Actuellement
10 065
questions dans le
forum climatisation
Membre inscrit AAC sur le forum Climatisation

a posté 3 287 messages sur le forum Climatisation :
Bonjour,
Voyez avec votre installateur car chaque zone doit posséder son propre thermostat, qu'il soit filaire ou wifi. Il semble y avoir un problème de paramétrage.
Cordialement,
maclimatisation.com
Voyez avec votre installateur car chaque zone doit posséder son propre thermostat, qu'il soit filaire ou wifi. Il semble y avoir un problème de paramétrage.
Cordialement,
maclimatisation.com
29 septembre 2024 à 10:40

Bonjour,
Je prends un peu tardivement connaissance de votre post et le clignotement que l'on voit d'une sécurité sur votre vidéo vient la plupart du temps d'un mauvais enclenchement d'un volet de balayage.
Généralement, ils ont sur la gauche une partie coulissante qui sert à les enlever pour nettoyage ou intervention.
Si ce dernier n'est pas remis correctement à fond, cela peut mettre la machine en sécurité.
Vérifiez ce point, on ne sait jamais.
maclimatisation.com
Je prends un peu tardivement connaissance de votre post et le clignotement que l'on voit d'une sécurité sur votre vidéo vient la plupart du temps d'un mauvais enclenchement d'un volet de balayage.
Généralement, ils ont sur la gauche une partie coulissante qui sert à les enlever pour nettoyage ou intervention.
Si ce dernier n'est pas remis correctement à fond, cela peut mettre la machine en sécurité.
Vérifiez ce point, on ne sait jamais.
maclimatisation.com
28 septembre 2024 à 15:26

Bonjour.
Il me semble que 30 cm pour une cassette c'est trop.
Cordialement.
maclimatisation.com
Il me semble que 30 cm pour une cassette c'est trop.
Cordialement.
maclimatisation.com
24 septembre 2024 à 13:17

Bonjour.
Vérifiez sur la notice d'installation la hauteur admise.
Car celle ci est est relativement faible pour les cassettes.
Cordialement.
maclimatisatkion.com
Vérifiez sur la notice d'installation la hauteur admise.
Car celle ci est est relativement faible pour les cassettes.
Cordialement.
maclimatisatkion.com
24 septembre 2024 à 07:23

Bonjour.
La pompe de relevage est défaillante.
Soit parce qu'elle est bouchée, ou le flotteur est bloqué, soit elle est HS.
Cordialement
maclimatisation.com
La pompe de relevage est défaillante.
Soit parce qu'elle est bouchée, ou le flotteur est bloqué, soit elle est HS.
Cordialement
maclimatisation.com
23 septembre 2024 à 19:28

Bonjour.
Cela peut venir de la ventilation forcée obligatoire dans les immeubles récents.
En effet si vous avez bouché les barrettes d'air de vos menuiseries donnant sur l'extérieur, la ventilation forcée va mettre votre pièce en dépression et tirer l'air via le tuyau de condensats.
Ce dernier étant simplement d'un diamètre de 16 cela va produire un bruit de toc toc régulièrement.
Si vous ouvrez une fenêtre le bruit s'arrêtera.
Donc débouchez vos grilles de renouvèlement d'air.
Cordialement.
maclimatisation.com
Cela peut venir de la ventilation forcée obligatoire dans les immeubles récents.
En effet si vous avez bouché les barrettes d'air de vos menuiseries donnant sur l'extérieur, la ventilation forcée va mettre votre pièce en dépression et tirer l'air via le tuyau de condensats.
Ce dernier étant simplement d'un diamètre de 16 cela va produire un bruit de toc toc régulièrement.
Si vous ouvrez une fenêtre le bruit s'arrêtera.
Donc débouchez vos grilles de renouvèlement d'air.
Cordialement.
maclimatisation.com
17 septembre 2024 à 07:44

Bonjour,
Le risque, c'est la perte de performance, surtout en mode chauffage.
Personnellement, je refais. L'erreur est humaine, mais il faut l'assumer.
Cordialement,
maclimatisation.com
Le risque, c'est la perte de performance, surtout en mode chauffage.
Personnellement, je refais. L'erreur est humaine, mais il faut l'assumer.
Cordialement,
maclimatisation.com
07 septembre 2024 à 10:59

