Bonjour,
Les UE/UI ne sont pas toutes interchangeables. Il y a des UI qui sont alimentées, cas général, en 230V ; et d'autres comme Hitachi qui sont alimentés en 24V.
De plus même chez la même marque les UI ne sont pas obligatoirement compatibles avec les UI.
Les UE/UI ne sont pas toutes interchangeables. Il y a des UI qui sont alimentées, cas général, en 230V ; et d'autres comme Hitachi qui sont alimentés en 24V.
De plus même chez la même marque les UI ne sont pas obligatoirement compatibles avec les UI.
06 juillet 2013 à 18:15

Bonsoir,
Comme le dit l'invité ci-dessus il existe des bombes.
Nous en tant que pro nous utilisons des produits que nous mélangeons avec de l'eau et qui ont le même effet que la bombe mais reviennent moins chers que les bombes.
Donc la bombe est un excellent compromis pour le particulier.
Comme le dit l'invité ci-dessus il existe des bombes.
Nous en tant que pro nous utilisons des produits que nous mélangeons avec de l'eau et qui ont le même effet que la bombe mais reviennent moins chers que les bombes.
Donc la bombe est un excellent compromis pour le particulier.
05 juillet 2013 à 17:26

Bonsoir Marielle54,
On ne vous a pas oublié, mais pour ce qui est de la javel je ne suis pas pour, car cela attaque les métaux comme le cuivre.
En effet la javel est un excellent désinfectant mais faite avec de l''hypochlorite de sodium pur (NaClO), en solution aqueuse avec du sel (NaCl). Et sans entrer dans le détail on connait l'action du sel sur les métaux.
On ne vous a pas oublié, mais pour ce qui est de la javel je ne suis pas pour, car cela attaque les métaux comme le cuivre.
En effet la javel est un excellent désinfectant mais faite avec de l''hypochlorite de sodium pur (NaClO), en solution aqueuse avec du sel (NaCl). Et sans entrer dans le détail on connait l'action du sel sur les métaux.
04 juillet 2013 à 22:23

Bonjour,
Oui PL sous garantie les pompes que je prends sont garanties 3 ans.
Par ailleurs tout à fait d'accord pour le serflex.
Oui PL sous garantie les pompes que je prends sont garanties 3 ans.
Par ailleurs tout à fait d'accord pour le serflex.
22 juin 2013 à 17:11

Bonjour,
La plupart du temps cela vient que les pompes sont installées avec du tuyau cristal de qualité médiocre qui avec le temps devient tout plat et l'eau ne passe plus.
Il faut prendre du tuyau cristal de qualité ou mieux du cristal armé.
Cela fait plus de dix ans que j'installe des pompes de relevage et à ce jour je n'en ai changé que deux et encore sous garantie.
La plupart du temps cela vient que les pompes sont installées avec du tuyau cristal de qualité médiocre qui avec le temps devient tout plat et l'eau ne passe plus.
Il faut prendre du tuyau cristal de qualité ou mieux du cristal armé.
Cela fait plus de dix ans que j'installe des pompes de relevage et à ce jour je n'en ai changé que deux et encore sous garantie.
22 juin 2013 à 04:50

Bonjour,
Votre installation comporte une pompe de relevage. La partie grise au centre est le bac de la pompe.
Donc prenez une bassine, placez-la en dessous et débranchez les tuyaux de votre bac. Là l'eau contenue dans la clim va tomber d'où la nécessité de la bassine.
Vous repérerez au préalable le sens du branchement.
Ensuite vous ouvrez le bac et vous nettoyez ce dernier, ainsi que son filtre.
Puis vous procédez à l'inverse pour le remontage. Attention le bac doit être comme sur les photos c'est à dire à plat.
Réessayer votre clim si le problème persiste vous devrez changer votre pompe de relevage.
Votre installation comporte une pompe de relevage. La partie grise au centre est le bac de la pompe.
Donc prenez une bassine, placez-la en dessous et débranchez les tuyaux de votre bac. Là l'eau contenue dans la clim va tomber d'où la nécessité de la bassine.
Vous repérerez au préalable le sens du branchement.
Ensuite vous ouvrez le bac et vous nettoyez ce dernier, ainsi que son filtre.
Puis vous procédez à l'inverse pour le remontage. Attention le bac doit être comme sur les photos c'est à dire à plat.
Réessayer votre clim si le problème persiste vous devrez changer votre pompe de relevage.
19 juin 2013 à 15:55

Bonjour,
U4 correspond à une erreur de communication entre les unités intérieures et extérieures.
U0 correspond à la température du tuyau d'aspiration est trop élevée.
U2 correspond à phase ouverte ou déséquilibre des tensions.
Donc plusieurs cas possibles :
1/ Défaut de bobines électrovannes
2/ Manque de fluide
3/ Problème de carte électronique.
Petit conseil faites appel à un Pro.
U4 correspond à une erreur de communication entre les unités intérieures et extérieures.
U0 correspond à la température du tuyau d'aspiration est trop élevée.
U2 correspond à phase ouverte ou déséquilibre des tensions.
Donc plusieurs cas possibles :
1/ Défaut de bobines électrovannes
2/ Manque de fluide
3/ Problème de carte électronique.
Petit conseil faites appel à un Pro.
16 juin 2013 à 13:47

