Bonsoir.
Tam un dégivrage ne se fait pas tous les quarts d'heure, généralement pour ce type de machines c'est toutes les 45 à 60 minutes.

Cordialement.
maclimatisation.com
10 décembre 2021 à 18:06
forum consulter ce sujet Arrêt unité extérieure et température de consigne non atteinte

Bonjour.

Le compresseur d'une climatisation inverter ne fonctionne pas à 100% du temps à fond.
En effet il produit la chaleur et la diffuse au fur mesure pour avoir une température constante.
Au départ il peut effectivement fonctionner fond et produire 55°C en soufflage mais il va ensuite diminué au fur et à mesure que l'on se rapproche de la température demandée. C'est ce système, inverter, qui permet de faire des économies d'énergie.

Est-ce que vous arrivez à avoir la température demandée ?
Ensuite il faut savoir si un bilan thermique a été fait ?
Vous avez du très bon matériel qui, si il a été bien calculé, vous donnera entière satisfaction.

Cordialement.
maclimatisation.com
10 décembre 2021 à 16:25
forum consulter ce sujet Arrêt unité extérieure et température de consigne non atteinte

Publicité

Bonjour.

Cela vient de votre carte électronique de l'unité intérieure.

Cordialement.
maclimatisation.com
10 décembre 2021 à 13:27
forum consulter ce sujet Défaut sur une unité intérieure Mitsubishi

Bonjour.

sur un multi split il faut que l'ensemble des éléments lorsqu'ils sont en fonctionnement soient tous dans le même mode.
Autrement l'unité extérieure se mettra en défaut.
Par ailleurs le mode déshumidification produit de l'air froid.
Au niveau des réglages températures vous ne pourrez, généralement pas descendre en dessous de 16°C.

Cordialement.
maclimatisation.com
09 décembre 2021 à 06:35
forum consulter ce sujet Bi split un split en chauffage et l'autre en déshumidification possible ?

Bonjour.

effectivement cela passe par mon agrément chez eux.
Je vous joins une autre adresse, celle ci est libre pour tous :

https://www.manualslib.com/manual/783315/Mitsubishi-Electric-Msz-Fh25ve-E1.html?page=11#manual

Cordialement.
maclimatisation.com
08 décembre 2021 à 09:56
forum consulter ce sujet Désactiver fonction redémarrage automatique clim Mitsubishi

Bonjour.

En faisant en copié collé vous accédez directement à la page en question.
Non on ne peut pas mettre un domino.
L'opération est quasi irréversible.

Cordialement.
maclimatisation.com
07 décembre 2021 à 20:13
forum consulter ce sujet Désactiver fonction redémarrage automatique clim Mitsubishi

Bonsoir.
Changez de pro car il n'est pas du tout compétent. dizzy

Cordialement.
maclimatisation.com
07 décembre 2021 à 19:35
forum consulter ce sujet Panne clim Airton ni chaud ni froid ?

Bonjour.

Compte tenu de l'ancienneté de la machine, aux alentours de 2013, et si vous ne vous en êtes très peu servi, je m'orienterez vers un manque de fluide via une valve schrader.
En effet le joint de cette dernière a pu sécher et laisser fuir le fluide.
Bref arrêter de vous en servir et faites appel à un pro afin qu'il change éventuellement la valve ou répare la fuite et recharge la machine.

Cordialement.
maclimatisation.com
07 décembre 2021 à 18:43
forum consulter ce sujet Panne climatisation hyper heating Mitsubishi

Bonjour.
Si vous avez une température de décharge trop haute c'est le signe d'un manque de fluide.

Cordialement.
maclimatisation.com
07 décembre 2021 à 15:40
forum consulter ce sujet Code erreur split Samsung AQV24PSBN

Bonjour.

- Est-ce que votre installation vous fourni la chaleur désiré ?
- Puis vous nous parlez de trois fluides différents le R404A, le R410A et le R32.
- Les références que vous mentionnez sont incomplètes.

