FORUM CLIMATISATION

S'inscrire Aide

Profil du membre adelclim

Rechercher dans le forum climatisation :
ou taper le n° d'une question pour y accéder directement
Je pose une nouvelle question :
Actuellement 10 020 questions dans le forum climatisation


Membre inscrit adelclim sur le forum Climatisation

adelclim
a posté 1 075 messages sur le forum Climatisation :


Multi-Forums

Bonsoir papat et à toute la communauté de Bricovidéo.
Avez-vous au moins des LEDs qui clignotent sur les UIs ?
Sinon allez vérifier la présence de tension en sortie du groupe.
Pour chacune des UIs vous trouverez 230v en puissance et 35v pour la communication.
Il est possible que comme beaucoup de possesseurs des PACs Hitachi, vous n'ayez plus de 35v en sortie du groupe.
En tout cas vérifiez si présence des 230 et 35v ou pas.
Également regardez sur la carte du groupe les LEDs 301 à 304 : allumées, éteintes, clignotantes relevez leur état puis communiquez-nous les résultats.
Si défaut de communication, vous utilisez le moteur de recherche du forum et vous trouverez des posts très bien explicités, détaillés, et fournis en informations par maître DOM.
En suivant ses consignes et recommandations vous arriverez aisément à vous auto-dépanner.
Cordialement.
25 octobre 2019 à 20:26
forum consulter ce sujet Panne rak35NH6A Hitachi

Re
Avez-vous l'habitude de manipuler la télécommande ?
C'est pour savoir si je peux vous donner la démarche à suivre pour contrôler si la télécommande est paramétrée correctement.
NB : Si je vous demande cela c'est parce-que sur votre modèle il n'y a pas de fonction "retour" réglage par défaut.
Donc si vous ne faites pas attention à ce que vous faites, vous risquez de créer des dysfonctionnements importants.
Cordialement.
25 octobre 2019 à 11:51
forum consulter ce sujet Mode chauffage indisponible clim Toshiba

Publicité

Re,
Dans ce cas (consigne atteinte) ce n'est pas un dégivrage mais comme je vous le suggérais plus haut, elle est en mode standby.
Attente de redémarrage en chaud.
Suite à cette étape il y aura le préchauffage et c'est qu'après que l'unité concernée repartira en chauffage.
En fait le même sigle a 3 significations, dans l'ordre : préchauffage, chauffage, stand-by et rebelote.
Cordialement.
25 octobre 2019 à 02:01
forum consulter ce sujet Problème PAC LG passe en mode dégivrage

Bonsoir.
Le fait de couper le jus pour qu'elle redémarre laisse penser qu'elle coupe par défaut.
Cette fois-ci, ne couper surtout pas le courant tant que vous n'avez pas relevé le code défaut ou au moins tant que vous n'avez pas regardé ce que dit la régulation.
N. B. : le fait que la reprise ne soit pas gainée et que l'armoire traite tout l'appartement, ça n'aide pas à l'optimisation du fonctionnement.
Cordialement.
24 octobre 2019 à 23:09
forum consulter ce sujet Clim Bosch tourne mais ne produit plus de froid

Bonsoir Bast et à toute la communauté de Bricovidéo.
Comme je vous l'ai dit précédemment les deux UIs qui se trouvent dans les chambres, sont archi surdimensionnées pour les besoins.
Je vous suggère de faire un premier test avec celle du salon en demande chaud et au moins une des deux autre en mode ventilation uniquement. Le but c'est qu'elle puisse aider à homogénéiser la température dans tout l'appartement.
Relevez au tableau électrique la consommation, notez aussi votre ressenti global.
Le deuxième test, vous mettez les deux UIs des chambres en mode chauffage et celle du salon en mode ventilation uniquement. Idem vous relevez la consommation au tableau électrique et vous comparez avec les résultats du premier test.
3ème test, vous mettez uniquement celle du salon en chaud et ventilation maximale.
4ème test, vous mettez uniquement les 2 unités des chambres en mode chaud et ventilation maximale.
NB : les tests se font bien sur portes ouvertes, un jour pour le premier test puis un autre jour pour le deuxième test ainsi de suite.
Il faut tester jusqu'à trouver le bon compromis entre confort et consommation.
Cordialement.
24 octobre 2019 à 23:01
forum consulter ce sujet Optimisation consommation clim réversible

