Bonjour.

Votre installation doit être très vieille compte tenu des renseignements donnés.
Il s'agirait donc d'un système tout ou rien et non inverter. Déjà si un condensateur est gonflé il faut le changer.
Par ailleurs vous dites que vous avez mis les manos et que vous n'avez pas perdu de fluide.
Cela est impossible de contrôler la charge d'une machine à l'arrêt en posant simplement les manos.
Ce que vous lisez sur les manos c'est une pression à une certaine température.
Cette pression changera constamment suivant que la température extérieure monte ou descende.
Et pour finir si le fluide est du R22 le dépannage peut devenir impossible car celui ci est interdit depuis 2015.

Cordialement
maclimatisation.com
29 juillet 2024 à 06:53
forum consulter ce sujet Climatisation Lexus LXS-9000EW ne refroidit plus

Bonjour.

Vous êtes équipé effectivement d'un clapet anti retour (pièce orange).
Votre pompe est très certainement HS.

Cordialement.
maclimatisation.com
24 juillet 2024 à 08:34
forum consulter ce sujet Pompe de relevage Aspen s'arrête

Publicité

Bonjour.

PL l'eau qui se situe entre le flotteur et le moteur peut redescendre.
D'ailleurs certains fabriquant l'ont compris et mette de série un clapet anti retour.

Cordialement.
maclimatisation.com
22 juillet 2024 à 20:48
forum consulter ce sujet Pompe de relevage Aspen s'arrête

Bonjour.

Les condensats doivent très certainement passés par le plafond.
Dans ce cas lorsque la pompe s'arrête l'eau redescend et remet la pompe en route.
L'idéal serait de mettre au niveau de la remontée du tuyau un clapet antiretour.
Autrement si vous avez assez de tuyau entre le réservoir et la pompe, vous faites une boucle ou double boucle calée avec un lien. Surtout il ne faut pas pincer le tuyau.

Cordialement
maclimatisation.com
22 juillet 2024 à 19:19
forum consulter ce sujet Pompe de relevage Aspen s'arrête

Bonjour,

Les condensats doivent très certainement passés par le plafond.
Dans ce cas lorsque la pompe s'arrête l'eau redescend et remet la pompe en route.
L'idéal serait de mettre au niveau de la remontée du tuyau un clapet antiretour.
Autrement si vous avez assez de tuyau entre le réservoir et la pompe, vous faites une boucle ou double boucle calée avec un lien. Surtout il ne faut pas pincer le tuyau.

Cordialement.
maclimatisation.com
22 juillet 2024 à 19:19
forum consulter ce sujet Pompe de relevage Aspen s'arrête

Bonjour l'apprenti sorcier Yaya81biggrin

Je n'ai pas fait référence à aucun CV, bref.
Pour ce qui est de l'attestation de capacité je vous laisse, ainsi qu'à toute personne qui le désire aller le vérifier sur le site officiel de l'ADEME pour SARL Allo Assistance Climatisation 83560 Esparron N°agrément 09-00247
https://data.ademe.fr/datasets/operateur-atteste-gf

Est-ce que vous y figurer vous ?? biggrin

Cordialement.
maclimatisation.com
22 juillet 2024 à 15:15
forum consulter ce sujet Air pulsé à 22,5 degrés sur clim Airton

Bonjour.

Tout à fait d'accord avec PL.
On se demande pourquoi on autorise encore cela.

Cordialement.
maclimatisation.com
22 juillet 2024 à 11:34
forum consulter ce sujet Air pulsé à 22,5 degrés sur clim Airton

Bonjour.

Je ne vous ai pas insulté mais dit tout simplement que vous dites et faites n'importe quoi.

De plus pour rappel les interventions que vous faites sont interdites par la loi et sont réservés au pro agréés.
Pour info la mise en service de machine contenant du fluide est strictement réglementée aux entreprises agrées.
De ce fait la vente en ai interdite si il n' y a pas un pro agréé pour la mise en service ?
Certaines grande surface du sud en ont déjà faite les frais avec des amendes qui étaient initialement de 1500€ par machines vendues portées à 17500€ pour récidive.