Cordialement.
maclimatisation.com
07 décembre 2021 à 10:23
forum consulter ce sujet Problème PAC Mitsubishi Electric

Bonjour.

Veuillez trouver comment désactiver la fonction de redémarrage automatique.

Comment désactiver la "FONCTION DE REDÉMARRAGE AUTOMATIQUE"
Coupez l'alimentation principale de l'unité.
Coupez le fil de liaison à JR77 sur la carte de circuit imprimé de commande électronique intérieure.

Voici le lien de la notice complète en anglais :
https://librairie.mitsubishielectric.fr/pdf/book/Manuel_SAV_MSZ-FH_OBH623D#page-12

Cordialement.
maclimatisation.com
07 décembre 2021 à 10:06
forum consulter ce sujet Désactiver fonction redémarrage automatique clim Mitsubishi

Bonjour.

à priori votre dépanneur n'est pas doué.
En effet déjà dans une climatisation résidentielle on n'agit pas avec un produit injecté (un traceur).
Et lorsque l'on met ce produit on a une lampe spéciale pour détecter la fuite. Cela s'utilise plus sans les recherches de pannes sur véhicule. Bref dans la climatisation on met en pression à l'azote ou au nidron pour rechercher une fuite. Naturellement on aura vidé au préalable la machine.
Ensuite effectivement si il y avait un manque de charge et qu'aucune fuite n'a été détecté on change la ou les valves schrader. Ensuite on vérifie les platines électroniques. Non les unités intérieures ne sont pas dans un bain d'huile.dizzy
L'huile se situe dans le compresseur et sert a lubrifier celui ci comme le moteur d'une voiture.
Après est ce que votre machine a déjà fonctionné correctement et si oui combien de temps ?
Cela peut venir des raccords ready clim.
Bref dans ce cas là on récupère le fluide on coupe les liaisons frigos et on les remplace par du standard.
Et pour une intervention complète décrite ci dessus comptez au maximum 3H00 et je suis large.

Cordialement.
maclimatisation.com
07 décembre 2021 à 09:28
forum consulter ce sujet Panne clim Airton ni chaud ni froid ?

Bonjour.

Je pense que vous êtes en phase de dégivrage.
Cela se produit généralement toutes les 45 minutes en mode chaud.

Cordialement.
maclimatisation.com
06 décembre 2021 à 11:35
forum consulter ce sujet Clim Mitsubishi s'arrêter de souffler pendant un bon moment

Bonjour.
Si votre pression d'eau baisse c'est qu'il y a soit une fuite ou soit plus généralement le vase d'expansion HS.

Cordialement.
maclimatisation.com
03 décembre 2021 à 12:31
forum consulter ce sujet Code 7H-06 problème débit d'eau Daikin Altherma

Re,
Je rectifie le module vous permettra de commander votre installation à distance. Il n'existe des sondes déportées sans fil, du moins chez Mitsubishi Electric.

Cordialement.
maclimatisation.com
28 novembre 2021 à 20:50
forum consulter ce sujet Connecter thermostat d'ambiance sur split MSZ-AP50VG

Bonjour,
Il suffit tout simplement d'installer le module MAC5671FE et d'installer Melcloud sur votre ordi ou téléphone.

Cordialement
maclimatisation.com
28 novembre 2021 à 20:45
forum consulter ce sujet Connecter thermostat d'ambiance sur split MSZ-AP50VG

Bonjour.

Ce qu'il faut que vous compreniez c'est qu'une climatisation réversible lorsqu'elle produit du chaud d'un côté elle rejette du froid de l'autre côté et inversement.
En mode chaud les températures froid rejetées peuvent être en négatif.
De ce fait l'unité extérieure se prend en grive partiellement voire totalement.
Ce qui a pour effet de stopper complétement la production de chaud.
C'est la raison pour laquelle il y a des cycles de dégivrage automatique qui généralement se situent toutes les 45 minutes, hormis lors de mauvais dimensionnement où là se sera plus fréquent.

Cordialement.
maclimatisation.com
24 novembre 2021 à 11:33
forum consulter ce sujet Dégivrage pompe à chaleur air eau Panasonic

Bonjour.

