Salut Jérôme et bonne soirée à toutes et à tous.
Désolé je ne peux pas vous aider car je n'ai pas de doc concernant les significations des clignotement des led UI.
Cependant, jetez un coup d’œil sur les leds de la carte de l'UE puis vous relevez le code défaut.
Ensuite vous regardez sur le cache vous y trouverez la signification et si vous avez du mal à diagnostiquer revenez nous voir avec des infos et nous vous épaulerons pour le diagnostic.
Ça doit être une petite broutille de pas grand chose.
Cordialement.
23 février 2018 à 22:22
forum consulter ce sujet Problème clim Mitsubishi Electric MSZ-DM25VA

Bonne soirée à toutes et à tous.
Afin de bien vous répondre je souhaiterais que vous m'expliquiez ce que vous appelez du froid industriel ?
Je pense que vous faîtes un amalgame entre le froid industriel qui est un domaine bien spécifique, NH3, CO2 etc. avec des compresseurs spécifiques à l'application. Des charges en fluide où l'on parle de centaines de kg de fluide, voire même de tonnes de fluide. Des pompes dédiées rien qu'à véhiculer le fluide etc. avec les grosses installations de fortes puissances à destination de CVC en industrie.
En fonction du domaine que vous ciblez les réponses seront plus adéquates.
Cordialement.
23 février 2018 à 20:38
forum consulter ce sujet Poids en gaz froid industriel

Publicité

Bonne soirée à toutes et à tous.
Vous avez le même problème que qui exactement ?
Qu'est-ce qui disjoncte chez vous ? Général, l'interdit, disjoncteur différentiel, disjoncteur de surcharge ?
En fonction de vos infos nous pourrons vous guider dans les recherches.
Ne soyez pas avare d'info et de précision.
Cordialement.
23 février 2018 à 20:23
forum consulter ce sujet Climatiseur fait tout disjoncter compresseur en marche

Bonne journée à toutes et à tous.
Tout à fait cathars cela s'appelle Rubber Foot, Big Foot etc.
Pour moi c'est mieux que de fixer sur un mur (on est pas à l'abri d'une coïncidence des supports avec une structure métallique qui propagerait les vibrations et le bruit), c'est plus facile pour l'entretien. L'espace à l'arrière est plus appréciable pour laisser passer l'air convenablement etc.
Pour la puissance il faut savoir quel niveau d'isolation vous avez.
A la question serait-elle suffisante pour l'ensemble de la maison, il faut connaître la disposition des pièces pour imaginer si c'est de sable ou pas.
Cordialement.
23 février 2018 à 20:18
forum consulter ce sujet Avis installation climatiseur réversible Toshiba

Salut Patrice.
Impossible d'envoyer les images pour cause adresse mail incorrecte.
Est-ce bien celle-ci : images.bricolage@gmail.com
Cordialement.
23 février 2018 à 19:34
forum consulter ce sujet Explications schéma unité extérieure inverter

Re

Je sais plus où j'en suis car j'ai posté 3 ou 4 fois d'affilé et je ne les vois pas (mes posts) j'espère que ce n'est pas passé dans les spams.
Je vais attendre un peu histoire de voir où j'en étais une fois que mes réponses seront disponibles.
P. S. : oui maître DOM c'est exactement le raisonnement qu'il faut avoir vis à vis de la V4V (je n'avais pas vu votre réponse là-dessus).
Cela m'aurait éviter de répondre sur le même point.
Bravo pour l'excellent esprit d'analyse.
Vous avez ce qu'il faut pour une belle carrière de dépanneur en clim/PAC.
Cordialement.
23 février 2018 à 19:22
forum consulter ce sujet Explications schéma unité extérieure inverter

Re,
Quelles sont les conséquences d'un dysfonctionnement de la v4v ?
1) la vanne ne bascule plus. Résultat : en mode clim RAS mais en mode chaud problème immédiat.
Le groupe et l'un étant tout deux en mode chaud mais pas la vanne, le compresseur fonctionnera, la ventilation sur l'un ne tournera pas et une prise en glace importante se fera sur l'UI.
2) la vanne ne bascule pas totalement. Résultat : En fonction de l'endroit où le tiroir se coince, il risque d'y avoir une montée en intensité très importante due à une montée en HP.
Un mélange des pression HP/BP va diminuer énormément la puissance.
La HP étant injectée vers la BP, il y aura un manque de fluide liquide sur l'évapo.
Une prise en glace de ce dernier est fort possible mais elle sera homogène jusqu'à couvrir tout l'échangeur (les sécurités arrêteront le compresseur bien avant).
Pour en finir avec la V4V, elle a beau dysfonctionner elle ne sera jamais responsable d'une prise en glace partielle et aléatoire.
Piste de la V4V à écarter définitivement sinon on ne sera pas copain. titter
Cordialement.
23 février 2018 à 19:13
forum consulter ce sujet Explications schéma unité extérieure inverter

Re.
Imaginons que malgré tous les obstacles, les billes arrivent à la v4v.
Étant à l'intérieur des tuyaux d'aspiration, elles passeront dans le terroir sans lui causer la moindre gêne (or pour gêner la V4V il faut que l'obstacle passe entre le cylindre et le tiroir) donc il faut qu'il vienne du refoulement.
Par déduction du givre ne peut pas provenir du refoulement, ensuite elles seront aspirées par le compresseur puis refoulé à une température très élevée.
Pour que vous compreniez ce que je dis il faut chercher sur le net le schéma d'une v4v et cela vous paraîtra limpide.

Et si par je ne sais quel miracle les billes arrivent à maître en échec les lois universelles et malgré tout elles finissent par gêner la V4V (bien entendu que c'est impossible).
23 février 2018 à 18:47
forum consulter ce sujet Explications schéma unité extérieure inverter

Re.
Non, non et non.
Autant un corps solide peut provoquer le dysfonctionnement d'une v4v, autant des billes de glace ne peuvent rien faire à la vanne.
Votre vanne se compose de 4 circuits frigo et d'un corps cylindrique où se trouve le tiroir.
Sur les 4 conduites frigo 2 sont très chaudes, donc impossible que de la glace s'y trouve.
Et les deux autres sont à la température d'aspiration aux alentours de zéro degré et / ou négatif si la température extérieure est en-dessous de 8-7c.
Donc potentiellement les billes pourraient se trouver dans les deux conduites d'aspiration.
Chose qui n'est pas si évidente que cela.
23 février 2018 à 18:27
forum consulter ce sujet Explications schéma unité extérieure inverter

Bonne journée à toutes et à tous.
DOM la photo que vous avez mis à disposition ne correspond pas à un distributeur / collecteur en clim/PAC.
Je n'arrive pas à joindre une photo. dizzy
Donc j'ai besoin de l'aide de Patrice SVP.
Puis-je avoir l'adresse mail ?

