Bonjour,
Hé bien si rien n'a été fait pour remettre le circuit en état, il est normal que le groupe se mette en défaut.
La carte ne comprend pas l'incohérence qu'il y a entre l'intensité du compresseur et les valeurs renseignées par les sondes.
Si vos sondes sont bonnes, alors c'est la présence de l'humidité qui fausse les données.
L'humidité étant incondensable, sa pression s'additionne à celle du fluide et ce quelque soit son état (le fluide) au repos en fonctionnement etc.
La carte pour les besoins du moment va stabiliser le compresseur a une fréquence X, de là elle surveille les infos des capteurs, sondes, intensité etc.
En temps normal tout ce beau monde est en quasi parfaite adéquation.
Lorsque l'humidité met son nez, elle fausse les valeurs habituelles.
Par exemple, la carte cible une BP de 6,5 /7 bar au r410a, et une HP de minimum 42c.
Lorsqu'il y a un transducteur (capteur de pression à 3 fils), la carte est renseignée directement sur la pression réelle, donc ajusté la fréquence de façon plus fine et quasi instantanée (de 30 s à 2 minutes selon les constructeurs), mais lorsqu'il n'y a pas de transducteur, ce sont les sondes du groupe (sonde de regroupement joue un rôle important) et celles de l'UI qui renseigne la carte sur la pression du moment.
Les sondes ne captent pas une pression mais une température, alors, la carte.
Comparer les températures différentes, les met en corrélation avec l'intensité compresseur et ouverture détendeur etc. puis se rend compte qu'il y a un décalage entre ce beau monde.
Comment cela se passe ?
Par des algorithmes spécifiques, la carte contrôle la sonde de refoulement et en déduit la pression actuelle.
Disons que la sonde indique 80c, à l'aide des autres sondes, elle pense que la BP est bonne ainsi que la HP, stabilise le compresseur puis se rend compte que les valeurs sont incohérentes.
En effet les sondes indiquent bien la température réelle des tuyaux, mais la pression du circuit est en réalité supérieure à cause des incondensables.
Si nous mettions les labos, à ce moment là on aura 6,5/7 bars plus la pression des incondensables peut-être 8 bars, en hp c'est pareil, et cela induit une intensité supérieure.
La carte tente de rétablir un bon fonctionnement, elle n'y arrive pas.
Monter ou descendre la fréquence, ouvrir fermer le détendeur rien ne change.
Maintenant ce même phénomène est amplifié en fonction de la température extérieure.
Plus il fait chaud plus la pression sera élevée et incohérente.
Ils pensent à : Vanne fermée : signe de détection de montée en HP et intensité.
Présence d'humidité : même résultat.
Fuite : c'est en dernier recours car cela peut se traduire par des données incohérentes.
L’hiver est bientôt là, si rien n'est fait on aura à nouveau les prises en glace aléatoires hélas.
Cordialement.
01 octobre 2018 à 10:32
forum consulter ce sujet Explications schéma unité extérieure inverter

Bonjour,
Si vous êtes sûr et certain de la fiabilité de vos mesures, et si votre Mitsubishi est une hyper heating, alors elle cumule deux 3 problèmes :
Le premier n'est pas vraiment un problème.
Il est induit directement par la technologie hyper heating / zubadan.
En effet ces modèles ont été conçus pour monter très rapidement en puissance (Mitsubishi mise là-dessus pour diminuer le nombre de dégivrage).
Comparativement à une Mitsubishi inverter de génération "normale" la hyper met deux fois moins de temps à monter en régime.

Le deuxième, s'il s'avère vrai (un bilan thermique nous le dira) est un surdimensionnement.
Déjà avec un surdimensionnement on a des problèmes de confort, de surconsommation etc, mais, lorsque le premier problème (montée rapide en puissance) rencontre un surdimensionnement on a un résultat identique mais amplifié.
Néanmoins, l'intensité absorbée par le compresseur d'une part et par le groupe d'autre part ne dépassera jamais le I nominal respectif à chacun.
Ce qui m'amène naturellement à penser que en plus des deux premières pistes, il y a un vrai autre problème que votre compresseur rencontre et qui donc le fait tirer trop d'intensité.
C'est ce que votre frigolo se doit de déterminer, ou un autre plus compétent.
Pour les deux premières pistes, un ajout d'un module de réduction de puissance peut solutionner le problème en inter saisons.
N. B. : A 250 euros la maintenance, on a le droit de s'attendre à du personnel très qualifié.
Cordialement.
01 octobre 2018 à 09:43
forum consulter ce sujet Retour de la PAC air air Mitsu maudite saison 3