Re,
Pour le caisson insonorisé, bien que le compresseur est refroidi par les gaz qu'il aspire, il faudra toutefois créer des trous qui permettraient d'évacuer la chaleur dissipée par le compresseur.
Sinon ce sera une étuve.
Ne pas oublier de calorifuger les liaisons entre le compresseur et le groupe.
Cordialement.
24 octobre 2019 à 22:34
forum consulter ce sujet Déplacement compresseur clim Toshiba

Bonsoir medkab.
Pour l'huile bien sûr que l'on peut aussi bien l'extraire qu'en rajouter dans le compresseur, mais, vous n'avez pas besoin d'en rajouter.
On procède à un complément, uniquement, lorsqu'il y a eu perte (fuite(s) par exemple).
Étant donné que votre installation n'a pas eu de fuite donc on oublie l'appoint d'huile.
Les causes qui détériorent un compresseur sont de 3 types : électrique, fluidique, mécanique.
Les 3 causes ont pour effet commun : imposer de forte contraintes aux compresseurs électriques.
Par exemple surtension, sous tension, artifice de démarrage HS pour du monophasé, manque une phase sur 3 pour du triphasé, alimentation non stable et/ou non équilibrée, enroulement en CC etc.
Fluidique : par exemple manque de gaz, excès de charge, redémarrage en courts cycles avec les pressions HP/BP non équilibrées, surchauffe trop petite (coup de bélier mortel pour certains compresseurs), présence d'humidité / incondensables etc.
Mécanique : Ici à part avoir une malchance inouïe pour avoir un compresseur défaillant d'origine, il n'y a pas trop de causes.
Essentiellement de la casse mécanique soit par manque de lubrification soit par coup de bélier à cause de retour massif d'huile et/ou retour de gaz en état liquide.
Voilà ce qui me vient à l'esprit pour le moment.
Cordialement.
24 octobre 2019 à 22:30
forum consulter ce sujet Déplacement compresseur clim Toshiba

Bonsoir fafa.
Quel type/modèle de télécommande avez-vous ?
Avez-vous essayé avec une autre télécommande ?
Cordialement.
24 octobre 2019 à 22:04
forum consulter ce sujet Problème programme hebdomadaire clim réversible Mitsubishi

Bonsoir klin.
Avez-vous reseté la télécommande ??
La tache prise en photo semble correspondre à de l'huile.
Pouvez-vous confirmer en essayant de voir si c'est gras ?
Si c'est gras (huileux) arrêtez immédiatement votre PAC et faites appel à un professionnel pour qu'il vienne récupérer le gaz, réparer la fuite etc.
Demandez des devis à au moins 3 artisans différents.
Cordialement.
24 octobre 2019 à 22:02
forum consulter ce sujet Mode chauffage indisponible clim Toshiba

Bonsoir chipgame et à tous.
Pouvez-vous mesurer les valeurs ohmiques de la sonde de l'échangeur de l'unité concernée.
Faites 3 mesures à différentes températures.
Par ex : à 0c à 20c puis la dernière au-delà de 30c.
Cordialement.
24 octobre 2019 à 21:57
forum consulter ce sujet Problème clim Daikin commence à souffler du froid avant le chaud

Bonsoir express ainsi qu'à toutes et à tous.
Êtes-vous sûr qu'elle part en dégivrage et non pas en préchauffage ??
La consigne demandée est-elle atteinte lorsqu'elle s'arrête ?
Avez-vous un thermomètre et un multimètre ?
Il y aura quelques mesures à faire pour savoir d'où vient le problème.
A commencer par mesurer la valeur ohmique de la sonde du milieu de l'échangeur extérieur (tant qu'à faire faites les toutes).
Mesurer aussi la température de soufflage et de reprise sur les unités intérieures.
Communiquez-nous les résultats de vos mesures puis nous aviserons pour la suite.
Cordialement.
24 octobre 2019 à 21:52
forum consulter ce sujet Problème PAC LG passe en mode dégivrage

Bonsoir tam et à toute la communauté de Bricovidéo.
Les risques de fuites sont plus importants en automobile / engin agricole etc. à cause de :
- La nature / matière des liaisons frigorifiques.
- La présence de joints.
- les vibrations et secousses dues aux passages sur les bosses, les nids de poules, gravier, dos d'âne etc.
Ce sont ces 3 points qui fragilisent un circuit frigorifique automobile par rapport à un circuit frigorifique traditionnel.
Cordialement.
24 octobre 2019 à 21:44
forum consulter ce sujet Combien d'année dure en moyenne une charge en Gaz

Bonjour cloclo.
Contrairement à une climatisation de voiture, la climatisation pour le résidentiel n'a pas besoin d'être rechargée tout les X temps.
Une installation bien réalisée est en mesure de garder sa charge durant des décennies.

