Bonjour.
Non, le fabricant ne vend que ce que le réparateur demande. /
Par contre la recommandation serait le moteur ventilo UE + l’hélice car celle-ci a parfois des difficultés à s'extraire de son axe, la rouille nous fait souffrir au démontage.
Il est parfois possible que la carte soit incriminée dans cette panne mais une série de test permet de savoir si oui ou non cela est préférable.
Le constructeur donne des infos sur cette façon de déterminer cette panne un peu particulière.
18 mars 2017 à 18:37
forum consulter ce sujet Changement moteur ventilateur clim Mitsubishi

Bonjour.
Je suis allé un peu vite sur ma conclusion, en effet suivre les directives de Dom.
Hors tension :
1 – Attendre que les condensateurs soit déchargés avant d’intervenir sur le circuit électrique du système après la coupure de l’alimentation électrique. (LED01M et 02M OFF).
2 – Déconnecter les bornes U, V, W du compresseur.
3 – Régler le testeur en mode ohmmètre.
UV, UW, VW = 0.75 ohms
4 – Si la résistance entre P et N de l’IPM est en court-circuit (0Ω) ou coupés (100MΩ), remplacer la carte électronique. (IPM défectueux).
5 – Régler le testeur en mode « test diode ».
6 – Si les valeurs mesurées sont différentes de celles indiquées ci-dessous, la carte électronique doit être remplacée. (PCB défectueuse).
Sur la carte vous avez P(527) U(26) V(25) W(24) NU(23) NV(22) NW(21) entre chaque borne NU par ex et U il doit y avoir entre 0.4 et 0.6 V alternatif et entre les bornes PU, PV, PW entre 0.4 et 0.6 volt alternatif.
18 mars 2017 à 11:22
forum consulter ce sujet Erreur CH21 pompe à chaleur LG UU24W

Publicité

Bonjour.
Et oui LG LG crycrycry
Sans avoir regardé les codes panne, votre problème serait plutôt d'un ordre frigorifique, notamment un manque de gaz.
Donc contacter une société habilitée dans votre région afin d'effectuer un bon diagnostic.
17 mars 2017 à 19:36
forum consulter ce sujet Erreur CH21 pompe à chaleur LG UU24W

Bonjour.
Il ne faut pas focaliser sur une pression, on peut très bien travailler en haute température mais très bien fonctionner.
Le seul souci est la durée de vie du matériel !!!
17 mars 2017 à 19:18
forum consulter ce sujet Pression / température HP et BP selon température extérieure

Bonjour.
Et le merci, je ne suis rien ?
16 mars 2017 à 19:16
forum consulter ce sujet Clim Airwell modèle ST- XLM7 problème voyant lumineux

Bonjour.
Là xavierb c'est carrément la révision des cours.
laibiby téléchargez dans votre tél la réglette des fluides Danfoss il y a tout.
Et si vous évaporez à 5°C tout le temps certainement un souci de fonctionnement, la base est 0°C.
16 mars 2017 à 19:14
forum consulter ce sujet Température évaporation et condensation R134a R407c R22

Bonjour.
Ne pas aller trop vite. Quel gaz ? On va partir avec du R410A.
En mode froid et en règle générale.
La pression BP est liée avec la température de la pièce à traiter, s'il fait 40°C cette pression sera logiquement plus haute, avec une température de 20°C cette pression est environ de 8 bars avec une température d’évaporation à 0°C.
La HP varie en fonction de température extérieure les constructeurs donnent des tolérances de fonctionnement en fonction des régions, pays, etc. avec ce gaz les performances sont très bien.
En fait vous êtes un peu perdu pour répondre à un technicien ou un client, déjà, avec ce gaz on ne sait pas (point barre), s'il y a un problème quelconque on retire le gaz, on le pèse suivant les préconisations constructeur c'est comme ça et pas autrement surtout en système INVERTER.
Pour d'autres infos pas de soucis.
16 mars 2017 à 19:08
forum consulter ce sujet Pression / température HP et BP selon température extérieure