Salut l'apprenti sorcier
L'expert rigolobiggrinbiggrinbiggrin
maclimatisation.com
22 juillet 2024 à 07:32
forum consulter ce sujet Air pulsé à 22,5 degrés sur clim Airton

Bonsoir,
Déjà la machine est quasiment vide donc nous avons ici un deuxième apprenti sorcier. crybiggrin
Cordialement.
maclimatisation.com
21 juillet 2024 à 21:57
forum consulter ce sujet Air pulsé à 22,5 degrés sur clim Airton

Bonjour.

Vous jouez à l'apprenti sorcier et vous risquez de casser votre compresseur.
Celui-ci ne sera jamais pris en garantie car la mise par un pro est obligatoire.

8 bars de pression est vraiment peu vous devriez avoir au minimum 15 bars.
Sans l'intervention d'un pro vous ne pourrez jamais faire fonctionner votre installation.
Bref préparez le chéquier.

Cordialement.
maclimatisation.com
21 juillet 2024 à 19:58
forum consulter ce sujet Air pulsé à 22,5 degrés sur clim Airton

Bonjour.

Une pompe de relevage se met en route lorsqu'il y a de l'eau (condensats) à évacuer.
Cette eau se forme par gouttelettes en fonction du taux d'hygrométrie.
Généralement plus il fait chaud plus le taux d'hygrométrie est élevé.
Attention je dis généralement car certaines fois, principalement sur les cotes, ce taux est faible et quasiment aucun condensats ne se fait.

Si votre pompe se met en route fréquemment c'est qu'il y a besoin d'évacuer cette eau.
Généralement j'essaie de placer, si possible, le moteur dans les combles.

Cordialement
maclimatisation.com
21 juillet 2024 à 09:14
forum consulter ce sujet Pompe de relevage se déclenche toutes les 10 secondes

Bonjour,

Je suis tout à fait d'accord avec le diagnostic de Dom-Aom, cependant il est peu probable que vous trouviez quelqu'un qui puisse vous dépanner à ces tarifs. Trouver quelqu'un qui accepte de vous dépanner sera déjà un exploit en soi.

Cordialement,
maclimatisation.com
20 juillet 2024 à 19:56
forum consulter ce sujet Problème tuyau cassé climatiseur Technibel SCDF32C5

Bonjour.

Désolé Dom-Aom mais là ce vous avez tort.

Les gouttes de rosée n'ayant aucune pression la condensation remonte dans le tuyau et déborde du bac à condensats.
Que Asejj remette son tuyau à l'air libre et vous verrez qu'il n'aura plus de problème.

Cordialement.
Maclimatisation.com
20 juillet 2024 à 09:44
forum consulter ce sujet Évacuation des condensats climatiseur

Bonjour.

Les condensats sont issue de la condensation et n'ont aucune pression.
De ce fait si vous mettez le tuyau dans un récipient et que le bout de votre tuyau est dans le récipient.
Lorsque l'eau va noyer la sortie du tuyau, elle va ensuite remonter pour sortir là où elle peut c'est à dire dedans.

Pour éviter cela il ne faut que le tuyau soit à environ 5cm du bord de votre récipient.

Cordialement.
maclimatisation.com
20 juillet 2024 à 08:47
forum consulter ce sujet Évacuation des condensats climatiseur

Bonjour.

Si l'unité intérieure givre en mode froid c'est un manque de fluide.
Soit parce qu'il y a une fuite soit parce que les liaisons frigo sont plus grande que la normale et qu'il faut un complément de fluide.
Je persiste sur mon diagnostic.

Dites nous la marque et la référence complète du groupe extérieur.

Cordialement.
maclimatisation.com
12 juillet 2024 à 17:19
forum consulter ce sujet Clim double splits ne refroidit que quand les 2 splits sont allumés

Bonjour.