C'est un circuit hermétique. Comme votre frigo, vous ne rajoutez pas de gaz tout les X temps.
Si on est amené à rajouter/ recharger du fluide, c'est que l'installation n'est plus hermétique. Donc y a fuite(s).
On cherche la/ les fuite(s), on répare, on teste l'étanchéité du circuit.
Une fois que le circuit est étanche, on refait la charge puis c'est reparti pour des années, voire pour toujours.
Cordialement.
23 octobre 2019 à 11:07
forum consulter ce sujet Combien d'année dure en moyenne une charge en Gaz

Bonjour medkab et à toute la communauté de Bricovidéo.

Si l'installation a été faite par un professionnel je ne vous conseille pas d'y toucher.
Si vous le faites, d'une part la garantie tombe à l'eau et d'autre part vous offrirez à votre installateur une formidable et honorable porte de sortie sans qu'il ait à assumer ses manquements.
Un professionnel se doit d'être de bon conseil. Non seulement il doit juger du bon emplacement pour un meilleur rendement mais également il doit respecter les règles de pause qui régissent justement les éventuels troubles phoniques vis à vis des voisins.
Dans votre cas je vous conseille de jeter un coup d’œil sur les caissons d'insonorisation pour clim/PAC.
Je vous conseille également d'étudier la mise en place d'un muret qui va dévier les ondes.
NB : De nos jours on arrive à faire des caissons ayant un beau rendu esthétique.
Pour les murets c'est également le cas.
Pour le compresseur, la réponse est bien évidemment NON.
Tant que le groupe reste fermé, la clim peut rester stockée des années pour ne pas dire des décennies, sans que cela n'affecte le compresseur.
Oui, bien sûr que l'on peut rajouter/ enlever du gaz, faire un appoint mais cela n'est pas utile pour le moment.
Cordialement.
23 octobre 2019 à 10:58
forum consulter ce sujet Déplacement compresseur clim Toshiba

Bonjour Roug ainsi qu'à toute la communauté de Bricovidéo.
En effet y'a pas de fonction MP sur le forum.
Cependant soit vous demandez à l'équipe de Bricovidéo de vous donner ses coordonnées, ils vous la communiqueront après l'accord de AAC.
Soit vous attendez qu'il passe par là. En principe il est souvent présent sur le forum.
Cordialement.
23 octobre 2019 à 10:35
forum consulter ce sujet Déblocage mode froid clim Mitsubishi

Re.
Aérien/solidien les deux termes font référence au type de transmission du bruit (support de propagation du bruit "les ondes").
Cordialement.
22 octobre 2019 à 20:36
forum consulter ce sujet Déplacement compresseur clim Toshiba

Re.
Techniquement c'est faisable. Néanmoins il faut peser les pour et les contre avant de s'engager dedans.
Les bruits dont se plaignent vos voisins sont aériens et non solidiens. Du coup il y a peut-être d'autres solutions à envisager.

Donnez-nous un peu plus de détails sur la configuration de votre habitation, l'emplacement du groupe, et l'emplacement de vos voisins. Distance entre le groupe et voisins.
Distance et dénivelé entre le groupe et les UIs.
Le schéma fluidique qui doit se trouver sur le groupe extérieur.
Un plan même à main levée serait le bienvenu.
Cordialement.
22 octobre 2019 à 20:34
forum consulter ce sujet Déplacement compresseur clim Toshiba

Bonsoir Chatinou.
Alors, ça dit quoi ?
D'ailleurs si vous pouviez la joindre ça servirait sûrement à d'autres personnes.
Cordialement.
22 octobre 2019 à 19:12
forum consulter ce sujet Clim Mistui affiche erreur E5