Bonsoir.
Airton, pas cher et après plus rien. crycry
Déjà pour avoir des renseignements, ouah. mad
De plus quand on les appelle ils racontent n'importe quoi, RENTABILITÉ./
Sur ce, il est possible que la carte ait un souci, Dom ou quelqu'un d'autre pourrait éventuellement vous aider en suivant les indications recommandées.
15 mars 2017 à 20:31
forum consulter ce sujet Code erreur F6 sur clim Airton

Bonjour. Non je ne suis pas hermétique.
Simplement que, en tant que pro je change les moteurs, tout simplement, j'ai par curiosité essaye d'ouvrir un moteur et voir comment c’était fait...... ce n’était pas gagné, seulement réussi sur les démontables ceux qui on des vis, là oui, mais pas ceux qui sont serties
Vu ta gentillesse, si une prochaine question ne compte pas sur moi.
Mais c'est bien d'avoir réussi et à moindre coût.
Bonne soirée
15 mars 2017 à 17:46
forum consulter ce sujet Échange roulement Split mitsubishi MSZ-GC22VA

Bonjour.
Ci-joint la notice, tout est dedans.

airwell xlm 7 notice de fonctionnement.pdf
14 mars 2017 à 18:40
forum consulter ce sujet Clim Airwell modèle ST- XLM7 problème voyant lumineux

Bonjour.
Expliqué maintes fois sur ce forum, ces moteurs sont sertis, si vous voulez changer les enroulements libre à vous, déjà il faut ouvrir le moteur.
Mais ne pas s’étonner si cela ne marche pas, notamment il y a peu, toujours sur ce forum, changement de ceci et cela tout compte fait le moteur tourne à l'envers, c'est bizarre depuis plus de nouvelles. titterlollol
De plus cela ne tient pas longtemps.
14 mars 2017 à 18:22
forum consulter ce sujet Échange roulement Split mitsubishi MSZ-GC22VA

Bonjour.
J'ai oublié de vous dire qu'il faut aller dans "liste des réglages locaux".
12 mars 2017 à 09:56
forum consulter ce sujet Référence sonde déportée DAIKIN gainable

Bonjour.
Le problème avec Airton, est qu'ils sont très avares en infos techniques, cette marque étant assez bas de gamme.
Pour moi le défaut correspond bien à la sonde extérieure mais est à peu près correcte, par contre la sonde de refoulement compresseur pas du tout, dans le doute et pour ce que ça coute autant changer toutes les sondes de l'UE.
11 mars 2017 à 18:24
forum consulter ce sujet Panne climatiseur Airton après coupures d’électricité répétées

Bonjour.
Citation :
0°=27.5K
100°=1K
27.5 K ohms correspondrait à 18°C.
1 k ohms correspondrait à au-dessus de 100°C.
En règle générale on prend 3 mesures pour les sondes.
1 dans un bol de glace proche du 0°C.
1 dans la main = 32°C.
Et 1 en température ambiante celle que vous lisez sur votre Th environ 22°C.
Citation :
Sauf pour une dont les valeurs sont nettement plus élevées.
0°=1.8M
100°=27K
Est-ce normal ou cette sonde est-elle défectueuse ?
Pour cette sonde, il est normal que les valeurs soit différentes, car il faut x/100.
Par contre vos mesures sont hors plage on devrait avoir 0°C = 640 K ohms et 100°C = 13 K ohms.
11 mars 2017 à 12:12
forum consulter ce sujet Panne climatiseur Airton après coupures d’électricité répétées

Bonsoir.
Allez Dom au boulot... tonguetonguetongue
10 mars 2017 à 20:22
forum consulter ce sujet Panne climatiseur Airton après coupures d’électricité répétées

Bonsoir.
Oui c'est bon pour le Topic.
Confirmer votre information par appuyer sur flèche cassée du milieu, confirmer oui réinitialisation et normalement cela devrait vous convenir.
09 mars 2017 à 20:52
forum consulter ce sujet Référence sonde déportée DAIKIN gainable