Hélas, il ne fallait pas la basculer en mode clim car cela dégage automatiquement le bouchon.
Pour rappel, le basculement fait circuler le fluide dans le sens inverse. Dans votre cas le fluide passe du côté opposé au bouchon, il est de surcroît très chaud donc que ce soit des biens les de glace ou des réels corps étrangers ils dégagent pour aller se coincer dans le strainer (filtre à tamis qui ressemble à un déshydrateur de frigo ménager. Il est à peine plus épais que la conduite frigo sur laquelle il est monté).
Si c'est des billes de glace, elles vont fondre en très peu de temps.
C'est pourquoi la procédure est la suivante :
Une fois ma prise en glace (aléatoire) constatée, ne pas changer de mode, ne pas arrêter le chauffage.
- délivrer en premier le givre sur l'échangeur (sèche cheveux, eau chaude peu importe).
- ouvrir la tôle d'accès au CP. Ça ne craint rien.
- chauffer le collecteur/distributeur de fluide.
Il a une forme conique. D'un côté il y a la conduite frigo, un seul tuyau de l'autre, il y aura 4 capillaires (de distribution).
Si le fonctionnement se rétablit, alors c'est sans conteste un bouchon formé par l'humidité.
Si cela ne change rien alors c'est un réel corps solide.
Je poste et continue plus tard.
Cordialement.
23 février 2018 à 17:49
forum consulter ce sujet Explications schéma unité extérieure inverter

Bonne soirée à toutes et à tous.
Merci mon ami cathars.
Starlight,
La chose est claire dans ma tête mais je ne sais pas si je vais pouvoir retranscrire avec clarté.
Donc n'hésitez pas si ce n'est pas clair pour vous.
Il est tout à fait normal que la consommation soit identique lorsqu'on est à bas régime (conso avec bridage = rigoureusement la même que sans bridage) pourquoi ?
Bien que c'est un bridage de la puissance disponible, hélas, ça ne divise pas les paliers de fréquence compresseur ni le seuil le plus bas de ce dernier. Pour que cela puisse être économique aussi à bas régime (en régulation quoi !) il aurait fallu que le seuil bas soit aussi divisé mais c'est impossible.
Le seuil le plus bas étant fixe ! par exemple 1,8 kW, le CP ne peut pas réguler plus bas.
Par conséquent bridé ou pas le compresseur fournit le même effort.
Pour plus de clarté disons que d'origine vous avez 16kw à 100%.
Cette puissance est configurée ainsi :
Seuil 1 = 30 Hz développant 1,8 kW palier de fréquence/puissance inférieur.
Seuil 2 = 34 Hz
Seuil 3 = 38 Hz
Seuil 4 = 42 Hz
Seuil 5 = 48 Hz
Seuil 6 = 54 Hz
Seuil 7 = 60 Hz
Seuil 8 = 68 Hz
Seuil 9 = 76 Hz palier moyen 8 kW.
Seuil 10 = 86 Hz
Seuil 11 = 96 Hz
Seuil 12 = 106 Hz
Seuil 13 = 116 Hz pour 16 kW. Palier de fréquence/puissance supérieur.
Attention les paliers de fréquence sont réels ainsi que la puissance mini et maxi, pour le reste ce sont des données prises arbitrairement pour l'illustration. Pour avoir des chiffres précis il faut se référer au tableau des paliers de puissance de votre modèle.
On a imposé au CP de rester dans la configuration 50% mais on ne lui a pas changé les paliers de fréquence, ils restent rigoureusement identiques que pour la configuration à 100%.
En l'occurrence il régule entre le palier N°1 (1,8 kW) et le palier N° 9 ( 8 kW).
Il est où l'intérêt alors ?
L'intérêt se situe dans le fait d'éliminer les courts cycles, donner une certaine inertie (fonction de l'isolation, renouvellement d'air, VMC etc.) dans votre cas éviter la surchauffe inutile...
Deuxièmement, c'est vers les seuils moyens et hauts que l'intérêt va commencer.
Lorsque l'appareil sera fortement sollicité la montée en puissance avec bridage fera en sorte que le compresseur se mettra à des paliers légèrement inférieurs que s'il était sans bridage.
Et vous remarquerez qu'il sera à peine au-dessus de la fréquence 50 / 66 Hz, considérée comme la fourchette excellente pour le rendement.
De ce fait il y aura un léger différentiel de consommation (en instantané mais sur une longue période c'est plus appréciable).

Je sais pas si j'ai réussi à être clair ?
Votre module n'offre que le bridage à 50% ?
Si le choix est prévu alors il faut piloter via un thermostat à double ou triple étage.
Par exemple étage 1 pour commander le bridage à 75%, l'étage 2 pour commander à 50 %, l'étage 3 pour 100% pour les cas exceptionnels.
Bien évidemment il faut tâtonner au départ afin de trouver le bon compromis.
N. B. : les essais doivent être faits avec soin et patience, ne pas être pressé car la régulation a besoin de temps pour s'adapter.
Ne pas faire le yoyo avec les consignes, notez le maximum d'info afin que cela vous serve de base pour les hivers d'après.
Vous verrez que vous trouverez un excellent compromis si vous êtes attentif et patient.
Pouvez-vous mettre à disposition la Doc du module de puissance.
Cordialement.
23 février 2018 à 02:23
forum consulter ce sujet Cycle court clim Mitsubishi

Bonne soirée à toutes et à tous.
Êtes-vous certain que ce sont des dégivrages ?
2 minutes ça ne correspond pas au temps mini d'un dégivrage.
C'est à peine le temps de basculer + le temps d'égouttage.

