Profil du membre AAC
Actuellement
10 020
questions dans le
forum climatisation
Membre inscrit AAC sur le forum Climatisation

a posté 3 267 messages sur le forum Climatisation :
Bonjour,
Le cycle de dégivrage est le process normal pour toute clim en mode chauffage.
Le hyper heating à lui un cycle de dégivrage réduit et dont la fréquence est toutes les 150mn. A titre d'info un réversible standard elle est de 45 minutes et un réversible inverter toutes les 80 minutes.
Perso en tant qu'installateur j'installe beaucoup de ce modèle tous les clients en sont très satisfaits.
Le cycle de dégivrage est le process normal pour toute clim en mode chauffage.
Le hyper heating à lui un cycle de dégivrage réduit et dont la fréquence est toutes les 150mn. A titre d'info un réversible standard elle est de 45 minutes et un réversible inverter toutes les 80 minutes.
Perso en tant qu'installateur j'installe beaucoup de ce modèle tous les clients en sont très satisfaits.
16 avril 2013 à 17:43

Bonjour,
D'après ce que vous décrivez vous avez soit un manque de gaz, soit compresseur HS. Faites appel à un pro.
D'après ce que vous décrivez vous avez soit un manque de gaz, soit compresseur HS. Faites appel à un pro.
09 avril 2013 à 16:34

Bonjour,
Dans quel mode êtes-vous ?
Quelle température demandez-vous ?
Quelle est la température de la pièce ?
Dans quel mode êtes-vous ?
Quelle température demandez-vous ?
Quelle est la température de la pièce ?
09 avril 2013 à 13:23

Bonjour,
PL pour trouver l'erreur pour une révision de deux monos par rapport à un multi tout dépend du travail effectué pour moi :
- nettoyage des échangeurs UI + UE
- Pose des manos et essais à fond en chaud durant 20 min, prise des pressions et des deltas.
- Passage en mode froid pour rapatrier le gaz à l'UE.
Donc si travail effectué sur un muti moins de temps à passer que sur deux monos. :biggrin :
Cela fait plus de onze ans que je pose des clim réversibles mono et multi et je n'ai eu à ce jour sur mes installations que deux casses compresseur et quelques cartes électroniques TOUS dépannés en moins d'une semaine. Il est vrai que je travaille à ce jour uniquement en Mitsubishi Electric.
L'image de deux voitures n'est pas hors sujet c'est pour montrer où l'absurde peut mener dans l'absolu.
Concernant la personne qui a gardé sa chaudière alors qu'elle a une PAC Zubadan, pourquoi pas l’installation est déjà faite. Mais là où je ne comprends pas c'est que la Zubadan est trop juste en température négative alors qu'elle est prévue pour donner sa production sans aucune perte de charge jusqu'à -15C rt environ 75% de sa capacité à -25°C.
Je pense que la qualité de l'installation effectuée par l'installateur est la base de tout avec surtout un TRÈS BON tirage au vide.
Pour les pièces détachées il est vrai que certaines marques pêchent comme Daikin avec un délai moyen de 3 semaines qui peut aller jusqu'à un mois et demi.

Pour ce qui est ma dernière phrase j'ai préféré la rajouter car je sais que des fois je m'exprime dur et ne voulais vexer personne cela s'applique à tous les intervenants.
Cordialement.
PL pour trouver l'erreur pour une révision de deux monos par rapport à un multi tout dépend du travail effectué pour moi :
- nettoyage des échangeurs UI + UE
- Pose des manos et essais à fond en chaud durant 20 min, prise des pressions et des deltas.
- Passage en mode froid pour rapatrier le gaz à l'UE.
Donc si travail effectué sur un muti moins de temps à passer que sur deux monos. :biggrin :
Cela fait plus de onze ans que je pose des clim réversibles mono et multi et je n'ai eu à ce jour sur mes installations que deux casses compresseur et quelques cartes électroniques TOUS dépannés en moins d'une semaine. Il est vrai que je travaille à ce jour uniquement en Mitsubishi Electric.
L'image de deux voitures n'est pas hors sujet c'est pour montrer où l'absurde peut mener dans l'absolu.
Concernant la personne qui a gardé sa chaudière alors qu'elle a une PAC Zubadan, pourquoi pas l’installation est déjà faite. Mais là où je ne comprends pas c'est que la Zubadan est trop juste en température négative alors qu'elle est prévue pour donner sa production sans aucune perte de charge jusqu'à -15C rt environ 75% de sa capacité à -25°C.
Je pense que la qualité de l'installation effectuée par l'installateur est la base de tout avec surtout un TRÈS BON tirage au vide.
Pour les pièces détachées il est vrai que certaines marques pêchent comme Daikin avec un délai moyen de 3 semaines qui peut aller jusqu'à un mois et demi.