Bonsoir.
Citation :
Par contre il m'a dit pour me dépanner d'éteindre la console 25 et de faire marche la 50 que tout le gaz allait aller dans la 50 donc c'est que j'ai fait et ce matin la 50 souffle à 37, mais ce que je ne comprends pas c'est que la 25 même éteinte chauffe, donc je me dit que s'il y avait réellement un manque de gaz, la 25 ne devrait plus chauffer, de plus toujours aucun code panne à la télécommande.
Non, c'est la plus grosse connerie que j'ai entendue depuis des années, à mon avis changer de prestataire car c'est vraiment n'importe quoi. huffyhuffyhuffy
Il est normal que votre UI qui n'est pas en fonctionnement, fournisse un peu de chaud, par contre il faut tout stopper et réparer la ou les fuites avant de casser le compresseur par exemple.
Comme je vous l'ai dit la température de soufflage est insuffisante, donc mon diagnostic est un manque de gaz.
09 mars 2017 à 20:46
forum consulter ce sujet Console Daikin ne chauffe pas

Bonsoir.
Citation :
Pensez-vous que ce problème de mise en ventilation soit un symptôme également ?
Effectivement c'est lié.
Et Oui, quelque part, c'est normal vous êtes en limite de fonctionnement alors pour expliquer rapidement que ce soit sur n'importe quelle marque, votre installation est donc en limite de fonctionnement, un code panne va apparaître, ça c'est obligé, le temps que les sondes analysent le problème (c'est un ordinateur).
Sur ce, et d'après vos dires, mais vous avez anticipé un peu, il y a surement un manque de gaz, ce qui peut se passer en insistant sur le fonctionnement = casse du compresseur, le plus grave, et le plus cher, mais moins qu'une nouvelle installation donc conseil : tout stopper, et voir avec le dépanneur, nous contacter si besoin est. On ne sait jamais !
08 mars 2017 à 18:47
forum consulter ce sujet Console Daikin ne chauffe pas

Bonjour.
Citation :
Comme je le pensais, arrivé à l'étape 5, je vois que sur le code 3, il y a déjà le code 01 à côté...
Quelle étape 5 je n'ai pas parlé de cela ?
Citation :
L'option était déjà active... Dommage...
Je ne pense pas si vous avez fait mode 22, code 5-1 cela veut dire que vous n'autorisez pas le redémarrage auto après une coupure courant.
Citation :
Le problème c'est que derrière, l'air chaud ne se déclenche pas... ce qui prouve prouve qu'il y a ENCORE des brassages.
Du coup c'est normal on en reste au même point.
Et vous n'avez pas répondu pour le gainage de la reprise ?
08 mars 2017 à 17:38
forum consulter ce sujet Référence sonde déportée DAIKIN gainable

Bonjour.
A notre invité ouvrez un post sinon vous polluez la question de Dadoumagic, et à un moment donné on ne sait plus qui fait quoi. Merci.
Dadoumagic, les températures de soufflage sont très basses même seule à 40°c ce n'est pas assez, ce qui pourrait dire un manque de gaz et donc obligé de passer par un technicien, afin de récupérer le gaz, le peser si OK réintroduction, du coup la panne est ailleurs, si pas OK, recherche de fuite réparation, puis remise en service totale de l’installation dans les règles de l'art avec gaz neuf.
Le coût est d'environ 350€ mais varie suivant les régions ou la ville.
08 mars 2017 à 17:29
forum consulter ce sujet Console Daikin ne chauffe pas

Bonjour.
Une question ? quelle est la taille de l'UI (unité int) 25 ou 50 est la plus proche de l'UE (unité ext) ?
Sinon petite procédure :
1 : mettre la taille 50 en service à fond en ventilation et le plus haut en température nous dire ce qui se passe en température de soufflage au bout de 20/30 minutes de fonctionnement.
2 : idem pour la taille 25, stopper le 50 et effectuer la même opération pour le 25.
Nous communiquer les infos.
Surtout la température de soufflage même si vous n'avez qu'un thermomètre basique c'est important.
07 mars 2017 à 18:20
forum consulter ce sujet Console Daikin ne chauffe pas