Publicité

Bonjour,
La réponse de l'invité (Post 3) est pourtant la bonne. biggrin
Les deux vis que vous n'osez pas enlever, il va bien falloir les dévisser.
Il doit y avoir une troisième (en principe y en a 3).
Ensuite vous enlevez le carénage.
Par ailleurs, sur la platine murale, au milieu, vous avez l'emplacement pour deux vis, c'est là que se fixent les deux vis supplémentaires.
Tant que vous n'enlevez pas le carénage, vous ne verrez pas où se mettent les vis additionnelles.
N. B. : dans la majorité des cas, elles se situent pile poil au milieu, dans quelques autres cas, elles sont à 1/3 de distance de chaque côté de l'UI.
Cordialement.
01 octobre 2018 à 07:43
forum consulter ce sujet Installation clim Daikin FTXA25A

Bonsoir,
On vous croît sur parole lorsque vous dites que les prix public, professionnels et internet sont différents, on vous demande un lien vers le site qui propose 5 fois moins cher pour exactement le même produit !!!
Donnez-nous le lien puis laissez-nous juger et comparer les choses.
Avec un peu de chance, ils proposent des PAC avec des tarif très attractifs ?
Cordialement.
30 septembre 2018 à 19:53
forum consulter ce sujet Couple de serrage des raccords frigorifiques

Bonjour,
Je m'aperçois que je vous avais mal compris lorsque vous parliez d'angle.
Post 9 photo du milieu, vous n'aviez pas besoin de coudes.
Il vous suffisait de couper la goulotte à 45° d'un côté et de l'autre la finition pour un si petit espace sera meilleure.
Pourquoi, voulez-vous fixer la goulotte au plafond ? Par souci esthétique ?
Pour la pompe de relevage, vous vous y prenez mal, y'a de la place pour le flotteur, les liaisons frigorifique et électrique.
Si vous n'y arrivez pas, prolongez le tuyau de sorte à ce que le flotteur se retrouve dans la goulotte montante (partie basse et bien droit).
Pour l'invité les big foot à 20 euros je veux bien acheter quelques dizaines et les revendre. biggrin
Avez-vous un lien ???
Cordialement.
30 septembre 2018 à 10:14
forum consulter ce sujet Couple de serrage des raccords frigorifiques

Bonjour,
Passez leur un coup de fil avant de vous déplacer.
Tant que ça ne touche pas au gaz, il n'y a pas de raison qu'ils refusent la vente.
La bobine est un élément qui ne nécessite pas d'intervention sur le circuit frigo.
Ils vont vous appliquer le tarif public (non remisé), si toutefois ils refusent, essayez sur Alibaba.
Pour les codes couleur c'est une précaution pour ne pas se tromper sur les chaînes de montage, mais également lors de manipulations telles que la vôtre et/ou lors des remplacements.
Sur un mono / multisplit ça va encore, car après remise en service, on peut vite s'apercevoir de son erreur, mais sur un VRV l'erreur peut s'avérer problématique.
Sur ce dernier, il n'y a pas de détendeur pour les UIs (chaque UI a son détendeur directement monté sur elle-même), par contre il a (le VRV) une multitude de détendeur qui ont chacun un rôle précis mais également un débit différent. Si on se trompe, cela devient vite un mouton à 5 pattes.
NB : si vous n'arrivez absolument pas à l'avoir, voyez avec AAC, s'il peut vous en vendre une en prenant sa marge bien sûr.
Cordialement.
30 septembre 2018 à 10:01
forum consulter ce sujet Solénoïde détendeur Clim LG Bi Split FM19AH ueo-AUW186FAO

Re,
Exactement cathars, ils sont anti vibration et anti dérapage.
Tant que le groupe est un mono ventilateur, y a pas besoin de les fixer au sol.
Ils sont excellents mais pas donnés niveau prix.
Lorsque c'est un bi-ventilateur, exposé au vent, là il faut bien fixer l'ensemble.
Une fois tous les deux ou trois ans, j'interviens sur des groupes qui ont été couchés par les vents violents.
Dans votre cas pas de crainte.
Cordialement.
29 septembre 2018 à 15:11
forum consulter ce sujet Couple de serrage des raccords frigorifiques

Re,
Pour la pompe, il n'est pas obligatoire de lui mettre une protection et une alimentation à part.
Nous le faisons, lorsque nous avons des installations dans le tertiaire ou l'industrie (lorsque la pompe est une option).
Vous pouvez la raccorder électriquement directement sur l'alimentation de l'UI.
Pour couvrir les angles droit ou à 90°, il existe des caches et des coudes de finition prévus à cet effet.
Cependant en fonction de la goulotte, vous pouvez vous en passer, il vous suffira de prolonger le cache (de fermeture de la goulotte), couper légèrement les rainures puis plier à 90°.
Cordialement.
29 septembre 2018 à 11:56
forum consulter ce sujet Couple de serrage des raccords frigorifiques