Re.
J'ai remarqué que cela arrive lorsque je fais de longues réponses, ou lorsque je réponds à plusieurs posts différents sur le forum.
Cordialement.
22 octobre 2019 à 19:08
forum consulter ce sujet Clim Bosch tourne mais ne produit plus de froid

Re .
Non, non n'allez pas chercher dans votre boite mail.
D'une part je n'ai pas votre adresse mail, d'autre part en principe je réponds sur le forum et non en MP.
En fait des fois certaines de mes réponses sont considérées comme des Spams par le serveur du forum. Du coup elles n'apparaissent pas.
Mais bon c'est résolu la réponse que je vous avais faite apparaît.
Cordialement.
22 octobre 2019 à 19:07
forum consulter ce sujet Clim Bosch tourne mais ne produit plus de froid

Bonsoir Roug.
Peut-être que AAC pourrait vous dire comment faire.
Il est partenaire installateur pour Mitsubishi.
Cordialement.
22 octobre 2019 à 18:32
forum consulter ce sujet Déblocage mode froid clim Mitsubishi

Re.
Bizarre !!! Je vous ai fait une réponse cette après-midi.
Sûrement elle a été considérée comme un Spam.
Cordialement.
22 octobre 2019 à 18:28
forum consulter ce sujet Clim Bosch tourne mais ne produit plus de froid

Bonsoir Bast ainsi qu'à toutes et à tous.
Pour vous aider à faire le meilleur choix nous avons besoin de quelques précisions :
Votre logement est de quelle année? Vous habitez quelle région ? Quelle température souhaitez-vous obtenir en confort ?
En fonction de la configuration de votre logement (agencement) des besoins énergétiques on pourra vous dire ce qui semble être le mieux.
Si vous pouviez joindre un plan ça serait top pour apprécier les différentes configurations.
Pour le même volume on peut en effet n'avoir besoin que d'une seule UI.
Quoiqu'il en soit, si vous êtes amené à utiliser les UIs des chambres, vous feriez mieux de laisser les portes ouvertes.
Vos deux UIs sont surpuissantes par rapport au volume à traiter dans chaque chambre.
Cordialement.
22 octobre 2019 à 18:26
forum consulter ce sujet Optimisation consommation clim réversible

Bonsoir medkab ainsi qu'à toute la communauté de Bricovidéo.
Je ne saisis pas vraiment la raison de ce déplacement.
Pourquoi voulez-vous le faire ?
Le manque de ponctuation fait qu'on a du mal à comprendre vos propos. Pouvez-vous ré-expliciter votre demande ?
Si j'ai bien compris, vous allez débraser le compresseur, le sortir du groupe pour l'installer seul (dans un caisson) à 70cm plus bas.
C'est ça ?
À quelle distance sera-t-il du groupe ?
Cordialement.
22 octobre 2019 à 18:08
forum consulter ce sujet Déplacement compresseur clim Toshiba

Bonsoir à toutes et à tous.
Vous n'avez vraiment pas besoin de la mettre en marche.
Les obus des valves schrader ont plus de chance de fuir suite à manipulations qu'à cause d'un arrêt prolongé.
Encore moins à cause du froid. Ils sont prévus pour ça.
Cordialement.
22 octobre 2019 à 17:59
forum consulter ce sujet Faut-il faire fonctionner une clim en dehors des périodes d'utilisation

Bonjour sirellia.
Aucune crainte à avoir.
Cependant, pourquoi voulez-vous la laisser sous tension ?
Cela n'a aucun intérêt. Bien au contraire, cela présente à mes yeux des inconvénients non négligeables.
Entre autres :
- Consommation électrique pour rien.
- Risque de dommages en cas d'orages.
- Les petites bêtes qui vont trouver un formidable refuge.
Il fait chaud, il fait noir, cela ne démarre pas donc pourquoi se priveraient-ils ?
Cordialement.
22 octobre 2019 à 17:55
forum consulter ce sujet Protection unité extérieure durant les périodes de non utilisation

Bonsoir Jude.
Pour la limitation des consommations, ce n'est pas vraiment leur rôle.
C'est une horloge qui vous permettra de programmer des plages de fonctionnements et des plages d'arrêts.
C'est un asservissement marche arrêt horaire.

Sachant que de nos jours, la majorité des constructeurs, offrent la possibilité de réaliser des programmations horaires, directement sur les télécommandes sans avoir recours à une horloge externe.