Bonjour,
Effectivement il est possible que cela vienne des bobines d’électrovanne.
Pour cela il faut les démonter, les nettoyer et refaire les essais.
Effectivement il est possible que cela vienne des bobines d’électrovanne.
Pour cela il faut les démonter, les nettoyer et refaire les essais.
16 juin 2013 à 08:24

Bonjour,
La plupart du temps les gens ignorent que les risques pour la santé peuvent être dramatiques et peuvent entrainer la perte définitive d'un œil. En effet le gaz que vous manipulez, en général le R410A, sort à l'air ambiant à une température de -52°C.
UN pschitt dans l’œil c'est l’hôpital direct avec risque de perte totale de l’œil.
Pour le contrôle des GMS ils devraient commencer cet été et les sanctions financières aussi.
La plupart du temps les gens ignorent que les risques pour la santé peuvent être dramatiques et peuvent entrainer la perte définitive d'un œil. En effet le gaz que vous manipulez, en général le R410A, sort à l'air ambiant à une température de -52°C.
UN pschitt dans l’œil c'est l’hôpital direct avec risque de perte totale de l’œil.
Pour le contrôle des GMS ils devraient commencer cet été et les sanctions financières aussi.

12 juin 2013 à 06:37

Bonjour,
Je suis d'accord avec PL et je rajoute ce que l'invité ne sait certainement pas c'est qu'il risque une amende de 1500€ par unité installée. De plus les pros qui vont continuer à vendre aux particuliers sans garantie que cela soit installé par un pro dûment qualifié risque la même chose.
Dans le sud les grossistes commencent à comprendre et beaucoup ne vendent plus aux particuliers.
Je suis d'accord avec PL et je rajoute ce que l'invité ne sait certainement pas c'est qu'il risque une amende de 1500€ par unité installée. De plus les pros qui vont continuer à vendre aux particuliers sans garantie que cela soit installé par un pro dûment qualifié risque la même chose.
Dans le sud les grossistes commencent à comprendre et beaucoup ne vendent plus aux particuliers.

09 juin 2013 à 08:36

Bonjour,
Sans vouloir vous vexer, cela fait un moment que vous bricolez sur votre machine.
Pour savoir s'il y a une fuite vous n'avez pas les compétences requises. Faites intervenir un Pro en lui demandant un devis préalable, vous éviterez ainsi de dégrader plus, si ce n'est déjà fait votre installation. Si problème de charge ou pire incondensables vous êtes en train de flinguer votre compresseur. Donc facture très salée à court terme.
Cordialement.
Sans vouloir vous vexer, cela fait un moment que vous bricolez sur votre machine.
Pour savoir s'il y a une fuite vous n'avez pas les compétences requises. Faites intervenir un Pro en lui demandant un devis préalable, vous éviterez ainsi de dégrader plus, si ce n'est déjà fait votre installation. Si problème de charge ou pire incondensables vous êtes en train de flinguer votre compresseur. Donc facture très salée à court terme.
Cordialement.
26 mai 2013 à 05:48

Bonsoir,
Une surconsommation électrique est due soit :
- Air dans le réfrigérant suite à une mauvaise mise en service
- Mauvais échange de chaleur de l'unité extérieure (unité trop confinée ou sans assez espace pour son renouvellement d'air ou échangeur encrassé).
Une surconsommation électrique est due soit :
- Air dans le réfrigérant suite à une mauvaise mise en service
- Mauvais échange de chaleur de l'unité extérieure (unité trop confinée ou sans assez espace pour son renouvellement d'air ou échangeur encrassé).
24 mai 2013 à 19:38

Bonsoir,
La RT2012 est tout simplement la règlementation thermique 2012 qui s'applique à partir du 01/01/13.
Cette dernière impose entre autre que lors de chauffage par pompe à chaleur air/air ou air/eau ces dernières soient bloquées en mode chaud. Attention certains contrôles seront effectués et gare aux amendes.
Vous allez dire mais pourquoi font-ils cela, tout simplement parce que le chauffage est très économique via ces systèmes, mais ils ne veulent pas d'une surconsommation en été. Par ailleurs cette même réglementation impose une conception de la construction afin que l'on se passe de la climatisation en mode froid.
La RT2012 est tout simplement la règlementation thermique 2012 qui s'applique à partir du 01/01/13.
Cette dernière impose entre autre que lors de chauffage par pompe à chaleur air/air ou air/eau ces dernières soient bloquées en mode chaud. Attention certains contrôles seront effectués et gare aux amendes.
Vous allez dire mais pourquoi font-ils cela, tout simplement parce que le chauffage est très économique via ces systèmes, mais ils ne veulent pas d'une surconsommation en été. Par ailleurs cette même réglementation impose une conception de la construction afin que l'on se passe de la climatisation en mode froid.
18 mai 2013 à 19:13