Vous avez tout les symptômes d'un manque de fluide.

Cordialement.
maclimatisation.com
24 novembre 2021 à 10:30
forum consulter ce sujet Clim mono Toshiba ne fait plus de chaud

Bonjour.

Dans un premier temps vérifiez que la tension électrique fournie corresponde à la tension demandé par l'appareil 110V ou 230V
Ensuite vérifiez que les connectiques correspondent bien entre UE et UI (même couleur sur le 1 UI/UE etc..
Vérifiez que la tension arrive bien à 'UI et à l'UE.
Vérifiez qu'entre le bornier 1 et 3 la tension oscille et ce à l'Ui et à l'UE.
Par ailleurs je vous rappelle que le R410A est un fluide composite et ce n'est pas en mettant que l'on peut dire que la machine est chargée correctement.
Que vous ayez 10grs ou 2kgs la relation pression température sera toujours la même à l'arrêt.
Bref faites déjà ces quelques vérifications.

Cordialement.
maclimatisation.com
24 novembre 2021 à 10:24
forum consulter ce sujet Problème installation climatisation

Bonjour.

Le compresseur est disponible à ce jour chez Mitsubishi Electric.
Le coût avoisine les 2000€ TTC.

Normalement pour le changement de cette pièce votre frigoriste va vous prendre entre 350€ et 500€ selon la difficulté.
Si vous me laisser en MP ou via mon site votre mail je peux vous faire parvenir un devis pour la pièce.

Cordialement.
maclimatisation.com
22 novembre 2021 à 10:38
forum consulter ce sujet Code u6 pompe à chaleur Mitsubishi puhz-rp140yha2

Bonjour,
Pour connecter votre PAR-40MAA à votre MSZ-LN il vous faut mettre obligatoirement le module MAC-3971IF-E.

Cordialement.
maclimatisation.com
20 novembre 2021 à 19:33
forum consulter ce sujet Raccordement commande filaire PAR40

Bonjour.

La longueur du temps de dégivrage va dépendre de plusieurs choses.
A savoir la puissance de votre matériel et les besoins de la pièce à chauffer, la température extérieure et la température intérieure. De plus vous arrêtez la machine car vous avez décidez que c'était une panne.
Laissez votre machine faire et attendez 20 minutes.
Si là la machine ne redémarre pas on pourra dire qu'il y a une éventuelle panne.

Cordialement.
maclimatisation.com
19 novembre 2021 à 11:44
forum consulter ce sujet Panne clim Airton Ready Clim voyant rouge

Bonjour.

Est-ce qu'au bout d'un petit moment de voyant s'arrête.
Si c'est le cas vous êtes probablement dans un cycle de dégivrage.

Cordialement.
maclimatisation.com
19 novembre 2021 à 10:57
forum consulter ce sujet Panne clim Airton Ready Clim voyant rouge

Re,

Je pense est ce que vous n'avez pas le module wifi d'installé ?
Car le cas échéant cela pourrai venir de là.

Cordialement.
maclimatisation.com
18 novembre 2021 à 17:41
forum consulter ce sujet Clim Daikin Inverter s'allume et s'éteint seule

Re,

Vous devez avoir un endroit pour faire le reset sur la télécommande.
Essayez puis on voit.

Cordialement.
maclimatisation.com
18 novembre 2021 à 17:29
forum consulter ce sujet Clim Daikin Inverter s'allume et s'éteint seule

Bonjour.

Sur un petit modèle il n'y a pas de limitation de puissance.
Car il faut savoir que si on l'enclenche sur un modèle plus important la puissance de chauffe sera diminuée.

Si le bruit se propage via le mur, il n'y a peut être pas les amortisseurs qui sont aux nombre de 6.
Un sous chaque pied de l'appareil et un derrière chaque bras qui supporte l'appareil.
Si les amortisseurs sont bien en place il ne vous restera plus qu'à déplacer votre groupe.
Et le faire mettre au sol sur supports caoutchouc.