Bonjour,
Juste pour être certain de vous avoir bien compris, c'est le fait d'avoir nettoyé les bobines qui a inversé la tendance, ou vous avez inversé les bobines (je pense à la 2ème piste).
Essayer clim+ (clim plus), ils sont fournisseur pour LG, GFF, Cofriset s'il y en a par chez vous.
Oui les valeurs ohmiques sont les mêmes pour toutes les bobines d'un multisplit.
Étant en série, vous aurez par exemple 45 ohms sur 3 bobinages, puis 90 ohms sur 3 autres.
Cordialement.
29 septembre 2018 à 09:33
forum consulter ce sujet Solénoïde détendeur Clim LG Bi Split FM19AH ueo-AUW186FAO

Bonjour,
Si vous avez une clef dynamométrique et dans la mesure où vous ne faites pas des dudgeons tous les jours, autant s'en servir.
Maintenant peu importe le moyen de serrage, ce qui importe en premier, c'est la qualité des dudgeons.
NB : bien ébavurer les dudgeons avant serrage.
Bien placer les cuivres de sorte à ce que les raccords femelles soient en parfaite adéquation avec les mâles.
Si cette étape est bien réalisée, en donnant un coup de tour franc avec les doigts, l’écrou doit pouvoir se visser seul sur au moins la moitié du parcours.
Si ce n'est pas le cas, déjà là il y a matière à revoir le dudgeon et/ou son parfait alignement avec le reste.
Cordialement.
29 septembre 2018 à 09:22
forum consulter ce sujet Couple de serrage des raccords frigorifiques

Bonjour.
Tout à fait, vous avez juste à rédiger le premier tuyau.
Le deuxième a pour but à la fois, un appel d'air, mais aussi, de donner une petite réserve au flotteur en cas d'afflux important.
C'est un trop plein. Par exemple lorsqu'on fait les tests d'écoulement si ce petit tuyau n'est pas là l'eau coulera automatiquement.
Si vous pouvez le courber vers le haut, sans le plier, c'est mieux.
Cordialement.
29 septembre 2018 à 09:11
forum consulter ce sujet Tuyaux PVC clim déconnectés

Bonjour Julien,
Je ne comprends pas l'anglais, mais il y a quelques mots qui me sont familiers, par déduction votre groupe monte en intensité d'une hp trop élevée.
Cordialement.
27 septembre 2018 à 10:34
forum consulter ce sujet Explications schéma unité extérieure inverter

Bonjour,
Quelle est la référence exacte de la pompe ?
Oui les pompes sont placées en général dans le coude de la goulotte.
Il existe des pompes déjà fournies avec la goulotte.
Une photo ou une référence complète nous permettra de vous dire comment procéder.
Cordialement.
27 septembre 2018 à 10:30
forum consulter ce sujet Où placer une mini-aqua Aspen dans clim Daikin FTXA25 ?

Bonjour,
Oui c'est bien le relais qui reste collé qui à l'origine de ce type de dysfonctionnement dans la plus large majorité des cas.
Si vous avez un fer à souder et que vous êtes à l'aise avec, vous pouvez remplacer uniquement le relais.
Cependant une photo du schéma électrique ainsi que celle de la carte nous permettront de mieux vous aider.
Cordialement.
27 septembre 2018 à 10:27
forum consulter ce sujet Ventilateur unité extérieure LG tourne en continu

Bonjour,
Le fonctionnement que vous souhaitez peut être obtenu avec un seul moteur, mais, avec un asservissement via des relais.
Si vos moteurs sont encore neufs et que l'emballage est encore bon, essayez de les changer contre des moteurs intégrés aux bouches d'aération.
Ils sont auto et/ou manuellement réglables en hygrométrie mais également temporisation réglable selon vos envies / besoins.
En fonction de vos moyens, ils peuvent être dotés d'une détection de personnes.
Si l'échange est impossible, faites-les comme vous aviez l'intention de faire, mais respectez les diamètres en sortie.
Les clapets doivent être placés de sorte à ce qu'ils retombent mécaniquement.
Il faut prévoir leur démontage de temps à autre pour enlever les saletés qui se déposent ici et là.
Cordialement.
27 septembre 2018 à 10:21
forum consulter ce sujet Extracteurs diam100 sur évacuation diam 80