Pour ce qui est ma dernière phrase j'ai préféré la rajouter car je sais que des fois je m'exprime dur et ne voulais vexer personne cela s'applique à tous les intervenants.
Cordialement.
07 avril 2013 à 09:41

Bonjour,
Les matériels sont conçus en labo et testés donc aucun souci.
Par contre je ne suis pas d'accord avec le raisonnement de Dom-aom.
En effet je ne vois que des inconvénients à mettre à la place d'un multi, quand cela est possible, des monos.
Consommation électrique plus importante, maintenance plus chère.
Bref si c'est pour dire si il y en a un en panne l'autre fonctionnera cela ne tient pas la route.
En effet un seul mono ne pourra pas chauffer ce que va en traiter deux.
Est ce que si vous mettiez une chaudière vous en mettriez deux avec deux circuits de chauffage différents.
Pourquoi acheter une voiture à 20 000 € et pas deux à 10 000 € on sait jamais une peut tomber en panne.
Je sais que je tire cela à l'absurde mais c'est la réalité.
En maintenance je prend 90 € pour un mono et 150 € pour un bisplit, voilà à réalité.
Je m'excuse Dom-Aom mais ne le prenez pas mal je ne veux en aucun cas vous vexer car vous avez de très bonnes interventions sur ce forum.
Les matériels sont conçus en labo et testés donc aucun souci.
Par contre je ne suis pas d'accord avec le raisonnement de Dom-aom.
En effet je ne vois que des inconvénients à mettre à la place d'un multi, quand cela est possible, des monos.
Consommation électrique plus importante, maintenance plus chère.
Bref si c'est pour dire si il y en a un en panne l'autre fonctionnera cela ne tient pas la route.
En effet un seul mono ne pourra pas chauffer ce que va en traiter deux.
Est ce que si vous mettiez une chaudière vous en mettriez deux avec deux circuits de chauffage différents.
Pourquoi acheter une voiture à 20 000 € et pas deux à 10 000 € on sait jamais une peut tomber en panne.
Je sais que je tire cela à l'absurde mais c'est la réalité.
En maintenance je prend 90 € pour un mono et 150 € pour un bisplit, voilà à réalité.
Je m'excuse Dom-Aom mais ne le prenez pas mal je ne veux en aucun cas vous vexer car vous avez de très bonnes interventions sur ce forum.

06 avril 2013 à 18:08

Bonsoir,
Attention il existe deux Mitsubishi mai ce n'est pas la même chose.
Vous avez Mitsubishi Electric avec un réseau de distributeurs et SAV auxquels je n'ai rien à reprocher et vous avez Mitsubishi Heavy Industrie où là c'est une autre histoire.
Pour en venir à la fiabilité je placerai Mitsubishi Electric au même rang que Daikin. Par contre pour ce qui est du niveau SAV Mitsubishi Electric l'emporte sans problème avec un délai moyen de fourniture de pièces de 72H, contre 3 semaines à plus d'un mois pour Daikin.
Pour ce qui est d'Hitachi je le classe juste après car cela est une très bonne marque et qui a un SAV aussi performant que celui de Mitsubishi Electric.
Après je ne suis pas tout à fait d'accord avec mes confrères car j'ai essayé d'autres marques et bien souvent c'est la catastrophe lorsque l'on a besoin d'un conseil technique ou du SAV.
Attention il existe deux Mitsubishi mai ce n'est pas la même chose.
Vous avez Mitsubishi Electric avec un réseau de distributeurs et SAV auxquels je n'ai rien à reprocher et vous avez Mitsubishi Heavy Industrie où là c'est une autre histoire.
Pour en venir à la fiabilité je placerai Mitsubishi Electric au même rang que Daikin. Par contre pour ce qui est du niveau SAV Mitsubishi Electric l'emporte sans problème avec un délai moyen de fourniture de pièces de 72H, contre 3 semaines à plus d'un mois pour Daikin.
Pour ce qui est d'Hitachi je le classe juste après car cela est une très bonne marque et qui a un SAV aussi performant que celui de Mitsubishi Electric.
Après je ne suis pas tout à fait d'accord avec mes confrères car j'ai essayé d'autres marques et bien souvent c'est la catastrophe lorsque l'on a besoin d'un conseil technique ou du SAV.
27 mars 2013 à 19:03

Bonjour,
En mode chaud que vous consommiez moins lorsque les volets sont dirigés vers le bas est tout à fait normal.
En effet cela relève des lois de la physique, l'air chaud monte donc si vous dirigez vers le bas vous chaufferez plus rapidement que si vous dirigez vers le haut.
En mode chaud que vous consommiez moins lorsque les volets sont dirigés vers le bas est tout à fait normal.
En effet cela relève des lois de la physique, l'air chaud monte donc si vous dirigez vers le bas vous chaufferez plus rapidement que si vous dirigez vers le haut.
17 mars 2013 à 17:38

