Bonsoir.
Il aurait peut-être pu se boucher ou autre du fait de sa longueur excessive.
Non, pas du tout aucun rapport avec le défaut.
L'installateur a procédé ainsi pour assurer la longueur minimale exigée par le constructeur.
Si vous avez un multimètre, commencez par mesurer la sonde de refoulement histoire de s'assurer qu'elle soit en bonne santé.
Si elle est bonne, là en effet, il faudrait se pencher sur la partie fluidique et s'assurer de faire au minimum un relevé des températures en fonctionnement afin de vous dire ce qui s'y passe.
Cordialement.
Citation :Autre question, est-ce que cela peut être dû à un excédent de tuyau qui est enroulé (en couronne) au niveau du groupe extérieur.
Demain je fais appel à un professionnel.
Il aurait peut-être pu se boucher ou autre du fait de sa longueur excessive.
Non, pas du tout aucun rapport avec le défaut.
L'installateur a procédé ainsi pour assurer la longueur minimale exigée par le constructeur.
Si vous avez un multimètre, commencez par mesurer la sonde de refoulement histoire de s'assurer qu'elle soit en bonne santé.
Si elle est bonne, là en effet, il faudrait se pencher sur la partie fluidique et s'assurer de faire au minimum un relevé des températures en fonctionnement afin de vous dire ce qui s'y passe.
Cordialement.
28 décembre 2020 à 21:17

Bonsoir elolozone.
Quel type de télécommande avez-vous ?
C'est une filaire c'est sûr mais j'ai besoin de savoir quel modèle, afin de vous indiquer quoi regarder.
Comme un train peut en cacher un autre, les fuites sur les RZQ c'est kifkif, une fuite trouvée peut en cacher une autre.
Donc ce n'est pas parce qu’il a fait une recharge neuve qu'elle est forcément encore là.
Le U0 lorsqu'il est enclenché par un vrai manque de charge (car il a d'autres causes) c'est majoritairement synonyme que le circuit est quasiment vide.
Pour revenir à la question de la normalité des 87C" ou pas.
Si on est dans la configuration :
Forte demande, compresseur sur les hauts paliers de fréquences, ça fait déjà un bon moment que le compresseur est non seulement en route, mais qu'il s'est stabilisé sur sa vitesse de croisière, que le détendeur est ouvert proportionnellement aux besoins, que la désurchauffe est inférieure à 50k, dans ce cas.
La température de refoulement à 87C° est tout à fait normal.
Cas où ce n'est pas normal :
La demande n'est pas spécialement élevée, disons normale, le compresseur est plutôt sur les paliers bas de fréquence (petit régime) le détendeur ouvert à fond, la désurchauffe également ou supérieure à 50k, là c'est clair que les 87C° au refoulement ne sont pas normaux.
Par ailleurs, votre groupe se met en mode préventif contre le refoulement élevé à partir de 105C° et peut grimper jusqu'à 120C° avant de se mettre définitivement en défaut.
Peut-on avoir le même code défaut U0 alors qu'il ne manque pas de gaz dans l'installation ?
Oui le U0 peut-être provoqué par un détendeur qui ne s'ouvre pas ou plus suffisamment.
Peut-être provoqué par un bouchon sur le circuit fluidique. Peut-être provoqué par de fausses informations transmises par les capteurs ou les sondes. Et enfin il est provoqué aussi par le système de gestion qui peut-être défaillant.
1 Il nous faut le modèle de la télécommande histoire de voir si l'on peut accéder à certains paramètres.
2 Il nous faudra également quelques mesures par le biais d'un thermomètre fiable.
Un multimètre serait le bienvenu si vous en avez un.
Cordialement.
Quel type de télécommande avez-vous ?
C'est une filaire c'est sûr mais j'ai besoin de savoir quel modèle, afin de vous indiquer quoi regarder.
Comme un train peut en cacher un autre, les fuites sur les RZQ c'est kifkif, une fuite trouvée peut en cacher une autre.
Donc ce n'est pas parce qu’il a fait une recharge neuve qu'elle est forcément encore là.
Le U0 lorsqu'il est enclenché par un vrai manque de charge (car il a d'autres causes) c'est majoritairement synonyme que le circuit est quasiment vide.
Pour revenir à la question de la normalité des 87C" ou pas.
Si on est dans la configuration :
Forte demande, compresseur sur les hauts paliers de fréquences, ça fait déjà un bon moment que le compresseur est non seulement en route, mais qu'il s'est stabilisé sur sa vitesse de croisière, que le détendeur est ouvert proportionnellement aux besoins, que la désurchauffe est inférieure à 50k, dans ce cas.
La température de refoulement à 87C° est tout à fait normal.
Cas où ce n'est pas normal :
La demande n'est pas spécialement élevée, disons normale, le compresseur est plutôt sur les paliers bas de fréquence (petit régime) le détendeur ouvert à fond, la désurchauffe également ou supérieure à 50k, là c'est clair que les 87C° au refoulement ne sont pas normaux.
Par ailleurs, votre groupe se met en mode préventif contre le refoulement élevé à partir de 105C° et peut grimper jusqu'à 120C° avant de se mettre définitivement en défaut.
Peut-on avoir le même code défaut U0 alors qu'il ne manque pas de gaz dans l'installation ?
Oui le U0 peut-être provoqué par un détendeur qui ne s'ouvre pas ou plus suffisamment.
Peut-être provoqué par un bouchon sur le circuit fluidique. Peut-être provoqué par de fausses informations transmises par les capteurs ou les sondes. Et enfin il est provoqué aussi par le système de gestion qui peut-être défaillant.
1 Il nous faut le modèle de la télécommande histoire de voir si l'on peut accéder à certains paramètres.
2 Il nous faudra également quelques mesures par le biais d'un thermomètre fiable.
Un multimètre serait le bienvenu si vous en avez un.
Cordialement.
28 décembre 2020 à 21:06

Bonsoir aux administrateurs.
OK je vais envoyer les fichiers sur votre email.
Merci pour le service.
Lagass, oui je veux bien voir les relevés, faites remonter le post en question.
Cordialement.
OK je vais envoyer les fichiers sur votre email.
Merci pour le service.
Lagass, oui je veux bien voir les relevés, faites remonter le post en question.
Cordialement.
28 décembre 2020 à 20:37