Bonne journée à toutes et à tous.
Pour les conduites aéroliques, cela ne pose pas de problème à mettre un manchon 80/100 afin d'adapter le moteur aux conduits existants.
En revanche en sortie d'extracteur vous devez respecter le diamètre car cela engendrera du bruit surtout avec votre configuration.
Est-ce une obligation d'avoir deux extracteurs ?
Avez-vous pensé à un moteur bi-vitesses ?
Cordialement.
24 septembre 2018 à 10:26
forum consulter ce sujet Extracteurs diam100 sur évacuation diam 80

Bonne journée à toutes et à tous.
1: Pourquoi opter pour deux extracteurs ?
2: Vos débits sont trop puissants.
Par ailleurs vous ne nous donnez pas la configuration de votre logement ! Studio, T1, T2, T3, maison individuelle etc. ?
En effet, le débit total d'une VMC est déterminé en fonction du nombre de pièces, et, il doit assurer un taux de renouvellement de 3x le volume.
Cordialement.
22 septembre 2018 à 08:58
forum consulter ce sujet Extracteurs diam100 sur évacuation diam 80

Bonjour,
Merci Romana et bonne fin de soirée.
Cordialement.
05 septembre 2018 à 23:45
forum consulter ce sujet Quadri-split 3 split sur 4 fonctionne le 4ème ne fait que souffler

Bonsoir,
Il y a une erreur quelque part.
Dans la mesure du possible on ne mélange pas les huiles entre elles, or ils vous préconisent une huile non compatible avec le fluide de votre clim.
Le 410a est prévu pour fonctionner avec des huiles POE.
L'alkylbenzene est faite pour d'autres fluides (r12-22-402-408-409-502 etc) et non pour le r410, ça c'est une certitude.
Si une fois installé vous laissez tel quel pas besoin d'huiler le joint.
Cordialement.
05 septembre 2018 à 23:30
forum consulter ce sujet Meilleure solution pour climatiser un appartement

Bonsoir,
Les paramètres d'usine, eux, sont dans un microprocesseur qui n'a que faire d'être alimenté ou pas, ils sont bien gardés.
En revanche les paramètres sitting (sur site, ceux spécifiques à votre configuration) eux sont sujet à effacement si = coupures de courant intempestives.
Coupure de courant suffisamment prolongée.
Absence ou défaillance de pile (des fois ce sont des condensateurs) de secours.
Avec un peu de chance y aura juste un élément à remplacer.
Cordialement.
05 septembre 2018 à 20:52
forum consulter ce sujet Perte réglages de consigne sur Pompe à chaleur Mitsubishi

Bonsoir.
Je trouve qu'il y a une incohérence entre la nature de l'huile recommandée et votre clim.
En effet, votre clim est neuve et a priori récente, donc, c'est de la POE qu'il vous faut car l'autre est faite pour d'autres fluides.
Êtes-vous certain que c'est de l'alkylbenzene que l'on vous recommande ? Si oui vérifiez que votre clim ne soit pas au R 407/410.
Par ailleurs, il est de quelle matière le joint ?
On met de l'huile sur des joints exposés à une forte chaleur, fort couple de serrage et dont on sait qu'ils seront changés tôt ou tard.
Cela évite qu'ils sèchent et collent.
Si vous n'avez pas l'intention de démonter/remonter X fois / an alors pas besoin d'huile.
Cordialement.
05 septembre 2018 à 19:51
forum consulter ce sujet Meilleure solution pour climatiser un appartement

Bonjour tout le monde.
Il m'arrive de m'absenter plus au moins longtemps, du coup je ne suis plus les posts auxquels j'ai participé, voire même je ne m'en souviens plus...
Comment retrouver les posts en question ?
Habituellement je sélectionne "listes des questions par dernière réponse"
Merci pour votre aide.
04 septembre 2018 à 19:44
forum consulter ce sujet Quadri-split 3 split sur 4 fonctionne le 4ème ne fait que souffler

Re,
Attention, en multi split, le groupe continue à assurer pour les autres UI tant que lui-même n'est pas en défaut, sauf si une erreur majeur se produit sur l'une des UIs.
Cordialement.
04 septembre 2018 à 19:24
forum consulter ce sujet Quadri-split 3 split sur 4 fonctionne le 4ème ne fait que souffler

Bonjour.
Il se passe quoi lorsque vous faites une demande que sur l'UI non opérationnelle ? Y a-t-il un bip de confirmation si télécommande infrarouge ?
Si télécommande filaire, y a-t-il un message ou un sigle qui s'affiche ?
On dirait que votre groupe ignore qu'il a une 4ème UI.
Y a-t-il au moins communication entre les deux ?
Faites faire un check à votre groupe afin qu'il recherche les UIs, s'il en trouve que 3, il est quasiment certain que la 4ème ne communique plus avec le groupe, dans ce cas, elle devrait vous donner un code défaut.
Si la com est OK, que les ordres sont bien pris en compte, c'est la carte de l'UI qui fait des siennes.
Sur un multi split, mono circuit, la V4V ne peut en aucun cas être responsable de ce dysfonctionnement.
Êtes-vous sûr que le compresseur ne démarre pas ?
Le détendeur pourrait être bloqué en fermeture mais le compresseur démarrera.
En tout cas y a un souci de communication/commande.
Cordialement.
04 septembre 2018 à 19:14
forum consulter ce sujet Quadri-split 3 split sur 4 fonctionne le 4ème ne fait que souffler

Bonne soirée à toutes et à tous.