Bonjour,
Vérifier que vos 2 unités soient toutes les 2 en mode chaud.
Vérifier que vos 2 unités soient toutes les 2 en mode chaud.
16 mars 2013 à 14:14

Bonsoir,
Vous avez un multisplit et ces modèles sont commandée ligne par ligne par des électrovannes donc impossible de faire ce que vous désirez.
Vous avez un multisplit et ces modèles sont commandée ligne par ligne par des électrovannes donc impossible de faire ce que vous désirez.
14 mars 2013 à 20:52

Bonjour,
Il peut s'agir d'une détection de surintensité. Couper le disjoncteur environ 30 secondes puis remettez le cela devrait rentrer dans l'ordre.
Il peut s'agir d'une détection de surintensité. Couper le disjoncteur environ 30 secondes puis remettez le cela devrait rentrer dans l'ordre.
13 mars 2013 à 07:07

Bonsoir PL,
Perso j'utilise un vacuomètre électronique et là plus besoin d'attendre des heures car ce genre de matériel est précis au micron, donc problème, le cas échéant, détecté très rapidement.
Perso j'utilise un vacuomètre électronique et là plus besoin d'attendre des heures car ce genre de matériel est précis au micron, donc problème, le cas échéant, détecté très rapidement.

12 mars 2013 à 19:58

Bonjour,
Il doit s'agir de la carte de l'unité intérieure.
Il doit s'agir de la carte de l'unité intérieure.
12 mars 2013 à 06:47

Bonjour,
Cela est très certainement un manque de fluide, ce n'est parce que votre tuyau gaz est bouillant que le compresseur travaille avec suffisamment de fluide.
Il faut mettre dans un premier temps les manos pour savoir à quelle pression travaille votre machine en dessous de 25 bars il s'agit très certainement d'un manque de fluide.
Si cela provenait d'une électrovanne vous aurez une unité qui ne fonctionnerait pas, mais pas les deux. Mis à part que les deux électrovannes ont lâché en même temps ce qui est peu probable.
Cela est très certainement un manque de fluide, ce n'est parce que votre tuyau gaz est bouillant que le compresseur travaille avec suffisamment de fluide.
Il faut mettre dans un premier temps les manos pour savoir à quelle pression travaille votre machine en dessous de 25 bars il s'agit très certainement d'un manque de fluide.
Si cela provenait d'une électrovanne vous aurez une unité qui ne fonctionnerait pas, mais pas les deux. Mis à part que les deux électrovannes ont lâché en même temps ce qui est peu probable.
11 mars 2013 à 16:40

Bonjour,
Très certainement compresseur B HS.
Très certainement compresseur B HS.

11 mars 2013 à 16:34

Bonjour,
Désolé PL on ne procède du tout de la sorte.
Il faut que les 2 vannes restent fermées le test à l'azote, puis on fait son tirage au vide. Ensuite, on ouvre les vannes et on fait les essais et détection de fuites.
A la fin on fait ravaler le gaz au compresseur, on ferme les vannes et on enlève son mano.
Là aucune perte de gaz.
Désolé PL on ne procède du tout de la sorte.

Il faut que les 2 vannes restent fermées le test à l'azote, puis on fait son tirage au vide. Ensuite, on ouvre les vannes et on fait les essais et détection de fuites.
A la fin on fait ravaler le gaz au compresseur, on ferme les vannes et on enlève son mano.
Là aucune perte de gaz.

11 mars 2013 à 07:08

Bonsoir,
Seul un pro avec le matériel adapté pourra vous informer. Mais le prix de ce genre de produit en général environ 300 €, cela ne vaut pas le coup.
Seul un pro avec le matériel adapté pourra vous informer. Mais le prix de ce genre de produit en général environ 300 €, cela ne vaut pas le coup.
09 mars 2013 à 19:58

Bonjour,
Votre clim ne souffle pas du chaud mais doit brasser l'air ambiant. Donc il est probable soit un manque de gaz soit très certainement compresseur HS. Ce genre de matériel, bas prix est du jetable.
Vous avez eu de la chance qu'elle tienne 4 ans.
Votre clim ne souffle pas du chaud mais doit brasser l'air ambiant. Donc il est probable soit un manque de gaz soit très certainement compresseur HS. Ce genre de matériel, bas prix est du jetable.
Vous avez eu de la chance qu'elle tienne 4 ans.
09 mars 2013 à 11:12

Bonsoir,
Eh oui c'est du très bas de gamme que vous trouvez en prêt à poser chez Vial entre 200 et 350€.
Mais même à ce tarif c'est trop cher pour ce que c'est.
Eh oui c'est du très bas de gamme que vous trouvez en prêt à poser chez Vial entre 200 et 350€.
Mais même à ce tarif c'est trop cher pour ce que c'est.