Bonsoir.
C'est un manque de clairvoyance voire d'expérience.
Que vous a t'il dit exactement ?
C'est une PAC air/eau ? Si oui, c'est l'échangeur à plaques qui a lâché ? Si oui, j'imagine que de l'eau est rentrée dans le compresseur d'où le diagnostic du compresseur HS. Si oui le compresseur est récupérable moyennant une intervention spécifique et soignée.
En fait j'ai du mal (à part dans le cas d'un condenseur à eau) à voir le lien entre un condenseur HS et le compresseur HS, sachant que le compresseur ne devait certainement pas démarrer puisque j'imagine qu'il n'y avait plus de fluide, ou du moins plus assez suffisamment pour éviter une coupure en sécurité.
Essayez de vous souvenir de détails techniques qu'il "aurait" abordé avec vous.
Dites-nous qu'a-t-il noté sur le bon d'intervention ?
Cordialement.
Citation :Évidemment que cela a des incidences sur le fonctionnement de la PAC, entre autres, une usure prématurée du compresseur.
donc pour vous la liaison frigo insuffisante n'a aucune incidence sur le fonctionnement de la pompe ?
Citation :Je trouve curieux que des techniciens n'informent pas leurs clients sur les causes des pannes. Il se doit de justifier son diagnostic avec un minimum de technicité.
J'ai eu aucune explication pour le moment....
Citation :Quelle panne basique ? Il n'y a pas de panne basique qui entraîne la défaillance du condenseur et du compresseur à la fois.
On met ça sur le compte d'une panne basique... La faute à pas de chance mais j'y crois pas trop !!
C'est un manque de clairvoyance voire d'expérience.
Que vous a t'il dit exactement ?
C'est une PAC air/eau ? Si oui, c'est l'échangeur à plaques qui a lâché ? Si oui, j'imagine que de l'eau est rentrée dans le compresseur d'où le diagnostic du compresseur HS. Si oui le compresseur est récupérable moyennant une intervention spécifique et soignée.
En fait j'ai du mal (à part dans le cas d'un condenseur à eau) à voir le lien entre un condenseur HS et le compresseur HS, sachant que le compresseur ne devait certainement pas démarrer puisque j'imagine qu'il n'y avait plus de fluide, ou du moins plus assez suffisamment pour éviter une coupure en sécurité.
Essayez de vous souvenir de détails techniques qu'il "aurait" abordé avec vous.
Dites-nous qu'a-t-il noté sur le bon d'intervention ?
Cordialement.
28 décembre 2020 à 20:34

Bonjour,
Du coup, vous en êtes où ? Résolu ou pas ?
Cordialement.
Citation :Oui c'est ça mais attention à l'emplacement de la télécommande à IR.
Si j'ai bien compris, l'UI peut se passer de sa sonde interne de température et c'est la télécommande qui devient la sonde de température ?
Citation :L'UI interroge la télécommande qui lui indique la T° qu'elle détecte (là où on l'aura placée).
Mais comment les deux communiquent-ils du coup ?
La télécommande envoie le relevé de température de manière régulière à l'UI ?
Du coup, vous en êtes où ? Résolu ou pas ?
Cordialement.
28 décembre 2020 à 15:14

Bonjour.
Et non ce n'est pas la température d'aspiration. Tout dépend du régime compresseur (la fréquence administrée au moment du relevé de la T°) du % d'ouverture du détendeur et du delta T au niveau de la désurchauffe.
C'est essentiellement ces 3 données qui vont nous dire si les 87C° sont normaux ou anormaux.
Je n'ai pas le temps de développer. Je le ferais plus tard si j'en ai le temps.
Sinon en temps normal vous avez raison l'aspiration ne peut-être supérieure a la température du médium (air/eau/huile).
N. B. : lagass j'ai trouvé enfin l'abaque pour les transducteurs LG.
Il faut juste que j'arrive à trouver comment joindre les fichiers.
Cordialement.
Citation :Dans 98% des cas, oui. Il est normal en mode chaud qu'on puisse constater une Température de REFOULEMENT allant jusqu'à90/95C°.
Est-il normal d'avoir TH3 à 87° ?
Et non ce n'est pas la température d'aspiration. Tout dépend du régime compresseur (la fréquence administrée au moment du relevé de la T°) du % d'ouverture du détendeur et du delta T au niveau de la désurchauffe.
C'est essentiellement ces 3 données qui vont nous dire si les 87C° sont normaux ou anormaux.
Je n'ai pas le temps de développer. Je le ferais plus tard si j'en ai le temps.
Citation :Il y a un cas où elle le devient, c'est, lorsque la réinjection intervient. Cependant on aura une température tièdasse et jamais à 87C°.
De ma compréhension c'est impossible, l'aspiration ne pourra jamais être supérieure à la température extérieure ?
Sinon en temps normal vous avez raison l'aspiration ne peut-être supérieure a la température du médium (air/eau/huile).
Citation :Non ce n'est pas la sonde d'aspiration.
Alors soit c'est bien la sonde d'aspiration et elle est en erreur.
Citation :Tout à fait, en l'occurrence sonde de refoulement.
Ou bien c'est une autre sonde
Citation :Exactement.
Je ne vois guère que la température de refoulement qui puisse atteindre 87°C.
N. B. : lagass j'ai trouvé enfin l'abaque pour les transducteurs LG.
Il faut juste que j'arrive à trouver comment joindre les fichiers.
Cordialement.
28 décembre 2020 à 15:03

Bonjour.
Votre télécommande actuelle est une infrarouge c'est çà ?
Si oui he bien il vous faudra une passerelle qui ferait la liaison entre la télécommande et l'ui.
L'avez-vous acheté en même temps que la brc073 ?
Cordialement.
Votre télécommande actuelle est une infrarouge c'est çà ?
Si oui he bien il vous faudra une passerelle qui ferait la liaison entre la télécommande et l'ui.
L'avez-vous acheté en même temps que la brc073 ?
Cordialement.
26 décembre 2020 à 07:09

Bonjour.
Est-ce un micro-chiller votre régulateur ?
On dirait que vous n'avez pas arrêté proprement votre appareils et du coup le régulateur "thermostat" n'a pas apprécié.
Il affiche moins 188c.je pense hélas qu'il a rendu l'âme.
Donnez nous la marque du régulateur.
Donnez nous aussi la marque et le type de la PAC.
P.S : vous parlez du corps de chauffe, donc c'est une PAC hybride que vous avez.
Cordialement.
Est-ce un micro-chiller votre régulateur ?
On dirait que vous n'avez pas arrêté proprement votre appareils et du coup le régulateur "thermostat" n'a pas apprécié.
Il affiche moins 188c.je pense hélas qu'il a rendu l'âme.
Donnez nous la marque du régulateur.
Donnez nous aussi la marque et le type de la PAC.
P.S : vous parlez du corps de chauffe, donc c'est une PAC hybride que vous avez.
Cordialement.
26 décembre 2020 à 06:56

Bonjour.
Pour une première ça va être de l'ordre de 7/10 en terme de difficulté.
Enlevez déjà toute la façade, de sorte a ce qu'on voit l'échangeur et faites des photos grâce aux quelles nous pourrons vous assister.
Tam ça dépend des modèles, ils ne sont pas tous conçus comme celui sur la vidéo.
PL, il n'est jamais question de récupérer le gaz pour remplacer une turbine ou un moteur et ce chez tout les constructeurs.
Cordialement.
Pour une première ça va être de l'ordre de 7/10 en terme de difficulté.
Enlevez déjà toute la façade, de sorte a ce qu'on voit l'échangeur et faites des photos grâce aux quelles nous pourrons vous assister.
Tam ça dépend des modèles, ils ne sont pas tous conçus comme celui sur la vidéo.
PL, il n'est jamais question de récupérer le gaz pour remplacer une turbine ou un moteur et ce chez tout les constructeurs.
Cordialement.
26 décembre 2020 à 06:48

Bonjour.
Où se situent les vibrations, sur le groupe ou l'UI ?
Bruit mécanique ou fluidique ?
Si c'est le groupe extérieur qui en est responsable, est-il fixé sur équerre aux murs ou posé au sol ?
Sur quoi comme supports ?
Un enregistrement audio ou vidéo serait très apprécié.
Cordialement.
Où se situent les vibrations, sur le groupe ou l'UI ?
Bruit mécanique ou fluidique ?
Si c'est le groupe extérieur qui en est responsable, est-il fixé sur équerre aux murs ou posé au sol ?
Sur quoi comme supports ?
Un enregistrement audio ou vidéo serait très apprécié.
Cordialement.
26 décembre 2020 à 06:37