Bonjour,
Il faut tester le compresseur en procédant comme suit :
- Disjoncter l'alimentation de votre clim
- Accéder au compresseur en déposant le ou les caches
- Débrancher sur le haut de votre compresseur les 3 fils en notant leur emplacement afin de les rebrancher ultérieurement
- Remettre l'alimentation électrique et tester la valeur de qui arrive sur chaque fil indépendamment. Si ces valeurs sont identiques cela vient du compresseur qui est HS sinon cela vient d'une carte électronique soit la carte de régul, soit de la power puissance.
Sans examen approfondi on ne peut dire quelle carte, le cas échéant, est HS.
Il faut tester le compresseur en procédant comme suit :
- Disjoncter l'alimentation de votre clim
- Accéder au compresseur en déposant le ou les caches
- Débrancher sur le haut de votre compresseur les 3 fils en notant leur emplacement afin de les rebrancher ultérieurement
- Remettre l'alimentation électrique et tester la valeur de qui arrive sur chaque fil indépendamment. Si ces valeurs sont identiques cela vient du compresseur qui est HS sinon cela vient d'une carte électronique soit la carte de régul, soit de la power puissance.
Sans examen approfondi on ne peut dire quelle carte, le cas échéant, est HS.
18 mai 2013 à 12:31

Bonjour,
1/ Est-ce que les 2 unité intérieures sont sur le mode chaud ?
2/ Si oui disjoncter la clim durant 20 secondes puis ré-essayer.
3/ Si toujours rien faites appel à un pro digne de ce nom.
1/ Est-ce que les 2 unité intérieures sont sur le mode chaud ?
2/ Si oui disjoncter la clim durant 20 secondes puis ré-essayer.
3/ Si toujours rien faites appel à un pro digne de ce nom.

18 mai 2013 à 08:30

Bonjour,
Vous avez une unité extérieure qui a deux compresseurs et a priori un des deux est HS.
A confirmer avec le passage d'un pro.
Vous avez une unité extérieure qui a deux compresseurs et a priori un des deux est HS.
A confirmer avec le passage d'un pro.
17 mai 2013 à 09:40

Bonjour,
Si vous avez la nouvelle gamme Mitsubishi Electric gainable, il n'y a pas de switch à toucher mais il faut agir sur la commande centrale PAR30 ; et seul l'installateur pourra intervenir car il a dû entrer un code de blocage (la loi sur la RT2012 l'oblige).
Voyez avec lui s'il est sympa pour débloquer l'appareil.
Si vous avez la nouvelle gamme Mitsubishi Electric gainable, il n'y a pas de switch à toucher mais il faut agir sur la commande centrale PAR30 ; et seul l'installateur pourra intervenir car il a dû entrer un code de blocage (la loi sur la RT2012 l'oblige).
Voyez avec lui s'il est sympa pour débloquer l'appareil.
16 mai 2013 à 16:53

Bonjour,
Il existe des raccords il vous faudra :
2 écrous en 3/8
Un raccord union en 3/8.
Vous couperez votre cuivre avec un coupe tube. Attention uniquement avec un coupe tube. Puis vous passerez un écrou et vous prendrez une dudgeonnière afin de faire votre dudgeon. Vous ferez de même sur l'autre partie puis vous serrerez à la clé dynamométrique réglée à 32 Nm.
Ensuite il vous faudra, avant l'ouverture des vannes, faire un tirage au vide, puis faire la mise ne service en contrôlant les pressions ; sans oublier de faire la détection de fuite avec un détecteur électronique.
Donc vous venez de comprendre avec mon descriptif que la clim ne s'improvise pas c'est un métier, faites donc appel à un pro.
Il existe des raccords il vous faudra :
2 écrous en 3/8
Un raccord union en 3/8.
Vous couperez votre cuivre avec un coupe tube. Attention uniquement avec un coupe tube. Puis vous passerez un écrou et vous prendrez une dudgeonnière afin de faire votre dudgeon. Vous ferez de même sur l'autre partie puis vous serrerez à la clé dynamométrique réglée à 32 Nm.
Ensuite il vous faudra, avant l'ouverture des vannes, faire un tirage au vide, puis faire la mise ne service en contrôlant les pressions ; sans oublier de faire la détection de fuite avec un détecteur électronique.
Donc vous venez de comprendre avec mon descriptif que la clim ne s'improvise pas c'est un métier, faites donc appel à un pro.
15 mai 2013 à 13:53

Bonjour,
Quel est le modèle ? Quel type d'installation ?
Quel est le modèle ? Quel type d'installation ?
15 mai 2013 à 08:50

Re,
Oui tout à fait, le diamètre pour votre tube sera en 3/8.
Oui tout à fait, le diamètre pour votre tube sera en 3/8.
14 mai 2013 à 17:44

Bonjour,
Cela est simple vous mettez la clim en mode froid au minimum en température, vous attendez environ 10 minutes et puis avec une pince ampèremétrique vous mesurez l'intensité soit sur l'ue soit au tableau électrique.
Cela est simple vous mettez la clim en mode froid au minimum en température, vous attendez environ 10 minutes et puis avec une pince ampèremétrique vous mesurez l'intensité soit sur l'ue soit au tableau électrique.
14 mai 2013 à 11:23

Bonjour,
Si votre clim était déjà installée et fonctionnait auparavant, faites appel à un pro.
Si c'est au montage de cette dernière et que vous n'avez pas encore ouvert les vannes vous pouvez réparer vous même.
Si votre clim était déjà installée et fonctionnait auparavant, faites appel à un pro.
Si c'est au montage de cette dernière et que vous n'avez pas encore ouvert les vannes vous pouvez réparer vous même.
14 mai 2013 à 11:21

Bonjour,
Quelle marque et quel modèle ? Car un bisplit posé à 2300€ cela me paraît pas cher.
Attention au bruit et à la garantie.
Quelle marque et quel modèle ? Car un bisplit posé à 2300€ cela me paraît pas cher.
Attention au bruit et à la garantie.
11 mai 2013 à 06:52