Vérifiez la sonde échangeur en partie basse derrière le CP.
La sonde de refoulement et température extérieure. Ce sont elles qui déclenchent les dégivrages.
Si OK, mettez en mode test ou à fond 32c vitesse maximale.
Relevez les températures via mode 41.
Puis vérifiez si le dégivrage a été paramétré sur court, moyen ou long.
Et enfin mettez de l'armaflex sur la sonde.
45c OK mais avec quelle consigne, quelle reprise, quelle température extérieure, quelle vitesse sinon ça vaut pas grand chose.
Y a-t-il un transducteur ?
Cordialement.
22 février 2018 à 23:23
forum consulter ce sujet Multi split 5MXS90 dégivrage systématique

Bonne nuit à toutes et à tous.
(Est-ce que des corps étrangers solides peuvent affecter également la régulation de l'appareil ?)

Non, pas du tout. Aucun lien avec la prise en glace aléatoire qui résulte uniquement d'une incapacité à alimenter convenablement les 4 nappes de l'échangeur.
Lorsque je j'évoque la problématique de la régulation c'est pour indiquer que c'est un dysfonctionnement à part (dysfonctionnement supplémentaire) et non pour dire ni qu'il est la conséquence ni non plus qu'il en est la cause.
- Est-ce que des corps étrangers solides peuvent affecter le fonctionnement de la vanne 4 voies ?
Oui c'est possible, cependant, en aucun cas votre problème ne résulte du dysfonctionnement de la v4v.
Je vous le répète, ce n'est ni un problème de manque de gaz (thèse oh combien facile à évoquer par méconnaissance du sujet et est cher à certains confrères dès lors qu'il y a du givre dizzy) ni un problème de dimensionnement, ni de liaison frigo, ni de régulation, encore moins le cas d'une sonde, ni le compresseur etc etc.
Votre problème est la conséquence d'une mauvaise alimentation de l’échangeur en fluide et RIEN D'AUTRE.
Toute autre piste n'est que conjoncture et égarement.
Reste à définir quelle est la nature de cette chose qui bouche les capillaires.
Non la procédure n'est pas celle que vous avez choisie.
Il faut ouvrir les capots et chauffer les capillaires où rien ne passe (après avoir dégivré le givre sur la partie givrée à l'aide du sèche cheveux. Important de respecter l'ordre de la manipulation).

Je regrette que mon portable m'ait planté les fois précédentes car hélas pour moi je vous expliquais pourquoi cela ne pouvait résulter d'une autre piste.
Je vous détaillais les répercussions des différentes causes sur le circuit frigorifique et sur l'échangeur mais bon je suis réconforté de vous lire en argumentant plus haut biggrin vous avez bien compris l'essentiel. biggrin
Je continuerai plus tard avant que ça ne plante à nouveau. funk
Cordialement.
22 février 2018 à 23:09
forum consulter ce sujet Explications schéma unité extérieure inverter

Bonne journée à toutes et à tous.
Je vous répondrai cette nuit, là je passe juste en mode furtif.
Oui la dernière photo donne bien raison à mon ami maître DOM.
En effet on voit bien que ça coince grave.
Et comme je vous le disais lorsque je supposais à tort que les nappes prises en glace étaient celles qui me semblaient bouchées, hélas, le cas est plus préoccupant que le constat de départ.
Ça confirme totalement la piste de régulation en plus des bouchons.
Pour le reste cette nuit, j'aurai plus de temps pour échanger.
P. S. : lorsque je dis un problème de régulation j'entends par là le fait que aussi bien l'UE que l'UI ne semblent détecter un fonctionnement plus que bancal.

SVP, si vous pouvez passer un sèche cheveux histoire de voir si c'est de l'humidité ou pas.
Ainsi nous pourrons dire avec certitude que c'est bien un corps solide en cas de rétablissement du fonctionnement.
Cordialement.
22 février 2018 à 16:34
forum consulter ce sujet Explications schéma unité extérieure inverter

Bonne soirée à toutes et à tous.
Quelle sonde avez-vous remplacée ?
En vous lisant j'ai l'impression qu'il s'agit de la sonde de température extérieure si oui, vous faites erreur car le mode 41 ne permet pas d'afficher sa valeur.
En attente de vos éclaircissements afin de mieux vous aider.
P. S. : il est préférable de remplacer le jeu entier des sondes.
Cordialement.
21 février 2018 à 18:57
forum consulter ce sujet Sonde thermique ext PAC Daikin RQZ71B9V3

Bonne soirée à toutes et à tous.
Il me semble que je l'avais suggéré à quelqu'un d'autre sur ce forum, je connaissais l'astuce pour avoir que 80%, 70% et 60% de puissance disponible mais je ne savais pas que l'on pouvait brider jusqu'à 50%.
Votre post à quel numéro ou quel titre ?
Le bridage chez vous est-il pilotable via un contact sec (ce qui permettrait que cela se fasse automatiquement à l'aide d'une sonde extérieure par exemple).
Cordialement.
21 février 2018 à 18:49
forum consulter ce sujet Cycle court clim Mitsubishi

Re.
Ce n'est vrai que si le compresseur est sollicité à fond et que les UIs le sont également.
Le groupe fonctionnera, les UIs les plus proches fonctionneront nickel puis la température de soufflage diminuera au fur à mesure que l'on s'éloigne du groupe.
Cela ne se traduirait jamais par une incapacité totale de production de chaud.
Pour rappel un inverter peut fonctionner avec "que" 50% de sa charge sans donner le moindre signe de faiblesse tant qu'il n'est pas sollicité à fond, ce n'est pas un oublié de complément qui va l'arrêter. titter
Cordialement.
20 février 2018 à 21:24
forum consulter ce sujet Problème clim inverter LG Libero

Bonne soirée à toutes et à tous.
Tout à fait invité, c'est ce que nous conseillons en dernier recours.
Je n'ai pas suivi votre affaire si toutefois vous avez posté sur ce forum.
Certaines marques / modèles ont la carte de réduction de puissance incluse et pour d'autre c'est une option.
On peut ainsi réduire à 60 70 ou 80% pour les 50% vous me l'apprenez, je ne savais pas qu'on pouvait brider jusqu'à 50%.
Cordialement.
20 février 2018 à 21:16
forum consulter ce sujet Cycle court clim Mitsubishi

Bonne soirée à toutes et à tous.
Pour le défaut communication il est vrai que l'on peut le rencontrer chez LG même lors de la première MES (je n'ai plus les références des modèles concernés) en principe un changement de carte sous garantie et c'est reparti.
Pour le reste, cela ressemble fortement à une v4v qui ne bascule pas.
Faites une demande à fond en mode clim puis dites-nous si cela souffle bien froid.
Le test, faites-le individuellement sur chaque UI.