Bonjour.
Quel est le type de votre télécommande ?
Il ne faut pas disjoncter tant que vous n'avez-vous pas relevé le code défaut.
Si a basse vitesses elle se met en dérangement mais pas a moyenne vitesse, il est fort possible que le débit d'air n'est plus suffisant.
Donc surchauffe et montée en HP.
L'échangeur, la volutes et les filtres sont il bien propres?
Cordialement.
Quel est le type de votre télécommande ?
Il ne faut pas disjoncter tant que vous n'avez-vous pas relevé le code défaut.
Si a basse vitesses elle se met en dérangement mais pas a moyenne vitesse, il est fort possible que le débit d'air n'est plus suffisant.
Donc surchauffe et montée en HP.
L'échangeur, la volutes et les filtres sont il bien propres?
Cordialement.
26 décembre 2020 à 06:31

Bonjour.
Il faut le modèle, car carrier à des codes défauts différents selon que ce soit une PAC ou un GEG .
Est-ce une aquasnap ?
Le défaut arrive t'il la nuit, tôt le matin, par températures extérieures négatives ou peu importe les conditions ?
Cordialement.
Il faut le modèle, car carrier à des codes défauts différents selon que ce soit une PAC ou un GEG .
Est-ce une aquasnap ?
Le défaut arrive t'il la nuit, tôt le matin, par températures extérieures négatives ou peu importe les conditions ?
Cordialement.
26 décembre 2020 à 06:18

Re.
Cette PAC a t'elle son propre disjoncteur déjà ?
N'y aurait-il pas d’autres appareils de branchés dessus ?
Êtes-vous en bout de ligne sur le réseau électrique ?
Y a t'il eu des travaux récemment dans le coin ?
Cordialement.
Cette PAC a t'elle son propre disjoncteur déjà ?
N'y aurait-il pas d’autres appareils de branchés dessus ?
Êtes-vous en bout de ligne sur le réseau électrique ?
Y a t'il eu des travaux récemment dans le coin ?
Cordialement.
26 décembre 2020 à 06:13

Bonjour.
Au départ du disjoncteur dédié à la PAC, avez-vous les 230v ou pas ?
Cordialement.
Au départ du disjoncteur dédié à la PAC, avez-vous les 230v ou pas ?
Cordialement.
26 décembre 2020 à 06:10

Bonjour.
Quel est le résultat du bilan thermique réalisé par le thermicien?
Ou précisément dans le sud-ouest ?
Quelle est la température extérieure de base en hivers chez vous?
Quelle consigne souhaitée ( les bilan sont fait pour 19c si vous ne précisez pas plus . Y a des gents qui veulent du 24 par moins 10c, d'autres 20 ou 21, là où pas mal de gent 19 leur convient).
Cordialement
Quel est le résultat du bilan thermique réalisé par le thermicien?
Ou précisément dans le sud-ouest ?
Quelle est la température extérieure de base en hivers chez vous?
Quelle consigne souhaitée ( les bilan sont fait pour 19c si vous ne précisez pas plus . Y a des gents qui veulent du 24 par moins 10c, d'autres 20 ou 21, là où pas mal de gent 19 leur convient).
Cordialement
26 décembre 2020 à 06:06

Bonjour.
Oui c'est un fonctionnement normal.
Puisque la ventilation s'arrête à consigne atteinte, et, en absence de sonde déportée (ou sonde télécommande) l'UI force automatiquement la ventilation tout les x minutes .
Cela lui permet d'être irrigué en air provenant de plus loin afin de s'assurer s'il faut redémarrer ou rester encore en mode off.
Voyez avec votre installateur qu'il règle les paramètres de régulation ventilateur "thermostat off"
Cordialement.
Oui c'est un fonctionnement normal.
Puisque la ventilation s'arrête à consigne atteinte, et, en absence de sonde déportée (ou sonde télécommande) l'UI force automatiquement la ventilation tout les x minutes .
Cela lui permet d'être irrigué en air provenant de plus loin afin de s'assurer s'il faut redémarrer ou rester encore en mode off.
Voyez avec votre installateur qu'il règle les paramètres de régulation ventilateur "thermostat off"
Cordialement.
26 décembre 2020 à 05:54

Re
Je voulais dire: effet coanda.
Cordialement
Je voulais dire: effet coanda.
Cordialement
26 décembre 2020 à 05:48

Rectification,
Le Split se dira si a ma hauteur il fait 22, c'est qu'il fait 20 à hauteur d'homme assis.
En mode clim il faudra des chaussons ou des doubles chaussettes, la clim ne s'arrêtera jamais ou quasiment jamais si l'on mettait une sonde déportée.
C'est définitivement une fausse bonne idée.
Le coût ou plutôt le surcoût à l'usage serait incroyablement plus important que le même split placé à hauteur standard.
Si vous pensez à un déflecteur, ça marchera mieux mais longtemps à grand régime.
Car à cette proximité du sol la portée serait lointaine effet conada inverse, donc, il faut un temps fous avant de réguler.
En tout cas moi je n'y vois que des inconvénients, mais, je reste ouvert à la discussion et à l'échange des points de vues.
Cordialement.
Le Split se dira si a ma hauteur il fait 22, c'est qu'il fait 20 à hauteur d'homme assis.
En mode clim il faudra des chaussons ou des doubles chaussettes, la clim ne s'arrêtera jamais ou quasiment jamais si l'on mettait une sonde déportée.
C'est définitivement une fausse bonne idée.
Le coût ou plutôt le surcoût à l'usage serait incroyablement plus important que le même split placé à hauteur standard.
Si vous pensez à un déflecteur, ça marchera mieux mais longtemps à grand régime.
Car à cette proximité du sol la portée serait lointaine effet conada inverse, donc, il faut un temps fous avant de réguler.
En tout cas moi je n'y vois que des inconvénients, mais, je reste ouvert à la discussion et à l'échange des points de vues.
Cordialement.
26 décembre 2020 à 02:49

Bonsoir ou bonne nuit.
Comme d'habitude, désolé pour le retard. Beaucoup, beaucoup de travail en semaine et pas assez de temps les week-end.
A 10 ou 15 cm du sol, personnellement je refuse catégoriquement.
Techniquement ça ne fonctionnera pas.
Que' on se comprenne bien, si par fonctionner on entend qu'elle va faire du chaud du froid, c'est clair qu'elle le fera, mais, il n y aura jamais le confort souhaité.
C'est juste impossible.
A cette hauteur du sol, elle sera dans la même configuration qu'un split en dessous du quel on placerait une armoire.
Le re-brassage d'air soufflé donnera les courts cycles les plus courts dans l'histoire des CC
.
Vous me direz il suffit d'une sonde déportée, je vous répondrai que nini ça ne marchera pas terrible.
Il faut garder à l'esprit que tout le système de soufflage/ direction d'air est prévue pour être en hauteur et non pas comme c'est le cas pour une console.
La régulation est prévue pour prendre en compte l'écart de température qu'il y a entre la hauteur standard du split et celle d'un être humain assis. En gros lorsque vous demandez 20, le split se dira à ma hauteur il fait 21 à hauteur d’homme assis il fait 19c je coupe. Voyez vous l'énorme problème que cela va engendrer en surconsommation ou pas ?
Je préfère dire à mon client laissez tomber les grandes marques et prenez une console dans vos moyens.
Être bon conseiller est partie intégrante de notre métier.
Après tout c'est vous le professionnel.
Cordialement.
Comme d'habitude, désolé pour le retard. Beaucoup, beaucoup de travail en semaine et pas assez de temps les week-end.
A 10 ou 15 cm du sol, personnellement je refuse catégoriquement.
Techniquement ça ne fonctionnera pas.
Que' on se comprenne bien, si par fonctionner on entend qu'elle va faire du chaud du froid, c'est clair qu'elle le fera, mais, il n y aura jamais le confort souhaité.
C'est juste impossible.
A cette hauteur du sol, elle sera dans la même configuration qu'un split en dessous du quel on placerait une armoire.
Le re-brassage d'air soufflé donnera les courts cycles les plus courts dans l'histoire des CC