Bonjour.
Le groupe est préchargé pour combien de mètre ?
Quel est la marque et le modèle du groupe.?
Maclimatisation.com
Le groupe est préchargé pour combien de mètre ?
Quel est la marque et le modèle du groupe.?
Maclimatisation.com
05 septembre 2024 à 07:49

Bonjour.
Déjà les longueurs maximales du constructeur ont elles été respectées.
Car 20 mètres pour un bi-split me paraît trop long.
Même en rajoutant du fluide frigorigène cela risque de ne pas résoudre le problème.
Rappelez votre installateur.
Cordialement.
maclimatisation.com
Déjà les longueurs maximales du constructeur ont elles été respectées.
Car 20 mètres pour un bi-split me paraît trop long.
Même en rajoutant du fluide frigorigène cela risque de ne pas résoudre le problème.
Rappelez votre installateur.
Cordialement.
maclimatisation.com
03 septembre 2024 à 06:56

Bonjour.
Pouvez-vous confirmer que votre installation comporte un MXZ-5F102VF et 2 unités intérieures.
Car le problème vient peut être de là.
Ce groupe extérieure est prévu pour alimenter 5 unités intérieures.
Si oui pourquoi le choix de ce groupe.
Cordialement.
maclimatisation.com
Pouvez-vous confirmer que votre installation comporte un MXZ-5F102VF et 2 unités intérieures.
Car le problème vient peut être de là.
Ce groupe extérieure est prévu pour alimenter 5 unités intérieures.
Si oui pourquoi le choix de ce groupe.
Cordialement.
maclimatisation.com
03 septembre 2024 à 06:51

Bonjour.
Les tuyauteries ne se serrent pas au pifomètre mais à la clé dynamométrique.
Ensuite avez vous fait un tirage au vide ?
Bref essayez de trouver maintenant un pro dans votre secteur qui veuille bien intervenir.
Budget à prévoir environ 350€ à 600€
Cordialement.
maclimatisation.com
Les tuyauteries ne se serrent pas au pifomètre mais à la clé dynamométrique.
Ensuite avez vous fait un tirage au vide ?
Bref essayez de trouver maintenant un pro dans votre secteur qui veuille bien intervenir.
Budget à prévoir environ 350€ à 600€
Cordialement.
maclimatisation.com
30 août 2024 à 13:16

Bonjour,
Préparez le chéquier car effectivement vous avez un manque de fluide.
Bref maintenant il va falloir trouver un pro qui veuille bien intervenir et vous risquez de sentir la douloureuse élevée.
De plus la mise en service n'ayant pas été effectué par un pro agréé vous n'aurez aucune garantie.
Cordialement.
maclimatisation.com
Préparez le chéquier car effectivement vous avez un manque de fluide.
Bref maintenant il va falloir trouver un pro qui veuille bien intervenir et vous risquez de sentir la douloureuse élevée.
De plus la mise en service n'ayant pas été effectué par un pro agréé vous n'aurez aucune garantie.
Cordialement.
maclimatisation.com
29 août 2024 à 21:27

Bonjour,
Pourquoi avez-vous démonté la carte électronique alors que la machine fonctionnait très bien ?
Cordialement,
maclimatisation.com
Pourquoi avez-vous démonté la carte électronique alors que la machine fonctionnait très bien ?
Cordialement,
maclimatisation.com
15 août 2024 à 15:47

Bonjour.
Vous avez très certainement grillé la platine électronique du split.
Il ne vous reste plus qu'à la changer et surtout de la trouver.
Les distributeurs de cette marque ne vendent pas aux particuliers.
Cordialement.
maclimatisation.com
Vous avez très certainement grillé la platine électronique du split.
Il ne vous reste plus qu'à la changer et surtout de la trouver.
Les distributeurs de cette marque ne vendent pas aux particuliers.
Cordialement.
maclimatisation.com
15 août 2024 à 15:42

Bonjour.
Pour la vérification des bons adressages il y a la fonction correction dans le manuel section Essai.
Pour le reste faites donc appel à un pro avant de corriger les éventuelles erreurs de pose qui peuvent revenir très cher.
Cordialement.
maclimatisation.com
Pour la vérification des bons adressages il y a la fonction correction dans le manuel section Essai.
Pour le reste faites donc appel à un pro avant de corriger les éventuelles erreurs de pose qui peuvent revenir très cher.
Cordialement.
maclimatisation.com
12 août 2024 à 06:24