07 mars 2013 à 18:16

Bonjour,
Vous avez une clim très bas de gamme. Pièces totalement introuvable cela s'appelle du jetable.
Vous avez une clim très bas de gamme. Pièces totalement introuvable cela s'appelle du jetable.

07 mars 2013 à 14:07

Bonsoir PL,
Il peut s'agir de la carte qui commande la pompe. Cela m'est arrivé sur un gainable Daikin où il faut changer la carte de l'ui, la résistance de l'ui et la pompe de relevage.
Il peut s'agir de la carte qui commande la pompe. Cela m'est arrivé sur un gainable Daikin où il faut changer la carte de l'ui, la résistance de l'ui et la pompe de relevage.
05 mars 2013 à 20:02

Bonjour,
Où êtes-vous ?
Où êtes-vous ?
02 mars 2013 à 15:45

Bonjour,
A mon avis il faudrait changer le moteur du ventilateur et l'hélice.
A mon avis il faudrait changer le moteur du ventilateur et l'hélice.
02 mars 2013 à 15:44

Bonsoir,
Le fonctionnement est relativement simple. Vous devez avoir un bouton marche/arrêt, un bouton mode. Donc appuyer sur le bouton marche. Ensuite sur le bouton mode afin de faire afficher le sigle soleil. Là vous serez en mode chaud, ensuite il ne vous restera plus qu'à régler la vitesse du ventilateur marqué FAN ainsi que l'orientation des ailettes.
Cela devrait fonctionner dans un délai de 5 minutes sinon problème. Si malheureusement c'est le cas penser à changer de matériel car le dépannage vous reviendra plus cher que votre machine car c'est du matériel jetable.
Le fonctionnement est relativement simple. Vous devez avoir un bouton marche/arrêt, un bouton mode. Donc appuyer sur le bouton marche. Ensuite sur le bouton mode afin de faire afficher le sigle soleil. Là vous serez en mode chaud, ensuite il ne vous restera plus qu'à régler la vitesse du ventilateur marqué FAN ainsi que l'orientation des ailettes.
Cela devrait fonctionner dans un délai de 5 minutes sinon problème. Si malheureusement c'est le cas penser à changer de matériel car le dépannage vous reviendra plus cher que votre machine car c'est du matériel jetable.
28 février 2013 à 19:10

Bonsoir,
Surtout bien repérer l'ordre de branchement des fils du compresseur sinon s'il n'est pas cassé à la remise en route garantie.
Surtout bien repérer l'ordre de branchement des fils du compresseur sinon s'il n'est pas cassé à la remise en route garantie.

28 février 2013 à 19:04

Bonjour,
Soit problème de gaz, électrique ou électronique, trop peu de renseignement pour vous en dire plus.
Soit problème de gaz, électrique ou électronique, trop peu de renseignement pour vous en dire plus.
25 février 2013 à 16:05

Bonjour,
Non vous ne pouvez pas recharger vous-même votre climatiseur pour plusieurs raisons :
1/ la loi interdit la manipulation de gaz aux personnes non agréées
2/ la vente de fluide est interdite à ces mêmes personnes
3/ il ne s'agit pas simplement de recharger en gaz mais il faut réparer le fuite, faire un test à l'azote, tirer au vide, mettre le gaz puis avec un appareil homologué faire une détection de fuite.
Bref votre clim par rapport à son prix initial devient économiquement parlant irréparable.
On le dit souvent le pas cher devient souvent très cher.
Non vous ne pouvez pas recharger vous-même votre climatiseur pour plusieurs raisons :
1/ la loi interdit la manipulation de gaz aux personnes non agréées
2/ la vente de fluide est interdite à ces mêmes personnes
3/ il ne s'agit pas simplement de recharger en gaz mais il faut réparer le fuite, faire un test à l'azote, tirer au vide, mettre le gaz puis avec un appareil homologué faire une détection de fuite.
Bref votre clim par rapport à son prix initial devient économiquement parlant irréparable.
On le dit souvent le pas cher devient souvent très cher.

25 février 2013 à 06:59

Bonjour,
A priori vous avez confondu les branchements.
En effet votre appareil est normalement une console monosplit inverter monophasé.
Donc les 4 fils qui sortent de votre unité intérieure sont à reliés à votre unité extérieure, puis votre unité extérieure doit être reliée en 3G2,5 à votre tableau électrique.
A priori vous avez confondu les branchements.
En effet votre appareil est normalement une console monosplit inverter monophasé.
Donc les 4 fils qui sortent de votre unité intérieure sont à reliés à votre unité extérieure, puis votre unité extérieure doit être reliée en 3G2,5 à votre tableau électrique.