Ensuite vous faites un test à fond en mode chaud et veillez à enlever les filtres des UI et laissez-les cachés ouverts.
Si en mode chaud du givre commence à apparaître alors c'est la v4v qui a un souci.
P. S. : le manque de complément de charge n'empêchera pas le fonctionnement en mode chaud.
Cordialement.
20 février 2018 à 19:31
forum consulter ce sujet Problème clim inverter LG Libero

Bonne journée à toutes et à tous.
PL, je n'ai jamais dis + Ou - 1k .
J'ai dis +-1k (plus moins 1k) par rapport à la consigne.
Donc pour 25 la régulation se fera entre 24 et 26 c.

Pour l intéressé,
Je n avais pas compris que vous étiez en demande de climatisation (ici on est on chaud pour cause aie aie aie glaglatitter).
En effet la (à condition que vous soyez sur que c'est la clim qui fait chuter la température et non pas la fraîcheur de la nuit) il y a un soucis de régulation: sonde décalée, influencée par de l'air chaud, mal irriguée en air etc.
Montez la consigne de sorte à ce qu'elle ne démarre pas.
Mesurez la température ambiante dans la pièce et à proximités de la sonde de reprise.
Ensuite vous baissez la consigne degré par degré et une tierce personne scrute à qu'elle moment le groupe démarre.
Vous noterez la consigne à laquelle il démarre puis vous laissez vivre jusqu'à arrêt par régulation

Vous nous indiquez les valeurs puis nous vous dirons quoi faire cordialement.
20 février 2018 à 13:29
forum consulter ce sujet Split Carrier température plus basse que la consigne

Re
Je voulais dire : je ne suis pas en accord avec des confrères qui mettent une UI dans une chambre de moins de...
Et je voulais dire : dans votre cas un gainable aurait...
Cordialement.
20 février 2018 à 13:11
forum consulter ce sujet Cycle court clim Mitsubishi

Bonne journée à toutes et à tous.

Ce que vous décrivez est un fonctionnement normal.
En effet lorsqu'on demande une consigne x la régulation va maintenir le fonctionnement à + - 1k.
Les fois où vous sentez de l'air tiède au soufflage c'est certainement lorsque la consigne est proche.
Jusqu'à là rien d'inquiétant ni d'anormal.

Cependant et pour supprimer toutes suspicions, mettez une consigne à fond et ventilation maximale.
Laissez vivre 1/4h puis mesurez les températures entrée/sortie d air, température ambiante à différents endroits de la pièce.
Cordialement.
20 février 2018 à 13:08
forum consulter ce sujet Problème clim réversible inverter General

Bonne journée à toutes et à tous.

A moins d'être dans une région réputée pour ses hivers rudes et que vous ayez une isolation en dessous de la moyenne vos chambres de 10 et 12 m² ne nécessitent pas d'avoir une UI chacune.
Pour la 16m² une UI taille 15 aurait largement suffit.
Nous ne connaissons pas vos besoins thermiques, mais eu égard à vos retours, il est clair que vos UI sont surdimensionnées.
La piste des sondes déportées peut résoudre partiellement le problème sur la chambre de 16m² mais pas sur les deux autres.
Un inverter à beau réguler sa puissance en fonction des besoins, il est malheureusement incapable de réguler quoi que ce soit lorsque sa puissance la plus basse reste et demeure supérieure aux besoins.
Regardez la doc de votre modèle UE puis cherchez la puissance minimale qu'il est capable d'assurer (chez Mitsubishi en fonction des modèles et des puissance c'est entre 1,1 et 1,8 si ma mémoire et bonne).
Ensuite vous cherchez les puissances minimales de vos UIs.
Et en dernier vous faites un bilan thermique "simplifié" via les sites des constructeurs et là vous seriez fixé sur le bon dimensionnement ou le surdimensionnement.
Si vos besoins ne sont que de 800 W et que simultanément le groupe ne peut descendre en dessous de 1,1kW et que l'UI ne peut descendre en dessous de 1,5kW vous comprendrez aisément que ce malheureux compresseur ne pourrait que faire des CC.

Cathars a raison de vous éclairer sur le fait que les CC c'est lorsque le compresseur s'arrête/redémarre ainsi de suite.
Starlight a raison du point de vue qu'il développe aussi.

Perso je ne suis en accord avec des confrères qui mettent une UI dans une chambre de moins de 15 m².
Dans votre cas un faisable aurait été plus adéquat.

Et pour finir les courts cycles ont des répercussions négatives pour le compresseur mais aussi pour votre porte monnaies.
Lorsque les besoins totaux et individuels seront définis, nous pourrions trouver une solution qui permettra de redonner de l'inertie au compresseur.
Peut-être même envisager une ou deux UI en échangeur statique (maintien de température rien que par le débit de fuite).
Cordialement.
20 février 2018 à 12:56
forum consulter ce sujet Cycle court clim Mitsubishi

Bonjour.
Quelle est la pression dans le circuit hydraulique ?
Avez-vous des émetteurs différents (PC, radiateurs etc.) ?
Dans quel état est la palette ?
L'eau est-elle brunâtre, chargée en particules ?
Quel delta T a été sélectionné 5 ou 10k ?
Cordialement.
19 février 2018 à 18:34
forum consulter ce sujet Mode d'emploi PAC Daikin Altherma basse température

Re.
Arrête ça fait la 3ème fois que le tél me plante alors que je n'ai pas fini. huffy
Je vous disais que je ne peux raisonnablement pas écarter la piste de l'humidité (sachant comment ils ont procédé) mais ce qui me chiffonne c'est que la quantité d'eau capable d'obstruer 2 capillaires est suffisamment grande pour la constater avec le test des incondensables et/ou via les mano et 4 mesures.
C'est à la portée même d'un frigolo débutant.