Si vous dites qu'un split fait du givre cela veut dire manque de fluide.
Donc récupération du fluide, recherche de fuite et réparation.
Puis remise fluide selon normes constructeur.
Donc retourner vous vers le pro qui l'a posé.

Cordialement.
maclimatisation.com
12 juillet 2024 à 15:45
forum consulter ce sujet Clim double splits ne refroidit que quand les 2 splits sont allumés

Bonjour,
Deux possibilités, soit une mauvaise évacuation des condensats, soit un manque de fluide.

Cordialement.
maclimatisation.com
07 juillet 2024 à 21:18
forum consulter ce sujet Clim Mitsubishi module intérieur coule

Bonjour,

Si vous avez un seul circuit qui condense, il est fort probable que cela vienne d'un manque de fluide.
Quelles sont les longueurs totales de ces tuyauteries ? Car ces modèles sont généralement préchargés pour 50ML.
De plus, certains modèles ont des ratés sur les brasures de l'échangeur du groupe extérieur qui, à terme, se traduisent par des micro fuites.

Cordialement,
maclimatisation.com
06 juillet 2024 à 10:04
forum consulter ce sujet 2 climatiseurs Atlantic sur 4 fonctionnent

Bonjour.

Personnellement je suis déjà intervenu au bout d'un mois chez un client en bordure d'autoroute, et ses filtres étaient carrément saturés.

Bref essayez d'enlever vos filtres et de voir le fonctionnement.
Le cas échéant vous les nettoyez avec un produit liquide vaisselle.
Puis vous les rincez et laissez les sécher en intérieur.

Cordialement.
maclimatisation.com
05 juillet 2024 à 18:35
forum consulter ce sujet Split Mitsubishi bruit de vague qui s'échoue

Bonjour.

Je ne serai pas aussi catégorique.
En effet sur les multi-split il y a un débit de fuite d'environ 10% qui fait transiter le fluide en permanence même lorsqu'ils sont éteints.
Sur ce modèle pour il y a un bouton de contrôle pour la vérification des erreurs de câblage.

Cordialement
maclimatisation.com
05 juillet 2024 à 18:11
forum consulter ce sujet Climatiseur Daikin 3 splits erreur UH + A5

Bonjour.

J'utilise moi même ces pompes que je trouve silencieuse.
Lorsque j'en met une je suis obligé de mettre ma main sur le moteur pour le sentir vibré.
Par ailleurs est ce que le bac où il y a le flotteur est bien à plat et pas penché.
Car dans ce cas le flotteur ne sera pas de niveau et mettra la pompe en route.
Combien avez vous de dénivelé et de longueur.
Après il peut y avoir une défaillance même avec une pompe neuve.

Pour PL en clim S1 phase S2 neutre S3 Commande.
Ne pas brancher le noir sur la terre, comme déjà expliqué par PL.

Cordialement.
maclimatisation.com
25 juin 2024 à 09:43
forum consulter ce sujet Bruit pompe de relevage Aspen Aqua Mini

Bonjour.

En climatisation la garantie des pièces est hors main d'œuvre.
Et même si l'on regarde bien les conditions générales des marques la plupart ne l'accorde que si vous avez un contrat d'entretien ou de maintenance.

Cordialement
maclimatisation.com
20 juin 2024 à 06:29
forum consulter ce sujet Remplacement compresseur climatiseur Daikin

Bonjour.

En complément de PL, lisez donc la notice d'utilisation. Il faut vider la machine pour récupérer le fluide.
Puis faire le vide pour réintroduire ce fluide de substitution en ayant le matériel adapté car ce fluide est explosif.
Donc une manipulation uniquement autorisé par un pro agréé.

Cordialement
maclimatisation.com
10 juin 2024 à 08:29
forum consulter ce sujet Pression gaz de remplacement climatiseur

Bonjour,
Le code E554 correspond à un manque de fluide.
Faites appel à un vrai pro. biggrin

Cordialement.
maclimatisation.com
02 juin 2024 à 09:33
forum consulter ce sujet Code erreur E4 climatiseur Samsung AR18HSFSAWKNEU

Bonjour,

Il est possible que vous ayez, pour une raison comme un nettoyage, que la sonde de prise de température touche le tuyau et que cela trompe le bon fonctionnement. Pour vérifier cela il faut enlever la façade de la sonde se trouve sur le gauche. Normalement elle est mise dans une petite encoche.