Je n'ai pas pu suivre le post par manque d'Internet (déplacement national et international important).
J'ai bouffé mon forfait 4G en moins de 4 jours en utilisant le GPS du smartphone. dizzycry
Mais vous étiez entre de bonnes mains. biggrin
Attention les MX ont 3 cartes en 1, commande, communication et IPM sont en une seule et unique carte, donc, un peu plus chère qu'un IPM. huffy
N'oubliez pas de commander la pâte thermique.
Cordialement.
04 septembre 2018 à 19:01
forum consulter ce sujet Groupe Daikin 4MXS68F2V1B disjoncte

Bonne soirée à toutes et à tous.
Pas de souci pour communiquer mon mail.
Cependant étant depuis 1 mois en très grand déplacement, je n’ai pas accès au net systématiquement, donc, je ne pourrai vous répondre que dans une dizaine de jours.
Cordialement.
25 août 2018 à 00:09
forum consulter ce sujet Fonctionnement aléatoire UI multi-split Midea

Bonjour FOO13,
Si le bouton M/A forcée est hors de cause, c'est soit son circuit imprimé soit la nappe de liaison électrique.
En tout cas c'est bien la marche forcée qui a pris les commandes de l'UI.
Dommage que vous ne répondez pas à toutes les questions.
Cordialement.
20 août 2018 à 13:34
forum consulter ce sujet Fonctionnement aléatoire UI multi-split Midea

Re.
Pour être certain que c'est un souci de bouton marche arrêt forcée, dites nous si c'est une inverter, aussi si la manipulation de ce dernier ainsi que la télécommande y change quelque chose.
Cordialement.
18 août 2018 à 22:40
forum consulter ce sujet Fonctionnement aléatoire UI multi-split Midea

Bonne soirée à toutes et à tous.
Est-ce que le souci est systématiquement reproduit ?
Le laps de temps de 10 minutes est-il rigoureusement respecté ?
Que se passe-t-il lorsque vous lui donnez un ordre d’arrêt / changement de consigne/ ventilation etc. ?
Que se passe-t-il si vous appuyez sur le bouton d'urgence ?
Lorsque vous dîtes (j'ai détaché...), vous entendez quoi par là ?

Le relais pourrait être une bonne piste, mais c'est l’aspect aléatoire qui mais un peu a mal cette piste.
On dirait que le bouton marche forcée a pris les commandes.
D'autant plus qu'elle se met à 24c d'office.
Cordialement.
18 août 2018 à 22:37
forum consulter ce sujet Fonctionnement aléatoire UI multi-split Midea

Bonne soirée à toutes et à tous.
Vous cherchez une réelle solution domotique (gestion globale de votre habitat) ou juste la gestion de l'installation chauffage / climatisation.
En fonction de vos besoins, des réponses et solutions peuvent vous être proposées.
PL a raison d'attirer votre attention sur l'emplacement de l'UE.
En toiture (passant par un Velux) ça va être problématique.
La facture des maintenances sera sensiblement plus élevée.
Cela nécessitera des harnais et peut-être deux personnes.
Cordialement.
17 août 2018 à 23:09
forum consulter ce sujet Choix PAC air/air gainable multi zone Domotique

Bonne soirée à toutes et à tous.
AAC le post date du mois d'août, le fonctionnement doit être en mode clim donc cela ne peut pas s'agir d'un débit de fuite.
Cette fonction est propre au mode chaud uniquement.
En mode clim, le seul moment où les détendeurs (des UIs à l'arrêt) peuvent être forcés, c'est, lors d'une opération de forçage de retour d'huile.
C'est espacé dans le temps et c'est assez court. Ça ne dure pas longtemps.
Cordialement.
17 août 2018 à 22:48
forum consulter ce sujet Bi-split Mitsubishi impossible de régler 2 températures différentes par split