Bonjour,
Pour l'adressage rien de plus simple. Il suffit de lire votre notice qui vous indique la procédure à suivre. Il y a un bouton à manipuler.
Pour le fluide si vous avez un doute il faut que vous le récupériez afin de la peser.
Cordialement.
maclimatisation.com
Pour l'adressage rien de plus simple. Il suffit de lire votre notice qui vous indique la procédure à suivre. Il y a un bouton à manipuler.
Pour le fluide si vous avez un doute il faut que vous le récupériez afin de la peser.
Cordialement.
maclimatisation.com
11 août 2024 à 21:19

Bonjour,
Très certainement un mauvais adressage des splits.
Cordialement.
maclimatisation.com
Très certainement un mauvais adressage des splits.

Cordialement.
maclimatisation.com
11 août 2024 à 19:18

Bonjour.
Est-ce que le pro a retirer le fluide de la machine pour le peser ?
Sinon il n'a rien fait de concluant pour peser le fluide.
Cordialement.
maclimatisation.com
Est-ce que le pro a retirer le fluide de la machine pour le peser ?
Sinon il n'a rien fait de concluant pour peser le fluide.
Cordialement.
maclimatisation.com
03 août 2024 à 09:06

Bonjour.
Eh oui PL on pourra le répéter encore et encore mais beaucoup pense dépanner une clim comme un vélo.
Bref.

Eh oui PL on pourra le répéter encore et encore mais beaucoup pense dépanner une clim comme un vélo.
Bref.


02 août 2024 à 18:05

Bonjour,
Vos tuyaux frigorifiques givrés sont le signe d'un manque de fluide.
Il s'agit de la maladie des climatiseurs Airton avec leurs raccords de mauvaise qualité.
En somme, si vous avez la chance de trouver un frigoriste, préparez votre chéquier.
Cordialement,
maclimatisation.com
Vos tuyaux frigorifiques givrés sont le signe d'un manque de fluide.
Il s'agit de la maladie des climatiseurs Airton avec leurs raccords de mauvaise qualité.
En somme, si vous avez la chance de trouver un frigoriste, préparez votre chéquier.
Cordialement,
maclimatisation.com
30 juillet 2024 à 21:13

Bonjour.
Votre installation doit être très vieille compte tenu des renseignements donnés.
Il s'agirait donc d'un système tout ou rien et non inverter. Déjà si un condensateur est gonflé il faut le changer.
Par ailleurs vous dites que vous avez mis les manos et que vous n'avez pas perdu de fluide.
Cela est impossible de contrôler la charge d'une machine à l'arrêt en posant simplement les manos.
Ce que vous lisez sur les manos c'est une pression à une certaine température.
Cette pression changera constamment suivant que la température extérieure monte ou descende.
Et pour finir si le fluide est du R22 le dépannage peut devenir impossible car celui ci est interdit depuis 2015.
Cordialement
maclimatisation.com
Votre installation doit être très vieille compte tenu des renseignements donnés.
Il s'agirait donc d'un système tout ou rien et non inverter. Déjà si un condensateur est gonflé il faut le changer.
Par ailleurs vous dites que vous avez mis les manos et que vous n'avez pas perdu de fluide.
Cela est impossible de contrôler la charge d'une machine à l'arrêt en posant simplement les manos.
Ce que vous lisez sur les manos c'est une pression à une certaine température.
Cette pression changera constamment suivant que la température extérieure monte ou descende.
Et pour finir si le fluide est du R22 le dépannage peut devenir impossible car celui ci est interdit depuis 2015.
Cordialement
maclimatisation.com
29 juillet 2024 à 06:53

Bonjour.
Vous êtes équipé effectivement d'un clapet anti retour (pièce orange).
Votre pompe est très certainement HS.
Cordialement.
maclimatisation.com
Vous êtes équipé effectivement d'un clapet anti retour (pièce orange).
Votre pompe est très certainement HS.
Cordialement.
maclimatisation.com
24 juillet 2024 à 08:34

