Bonjour.
15 ans d'utilisation c'est déjà bien.
Il va de soit que vous ne pourrez remettre du R22 car ce gaz étant interdit.
Par contre je crois que c'est du R417A et non du R427A.
Une installation si elle est en bon état et que le circuit est bien étanche je ne vois pas pourquoi on ne pourrait pas changer que le compresseur avec le gaz ?
Il faut être assez rigoureux dans son travail et bien respecter les règles de nettoyage circuit et étanchéité de celui ci.
Changer toute l'installation, les tubes, l'UI, l'UE.
Par contre vous repartirez avec un nouveau système (INVERTER) plus performant, plus économique et une nouvelle garantie (5 ans pour le compresseur et 3 ans pour les autres pièces).
La décision vous appartient.
15 ans d'utilisation c'est déjà bien.
Il va de soit que vous ne pourrez remettre du R22 car ce gaz étant interdit.
Par contre je crois que c'est du R417A et non du R427A.
Une installation si elle est en bon état et que le circuit est bien étanche je ne vois pas pourquoi on ne pourrait pas changer que le compresseur avec le gaz ?
Il faut être assez rigoureux dans son travail et bien respecter les règles de nettoyage circuit et étanchéité de celui ci.
Changer toute l'installation, les tubes, l'UI, l'UE.
Par contre vous repartirez avec un nouveau système (INVERTER) plus performant, plus économique et une nouvelle garantie (5 ans pour le compresseur et 3 ans pour les autres pièces).
La décision vous appartient.
08 avril 2018 à 08:49

Bonjour.
Un plan, une idée de ce que vous voulez ?
Pour les marques, Mitsubishi Electric et / ou Daikin.
Citation :Oui c'est bien, vous voulez savoir quoi ?
Je vais faire installer une climatisation chez moi, et j'aurais voulu connaitre les points importants à savoir, avant de faire faire des devis.
Un plan, une idée de ce que vous voulez ?
Pour les marques, Mitsubishi Electric et / ou Daikin.
07 avril 2018 à 13:42

Bonjour.
Il faut peut-être prendre un peu de recul, et voir si dans le futur cela vous gêne vraiment, une habitude et une bonne réflexion sur la régulation cela peut éviter des mauvais réglages.
Il faut peut-être prendre un peu de recul, et voir si dans le futur cela vous gêne vraiment, une habitude et une bonne réflexion sur la régulation cela peut éviter des mauvais réglages.
07 avril 2018 à 13:35

Bonjour.
Avec certaines marques comme Daikin on peut éventuellement accéder via la commande IR à certains paramètres pas totalement et notamment celle que vous demandez mais avec la marque que vous avez je ne sais pas.


Avec certaines marques comme Daikin on peut éventuellement accéder via la commande IR à certains paramètres pas totalement et notamment celle que vous demandez mais avec la marque que vous avez je ne sais pas.



06 avril 2018 à 19:18

Bonjour.
La batterie de soufflage est celle qui permet l’échange du froid ou du chaud en fait c'est la taille du soufflage en sortie et reprise de votre UI, par exemple elle fait 1 m x 0.40 m et bien il faut la même taille en grille de reprise ou de soufflage.
Je dirais que cela est valable pour un split seul donc pour une seule chambre.
En multi split, on va parler en M3/h si votre machine distribue 1000 m3/h dans trois chambres il vous faudra donc 3000 m3/h mini en reprise et cela va de soi qu'une grille adaptée est nécessaire et comme dit aussi par notre invité un gainage en reprise est le top, deux raisons :
1 on peut mettre un filtre sur la grille qui donc beaucoup plus accessible,
2 la batterie à beaucoup moins de risques de s'encrasser rapidement en reprise directe dans les combles et évite bien les problèmes de régulation.
Surtout aussi que la gestion en régulation est un peu plus compliquée.
La batterie de soufflage est celle qui permet l’échange du froid ou du chaud en fait c'est la taille du soufflage en sortie et reprise de votre UI, par exemple elle fait 1 m x 0.40 m et bien il faut la même taille en grille de reprise ou de soufflage.
Je dirais que cela est valable pour un split seul donc pour une seule chambre.
En multi split, on va parler en M3/h si votre machine distribue 1000 m3/h dans trois chambres il vous faudra donc 3000 m3/h mini en reprise et cela va de soi qu'une grille adaptée est nécessaire et comme dit aussi par notre invité un gainage en reprise est le top, deux raisons :
1 on peut mettre un filtre sur la grille qui donc beaucoup plus accessible,
2 la batterie à beaucoup moins de risques de s'encrasser rapidement en reprise directe dans les combles et évite bien les problèmes de régulation.
Surtout aussi que la gestion en régulation est un peu plus compliquée.
05 avril 2018 à 17:47