Contrairement à ce que l'on croit, les économies ne s'obtiennent pas par une simple programmation horaire "marche/arrêt" , mais par une programmation qui anticipe les besoins en prenant en considération les conditions extérieures/intérieures, les conditions d'occupation / d'inoccupation des locaux, en paramétrant entre autre une consigne stable, peu ou pas d'arrêt prolongé.
Préférez monter la consigne en mode climatisation ou baisser celle-ci en mode chauffage plutôt qu'un arrêt total.
Si c'est par souci d'économie vous l'aurez compris ce n'est cette horloge (à elle seule) qui vous fera faire des économies.
Si c'est pour un marche/arrêt oui cette horloge fera l'affaire mais vérifiez que votre clim ne vous offre pas déjà cette possibilité là.
Cordialement.
22 octobre 2019 à 17:45
forum consulter ce sujet Installation climatiseur avec interrupteur horaire

Bonjour MarcAmblard.

Lorsque votre armoire de climatisation s'arrête, soit elle le fait parce qu’elle a atteint la consigne (est-ce votre cas ?), soit elle s'arrête par défaut (est-ce le cas ?).
C'est pourquoi il ne faut pas couper le jus avant d'avoir jeté un coup d’œil sur la régulation afin de vous assurer par quel ordre s'arrête t-elle.
Par ailleurs la configuration de votre armoire m'intrigue.
1- le fait qu'elle soit à eau perdue. Sûrement vous n'aviez pas d'autre choix.
2- le soufflage est gainé mais pas la reprise. Là faudra nous dire pour quelle(s) raison(s) ?
3- la porte du local. Dans votre configuration elle doit rester tout le temps ouverte. Sinon cela ne fonctionnera pas des masses.
4- l'emplacement et la configuration de votre armoire impliquent que cette dernière traite forcément le local d'où la photo a été prise. Sinon cela ne fonctionnera pas tout à fait.
Avez-vous une régulation déportée ?
Donnez-nous un peu plus de détails sur votre installation et les raisons de cette configuration (surtout pourquoi la reprise n'est pas gainée).
Cordialement.
22 octobre 2019 à 17:19
forum consulter ce sujet Clim Bosch tourne mais ne produit plus de froid

Re
Donc c'est une télécommande à infrarouge que vous avez.
Pouvez vous faire une photo de votre télécommande.
J'ai du mal à trouver la notice d'utilisation.
Cordialement.
12 octobre 2019 à 20:48
forum consulter ce sujet Programmation hebdomadaire climatisation Mitsubishi

Bonjour Christophe.
Quelle sont les références de la télécommande ?
Certain modèles ont besoin d'une coupure électrique pour que la nouvelle programmation soit prise en compte.
Cordialement
12 octobre 2019 à 15:47
forum consulter ce sujet Programmation hebdomadaire climatisation Mitsubishi

Bonjour chatinou.
Je ne connais pas non plus cette marque de clim, mais visiblement les chinois sont très malins et fort en tours de passe-passe pour faire croire que :
1 le nom de la marque est très proche de mitsu
2 l'abréviation CE qui laisse penser à Communauté Européenne alors que c'est china exportbiggrin
Sinon regardez soit sur les capots ou du groupe ou de l'ui, on y trouve sauvant la nomenclature des codes défaut.
Cordialement.
12 octobre 2019 à 11:35
forum consulter ce sujet Clim Mistui affiche erreur E5

Bonjour Marmath.
Apriori vous avez une télécommande filaire.
Avez vous un multimètre ?
Si oui contrôlez si de la tension arrive dessus.
Pouvez-vous nous communiquer les références de la télécommande en question ?
Cordialement.
12 octobre 2019 à 11:28
forum consulter ce sujet Télécommande clim Hitachi ne s’allume plus

Bonjour Lagass ainsi qu'à toutes et à tous.
Sur un des diagrammes les valeurs mesurées confirment bien la piste que je vous avait avancé.
À savoir que le givre est du au faite que le fluide quitte l’évaporateur alors qu'il n'est pas encore à 100% vapeur.
Du coup il continue a se détendre durant son parcours tout le long de la ligne vapeur.
Du coup il fait givre le tuyau d'aspiration ( gros diamètre) jusqu'au compresseur .
Pour consolider ma thèse j ai besoin dans un premier temps des précisions sur les autres diagrammes, puis en second lieu j'aurais besoin des résultats des tests demandés plus haut.
Le technicien ne vous a-t-il pas communiqué les résultats de ses enregistrements : HP/ BP , % d'ouverture des détendeurs,températures des sondes etc ?
Il avait un outil en or ( logiciel de contrôle constructeur) mais j ai l'impression qu'il ne sait pas en tirer des conclusions cry .
NB: il faut absolument renseigner la température ambiante et la température de soufflage. Au minimum celles des UIs puis si possible celles du groupe a l'extérieur.