Bonjour.
PL l'eau qui se situe entre le flotteur et le moteur peut redescendre.
D'ailleurs certains fabriquant l'ont compris et mette de série un clapet anti retour.
Cordialement.
maclimatisation.com
PL l'eau qui se situe entre le flotteur et le moteur peut redescendre.
D'ailleurs certains fabriquant l'ont compris et mette de série un clapet anti retour.
Cordialement.
maclimatisation.com
22 juillet 2024 à 20:48

Bonjour.
Les condensats doivent très certainement passés par le plafond.
Dans ce cas lorsque la pompe s'arrête l'eau redescend et remet la pompe en route.
L'idéal serait de mettre au niveau de la remontée du tuyau un clapet antiretour.
Autrement si vous avez assez de tuyau entre le réservoir et la pompe, vous faites une boucle ou double boucle calée avec un lien. Surtout il ne faut pas pincer le tuyau.
Cordialement
maclimatisation.com
Les condensats doivent très certainement passés par le plafond.
Dans ce cas lorsque la pompe s'arrête l'eau redescend et remet la pompe en route.
L'idéal serait de mettre au niveau de la remontée du tuyau un clapet antiretour.
Autrement si vous avez assez de tuyau entre le réservoir et la pompe, vous faites une boucle ou double boucle calée avec un lien. Surtout il ne faut pas pincer le tuyau.
Cordialement
maclimatisation.com
22 juillet 2024 à 19:19

Bonjour,
Les condensats doivent très certainement passés par le plafond.
Dans ce cas lorsque la pompe s'arrête l'eau redescend et remet la pompe en route.
L'idéal serait de mettre au niveau de la remontée du tuyau un clapet antiretour.
Autrement si vous avez assez de tuyau entre le réservoir et la pompe, vous faites une boucle ou double boucle calée avec un lien. Surtout il ne faut pas pincer le tuyau.
Cordialement.
maclimatisation.com
Les condensats doivent très certainement passés par le plafond.
Dans ce cas lorsque la pompe s'arrête l'eau redescend et remet la pompe en route.
L'idéal serait de mettre au niveau de la remontée du tuyau un clapet antiretour.
Autrement si vous avez assez de tuyau entre le réservoir et la pompe, vous faites une boucle ou double boucle calée avec un lien. Surtout il ne faut pas pincer le tuyau.
Cordialement.
maclimatisation.com
22 juillet 2024 à 19:19

Bonjour l'apprenti sorcier Yaya81
Je n'ai pas fait référence à aucun CV, bref.
Pour ce qui est de l'attestation de capacité je vous laisse, ainsi qu'à toute personne qui le désire aller le vérifier sur le site officiel de l'ADEME pour SARL Allo Assistance Climatisation 83560 Esparron N°agrément 09-00247
https://data.ademe.fr/datasets/operateur-atteste-gf
Est-ce que vous y figurer vous ??
Cordialement.
maclimatisation.com

Je n'ai pas fait référence à aucun CV, bref.
Pour ce qui est de l'attestation de capacité je vous laisse, ainsi qu'à toute personne qui le désire aller le vérifier sur le site officiel de l'ADEME pour SARL Allo Assistance Climatisation 83560 Esparron N°agrément 09-00247
https://data.ademe.fr/datasets/operateur-atteste-gf
Est-ce que vous y figurer vous ??

Cordialement.
maclimatisation.com
22 juillet 2024 à 15:15

Bonjour.
Tout à fait d'accord avec PL.
On se demande pourquoi on autorise encore cela.
Cordialement.
maclimatisation.com
Tout à fait d'accord avec PL.
On se demande pourquoi on autorise encore cela.
Cordialement.
maclimatisation.com
22 juillet 2024 à 11:34

Bonjour.
Je ne vous ai pas insulté mais dit tout simplement que vous dites et faites n'importe quoi.
De plus pour rappel les interventions que vous faites sont interdites par la loi et sont réservés au pro agréés.
Pour info la mise en service de machine contenant du fluide est strictement réglementée aux entreprises agrées.
De ce fait la vente en ai interdite si il n' y a pas un pro agréé pour la mise en service ?
Certaines grande surface du sud en ont déjà faite les frais avec des amendes qui étaient initialement de 1500€ par machines vendues portées à 17500€ pour récidive.
Salut l'apprenti sorcier
L'expert rigolo