Bonjour.
Citation :
Ma clim a été mise en service il y a 3 jours, tout marchait nickel
Votre pro n'est pas un pro !!!! Aie crycry
Le rappeler illico presto, et nous dire ce qu'il en est ?
07 mars 2017 à 18:10
forum consulter ce sujet Panne climatisation Hitachi

Bonsoir.
Citation :
Cet appareil fonctionne sans gaz réfrigérant, ce qui est assez rare.
Ouais.... surtout en bêtise.
Citation :
Mais il est vraiment efficace et coûte dans les 300€, ce qui me donne envie de plutôt le réparer.
A ce prix là, je viens chez vous et j'enlève l'H% avec une passoire, ou mieux une raquette.
En effet produit très très rare sans réfrigérant. Donc obligé d'avoir un autre produit déshumidificateur comme les "perles" hyper polluant que l'on jette dans une poubelle.
Cette question n'a absolument rien à faire sur ce site.
06 mars 2017 à 20:27
forum consulter ce sujet Déshumidificateur Purline SECO 12 en panne

Bonjour.
Je ne connais pas cette marque, mais par principe c'est le froid qui déshumidifie l'air, donc il faut contrôler si le thermostat donne l'ordre de fonctionnement compresseur si oui et si pas de déshumidificateur, certainement un manque de gaz, mais sur ce genre d'appareil il ne vaut peut-être pas le coup de réparer à moins de connaitre un "pote" du métier pouvant vous aider.
C'est un peu comme un frigo.
06 mars 2017 à 18:00
forum consulter ce sujet Déshumidificateur Purline SECO 12 en panne

Bonjour.
Vos gaines sont isolées il y a de la laine de roche entre la gaine et l'alu autour.
Ce qu'il faut prendre en considération obligatoirement est la reprise d'air si celle-ci est en vrac dans les combles, il est certain que si il fait 0°C dans ces combles, l'air de soufflage au départ va être très froid, logique alors on va essayer d'arranger cela.
1 : appuyer 1 X sur la flèche cassée du bouton du milieu
2 : rester appuyer sur les petits livres en bas à droite un mode 20 va s'afficher
3 : avec la flèche du haut aller sur le mode 22
4 : avec la flèche de droite aller sur le code 3
5 : avec la flèche du haut aller sur 3
Appuyer une fois de nouveau sur la flèche cassée du milieu êtes-vous d'accord pour les modifications va s'afficher ainsi que oui ou non, cocher oui tout va s’éteindre en disant attendre la réinitialisation puis l'affichage redevient normal.
06 mars 2017 à 17:47
forum consulter ce sujet Référence sonde déportée DAIKIN gainable

Bonjour.
Parcourir le site notamment la question 3846.
05 mars 2017 à 18:14
forum consulter ce sujet Erreur climatisation Panasonic

Bonjour.
Je pense que vous allez comprendre facilement, il y a sûrement une compatibilité avec une autre marque comme Daikin, ce que je veux dire seulement les tubes et les câbles qui sont déjà installés.
Pour le gaz, il faut et il n'y a pas d'autres moyens que de retirer le gaz, le peser et en fonction des données constructeur, voir avec la plaque signalétique sur l'UE si le poids en gramme ou kg correspond, si non, effectuer une recherche de fuite, réparer et refaire une mise en service correcte.
Cela va de soit que ce travail s'effectue par un pro équipé, suivant les régions le prix varie mais doit être autour de 300€.
05 mars 2017 à 15:00
forum consulter ce sujet Climatiseur Airton vitesse de fonctionnement varie