Vous me direz il suffit d'une sonde déportée, je vous répondrai que nini ça ne marchera pas terrible.
Il faut garder à l'esprit que tout le système de soufflage/ direction d'air est prévue pour être en hauteur et non pas comme c'est le cas pour une console.
La régulation est prévue pour prendre en compte l'écart de température qu'il y a entre la hauteur standard du split et celle d'un être humain assis. En gros lorsque vous demandez 20, le split se dira à ma hauteur il fait 21 à hauteur d’homme assis il fait 19c je coupe. Voyez vous l'énorme problème que cela va engendrer en surconsommation ou pas ?
Je préfère dire à mon client laissez tomber les grandes marques et prenez une console dans vos moyens.
Être bon conseiller est partie intégrante de notre métier.
Après tout c'est vous le professionnel.
Cordialement.
26 décembre 2020 à 02:39

Re,
Demandez plutôt à ce qu'on vous programme le paramètre anti-stratification.
Mettez les volets vers le bas 2/3 est brassage d'air maximum.
Cordialement.
Demandez plutôt à ce qu'on vous programme le paramètre anti-stratification.
Mettez les volets vers le bas 2/3 est brassage d'air maximum.
Cordialement.
18 décembre 2020 à 19:11

Bonsoir.
La hauteur minimum je ne me suis jamais posé la question.
Pour un bon fonctionnement un mural doit être installé au plus bas à 30cm du plafond, c'est pour bénéficier de l'effet conada (portée de l'air supérieure).
Franchement le coût des travaux ne vaut pas la peine.
Cordialement.
La hauteur minimum je ne me suis jamais posé la question.
Pour un bon fonctionnement un mural doit être installé au plus bas à 30cm du plafond, c'est pour bénéficier de l'effet conada (portée de l'air supérieure).
Franchement le coût des travaux ne vaut pas la peine.
Cordialement.
18 décembre 2020 à 19:09

Bonsoir.
Oui c'est une bonne idée que l'enregistrement audio.
Ce bruit coïncide t-il avec une chute des températures extérieures ?
Cordialement.
Oui c'est une bonne idée que l'enregistrement audio.
Ce bruit coïncide t-il avec une chute des températures extérieures ?
Cordialement.
18 décembre 2020 à 19:05

Bonsoir.
Oui, il est normal qu'elle continue à ventiler.
Cela permet de continuer à irriguer la sonde de reprise en air ambiant.
Cependant, avec une télécommande filaire (et une sonde déportée. Selon modèle) il est possible de paramétrer l'arrêt ventilation à consigne atteinte.
Cordialement.
Oui, il est normal qu'elle continue à ventiler.
Cela permet de continuer à irriguer la sonde de reprise en air ambiant.
Cependant, avec une télécommande filaire (et une sonde déportée. Selon modèle) il est possible de paramétrer l'arrêt ventilation à consigne atteinte.
Cordialement.
18 décembre 2020 à 19:02

Bonsoir.
Quelle référence est écrite sur votre télécommande ?
Quel défaut avez-vous en premier lieu ?
Cordialement.
Quelle référence est écrite sur votre télécommande ?
Quel défaut avez-vous en premier lieu ?
Cordialement.
18 décembre 2020 à 18:59

Bonsoir.
Sauf si vous regardez par par-derrière, votre clim et tous les split muraux ont la sortie à gauche et non à droite (lorsqu'on regarde le split par devant).
Ceci dit, votre murale a été prévue pour 5 configurations de raccordement :
1) tel quel par la gauche.
2) par la droite en faisant faire un 180° aux tuyaux.
3) par en haut.
4) par en bas.
5) trou dans le mur et sortie tout droit.
Choisissez celle qui vous convient, il suffit de manipuler doucement et proprement les tuyaux jusqu'à les mettre dans le sens sui nous intéresse.
Cordialement.
Sauf si vous regardez par par-derrière, votre clim et tous les split muraux ont la sortie à gauche et non à droite (lorsqu'on regarde le split par devant).
Ceci dit, votre murale a été prévue pour 5 configurations de raccordement :
1) tel quel par la gauche.
2) par la droite en faisant faire un 180° aux tuyaux.
3) par en haut.
4) par en bas.
5) trou dans le mur et sortie tout droit.
Choisissez celle qui vous convient, il suffit de manipuler doucement et proprement les tuyaux jusqu'à les mettre dans le sens sui nous intéresse.
Cordialement.
18 décembre 2020 à 18:57

Bonsoir.
Désolé pour le retard, j'ai très peu de temps pour répondre et c'est généralement le week-end que j'arrive à trouver un peu de temps (ce n'est pas toujours évident).
Parmi les causes qui perturbent la communication :
Un défaut d'isolement pas assez pour déclencher le différentiel mais suffisamment pour créer des perturbations.
Mesurez la tension entre neutre et terre.
Débranchez le ventilateur puis faites de la demande.
Débranchez le moteur volets puis faites de la demande, débranchez les deux puis faites de la demande.
Ensuite donnez-nous le résultat des codes défauts.
Cordialement.
Désolé pour le retard, j'ai très peu de temps pour répondre et c'est généralement le week-end que j'arrive à trouver un peu de temps (ce n'est pas toujours évident).
Parmi les causes qui perturbent la communication :
Un défaut d'isolement pas assez pour déclencher le différentiel mais suffisamment pour créer des perturbations.
Mesurez la tension entre neutre et terre.
Débranchez le ventilateur puis faites de la demande.
Débranchez le moteur volets puis faites de la demande, débranchez les deux puis faites de la demande.
Ensuite donnez-nous le résultat des codes défauts.
Cordialement.
18 décembre 2020 à 18:51

Re
Si votre UI n'est pas très lointaine du groupe et que vous avez la possibilité de tirer un câble (blindé de préférence et branché à la terre) à vol de oiseau, faites-le car vous n'êtes pas à l'abri d'un câble défaillant. Un domino caché, un rongeur qui est passé par ici ou par là.
A propos, les terres sont bien raccordées sur le groupe et les UIs ?
Cordialement.
Si votre UI n'est pas très lointaine du groupe et que vous avez la possibilité de tirer un câble (blindé de préférence et branché à la terre) à vol de oiseau, faites-le car vous n'êtes pas à l'abri d'un câble défaillant. Un domino caché, un rongeur qui est passé par ici ou par là.
A propos, les terres sont bien raccordées sur le groupe et les UIs ?
Cordialement.
15 décembre 2020 à 03:17