maclimatisation.com
Je ne vous ai pas insulté mais dit tout simplement que vous dites et faites n'importe quoi.
De plus pour rappel les interventions que vous faites sont interdites par la loi et sont réservés au pro agréés.
Pour info la mise en service de machine contenant du fluide est strictement réglementée aux entreprises agrées.
De ce fait la vente en ai interdite si il n' y a pas un pro agréé pour la mise en service ?
Certaines grande surface du sud en ont déjà faite les frais avec des amendes qui étaient initialement de 1500€ par machines vendues portées à 17500€ pour récidive.
Salut l'apprenti sorcier
L'expert rigolo



maclimatisation.com
22 juillet 2024 à 07:32

Bonsoir,
Déjà la machine est quasiment vide donc nous avons ici un deuxième apprenti sorcier.

Cordialement.
maclimatisation.com
Déjà la machine est quasiment vide donc nous avons ici un deuxième apprenti sorcier.


Cordialement.
maclimatisation.com
21 juillet 2024 à 21:57

Bonjour.
Vous jouez à l'apprenti sorcier et vous risquez de casser votre compresseur.
Celui-ci ne sera jamais pris en garantie car la mise par un pro est obligatoire.
8 bars de pression est vraiment peu vous devriez avoir au minimum 15 bars.
Sans l'intervention d'un pro vous ne pourrez jamais faire fonctionner votre installation.
Bref préparez le chéquier.
Cordialement.
maclimatisation.com
Vous jouez à l'apprenti sorcier et vous risquez de casser votre compresseur.
Celui-ci ne sera jamais pris en garantie car la mise par un pro est obligatoire.
8 bars de pression est vraiment peu vous devriez avoir au minimum 15 bars.
Sans l'intervention d'un pro vous ne pourrez jamais faire fonctionner votre installation.
Bref préparez le chéquier.
Cordialement.
maclimatisation.com
21 juillet 2024 à 19:58

Bonjour.
Une pompe de relevage se met en route lorsqu'il y a de l'eau (condensats) à évacuer.
Cette eau se forme par gouttelettes en fonction du taux d'hygrométrie.
Généralement plus il fait chaud plus le taux d'hygrométrie est élevé.
Attention je dis généralement car certaines fois, principalement sur les cotes, ce taux est faible et quasiment aucun condensats ne se fait.
Si votre pompe se met en route fréquemment c'est qu'il y a besoin d'évacuer cette eau.
Généralement j'essaie de placer, si possible, le moteur dans les combles.
Cordialement
maclimatisation.com
Une pompe de relevage se met en route lorsqu'il y a de l'eau (condensats) à évacuer.
Cette eau se forme par gouttelettes en fonction du taux d'hygrométrie.
Généralement plus il fait chaud plus le taux d'hygrométrie est élevé.
Attention je dis généralement car certaines fois, principalement sur les cotes, ce taux est faible et quasiment aucun condensats ne se fait.
Si votre pompe se met en route fréquemment c'est qu'il y a besoin d'évacuer cette eau.
Généralement j'essaie de placer, si possible, le moteur dans les combles.
Cordialement
maclimatisation.com
21 juillet 2024 à 09:14

Bonjour,
Je suis tout à fait d'accord avec le diagnostic de Dom-Aom, cependant il est peu probable que vous trouviez quelqu'un qui puisse vous dépanner à ces tarifs. Trouver quelqu'un qui accepte de vous dépanner sera déjà un exploit en soi.
Cordialement,
maclimatisation.com
Je suis tout à fait d'accord avec le diagnostic de Dom-Aom, cependant il est peu probable que vous trouviez quelqu'un qui puisse vous dépanner à ces tarifs. Trouver quelqu'un qui accepte de vous dépanner sera déjà un exploit en soi.
Cordialement,
maclimatisation.com
20 juillet 2024 à 19:56

Bonjour.
Désolé Dom-Aom mais là ce vous avez tort.
Les gouttes de rosée n'ayant aucune pression la condensation remonte dans le tuyau et déborde du bac à condensats.
Que Asejj remette son tuyau à l'air libre et vous verrez qu'il n'aura plus de problème.
Cordialement.
Maclimatisation.com
Désolé Dom-Aom mais là ce vous avez tort.
Les gouttes de rosée n'ayant aucune pression la condensation remonte dans le tuyau et déborde du bac à condensats.
Que Asejj remette son tuyau à l'air libre et vous verrez qu'il n'aura plus de problème.
Cordialement.
Maclimatisation.com
20 juillet 2024 à 09:44