A vérifier on ne sait jamais.
Cordialement.
maclimatisation.com
01 juin 2024 à 09:37
forum consulter ce sujet Clim Daikin 3 splits un seul ne chauffe plus erreur A5

Bonjour.

Bizarre que personne ne soit venue sur la composition du R410.
En effet celui comprend 50% de R32 et 50% de R125.
Et pourquoi a t on fait ce mélange.
Pour annihiler les problème à l'époque du R32.
En effet ce fluide ets explosif et asphyxiant.
A ce jour les machines et l'outillage ont été adapté pour le risque explosion.
Bref ce qui veulent jouait aux apprentis sorciers c'est leur problème.

Cordialement
maclimatisation.com
31 mai 2024 à 13:54
forum consulter ce sujet Remplacer R32 par R410

Bonjour.

La gamme FXVM-A9 fonctionne jusqu'à -15°C alors que la FVMX-A fonctionne jusqu'à -25°C.
Mais attention en cas de mono split uniquement.

De plus le 3MXM40 est préchargée pour 30ML et la tuyauterie peut aller jusqu'à 50ML.
De plus la charge maxi en R32 est limitée en ce qui concerne les consoles car risque d'asphyxie en cas de fuite.
Bref installateur de climatisation est un métier.

Cordialement.
maclimatisation.com
31 mai 2024 à 13:10
forum consulter ce sujet Différence entre Daikin FVXM-A et FVXM-A9

Bonjour.

il va falloir m'expliquer le "préchargées de vide" ??? On tire au vide.
C'est à dire que l'on enlève l'air qui est dans la tuyauterie.

J'interviens souvent sur ce genre d'installation où 'on ai obligé de changer la tuyauterie et de faire le vide et remettre la bonne charge. Bref une intervention qui revient plu s cher que le prix de la clim.

Cordialement.
maclimatisation.com
28 mai 2024 à 08:20
forum consulter ce sujet Intérêt des liaisons frigorifiques préchargées

Bonjour,

Il n'existe aucune liaison frigo préchargée. Elles sont simplement tirées au vide.
De plus la fiabilité laisse vraiment à désirer.
Et pour finir si la mise en service n'est pas faite par un pro agréé, aucune garantie sur le matériel.

Cordialement.
maclimatisation.com
27 mai 2024 à 19:58
forum consulter ce sujet Intérêt des liaisons frigorifiques préchargées

Bonjour.

Sur les climatiseur Samsung si vous changer la carte il faut changer aussi l' EPROM qui sert de programmation.

Cordialement.
maclimatisation.com
20 mai 2024 à 19:36
forum consulter ce sujet Problème carte électronique climatiseur Samsung MH070FXEA4A

Ok j’avais pas vu que c'était une monobloc.
15 mai 2024 à 08:29
forum consulter ce sujet Déporter mes pompes de relevage dans les combles ?

Bonjour PL.

Si cela est faisable car dans son schéma il se sert de la sortie de droite des condensats donc effectivement pas assez de câblage, mais si il sert de la sortie de gauche là oui.
Car on aura le bac de récupération en bas et la moteur dans les combles.

Cordialement.
maclimatisation.com
14 mai 2024 à 18:07
forum consulter ce sujet Déporter mes pompes de relevage dans les combles ?

Bonjour,
Vous devez avoir une pompe de relevage avec détection d'eau sans flotteur.
La pompe doit être défaillante. Changez-la.

Cordialement.
maclimatisation.com
14 mai 2024 à 10:46
forum consulter ce sujet Problème pompe de relevage climatisation

Bonjour.