Bonjour.
Ça c'est normal. Comme quoi, les fenêtres fermées en hiver ne sont pas un mur anti bruit.
Ça c'est normal. Comme quoi, les fenêtres fermées en hiver ne sont pas un mur anti bruit.
05 avril 2018 à 17:34

Bonjour.
Pas facile de répondre.
Dans pratiquement 100 % des cas c'est une demande du client pour le particulier, j’évite car le phénomène n'est pas le même que dans des bureaux, une bonne orientation des ailettes et une position d'installation bien pensée dans la chambre peuvent éviter la désactivation définitive ou temporaire de cette fonction.
Pas facile de répondre.
Dans pratiquement 100 % des cas c'est une demande du client pour le particulier, j’évite car le phénomène n'est pas le même que dans des bureaux, une bonne orientation des ailettes et une position d'installation bien pensée dans la chambre peuvent éviter la désactivation définitive ou temporaire de cette fonction.
05 avril 2018 à 07:48

Bonjour.
Oui, bien vu, un sous-dimensionnement et donc un bruit continuel n'ayant pas de régulation.
A un moment donné il va y avoir un problème de facture dans ce cas ???
Oui, bien vu, un sous-dimensionnement et donc un bruit continuel n'ayant pas de régulation.
A un moment donné il va y avoir un problème de facture dans ce cas ???
04 avril 2018 à 18:38

Bonjour.
5 x le volume d'air s'il y a une VMC sinon c'est 3 x.
5 x le volume d'air s'il y a une VMC sinon c'est 3 x.
04 avril 2018 à 18:19

Bonjour.
Vous allez désespérer longtemps. Et oui, on en a pour son argent.
A la fin on finit par tout changer et cela coûte beaucoup plus cher. Environ 1x1/2 voire 2 ou 3 si on persiste à tout faire soi-même.

Désolé cathars mais il y a alibaba mais les 40 voleurs sont derrière.
Voire devant.
Bon c’était ma page humour.
Ne connaissant pas du tout cette marque je ne pourrais pas du tout vous aider, éventuellement mettre en post une photo recto verso de la pièce incriminée pour que d'autres puissent vous aider, tout du moins en électronique.
Vous allez désespérer longtemps. Et oui, on en a pour son argent.
A la fin on finit par tout changer et cela coûte beaucoup plus cher. Environ 1x1/2 voire 2 ou 3 si on persiste à tout faire soi-même.


Désolé cathars mais il y a alibaba mais les 40 voleurs sont derrière.


