Vu avec le schéma sa ne marchera pas correctement, changez d'installateur serait mieux.
24 janvier 2024 à 12:08
forum consulter ce sujet Demande d'avis devis installation climatisation

Bonjour.

Comment sont disposés vos chambres car mettre une unité dans le couloir ne donnera pas forcément plus de chauffage ou de froid dans les pièces adjacentes.
24 janvier 2024 à 07:03
forum consulter ce sujet Demande d'avis devis installation climatisation

Publicité

Bonjour, veuillez vérifier dans un premier temps les sondes si vous avez une télécommande filaire.
23 janvier 2024 à 20:28
forum consulter ce sujet Clim Daikin RZQ100B erreur aléatoires E3 E9 L8

Bonjour.
La prise de pression est bien entre le petit tube qui sort du compresseur et la vanne 4 voie (corps en laiton avec 3 tubes d'un côté et 1 tube de l'autre côté) ?
Envoyé une photo dans le doute. Le gaz est bien du R410A ?
18 janvier 2024 à 15:11
forum consulter ce sujet Défaut H3 climatiseur Daikin

Bonjour.

1,5 bar est la pression d'eau, je vous parlé des pressions de gaz du groupe extérieur.
17 janvier 2024 à 14:46
forum consulter ce sujet Panne PAC Mitsubishi Zubidan PUHZ-HRP 1000VA

Bonjour.

Vérifiez tout de même sur les télécommandes qu'il n'y ai pas de mode économie ou mode réduit de nuit activé.
16 janvier 2024 à 18:34
forum consulter ce sujet Multi split Daikin ne chauffe pas correctement

Oui Hitachi est une bonne marque ne vous inquiétez pas, je parler à titre de prix équivalent et personnellement.
Le principale dans une installation de climatisation est surtout la qualité du professionnel qui va vous la montée.
16 janvier 2024 à 18:32
forum consulter ce sujet Conseils choix climatiseur monosplit

Bonjour.

Le chauffagiste a-t-il contrôlé les pressions de fonctionnement ?
16 janvier 2024 à 18:28
forum consulter ce sujet Panne PAC Mitsubishi Zubidan PUHZ-HRP 1000VA

Bonjour.

Regardez la fiche technique des 3 mono-splits afin de savoir lequel possède le meilleur rendement à -5 degrés.
D'un point de vue marque, personnellement si le prix est équivalent je partirai pour du Mitsubishi en premier, Toshiba en deuxième et Hitachi en troisième.
16 janvier 2024 à 13:06
forum consulter ce sujet Conseils choix climatiseur monosplit

Bonjour.

Avez vous une prise de pression sur la même ligne que le pressostat ?
Si oui dans ce cas vous achetez un pressostat à visser 42 bar chez un fournisseur de froid et vous mettez les câbles sur le nouveau.
16 janvier 2024 à 07:36
forum consulter ce sujet Défaut H3 climatiseur Daikin

Bonjour, d'après le schéma vous pouvez prendre le 1 et 2 pour L et N.
Dans tous les cas vous êtes obliger de brancher L et N cela correspond à l'alimentation du moteur de ventilation.
N'y a t-il pas eu de fournis avec le gainable 2 fils avec des cosses ?
J'ai déjà eu l'expérience sur du gainable Daikin.
16 janvier 2024 à 07:31
forum consulter ce sujet Raccordement électrique gainable Daikin

Bonjour.

Si le capteur a 2 fils (pressostat) ne sonne pas à l'arrêt, alors effectivement il est HS.
Parfois, il suffit de tapoter sur le corps du pressostat pour qu'il revienne en position.
Faites l'essai.
14 janvier 2024 à 17:51
forum consulter ce sujet Défaut H3 climatiseur Daikin

Bonjour.

Comme cité par ACC, se défaut viendrai soit d'une chauffe importante de la platine inverter ou bien de la sonde de la carte inverter HS.
12 janvier 2024 à 16:11
forum consulter ce sujet Défaut L4 sur UE pompe à chaleur Daikin

Bonjour est-ce le ventilateur ou le compresseur qui reste en fonctionnement ?
Mais comme dit précédemment probablement un relais de carte bloqué.
Sur de vieille clim parfois le relais est facile à changer sans sortir le fer à souder à l'étain.
12 janvier 2024 à 08:10
forum consulter ce sujet Fonctionnement unité extérieure climatiseur

Bonjour.