Je vous ai donné mon avis là-dessus à savoir que ce constat nous met dans une situation de statu quo.
Il plaide aussi bien en la faveur de présence d'humidité (en-dessous de 7c la température d'évaporation est négative donc si présence d'humidité elle gèle) tout comme elle plaide en faveur d'un réel objet solide en dessous de 7c la fréquence du compresseur est suffisante pour véhiculer l'objet en question.
Ce qu'il nous faut c'est un élément supplémentaire pour aller définitivement vers ceci ou cela.
Je poste avant plantage puis je continue.
Cordialement.
19 février 2018 à 17:47
forum consulter ce sujet Explications schéma unité extérieure inverter

Re,

Vous semblez croire que JIMA est en contradiction avec moi.
Ce n'est pas le cas, il pense aussi à un corps solide biggrin piste que je vous ai soumise par MP sur l'autre forum avant de participer ici.
Je ne partage pas son avis lorsqu'il pense que la carte fera monter en puissance le compresseur.
Bien qu'elle n'a pas de moyen de savoir s'il y a bouchon ou pas, corps étranger ou pas, la carte est configurée pour protéger le compresseur.
Sachant que la BP avec une telle mauvaise alimentation en fluide ne peut qu'être basse, la carte ne fera jamais grimper le compresseur.
Le faire monter dans les tours c'est le rendre plus capable d'aspirer (dès vapeur) qu'il n'est déjà capable.
Puisque la BP est basse, elle se cassera la gueule encore plus.
La carte ne prendra jamais cette initiative (sauf si elle est en mode auto-contrôle pré diagnostic).

Dans votre cas, la BP étant basse + la surface d'échange largement diminuée, la puissance se cassait la gueule si par protection l'injection rentre en jeu, il est normal que plus aucune miette de chaleur ne sera restituée à l intérieur.
Et si toutefois il y aurait un semblant de chaleur, ce sera le fruit de la compression uniquement.
Donc pas de quoi casser une patte à une mouche.
Je continue plus tard.
19 février 2018 à 15:56
forum consulter ce sujet Explications schéma unité extérieure inverter

Bonjour mezo.

Oui en effet je n'ai pas pu vous l'envoyer pour cause d’hospitalisation.
Redonnez-moi votre adresse et je vous l'envoie sans faute samedi.
Désolé je vous avais oublié et vous faîtes bien de me le rappeler.
Cordialement.
19 février 2018 à 15:27
forum consulter ce sujet Clim LG 12000 BTU problème compresseur

Salut Julien et à toutes et tous.

Oui, je n'ai pas eu le temps de participer pour cause de problèmes de santé mais je vous lis régulièrement.
Mon avis vous le connaissez depuis le début (y compris sur un autre forum).
J'ai toujours été contre les avis qui mettent en avant : le manque de gaz, le sous dimensionnement, la tuyauterie, la pré-détente etc.
Je vous ai expliqué les raisons d'une prise en glace partielle et ce avant même de voir les photos.

La prise en glace partielle telle que la vôtre ne peut en aucun cas résulter des causes citées plus haut.
Elle ne peut résulter que de 3 causes :
1) suite à de multiples prises en glace (assez fortes et durables dans le temps) le cuivre se plie, s'écrase fortement et finit par laisser passer que peu de fluide. Ce n'est pas votre cas car le givre se formera toujours au même endroit.
2) ailettes échangeurs couchées sur une surface significative ou obstruées. Ce n'est pas votre cas pour les mêmes raisons que précédemment.
3) un corps solide qui se balade puis bouche les capillaires. C'est à 1000% votre cas.
Toute personne qui soutient le contraire est une personne qui ne maîtrise rien aux bases d'un circuit frigorifique et a encore moins de connaissances de la mécanique des fluides.

Je continuerai plus tard.
Cordialement.
19 février 2018 à 15:17
forum consulter ce sujet Explications schéma unité extérieure inverter

Bonne journée à toutes et à tous.
On est en droit d'espérer un écart de +-1k si l'installation a bien été dimensionnée.

Mais vu le volume à traiter il y a fort à parier que l'installation soit au-dessus des besoins.
Dans ce cas les écarts peuvent être très importants et la température non homogène.
Commencez par mettre une consigne par exemple de 22 avec une ventilation maximale.
Donnez-nous les résultats et le constat fait puis on avisera par la suite.
Cordialement.
13 février 2018 à 13:01
forum consulter ce sujet Split Carrier température plus basse que la consigne

Bonne soirée à toutes et à tous.
Là il ne s'agit pas uniquement de l'attestation de capacité mais aussi d'une procédure spécifique de MES.

Pour la garantie de 5 ans, en plus de ce qui précède, il faut souscrire à un contrat de maintenance.
Je suis étonné que vous ayez fait appel à quelqu'un d'autre que celui qui a fait l'installation ou du moins à procéder à la mise en service.
13 février 2018 à 03:49
forum consulter ce sujet Attestation d'un frigoriste pour l'installation d'une pompe à chaleur

Bonne soirée à toutes et à tous.
Pourriez-vous joindre le schéma électrique ?
Cordialement.
13 février 2018 à 03:40
forum consulter ce sujet Fusible grille clim Mitsubishi MXZ-3A54VA

Bonne soirée à toutes et à tous.
Aïe aïe aïe il y en a des points à revoir et j'ai pas le temps de tous les traiter cette nuit.
Soyons clair sur une certitude : la pompe à vide ne déplacera jamais un corps solide de l'intérieur vers l'extérieur.
Le mieux qu'elle pourrait faire c'est déplacer un tel corps que d'un point À à un point B mais jamais l'évacuer à l'extérieur.
Et encore pour le déplacer, il faut plusieurs facteurs qui sont difficilement joignables.
Le corps doit être coincé dans un endroit totalement obstrué par le corps, que simultanément le tirage à vide provoque un différentiel de pression des 2 côtés du corps, qu'un coup de pouce externe amorce le mouvement (bouger fortement le circuit ou l'UE).

La procédure lorsqu'on soupçonne la présence d'humidité dans un circuit, c'est celle que je vous avais décrite lors de nos échanges ailleurs.
Or cela n'a pas été respecté.
Pousser à l'azote permet de chasser les corps solides à l'extérieur sinon une pompe est incapable de déplacer quoi que ce soit.
Non pour moi c'est bien la partie givrée qui ne reçoit pas suffisamment de fluide. Je pourrais expliquer mon raisonnement mais je n'en ai pas le temps.
S'il s'avère (avec des mesures précises) que la partie non givrée est celle qui ne reçoit pas de liquide alors c'est un problème plus grave que l'on pensait.
Y a même matière de soupçonner une malfaçon d'usine.
Les billes du deshy c'est une piste mais Mitsubishi, Daikin utilisent des filtres tamis uniquement.
À vérifier avec le schéma fluidique de votre modèle.