Bon c’était ma page humour.
Ne connaissant pas du tout cette marque je ne pourrais pas du tout vous aider, éventuellement mettre en post une photo recto verso de la pièce incriminée pour que d'autres puissent vous aider, tout du moins en électronique.
04 avril 2018 à 18:16

Bonjour.
En effet ce n'est pas une petite puissance env 14 kW, accrochée au mur à portée de chambre je comprends que cela dérange un peu, et comme chez moi quand il y a un concert au Zénith, c'est surtout les basses.
Donc il faut directement poser l'UE sur le sol comme expliqué soit sur des dalles et des plots soit sur une dalle béton et sur plots soit vous aurez toujours les mêmes problèmes.
En effet ce n'est pas une petite puissance env 14 kW, accrochée au mur à portée de chambre je comprends que cela dérange un peu, et comme chez moi quand il y a un concert au Zénith, c'est surtout les basses.
Donc il faut directement poser l'UE sur le sol comme expliqué soit sur des dalles et des plots soit sur une dalle béton et sur plots soit vous aurez toujours les mêmes problèmes.
03 avril 2018 à 17:06

Bonjour.
Non pas tout à fait, car pour la déshumidification il faut 500W pour 1000W fournie.
Mais bon c’était rigolo.
Non pas tout à fait, car pour la déshumidification il faut 500W pour 1000W fournie.
Mais bon c’était rigolo.
02 avril 2018 à 18:29

Bonjour.
Vous pouvez climatiser qu'une seule chambre, si vous voulez mettre une UE plus puissante pourquoi pas ! mais il faudra étendre vos installations dans un délai court, car les UI comme les UE peuvent évoluées et ne plus correspondre avec le matériel installé. Vous auriez des soucis de compatibilité.
Suivant votre délai d'une future installation passé 2 ans il vaudrait mieux repartir sur du neuf et donc une garantie neuve.
Ayant déjà effectué ce genre d'installation, l’idéal est un petit gainable pour chaque chambre avec sa grille de reprise gainée et de soufflage.
Pour la taille des grilles, elle est simple, elles doivent être de la même taille minimum que la surface de la batterie de soufflage, et donc de reprise, voire un petit plus grande afin d’éviter les bruits de soufflage, surtout dans une chambre.
Cela dépend de la place en combles pour les encombrements.
Vous pouvez climatiser qu'une seule chambre, si vous voulez mettre une UE plus puissante pourquoi pas ! mais il faudra étendre vos installations dans un délai court, car les UI comme les UE peuvent évoluées et ne plus correspondre avec le matériel installé. Vous auriez des soucis de compatibilité.
Suivant votre délai d'une future installation passé 2 ans il vaudrait mieux repartir sur du neuf et donc une garantie neuve.
Ayant déjà effectué ce genre d'installation, l’idéal est un petit gainable pour chaque chambre avec sa grille de reprise gainée et de soufflage.
Pour la taille des grilles, elle est simple, elles doivent être de la même taille minimum que la surface de la batterie de soufflage, et donc de reprise, voire un petit plus grande afin d’éviter les bruits de soufflage, surtout dans une chambre.
Cela dépend de la place en combles pour les encombrements.
02 avril 2018 à 09:59

Bonjour. Les gaines gonflables en sortie d'un ou plusieurs gainables, solution rapide et efficace.
02 avril 2018 à 09:46

Bonjour.
Comme je viens de voir le post maintenant. Pas mal Heat et cool en même temps.




Comme je viens de voir le post maintenant. Pas mal Heat et cool en même temps.





02 avril 2018 à 09:43

Bonjour.
S'il y a une boite liquide les 400 gr devrait rentrer.
Il faut savoir qu'en mode chaud l'UE est plus bruyante qu'en froid.
Et en effet c'est l'UE qu'il faut modifier, soit par la pose de plots antivibratiles posés sous les pieds de l'UE, soit la pose elle-même de celle-ci sur un coin dallé, bétonné etc.
S'il y a une boite liquide les 400 gr devrait rentrer.
Il faut savoir qu'en mode chaud l'UE est plus bruyante qu'en froid.
Et en effet c'est l'UE qu'il faut modifier, soit par la pose de plots antivibratiles posés sous les pieds de l'UE, soit la pose elle-même de celle-ci sur un coin dallé, bétonné etc.
02 avril 2018 à 09:41