Bonjour.
Pour éviter ce brassage d'air qui s'effectue environ toutes les 6 mn, il faut rentrer dans des codes.
Pour vous aider il me faut la réf de la commande à fils, je pense que c'est une BRC1D52 celle avec un clapet refermable ?
La réf est sur la commande.
Citation :
Est-ce qu'un système gainable est étanche à l'air dans les combles ? Parce que s'il ne l'est pas, l'air très froid s'engouffre dans les tuyaux des combles...
Pour éviter une injection "stagnante d'air froid" il faut déjà que les gaines de soufflage soient isolées thermiquement ainsi que phoniquement cela va ensemble, de plus une gaine de reprise avec grille de reprise est le plus souvent nécessaire et recommandée à l'installation.
Si ce n'est pas fait à l'installation, il faudrait y penser.
05 mars 2017 à 14:49
forum consulter ce sujet Référence sonde déportée DAIKIN gainable

Bonjour.
Citation :
Depuis une intervention de nettoyage, elle fait un bruit fort désagréable.
On entend comme un "clac" plusieurs fois de suite puis ça s’arrête quelques minutes et puis ça recommence et cela sans arrêt.
Pas facile à déterminer, ce peut être n'importe quoi, l’hélice qui fait des siennes, un tube qui cogne sur une paroi, etc.
Je conseillerais plutôt si c'est une société qui a effectué le contrat de la rappeler, et de corriger ce défaut.
Sinon un enregistrement et nous le faire écouter.
04 mars 2017 à 16:31
forum consulter ce sujet Bruit clim Panasonic

Bonjour.
NON je ne vais pas hurler, je dirais que chaque installation est particulière, suivant chaque personne, environnement et fonctions familiales tout peut changer, donc mettre un scotch ou ou tube ou un bout de tissus peut radicalement changer son confort, en bien c'est logique, je suis peut-être catégorique sur certaines choses comme l'utilisation des fluides, mais ouvert à toutes techniques diverses et variées, sans rentrer dans un débat philosophique, l'homme s'adapte à son environnement.
Donc : mettre un obstacle devant une sonde comme un scotch, peut ralentir l’interprétation de celle-ci et peut oui ou non effectuer une bonne régulation.
Ceci dit, il y a quand mêmes des ingénieurs qui se basent sur des données viables et aussi en expérience, dire aussi que les données en labo sont le top ce n'est pas forcement vrai mai bon ils ne sont pas complètement débiles.
Pour dire que : ne pas aller trop vite, vous avez une installation neuve, et en plus apparemment vous en êtes enchanté, faites des essais doucement suivant les saisons, je pense que vous êtes intelligent et que vous trouverez un bon compromis pour la suite.
03 mars 2017 à 16:15
forum consulter ce sujet Suivi consommation électrique PAC

Bonjour.
Cette demande a été demandée maintes fois, chercher sur le forum, voire aide d'un modérateur.
Test carte inverter
03 mars 2017 à 16:00
forum consulter ce sujet Code erreur F99 clim Panasonic

Bonjour.
Alors, d'après vos résultats communiqués je dirais un manque de fluide frigorigène.
De ce pas, retirer le gaz vérifier si les 0.82 gr sont bien dans l'installation, si non, recherche de fuite obligatoire, réparation puis remise en service avec bien sûr feuille de mise en service facture et donc habilitation de la dite entreprise, même si c'est en Espagne ou ailleurs en UE ce sont les normes.
03 mars 2017 à 15:57
forum consulter ce sujet Comment tester une clim

Bonjour.
J'ai compris ce que vous voulez faire. Suivant les marques et le type d'installation, il y a plus ou moins une qualité qui pourrait satisfaire à votre demande.
En fait il faut si c'est possible, effectuer une programmation, comme je vous l'ai dit en fonction de vos besoins.
Ex : température la nuit 18/19°C.
7 H du matin, avant le levé de tout la petite famille, 22°C (c'est de l'air pulsé).
Maintien de cette température jusque 30 minutes (8h30 / 9 h) avant le départ de la dernière personne (inertie), maintien à 20°C jusque...
30 minutes avant la rentrée de la 1er personne ou un horaire à votre convenance pour une température agréable la soirée 22/23°c.
Programmation le soir pour revenir au 18°C la nuit. Etc.
En fait on réalise plus d’économie en laissant tourner le chauffage et d'essayer de maintenir une température raisonnable et modérée que de faire joujou sans cesse avec le régulateur de température.
Mais le secret dans une maison est L'ISOLATION.
Ça, on ne le dira jamais assez.
02 mars 2017 à 18:05
forum consulter ce sujet Suivi consommation électrique PAC