Malheureusement dans les constatations que vous avez faites.
Certaines penchent vers l'humidité tout en accréditant un réel objectif solide.
Par exemple l'histoire de givrage à partir de 7c, cela peut aller dans le sens de présence d'humidité (mais là on parle d'une quantité suffisamment importante pour la déceler via 4 mesures) car à 7c extérieure la température d'évaporation est négative.
Donc la déduction est très tentante.
Cependant, on peut aussi lui opposer qu'à 7c est en dessous, les besoins sont plus importants, donc, régime compresseur plus élevé, donc vitesse de fluide plus élevée et donc capable de déplacer ce fameux corps étranger.
On n'a pas de quoi statuer sur l'un ou l'autre.
Un frigolo même moyen avec 4 mesures saurait si présence d'humidité ou présence d'autre chose (pour que l'on interprète pas mes propos autrement, je parle bien d'une quantité d'humidité capable de boucher un capillaire de distribution).
Pour les autres points je les traiterai une autre fois.
Cordialement.
13 février 2018 à 03:32
forum consulter ce sujet Explications schéma unité extérieure inverter

Re,
Euh, j'avais répondu avant de voir les dernières photos. sweat
Hé bien oui le ventilateur a bien pris et je pense que c'est la conséquence de la déchirure qu'on voit sur une des photos.
Je ne vous conseille pas de changer la carte inverter, par contre je vous suggère vivement de remplacer l'hélice en même temps que le ventilateur.

Pour vos interrogations :
Non là ce n'est pas la fiche d'alimentation du ventilateur.
Le bouton sert entre autre à mettre en mode urgence chaud ou froid, à bloquer sur un mode à faire des paramétrages spécifiques etc.
Les switch à côté servent à la configuration aussi.
Cordialement.
12 février 2018 à 21:30
forum consulter ce sujet Panne unité externe Daikin 3MXS52E

Bonne soirée à toutes et à tous.
Attendez un peu, ne soyez pas pressé, il faut que nous puissions être certain du diagnostic.
Le but de supprimer le ventilateur (débrancher) est de s'assurer à 75% que c'est lui le fautif.
En effet un ventilo HS bloquera toute tentative de démarrage.
Le fait qu'il soit débranché, laissez quelques dizaines de secondes qui permettent de voir que :
1) le défaut n'est pas immédiat,
2) l'ensemble UE/UI sont prêts à démarrer,
3) en fonction du mode et température extérieure le compresseur peut même tenter un démarrage,
4) à ce moment le défaut E7 réapparaît.
Si c'est votre cas on est à 75-80% certain que le ventilateur est la cause N° 1.

Après il faut contrôler les valeurs ohmiques du ventilateur, et si vous avez des pinces croco contrôlez la tension.
Pour les valeurs cherchez sur le forum ou sur le net vous trouverez votre bonheur.
Cordialement.
12 février 2018 à 21:18
forum consulter ce sujet Panne unité externe Daikin 3MXS52E

Bonne journée à toutes et à tous.
Vous nous embrouillez avec un tas de chiffres et lettres et ce n'est pas ce qui est demandé.
Donnez-nous uniquement le code avec le bip le plus long.
Soit E7 qui correspondrait à un souci sur le ventilateur extérieur.
Coupez le jus 5 bonnes minutes, débranchez le ventilateur, remettez le jus puis dites-nous quel défaut apparait en premier.
Contrôlez que le ventilateur tourne librement, téléchargez les valeurs obliques à contrôler puis dites-nous ce qu'il en est.
Cordialement.
11 février 2018 à 15:39
forum consulter ce sujet Panne unité externe Daikin 3MXS52E

Bonne journée à toutes et à tous.
Votre installation fonctionne et régule même. biggrin
Ce que vous décrivez n'est rien d'autre qu'un inconfort généré par votre configuration.
Concernant la température qui continue à monter, c'est la conséquence directe du dimensionnement + la stratification + le débit de fuite (détendeurs ouverts à + ou - 10%. Sur toutes les UIs qui sont à l'arrêt).
Concernant la ventilation, il est normal qu'à l'approche de la consigne le ventilateur n'obéit plus à la vitesse sélectionnée.
On est en régulation Proportionnelle intégrale.
Autrement dit ce n'est pas un dysfonctionnement. biggrin
Pour la sensation de production de froid, votre appareil ne fait que brasser l'air ambiant.
Cela peut induire en erreur et nous faire croire qu'il y a production de froid.

Il faut connaître les besoins thermiques de chaque local + la puissance de chaque UI + la configuration des locaux/UIs pour vous aider à mieux utiliser votre installation.
Cordialement.
11 février 2018 à 15:31
forum consulter ce sujet Fonctionnement clim réversible multi split Mitsubishi

Bonne soirée à toutes et à tous.
Oui, cela confirme bien que quelque chose se coince dans les capillaires de distribution.
Cette chose est repoussée en sens inverse lorsqu'il y a dégivrage ou si vous mettez en mode clim, du capillaire elle repoussait vers le diaphragme, puis vers un tuyau unique à gros diamètre.
Ensuite elle doit se bloquer ni vu ni connu dans un des tamis soit d'un déshy soit d'un mouffler.
Dès lors que le chaud rentre en jeu le tout s'inverse, donc la chose se coince indépendamment de sa volonté en haut, en bas, au milieu etc.
Si vous avez un sèche cheveux ou un décapeur thermique, lorsque le givre apparaît, chauffez le ou les capillaires givrés.
Ensuite chauffer les tronçons du condenseur givré.
Si l'appareil retrouve ses capacités, alors, stoppez tout et rappelez la société qui a fait la MES.
Ils auraient mal fait le tirage à vide et n'ont pas fait ce qu'il faut.
Si cela ne change rien, alors, c'est bien quelque chose de solide qui se balade.

Imaginons que votre corps fasse des gestes incontrôlés et involontaires, votre cerveau traite l'information et essaiera d'y remédier n'est-ce pas ?
Et a contrario, le cerveau ordonne à un membre de faire un mouvement, mais celui-ci n'obéit pas ou le fait mais à sa guise.
Dans les deux cas votre cerveau fera tout pour régler le problème et s'il n'y parvient pas il vous donnera des signaux alarmants.