Bonjour.
Là on commence à taper dans le lourd.
Je verrais bien un système VRV, DRV.
Je vous conseillerais plutôt de contacter une ou plusieurs sociétés afin de vous faire un devis avec une bonne étude, un bilan thermique.
Là on commence à taper dans le lourd.
Je verrais bien un système VRV, DRV.
Je vous conseillerais plutôt de contacter une ou plusieurs sociétés afin de vous faire un devis avec une bonne étude, un bilan thermique.
01 avril 2018 à 11:49

Bonjour.
Il faudrait tester la carte comme je vous l'ai expliqué.
Il faudrait tester la carte comme je vous l'ai expliqué.
31 mars 2018 à 11:56

Bonsoir.
Alors la réponse est sur l’étiquette fournie en photo = impeccable pour votre UE. Il existe la même chose avec votre UI et la commande à fils.
Je vous demande tout ceci car je vais appeler la plateforme pro afin d'essayer d'avoir une réponse concrète et précise.
De plus j'en ai besoin pour un client alors profitons en.......
.
Alors la réponse est sur l’étiquette fournie en photo = impeccable pour votre UE. Il existe la même chose avec votre UI et la commande à fils.
Je vous demande tout ceci car je vais appeler la plateforme pro afin d'essayer d'avoir une réponse concrète et précise.
De plus j'en ai besoin pour un client alors profitons en.......

29 mars 2018 à 20:25

Bonsoir.
Oui Dom, mais en occasion comme nous le voyons fréquemment sur ce forum c'est un peu plus compliqué et pointu en terme de mise en service.
Oui Dom, mais en occasion comme nous le voyons fréquemment sur ce forum c'est un peu plus compliqué et pointu en terme de mise en service.
29 mars 2018 à 20:19

Bonsoir.
Pour moi le compresseur est HS, ce pourquoi Daikin vous a conseillé le remplacement ainsi que la carte inverter.
Pour moi le compresseur est HS, ce pourquoi Daikin vous a conseillé le remplacement ainsi que la carte inverter.
29 mars 2018 à 20:14

Bonjour. Ce n'est qu'une préconisation Daikin.
Mais il faudrait contrôler les sorties compresseur venant de la carte inverter.
Il faut hors tension mettre l'appareil de mesure sur Volt continu, débrancher le compresseur bien séparer les fils qu'ils ne touche aucune carrosserie ou entre eux.
Mettre les deux picots sur U/V mettre sous tension et effectuer une demande de chaud ou froid, l’idéal est d 'être deux à moins que vous ayez un inter de coupure de proximité attention la lecture sur l'appareil de mesure ne dure que quelques secondes.
Effectuer deux autres mesures entre U/W et V/W si les valeurs mesurées sont identiques, la carte est OK donc la panne serait le compresseur HS. Dans ce cas suivre les préconisations Daikin.
Mais il faudrait contrôler les sorties compresseur venant de la carte inverter.
Il faut hors tension mettre l'appareil de mesure sur Volt continu, débrancher le compresseur bien séparer les fils qu'ils ne touche aucune carrosserie ou entre eux.
Mettre les deux picots sur U/V mettre sous tension et effectuer une demande de chaud ou froid, l’idéal est d 'être deux à moins que vous ayez un inter de coupure de proximité attention la lecture sur l'appareil de mesure ne dure que quelques secondes.
Effectuer deux autres mesures entre U/W et V/W si les valeurs mesurées sont identiques, la carte est OK donc la panne serait le compresseur HS. Dans ce cas suivre les préconisations Daikin.
29 mars 2018 à 07:49

Bonjour. Votre appareil ayant 15 ans env.
Pourriez vous nous dire le type de gaz marqué sur la plaque signalétique de votre UE (unité extérieur) voir mêmes le top une photo de chaque plaque des unités.
Pourriez vous nous dire le type de gaz marqué sur la plaque signalétique de votre UE (unité extérieur) voir mêmes le top une photo de chaque plaque des unités.
28 mars 2018 à 17:58