Vous passez vos tubes frigorifique, tube condensât et câbles dans le trou avant passage de l'artisan.
Une fois qu'il aura effectué la mise en service et tout testé (fonctionnement clim et évacuation d'eau) vous mettez un peu de mousse expansive par le trou extérieur et vous replacer votre goulotte.
Ne mettez pas trop de mousse cela risque de déborder.
Bonne journée
20 décembre 2023 à 12:50
forum consulter ce sujet Colmater trou passage des tuyaux de clim dans le mur

Bonjour, mettez le chauffage à 30 degrés, attendez 15 minutes et mesurez la température reprise sur le haut de l'unité et également la température soufflée.
Vous devriez avoir une différence de 20 degrés en moyenne.
Par exemple, air reprise 25 degrés, air soufflé 45 degrés.
Si vous n'avez pas ces températures, il peut y avoir un manque de gaz, sinon, comme dit précédemment, installation sous-dimensionnée.
17 décembre 2023 à 12:16
forum consulter ce sujet Clim duo Qlima pas assez chaud

Les liaisons ready clim seront vide après démontage de l'ancienne clim donc un tirage au vide est nécessaire.
De plus elles sont au R410a que l'on ne mélange pas avec le R32.
Quand sa commence comme sa je consulterai d'autres installateurs à votre place.
15 décembre 2023 à 19:15
forum consulter ce sujet Liaison climatiseur R410 passage R32 risque

Bonjour.

Aucun risque à passer au R32 avec vos liaisons les 2 gaz utilisé le même type d'huile, si casse mécanique du compresseur de votre clim en panne prévoir un rinçage du circuit.
15 décembre 2023 à 09:42
forum consulter ce sujet Liaison climatiseur R410 passage R32 risque

Bonjour.

Lorsque vous entendez ce bruit de claquement vérifiez que le groupe extérieur soit bien à l'arrêt (pas de compresseur en fonctionnement ni le ventilateur).
13 décembre 2023 à 20:12
forum consulter ce sujet Unité intérieure Mitsubishi MSZ AP25VGK qui claque

Effectivement cela peut être un manque de gaz, vérifiez que le compresseur tourne au moment de la demande afin d'être sur du diagnostique.
13 décembre 2023 à 11:42
forum consulter ce sujet Climatiseur Haier réversible, split ne ventile plus

Bonsoir.

Essayez une par une en mode froid afin d'être sûr qu'il n'y ait pas de croisements de câbles.
12 décembre 2023 à 21:36
forum consulter ce sujet Problème de régulation sur multisplit Bosch

Bonjour,
Essayez de mettre en mode chaud, enlevez les filtres et posez votre main sur le radiateur de l'unité intérieure lorsque le groupe se lance. L'échangeur doit être chaud.
12 décembre 2023 à 15:45
forum consulter ce sujet Climatiseur Haier réversible, split ne ventile plus

De rien c'est avec plaisir. Bon chauffage. biggrin
07 décembre 2023 à 16:53
forum consulter ce sujet Mode urgence appoint 6kW PAC Daikin EHVX08S26CA9W

Bonjour.

De ce que je vois sur la photo vous n'avez pas enlever le carénage global du split, logiquement une fois enlevé vous voyez totalement le radiateur du split.
07 décembre 2023 à 15:35
forum consulter ce sujet Unité intérieure Mitsubishi MSZ AP25VGK qui claque

Bonjour.

Le mode turbo est intéressant lorsque la pièce n'est pas ou peu chauffée (exemple fin de travaux ou lorsque vous avez mis une consigne plus basse la journée), ce mode permet une chauffe plus rapide mais une consommation électrique plus haute également car le groupe ne cherche pas à économiser mais plutôt d'envoyer le maximum de watts dans un temps réduit.
06 décembre 2023 à 12:29
forum consulter ce sujet Climatiseur Gree mode turbo

Êtes-vous sûr que le circulateur du module fonctionne ?
Mesurer la température d'entrée et de sortie de l'échangeur du module.
Un purgeur automatique défaillant est possible : soit il crache de l'eau en continu, soit il est rempli d'air et ne purge plus.
06 décembre 2023 à 06:29
forum consulter ce sujet Code défaut E4 clim Daikin RZQ125 B + Ajtech 125

Quel est le débit entre l'entrée et la sortie d'eau du module hydraulique ? Êtes-vous sûr que le module est bien purgé ?
05 décembre 2023 à 11:20
forum consulter ce sujet Code défaut E4 clim Daikin RZQ125 B + Ajtech 125

Bonjour.