Re
Pour l'indépendance de l'une vis à vis de l'autre, c'est au choix du client et en fonction de l'emplacement.
C'est-à-dire : on peut les utiliser indépendamment l'une de l'autre par exemple chacune gère un local différent.
On peut les utiliser, indépendamment l'une de l'autre tout en étant installées dans le même espace.
On peut les utiliser en complémentarité avec consigne en cascade (même local) et enfin on peut les utiliser en maître esclave (même local avec besoin variable) le maitre décide tout seul quand il faut enclencher, l'esclave en fonction de la consigne et des conditions du moment.
Mais chez vous, elles sont sûrement indépendantes l'une de l'autre.
Cordialement.
17 août 2018 à 15:08
forum consulter ce sujet Bi-split Mitsubishi impossible de régler 2 températures différentes par split

Bonne journée à toutes et à tous.
D'après vos explications (système en nourrice) c'est un TWIN que vous avez.
En effet pour les systèmes twin, triple, double twin etc, les détendeurs sont sur les UIs.
Dans votre cas, le détendeur reste ouvert malgré l'absence de demande, c'est pourquoi le fluide continue à traverser la batterie de l'UI en question.
C'est un dysfonctionnement dû à la position du pointeau de la bobine du détendeur.
NB : le débit de fuite n'est valable et obligatoire qu'en mode chaud.
En mode climatisation, il n'a pas lieu d'être.
NB 2 : Mitsubishi a eu un loupé sur une série de détendeurs dont le pointeau n'appuie pas suffisamment sur le corps du détendeur, par conséquent, le fluide passe dans l'UI concernée même lorsqu'elle est à l'arrêt.
Si c'est encore sous garantie faites remplacer au minimum la bobine sinon l'ensemble bobine et corps du détendeur.
Cordialement.
17 août 2018 à 14:59
forum consulter ce sujet Bi-split Mitsubishi impossible de régler 2 températures différentes par split

Bonjour.
Juste pour vous faire un coucou vite fait et vous dire que je ne vous ai pas oublié.
J'ai été très occupé c'est pour quoi je ne vous ai pas encore répondu.
Là je prends la route et dès que j'arrive à destination je vous répondrai sur la puissance (d'ici lundi si tout se passe bien).
N. B. : 21c il faut oublier.
À plus.
Cordialement.
28 juillet 2018 à 05:28
forum consulter ce sujet Installation climatisation salle des fêtes

Bonjour.
Non ce n'est pas la bonne méthode.

Là c'est au pifomètre et ça ne donne que très rarement satisfaction.
Soit vous nous donnez les caractéristiques de la salle, à savoir :
Surface totale au sol et toiture, longueur/largeur des façades, expositions des 4 façades N/E/S/O et indiquer aussi si les 4 façades sont exposées au soleil (ce qui veut dire que la salle n'est mitoyenne avec aucun autre bâtiment), épaisseur des murs (briques, béton, autres), isolée ou pas, hauteur sous plafond, surface totale des ouvrants (fenêtres, portes), quelle est la température (moyenne) la plus élevée que vous ayez par chez vous, quelle température souhaitez-vous maintenir etc.
Soit, en considérant que jusqu'à 100 personnes tout roule parfaitement et donc partir sur une puissance qui aura pour but de compenser la chaleur des 100 autres personnes supplémentaires.
Dans ce cas il vous faut 13 kW et donc 2 autres clim de 24000 BUT.
Mais avec un système de traitement d'air vous pourriez faire des économies si c'est bien étudié.
Cordialement.
25 juillet 2018 à 08:18
forum consulter ce sujet Installation climatisation salle des fêtes

Bonne journée à toutes et à tous.

Autant pour moi, j'ai cru que vous donniez la puissance totale.
Avec 4 clim de 7 kW vous avez une puissance totale de 28kW.
Dans mon calcul je me suis largement trompé dans la conversion des watts en kW.
Vos 200 invités dissipent l'équivalent de 26kw/h de chaleur à extraire.
Vous êtes toujours en sous-dimensionnement c'est pourquoi ça marche avec salle vide ou à moitié pleine.
Cordialement.
24 juillet 2018 à 13:17
forum consulter ce sujet Installation climatisation salle des fêtes

Re,
Je voulais dire un bilan frigorifique "climatisation".
1/3 de la puissance de vos clim ne sert qu'à combattre la chaleur dissipée par les 200 personnes.
Si l'on prend un cas où les gents sont assis et font peu de mouvement on aura 220 x 132w/personne/h = 2,64 kW il ne vous reste plus que 4,36 kW pour climatiser 200 m².
En climatisation contrairement au chauffage toute apport thermique est a rajouter au bilan frigorifique : Luminaire, télévision, ordinateur, projecteur, baie informatique... tout ce qui dissipe de la chaleur doit être ajouter au caractéristique du local (surface, hauteur, surface vitrée, isolation, surface des murs exposés au soleil, ceux qui sont internes etc etc).
Rien qu'avec ces 3 données : 200 m², 200 personnes et votre situation géographique Tunisie, on est sous dimensionné.
Il vous faut soit rajouter d'autre clim soit passer par système de traitement d'air qui complétera les besoins tout en assurant un renouvellement d'air.
Cordialement.
23 juillet 2018 à 01:44
forum consulter ce sujet Installation climatisation salle des fêtes

Bonsoir mimi9313.