Bonjour.
Les condensats sont issue de la condensation et n'ont aucune pression.
De ce fait si vous mettez le tuyau dans un récipient et que le bout de votre tuyau est dans le récipient.
Lorsque l'eau va noyer la sortie du tuyau, elle va ensuite remonter pour sortir là où elle peut c'est à dire dedans.
Pour éviter cela il ne faut que le tuyau soit à environ 5cm du bord de votre récipient.
Cordialement.
maclimatisation.com
Les condensats sont issue de la condensation et n'ont aucune pression.
De ce fait si vous mettez le tuyau dans un récipient et que le bout de votre tuyau est dans le récipient.
Lorsque l'eau va noyer la sortie du tuyau, elle va ensuite remonter pour sortir là où elle peut c'est à dire dedans.
Pour éviter cela il ne faut que le tuyau soit à environ 5cm du bord de votre récipient.
Cordialement.
maclimatisation.com
20 juillet 2024 à 08:47

Bonjour.
Si l'unité intérieure givre en mode froid c'est un manque de fluide.
Soit parce qu'il y a une fuite soit parce que les liaisons frigo sont plus grande que la normale et qu'il faut un complément de fluide.
Je persiste sur mon diagnostic.
Dites nous la marque et la référence complète du groupe extérieur.
Cordialement.
maclimatisation.com
Si l'unité intérieure givre en mode froid c'est un manque de fluide.
Soit parce qu'il y a une fuite soit parce que les liaisons frigo sont plus grande que la normale et qu'il faut un complément de fluide.
Je persiste sur mon diagnostic.
Dites nous la marque et la référence complète du groupe extérieur.
Cordialement.
maclimatisation.com
12 juillet 2024 à 17:19

Bonjour.
Si vous dites qu'un split fait du givre cela veut dire manque de fluide.
Donc récupération du fluide, recherche de fuite et réparation.
Puis remise fluide selon normes constructeur.
Donc retourner vous vers le pro qui l'a posé.
Cordialement.
maclimatisation.com
Si vous dites qu'un split fait du givre cela veut dire manque de fluide.
Donc récupération du fluide, recherche de fuite et réparation.
Puis remise fluide selon normes constructeur.
Donc retourner vous vers le pro qui l'a posé.
Cordialement.
maclimatisation.com
12 juillet 2024 à 15:45

Bonjour,
Deux possibilités, soit une mauvaise évacuation des condensats, soit un manque de fluide.
Cordialement.
maclimatisation.com
Deux possibilités, soit une mauvaise évacuation des condensats, soit un manque de fluide.
Cordialement.
maclimatisation.com
07 juillet 2024 à 21:18

Bonjour,
Si vous avez un seul circuit qui condense, il est fort probable que cela vienne d'un manque de fluide.
Quelles sont les longueurs totales de ces tuyauteries ? Car ces modèles sont généralement préchargés pour 50ML.
De plus, certains modèles ont des ratés sur les brasures de l'échangeur du groupe extérieur qui, à terme, se traduisent par des micro fuites.
Cordialement,
maclimatisation.com
Si vous avez un seul circuit qui condense, il est fort probable que cela vienne d'un manque de fluide.
Quelles sont les longueurs totales de ces tuyauteries ? Car ces modèles sont généralement préchargés pour 50ML.
De plus, certains modèles ont des ratés sur les brasures de l'échangeur du groupe extérieur qui, à terme, se traduisent par des micro fuites.
Cordialement,
maclimatisation.com
06 juillet 2024 à 10:04

Bonjour.
Personnellement je suis déjà intervenu au bout d'un mois chez un client en bordure d'autoroute, et ses filtres étaient carrément saturés.
Bref essayez d'enlever vos filtres et de voir le fonctionnement.
Le cas échéant vous les nettoyez avec un produit liquide vaisselle.
Puis vous les rincez et laissez les sécher en intérieur.
Cordialement.
maclimatisation.com
Personnellement je suis déjà intervenu au bout d'un mois chez un client en bordure d'autoroute, et ses filtres étaient carrément saturés.
Bref essayez d'enlever vos filtres et de voir le fonctionnement.
Le cas échéant vous les nettoyez avec un produit liquide vaisselle.
Puis vous les rincez et laissez les sécher en intérieur.
Cordialement.
maclimatisation.com
05 juillet 2024 à 18:35