Bonjour.
Vous avez remonté quelque chose à l'envers.
Pour moi on ne peut changer les roulements, ces moteurs sont hermétiques./
Mais bon chacun raconte ce qu'il veut.
Citation :
J'ai fait tourner justement la turbine dans le bon sens en allumant simultanément la console et j'ai pu voir la mise en route du moteur qui a contrarié le sens que je lui avais donné au préalable pour tourner dans le sens contraire (vers le mur) d'une façon régulière.
J'ai rien compris ?
Une turbine tourne dans un seul sens c'est tout.
Il y a une aspiration et un soufflage suivant le sens des ailettes, je ne sais pas mais vous avez peut-être mis cette volute dans le mauvais sens sachant que ce n'est pas trop possible.
Besoins d'explications de votre part.
02 mars 2017 à 17:44
forum consulter ce sujet Moteur console Mitsubishi tourne à l'envers

Bonjour.
C'est un peu dissolu ce que vous nous dites.
Alors on reprend.
Citation :
- "vérification de l'évacuation des condensats et état des filtres, horizontalité de l'UI : tout est OK.".
Ça c'est du visuel pour les condensats il faut mettre de l'eau en écoulement sur la batterie doucement environ 1L.
Citation :
"comment tester un clim quand il fait 16 degrés dehors :"
Suivant les marques il existe un bouton permettant cette opération.
Suite :
Citation :
"j'ai mis un chauffage de 2 kW à fond en dessous, ouvert toutes les pièces pour avoir un volume d'air important (humidité) et laissé tourner le clim durant 5 heures sans intervention."
Pourquoi pas. mais pas forcement nécessaire si la température de soufflage est correcte en mode chaud. Nous allons y venir.
Citation :
"1 verre d'eau récupéré par le tuyau condensat ce qui me parait correct, air expulsé à 10/ 12 degrés et température de la pièce 14 degrés.
14°C dans la pièce wahou, avec un chauffage de 2000 w ...... la température de soufflage était de combien ?
Citation :
"(essai chauffage sans clim 21 degrés après 5 heures)."
Seulement 21°C après 5 heures, c'est contradictoire par rapports aux 14°C en froid, mais bon.
Citation :
"Pas d'eau à l'UI, pas d'eau sur le mur où est fixé le clim".
C'est normal en mode chaud.
Citation :
"Vous m'avez dit qu'une mesure de pression ne donnera rien ; mais pourquoi les kits de remplissage existent et des commentaires sur le forum sont positifs ?"
Si je l'ai dit oui c'est normal et je le maintiens un kit de remplissage je ne sais pas ce que c'est.
Je récupère le gaz, le pèse, regarde si le poids de gaz correspond aux préconisations constructeur.
Le réinjecte si ok, si pas ok, recherche de fuite. réparation, puis toute la procédure de remise en service avec gaz neuf.
Rappel : une fuite d'eau sur UI qui a grillé une télé de 800 euros, intervention d'un pro qui aurait rechargé 2 kg de gaz
Citation :
"dans un clim de 9000 BTU avec 3 mts de tuyau pour 200 euros + déplacement. Cela semblait OK mais l'agence m'a signalé après 1 mois 1/2 encore de l'eau mais n'a pas dit où !! 1er contrôle pas de trace d'humidité sur le mur de fixation de l'UI."
Pourquoi 2 kg de gaz, comme ça, sans avoir effectué ce que je viens d'expliquer précédemment ?
Normalement il y a une plaque signalétique sur l'UE (unité extérieure) avec la marque la réf, le type de gaz et le poids de celui-ci, nous communiquer ces infos. sinon on va tourner autour du pot.
02 mars 2017 à 17:28
forum consulter ce sujet Comment tester une clim