Votre PAC est aussi dotée d'un cerveau, artificiel certes, mais elle est en capacité d'analyser et agir.
Or elle semble agir comme si elle ne se rendait pas compte des problèmes.
On croirait que votre UI et UE ne se parlent pas, ne communiquent pas, voire elles s'ignorent mutuellement.
L'UI qui est en demande et qui attend que ça se passe, l'UE qui souffre et rame sans qu'aucune des deux ne dise : allez stop y a un dysfonctionnement, repartons sur une phase d'auto contrôle.
Cordialement.
11 février 2018 à 00:17
forum consulter ce sujet Explications schéma unité extérieure inverter

Bonne journée à toutes et à tous.
Magnifiques explications de notre ami DOM. biggrin
C'est exactement le phénomène que vous subissez.
Heureusement que c'est du Scroll inverter et/ou rotatif inverter, si non le bruit serait beaucoup plus impressionnant.

Cette étape n'a pas pour but de dégivrer, mais uniquement de préparer le redémarrage en douceur.
S'il n'y avait pas de poste ventilation (UE/UI) + inversion v4v, une fois sur 4 le compresseur s'arrêtera par surcharge.
Donc rassurez-vous car ce n'est pas un dysfonctionnement.

Dans de nombreux posts je conseille la ventilation en automatique.
Elle a des effets quasi thérapeutiques pour le compresseur.
Elle peut être source d'inconfort lorsqu'on ne sait pas comment l'utiliser mais c'est l'option à mettre en œuvre le plus souvent possible.
Cordialement.
10 février 2018 à 11:40
forum consulter ce sujet Clim Mitsubishi neuve 5 degrés d'écart

Bonne soirée à toutes et à tous.
Je voulais dire que je partage totalement la piste de mon ami DOM. À savoir, présence d'éléments qui se baladent dans le circuit.
Il peut s'agir :
- d'impuretés introduites lors des travaux.
- des copeaux de cuivre, plastique, terre etc.
- d'humidité (suffisamment pour former au moins 2 bonnes gouttes d'eau à l'état solide).
- déshy qui lâche ses billes.
- huile dégradée, donc frottement mécanique et par conséquent des copeaux métalliques qui se détachent.
Y a d'autres pistes mais cela ne correspond pas à une installation neuve.
Jima, il ne peut y avoir une pré-détente dans ce que vous décrivez d'autant plus que c'est déjà du liquide détendu qui arrive sur l'échangeur.
Il est certain que quelque chose se balade.
Un contrôle des pressions même à l'arrêt devrait permettre de confirmer ou infirmer la présence d'humidité.
Si cette piste est OK alors il faut rincer l'installation ou au moins pousser à l'azote le circuit de l'UE.
De préférence séparer le circuit à l'ancienne. Pousser à l'azote jusqu'à faire sortir ce qui traine.
Mais c'est mieux qu'ils vous changent le groupe car ayant suivi vos déboires je vous assure que votre installation a deux problèmes.
Le deuxième c'est au niveau de la gestion/régulation.
Et hélas risque d'avoir un troisième qui est la conséquence directe des intervenants.
Cordialement.
Adelclimatisation
09 février 2018 à 23:35
forum consulter ce sujet Explications schéma unité extérieure inverter

Bonne journée à toutes et à tous.

Vous avez 3 ou 4 UI ? D'après la documentation quelle est la puissance totale du groupe, la puissance de chacune des UI avec leur volumes respectifs (volume ou surface de la pièce) ?
Est-ce que ce sont toujours les mêmes qui s'arrêtent ?
Par ailleurs celles qui s'arrêtent de ventiler, elles le font sûrement parce qu'elles considèrent que la température est atteinte.
Il faut déjà les tester individuellement puis par deux ou 3.
Si une fonctionnait et l'autre pas, montez la consigne sur celle qui ne produit pas de chaleur.
Si elle repart c'est un problème de sondes mal placées, stratification, débit d'air au mini, UI surdimensionnée, etc.
Si au contraire rien ne se passe même si vous avez monté la consigne à fond sur celle qui ne ventile plus alors il y a une programmation prioritaire.
Cordialement.
09 février 2018 à 13:01
forum consulter ce sujet Quadri-splits Fujitsu inverter problèmes de régulation chauffage

Bonne journée à toutes et à tous.
Sur le côté légal je ne saurai pas vous aider car je ne sais pas que prévoit la loi à ce sujet.
Je rectifie concernant le technicien (après relecture), il avait proposé le remplacement de la bonne carte et c'est le fournisseur qui vous a été de mauvais conseils.
Essayez malgré tout de lui faire une proposition de reprise en échange de la carte inverter avec différentiel de votre part.
Franchement je ne sais pas ce que la législation prévoit dans ce cas de figure ?
Bon courage.
Cordialement.
09 février 2018 à 12:47
forum consulter ce sujet Code erreur PAC Ajteck Daikin RZQ71B9V3B

Bonne journée à toutes et à tous.
DOM a raison. biggrin
C'est exactement ce qui se passe chez vous mais en plus vous avez une deuxième problématique : c'est au niveau de la régulation.
Pour le problème de l'alimentation aléatoire des nappes de l'échanger, il faut déterminer si c'est des impuretés d'origines
ou introduites par les intervenants.
Un sous-dimensionnement, un manque de gaz, diamètre liaisons, ne sont et ne seront en aucun cas responsables de cette situation.
Vous avez eu la malchance de tomber sur des techniciens qui sont loin de maîtriser le sujet et donc ne peuvent apporter de solutions.
Cordialement.
09 février 2018 à 11:47
forum consulter ce sujet Explications schéma unité extérieure inverter

Bonne soirée à toutes et à tous.
J'étais persuadé qu'effectivement il s'agissait plutôt de la carte de gestion et hélas ce n'est pas elle qui est défectueuse. dizzy
C'est pourquoi je vous suggérais de ne pas jeter l'ancien ventilateur, maintenant je vous suggère de ne pas jeter l'ancienne carte non plus.
Je ne pense pas que ce soit le compresseur, cependant, vous devez trouver une valeur ohmique comprise entre 0,8 à 2,2 ohm sur chaque enroulement.
Le CP est un triphasé, les valeur doivent être identiques.
Ce qu'il fallait absolument diagnostiquer avant tout remplacement, c'est, est-ce le moteur qui a entraîné la défectuosité de la carte où depuis le début c'est la carte de puissance seulement qui est défectueuse...
Le remplacement du ventilateur et de la carte de commande sent le technicien qui est dans le brouillard, puis soit il se dit c'est où l'un ou l'autre mais dans le doute je change les deux, soit il a suivi les instructions Daikin et dans ce cas ils préconisent les deux.
Normal car ce ne sont pas les payeurs.
Malheureusement la carte inverter (module de puissance) est quasiment inaccessible, nous avons besoin de quelques
photos de celui-ci afin de vous aider.
Vous nous ne dites rien sur la tension en entrée ? Êtes-vous en bout de ligne EDF ?
Cordialement.
08 février 2018 à 18:58
forum consulter ce sujet Code erreur PAC Ajteck Daikin RZQ71B9V3B