Bonjour,
Merci PL.
Je fais cela toute l'année. Certains confrères me disent que j'en fais trop mais moi je leur dit que je fais mon métier consciencieusement.
Merci PL.
Je fais cela toute l'année. Certains confrères me disent que j'en fais trop mais moi je leur dit que je fais mon métier consciencieusement.
09 mai 2013 à 16:23

Bonjour,
Une mise en service doit s'effectuer comme suit :
Mise en épreuve à l'azote entre 30 et 50 bars.
Tirage au vide.
Essais en demande maxi en mode chaud, c'est là que l'on est en plus haute pression.
Détection de fuite lors de l'essai en chaud en boute d'environ 15min de fonctionnement de l'appareil.
Là le pro est sûr de son travail.
Cordialement
Une mise en service doit s'effectuer comme suit :
Mise en épreuve à l'azote entre 30 et 50 bars.
Tirage au vide.
Essais en demande maxi en mode chaud, c'est là que l'on est en plus haute pression.
Détection de fuite lors de l'essai en chaud en boute d'environ 15min de fonctionnement de l'appareil.
Là le pro est sûr de son travail.
Cordialement

09 mai 2013 à 07:36

Bonjour,
Pour le particulier aucun contrôle obligatoire pour les moins de 2 Kg, mais pour le pro qui intervient pour n'importe quelle intervention détection de fuite obligatoire et obligation de délivrer une fiche d'intervention dûment agréée le stipulant.
Faute de détection lors de l'intervention la fiche n'est pas valable et le pro peut, dans le meilleur des cas, se faire rappeler à l'ordre par son organisme de contrôle.
Pour le particulier aucun contrôle obligatoire pour les moins de 2 Kg, mais pour le pro qui intervient pour n'importe quelle intervention détection de fuite obligatoire et obligation de délivrer une fiche d'intervention dûment agréée le stipulant.
Faute de détection lors de l'intervention la fiche n'est pas valable et le pro peut, dans le meilleur des cas, se faire rappeler à l'ordre par son organisme de contrôle.
08 mai 2013 à 10:20

Bonjour Casimir,
Pour le prix du détecteur il faut compter entre 200 et 300 €. Par ailleurs ils sont obligatoirement étalonnés.
L'obligation de contrôle de fuite est obligatoire à chaque intervention peu importe la quantité de gaz.
Par ailleurs il est vrai que seule les installations de plus de 2Kg de fluide ont l'obligation de faire vérifier l'absence de fuite au moins une fois par an.
Pour le prix du détecteur il faut compter entre 200 et 300 €. Par ailleurs ils sont obligatoirement étalonnés.
L'obligation de contrôle de fuite est obligatoire à chaque intervention peu importe la quantité de gaz.
Par ailleurs il est vrai que seule les installations de plus de 2Kg de fluide ont l'obligation de faire vérifier l'absence de fuite au moins une fois par an.
04 mai 2013 à 18:31

Bonjour,
S'il faut changer le moteur du ventilateur il faut que vous démontiez celui-ci en y accédant par la droite.
Si vous ne l'avez jamais fait attention de ne pas endommager les parties clipsées.
S'il faut changer le moteur du ventilateur il faut que vous démontiez celui-ci en y accédant par la droite.
Si vous ne l'avez jamais fait attention de ne pas endommager les parties clipsées.
04 mai 2013 à 18:26

Bonjour,
Cela ressemble fort à un problème de compresseur HS. A faire contrôler tout de même pour confirmation.
Cela ressemble fort à un problème de compresseur HS. A faire contrôler tout de même pour confirmation.
04 mai 2013 à 18:24

Bonjour,
Le code erreur correspond à un problème de communication unité intérieure, unité extérieure.
Cela est un problème électrique ou electronique.
Dans un premier temps vérifié que sur votre télécommande vous êtes bien en mode froid.
Si c'est le cas disjoncter au tableau électrique votre clim afin de vider le cas échéant une pollution électromagnétique et réessayer.
Si rien n'y fait et que votre installation a été faites par un pro, même si ce dernier a fermé, le pièces sont garanties 3 ans pour l'électronique. Faites appel à un pro a qui vous fournirai copie de votre facture afin de faire jouer la garantie, vous n'aurez que la main d’œuvre à votre charge.
Le code erreur correspond à un problème de communication unité intérieure, unité extérieure.
Cela est un problème électrique ou electronique.
Dans un premier temps vérifié que sur votre télécommande vous êtes bien en mode froid.
Si c'est le cas disjoncter au tableau électrique votre clim afin de vider le cas échéant une pollution électromagnétique et réessayer.
Si rien n'y fait et que votre installation a été faites par un pro, même si ce dernier a fermé, le pièces sont garanties 3 ans pour l'électronique. Faites appel à un pro a qui vous fournirai copie de votre facture afin de faire jouer la garantie, vous n'aurez que la main d’œuvre à votre charge.
04 mai 2013 à 13:47