Bonsoir.
Tenez-nous au courant.
Merci.
01 mars 2017 à 20:07
forum consulter ce sujet Problème communication entre unités intérieure et extérieure

Bonjour.
Votre question n'est pas simple.
Je pensais, que vous vouliez une valeur de consommation, ce qui peut se faire avec des compteurs de relevé d'intensité reconvertit en Kw, une consommation sur plusieurs heures/jours/mois, ce pourquoi je vous ai dirigé sur le forum électricité.
Citation :
je voudrais simplement voir comment se comportent les PACS en fonction de la consigne, Text pour programmer au mieux la courbe de chauffe en mon absence/présence.
Pour cela, suivant votre installation, commandes filaires, infrarouge, les conseils et l'installation de votre installateur, tout cela reste libre à votre façon de vivre, votre réflexion.
Toutefois en fonction de vos avancées et l'utilisation de vos commandes et la PAC, nous pourrons peut-être vous aider dans cette évolution. Programme, etc.
01 mars 2017 à 20:04
forum consulter ce sujet Suivi consommation électrique PAC

Bonjour.
Tant si vous êtes satisfait.
Envoyez-nous ce que vous avez trouvé.
Éventuellement poser la question sur le forum électricité ils sont de très très bons conseils.
01 mars 2017 à 18:32
forum consulter ce sujet Suivi consommation électrique PAC

Bonjour. L’idéal serait de peser le gaz, afin de savoir si le poids correspond aux préconisations constructeur.
28 février 2017 à 17:53
forum consulter ce sujet Problème communication entre unités intérieure et extérieure

Bonjour.
Là je ne vois pas trop ce que nous pourrions faire, je verrais peut-être une surchauffe de la carte UE, les températures extérieures étant surement très très élevées et que cet appareil n'est peut-être pas adapté pour ce pays ??
Généralement cette marque au dessus de 35°C ont beaucoup de mal à donner leur puissance de plus suivant aussi avec le type de gaz.
Il y a peut-être un manque de gaz ?
27 février 2017 à 18:17
forum consulter ce sujet Problème communication entre unités intérieure et extérieure

Bonjour.
Comme expliqué par pbm, normalement pas de souci pour la compatibilité.
27 février 2017 à 18:10
forum consulter ce sujet Double compatibilité unité extérieure Hitachi Rac50 Nh4?

Bonjour.
En suite des explications de Dom, si manque de gaz, votre problème ne va pas aller en s'arrangeant, les sondes risquent de se décaler et donner des mauvaises infos sur la carte, suivant comme est placée celle-ci généralement au dessus du compresseur, elle chauffe anormalement les composants électroniques n'apprécient pas du tout.
A mon avis il faudrait peser le gaz, si manque en fonction des préconisations (poids de gaz) constructeur, recherche de fuite obligatoire, pour quelques € de plus changer les sondes.
27 février 2017 à 18:08
forum consulter ce sujet Problèmes pompe à chaleur Sanyo

Bonjour.
A ce prix là au bout de 4 ans j'aurais eu une clim neuve et de meilleure qualité. sadsad
Citation :
et là je suis encore en panne mes consoles intérieures clignotent rouge, donc je dois couper les consoles et les redémarrer, ensuite ça fonctionne mais pas longtemps.
Là je ne comprends pas si la carte est HS rien ne devrait fonctionner, on est d'accord, donc pour moi le problème est autre.
Les UI clignotent sur quel voyant et combien de fois ?
Le technicien a t-il eu l'idée de peser le gaz ? Recherche de fuites éventuelles ?
26 février 2017 à 10:43
forum consulter ce sujet Problèmes pompe à chaleur Sanyo

Bonjour.
Oui je l'ai déjà fait mais pas sur un inverter, mais comme expliqué par Dom, je pense qu'avec un peu de recherche pourquoi pas.
26 février 2017 à 10:36
forum consulter ce sujet Changer de compresseur