24 février 2013 à 14:45

Bonjour,
Je ne connais pas cette marque qui doit être probablement une bas de gamme.
Vous dites que vous manquiez de gaz. On ne voit pas qu'une machine manque de gaz lorsque le compresseur est à l'arrêt avec les manos
.
Pour ce faire on récupère le gaz avec une machine prévue à cet effet et on le pèse. L'aiguille du mano va monter ou descendre fonction de la température extérieure c'est ce que l'on appelle la relation pression / température.
Dans votre cas le changement du compresseur vous reviendra plus cher que de tout changer.
Je ne connais pas cette marque qui doit être probablement une bas de gamme.
Vous dites que vous manquiez de gaz. On ne voit pas qu'une machine manque de gaz lorsque le compresseur est à l'arrêt avec les manos

Pour ce faire on récupère le gaz avec une machine prévue à cet effet et on le pèse. L'aiguille du mano va monter ou descendre fonction de la température extérieure c'est ce que l'on appelle la relation pression / température.

Dans votre cas le changement du compresseur vous reviendra plus cher que de tout changer.
17 février 2013 à 08:57

Bonjour,
A ces tarifs je m' orienterez vers Mitsubishi Electric ou Hitachi.
A ces tarifs je m' orienterez vers Mitsubishi Electric ou Hitachi.
06 février 2013 à 08:28

Bonsoir,
J'ai pas mal de codes Airton mais aucun CL.
J'ai pas mal de codes Airton mais aucun CL.
26 janvier 2013 à 18:24

Bonjour,
Vous avez déjà demandé sur un autre forum et il vous a été répondu.
Vous avez déjà demandé sur un autre forum et il vous a été répondu.
26 janvier 2013 à 09:01

Bonsoir,
Tout à fait d'accord avec vous PL. C'est quasiment toujours la même chanson. L'hiver je passe mon temps à remettre en état des clims soit montées par les clients soit par des charlatans non agréés.
Tout à fait d'accord avec vous PL. C'est quasiment toujours la même chanson. L'hiver je passe mon temps à remettre en état des clims soit montées par les clients soit par des charlatans non agréés.
24 janvier 2013 à 19:05

Bonjour,
Je me répète comment ont-ils fait pour savoir qu'il manquait ou non du gaz ?
On doit avec une machine récupérer le gaz pour le peser.
S'il manque plus de 15% de gaz ont refait le plein avec du gaz neuf sinon on réinjecte le gaz et on fait un complément.
Est-ce comme cela que les pros ont travaillé ?
Je me répète comment ont-ils fait pour savoir qu'il manquait ou non du gaz ?
On doit avec une machine récupérer le gaz pour le peser.
S'il manque plus de 15% de gaz ont refait le plein avec du gaz neuf sinon on réinjecte le gaz et on fait un complément.
Est-ce comme cela que les pros ont travaillé ?
24 janvier 2013 à 12:18

Bonsoir,
Avec un MSZ-GA50VA vous avez une puissance nominale de chauffage de 5,8 kW ; ce qui me semble plus que respectable pour 30m² . Plusieurs choses sont à voir :
1/ Hauteur de plafond si plus de 2,50 m.
2/ Mettre votre clim à fond en demande +31°C et à fond en soufflerie au bout d'environ 1/4 d'heure vous devriez avoir une température de soufflage proche de 50°C.
Si ce n'est pas le cas à combien de distance se situe l'unité extérieure de l'unité intérieure car ce groupe est préchargé pour 7m. Au delà et dans la limite de 20 m il faut faire un complément de charge. Pour cela faites appel à un vrai pro.
Attention un compresseur qui tourne avec un manque de gaz s'usera beaucoup plus vite.
Avec un MSZ-GA50VA vous avez une puissance nominale de chauffage de 5,8 kW ; ce qui me semble plus que respectable pour 30m² . Plusieurs choses sont à voir :
1/ Hauteur de plafond si plus de 2,50 m.
2/ Mettre votre clim à fond en demande +31°C et à fond en soufflerie au bout d'environ 1/4 d'heure vous devriez avoir une température de soufflage proche de 50°C.
Si ce n'est pas le cas à combien de distance se situe l'unité extérieure de l'unité intérieure car ce groupe est préchargé pour 7m. Au delà et dans la limite de 20 m il faut faire un complément de charge. Pour cela faites appel à un vrai pro.