Bonsoir.
Oui c'est ça.
Peut-être un léger défaut d'isolement ou des harmoniques qui viennent perturber la communication.
Avez-vous des appareils qui émettent des ondes, de l'IR, utilisez-vous une télécommande pour changer de chaîne lorsque cela arrive ?
Le câblage de cette unité passe-t-il à proximité d'un câble de puissance à forte intensité ?
Deuxième piste : c'est une des sondes qui déconne.
Les modes : super, powerfull, test, forcé etc., ne prennent pas en compte les valeurs de certaines sondes c'est pourquoi dans ce mode ça marche et pas dans le mode normal.
Oui une sonde n'a rien à voir avec de la communication UE/UI, mais lorsque certains symptômes échappent au raisonnement de la carte elle donne des défauts approximatifs.
Cordialement.
Oui c'est ça.
Peut-être un léger défaut d'isolement ou des harmoniques qui viennent perturber la communication.
Avez-vous des appareils qui émettent des ondes, de l'IR, utilisez-vous une télécommande pour changer de chaîne lorsque cela arrive ?
Le câblage de cette unité passe-t-il à proximité d'un câble de puissance à forte intensité ?
Deuxième piste : c'est une des sondes qui déconne.
Les modes : super, powerfull, test, forcé etc., ne prennent pas en compte les valeurs de certaines sondes c'est pourquoi dans ce mode ça marche et pas dans le mode normal.
Oui une sonde n'a rien à voir avec de la communication UE/UI, mais lorsque certains symptômes échappent au raisonnement de la carte elle donne des défauts approximatifs.
Cordialement.
15 décembre 2020 à 03:08

Bonsoir.
Vous ne nous dites pas si malgré la programmation à 16 les 2 UIs concernées produisent du chaud (réellement) ou pas.
Quelle est la surface ou le volume de vos chambres ?
Quelle puissance a été installée dans chacune des chambres ?
Je dis "réellement" car avec un surdimensionnement et le débit de fuite cela suffit à donner l'impression que l'UI concernée produit du chaud.
Pour les mêmes raisons, dès lors qu'une UI est en demande et tant que celle-ci n'a pas atteint sa consigne, les UIs à 16c (voire à l'arrêt) produiront suffisamment de chaleur pour augmenter la température ambiante de quelques degrés.
Arrêtez les 3 Uis puis faites de la demande individuellement sur une des 2 chambres à 16c et voyez si elle part en chaud.
Faites de même pour l’autre chambre.
En toute logique elles ne feront pas de chaud.
Si c'est le cas alors c'est un problème de sonde.
Cordialement.
Vous ne nous dites pas si malgré la programmation à 16 les 2 UIs concernées produisent du chaud (réellement) ou pas.
Quelle est la surface ou le volume de vos chambres ?
Quelle puissance a été installée dans chacune des chambres ?
Je dis "réellement" car avec un surdimensionnement et le débit de fuite cela suffit à donner l'impression que l'UI concernée produit du chaud.
Pour les mêmes raisons, dès lors qu'une UI est en demande et tant que celle-ci n'a pas atteint sa consigne, les UIs à 16c (voire à l'arrêt) produiront suffisamment de chaleur pour augmenter la température ambiante de quelques degrés.
Arrêtez les 3 Uis puis faites de la demande individuellement sur une des 2 chambres à 16c et voyez si elle part en chaud.
Faites de même pour l’autre chambre.
En toute logique elles ne feront pas de chaud.
Si c'est le cas alors c'est un problème de sonde.
Cordialement.
15 décembre 2020 à 02:59

Vous êtes dans quel coin de la France ?
Cordialement.
Cordialement.
14 décembre 2020 à 00:45

Citation :Oui c'est ça. C'est le trou par lequel passent les liaisons frigorifiques, électriques et le tuyau d'écoulement.
Quand vous parlez de carottage c'est l'endroit où les tuyaux des gaz frigorifiques arrivent ? Ou le trou qui va dehors avec un petit tuyau pour l'évacuation des condensats ?
Citation :Si vous l'avez totalement arrêté, il est normal que vous ne puissiez pas ou plus sentir l'air frais. Ce dernier est aspiré par la turbine du ventilateur. Lorsqu'elle tourne, une dépression ce créée entre l'intérieur et l'extérieur, du coup l'air frais de l'extérieur s'engouffre dedans par le carottage (trou). Dans beaucoup de cas tel que le vôtre, c'est cette apport d'air frais qui est à l'origine du problème.
Ce soir j'ai arrêté l'UI incriminée et j'ai l'impression que je ne sens plus aussi franchement ce courant d'air.
Citation :Je ne sais pas vraiment de quoi vous parlez précisément ?
Était-ce une impression avec le chauffage en marche ?
Citation :Non juste la façade de la console suffit pour voir si le trou a été rebouché correctement ou pas (normalement avec de la mousse polyuréthane pare-feu).
Je lui demanderai cependant de vérifier que le premier artisan avait bien bouché ce carottage. Il faut démonter intégralement la console pour voir cela ?
Cordialement.
14 décembre 2020 à 00:44

Citation :Ben si c'est énorme aussi bien en terme de confort qu'au niveau pécunier.
4° de différence entre la consigne et la température ce n'est pas énorme.
Citation :Ben pour chaque 1c supplémentaire vous allez avoir entre 6 et 9% sur votre facture électrique (cela peut grimper jusqu'à 12%/1c). Ça représente quand même 24% au minimum.
Mais énorme quand on a de petits moyens et cherchons à faire des économies...
Citation :Une carte de gestion peut-être défaillante sans pour autant chauffer en continu. Elle peut avoir elle-même un décalage au niveau de l'interprétation qu'elle fait des données transmises.
Aujourd'hui j'ai laissé tourner l'UI en mode chauffage toute la journée et je ne suis jamais montée au dessus de 20°5 (télécommande réglée sur 16°) je me dis (mais je n'y connais rien) que si la carte était morte le chauffage continuerait de monter et ne régulerait plus du tout ?
Vous ne perdez rien à demander aux différents artisans s'ils n'ont pas paramétré l'anti-stratification. 4k d'écart et pile poil ce que donne comme écart ce paramètre chez la majorité des constructeurs.
Quelle est la référence de votre télécommande ?
Peut-être qu'il y a un paramètre étalonnage des sondes comme c'est le cas sur les TLCD filaires.
Cordialement.
14 décembre 2020 à 00:34

Rebonsoir.
Maintenant reste à savoir d'où vient ce décalage ?
Pouvez-vous sortir le bulbe de la sonde de son emplacement et le laisser à l'air libre ?
Si oui, faites-le puis faites de la demande et voyez ce qui se passe.
Si les chose rentrent dans l'ordre c'est que vous avez bien de l'air frais qui influence la sonde.
Si cela ne change rien (à condition que le bulbe soit bien à l'extérieur et hors influence d'air frais) alors c'est la carte qui fait des siennes.
Étant donné que vous avez des consoles dont vous ne vous servez pas, vous pouvez échanger les cartes entres elles (si les UIs sont de la même puissance).
Cordialement.
Citation :Oui c'est ça.
La sonde de reprise c'est la petite sonde noire située derrière le filtre ?
Citation :Très peu probable. Ça arrive mais franchement 2 sondes identiques qui lâchent en même temps, les chances que cela arrive sont très infimes.
Si c'est ça alors le type de la 2ème intervention a essayé de la changer en repiquant une sur une console identique que j'ai dans les chambres et dont je ne me sers jamais (après cette même sonde peut-elle aussi être défaillante ?).
Citation :La sonde réagit et surtout la carte de commande agit.
En observant le type pendant son intervention j'ai justement vu qu'il pinçait cette même sonde entre ses doigts en semblant attendre quelque chose... j'ai donc fait la même manip pour voir pendant que le chauffage surchauffait et après 1 min environ j'entends un petit clic et la température se calme.
Maintenant reste à savoir d'où vient ce décalage ?
Pouvez-vous sortir le bulbe de la sonde de son emplacement et le laisser à l'air libre ?
Si oui, faites-le puis faites de la demande et voyez ce qui se passe.
Si les chose rentrent dans l'ordre c'est que vous avez bien de l'air frais qui influence la sonde.
Si cela ne change rien (à condition que le bulbe soit bien à l'extérieur et hors influence d'air frais) alors c'est la carte qui fait des siennes.
Étant donné que vous avez des consoles dont vous ne vous servez pas, vous pouvez échanger les cartes entres elles (si les UIs sont de la même puissance).
Cordialement.
14 décembre 2020 à 00:19