Bonjour.
D'après ce que j'ai trouvé il faut une UI réf : MSC-A12 WV
Demandez confirmation auprès de la plateforme Mitsubishi (tél sur internet).
D'après ce que j'ai trouvé il faut une UI réf : MSC-A12 WV
Demandez confirmation auprès de la plateforme Mitsubishi (tél sur internet).
28 mars 2018 à 16:50

Bonjour.
Bizarre qu'une société qui installe la clim ne réponde pas car il faut une habilitation ne serait-ce que pour la mise en service. Attendez-vous à avoir des soucis ultérieurement.
Ce qu'il nous faudrait est la réf de l'unité intérieure concernée ainsi que celle de la commande à fils ou infrarouge.
Bizarre qu'une société qui installe la clim ne réponde pas car il faut une habilitation ne serait-ce que pour la mise en service. Attendez-vous à avoir des soucis ultérieurement.
Ce qu'il nous faudrait est la réf de l'unité intérieure concernée ainsi que celle de la commande à fils ou infrarouge.
28 mars 2018 à 16:30

Bonjour.
Cela sent le moteur HS, prévoir un remplacement rapide afin de pas casser autre chose.
Cela sent le moteur HS, prévoir un remplacement rapide afin de pas casser autre chose.
26 mars 2018 à 18:52

Bonjour.
En effet le bruit pourrait être un inconvénient.
En effet le bruit pourrait être un inconvénient.
26 mars 2018 à 08:16

Bonjour.
Certainement un contact qui reste collé sur un relais de la carte UI. A vérifier.
Certainement un contact qui reste collé sur un relais de la carte UI. A vérifier.
25 mars 2018 à 10:41

Bonjour.
Je n'ai plus les docs pro dialog mais en essayant de glaner quelques renseignements par ci par là, il se pourrait que ce soit un contact HS sur le relais KEH en bas à gauche de l'UI Nexa XB20, le changer sur un autre ct et faire un essai.
Je n'ai plus les docs pro dialog mais en essayant de glaner quelques renseignements par ci par là, il se pourrait que ce soit un contact HS sur le relais KEH en bas à gauche de l'UI Nexa XB20, le changer sur un autre ct et faire un essai.
25 mars 2018 à 10:40

Bonjour.
Oui si la pompe est trop remplie en huile. Ou encore, ce peut être un signe de fuite sur un circuit si cela dure trop longtemps, ce qui peut finir par la pompe cramée par évaporation de l'huile.
Suivant les marques il y a différents étages de vide.
Oui si la pompe est trop remplie en huile. Ou encore, ce peut être un signe de fuite sur un circuit si cela dure trop longtemps, ce qui peut finir par la pompe cramée par évaporation de l'huile.
Suivant les marques il y a différents étages de vide.
23 mars 2018 à 20:04

Bonsoir.
Le problème est que les constructeurs ne donnent aucun schéma électronique.
Éventuellement avec des belles photos recto / verso des carte Dom-Aom ou autres pourraient éventuellement vous aider.
Le problème est que les constructeurs ne donnent aucun schéma électronique.
Éventuellement avec des belles photos recto / verso des carte Dom-Aom ou autres pourraient éventuellement vous aider.
22 mars 2018 à 19:15