Bonjour.
Certainement manque de gaz, soit par fuites éventuelles, soit par une mauvaise mise en service, la sonde extérieure peut être décalée. A vérifier, suivre les préconisations de AAC.
25 février 2017 à 16:28
forum consulter ce sujet Dégivrage très fréquent PAC Mitsubishi

Bonjour.
Sans plan vos explications sont difficiles à comprendre.
Toutefois dans le sens de la longueur afin de traiter le maximum de volume est le mieux, après la réflexion est de mise, si une partie du soufflage / reprise est bloquée par un obstacle, il est certain que ça marchera moins bien.
25 février 2017 à 08:39
forum consulter ce sujet Placement split dans une pièce

Bonjour.
Je ne supporte rien du tout et mauvais perdant de quoi ? Et ne pas tout confondre.
Écolo ou pas ce n'est pas parce-que vous avez une éolienne que vous êtes écolo ! le percement avec une belle bête bien polluante ?
Ce que je veux dire est que, en temps que pros et encore je ne suis pas et plus patron, sous prétexte de ceci et cela sous le couvert de lois et depuis des années on nous oblige à subir.
J'ai payé cette attestation, 2000€ à l’époque sous menace que si on ne l'avait pas on ne pouvait plus travailler. funkfunkfunk
Soi dit en passant est en fait une personne comme vous étant donné que vous voulez vous mettre en avant prenez notre boulot, mon travail, mon gagne pain, je ne sais pas ce que vous faites dans la vie mais il est normal que je défende cette écologie et le petit bout de pain de AAC et d’autres.
Et pour vos amis, et qu'ils fassent comme moi, qu'ils bossent et passent leur attestation, c’est la suite normale des choses et c'est pas fini.
Car dans un futur proche plus de gaz quel qu'il soit sera dans une installation donc obligation de passer par un idiot comme moi pour une une MES. lollollol
Salut.
24 février 2017 à 15:28
forum consulter ce sujet Trouver vanne d'arrêt pour climatisation

Bonsoir.
Et le bilan thermique, il est où ? D'une société ou plusieurs ?
Comme je l'ai dit maintenant ne plus se plaindre... lollollol
22 février 2017 à 18:20
forum consulter ce sujet Climatisation Mitsubishi ou Toshiba

Bonjour.
Il ne faut pas tout confondre, suivant les régions ne serait-ce que pour une piscine du N au S de la France tout est complètement différent et suivant les pays tout peut changer, ce n'est pas parce que je vais prendre une Volvo d'un pays nordique que celle-ci va fonctionner à côté de chez moi !
Je crois que vous êtes focalisé sur une sorte de facilité et que l’écologie ne vous concerne pas du tout ?
C'est dommage.
Je vous propose une alternative, allez dans les pays nordiques.
Il fait de plus en plus chaud grâce à vous. crycrycry
Salut.
22 février 2017 à 18:16
forum consulter ce sujet Trouver vanne d'arrêt pour climatisation

Bonjour.
Sur ces machines il y a un bruit caractéristique clac clac clac sur chaque bobine lors d'une mise sous tension est-ce le cas ?
Citation :
je crois que le frigoriste a essayé mais le compresseur ne montait pas en puissance, mais il n'a pas laissé tourné très longtemps (10 minutes maxi).
Normalement c'est 20/30 minutes mini.
D'accord, 2 possibilités.
1 : le détendeur est bouché ce pourquoi le compresseur tourne au ralenti et cherche son "rythme" de croisière et donc impossible ? et donc à un moment donné un code panne devrait apparaître.
Par contre comme je l'ai dit cela ne vient pas instantanément, il faut être un peu patient.
2 : il faudrait intervertir, c'est à dire ; pas la bobine mais l’ordre de fonctionnement, de cette bobine c'est à dire le connecteur demander du froid ou chaud sur la 50 et donc le système branché sur la 25 sur la platine électronique juste pour faire un essai, si du chaud cela viendrait de la carte principale.
3 : sinon on en revient à la 1, là c'est autre chose.
4 : les sondes ?
22 février 2017 à 17:59