Bonsoir.
Effectivement vous risquez d'avoir un fort sifflement et des bruits de frottement d'air sur les parois.
Cherchez plutôt du côté des plénums de reprise extra-plats.
Cordialement.
Effectivement vous risquez d'avoir un fort sifflement et des bruits de frottement d'air sur les parois.
Cherchez plutôt du côté des plénums de reprise extra-plats.
Cordialement.
13 décembre 2020 à 23:56

Bonsoir.
Pour confirmer que c'est bien la carte du groupe qui est défaillante, inversez le câblage de l'UI défaillante avec celle fonctionnelle.
Si l'UI défaillante est branchée électriquement sur la sortie par exemple A et l'autre sur la sortie B, alors vous débranchez les fils de la A puis vous les branchez sur B et inversement.
Vous faites un test puis voyez ce que cela dit.
Si le défaut persiste sur la sortie A c'est bien la carte du groupe, si le défaut apparaît sur la B alors c'est bien la carte de l'UI qui est HS.
Des fois ce sont des petits composants facilement échangeables.
Mais pour cela il faudrait des photos recto/verso des cartes.
Peut-être que notre ami Dom vous aidera à réparer pour quelques euros.
Cordialement.
Pour confirmer que c'est bien la carte du groupe qui est défaillante, inversez le câblage de l'UI défaillante avec celle fonctionnelle.
Si l'UI défaillante est branchée électriquement sur la sortie par exemple A et l'autre sur la sortie B, alors vous débranchez les fils de la A puis vous les branchez sur B et inversement.
Vous faites un test puis voyez ce que cela dit.
Si le défaut persiste sur la sortie A c'est bien la carte du groupe, si le défaut apparaît sur la B alors c'est bien la carte de l'UI qui est HS.
Des fois ce sont des petits composants facilement échangeables.
Mais pour cela il faudrait des photos recto/verso des cartes.
Peut-être que notre ami Dom vous aidera à réparer pour quelques euros.
Cordialement.
13 décembre 2020 à 20:13

Re.
D'ailleurs vous pouvez vérifier vous-même via les switchs du groupe.
Vous avez sur le capot du groupe la procédure pour lire certaines informations : Fréquence ciblée / fréquence réelle, température refoulement, aspiration, pressions si modèles avec transducteur, palier de vitesse ventilateur(s), température extérieure/intérieure, intensité compresseur etc. % ouverture détendeur principal, détendeur secondaire, etc.
Hitachi avec Toshiba et Mitsubishi sont accessibles pour le relevé de fonctionnement à partir des groupes.
Hitachi encore plus.
Cordialement.
D'ailleurs vous pouvez vérifier vous-même via les switchs du groupe.
Vous avez sur le capot du groupe la procédure pour lire certaines informations : Fréquence ciblée / fréquence réelle, température refoulement, aspiration, pressions si modèles avec transducteur, palier de vitesse ventilateur(s), température extérieure/intérieure, intensité compresseur etc. % ouverture détendeur principal, détendeur secondaire, etc.
Hitachi avec Toshiba et Mitsubishi sont accessibles pour le relevé de fonctionnement à partir des groupes.
Hitachi encore plus.
Cordialement.
13 décembre 2020 à 20:02

Bonsoir.
Le fait qu'il pinçait le bulbe de la sonde entre ses doigts, c'était pour s'assurer qu'elle réagit bien à la chaleur.
Si vous sentez de l'air frais, il faut regarder si le carottage derrière l'UI a été bouché ou pas.
Si ce n'est pas bouché, votre problème viendrait de là.
Quel type de télécommande avez-vous ?
Dites à votre artisan de vérifier la température détectée par la sonde de reprise soit =
1 en regardant sur la télécommande si filaire.
2 en regardant via les switchs du groupe extérieur.
3 en comparant sa valeur ohmique par rapport au tableau du constructeur.
N. B. : le paramètre anti-stratification se règle via soit la télécommande soit les switchs de l'UI. Ça dépend des constructeurs et du modèle sur tout.
Cordialement.
Le fait qu'il pinçait le bulbe de la sonde entre ses doigts, c'était pour s'assurer qu'elle réagit bien à la chaleur.
Si vous sentez de l'air frais, il faut regarder si le carottage derrière l'UI a été bouché ou pas.
Si ce n'est pas bouché, votre problème viendrait de là.
Quel type de télécommande avez-vous ?
Dites à votre artisan de vérifier la température détectée par la sonde de reprise soit =
1 en regardant sur la télécommande si filaire.
2 en regardant via les switchs du groupe extérieur.
3 en comparant sa valeur ohmique par rapport au tableau du constructeur.
N. B. : le paramètre anti-stratification se règle via soit la télécommande soit les switchs de l'UI. Ça dépend des constructeurs et du modèle sur tout.
Cordialement.
13 décembre 2020 à 19:57

Bonjour.
Vous n'avez aucun doute à avoir sur le fait qu'une PAC soit moins énergivore que n'importe quel autre système de chauffage.
C'est une réalité et non pas un argument commercial.
Et ce même avec une PAC premier prix elle aura un meilleur rendement que le radiateur le plus économe du marché, un meilleur rendement que du fioul, gaz etc. (à condition qu'elle soit bien dimensionnée et bien installée).
Personnellement je ferais fonctionner la PAC en quinconce avec les radiateurs. Une sorte de relève mais avec radiateurs.
Du coup la PAC assure l'ambiance jusqu'à son point de bivalence ensuite les radiateurs prennent le relais pour la suite.
C'est dommage qu'elle soit un petit chouïa sous-dimensionnée.
On peut toujours peaufiner la consommation que vous avez avec l'ECS.
Pour monter la température d'un cumulus de 200l de 13c à 60c il faut 12,15 kWh.
Pour maintenir sa température entre 50 et 60c il faut 2,5 kWh.
Ensuite tout dépend de combien vous êtes dans la maison ?
Vos habitudes avec l'ECS. Vous êtes plutôt douche ou bain ? Soirée où matin, les 2 peut-être ?
Madame utilise peut-être l'eau chaude pour la vaisselle (c'est plus agréable et cela aide à dégraisser).
Les calculs peuvent être très précis à condition de savoir votre mode de consommation.
Cordialement.
Vous n'avez aucun doute à avoir sur le fait qu'une PAC soit moins énergivore que n'importe quel autre système de chauffage.
C'est une réalité et non pas un argument commercial.
Et ce même avec une PAC premier prix elle aura un meilleur rendement que le radiateur le plus économe du marché, un meilleur rendement que du fioul, gaz etc. (à condition qu'elle soit bien dimensionnée et bien installée).
Personnellement je ferais fonctionner la PAC en quinconce avec les radiateurs. Une sorte de relève mais avec radiateurs.
Du coup la PAC assure l'ambiance jusqu'à son point de bivalence ensuite les radiateurs prennent le relais pour la suite.
C'est dommage qu'elle soit un petit chouïa sous-dimensionnée.
On peut toujours peaufiner la consommation que vous avez avec l'ECS.
Pour monter la température d'un cumulus de 200l de 13c à 60c il faut 12,15 kWh.
Pour maintenir sa température entre 50 et 60c il faut 2,5 kWh.
Ensuite tout dépend de combien vous êtes dans la maison ?
Vos habitudes avec l'ECS. Vous êtes plutôt douche ou bain ? Soirée où matin, les 2 peut-être ?
Madame utilise peut-être l'eau chaude pour la vaisselle (c'est plus agréable et cela aide à dégraisser).
Les calculs peuvent être très précis à condition de savoir votre mode de consommation.
Cordialement.
13 décembre 2020 à 14:15