Bonjour.
Oui OK mais JIMA parle pour un tout ou rien, pour un inverter c'est complètement différent.
En tout ou rien on peut mesurer une SR ou une SC, mais, certainement pas en inverter car la modulation compresseur est constante donc impossible de mesurer une SC. En inverter la seule et unique façon de savoir est donc le pesage du gaz suivant les préconisations constructeur./
Par contre il faut faire des essais avant tout appel avec une société.
Faire fonctionner en mode chaud pendant 20/30 minutes prendre les températures entrée d'air de l'UI (ambiant) et le soufflage de l'UI.
Si vous pouvez nous donner ces infos le plus précisément possible nous pourront peut-être vous éviter des frais inutiles.
Pour le pesage, donc extraction du gaz avec boite de récupération ou de transfert et réinjection si besoin est.
Le prix varie suivant les régions, cela va pour une intervention technique entre 100 et 200€.
Cela ne concerne que l'intervention un devis de recherche de fuite est soit avec, soit à rajouter.
Oui OK mais JIMA parle pour un tout ou rien, pour un inverter c'est complètement différent.
En tout ou rien on peut mesurer une SR ou une SC, mais, certainement pas en inverter car la modulation compresseur est constante donc impossible de mesurer une SC. En inverter la seule et unique façon de savoir est donc le pesage du gaz suivant les préconisations constructeur./
Par contre il faut faire des essais avant tout appel avec une société.
Faire fonctionner en mode chaud pendant 20/30 minutes prendre les températures entrée d'air de l'UI (ambiant) et le soufflage de l'UI.
Si vous pouvez nous donner ces infos le plus précisément possible nous pourront peut-être vous éviter des frais inutiles.
Pour le pesage, donc extraction du gaz avec boite de récupération ou de transfert et réinjection si besoin est.
Le prix varie suivant les régions, cela va pour une intervention technique entre 100 et 200€.
Cela ne concerne que l'intervention un devis de recherche de fuite est soit avec, soit à rajouter.
22 mars 2018 à 19:10

Bonjour.
Merci du retour positif.
Merci du retour positif.
22 mars 2018 à 18:44

Bonsoir.
C'est très simple il suffit de peser le gaz si la charge est bonne le problème est ailleurs.
Car d’après les mesures données cela veut dire n'importe quoi.
C'est très simple il suffit de peser le gaz si la charge est bonne le problème est ailleurs.
Car d’après les mesures données cela veut dire n'importe quoi.
21 mars 2018 à 19:28

Bonsoir.
En effet vous êtes dans un état normal de fonctionnement.
Le bruit est un peu plus conséquent étant donné que l'on monte très haut en puissance en ampérage et afin de dégivrer le plus rapidement possible.
Si votre machine travaille comme cela ne vous inquiétez pas "normal de fonctionnement".
En effet vous êtes dans un état normal de fonctionnement.
Le bruit est un peu plus conséquent étant donné que l'on monte très haut en puissance en ampérage et afin de dégivrer le plus rapidement possible.
Si votre machine travaille comme cela ne vous inquiétez pas "normal de fonctionnement".
21 mars 2018 à 19:23

Bonjour.
Je crois me souvenir qu'il existe deux systèmes par gravitaire ou par évaporation/pulvérisation lors du fonctionnement, sinon une pompe de relevage sera nécessaire.
A voir avec les différentes marques et installations.
Je crois me souvenir qu'il existe deux systèmes par gravitaire ou par évaporation/pulvérisation lors du fonctionnement, sinon une pompe de relevage sera nécessaire.
A voir avec les différentes marques et installations.
20 mars 2018 à 20:51

Bonjour.
Oui en effet, un rebouchage avec une cartouche de silicone étanche de ou avec de la mousse de polyuréthane expansée anti-feu.
Oui en effet, un rebouchage avec une cartouche de silicone étanche de ou avec de la mousse de polyuréthane expansée anti-feu.
20 mars 2018 à 20:41

Bonsoir.
Avez-vous les codes pannes du ou des problèmes antérieurs ?
Car pour en venir à presque tout changer... ? autrement, oui certainement et si vous avez que ça à faire, mais avec toutes les données techniques constructeur, logiciels, appareillages de labo et j'en passe.



Bon courage.
Avez-vous les codes pannes du ou des problèmes antérieurs ?
Car pour en venir à presque tout changer... ? autrement, oui certainement et si vous avez que ça à faire, mais avec toutes les données techniques constructeur, logiciels, appareillages de labo et j'en passe.