Attention un compresseur qui tourne avec un manque de gaz s'usera beaucoup plus vite.
23 janvier 2013 à 18:35

Bonjour,
Quelle est la référence exacte de votre clim ; car cela semble être un sous-dimensionnement.
Donc merci d'indiquer :
1/ le modèle exact du matériel
2/ les volumes de la pièce
3/ quelle est la qualité de l'isolation de la pièce ?
Quelle est la référence exacte de votre clim ; car cela semble être un sous-dimensionnement.
Donc merci d'indiquer :
1/ le modèle exact du matériel
2/ les volumes de la pièce
3/ quelle est la qualité de l'isolation de la pièce ?
23 janvier 2013 à 15:22

Bonjour,
1/ comment les pros ont vérifié la quantité de gaz ? Ont-il extrait le gaz pour le peser ?
2/ Vous ne dites toujours pas les références exactes de vos unités extérieure et intérieure.
Avec le peu d'élément que vous nous donnez je pencherai pour un manque de fluide.
Si vous voulez que nous puissions vous orienter correctement merci d'être précis.
1/ comment les pros ont vérifié la quantité de gaz ? Ont-il extrait le gaz pour le peser ?
2/ Vous ne dites toujours pas les références exactes de vos unités extérieure et intérieure.
Avec le peu d'élément que vous nous donnez je pencherai pour un manque de fluide.
Si vous voulez que nous puissions vous orienter correctement merci d'être précis.
23 janvier 2013 à 15:18

Bonsoir,
Si vous n'arrivez pas à vous dépanner je peux me renseigner sur le tarif de la carte.
A cet effet merci de me donner la réf exacte complète de cette carte.
Cordialement.
AAC
Si vous n'arrivez pas à vous dépanner je peux me renseigner sur le tarif de la carte.
A cet effet merci de me donner la réf exacte complète de cette carte.
Cordialement.
AAC
17 janvier 2013 à 02:17

Bonsoir jf06,
1/ un système de chauffage doit toujours fonctionner même en votre absence bien entendu à des températures plus basses lorsque vous êtes absent car vous consommerez beaucoup que de l'éteindre le matin et le rallumez le soir et vous aurez beaucoup plus de confort.
2/ quels sont les volumes à chauffer, car vous avez peut-être un problème de dimensionnement.
1/ un système de chauffage doit toujours fonctionner même en votre absence bien entendu à des températures plus basses lorsque vous êtes absent car vous consommerez beaucoup que de l'éteindre le matin et le rallumez le soir et vous aurez beaucoup plus de confort.
2/ quels sont les volumes à chauffer, car vous avez peut-être un problème de dimensionnement.
16 janvier 2013 à 18:04

Bonjour,
Comme le dit ludo36, 28m de liaison c'est 3m de plus que le maxi entre l'unité intérieure et l'unité extérieure.
Ce n'est pas parce qu’une liaison n'a que 18m qu'une autre peut avoir 28m.
Votre problème vient de là.
Comme le dit ludo36, 28m de liaison c'est 3m de plus que le maxi entre l'unité intérieure et l'unité extérieure.
Ce n'est pas parce qu’une liaison n'a que 18m qu'une autre peut avoir 28m.
Votre problème vient de là.
16 janvier 2013 à 10:56

Bonjour,
L'isolation est importante mais n'a rien à voir avec la régulation.
En effet vous allez avoir un décalage de 1°C en + et en moins.
Je m'explique vous demandez 22°C l'appareil va chauffer jusqu'à 23°C soit 22+1 et pour redémarrer à 21°C soit 22-1.
Attention les thermomètres précis n'existent pas pour le grand public. Nous les pros nous avons des thermomètres précis uniquement à 95%. Certaines professions en ont à 98% mais là les tarifs sont très chers (plus de 800 €).
Tout cela pour dire que vous mentionnez que votre appareil redémarre à 19°C.
Quel type de thermomètre avez-vous, si c'est un à moins de 50 € vous pouvez avoir une différence pouvant aller jusqu'à 2°C et pas forcément dans les deux sens.
La nuit votre appareil repartira à 19°C, en sachant qu' il est recommandé la nuit de dormir à 18°C ; mais là c'est une question de confort personnel que je comprends parfaitement.
J’espère vous avoir éclairé, bonne continuation.
L'isolation est importante mais n'a rien à voir avec la régulation.
En effet vous allez avoir un décalage de 1°C en + et en moins.
Je m'explique vous demandez 22°C l'appareil va chauffer jusqu'à 23°C soit 22+1 et pour redémarrer à 21°C soit 22-1.
Attention les thermomètres précis n'existent pas pour le grand public. Nous les pros nous avons des thermomètres précis uniquement à 95%. Certaines professions en ont à 98% mais là les tarifs sont très chers (plus de 800 €).
Tout cela pour dire que vous mentionnez que votre appareil redémarre à 19°C.
Quel type de thermomètre avez-vous, si c'est un à moins de 50 € vous pouvez avoir une différence pouvant aller jusqu'à 2°C et pas forcément dans les deux sens.
La nuit votre appareil repartira à 19°C, en sachant qu' il est recommandé la nuit de dormir à 18°C ; mais là c'est une question de confort personnel que je comprends parfaitement.
J’espère vous avoir éclairé, bonne continuation.
13 janvier 2013 à 17:41