Bonjour,
Tout à fait d'accord avec PL. Avec un vacuomètre on pourra tester le vide mais par aspiration et non en haute pression, ce que l'on aura fait au préalable avec l'azote. De plus l'azote aura aussi l'effet de nettoyer votre circuit au préalable et même certaines fois de faire à l'ancienne casser le vide afin d'obtenir un vide plus poussé.
Par ailleurs la réglementation nous impose, lors de toutes interventions, la détection de fuite avec un détecteur homologué.
Tout à fait d'accord avec PL. Avec un vacuomètre on pourra tester le vide mais par aspiration et non en haute pression, ce que l'on aura fait au préalable avec l'azote. De plus l'azote aura aussi l'effet de nettoyer votre circuit au préalable et même certaines fois de faire à l'ancienne casser le vide afin d'obtenir un vide plus poussé.
Par ailleurs la réglementation nous impose, lors de toutes interventions, la détection de fuite avec un détecteur homologué.
03 mai 2013 à 19:25

Bonsoir Marielle,
Si j'ai bien compris votre config c'est 3 splits de 35 et un de 71.
Si c'est bien le cas vous constaterez dans le tableau que cette config n'est pas possible.
Donc votre problème et là. Si vous faites fonctionner 2 x 35 + 71 ok sinon problème car puissance demandée supérieure à la capacité nominale de l'unité extérieure.
En ce qui concerne le calcul de vos cop, excusez moi, mais vous êtes dans les choux.
En effet le cop d'une machine se mesure par une température extérieure de +7°C en température sèche ou 6°C en température humide, avec une longueur de tube de 5m et une demande en chaud de 20°C de température sèche ou 15°C de température humide.
De plus le cop évolue à la baisse au fur et à mesure que les températures baissent.
Si j'ai bien compris votre config c'est 3 splits de 35 et un de 71.
Si c'est bien le cas vous constaterez dans le tableau que cette config n'est pas possible.
Donc votre problème et là. Si vous faites fonctionner 2 x 35 + 71 ok sinon problème car puissance demandée supérieure à la capacité nominale de l'unité extérieure.
En ce qui concerne le calcul de vos cop, excusez moi, mais vous êtes dans les choux.
En effet le cop d'une machine se mesure par une température extérieure de +7°C en température sèche ou 6°C en température humide, avec une longueur de tube de 5m et une demande en chaud de 20°C de température sèche ou 15°C de température humide.
De plus le cop évolue à la baisse au fur et à mesure que les températures baissent.
30 avril 2013 à 17:33

Bonjour,
vous pouvez déjà vérifier les sorties extérieures. Il est clair que pour l'intérieur il faudra déclipser.
Mais afin d'éviter de perdre du temps je vous conseille d'abord d'effectuer cette vérification aussi bien à l'intérieur qu'à l’extérieur et ce sur toute la longueur.
Si vous avez un tube de pincé vous pourrez arrêtez de chercher et la réparation ne vous reviendra pas trop cher.
Bonne continuation.
vous pouvez déjà vérifier les sorties extérieures. Il est clair que pour l'intérieur il faudra déclipser.
Mais afin d'éviter de perdre du temps je vous conseille d'abord d'effectuer cette vérification aussi bien à l'intérieur qu'à l’extérieur et ce sur toute la longueur.
Si vous avez un tube de pincé vous pourrez arrêtez de chercher et la réparation ne vous reviendra pas trop cher.
Bonne continuation.
29 avril 2013 à 13:42

Bonjour,
Cela ressemble fort à un tuyau pincé. Vérifier le parcours complet de vos tuyaux surtout aux passages de mur.
Cela ressemble fort à un tuyau pincé. Vérifier le parcours complet de vos tuyaux surtout aux passages de mur.
29 avril 2013 à 08:01

Bonsoir Marielle,
après avoir vu à nouveau en détail les caractéristiques de votre groupe exterieur il s’avère que vous avez la possibilité d'une liaison de 30m maxi entre l'unité extérieure et le split mais avec une longueur maxi totale cumulée de 70ml. Si vous dépassez les 45ml cumulé complément de gaz de 20g/ml.
Par ailleurs vous me parlez d'un changement de diamètre de 1/4 en 3/8, cela me semble impossible.
En effet les lignes liquides de votre groupe sont en 1/4 et toutes les lignes liquides de vos appareils sont en 1/4.
Par contre la ligne gaz de votre appareil de 8Kw elle est en 5/8. N'avez-vous pas confondu et n'est-ce pas la ligne 3/8 qui a été modifiée en 5/8. Si c'est le cas pas de problème (au niveau modif).
Reste à savoir la compatibilité de votre configuration avec le groupe extérieur.
Donc pas 36 solutions :
Avant tout vérifier la longueur totale cumulée et nous en informer.
après avoir vu à nouveau en détail les caractéristiques de votre groupe exterieur il s’avère que vous avez la possibilité d'une liaison de 30m maxi entre l'unité extérieure et le split mais avec une longueur maxi totale cumulée de 70ml. Si vous dépassez les 45ml cumulé complément de gaz de 20g/ml.
Par ailleurs vous me parlez d'un changement de diamètre de 1/4 en 3/8, cela me semble impossible.
En effet les lignes liquides de votre groupe sont en 1/4 et toutes les lignes liquides de vos appareils sont en 1/4.
Par contre la ligne gaz de votre appareil de 8Kw elle est en 5/8. N'avez-vous pas confondu et n'est-ce pas la ligne 3/8 qui a été modifiée en 5/8. Si c'est le cas pas de problème (au niveau modif).
Reste à savoir la compatibilité de votre configuration avec le groupe extérieur.
Donc pas 36 solutions :
Avant tout vérifier la longueur totale cumulée et nous en informer.
25 avril 2013 à 16:40