Cordialement.
maclimatisation.com
18 novembre 2021 à 17:10
forum consulter ce sujet Bruit groupe extérieur Mitsubishi SUZ-M35VAR2 TH

Bonjour.
Cela peut surtout provenir soit d'une programmation, soit des piles trop usagées.

Cordialement.
maclimatisation.com
18 novembre 2021 à 16:58
forum consulter ce sujet Clim Daikin Inverter s'allume et s'éteint seule

Bonjour.
Cela ressemble fort à un manque de fluide.

Cordialement.
maclimatisation.com
18 novembre 2021 à 16:55
forum consulter ce sujet Pompe à chaleur Airwell pas de chauffage

Bonjour.

Ceci c'est du matériel Hitachi, ces derniers ne sont pas réputés pour leur silence.
Mais après avoir vu votre vidéo, je ne vois pas le problème.
Certes elle est plus bruyante qu'une Mitsubishi Electric ou Daikin mais encore il faut voir les éventuelles répercussion qu'il y a à l'intérieur de la maison.

Après il faut faire la différence entre pression acoustique et puissance acoustique.
Je vous laisse allez voir sur le net les multiples explications. De plus il faut savoir comment les prendre.
Par exemple la pression acoustique est généralement prise en mode froid à 1m à grande vitesse.
La pression sonore du groupe extérieur est donnée pour 57/66 dB(A).
Comment avez-vous pris la mesure avec quel matériel, téléphone, sonomètre pro ? Car vous ne pourrez faire valoir vos mesures prises, le cas échéant par du matériel non pro et à une mauvaise distance.

Si vous avez une répercussion à l'intérieur de votre habitation demandez à ce que l'on vous mette le groupe au sol sur des supports caoutchouc.

Cordialement.
maclimatisation.com
17 novembre 2021 à 13:56
forum consulter ce sujet Bruit compresseur groupe extérieur RAM-90NYP5E

Bonjour.

J'avais précédemment répondu pour les grilles de reprise, mais n'avez pas bien regardé votre plan.
Perso pour moi je détecte quelques problèmes :

1/ L'unité intérieure est positionnée en position basse des combles. Là il y aura de grosses difficultés, surtout avec un toit quatre pentes, pour les branchements des gaines et les éventuels SAV dans quelques années. Perso je positionnerai l'appareil au centre là où il y a plus de place en hauteur pour travailler. De plus on aura une meilleure répartition du soufflage.
2/ On positionne généralement les bouches de soufflage au dessus des portes. Tout simplement car on sait qu'on ne mettra jamais de meuble à cet endroit là et de plus comme ci-dessus facilité de travail.
3/ Les gaines de reprise pour une plenum de 500X400 sont en 200.
4/ Par ailleurs je vous conseillerez de mettre une régulation pièce par pièce via delta dore ou Airzone.
Cela a un coût mais un confort avec possibilités même de wifi et/ou connectique type Alexia. De ce fait vous pourrez même chauffer vos sdb.
5/ Et je finirai tout bêtement par la question de base est-ce qu'un bilan thermique a été effectué ?

Cordialement.
maclimatisation.com
14 novembre 2021 à 10:19
forum consulter ce sujet Emplacement des bouches de soufflage et reprise

Bonsoir PL,
Désolé mais l'emplacement de grilles de reprises sont pour moi OK.
Par contre mettre deux gaines de reprise par grille. En effet on doit prévoir environ 6 fois le volume par heure pour le renouvellement de l'air.
Une grille de reprise en 500X400 à avec deux gaines de 200 un débit d'air d'environ 900M3/H ; Donc si l'on prend les 130m² X 2,50M hauteur plafond nous avons 325M3 soit un besoin en renouvellement de 325 X 6 = 1950M3/H donc OK avec les deux grilles de reprise mais avec deux gaines de 200 chacune.
Une grille de reprise par pièce est totalement inadaptée.