Bonjour,
Trebor pour la puissance développée je ne suis pas tout à fait d'accord.
En effet dans la config 25+35+50 Hitachi donne en mode chaud une puissance nominale de 10,400 kW et de 9 kW en mode froid. Concernant l'installation comme vous le dites on ne peut la voir mais je pense que si une liaison UE/UI dépasse les 25m cela peut poser problème, après il faut voir si les liaisons électriques UE/UI ont été faites en câbles blindés.
En effet certains problèmes électromagnétique surviennent quelquefois.
Après il peut y avoir aussi la bobine qui se trouve sur la tête du circuit sur l'UE soit défectueuse.
Trebor pour la puissance développée je ne suis pas tout à fait d'accord.
En effet dans la config 25+35+50 Hitachi donne en mode chaud une puissance nominale de 10,400 kW et de 9 kW en mode froid. Concernant l'installation comme vous le dites on ne peut la voir mais je pense que si une liaison UE/UI dépasse les 25m cela peut poser problème, après il faut voir si les liaisons électriques UE/UI ont été faites en câbles blindés.
En effet certains problèmes électromagnétique surviennent quelquefois.
Après il peut y avoir aussi la bobine qui se trouve sur la tête du circuit sur l'UE soit défectueuse.
13 janvier 2013 à 10:04

Bonsoir,
Est-ce que lorsque vous débranchez électriquement la pompe de relevage, cela fonctionne correctement ?
Si oui cette dernière est à changer.
Sinon mettez en route vos splits les un après les autres ; s'il y a une d'entre elle vous met en erreur il y a selon moi deux possibilités :
1/ la bobine électromagnétique commandant l'unité intérieure incriminée est défectueuse.
2/ problème de carte électronique soit sur l'unité intérieure soit sur l'unité extérieure mais là une série de test à effectuer par un pro sera nécessaire.
Ou bien essayer de vous faire guider par téléphone par la hotline Hitachi.
Est-ce que lorsque vous débranchez électriquement la pompe de relevage, cela fonctionne correctement ?
Si oui cette dernière est à changer.
Sinon mettez en route vos splits les un après les autres ; s'il y a une d'entre elle vous met en erreur il y a selon moi deux possibilités :
1/ la bobine électromagnétique commandant l'unité intérieure incriminée est défectueuse.
2/ problème de carte électronique soit sur l'unité intérieure soit sur l'unité extérieure mais là une série de test à effectuer par un pro sera nécessaire.
Ou bien essayer de vous faire guider par téléphone par la hotline Hitachi.
12 janvier 2013 à 18:15

Bonsoir,
Je suis pro et d'accord avec le dernier post de PL, les machines sont préchargées pour une certaine longueur de tuyauterie et doivent, lorsque ces longueurs sont dépassées, effectuées un complément suivant la norme du constructeur.
Je pense que Ludo36 ne doit pas être un pro du froid.
Je suis pro et d'accord avec le dernier post de PL, les machines sont préchargées pour une certaine longueur de tuyauterie et doivent, lorsque ces longueurs sont dépassées, effectuées un complément suivant la norme du constructeur.
Je pense que Ludo36 ne doit pas être un pro du froid.
12 janvier 2013 à 18:05

Bonsoir PL,
Les monos et multi inverter ne stoppent pas leur soufflerie mais l'adaptent ; c'est le principe même de l'inverter autrement il faut prendre un système tout ou rien mais la consommation électrique augmentera de 30% et le confort nettement diminué.
Les monos et multi inverter ne stoppent pas leur soufflerie mais l'adaptent ; c'est le principe même de l'inverter autrement il faut prendre un système tout ou rien mais la consommation électrique augmentera de 30% et le confort nettement diminué.
12 janvier 2013 à 17:46

Bonjour Trebor,
Sachez que cette loi n'est pas simplement pour la pollution atmosphérique mais aussi pour des raisons sanitaires.
Lors de fuite de fluide et si par malheur vous la prenez dans l’œil et que vous frottez ce dernier, vous perdrez définitivement votre œil par cryogénie. En effet le fluide sort à -42°C, donc si un jour malheureusement cela vous arrive ne vous frottez jamais l’œil mais passer ce dernier sous l’eau froide durant minimum 15 minutes puis dirigez-vous vers l'hôpital le plus proche.
De plus certaines molécules de gaz peuvent traverser votre peau et se mélanger avec votre sang.
Sachez que cette loi n'est pas simplement pour la pollution atmosphérique mais aussi pour des raisons sanitaires.
Lors de fuite de fluide et si par malheur vous la prenez dans l’œil et que vous frottez ce dernier, vous perdrez définitivement votre œil par cryogénie. En effet le fluide sort à -42°C, donc si un jour malheureusement cela vous arrive ne vous frottez jamais l’œil mais passer ce dernier sous l’eau froide durant minimum 15 minutes puis dirigez-vous vers l'hôpital le plus proche.
De plus certaines molécules de gaz peuvent traverser votre peau et se mélanger avec votre sang.
12 janvier 2013 à 13:45