Bonjour,
Je viens de penser à quelque chose de tout bête :
1/ Quelle est la longueur totale des tuyaux toutes unités confondues (ne compter qu'un aller par unité) car si supérieur à 70ml ; votre problème viendrait de là.
2/ Par ailleurs votre modèle a une charge initiale pour 45ml, au delà il faut rajouter 20g par ml supplémentaire.
Cordialement.
Je viens de penser à quelque chose de tout bête :
1/ Quelle est la longueur totale des tuyaux toutes unités confondues (ne compter qu'un aller par unité) car si supérieur à 70ml ; votre problème viendrait de là.
2/ Par ailleurs votre modèle a une charge initiale pour 45ml, au delà il faut rajouter 20g par ml supplémentaire.
Cordialement.
25 avril 2013 à 09:02

Bonsoir Marielle,
Il est vrai que si en plus vous avez une config plus haute que le maxi autorisé vous avez la totale.
Un petit point attention car Sanyo clim est parti en faillite et a été racheté par Panasonic.
Il est courant que dans cette marque ce n'est pas une seule carte qui lâche mais l'ensemble en cascade :
Carte inverter
Power module
Carte de régul.
J'ai déjà eu le cas après avoir changé une carte fonctionnement 1/2 h puis à nouveau en carafe.
Sanyo clim est une calamité. De plus les techniciens de chez Panasonic ne savent pas quoi vous répondre.

Il est vrai que si en plus vous avez une config plus haute que le maxi autorisé vous avez la totale.
Un petit point attention car Sanyo clim est parti en faillite et a été racheté par Panasonic.
Il est courant que dans cette marque ce n'est pas une seule carte qui lâche mais l'ensemble en cascade :
Carte inverter
Power module
Carte de régul.
J'ai déjà eu le cas après avoir changé une carte fonctionnement 1/2 h puis à nouveau en carafe.
Sanyo clim est une calamité. De plus les techniciens de chez Panasonic ne savent pas quoi vous répondre.


24 avril 2013 à 18:31

Bonjour Dom Aom,
Vous induisez Marielle en erreur, 5m de trop c'est énorme en clim, cela quand la bécane n'est pas prévue, il est clair forte baisse des performances.
Par ailleurs modifier une ligne 1/4 en 3/8 ou plus même punition.
Je suis un pro et je sais parfaitement ce que je dis. Je dépanne de ces m....es deux à trois fois par an.
J'arrête de répondre à ce post car beaucoup de bricoleurs et non de pro.
Vous induisez Marielle en erreur, 5m de trop c'est énorme en clim, cela quand la bécane n'est pas prévue, il est clair forte baisse des performances.
Par ailleurs modifier une ligne 1/4 en 3/8 ou plus même punition.
Je suis un pro et je sais parfaitement ce que je dis. Je dépanne de ces m....es deux à trois fois par an.
J'arrête de répondre à ce post car beaucoup de bricoleurs et non de pro.
24 avril 2013 à 09:35

Bonsoir Marielle54,
Il faut réduire la distance de 25m à maxi 20m. De plus il faut modifier la longueur liquide en 1/4 pour qu'elle soit en 1/4 sur toute sa longueur.
Faites appel à un pro possédant :
- attestation de capacité
- attestation d'aptitude
- assurance décennale
N'essayez en aucun cas de vous dépanner seule, le remède risque de vous revenir plus cher à la fin.
Bon courage quand même.
Il faut réduire la distance de 25m à maxi 20m. De plus il faut modifier la longueur liquide en 1/4 pour qu'elle soit en 1/4 sur toute sa longueur.
Faites appel à un pro possédant :
- attestation de capacité
- attestation d'aptitude
- assurance décennale
N'essayez en aucun cas de vous dépanner seule, le remède risque de vous revenir plus cher à la fin.
Bon courage quand même.
23 avril 2013 à 23:12

Bonsoir Marielle 54,
1/ Vous dites "la doc indique une possibilité de longueur de 20m pour un Split" et déjà vous avez une longueur de 25m donc 5m de trop. En clim cela est énorme. Il est possible que la machine soit chargée pour les longueurs maxi. Mais déjà problème car ce n'est pas parce-que la distance maxi entre les autres unités et le groupe extérieur que cela peut se compenser avec une autre. Donc faute de l'installateur.
2/ Vous dites "un tube de 1/4 avait été rallongé par un plus gros (brasure bout à bout)" ; il est clair que cela n'est pas bon du tout, car votre ligne liquide sera faussée. Il y a là aussi une faute de l'installateur.
En synthèse vous pourrez faire tous les essais que vous voudrez votre installation n'a pas été faite dans les règles de l'art.
Demandez que l'installateur la reprenne à ses frais. Vous êtes tombé comme on dit dans le sud sur un margoulin.
1/ Vous dites "la doc indique une possibilité de longueur de 20m pour un Split" et déjà vous avez une longueur de 25m donc 5m de trop. En clim cela est énorme. Il est possible que la machine soit chargée pour les longueurs maxi. Mais déjà problème car ce n'est pas parce-que la distance maxi entre les autres unités et le groupe extérieur que cela peut se compenser avec une autre. Donc faute de l'installateur.
2/ Vous dites "un tube de 1/4 avait été rallongé par un plus gros (brasure bout à bout)" ; il est clair que cela n'est pas bon du tout, car votre ligne liquide sera faussée. Il y a là aussi une faute de l'installateur.
En synthèse vous pourrez faire tous les essais que vous voudrez votre installation n'a pas été faite dans les règles de l'art.
Demandez que l'installateur la reprenne à ses frais. Vous êtes tombé comme on dit dans le sud sur un margoulin.
23 avril 2013 à 17:23