Bonjour.
Je ne serai pas aussi catégorique.
En effet sur les multi-split il y a un débit de fuite d'environ 10% qui fait transiter le fluide en permanence même lorsqu'ils sont éteints.
Sur ce modèle pour il y a un bouton de contrôle pour la vérification des erreurs de câblage.
Cordialement
maclimatisation.com
Je ne serai pas aussi catégorique.
En effet sur les multi-split il y a un débit de fuite d'environ 10% qui fait transiter le fluide en permanence même lorsqu'ils sont éteints.
Sur ce modèle pour il y a un bouton de contrôle pour la vérification des erreurs de câblage.
Cordialement
maclimatisation.com
05 juillet 2024 à 18:11

Bonjour.
J'utilise moi même ces pompes que je trouve silencieuse.
Lorsque j'en met une je suis obligé de mettre ma main sur le moteur pour le sentir vibré.
Par ailleurs est ce que le bac où il y a le flotteur est bien à plat et pas penché.
Car dans ce cas le flotteur ne sera pas de niveau et mettra la pompe en route.
Combien avez vous de dénivelé et de longueur.
Après il peut y avoir une défaillance même avec une pompe neuve.
Pour PL en clim S1 phase S2 neutre S3 Commande.
Ne pas brancher le noir sur la terre, comme déjà expliqué par PL.
Cordialement.
maclimatisation.com
J'utilise moi même ces pompes que je trouve silencieuse.
Lorsque j'en met une je suis obligé de mettre ma main sur le moteur pour le sentir vibré.
Par ailleurs est ce que le bac où il y a le flotteur est bien à plat et pas penché.
Car dans ce cas le flotteur ne sera pas de niveau et mettra la pompe en route.
Combien avez vous de dénivelé et de longueur.
Après il peut y avoir une défaillance même avec une pompe neuve.
Pour PL en clim S1 phase S2 neutre S3 Commande.
Ne pas brancher le noir sur la terre, comme déjà expliqué par PL.
Cordialement.
maclimatisation.com
25 juin 2024 à 09:43

Bonjour.
En climatisation la garantie des pièces est hors main d'œuvre.
Et même si l'on regarde bien les conditions générales des marques la plupart ne l'accorde que si vous avez un contrat d'entretien ou de maintenance.
Cordialement
maclimatisation.com
En climatisation la garantie des pièces est hors main d'œuvre.
Et même si l'on regarde bien les conditions générales des marques la plupart ne l'accorde que si vous avez un contrat d'entretien ou de maintenance.
Cordialement
maclimatisation.com
20 juin 2024 à 06:29

Bonjour.
En complément de PL, lisez donc la notice d'utilisation. Il faut vider la machine pour récupérer le fluide.
Puis faire le vide pour réintroduire ce fluide de substitution en ayant le matériel adapté car ce fluide est explosif.
Donc une manipulation uniquement autorisé par un pro agréé.
Cordialement
maclimatisation.com
En complément de PL, lisez donc la notice d'utilisation. Il faut vider la machine pour récupérer le fluide.
Puis faire le vide pour réintroduire ce fluide de substitution en ayant le matériel adapté car ce fluide est explosif.
Donc une manipulation uniquement autorisé par un pro agréé.
Cordialement
maclimatisation.com
10 juin 2024 à 08:29

Bonjour,
Le code E554 correspond à un manque de fluide.
Faites appel à un vrai pro.
Cordialement.
maclimatisation.com
Le code E554 correspond à un manque de fluide.
Faites appel à un vrai pro.