Je pensais que vous étiez en France d'où le rappel aux obligations de renouvellement d'air, cependant, les pays du Maghreb adoptent très sauvant les mêmes normes.
Pour l'arrosage, cette solution n'est utilisable que sur des installations correctement dimensionnées.
Lorsque le seuil de leur fonctionnement est dépassé (température extérieure maximale admissible) en gros 3 à 5 jours de canicule en France.
Donc a oubliez car cela ne servira à rien dans votre cas.
En effet 24000 btu soit 7 à 8 kW de puissance frigorifique pour 200 m² funkc'est insuffisant même pour une salle vide.
Avec 200 personnes c'est juste impossible.
Il faut faire un bilan thermique pour déterminer la puissance dont à besoin la salle.
Cordialement.
23 juillet 2018 à 01:04
forum consulter ce sujet Installation climatisation salle des fêtes

Bonjour.
Votre installation souffre de manque de puissance c'est pourquoi elle a du mal à assurer son rôle.
Quelle puissance avez-vous actuellement ?
Combien de personnes accueille cette salle ?
Avez-vous un système de renouvellement d'air ?
Je pense que non !!
Votre salle doit être obligatoirement équipée d'un système de traitement d'air qui assure un minimum de taux de renouvellement d'air (normes françaises et européennes régissant l'hygiène dans les locaux accueillants du public).
Ce système peut être piloté via une sonde CO2. En fonction de la concentration de CO2 la centrale de traitement d'air agira sur les volets air neuf/air repris, vitesse de ventilation etc.
La CTA ne remplacera pas les 4 clim, mais fonctionnera en complémentarité avec elles.
Cette salle sert à quoi exactement, fêtes, réunions, sport etc. ?
Cordialement.
21 juillet 2018 à 05:58
forum consulter ce sujet Installation climatisation salle des fêtes

Bonjour,
Sur quel type de régulation êtes-vous ?
- Régulation sur vanne 3 voies ou sur ventilateur ?
- Est-ce bien une V3V ou une 4V ?
- Sur le corps de la vanne vous avez les nomination des voies.
Faites un schéma indiquant les 3 voies (A-B et AB).
AB étant le bypass où sont raccordés les voies À et la voie B par rapport à l'entrée sortie du VC ?
- Certifier que le corps ainsi que la tête de vanne soient tous les deux des NO ou des NC.
En supprimant la tête de vanne est-ce que le pointeau remonte et descente en l'actionnant manuellement ?
Si oui le bruit diminue ou pas ?
Avez-vous purgé un éventuel air qui serait présent dans le circuit ?
4 bars OK, mais, à quel niveau se situe le VC ?
Il y a de forte chance que ce soit une inversion de la V3V ou que le siège ne se referme pas correctement.
Le VC fait du chaud et du froid ? Deux ou 4 tubes ?
La vanne est peut-être en répartition alors quelle doit être à décharge peut-être ?
Bref, il y a plus de questions que de réponses car vos symptômes ont une origine différente en fonction de l'installation elle même.
Alors n'hésitez pas à nous donner le maximum d'info.
Cordialement.
21 juillet 2018 à 05:36
forum consulter ce sujet Symptômes panne vannes 3 voies d'eau glacée

Bonne soirée à toutes et à tous.
Pour récupérer toute la charge vous avez le choix entre :
1) faire tourner quelques secondes le compresseur puis créer un défaut (enlever le bus ou un organe de sécurité), ça permet de garder les détendeurs ouvert donc toutes les UIs communiquent fluidiquement.
2) mettre le deuxième flexible sur la vanne interne du groupe.
3) vous amusez à mettre autant de flexibles que vous avez d'UIs.
NB : les Hitachi lors de la première MES nécessitent une épreuve d'azote et un tirage à vide individuels d'où les prises de pressions individuelles.
C'est dû à la fois à l'absence du collecteur en commun et aux détendeurs qui sont fermés d'origine.
Cordialement.
20 juillet 2018 à 22:03
forum consulter ce sujet Récupération de charge sur un multisplit

Bonjour.
Visuellement on est sur deux cartes identiques.
Le chiffre 2 doit indiquer le stade d'évolution mais je ne saurais vous dire avec certitude que c'est la bonne ou pas.
Normalement si vous faites une recherche avec le modèle du groupe, les références et l'année, ils doivent pouvoir vous fournir la bonne PCB.
Cordialement.
15 juillet 2018 à 10:24
forum consulter ce sujet Compatibilité carte PCB Daikin