Bonjour.
Dites-nous ce qui se passe lorsque :
1 vous faites une demande sur l'UI incriminée que de ventilation ? Obéit-elle aux différentes commandes de vitesse ?
2 lorsque vous faites une demande de ventilation sur les 2 UIs ?
3 lorsque vous faites une demande de climatisation ?
En dernier lieu vérifiez l'état de la nappe électrique qui fait la liaison entre le récepteur infrarouge et la carte de commande de l'UI concernée. Débrancher et rebrancher plusieurs fois la nappe des deux côtés. Avec le temps, de la poussière s'installe et s'introduit partout puis finit par causer des dysfonctionnements tels que le vôtre.
Cordialement.
Dites-nous ce qui se passe lorsque :
1 vous faites une demande sur l'UI incriminée que de ventilation ? Obéit-elle aux différentes commandes de vitesse ?
2 lorsque vous faites une demande de ventilation sur les 2 UIs ?
3 lorsque vous faites une demande de climatisation ?
En dernier lieu vérifiez l'état de la nappe électrique qui fait la liaison entre le récepteur infrarouge et la carte de commande de l'UI concernée. Débrancher et rebrancher plusieurs fois la nappe des deux côtés. Avec le temps, de la poussière s'installe et s'introduit partout puis finit par causer des dysfonctionnements tels que le vôtre.
Cordialement.
13 décembre 2020 à 13:53

Bonsoir.
Demandez à votre installateur de poser la sonde déportée et de paramétrer la régulation sur sonde déportée.
Cordialement.
Demandez à votre installateur de poser la sonde déportée et de paramétrer la régulation sur sonde déportée.
Cordialement.
12 décembre 2020 à 21:30

Bonsoir.
Êtes-vous sûr que les autres Splits démarrent ?
Ce que vous rencontrez est dû à 2 choses :
1 en mode chaud les détendeurs de toutes les UIs à l'arrêt restent ouverts à +ou- 10%.
2 surdimensionnement de vos UIs.
Ses deux aspects lorsqu'ils sont réunis permettent de faire grimper la température (des fois de façon significative) dans un local dont le split n'est pas en demande.
Êtes-vous certain que les autres UIs démarrent réellement ?
Moi je penche plutôt sur l'explication plus haut.
Arrêtez totalement vos UIs à l'exception d'une que vous mettez en mode chaud à fond.
Puis dites-nous ce qui se passe.
Cordialement.
Êtes-vous sûr que les autres Splits démarrent ?
Ce que vous rencontrez est dû à 2 choses :
1 en mode chaud les détendeurs de toutes les UIs à l'arrêt restent ouverts à +ou- 10%.
2 surdimensionnement de vos UIs.
Ses deux aspects lorsqu'ils sont réunis permettent de faire grimper la température (des fois de façon significative) dans un local dont le split n'est pas en demande.
Êtes-vous certain que les autres UIs démarrent réellement ?
Moi je penche plutôt sur l'explication plus haut.
Arrêtez totalement vos UIs à l'exception d'une que vous mettez en mode chaud à fond.
Puis dites-nous ce qui se passe.
Cordialement.
12 décembre 2020 à 21:27

Bonsoir clipso.
Votre compresseur se lance puis s'arrête, soit, mais rien ne dit que vous avez le même défaut.
Dites-nous déjà quel type de télécommande que vous avez afin que l'on vous dise comment trouver les codes défauts.
Cordialement.
Votre compresseur se lance puis s'arrête, soit, mais rien ne dit que vous avez le même défaut.
Dites-nous déjà quel type de télécommande que vous avez afin que l'on vous dise comment trouver les codes défauts.
Cordialement.
12 décembre 2020 à 21:14

Bonsoir.
Lorsque vous dites consigne atteinte, vous le voyez sur quoi que la consigne est éteinte ? Sur la télécommande ?
Demandez à votre artisan s'il n'a pas programmé le paramètre anti-stratification.
Cordialement.
Lorsque vous dites consigne atteinte, vous le voyez sur quoi que la consigne est éteinte ? Sur la télécommande ?
Demandez à votre artisan s'il n'a pas programmé le paramètre anti-stratification.
Cordialement.
12 décembre 2020 à 21:10

Re,
Il faut compter un minimum de 6500 euros entre l'attestation d'aptitude, l'attestation de capacité et l'outillage obligatoire.
A savoir que dans l'outillage en question il n'est question que d'outils spécifiques aux interventions fluidiques (station de transfert, balance, pompe à vide, mano, thermomètre, détecteur de fuite) autant dire que vous êtes loin d'être prêt à aller bosser.
Reste la camionnette, le chalumeau, les bouteilles de fluides, les bouteilles de transfert, les bouteilles d'azote et nidron, la caisse électricien, les appareils de mesure (minimum un multimètre et mégohmmètre) la liste n'est pas exhaustive.
Bref même en prenant que des entrées de gamme vous allez en avoir pour un certain budget à prévoir.
Êtes-vous dans le métier ? Je ne pense pas car sinon vous ne poseriez pas cette question.
Mon conseil, commencez par vous former là dedans, faites-vous une expérience significative ensuite lancez-vous.
Il y a des gars qui se sont lancés à peine sortis de formation.
Certains ont réussi, d'autres peinent à se maintenir la tête hors de l'eau car le métier est exigeant.
Cordialement.
Il faut compter un minimum de 6500 euros entre l'attestation d'aptitude, l'attestation de capacité et l'outillage obligatoire.
A savoir que dans l'outillage en question il n'est question que d'outils spécifiques aux interventions fluidiques (station de transfert, balance, pompe à vide, mano, thermomètre, détecteur de fuite) autant dire que vous êtes loin d'être prêt à aller bosser.
Reste la camionnette, le chalumeau, les bouteilles de fluides, les bouteilles de transfert, les bouteilles d'azote et nidron, la caisse électricien, les appareils de mesure (minimum un multimètre et mégohmmètre) la liste n'est pas exhaustive.
Bref même en prenant que des entrées de gamme vous allez en avoir pour un certain budget à prévoir.
Êtes-vous dans le métier ? Je ne pense pas car sinon vous ne poseriez pas cette question.
Mon conseil, commencez par vous former là dedans, faites-vous une expérience significative ensuite lancez-vous.
Il y a des gars qui se sont lancés à peine sortis de formation.
Certains ont réussi, d'autres peinent à se maintenir la tête hors de l'eau car le métier est exigeant.
Cordialement.
12 décembre 2020 à 21:03