Pour bien faire il va falloir modifier votre installation de pompe de relevage.
Actuellement elle est raccordée sur la droite pour aller vers la gauche.
Il va falloir brancher le réservoir de la pompe sur la gauche et de ce fait vous aurez assez de câble pour mettre le moteur dans les combles.
Attention dans les combles il faut éviter que le moteur touche le plafond ou un bois de la toiture afin d'éviter la répercussion du bruit. Lors de ma modification n'oublier pas de mettre le bouchon que vous aurez enlevé à gauche de le mettre à droite.

Cordialement.
maclimatisation.com
13 mai 2024 à 18:22
forum consulter ce sujet Déporter mes pompes de relevage dans les combles ?

Bonjour.

Comme dit par PL il s'agit du diamètre 1/2.
Donc si le tuyau n'est pas encore en place pour le raccordement il n'y a pas 36 solutions.
Soit on repasse la tuyauterie entièrement, soit on coupe et on fait un raccord accessible.

Ce genre de problème arrive car le gens n'utilisent pas de ressort ou de fil à cintrer.
Quand on a ni un ni l'autre on prend du cuivre d'une épaisseur de 1mm et non de 0,8mm.

Par ailleurs il ne faudra surtout pas oublier d'isoler les tuyaux correctement pour éviter la condensation en plein été.

Cordialement.
maclimatisation.com
13 mai 2024 à 18:16
forum consulter ce sujet Tuyau de climatisation plié

Si ce sont les mêmes références des unités pas de problème.

Cordialement.
maclimatisation.com
12 mai 2024 à 15:28
forum consulter ce sujet Panne carte électronique clim Daikin

Bonjour.

chez Daikin les références sont différentes 5008571 et 5008572.
Et à priori il n'est pas mentionné de compatibilité des 25 au 20 et inversement.

Cordialement.
maclimatisation.com
12 mai 2024 à 10:17
forum consulter ce sujet Panne carte électronique clim Daikin

Bonjour,
Ce modèle est déjà préchargé pour les liaisons maximale. Rien ne servira de rajouter du fluide et cela pourrait amener à un dysfonctionnement du compresseur.

Bref si nous les pros on est là ce n'est pas pour rien. Faites donc étudier et réaliser votre projet par un pro. Car l'économie que vous comptez faire risque de vous revenir cher.

Après c'est votre argent.
Cordialement.
maclimatisation.com
01 mai 2024 à 15:39
forum consulter ce sujet Conseils sur la longueur des liaisons frigorifiques

Bonjour.

Vous avez trop de longueur de tuyauterie à savoir 2 X 19m soit 38m.
La machine accepte au total un longueur maximale de 30m d'ailleurs la machine est préchargée pour cette longueur.
Rajoutez du fluide ne résoudra pas votre problème.
Si vous avez besoin de 38ml il vous faudra passer sur le MXZ-3F54VF4 qui lui est prévu et préchargé pour 50ml.

Cordialement.
maclimatisation.com
29 avril 2024 à 17:19
forum consulter ce sujet Conseils sur la longueur des liaisons frigorifiques

Bonjour.

Ne pas oublier les pieds du groupe extérieur soit 2X4 = 8cm a rajouter aux dimensions fournis soit environ pour un mono 25cm et 30cm pour un multi.
Donc je rejoins mes confrères pas assez de renouvellement d'air par l'arrière.
Il vous faut minimum 10cm.

Cordialement.
maclimatisation.com
24 avril 2024 à 21:04
forum consulter ce sujet Installation d'un split sur un balconnet

Bonjour.

Ce qui est très surprenant c'est que vous avez quasiment le même problème sur les deux meilleures marques.

Bref il y a très certainement un problème pour le dimensionnement car en effet vous venez à peine de nous dire que vous êtes classé E en dpe. Quasiment une des plus mauvaise note.

Je pense que le problème vient plus d'un bon bilan thermique et ce avec un pro sur place.
Qui verra les réelles déperditions ainsi que vos habitudes.

Pour moi vous avez eût et vous avez d'excellents produits mais qui ne sont pas adaptés.