P.S : N'oubliez pas que je ne pourrai vous répondre que les week-ends. Donc ne vous inquiétez pas si je suis absent la semaine.
Cordialement.
12 octobre 2019 à 11:08
forum consulter ce sujet Inversions de cycle intempestives clim LG multisplit

Bonjour PL.
Oui exacte et je rajouterai que peut-être le vacuum est mal étalonné.
Déjà que pour un mano électronique il faut lui indiquer la pression atmosphérique (en fonction de l l'endroit où on se trouve "altitude") afin qu'il soit précis sur sa fonction vacuum,
Alors que dire pour un mano et un vacuum traditionnels.
C'est pourquoi il faut systématiquement contrôler ou étalonner son mano/vacuum avant chaque intervention .
Cela prend une seconde maxi car contrôle visuelle.
Au moins une fois par an les contrôler sur un banc d'essais.
Si je retrouve le tableau de températures/pression partielle des vapeurs je le mettrais sur le forum .
Cordialement.
12 octobre 2019 à 10:44
forum consulter ce sujet Pompe à vide HS ou pas

Bonjour Maxou64 et à toute la communauté de Bricovideo.

Oui, il est préférable et vivement conseillé de procéder aux changements total.
C'est dommage d'investir dans une nouvelle PAC/ clim et faire l'économie de quelques mètres de cuivre.
Personnellement en 10 ans de carrière je n ai gardé les liaisons que 2 fois.
1 fois c'était par impossibilité de faire autrement. Une partie des tuyaux passait dans des locaux inoccupés et on avait pas les clef.
La deuxième fois, les liaisons étaient correctes du coup le chargé d'affaire ne les avait pas incluses dans son devis .
C'est comme acheter une voiture neuve puis la chausser avec des pneus lisses.
Cordialement.
12 octobre 2019 à 09:19
forum consulter ce sujet Compatibilité des tuyaux aux différents fluides frigorigènes

Bonjour lagass ainsi qu'à toutes et à tous.
Autant pour la fréquence du compresseur il existe des appareils de mesure de fréquence (mais ça doit être chère) autant pour les détenteurs il n y a rien qui puisse vous être utile.
À moins de connaître le protocole de communication qu'utilise LG et avoir une passerelle qui fasse la liaison entre la PAC et l'ordinateur.
Sinon tout les constructeur ont des logiciels prévus à cet effet mais réservé aux professionnels.
Cordialement.
12 octobre 2019 à 09:06
forum consulter ce sujet Comment vérifier la fréquence du compresseur et l'ouverture EEV

Re
Bon j'avais fait un 3ème post complémentaire mais qui est passé sûrement en tant que spam. cry
Si vous vous référez au diagramme psychométrique de l'eau, vous y trouverez pour chaque température la pression partielle des vapeurs.
Autrement dit la pression à laquelle l'eau change d'état à une température donnée.
N'avez-vous pas remarqué qu'il est plus difficile d'obtenir un niveau de vide correct par temps froid que par beau temps ?
Plus il fait froid, plus la pression de changement d'état de l'eau est basse.
Par exemple à 0c il faut atteindre 6,1 mbar absolu contre 33,6 mbar absolu à 26c.
Sachant que l'altitude peut influencer le tirage à vide.
C'est pourquoi je considère que ceux qui se réfèrent au temps pour juger qu'un tirage au vide est bon, ils font fausse route et n'ont pas tout à fait compris le principe du tirage à vide.
N. B. : un vacuum électronique est plus judicieux pour apprécier le niveau du vide obtenu.
Cordialement.
11 octobre 2019 à 23:01
forum consulter ce sujet Pompe à vide HS ou pas