Bonsoir à tous,
1/ les diamètres frigorifiques et plomberie n'ont rien à voir.
2/ A titre d'info ce petit extrait de la législation en vigueur :
"En vertu du règlement européen 842/2006 du 17 mai 2006 et de ses textes d’application (notamment les
numéros 1493/2007, 1494/2007, 1516/2007 et 303/2008) et du code de l’environnement, articles R. 543-75 à
R. 543-123, et de ses arrêtés d’application, le producteur et le distributeur sont tenus, entre autres, de s’assurer
avant la vente du produit que :
1. Tout appareil contenant des fluides frigorigènes fluorés est étiqueté avec la mention « Contient des gaz à effet de serre fluorés relevant du protocole de Kyoto », le nom chimique du fluide et la quantité nominale de la charge en kilogrammes ;
2. Leurs clients sont informés par leur intermédiaire, conformément à l’article L. 113-3 du code de la
consommation, de leur obligation de faire installer ces équipements par un opérateur attesté dès lors que la charge en fluide est supérieure à deux kilogrammes ou qu’un raccordement du circuit de fluide frigorigène est nécessaire (cas des split systèmes, même équipés d’un coupleur rapide) ;
3. Il devra s’assurer, conformément aux articles L. 111-1 et L. 212-1 du code de la consommation, que la
notice d’installation ne préconise pas d’opération allant à l’encontre de la réglementation."
Bref après chacun pense et fait ce qu'il veut.
Bonne continuation à tous.
1/ les diamètres frigorifiques et plomberie n'ont rien à voir.
2/ A titre d'info ce petit extrait de la législation en vigueur :
"En vertu du règlement européen 842/2006 du 17 mai 2006 et de ses textes d’application (notamment les
numéros 1493/2007, 1494/2007, 1516/2007 et 303/2008) et du code de l’environnement, articles R. 543-75 à
R. 543-123, et de ses arrêtés d’application, le producteur et le distributeur sont tenus, entre autres, de s’assurer
avant la vente du produit que :
1. Tout appareil contenant des fluides frigorigènes fluorés est étiqueté avec la mention « Contient des gaz à effet de serre fluorés relevant du protocole de Kyoto », le nom chimique du fluide et la quantité nominale de la charge en kilogrammes ;
2. Leurs clients sont informés par leur intermédiaire, conformément à l’article L. 113-3 du code de la
consommation, de leur obligation de faire installer ces équipements par un opérateur attesté dès lors que la charge en fluide est supérieure à deux kilogrammes ou qu’un raccordement du circuit de fluide frigorigène est nécessaire (cas des split systèmes, même équipés d’un coupleur rapide) ;
3. Il devra s’assurer, conformément aux articles L. 111-1 et L. 212-1 du code de la consommation, que la
notice d’installation ne préconise pas d’opération allant à l’encontre de la réglementation."
Bref après chacun pense et fait ce qu'il veut.
Bonne continuation à tous.
11 janvier 2013 à 18:00

Bonsoir,
Il peut s'agir d'un défaut d'une bobine électromagnétique se situant sur le bulbe thermostatique de l'unité extérieure.
Il peut s'agir d'un défaut d'une bobine électromagnétique se situant sur le bulbe thermostatique de l'unité extérieure.
11 janvier 2013 à 17:52

Bonjour,
1/ quel est le modèle exact ?
2/ quel volume traitez-vous avec ?
1/ quel est le modèle exact ?
2/ quel volume traitez-vous avec ?
10 janvier 2013 à 17:26

Bonjour,
après avoir lu les différents post je dirai deux choses :
1/ votre clim est correctement dimensionnée
2/ l'installateur a omis très certainement de déporter la sonde de température.
Effectivement initialement c'est celle de l'unité des combles qui est programmée et il faut que ce soit celle de votre commande filaire PAR 21 ou PAR 30.
après avoir lu les différents post je dirai deux choses :
1/ votre clim est correctement dimensionnée
2/ l'installateur a omis très certainement de déporter la sonde de température.
Effectivement initialement c'est celle de l'unité des combles qui est programmée et il faut que ce soit celle de votre commande filaire PAR 21 ou PAR 30.
10 janvier 2013 à 08:08

Bonjour PL,
Un système de clim doit avoir une longueur mini de 3m tout compris afin de pouvoir faire décompresser le gaz, autrement risque de casse. Casse d'ailleurs très fréquente sur des marques comme Daikin.
Un système de clim doit avoir une longueur mini de 3m tout compris afin de pouvoir faire décompresser le gaz, autrement risque de casse. Casse d'ailleurs très fréquente sur des marques comme Daikin.
08 janvier 2013 à 10:11