Allez sur chacune des télécommandes et vérifiez que vous avez ou non le logo soleil dans le mode de fonctionnement dans un premier temps.
05 décembre 2023 à 11:15
forum consulter ce sujet Clim Daikin changement gainables climatisation en mode réversible

Effectivement pas de défaut sur cette doc peut être sur le schéma électrique du groupe extérieur.
04 décembre 2023 à 09:47
forum consulter ce sujet Problème Bi Split Mitsubishi MSZ-FH25VE et unité extérieure MXZ-2D53VA

Bonjour.

Dans la documentation de l'unité intérieur est écrit à quel défaut le nombre de clignotements correspond, avez vous vérifier ?
04 décembre 2023 à 04:45
forum consulter ce sujet Problème Bi Split Mitsubishi MSZ-FH25VE et unité extérieure MXZ-2D53VA

Si la télécommande daikin ne clignote pas logiquement le défaut n'est plus actif.
Mesurer la température des tubes cuivres (venant de la pac) et mesurer la température d'eau entrée sortie/échangeur.
04 décembre 2023 à 04:43
forum consulter ce sujet Code défaut E4 clim Daikin RZQ125 B + Ajtech 125

Bonjour, le voyant ON/OFF (rouge) clignote-t-il ? Si oui, il y a un défaut en cours. Si non, le bouton TEST affiche le dernier défaut en mémoire.
03 décembre 2023 à 19:54
forum consulter ce sujet Code défaut E4 clim Daikin RZQ125 B + Ajtech 125

Bonjour.

Le grésillement vient de la bobine du contacteur (celui avec la lumière rouge), souvent elle fait du bruit avec le temps et donc ce n'est pas un bruit de court-jus (ce qui est plus rassurant).
03 décembre 2023 à 11:11
forum consulter ce sujet Problème de mise en route de chaudière en appoint de la PAC

Bonjour Zack, pas toujours chez Daikin, soit ils mettent des couleurs différentes, soit si les couleurs sont les mêmes, ils mettent un coup de marqueur sur l'une des broches.
02 décembre 2023 à 12:35
forum consulter ce sujet Branchement ventilateur unité extérieure Daikin RZQ

Bonjour,

Y a-t-il une marque de marqueur sur l'une des deux broches ?
01 décembre 2023 à 14:05
forum consulter ce sujet Branchement ventilateur unité extérieure Daikin RZQ

Bonjour.
Il n'y a pas de protection de redémarrage après coupure car on est censé laisser l'appareil sous tension toute l'année, et imaginez que vous ayez une panne qui fasse tout le temps disjoncter l'appareil, le dépanneur ne vas pas venir et vous dire je repasse dans 6h par exemple.
En fonction de la région que l'on habite, il faut adapter le matériel vendu, Mitsubishi à une gamme HyperHeating qui a du maintien de chaleur jusqu'à-15 degrés ou -30 degrés ( je me rappelle plus exactement.
01 décembre 2023 à 14:04
forum consulter ce sujet PAC Air/Air Daikin en hiver précautions à prendre par grand froid ?

Bonjour,

Si vous avez une alimentation dédiée au résistance seule, vous pouvez la laisser enclenchée (le groupe extérieur doit déjà avoir son propre disjoncteur).
Vous coupez l'alimentation du groupe, débranchez les fils 1, 2, 3 et terre, et branchez un câble en 230V phase sur 1, neutre sur 2 et terre sur terre. Le fil 3 est destiné à la communication, donc vous ne branchez rien.
De ce fait, vous serez en défaut U4 (manque de communication) et logiquement, cela devrait vous autoriser le mode secours.
Pour protéger l'installation du module hydraulique, raccordez-vous en dépannage sous le C20A du groupe.
01 décembre 2023 à 06:54
forum consulter ce sujet Mode urgence appoint 6kW PAC Daikin EHVX08S26CA9W

Bonjour.