Re,
Comme vous le savez déjà, le but d'un tirage à vide est d'éliminer l'humidité dans un circuit en provoquant le changement d'état de l'eau.
Ce changement d'état intervient à des pressions différentes en fonction de la température ambiante.
11 octobre 2019 à 20:49
forum consulter ce sujet Pompe à vide HS ou pas

Bonsoir MK3, ainsi qu'à toutes et à tous.
Pour 20c il faut atteindre 24 mbars absolu.
Donc si la photo du vacuum a été prise à 20c et que le vacuum est bien étalonné, hélas, vous n'avez pas retiré l'humidité.
En effet le vacuum semble (difficile à juger sur une photo prise de côté) être plus proche de 40 mbars que de 24 mbars.
Dans cette configuration même si vous faites un tirage au vide de 24h, il ne servira à rien.
PL : je suis étonné que vous ne sachiez pas la relation entre température ambiante et tirage au vide.
Soit vous vous moquez de moi en me testant, soit les cours sont effectivement très lointains et du coup vous avez oublié la relation entre les deux.
11 octobre 2019 à 20:46
forum consulter ce sujet Pompe à vide HS ou pas

Bonsoir lagass et à toute la communauté de bricovidéo.
J'ai besoin que vous me fassiez la même chose pour les autres diagrammes SVP.
Par ailleurs pouvez-vous faire un enregistrement avec toutes les UIs en demande chaud ou froid (c'est vous qui choisirez selon les besoins du moment).
Une première fois toute ventilation à fond et 2c d'écart par rapport à la température ambiante.
Une deuxième fois, toujours ventilation à fond et demande maximale.
Une 3 fois avec uniquement l'UI qui givre sur l'aspiration.
Cordialement.
11 octobre 2019 à 20:04
forum consulter ce sujet Inversions de cycle intempestives clim LG multisplit

Bonsoir Christophe 0310.
De quelle année est votre maison ? Type d'isolation ? Surface et orientation des ouvrants ? Exposition ? Altitude ? Région ? Etc.
Question : pourquoi ne pas rester sur du chauffage avec PC ?
Connaissez-vous le Pas du plancher ? Si 15 ou 20 cm je vous conseille vivement de choisir une air/ eau.
En hiver vous chauffez avec la PAC, en été vous faites du rafraîchissement.
Pour moi rien ne vaut le chauffage par PC.
Pour le choix entre les différents modèles je vous donnerais mon avis après avoir eu les précisions demandées plus haut.
Cordialement.
10 octobre 2019 à 23:25
forum consulter ce sujet Choix unités extérieures Daikin

Bonsoir 77francis77.
Non ce n'est pas si grave que le laisse entendre notre ami PL.
Ce sont des gaz qui sont composés "presque" par les mêmes mélanges ( r134a + r125 + r32 pour le 407c) (r32 + r125 pour le 410).
Tous les deux nécessitent de l'huile POE.
Votre compresseur fonctionnera à des pressions bien plus basses avec le 407c mais le rendement sera moins bon.
A court terme votre compresseur ne craint rien.
Il faut que le technicien revienne pour récupérer le 407c et refaire une charge neuve en 410a.
N. B. : à ses frais évidemment.
Cordialement.
10 octobre 2019 à 23:10
forum consulter ce sujet Remplacement R 407C au lieu de R410A PAC De Dietrich

Bonsoir MK3.
Un manomètre est moins précis qu'un vacuum.
Quelle était la température lors du tirage à vide ?
Cordialement.
10 octobre 2019 à 22:57
forum consulter ce sujet Pompe à vide HS ou pas

Bonsoir Maxou64.
Les deux ont raison.
Le premier a raison si :
1 l'ancienne installation présentait des signes d'acidité d'huile.
2 l'huile de l'ancien groupe et du nouveau ne sont pas compatibles.
3 la tuyauterie actuelle présente de nombreux changements de direction
4 pas de pliures, pincements etc.
5 l'isolation est encore en bon état.
Le deuxième a raison si :
Votre installation actuelle échappe aux conditions citées plus haut.
Pour la fiabilité Mitsubishi est le top.
Cordialement.
10 octobre 2019 à 22:53
forum consulter ce sujet Compatibilité des tuyaux aux différents fluides frigorigènes