Cordialement.
maclimatisation.com
23 avril 2024 à 19:07
forum consulter ce sujet La régulation est-elle correcte climatiseur Daikin

Bonjour.

Il existe des climatiseurs sans groupe extérieur soit avec des prises d'air soit à eau perdue.
La société qui fabrique cela à son site sur https://ltb.fr.
Après attention pour le système à eau perdue cela peut faire une surconsommation d'eau.

Cordialement.
maclimatisation.com
18 avril 2024 à 05:45
forum consulter ce sujet Installation d'un split sur un balconnet

Re,
Les chevilles Molly sont dépassées.
Actuellement il existe des chevilles Gold qui supporte chacune 15kg à l'arrachement.
En sachant que l'on va mettre en moyenne 8 chevilles par platine.
Je vous laisse imaginer la résistance pour un split de 15kg.

Cordialement.
maclimatisation.com
16 avril 2024 à 18:29
forum consulter ce sujet Splits fixés au placo par des chevilles autoforeuses

Bonjour.

C'est plus des splits que vous avez, ce sont des groupes extérieurs avec ce poids. lol
Un split pèse généralement entre 7 et 17 kilogrammes.
Et encore dans les 17kg ce sont des splits industriels.

Cordialement.
maclimatisation.com
16 avril 2024 à 18:24
forum consulter ce sujet Splits fixés au placo par des chevilles autoforeuses

Bonjour.

Aucun appareil ne pourra vous dire que la charge est correcte.
Le seul renseignement que vous pouvez obtenir c'est ce qu'on appelle la relation pression température.
Ce qui permet à nous les pros de savoir quel fluide est à l'intérieur de la machine.
Il faut brancher une station de récupération et récupérer le fluide dans une bouteille de transfert.
Votre pro n'a très certainement pas fait cela et pas appeler le service technique de Mitsubishi Electric qui l'aurai guider dans la pesée du fluide ainsi que dans le contrôle des cartes électroniques. De plus qui a fait la mise en service ?

Cordialement.
maclimatisation.com
15 avril 2024 à 13:18
forum consulter ce sujet Dysfonctionnement clim inverter Mitsubishi MUFZ-KJ50VEHZ

Bonjour,

Votre machine fonctionne correctement avec un delta de 2°C.
Les températures de confort estivales sont entre 24 et 26°C en respectant un delta de 8 entre température extérieure et intérieure.

Ces recommandations sont pour la santé. biggrin

Cordialement.
maclimatisation.com
14 avril 2024 à 17:04
forum consulter ce sujet Console Mitsubishi qui ne régule pas le froid

Bonjour,

Vous avez un problème de température d'une thermistance et de l'échangeur.
Cela est très certainement dû à un manque de fluide ou à des liaisons trop longues.
Nous vous recommandons de faire appel à un professionnel.
Attention, si, comme nous le pensons, la mise en service n'a pas été effectuée par un professionnel agréé, vous n'avez aucune garantie sur le matériel.

Cordialement.
maclimatisation.com
14 avril 2024 à 13:29
forum consulter ce sujet Climatisation bi-split Daikin erreurs J3 et J6

Bonjour,
Il peut s'agir d'un manque de fluide. Faites intervenir un pro.

Cordialement.
maclimatisation.com
14 avril 2024 à 13:22
forum consulter ce sujet Panne clim Mitsubishi MSZ-HR35VF

Bonjour.

Quelle température demandez-vous en mode froid ?
En effet, il est fortement conseillé de demander une température de 24 à 26°C, sans dépasser une différence entre la température extérieure et intérieure.
En effet en mode froid on va réguler principalement le taux d'hygrométrie.

Cordialement,
maclimatisation.com
14 avril 2024 à 13:21
forum consulter ce sujet Console Mitsubishi qui ne régule pas le froid

Bonjour,

Est-ce que le technicien a récupéré le fluide pour le peser ?
Car ce code défaut est une surchauffe du fluide soit environ 116°C ce qui met la machine en sécurité.

Cordialement.
maclimatisation.com
13 avril 2024 à 12:10