Bonjour,
Non il n'y a pas de hasard là-dedans.
La grande vitesse amène suffisamment d'air pour que le fluide s'évapore intensément et à une température supérieure que celle de la moyenne ou de la petite vitesse.
Dans un premier temps je pensais à un encrassement qui est très souvent à l'origine de cela, mais vu l'état de l'échangeur, c'était une fausse piste.
Cependant, votre clim a malgré tout un problème de fonctionnement dont il faut chercher les causes.
Merci à PL pour avoir expliqué ce que c'est un échangeur.
Cordialement.
15 juillet 2018 à 10:17
forum consulter ce sujet Projection d'eau climatiseur

Bonjour.
Êtes-vous certain qu'il n'y ait aucune programmation d’effectuée ?
Avez-vous récemment fait une demande à 18c ?
Si oui, il y a de fortes chances que vous ayez des coupures d'électricité (même très courtes "micros-coupures") et donc le groupe redémarre avec la dernière consigne donnée.
Si aucune des deux pistes n'est valide alors comme PL il y aurait un souci sur la commande ou la carte du gainable.
Cordialement.
15 juillet 2018 à 10:04
forum consulter ce sujet Mise en marche aléatoire clim Atlantic Fujitsu

Bonjour.
C'est ce qui arrive lorsqu'aucune maintenance n'est faite ou lorsqu'elles sont trop espacées les unes des autres.
Arrêtez la clim, enlevez les caches en plastique, les filtres, puis nettoyez l'échangeur et la turbine qui doivent être assez sales.
Un aspirateur, brosse douce, pinceau, chiffon, produit vaisselle à défaut d'un produit pro, certains confrères utilisent des appareils à vapeur chaude, un vaporisateur d'eau pour rincer et nettoyer... bref ce que vous avez sous la main mais pourvu que vous lui redonniez sa jeunesse sans coucher les ailettes de l'échangeur (espèce de radiateur généralement bleu).
Faites un nettoyage sur l'échangeur du groupe aussi en utilisant un jet d'eau.
Cordialement.
15 juillet 2018 à 00:33
forum consulter ce sujet Conseils entretien clim Fujitsu

Bonsoir.
Le choix est fait par code binaire car chez vous bien que ce soit une TOR, la commande n'est pas à 100% mécanique.
Si tel était le cas, le chaud et le froid seront impossibles à sélectionner uniquement via le fils S.
Il aurait fallu soit rajouter un autre fil soit passer par un relais.
Or la vanne 4 voies est gérée par le module extérieur via le fil S.
Y a bien un mode de communication entre le groupe et l'UI.
Cordialement.
15 juillet 2018 à 00:18
forum consulter ce sujet Comment communiquent UI et UE climatiseur Split Carrera

Bonjour.
Dans quel état sont les filtres et l'échangeur de l'UI ?
Cordialement.
11 juillet 2018 à 16:04
forum consulter ce sujet Projection d'eau climatiseur

Bonjour.
Sachant que le régime d'eau des VC est de 7/12, il faut rentrer dans le paramètre de la PAC pour débloquer la consigne.
Je pense que la consigne a été bloquée par l’installateur ou elle est bloquée par une consigne de sécurité du type antigel. Pouvez-vous mettre à dispo la doc des paramètres et éventuellement relever ceux qui sont programmés actuellement ?
Cordialement.
11 juillet 2018 à 16:01
forum consulter ce sujet Pompe à chaleur qui tourne au ralenti

Bonjour.
Si vous avez des pompes de relevage (voir photo jointe par notre ami PL) vous êtes dans le cas d'une gêne phonique due à la mise en service de la pompe.
Est-ce un bruit aigu et intermittent ?
Cordialement.
09 juillet 2018 à 16:53
forum consulter ce sujet Ronronnement split climatisation réversible Toshiba

Bonjour,
Depuis son acquisition, y a t-il eu de l'entretien sur cette clim ?
Assurez-vous que les échangeurs soient propres aussi bien pour le groupe que les UIs ainsi que les filtres.
Faites une forte demande puis dites-nous comment jugez-vous l'air soufflé (si vous avez un thermomètre c'est encore mieux).
Est-il froid tirant vers le glacial, froid tiède, ou air ambiant ?
Si vous avez plusieurs UIs éteignez-en une et laissez les autres.
Si la qualité de soufflage s'améliore, éteignez encore une autre, si cela s'améliore encore plus alors oui, y a manque de gaz.
Cordialement.
09 juillet 2018 à 12:15
forum consulter ce sujet Gaz nécessaire climatiseur Hitachi