Bonsoir.
Pour se mettre à son compte dans le domaine de la climatisation ou réfrigération il faut :
1) avoir une attestation de capacité.
2) de l'outillage spécifique (panoplies fgas).
Pour avoir une attestation de capacité il faut : soit être soi-même ou un des employés détenteur de l'attestation d'aptitude.
Pour avoir une attestation d'aptitude il faut soit être diplômé soit justifié d'une expérience de 3 ans (si cela n'a pas changé) dans le domaine.
MAIS, car il y a toujours un MAIS, si vous vous payez une formation préalable à l'attestation d'aptitude (3 à 5 jours) et que vous obtenez le sésame, vous pouvez aller demander votre attestation de capacité une fois que vous auriez acheté l'outillage nécessaire.
N. B. : cherchez d'abord à vous faire un minimum d'expérience avant de vouloir vous lancer.
Cordialement.
Pour se mettre à son compte dans le domaine de la climatisation ou réfrigération il faut :
1) avoir une attestation de capacité.
2) de l'outillage spécifique (panoplies fgas).
Pour avoir une attestation de capacité il faut : soit être soi-même ou un des employés détenteur de l'attestation d'aptitude.
Pour avoir une attestation d'aptitude il faut soit être diplômé soit justifié d'une expérience de 3 ans (si cela n'a pas changé) dans le domaine.
MAIS, car il y a toujours un MAIS, si vous vous payez une formation préalable à l'attestation d'aptitude (3 à 5 jours) et que vous obtenez le sésame, vous pouvez aller demander votre attestation de capacité une fois que vous auriez acheté l'outillage nécessaire.
N. B. : cherchez d'abord à vous faire un minimum d'expérience avant de vouloir vous lancer.
Cordialement.
12 décembre 2020 à 20:46

Bonsoir.
Je n'ai pas connaissance de ce fait mais je vais me renseigner.
PL : oui en effet il n'y a pas de com entre LE compresseur et le Airzone, cependant il y a bien une passerelle de com entre le Airzone et le gainable Daikin.
Airzone est un élément externe qui vient se griffer sur telle ou telle marque, du coup il y aura toujours une passerelle de communication. Sinon y a aucune chance que ça marche.
Par conséquent c'est bien le Airzone qui prend la main, la télécommande d'origine "constructeurs" demeure esclave par rapport aux thermostats Airzone.
Ce n'est pas la carte inverter qui a été changée mais la carte de commande du groupe extérieur.
Cordialement.
Je n'ai pas connaissance de ce fait mais je vais me renseigner.
PL : oui en effet il n'y a pas de com entre LE compresseur et le Airzone, cependant il y a bien une passerelle de com entre le Airzone et le gainable Daikin.
Airzone est un élément externe qui vient se griffer sur telle ou telle marque, du coup il y aura toujours une passerelle de communication. Sinon y a aucune chance que ça marche.
Par conséquent c'est bien le Airzone qui prend la main, la télécommande d'origine "constructeurs" demeure esclave par rapport aux thermostats Airzone.
Ce n'est pas la carte inverter qui a été changée mais la carte de commande du groupe extérieur.
Cordialement.
12 décembre 2020 à 20:35

Bonsoir.
Si votre artisan n'a pas touché aux paramètres lors de son intervention et/ou à la sonde, il y a de forte chance que celle-ci envoie des mauvaises informations à la carte de gestion.
Soit parce-qu'elle est en dérive négative (elle indique par exemple 15c au lieu de 18c), soit parce-qu'elle est influencée par de leur froid, soit parce-que la carte de gestion est défaillante.
Demandez-lui s'il n'a pas paramétré la fonction anti-stratification ?
Cela permet de prendre en compte la stratification "naturelle" de l'air chaud.
Du coup ça décale la consigne d'arrêt de 4k.
Chez Hitachi on peut choisir de 2 à 8k si ma mémoire est bonne.
Cherchez déjà à voir cette sonde et son état actuel.
Cordialement.
Si votre artisan n'a pas touché aux paramètres lors de son intervention et/ou à la sonde, il y a de forte chance que celle-ci envoie des mauvaises informations à la carte de gestion.
Soit parce-qu'elle est en dérive négative (elle indique par exemple 15c au lieu de 18c), soit parce-qu'elle est influencée par de leur froid, soit parce-que la carte de gestion est défaillante.
Demandez-lui s'il n'a pas paramétré la fonction anti-stratification ?
Cela permet de prendre en compte la stratification "naturelle" de l'air chaud.
Du coup ça décale la consigne d'arrêt de 4k.
Chez Hitachi on peut choisir de 2 à 8k si ma mémoire est bonne.
Cherchez déjà à voir cette sonde et son état actuel.
Cordialement.
12 décembre 2020 à 19:45

Bonsoir.
Atlantic comme certains autres constructeurs, varient la vitesse de ventilation en fonction de la température du fluide dans l'échangeur.
Soit en effet une sonde qui déconne, soit un souci de fluide frigorigène.
Lorsque vous mettez à fond, mesurez la température entrée/sortie d'air au niveau de l'échangeur de l'UI.
Cordialement.
Atlantic comme certains autres constructeurs, varient la vitesse de ventilation en fonction de la température du fluide dans l'échangeur.
Soit en effet une sonde qui déconne, soit un souci de fluide frigorigène.
Lorsque vous mettez à fond, mesurez la température entrée/sortie d'air au niveau de l'échangeur de l'UI.
Cordialement.
06 décembre 2020 à 17:52

Bonsoir.
Je ne reconnais pas ces références chez Daikin (sûrement les modèles au r32).
Il est probable que vous ayez une perte de fluide frigorigène si l'installation a bien été dimensionnée.
Mettez à fond puis après 10 minutes de fonctionnement relevez les températures : reprise et sortie d'air sur le gainable puis sur le groupe également.
Cordialement.
Je ne reconnais pas ces références chez Daikin (sûrement les modèles au r32).
Il est probable que vous ayez une perte de fluide frigorigène si l'installation a bien été dimensionnée.
Mettez à fond puis après 10 minutes de fonctionnement relevez les températures : reprise et sortie d'air sur le gainable puis sur le groupe également.
Cordialement.
06 décembre 2020 à 17:49

Bonsoir.
Sur votre 4MX80 (quadri split) il y a combien d'UI connectées ?
Quelle est la puissance individuelle des UIs ?
Télécommande IR ou filaires ?
Êtes-vous d'accord avec le fait qu'aucune programmation horaire n'a été effectuée ?
Cela arrive y compris lorsqu'elle est seule en service ou uniquement lorsque l'ensemble des UIs sont en demande ?
Cordialement.
Sur votre 4MX80 (quadri split) il y a combien d'UI connectées ?
Quelle est la puissance individuelle des UIs ?
Télécommande IR ou filaires ?
Êtes-vous d'accord avec le fait qu'aucune programmation horaire n'a été effectuée ?
Cela arrive y compris lorsqu'elle est seule en service ou uniquement lorsque l'ensemble des UIs sont en demande ?
Cordialement.