Vous ne devez pas faire souvent de gainable.
Cordialement.
maclimatisation.com
13 novembre 2021 à 20:40
forum consulter ce sujet Emplacement des bouches de soufflage et reprise

Bonjour PL,
Tout à fait d'accord, c'est comme cela que je procède d'ailleurs. Mais Pizzagore n'a pas mentionné l'absence de grille de reprise.

Cordialement.
maclimatisation.com
13 novembre 2021 à 15:21
forum consulter ce sujet Gainable Mitsubishi température ambiante fausse

Bonjour PL.
Cela n'a rien à voir avec une reprise gainée, d'ailleurs cela n'est pas mentionné, mais d'un paramétrage de la télécommande.

Cordialement.
maclimatisation.com
13 novembre 2021 à 06:02
forum consulter ce sujet Gainable Mitsubishi température ambiante fausse

Bonsoir.
Pas de problème.biggrin
Bonne soirée.

maclimatisation.com
11 novembre 2021 à 19:13
forum consulter ce sujet Gainable Mitsubishi température ambiante fausse

Re,
D'ailleurs on voit les deux voyants verts éclairés.
Cordialement.
maclimatisation.com
11 novembre 2021 à 18:38
forum consulter ce sujet PAC Hitachi et thermostat d'ambiance

Bonjour,
Votre installation est a priori pour le chauffage et l'eau chaude (ballon d'eau Hitachi à gauche). Il se peut que votre installation se mette en route pour l'eau chaude.
Cordialement.
maclimatisation.com
11 novembre 2021 à 18:37
forum consulter ce sujet PAC Hitachi et thermostat d'ambiance

Bonjour,
A priori votre installateur ne connait pas le matériel. En effet il faut programmer un déport de sonde.
Je vous joins une vidéo pour vous expliquer comment faire :

https://www.youtube.com/watch?v=lM94jwjNrRE

Cordialement.
maclimatisation.com
11 novembre 2021 à 17:59
forum consulter ce sujet Gainable Mitsubishi température ambiante fausse

Bonjour Lagass.

Votre matériel est du LG de ce fait vous avez une application LG qui n'est pas applicable sur Toshiba.
Par ailleurs je rejoins PL pour la mise au sol de l'unité extérieure, si ce n'est pas le cas.

Cordialement.
maclimatisation.com
11 novembre 2021 à 11:34
forum consulter ce sujet Écarts de température et bruit clim Toshiba et Airzone

Bonsoir,
Ce que vous entendez donc c'est le compresseur. Alors plusieurs possibilités, soit mauvaise implantation comme fixation contre le mur donnant sur une chambre ou trop proche d'une chambre.
Quel est votre modèle d'unité extérieure ? Par ailleurs les thermostats ne sont jamais précis et une différence de 2°C est possible.
Réglez le thermostat par rapport à votre confort.

Cordialement.
maclimatisation.com
10 novembre 2021 à 21:51
forum consulter ce sujet Écarts de température et bruit clim Toshiba et Airzone

Bonjour,
Si vous entendez le bruit de la turbine cela vient de votre installation qui a été mal faite.
En effet votre moteur doit être posé sur les chevrons au lieu d'être suspendu à la charpente.

Cordialement.
maclimatisation.com
10 novembre 2021 à 20:47
forum consulter ce sujet Écarts de température et bruit clim Toshiba et Airzone

Bonjour.

Qu'est ce qui était mentionné dans votre devis ?
Par ailleurs il est possible de mettre un Y afin de chauffer le couloir.

Cordialement.
maclimatisation.com
10 novembre 2021 à 02:37
forum consulter ce sujet Avis convertible gainable Mitsubishi

Bonjour.

La seule différence entre les deux c'est l'année de fabrication LNVG 2019/2020 LNVG2 2021.

Au niveau tarifaire c'est exactement le même prix.
Rien ne justifie, au niveau du matériel un écart de prix.
Une justification pourrait se faire au niveau de la conception et l'exécution des travaux.

Cordialement.
maclimatisation.com
08 novembre 2021 à 11:50
forum consulter ce sujet Différence entre Mitsubishi MSZ-LN VG et MSZ-LN VG2

Bonjour.