Bonjour Marielle54,
Je pense que vous venez de trouver la réponse à vos problèmes. En effet je ne connait pas de clim résidentielle qui autorise 25ml de liaisons pour une unité extérieure (on ne prend en compte qu’une longueur). Vous devez avoir d'ailleurs 3 problèmes, le premier le temps de chauffe, le deuxième la consommation, le troisième un dégivrage très fréquent.
Et je ne parle pas le cas échéant d'un manque de gaz.
Sur la notice technique de l'appareil il est spécifié la longueur par unité, la longueur totale ainsi que le cas échéant le complément de gaz lorsque les longueurs préchargées ont été dépassées.
Je pense que vous venez de trouver la réponse à vos problèmes. En effet je ne connait pas de clim résidentielle qui autorise 25ml de liaisons pour une unité extérieure (on ne prend en compte qu’une longueur). Vous devez avoir d'ailleurs 3 problèmes, le premier le temps de chauffe, le deuxième la consommation, le troisième un dégivrage très fréquent.
Et je ne parle pas le cas échéant d'un manque de gaz.
Sur la notice technique de l'appareil il est spécifié la longueur par unité, la longueur totale ainsi que le cas échéant le complément de gaz lorsque les longueurs préchargées ont été dépassées.
23 avril 2013 à 07:14

Bonjour,
Pourquoi une telle différence de tarif sur les voitures ? La réponse est la même.
Pourquoi une telle différence de tarif sur les voitures ? La réponse est la même.
22 avril 2013 à 15:37

Bonjour,
Une surconsommation peut être le fait de plusieurs choses à savoir :
- Trop de fluide
- Dessiccation du fluide
- Présence d'incondensables
- Perte de charge importante côté liquide ou vapeur
- Cosses mal serrées
- Présence d'huile
- Clapet de compresseur usé
- manque de circulation d'air
- Unité extérieure ou intérieure encrassée
- Sonde température extérieure HS
Voilà je pense que je n'ai rien oublié.
La plupart de ces problèmes sont dues à une mauvaise installation.

Une surconsommation peut être le fait de plusieurs choses à savoir :
- Trop de fluide
- Dessiccation du fluide
- Présence d'incondensables
- Perte de charge importante côté liquide ou vapeur
- Cosses mal serrées
- Présence d'huile
- Clapet de compresseur usé
- manque de circulation d'air
- Unité extérieure ou intérieure encrassée
- Sonde température extérieure HS
Voilà je pense que je n'ai rien oublié.
La plupart de ces problèmes sont dues à une mauvaise installation.


22 avril 2013 à 11:59

Bonjour Marielle,
La décharge technique du deuxième split ne fera aucune surconsommation car c'est la sonde du premier qui commandera l'arrêt ou la marche du compresseur. Par exemple si nous prenons une marque que j'affectionne particulièrement Mitsubishi Electrcic le MXZ-2D30VA avec 2 puissances de 15 nous aurons en mode chaud :
Si 1 seul en fonctionnement
Puissance nom chaud : 1,700 Kw
Conso nom chaud : 0,35
COP 4,86
Si 2 en fonction :
Puissance nom chaud : 2 x 1,500 Kw
Conso nom chaud : 0,64
COP 4,69
S vous prenez 2 mono (les plus petits) MSZ-SF25VE vous aurez :
Puissance nom chaud : 2 x 3,200
Conso nom chaud : 2 x 0,780
COP 4,40
Vous aurez dans ce dernier cas une installation surdimensionnée et une consommation quasiment 3 fois supérieure à un bisplit.
La décharge technique du deuxième split ne fera aucune surconsommation car c'est la sonde du premier qui commandera l'arrêt ou la marche du compresseur. Par exemple si nous prenons une marque que j'affectionne particulièrement Mitsubishi Electrcic le MXZ-2D30VA avec 2 puissances de 15 nous aurons en mode chaud :
Si 1 seul en fonctionnement
Puissance nom chaud : 1,700 Kw
Conso nom chaud : 0,35
COP 4,86
Si 2 en fonction :
Puissance nom chaud : 2 x 1,500 Kw
Conso nom chaud : 0,64
COP 4,69
S vous prenez 2 mono (les plus petits) MSZ-SF25VE vous aurez :
Puissance nom chaud : 2 x 3,200
Conso nom chaud : 2 x 0,780
COP 4,40
Vous aurez dans ce dernier cas une installation surdimensionnée et une consommation quasiment 3 fois supérieure à un bisplit.
22 avril 2013 à 09:15