Cordialement.
maclimatisation.com
02 juin 2024 à 09:33

Bonjour,
Il est possible que vous ayez, pour une raison comme un nettoyage, que la sonde de prise de température touche le tuyau et que cela trompe le bon fonctionnement. Pour vérifier cela il faut enlever la façade de la sonde se trouve sur le gauche. Normalement elle est mise dans une petite encoche.
A vérifier on ne sait jamais.
Cordialement.
maclimatisation.com
Il est possible que vous ayez, pour une raison comme un nettoyage, que la sonde de prise de température touche le tuyau et que cela trompe le bon fonctionnement. Pour vérifier cela il faut enlever la façade de la sonde se trouve sur le gauche. Normalement elle est mise dans une petite encoche.
A vérifier on ne sait jamais.
Cordialement.
maclimatisation.com
01 juin 2024 à 09:37

Bonjour.
Bizarre que personne ne soit venue sur la composition du R410.
En effet celui comprend 50% de R32 et 50% de R125.
Et pourquoi a t on fait ce mélange.
Pour annihiler les problème à l'époque du R32.
En effet ce fluide ets explosif et asphyxiant.
A ce jour les machines et l'outillage ont été adapté pour le risque explosion.
Bref ce qui veulent jouait aux apprentis sorciers c'est leur problème.
Cordialement
maclimatisation.com
Bizarre que personne ne soit venue sur la composition du R410.
En effet celui comprend 50% de R32 et 50% de R125.
Et pourquoi a t on fait ce mélange.
Pour annihiler les problème à l'époque du R32.
En effet ce fluide ets explosif et asphyxiant.
A ce jour les machines et l'outillage ont été adapté pour le risque explosion.
Bref ce qui veulent jouait aux apprentis sorciers c'est leur problème.
Cordialement
maclimatisation.com
31 mai 2024 à 13:54

Bonjour.
La gamme FXVM-A9 fonctionne jusqu'à -15°C alors que la FVMX-A fonctionne jusqu'à -25°C.
Mais attention en cas de mono split uniquement.
De plus le 3MXM40 est préchargée pour 30ML et la tuyauterie peut aller jusqu'à 50ML.
De plus la charge maxi en R32 est limitée en ce qui concerne les consoles car risque d'asphyxie en cas de fuite.
Bref installateur de climatisation est un métier.
Cordialement.
maclimatisation.com
La gamme FXVM-A9 fonctionne jusqu'à -15°C alors que la FVMX-A fonctionne jusqu'à -25°C.
Mais attention en cas de mono split uniquement.
De plus le 3MXM40 est préchargée pour 30ML et la tuyauterie peut aller jusqu'à 50ML.
De plus la charge maxi en R32 est limitée en ce qui concerne les consoles car risque d'asphyxie en cas de fuite.
Bref installateur de climatisation est un métier.
Cordialement.
maclimatisation.com
31 mai 2024 à 13:10

Bonjour.
il va falloir m'expliquer le "préchargées de vide" ??? On tire au vide.
C'est à dire que l'on enlève l'air qui est dans la tuyauterie.
J'interviens souvent sur ce genre d'installation où 'on ai obligé de changer la tuyauterie et de faire le vide et remettre la bonne charge. Bref une intervention qui revient plu s cher que le prix de la clim.
Cordialement.
maclimatisation.com
il va falloir m'expliquer le "préchargées de vide" ??? On tire au vide.
C'est à dire que l'on enlève l'air qui est dans la tuyauterie.
J'interviens souvent sur ce genre d'installation où 'on ai obligé de changer la tuyauterie et de faire le vide et remettre la bonne charge. Bref une intervention qui revient plu s cher que le prix de la clim.
Cordialement.
maclimatisation.com
28 mai 2024 à 08:20

Bonjour,
Il n'existe aucune liaison frigo préchargée. Elles sont simplement tirées au vide.
De plus la fiabilité laisse vraiment à désirer.
Et pour finir si la mise en service n'est pas faite par un pro agréé, aucune garantie sur le matériel.
Cordialement.
maclimatisation.com
Il n'existe aucune liaison frigo préchargée. Elles sont simplement tirées au vide.
De plus la fiabilité laisse vraiment à désirer.
Et pour finir si la mise en service n'est pas faite par un pro agréé, aucune garantie sur le matériel.
Cordialement.
maclimatisation.com
27 mai 2024 à 19:58

Bonjour.
Sur les climatiseur Samsung si vous changer la carte il faut changer aussi l' EPROM qui sert de programmation.
Cordialement.
maclimatisation.com
Sur les climatiseur Samsung si vous changer la carte il faut changer aussi l' EPROM qui sert de programmation.
Cordialement.
maclimatisation.com
20 mai 2024 à 19:36