En attendant le son, je ne peux que vous dire que c'est à l'entreprise installatrice de résoudre le problème.
En aucun cas, vous n'avez à débourser 1 000 euros de plus.
Il s'agit encore une fois d'une entreprise frauduleuse.
30 novembre 2023 à 16:17
forum consulter ce sujet Bruit anormal de grincement du groupe extérieur Mitsubishi

Il faudrait localiser les deux fils de commande qui vont à la chaudière (fil de contact thermostat) sur ce tableau.
30 novembre 2023 à 16:08
forum consulter ce sujet Problème de mise en route de chaudière en appoint de la PAC

Bonjour.

Logiquement, vous pouvez tout rapatrier au groupe surtout en hiver la HP ne devrait pas monter très haut.
29 novembre 2023 à 20:47
forum consulter ce sujet Pump down climatiseur avec gaz ajouté lors de l'installation

Bonjour, un câble en deux fils part de la chaudière et doit arriver dans votre petit tableau électrique. Déposez le cache du tableau et montrez-nous ce câble, ce sera plus facile à comprendre.
29 novembre 2023 à 20:46
forum consulter ce sujet Problème de mise en route de chaudière en appoint de la PAC

Bonjour.

Regardez la notice c'est écrit dessus.
29 novembre 2023 à 17:57
forum consulter ce sujet Distance entre le condenseur split et le mur

Un test simple à effectuer, déposer le carénage de l'unité intérieur en question, laisser 2-3 jours comme cela et voir si le bruit est toujours présent.
29 novembre 2023 à 17:56
forum consulter ce sujet Unité intérieure Mitsubishi MSZ AP25VGK qui claque

Bonjour.

En mode chaud du gaz traverse les 2 splits même celui qui est éteint, le bruit que vous décrivez serait due à mon avis à la dilatation des plastiques.
29 novembre 2023 à 17:47
forum consulter ce sujet Unité intérieure Mitsubishi MSZ AP25VGK qui claque

Bonjour.

Le menu que vous avez vous est logiquement le menu pour des essai, êtes vous sur de bien avoir validé ?
Elle reste givré toutes la journée ?
La production de chaleur est tout de même bonne ?
Peut être le kit sonde du groupe extérieur à changer car c'est la sonde du radiateur extérieur qui indique à la PAC de dégivrer.
29 novembre 2023 à 11:37
forum consulter ce sujet Problème dégivrage unité extérieure Daikin Altherma

Bonjour, il semble probable que le kit de sonde du groupe doive être changé.
29 novembre 2023 à 07:02
forum consulter ce sujet Code erreur 18 sur pompe à chaleur Daikin

Bonjour défaut AA correspond à surchauffe du circuit de chauffage, il faut ouvrir le module hydraulique et normalement sous la résistance il y a un petit caoutchouc gris de mémoire un bouton caché dessous ce cache, il faut le réarmer.
Contrôler votre pression d'eau après cela et que le circulateur fonctionne bien.
29 novembre 2023 à 06:58
forum consulter ce sujet Code AA unité intérieure PAC Daikin

Oui, de ce type-là, cela devrait améliorer les vibrations. Bonne installation ! :)
29 novembre 2023 à 06:53
forum consulter ce sujet Changement Silentbloc groupe extérieur climatiseur

Bonjour.

Privilégié les silents blocs avec 2 bout de tige fileté (1 de chaque côté) intégrer au caoutchouc, achetez de préférence ceux dont le caoutchouc est assez souple.
Pas besoin de vider le gaz vous faites un côté du groupe puis l'autre sa devrait le faire.
28 novembre 2023 à 14:53
forum consulter ce sujet Changement Silentbloc groupe extérieur climatiseur

Bonjour casimir pour les groupes sans résistance chauffante visible autour du compresseur, le groupe envoie toujours une tension sur les bornes du compresseur avec une fréquence très très basse si je ne me trompe pas , ce qui fait que le bobinage chauffe sans pour autant faire tourner le compresseur et donc réchauffe l'huile.
28 novembre 2023 à 04:44
forum consulter ce sujet PAC Air/Air Daikin en hiver précautions à prendre par grand froid ?