Bonjour,
Vous avez un groupe extérieur qui a une capacité nominale en chaud dans la meilleure configuration de 9,400Kw et un cop de 4,60. Ce n'est pas parce-que vous mettrez qu'un seul split en fonctionnement que vous aurez les bonnes performances bien au contraire. Donc dans votre cas le cop a été mesuré en fonction de la meilleure configuration de l'appareil.
De plus pour rappel un cop est déterminé par une puissance intérieure de 19°C et de 7°C température extérieure.
La longueur des tubes entrent aussi en ligne de compte. Par ailleurs pour avoir une mesure précise de la consommation de n'importe quel appareil électrique on utilise une pince ampèremétrique.
Car si je comprends bien la prise de vos mesures, vous consommez plus que ce que vous produisez.
Vous avez un groupe extérieur qui a une capacité nominale en chaud dans la meilleure configuration de 9,400Kw et un cop de 4,60. Ce n'est pas parce-que vous mettrez qu'un seul split en fonctionnement que vous aurez les bonnes performances bien au contraire. Donc dans votre cas le cop a été mesuré en fonction de la meilleure configuration de l'appareil.
De plus pour rappel un cop est déterminé par une puissance intérieure de 19°C et de 7°C température extérieure.
La longueur des tubes entrent aussi en ligne de compte. Par ailleurs pour avoir une mesure précise de la consommation de n'importe quel appareil électrique on utilise une pince ampèremétrique.
Car si je comprends bien la prise de vos mesures, vous consommez plus que ce que vous produisez.
21 avril 2013 à 00:44

Bonjour,
A titre d'info Sanyo division clim est parti en faillite il y a environ deux ans et a été racheté par Panasonic.
A titre d'info Sanyo division clim est parti en faillite il y a environ deux ans et a été racheté par Panasonic.
20 avril 2013 à 15:24

Bonjour,
En ce qui concerne le COP il faut savoir qu'ils ne sont pas à prendre avec des pincettes mais bien réels.
Mais à des conditions spécifiques qui sont :
Mode chaud :
Intérieur 20°C température sèche/ 15°C température humide
Extérieur 6°C température sèche / 6°C température humide
Pour un monosplit longueur tubes 5m
Il est clair que pour un mono acceptant 10m de tube et que l'on met le maxi le cop s'en ressentira, même si l'on rajoute le complément de gaz exigé par le fabricant.
En ce qui concerne le COP il faut savoir qu'ils ne sont pas à prendre avec des pincettes mais bien réels.
Mais à des conditions spécifiques qui sont :
Mode chaud :
Intérieur 20°C température sèche/ 15°C température humide
Extérieur 6°C température sèche / 6°C température humide
Pour un monosplit longueur tubes 5m
Il est clair que pour un mono acceptant 10m de tube et que l'on met le maxi le cop s'en ressentira, même si l'on rajoute le complément de gaz exigé par le fabricant.
20 avril 2013 à 11:59

Bonjour,
Si la puissance que vous demandez est pour des bureaux ou un local pro pas de problème, sinon soit 2 monosplits soit un bisplit.
En effet pour 7 ou 8 kW de puissance vous aurez un problème sonore car même en petite vitesse cela sera bruyant, de plus installation plus délicate car vous serez en 3/8-5/8 mini au lieu de 1/4-3/8 ou 1/4-1/2.
Après concernant ces marques voyez avant tout leur SAV.
Si la puissance que vous demandez est pour des bureaux ou un local pro pas de problème, sinon soit 2 monosplits soit un bisplit.
En effet pour 7 ou 8 kW de puissance vous aurez un problème sonore car même en petite vitesse cela sera bruyant, de plus installation plus délicate car vous serez en 3/8-5/8 mini au lieu de 1/4-3/8 ou 1/4-1/2.
Après concernant ces marques voyez avant tout leur SAV.
19 avril 2013 à 18:36

Bonjour Casimir,
Le fait de mettre votre clim à une vitesse élevée ne fera qu'abaisser son cop.
En effet vous allez rapidement refroidir ou réchauffer votre échangeur interne.
Je vous conseille donc afin de profiter de bonnes performances de mettre l'appareil en mode soufflage automatique (symbole petite hélice) ; par ailleurs ce modèle qui est le dernier sortie de la marque possède un détecteur de présence qui va abaisser la température de 2°C en hiver lorsqu'il ne détecte personne et se remettre lorsqu'il détectera une présence.
Vous avez à ce jour l'un des meilleurs produits du marché avec je vous le rappelle :
EER : 4,27
SEER : 8,90
Classe froid : A+++
COP : 5,00
SCOP : 4,80
Classe chaud : A++
Puissance constante jusqu'à -15°C
75% de sa puissance à -25°C
Sérieusement que comptez-vous améliorer ?
Pour votre info votre débit d'air en froid va de 234 à 696 m3/h.
Le fait de mettre votre clim à une vitesse élevée ne fera qu'abaisser son cop.
En effet vous allez rapidement refroidir ou réchauffer votre échangeur interne.
Je vous conseille donc afin de profiter de bonnes performances de mettre l'appareil en mode soufflage automatique (symbole petite hélice) ; par ailleurs ce modèle qui est le dernier sortie de la marque possède un détecteur de présence qui va abaisser la température de 2°C en hiver lorsqu'il ne détecte personne et se remettre lorsqu'il détectera une présence.
Vous avez à ce jour l'un des meilleurs produits du marché avec je vous le rappelle :
EER : 4,27
SEER : 8,90
Classe froid : A+++
COP : 5,00
SCOP : 4,80
Classe chaud : A++
Puissance constante jusqu'à -15°C
75% de sa puissance à -25°C
Sérieusement que comptez-vous améliorer ?
Pour votre info votre débit d'air en froid va de 234 à 696 m3/h.
17 avril 2013 à 20:10