Bonne soirée à toutes et à tous.
Je suis quasiment certain que vous avez changé la carte de commande et non la carte de puissance (comme vous semblez le croire).
Connaissant légèrement les RZQ et autres séries de daikin, vous n'auriez jamais eu un code défaut PJ suite à remplacement carte de puissance dizzy mais suite au remplacement de la carte de commande là oui le PJ apparaît systématiquement si l'on oublie de commander/mettre la configuration de puissance.
La tension en entrée du groupe est-elle égale et/ou inférieure à 185vac.
Le U4 combien de temps a-t-il été actif ? Quelques heures, jours, semaines ?
Le groupe a redémarré par moments ou plus du tout depuis le U4 ?
Ce défaut bien qu'il soit un défaut de communication, il est très souvent généré par un défaut d'isolement sur justement le ventilateur extérieur, le CP, résistance de carter, V4V, détenteurs.
Cette mise à la terre perturbe la carte de commande et selon les constructeurs, soit elle se met en standby et donc ne commande plus rien par sécurité, soit elle perd réellement la communication.
Il y a une autre cause très vicieuse c'est lié au circuit imprimé de la carte de puissance.
De la vapeur d'eau (décourage ou arrosage trop important par la pluie ou lors du nettoyage) qui se condense sur la carte de puissance, l'eau crée un léger cc qui échauffe et abime certaines pistes.
Conséquence : On a en premier un défaut U4 mais très rapidement cela finit par un U2 car les pistes au contact de la vapeur cramée carrément et donc la carte ne peut plus fournir le jus.
1) êtes-vous sûr d'avoir changé la carte de puissance (je ne le pense pas).
2) combien de temps a duré le U4.
3) si la tension est bonne et stable en entrée groupe c'est bien le module de puissance qui a un problème.
Reste à savoir si c'est lui le fautif ou il est la conséquence d'autre chose.
P. S. : ne jetez pas l'ancien ventilateur.
Cordialement.
07 février 2018 à 21:24
forum consulter ce sujet Code erreur PAC Ajteck Daikin RZQ71B9V3B

Bonne soirée à toutes et à tous.
Non le compresseur n'a rien, mais il souffre des coups de liquide qu'il se prend au passage.
Faites un cycle en mode clim et/ou dégivrez à l'aide d'eau chaude jusqu'à ce qu'il n'y ait plus rien.
Enlevez toute saleté qui obstrue l'évacuation.
Passez un coup de jet d'eau histoire de bien nettoyer l'échangeur et le bac etc.
Vérifiez les positions des Switch histoire de voir quel type de dégivrage a été sélectionné (rapide, moyen, lent).
Vérifiez les sondes et les isoler avec armaflex.

Si vous n'agissez pas rapidement le compresseur finira par rendre l'âme.
Pour le moment ce n'est pas le cas rassurez-vous.
Cordialement.
03 décembre 2017 à 17:06
forum consulter ce sujet Bruit compresseur clim Daikin FXS60 et RXS60L

Bonne journée à toutes et à tous.
Cherchez un autre pro qui voudra réparer la fuite sur l'échangeur.
Avant qu'il ne se déplace expliquez lui la situation et que vous ne voulez que réparer.
C'est courant sur cette série et en effet c'est dû au frottement.
Pour la régulation, il existe une carte (fabriquée par un ingénieur aéronautique. Vincent) qui permet de redonner la fonction inverter au compresseur.
Ajtech, ont tout simplement greffé sur la régulation d'origine leur pseudo régulation qui fait toujours fonctionner le compresseur en TOR.
Ils donnent exprès une valeur erronée.
De ce fait la régulation Daikin pense que les besoins sont énormes, donc met le compresseur à des régimes élevés.

1 = échangeur parfaitement réparable.
2 = cherchez carte EVO7.
Cordialement.
03 décembre 2017 à 08:40
forum consulter ce sujet Défaut E4 unité intérieure Daikin RZP100DV1

Bonne soirée à toutes et à tous.

Qu'appelez-vous une sonde thermique ?
Les sondes sont alimentées par du 5vcc maximum.

L'élément défectueux (selon vous) c'est une réactance.
Mesurez sa valeur ohmique, elle doit être de 0,2 ohm.
Cordialement.
23 novembre 2017 à 00:53
forum consulter ce sujet Panne chauffage clim Mitsubishi MUZ GE50VA E1

Bonne soirée à toutes et à tous.
Sur l'interface visiblement la fonction arrêt ventilation à consigne atteinte n'est pas disponible.
Reste à voir via la télécommande mais j'attends la Doc.
Si vous pouviez voir si vous avez des Switch sw1, sw2 etc sur la carte de commande de l'UI ça sera plus simple à faire.
Cordialement.
23 novembre 2017 à 00:44
forum consulter ce sujet Climatisation Mitsubishi problème réglage ventilation

Re,
Oui, c'est exactement ça.
Et dès lors que vous auriez fait cette manipulation, sur votre (vos) télécommande(s) il vous sera impossible de sélectionner un autre mode que celui choisi via le change over.
C'est ce que vous disait PL plus haut.
Cordialement.
23 novembre 2017 à 00:26
forum consulter ce sujet Comment savoir si ma clim est bien réversible ?

Bonne soirée à toutes et à tous.
Oui comme expliqué par cathars, elle ne s'arrêtera jamais à la consigne demandée.
Il y a toujours un différentiel minimum de 1c.
Pour 23 demandé, arrêt à 24c minimum et redémarrage à 22c.
Lorsque vous mettez 18c et qu'elle s'arrête c'est parce que la consigne est inférieure à la température ambiante intérieure.

Ce qu'il faut c'est lui demander 21c puis vous regardez au bout de 15 minutes la température ambiante.
Puis vous regardez sur la télécommande la température détectée par les sondes UI et télécommande.
Comme ça nous verrons s'il y a décalage et/ou paramètre anti-stratification.
Cordialement.
22 novembre 2017 à 17:13
forum consulter ce sujet Clim Daikin UI ATXB60CV1B ne s’arrête jamais