Bon courage.
20 mars 2018 à 20:38

Bonsoir.
Citation :Normal, au bout de 30 s, il faut au moins 5 minutes de fonctionnement et le mieux 20/30 minutes.
Je n'ai pas remarqué une augmentation significative de la température sur un des gros tuyaux
19 mars 2018 à 20:06

Bonjour.
Adel, l’alimentation étant en 230 V, et les moteurs étant inverter je ne crois pas que l'inversion d'une phase soit possible.
Donc à notre ami jeremy5662 je crois qu'il n'y a aucun souci.
Adel, l’alimentation étant en 230 V, et les moteurs étant inverter je ne crois pas que l'inversion d'une phase soit possible.
Donc à notre ami jeremy5662 je crois qu'il n'y a aucun souci.
19 mars 2018 à 20:01

Bonsoir.
Sûrement un problème de place. Déjà étant sous les toits...
Sûrement un problème de place. Déjà étant sous les toits...
19 mars 2018 à 19:55

Re,
L'incidence sur le fonctionnement serait d'ordre frigorifique une histoire de volume reprise et soufflage comme par ex en mode chaud une HP trop importante car la machine n'est pas étudiée pour ce fonctionnement, et inversement en mode chaud prise en glace plus fréquentes BP trop basse.
L'incidence sur le fonctionnement serait d'ordre frigorifique une histoire de volume reprise et soufflage comme par ex en mode chaud une HP trop importante car la machine n'est pas étudiée pour ce fonctionnement, et inversement en mode chaud prise en glace plus fréquentes BP trop basse.
19 mars 2018 à 18:50

Bonsoir.
Mettre les clims à l’arrêt puis accrocher des ficelles ou des petits rubans de couleur 2 ou 3 de 10/20 cm de longs si ceux-ci vont bien dans le sens soufflage, c'est à dire qu'elles ne sont pas aspirées par la volute pas de soucis tout fonctionne à merveille ou encore prendre une feuille de papier en aspiration donc sur la batterie en mode fonctionnement chaud ou froid si la feuille reste collée, impeccable.
Mettre les clims à l’arrêt puis accrocher des ficelles ou des petits rubans de couleur 2 ou 3 de 10/20 cm de longs si ceux-ci vont bien dans le sens soufflage, c'est à dire qu'elles ne sont pas aspirées par la volute pas de soucis tout fonctionne à merveille ou encore prendre une feuille de papier en aspiration donc sur la batterie en mode fonctionnement chaud ou froid si la feuille reste collée, impeccable.
Citation :Comme expliqué par Dom, tout dépend du sens des pales.
En effet l'air va bien de l’arrière vers l'avant, mais si l'hélice allait dans le sens horaire ça ne ferait pas la même chose ?
19 mars 2018 à 18:45

Bonjour.
Cathars, normalement on calcule une clim en volume (M3) et non en M², la preuve il suffit d'un plafond à hauteur plus haute que les 2.50 m et les calculs sont faux.
Cathars, normalement on calcule une clim en volume (M3) et non en M², la preuve il suffit d'un plafond à hauteur plus haute que les 2.50 m et les calculs sont faux.
19 mars 2018 à 18:35