Le module de régulation va permettre de faire fonctionner l'appareil en fonction de la demande et peu importe la pièce qui est en demande.
Exemple le salon le salon peut être en demande à 20°C et les chambres à 19°C. Les chambres s'arrêteront à la température désirée alors que le salon continuera à chauffer jusqu'à ce qu'il atteigne sa température.
Lorsque vous serez en demande pour une seule pièce par exemple le salon les autres pièces ne seront pas chauffées.
Je rajouterai qu'il faut le module de régulation, mais ce denier fonctionne avec ses propres thermostats.
Mais encore là pas de problème ils existent en filaire ou sans fil.

Cordialement.
maclimatisation.com
08 novembre 2021 à 07:20
forum consulter ce sujet Avis convertible gainable Mitsubishi

Bonjour,
Déjà il est interdit de recharger en fluide R22 (pollution beaucoup trop importante).
Par ailleurs votre installation a 15 ans et est arrivée à son terme.

Bref changez de matériel.
Cordialement.
07 novembre 2021 à 20:18
forum consulter ce sujet Problème compresseur sur gainable Fujitsu

Bonjour.

14 voire 15 ans pour ce type de matériel c'est beau. Bref impossible de trouver les codes erreur Ariston.
Vous aurez du mal à trouver le cas échéant des pièces détachées.
Pour info les meilleures marques (Ariston n'en fait pas partie) ont un durée de vie entre 15 à 20 ans.

Cordialement.
maclimatisation.com
07 novembre 2021 à 17:31
forum consulter ce sujet Climatiseur split réversible Ariston panne voyant rouge clignote

Bonjour.

Il manque a priori le module de régulation.
Si vous aviez un devis avec une régulation Airzone, Delta Dore exigez la pose dudit module.
Il n'y a pas trop de difficultés car il y a déjà les volets motorisés en place.

Cordialement.
maclimatisation.com
07 novembre 2021 à 11:08
forum consulter ce sujet Avis convertible gainable Mitsubishi

Il faut déjà vérifier que la commande est alimentée et qu'elle envoie les ordres. Là on va toucher plus dans l'électrique et l'électronique.
Car il est possible qu'avec vos multiples coupures vous ayez peut-être grillé la platine électronique.
Si c'est le cas il n'y a plus de pièces pour ces modèles.
En effet j'ai eu le cas dernièrement pour une Hydro 7 d'Ajtech monté sur une Mitsubishi Electric. Ces machines ont généralement plus de dix ans.

Cordialement.
maclimatisation.com
06 novembre 2021 à 11:28
forum consulter ce sujet Compresseur PAC Mitsubishi ne déclenche pas ?

Bonjour.
Il faut savoir lire.
Je vous dis que cela vient de votre module hydroclim et non du groupe extérieur.

Cordialement.
maclimatisation.com
06 novembre 2021 à 09:17
forum consulter ce sujet Compresseur PAC Mitsubishi ne déclenche pas ?

Bonjour.

Donc déjà ce n'est pas un système Airzone.
Vous avez une installation de régulation qui est commandée par la par40.
Si cette dernière a atteint la température désiré elle coupe la production de chaud ou de froid et donc plus aucune bouche ne souffle.
Pour avoir une régulation pièce par pièce il faut faire une modification qui peut être assez onéreuse.
Pour 5 sorties (on n'en compte qu'une pour le salon) en Airzone rien qu'en matériel cela coûte environ 2600€ TTC auquel il faut rajouter une journée de travail.

Cordialement.
maclimatisation.com
06 novembre 2021 à 08:46
forum consulter ce sujet Avis convertible gainable Mitsubishi

Bonjour.

Généralement cela ne vient pas du groupe extérieur mais du module hydroclim fabriqué par Ajtech qui est en cause.
Ce module a équipé les Mitsubishi Electric et Daikin avec beaucoup de problèmes.

Certaines fois le dépannage est ardu.

Cordialement.
maclimatisation.com
05 novembre 2021 à 19:42
forum consulter ce sujet Compresseur PAC Mitsubishi ne déclenche pas ?