Re,
J'ai pris des RTT.
10 octobre 2019 à 22:43
forum consulter ce sujet Inversions de cycle intempestives clim LG multisplit

Bonsoir lagass, ainsi qu'à toutes et à tous.
Tout d'abord je vous présente mes excuses pour le manquement à mon engagement de vous répondre.
Hélas, ma reprise de travail a été et est extrêmement chargée.
6j/7 entre 9 à 12h par jour.
Là j'ai pris et pour demain du coup un long week-end en perspective. biggrin
Je vais devoir relire tous nos échanges pour me rafraichir la mémoire.
J'aurais aussi besoin que vous me communiquiez la correspondance des couleurs/sonde sur les diagrammes car lorsque j'agrandis les images les annotations deviennent illisibles.
À très bientôt.
Cordialement.
10 octobre 2019 à 22:42
forum consulter ce sujet Inversions de cycle intempestives clim LG multisplit

Re,
PL, cela m'étonnerait fortement que vous ne connaissiez.
Je suis convaincu que vous avez dû le voir maintenant fois.
C'est peut-être le terme technique que j'utilise qui ne vous est pas familier.
C'est ce qu'on a sur les détendeurs, les sondes, on l'intercale aussi entre deux tuyaux qui risquent de se toucher etc.
Y en a des lisses et mous comme un chewing-gum, y en des rugueux comme ceux utilisés pour l'étanchéité des toitures etc.

Shoshin.
Sur votre moteur de recherche vous tapez rubans de bitume pour climatisation vous en aurez de toutes sortes et prix.
Si vous optez pour ce type là, ça coûtera plus cher certes mais vous ne reviendrez plus jamais dessus.
Et du coup y aura juste à l'enrouler sur les deux tuyaux sans enlever l'isolant déjà existant.
Pour les autres isolants c'est pareil vous tapez manchon d'isolation frigorifique et vous aurez toutes les sortes.
Cordialement.
29 août 2019 à 19:21
forum consulter ce sujet Comment remplacer isolant liaisons frigorifiques

Bonsoir lagass.
En effet fini les vacances cry mais bon je ne reprends le travail que lundi.
Lorsque vous avez posté votre avant avant-dernier message j'étais en Espagne.
Je vais prendre le temps de relire les différents posts et échanges que nous avions eus puis je vous répondrai soit tard en fin de soirée soit demain courant de la journée.
Cordialement.
29 août 2019 à 18:56
forum consulter ce sujet Fuite progressive vannes 4 voies clim LG

Bonjour à toutes et à tous.
Tant que c'est un arrangement entre vous et lui, il n'y a rien d'illégal là dedans.
Par contre si vous comptez lui imposer cela et le dire qu'après la fin de son intervention, là, vous ne seriez pas réglo.
Les entreprises entre elles, entre elles et fournisseurs etc. se mettent bien d'accord sur les modalités de payement entre 30 à 90 jours.

PL : je voulais dire que le code U0 lorsqu'il intervient, en général il y a plus des 2/3 de la charge qui est déjà partie.
Je dirais 75 à 80%.
Avant lui, il y a d'autres codes défauts qui doivent se signaler.
Le U0 lorsqu'il est réellement le résultat d'un manque de gaz (il peut résulter d'autres choses) il est le dernier rempart avant la coupure en pressostat BP.
Dans le cas de NORPH, il est si rapide, que cela implique automatiquement une grosse fuite ou une défaillance du système de contrôle.
Cordialement.
29 août 2019 à 18:23
forum consulter ce sujet Panne de clim Daikin Emura

Bonjour à toutes et à tous.
Citation :
Si les aérations de l'unité extérieure sont partiellement bouchées ça chauffe le module ???
Oui, c'est exactement ce qui va se passer.
Le module extérieur ne pouvant évacuer la chaleur celui-ci va monter en température et en pression.
Que le ventilateur soit bloqué, HS, ne tourne pas à la bonne vitesse etc ou que "les aérations" du condenseur soient bouchées, colmatées, couchées etc, cela donnera inévitablement une montée en HP jusqu'à coupure par le pressostat de sécurité HP, ou par surintensité, ou par température refoulement élevée etc.
En tout cas le groupe finira par se mettre en défaut.
Cordialement.
29 août 2019 à 17:57
forum consulter ce sujet Problème objet dans unité extérieure