Bonsoir me revoilà.
Donc je disais que dans ces 2 marques (il y en a peut-être d'autres), il suffit de percer dans un mur au diamètre recommandé 200 mm environ permettant l’évacuation des calories ou en système PAC aussi, il vous faudra donc un diamètre suffisant en mode "tuiles" pour l’évacuation de l'air, attention il ne faut surtout pas des longueurs importantes, pas plus de 1 m entre entrée d'air et sortie d'air.
Bien se renseigner sur les docs de ces machines sur internet.
Après c'est un peu bruyant mais cela fonctionne bien dans l'ensemble.
Donc je disais que dans ces 2 marques (il y en a peut-être d'autres), il suffit de percer dans un mur au diamètre recommandé 200 mm environ permettant l’évacuation des calories ou en système PAC aussi, il vous faudra donc un diamètre suffisant en mode "tuiles" pour l’évacuation de l'air, attention il ne faut surtout pas des longueurs importantes, pas plus de 1 m entre entrée d'air et sortie d'air.
Bien se renseigner sur les docs de ces machines sur internet.
Après c'est un peu bruyant mais cela fonctionne bien dans l'ensemble.
19 mars 2018 à 18:32

Bonjour.
Je sais que Airwell fait un appareil mural où il faut une prise de courant, une sortie et une entrée d'air comme Olympia splendid.
Je reviens plus tard...
Je sais que Airwell fait un appareil mural où il faut une prise de courant, une sortie et une entrée d'air comme Olympia splendid.
Je reviens plus tard...

19 mars 2018 à 17:26

Bonsoir.
Il va falloir nous en dire plus sur le fonctionnement actuel, la puissance clim, l'année y a-t-il un contrat d'entretien, le faites-vous vous même ? bref le maximum d'infos.
Dans un 1er temps nous donner une info de température de soufflage et de reprise de l'installation.
Il va falloir nous en dire plus sur le fonctionnement actuel, la puissance clim, l'année y a-t-il un contrat d'entretien, le faites-vous vous même ? bref le maximum d'infos.
Dans un 1er temps nous donner une info de température de soufflage et de reprise de l'installation.
18 mars 2018 à 19:30

Bonsoir.
Un plan avec les expositions NSEO et vos idées éventuelles d'installation seraient les bienvenues.
Un plan avec les expositions NSEO et vos idées éventuelles d'installation seraient les bienvenues.
18 mars 2018 à 19:26

Bonsoir.
Non ce n'est pas normal si vous avez bien 2 UE bien séparées avec chacune son hélice, si vous avez une seule UE avec 2 hélices, il se peut qu'une tourne mais pas l'autre, entraînant une inversion de rotation mais cette 2ème hélice n'ait pas en demande histoire de régulation là, c'est normal.
Ne nous donnant rien en réf des machines l'interprétation est différente.
Si vous avez réellement 2 UE et que vous êtes certain que 1 tourne dans le sens contraire c'est à dire de l’extérieur (grille) vers la batterie.
Effectivement vous allez voir des soucis de fonctionnent et risque de casse compresseur notamment.
Si c'est vraiment le cas appeler votre installateur qui aurait dû s'en apercevoir dès le début sachant qu'un moteur en 230 V ne tourne que dans un sens et normalement le bon, les hélices étant de fabrication standard.
Le bruit pouvant provenir aussi de ce problème car le compresseur ne tourne absolument pas dans des conditions normales de fonctionnement.
Non ce n'est pas normal si vous avez bien 2 UE bien séparées avec chacune son hélice, si vous avez une seule UE avec 2 hélices, il se peut qu'une tourne mais pas l'autre, entraînant une inversion de rotation mais cette 2ème hélice n'ait pas en demande histoire de régulation là, c'est normal.
Ne nous donnant rien en réf des machines l'interprétation est différente.
Si vous avez réellement 2 UE et que vous êtes certain que 1 tourne dans le sens contraire c'est à dire de l’extérieur (grille) vers la batterie.
Effectivement vous allez voir des soucis de fonctionnent et risque de casse compresseur notamment.
Si c'est vraiment le cas appeler votre installateur qui aurait dû s'en apercevoir dès le début sachant qu'un moteur en 230 V ne tourne que dans un sens et normalement le bon, les hélices étant de fabrication standard.
Le bruit pouvant provenir aussi de ce problème car le compresseur ne tourne absolument pas dans des conditions normales de fonctionnement.
18 mars 2018 à 18:19