien non de sont deux marques différentes.

Cordialement.
maclimatisation.com
12 octobre 2024 à 18:32
forum consulter ce sujet Problème climatiseur Mitsubishi MSZ-AP15VG qui clignote

Bonjour,

Vous avez un groupe extérieur de marque Mitsubishi Heavy Industrie et une intérieure MSZ-AP15VG qui est de marque Mitsubishi Electric. Donc de marque différentes, c'est la raison de votre problème.

Cordialement.
maclimatisation.com
12 octobre 2024 à 12:03
forum consulter ce sujet Problème climatiseur Mitsubishi MSZ-AP15VG qui clignote

Bonjour.

En fonctionnant tout seul le 4,2 donnera 4,6 kW en chaud et le 2 donnera 3 kW en chaud.
Quand les 2 fonctionneront en même temps ils donneront respectivement 3,79kW et 1,81 kW en chaud.

Cordialement
maclimatisation.com
11 octobre 2024 à 12:32
forum consulter ce sujet Climatisation Daikin gestion puissance 1 groupe avec 2 splits

Bonjour.

Je rejoins PL généralement il est fortement conseillé de changer le moteur du ventilateur et la carte inverter en même temps.
Pas l'une puis après essai l'autre.

Sinon risque de rebelote. C'est peut être le cas.

Cordialement.
maclimatisation.com
10 octobre 2024 à 18:25
forum consulter ce sujet Code erreur E458 Climatiseur Samsung MH080FXEA4B

Bonjour PL.

Cela peut se faire mais il faut connaitre exactement de quel groupe il s'agit.

Cordialement
maclimatisation.com
10 octobre 2024 à 18:01
forum consulter ce sujet Climatisation Daikin gestion puissance 1 groupe avec 2 splits

Bonjour.

Déjà nous donner la référence complète du groupe extérieur, comme par exemple 2MXM40A, 2MXM50A...

Cordialement.
maclimatisation.com
10 octobre 2024 à 17:32
forum consulter ce sujet Climatisation Daikin gestion puissance 1 groupe avec 2 splits

Bonjour.

Le code E6 peut venir soi d'une défaillance d'une sonde, soit le plus probable d'un manque de fluide.
Faites appel à un pro car vous ne pourrez pas vous dépanner vous mêmes.

Cordialement
maclimatisation.com
08 octobre 2024 à 17:58
forum consulter ce sujet Code erreur E6 pompe à chaleur Aldes

Bonjour.

Attention à la date de fabrication car cela peut poser problème lors d'une demande sous garantie.
Dans la mesure où la mise en service a été faite par un pro.

Pour la seconde grille, je vous conseille de connecter les sorties restantes Inutile de rallonger les gaines. Il faut au contraire qu'elles soi bien tirées afin d'empêcher une réduction de pression.

Cordialement.
maclimatisation.com
07 octobre 2024 à 17:47
forum consulter ce sujet Équilibrage Soufflage / Reprise Clim Gainable

Bonjour.

Déjà si lé référence donnée est bonne PEAD-SM71JA, vous avez une version relativement âgée au alentour de 2018.

Par ailleurs il vous faut mettre une seconde grille de reprise car cette machine à besoin d'une reprise de 1300M3/H.

Cordialement.
maclimatisation.com
07 octobre 2024 à 13:04
forum consulter ce sujet Équilibrage Soufflage / Reprise Clim Gainable

Bonjour.

Cela vient de votre VMC qui aspire en permanence l'air des pièces.
Vous avez très certainement bouché les entrée d'air qui sont généralement sur le haut des fenêtres et votre pièce se met en dépression.
Le cloc que vous entendez est simplement l'air qui est aspiré via le tuyau d'évacuation des condensats.
Mais comme celui ci est trop petit il a être insuffisant et cela va produire un phénomène de trop plein et engendrer ce bruit..
Donc débouchez vos arrivée d'air. Ce bruit se fera aussi clIm à l'arrêt.

Cordialement.
maclimatisation.com
03 octobre 2024 à 06:57
forum consulter ce sujet Bruit climatisation Hitachi neuve